空气温度湿度对照表

空气温度湿度对照表 相对湿度:空气中实际水汽压与同温度饱和水汽压之比值,称为相对湿度.其公式为f=e/E e为当时空气中的水汽压,E为当时干球温度下的饱和水汽压。 用于测定空气温度和湿度的一对并列装置的温度表,由两支规格相同的水银温度表或酒精温度表组成.其中一支球部扎有润湿纱布的称湿球温度表,没有包纱布的称干球温度表。 用干湿球温度表测定湿度时,按公式e=Et'-AP(t-t') 和f=(e/E)x100% 来计算此公式为干湿球温度表实用测湿公式. Et'为湿球温度下的饱和水汽压;A为干湿表测湿系数,随湿球周围的风速而变;P为当时气压;t 为干球温度;t'为湿球温度.用干湿球温度表测定空气湿度产生的误差,是由t',t,P的测量误差或A值引起的。 表1 室内空气质量标准 序号参数类别参数单位标准值备注 1 物理性温度℃ 22~28 夏季空调 16~24 冬季采暖 2 相对湿度% 40~80 夏季空调 30~60 冬季采暖 3 空气流速m/s 0.3 夏季空调 0.2 冬季采暖 4 新风量m3/h?人30a 5 化学性二氧化硫SO2 mg/m3 0.50 1h均值

6 二氧化氮NO2 mg/m3 0.24 1h均值 7 一氧化碳CO mg/m3 10 1h均值 8 二氧化碳CO2 % 0.10 1h均值 9 氨NH3 mg/m3 0.20 1h均值 10 臭氧O3 mg/m3 0.16 1h均值 11 甲醛HCHO mg/m3 0.10 1h均值 12 苯C6H6 mg/m3 0.11 1h均值 13 甲苯C7H8 mg/m3 0.20 1h均值 14 二甲苯C8H10 mg/m3 0.20 1h均值 15 苯并[a]芘B(a)P ng/m3 1.0 1h均值 16 可吸入颗粒物PM10 mg/m3 0.15 1h均值 17 总发挥性有机物TVOC mg/m3 0.60 8h均值 18 生物性菌落总数cfu/m3 2500 依据仪器定b 19 放射性氡222Rn Bq/m3 400 年平均值

干球温度和湿球温度

莂蒃莇聿荿肅羇露点温度和湿球温度 摘要:未饱和湿空气中水蒸汽处于过热状态;而在饱和空气中的水蒸汽处于饱和蒸汽状态。未饱和空气达到饱和可以经历不同的途径:在温度不变的情况下,水分向空气中蒸发,增加蒸汽分压力,而蒸汽分压力达到该温度相应的饱和压力时,即可达到饱和空气状态;在保持湿空气中蒸汽分压力不变的情况下,降低湿空气温度,当温度降到与相应的水蒸汽的饱和温度时,空气也达到饱和状态。此时湿空气的温度称为露点温度,用符号 表示。 通常,相对湿度可由干湿球温度计测量干、湿球温度得到。干湿球温度计含有两支普通温度计,如图1。 图1干湿球温度计 其中一支的温包直接和湿空气接触,其测得温度称为干球

温度;另一支的温包则用保持浸润的湿纱布包着,测得温度称湿球温度。如果来流空气是未饱和的,那么湿纱布表面的水分会不断蒸发,由于水蒸发时吸收热量,从而使贴近纱布的一层空气温度降低。随着与主流空气建立的温差,主气流向纱布传热。当温度降低到一定程度时,传入纱布的热量正好等于水蒸发所需的热量,这时温度维持不变,此时的温度就是湿球温度。空气的相对湿度愈小,湿球温度比干球温度就低得愈多。如果空气是饱和的,则由于空气不能接纳更多的蒸汽,故纱布上水不会蒸发,这时湿球温度和干球温度是相同的。因此干湿球温度的差值与相对湿度存在一定的函数关系(见图2)。 图2干湿球温度与相对湿度关系根据对露点温度和湿球温度的讨论,干球温度、湿球温度和露点温度的关系如下:

对于未饱和空气 对于饱和空气 应该指出,湿球温度计的读数和掠过湿球温度计的风速有一定的关系,湿球温度并非热力学状态参数。严格的场合应用绝热饱和温度作为确定湿空气状态的一个参数,但绝热饱和温度的确定很困难。研究表明,在风速超过2m/s直至40m/s以下的宽广范围内,湿球温度计的读数变化很小,故工程上近似用湿球温度替代绝热饱和温度,作为一种表征湿空气的状态参数。在以干、湿球温度查图表或进行计算求取相对湿度等时,应以通风式干-湿球温度计的读数为准。 相关问题:根据经验湿球温度与空气流的速度有关,为什么用湿球温度作为描述湿空气的一种参数? 解答:是的,可以这样理解。露点温度是湿空气中水蒸汽分压力对应的饱和温度,湿球温度图2干湿球温度与相对湿度关系,是湿球周围饱和空气层的水蒸汽分压力对应的饱和温度,因湿球周围空气层的水蒸汽分压力不可能低于空气中水蒸汽的分压力,所以湿球温度总是大于等于露点温度?

干湿球温度计的相对湿度对照表

相对湿度对照表 本表格不太全,精度也有限,适合要求不高的场合。 如要求较高,另有以下选择: 1。根据干湿球温度的相对湿度计算程序(汇编)50元: 环境条件:风速:0.4m/s 0.8m/s 2.5m/s三种可选 大气压:110,100,90,80kPa四种可选 干球温度范围:0~100摄氏度 干湿球温度差:不限 程序入口:干球温度(精确到0.1度) 湿球温度(精确到0.1度) 程序出口:相对湿度(精确到1%) 2.相对湿度对照表(JPG文件)100kPa 0.8m/s 干球温度范围:15~100摄氏度 30元。 请联系wt9405@https://www.wendangku.net/doc/9716189102.html, ;--------------------------相对湿度表 ;干球温度 0 ~ 40 度, ;每度16档温差:0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,.....14.0, 14.5, 15.0 ;温差0.0档应为100,为了只用一字节十进制表示,100用99代 SD_TAB:DB 99H,91H,83H,75H,67H,61H,54H,48H,42H,37H,31H,27H,22H,18H,14H,10H DB 07H,04H,01H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H _1:DB 99H,91H,83H,76H,69H,62H,50H,44H,39H,34H,30H,25H,21H,17H,14H,10H DB 07H,04H,01H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H _2:DB 99H,92H,84H,77H,70H,64H,58H,52H,47H,42H,37H,33H,28H,24H,21H,17H DB 14H,11H,08H,05H,02H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H _3:DB 99H,92H,85H,78H,72H,65H,60H,54H,49H,44H,39H,35H,31H,27H,23H,20H DB 17H,14H,11H,08H,06H,03H,01H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H _4:DB 99H,93H,86H,80H,74H,68H,63H,57H,53H,48H,44H,40H,36H,32H,29H,25H DB 22H,19H,17H,14H,12H,10H,07H,05H,03H,02H,00H,00H,00H,00H,00H,00H _5:DB 99H,93H,86H,80H,74H,68H,63H,57H,53H,48H,44H,40H,36H,32H,29H,25H DB 22H,19H,17H,14H,12H,10H,07H,05H,03H,02H,00H,00H,00H,00H,00H,00H _6:DB 99H,93H,87H,81H,75H,69H,64H,59H,54H,50H,46H,42H,38H,34H,31H,28H DB 25H,22H,19H,17H,15H,12H,10H,08H,06H,05H,03H,01H,00H,00H,00H,00H _7:DB 99H,93H,87H,81H,75H,69H,64H,59H,54H,50H,46H,42H,38H,34H,31H,28H DB 25H,22H,19H,17H,15H,12H,10H,08H,06H,05H,03H,01H,00H,00H,00H,00H _8:DB 99H,94H,88H,82H,76H,71H,66H,62H,57H,53H,49H,46H,42H,39H,35H,32H DB 29H,27H,24H,22H,19H,17H,15H,13H,11H,10H,08H,06H,05H,04H,02H,02H 第 1 页

干湿球湿度计原理

干湿球湿度计 开放分类:仪器、物理、热学 又叫干湿计。利用水蒸发要吸热降温,而蒸发的快慢(即降温的多少)是和当时空气的相对湿度有关这一原理制成的。其构造是用两支温度计,其一在球部用白纱布包好,将纱布另一端浸在水槽里,即由毛细作用使纱布经常保持潮湿,此即湿球。另一未用纱布包而露置于空气中的温度计,谓之干球(干球即表示气温的温度)。如果空气中水蒸汽量没饱和,湿球的表面便不断地蒸发水汽,并吸取汽化热,因此湿球所表示的温度都比干球所示要低。空气越干燥(即湿度越低),蒸发越快,不断地吸取汽化热,使湿球所示的温度降低,而与干球间的差增大。相反,当空气中的水蒸汽量呈饱和状态时,水便不再蒸发,也不吸取汽化热,湿球和干球所示的温度,即会相等。使用时,应将干湿计放置距地面1.2~1.5米的高处。读出干、湿两球所指示的温度差,由该湿度计所附的对照表就可查出当时空气的相对湿度。因为湿球所包之纱布水分蒸发的快慢,不仅和当时空气的相对湿度有关,还和空气的流通速度有关。所以干湿球温度计所附的对照表只适用于指定的风速,不能任意应用。例如,设干泡温度计所示的温度是22℃,湿泡温度计所指示的是16℃,两泡的温度差是6℃,可先在表中所示温度一行找到22℃,又在温度一行找到6℃,再把22℃横向与6℃竖行对齐,找到数值54。它的意思就是相对湿是54%。

干湿球湿度计的特点: 早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%一7%RH。 附:湿度测量的基本概念 在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。 一、湿度定义 在计量法中规定,湿度定义为―物象状态的量‖。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。 湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。

干球温度、湿球温度湿度对比与联系

1.干球温度与湿球温度的定义 干球温度:暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读去的数值,也就是用普通温度及所测得的湿空气的正常温度。 湿球温度:是用湿球温度计在空气中测量出来的温度值,湿球温度计和普通温度计一样,只是在感温包上裹以脱脂纱布,并将其下端浸在充水的小容器中,以使纱布保持湿润。在理论上,湿球温度是在定压绝热条件下,空气与谁直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。 2.干球温度与湿球温度的对比 干球温度也就是空气的实际温度,而湿球温度则不是,它是测得是纱布内部饱和空气温度,也是水分温度。原因如下: 当空气为饱和空气时,则水与空气处于平衡,则不会出现上图1和2 那样的蒸发,纱布内的饱和空气温度和外侧空气温度相等,或者说当干球温度和湿球温度相等时,空气为饱和空气。 当空气为未饱和时,由于空气未饱和,则纱布上的水分要蒸发到空气中进行1和2蒸发过程,在蒸发过程中,需要吸热,如果水温比空气温度高,则蒸发吸热来自水分,随着蒸发的进行,则水分温度降低,低于空气温度时,蒸发吸热来自空气和水分,水分温度降低,达到一定程度时,(空气侧量大,这部分水分的蒸发对空气湿度影响较小,对温度影响也很小,忽略不计,认为空气定温定湿),当蒸发所需热量全部来自空气(通过对流和换热方式)时,此时纱布内为饱和空气,测得也是饱和空气温度,也就是纱布水分的温度,空气越干燥,蒸发动力越大,所需热量阅读,则温差越大,相反,则温差较小,故此,湿度可以通过干湿球温度测得,两者温差越大,相对湿度越小,就越是越干燥。 干湿温度测量湿度原理: 水 空气

因湿空气流量大,湿纱布的表面积小,湿空气向湿纱布的传热和从湿纱布汽化的水分对主流湿空气的t d 影响可忽略不计。因此,平衡时传热的推动力为(t-tw),传热速率为:Φ=hA(t-tw) 式中:Φ为换热速率, h为对流换热表面传热系数,A为空气与湿纱布的接触面积传质推动力为(ds-d),传质速率为 M=hmA(ds-d) 式中:M为传质速率,hm为表面传质系数,ds为湿球温度下的饱和温度,A为表面积,在稳态下Φ=Mγtw,γtw为湿球温度下的汽化潜热由此得出 t-tw=hmγtw(ds-d)/h 实验表明,hm和h均为空气流速的0.8次方成正比,所以h/hm与与流速无关,空气-水蒸气系统的h/hm=1.09,故上次可写作为 tw=t-γtw/1.09(ds-d)