文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基验槽会议记录

地基验槽会议记录

地基验槽会议记录
地基验槽会议记录

会议记录

会议主题:A1、A2、A3、A4、B1厂房基坑验槽

会议地点:项目部驻地会议室

会议时间:2018年7月27日星期五上午10:00

参会人员:建设单位:胡伟

监理单位:张军、臧健、席启群

勘察单位:刘俊涛

设计单位:杜保平

施工单位:赵成永、黄麦航、张小春、唐伟、刘京

会议内容:

1.施工单位:

(1)就厂房基础开挖情况进行汇报,并提供所有过程资料;(2)厂房基础以上不设拉梁,可能出现由于地基不均匀沉降造成的墙体裂缝。

(3)厂房灰土挤密桩打完试桩后及时由甲方委托的第三方检测单位检测其承载力及桩间土湿陷性的消除情况,满足要求后再开始大面积施工。

2.勘察单位:

(1)A1厂房、A2厂房、A3厂房、A4厂房、B2厂房基底土层土质跟地勘报告相符。

(2)A2厂房和B2厂房基底存在活性土层,需用素土分层换填并夯实,夯实系数不小于0.93。

3.监理单位:

(1)对于出现的活性土层,二次开挖换填的问题坑需留存影像资料,并填写隐蔽工程资料上报监理。

(2)考虑到当地湿陷性黄土的危害,建议建筑物室外回填2米范围内采用三七灰土分层夯实;

4.设计单位:

(1)A1厂房、A2厂房、A3厂房、A4厂房、B2厂房基底标高及平面定位与设计图纸相符,符合设计要求。

(2)关于基础拉梁设置问题,答复不用设置,填充墙设置圈梁能满足规范要求,按图纸要求施工,不会存在沉降不均匀的问题。

(3)同意监理单位建议,建筑物室外回填2米范围内采用三七灰土分层夯实;

(4)厂房灰土挤密桩打完试桩后应及时由第三方检测单位检测其承载力及桩间土湿陷性的消除情况;

5.建设单位:

对各参建单位意见均予以认可。同时希望各参建单位在施工过程中积极配合,出现问题时及时沟通,保证项目施工有序进行。

会议结论:

1.A1、A2、A3、A4、B1厂房基坑验槽合格,五方书面签字认可;

2. 其余事项均按地勘、设计单位意见执行。

红城国际工程项目管理有限公司

中医药健康产业园区标准化厂房建设项目监理部

2018年7月28日

附件一:会议签到表

附件二:地基验槽过程照片

附件一:地基验槽会议签到表

现场验槽照片:

会议室开会照片:

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

基坑支护工程验收专题会议纪要

二、相关责任主体对工程验收意见及质量评价: 1、施工单位自检结果及验收意见: 在施工前编写好施工组织设计,并上报监理方审批同意才进行施工。检查已按设计文件和国家现行施工规范施工。施工质量符合设计及规范要求,有关安全及使用功能检测均符合要求,观感质量好,经现场仪器加力测试,锚杆预应力符合设计要求,基坑变形观测报告及基坑水平位移沉降值均满足设计要求。按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013进行评定,质量评价为合格。 2、监理单位监理情况及质量评估意见: 基坑工程从开始到竣工,我方严格按施工规范及设计要求进行全方位的监理工作。 开工前完成施工图纸会审,施工方的施工组织设计经由我方审查批准实施。基坑正式施 工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关人员参加专题会 议。我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监理细则、旁站监理方 案,以指导我方现场监理工作。 原材进场经过我方验收方可使用,均有出厂合格证书及检验证明。在基坑施工过程中,我方监理人员实施旁站监理。 本桩基工程按国家、省的有关规定的要求及建设、设计、勘察、监理、施工、政府主管 部门拟定的检测档案,委托厦门市工程检测中心有限公司进行了原材、锚杆、钢筋、混 凝土、喷锚支护检测及基坑监测,检测情况及结论如下: 1、钢筋:采用福建三钢闽光股份有限公司提供的钢筋,进场2批次,合格证10份,检验报告4份,现场见证取样、送检4组,见证取样送检率为100%。 2、水泥:采用龙海红狮水泥有限公司的PO42.5R水泥,进场批2次,合格证2份,检验报告2份,现场见证取样、送检2组,见证送检率为100%。 3、砂:采用净化砂,进场1批次,检验报告1份,现场见证取样1组,见证送检1组,见证取样率为100%,见证送检率为100%。 4、石:采用碎石,进场1批次,检验报告1份,现场见证取样1组,见证送检1组,见证取样率为100%,见证送检率为100%。

房建地基与基础验槽会议纪要范本-地基验槽

地基与基础土质情况验收会议纪要 会议时间:2013年8月12日 会议地点:xx集团有限公司xx项目部现场会议室 会议议题:对xx中央生活区五期西区二标段5#楼A轴-N轴/1轴-21轴进行地基基槽土层地质情况初步验收 参加人员:见会议签到表 主持人:xx 会议议程及内容: 经xx集团有限公司xx五期工程项目经理部申请,由中铁大桥局武汉地产有限公司组织监理、设计、勘察等相关单位,于今天上午对xx中央生活区五期西区二标段5#楼A轴-N轴/1轴-21轴进行地基基槽土层地质现场初步勘验。 参建各方人员现场查看5#楼地基基槽土层地质情况后,在现场会议室召开会议分析地基地质情况,会议内容如下: 1、会议主持人xx介绍基本情况: 5#楼深基坑南侧地下车库底板垫层已浇筑完成,底板钢筋基本绑扎完成,但,地下车库与5#楼之间的双排支护桩桩顶冠梁在东侧还有部分未浇筑,支护桩未连成整体。由于上述原因,造成5#楼南侧地下车库底板垫层开裂,最大裂缝宽度15mm。因此,5#楼基坑土方暂时安排西侧一半(A轴-N轴/1轴-21轴)开挖至基底标高,东侧基底土方需要南侧支护桩冠梁全部施工完成后开挖。 5#楼基坑基底设计标高-15.45m,基坑西侧土方开挖至-15.25m标

高,预留200mm土方。由于昨天(8月11日)傍晚突发的雷暴天气带来降雨造成基底预留土层遭受浸泡,已安排施工单位排除积水。 地基承载力检测单位已进场,组织进行第一个点位的承载力试验。 2、勘察单位代表xx发言: 对5#楼基底已开挖土层情况进行实地查看,基坑土方约有50%开挖到了基底,还有部分土方未开挖至基底标高。从基底土质情况来看,属于6-2泥岩中风化土层,符合设计要求的土质,基坑西北角局部(J轴-N轴/1轴-9轴)属于6-1泥岩强风化土层,应继续开挖至泥岩中风化土层。由于受到昨晚突降雷雨雨水浸泡,表层土必须全部挖除至原状土。地质报告断面图中可知,基坑东侧也有局部在设计基底标高为6-1泥岩强风化层,后续施工中必须开挖至6-2泥岩中风化层,超挖部分均采用C20素砼换填。 本工程基底持力土层6-2泥岩中风化土层,特点是干燥状态强度高质地硬,泡水后非常松散丧失承载能力。土方开挖后泥岩中风化土层应力随时间逐步释放,承载力降低,因此,土方开挖至设计基底标高后必须及时进行封闭浇筑砼垫层。 对本工程地基基底土方开挖施工提出三点注意事项:①基底清理彻底不得有碎块;②开挖后晾槽时间不能过长;③基底土层不能水泡。 地基承载力试验完成后,出具成果报告合格后才能进行下一步施工,分段开挖到位及时浇筑砼垫层。

建龙地基验槽表格

建龙地基验槽表格 篇一:地基验槽记录 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号) 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 SN:613200000000ACB6建龙软件打印(批准文号:川建发[20021280号)四川省建设厅监制 篇二:建龙全套表格 施丄单位用表指南 1 工程质量事故报告 注:此表山施工单位报建设、监理、质量监督机构。 四川省建设厅制

SG-001填写说明一、本表为发生工程质量事故时施工单位 向建设、监理、质量监督机构报告所用表格。二、本报表山施工单位项LI负责人部填写。三、填写要求: 1.本表中的工程名称、地点、建设单位、施工单位应填写全称,应和《工程质量监督登记表》相一致。 2.事故发生的时间及部位应详细准确,估讣经济损失为初步估计的直接经济损失。 3.伤亡人数应按轻伤、重伤、死亡人数分别填写。 4.最后一栏施工单位名称应写明项U负责人部全称,且盖上施工单位(项目负责人部)公章,负责人由项□负责人签名。 5.施工单位应在工程事故发生后及时填写,并采取必要措施防止事故扩大。施工单位应如实填写、不得隐瞒。四、如事故中发生了人员伤亡,还应按安全事故有关程序报告。五、本表一工四份,分别报当地建设、监理、质量监督机构,施工单位各存一份。 单位工程开工报告 注:本表一式五份:建设单位、监理单位、施工单(来 2 自:WwW. xltkwj. cOm小龙文档网:建龙地基验槽表格)位、主管部门、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制 编号:第 册 施工日志

地基验槽会议纪要

地基验槽会议纪要 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

地基验槽会议纪要 时间:2017年03月9日地点:项目部会议室 主持单位: 会议内容: 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督: 监理单位: 施工单位: 参加人员:名单附后 施工单位: 本工程严格按照(监督单位名称)、现场监理及设计和甲方的的管理要求,对工程实体重点控制,收集验评资料齐全,对施工过程中各专项措施都及时通知设计进行及时处理,并经设计要求进行下道程序,各项节点施工自评为合格。 地勘单位: 1、施工现场基坑进行支护处理,保证基坑开挖安全施工,确保稳定性。 2、基槽开挖地质与勘察报告地质相符无异常情况。

3、生活中心地基质量经过地勘单位现场检查基本与地勘报告相符并同意进行下到工序施工。 设计单位: 1、经过施工现场检查,施工满足设计要求; 2、挖坑深度放坡问题,待设计院研究再做决定。 3、符合相关规定及设计要求,同意验收。 监理单位: 1、遵照当地相关规定及规范要求严格按照设计图纸及相关规范要求开展监理工作; 2、进入施工现场的原材料均进行现场监督取样送检;送检检验合格。 3、施工前对现场桩孔和轴线位置进行了复核,均满足设计要求。 4、工地必须严抓安全,现场封闭到位,禁止无关人员入内,并置相关人不定时在现场检查。 5、施工机械必须进行检测。 6、对进场的工人进行安全教育意识。 7、要有相应的施工措施。 8、加强施工现场防护及施工现场质量安全,门卫制度的管理工作。 9、材料进场见证人必须在场。 10、总结验槽经对16# 、18#、19楼地基勘察报告钎探结果和楼位尺寸高程复核,符合设计要求及规范,同意基槽验收。 建设单位:

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要 会议时间: 会议地点:项目部会议室 会议议题: 参加单位及人员: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 施工单位: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、基坑支护单位: 本工程于xx年7月8日基坑支护施工完成,目前一期基坑已开挖完成,基坑周边未出现异常情况,同时基坑处于稳定的状态。基坑按照设计图纸的要求,开挖至设计标高,基坑的尺寸也满足设计要求,开挖过程中土质符合勘察报告中的描述,无其他异常情况。总承包方已按照设计要求完成坡顶及坡脚的排水沟的修建,基坑中的排水畅通,坑底无积水,满足总承包方基础施工的条件。 二、总包单位: 基坑支护施工单位在施工期间严格按照设计图纸施工,基坑的开挖标高满足设计要求,基坑的边坡尺寸及放坡坡率均满足设计要求,整个基坑尺寸满足设计要求。现在天气炎热,我方已用土工布湿润覆盖外露基底,保持基底不干燥开裂起尘。基槽平整度要修整,开裂土层要剔除,做好基槽排水措施。根据监理单位提出的整改意见,

我单位必须会整改到位,由监理把关整改到位,保证下次不出现类似问题。 三、监理单位: 施工单位已按照图纸要求施工,基坑土质情况良好,坑底排水畅通,表面无积水。因近期雨水较多,施工单位要及时安排人员抽排坑底明水,降水井也要进行巡查,发现异常情况及时处理,防止降水井管内水往外流。 四、勘察单位: 基坑支护施工过程中,我方多次来现场,基坑土质情况基本符合勘察报告及设计文件要求,基坑坑底无积水,情况较为良好。 五、设计单位: 本基坑支护工程按设计图纸施工,施工单位施工质量可靠,现场开挖出来的土质较为良好,从监测报告的情况来看,基坑比较稳定。下一步应积极组织基础施工。 六、建设单位: 目前基坑运行期间比较稳定,总承包方应立即组织人员施工基础垫层,按照总进度要求完成基础的施工。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。

基坑验收会议纪要样本

广浩汽车销售服务中心建设项目 地基验槽会议纪要 会议时间:2014年9月14日 会议地点:广浩汽车销售服务中心建设项目施工现场 参加单位:新平桂山街道五桂九组 玉溪毅仁设计有限公司 玉溪地力勘探工程有限公司 玉溪世纪永立建设监理有限公司 云南玉溪三建建设集团有限公司 (各单位人员详见会议签到表) 会议内容: 参建单位对现场销售服务3区地基基础质量进行检测、查看;参建各方对地基基础质质量评述发言。 一、施工单位: 我公司承建的广浩汽车销售服务中心建设项目工程,已完成销售服务3区地基基槽的开挖工作,此段地基基槽持力层为粉质粘土层,嵌岩深度不小于0.4m,地基承载力大于17吨。我项目部对开挖基槽断面几何尺寸、基槽深度、嵌岩深度等都进行了认真的检查,并按规范要求对基地进行钎探探查。 本次验收销售服务3区地基基槽,资料基本齐全,自评合格。 二、监理单位: 本工程我监理部实行全程跟踪,基槽成型质量较好,钎探探查满足

设计要求,我监理部对基槽的几何尺寸、基槽深度、嵌岩深度都进行了认真的复查,满足设计及规范要求。局部须修整。资料基本齐全,同意验收进入下道工序施工。 三、设计单位: 地基基槽满足设计及规范要求,同意验收。 四、勘察单位: 钎探探查基槽成型质量较好,钎探锤数部低于18锤,勘察现场实际基槽岩石情况并核对地勘报告数据,地基承载力满足设计要求,同意验收。 五、建设单位: 经现场查看,地基基槽的地质、平面位置、倒坡、堪入深度等均满足设计要求。在混凝土浇筑过程中,要严把砼浇筑质量;同时,根据建委相关文件要求,必须采用商品砼进行浇筑。 建设单位:监理单位: 设计单位:地勘单位: 施工单位: 云南玉溪三建建设集团有限公司 广浩汽车销售服务中心建设项目 2014年9月14日

基坑验槽会议纪要

基坑验槽会议纪要

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

基坑支护工程验收专题会议纪要 工程名称:海晟2014xp04地块项目编号 : 001 会议时间2016年08月09日上午09:00 主持人曹鸿儒 会议地点工地会议室 会议签到详见签到表 一、工程概况 工程名称:海晟(2014XP04地块) 建设地点:翔安区新店镇祥吴一路 建设单位:厦门海晟房地产开发有限公司 设计单位:厦门合立道工程设计集团股份有限公司 勘察单位:厦门华岩勘测设计有限公司 基坑设计单位:厦门华岩勘测设计有限公司 基坑监测单位:厦门市工程检测中心有限公司 监理单位:厦门陆原建筑设计院有限公司 施工单位:福建省兴岩建设集团有限公司 1、本工程基坑大致为不规则矩形,基坑开挖深度为-6.73~-10.85m左右,基坑周长约 500米,基坑面积约15375m2,经专家论证基坑支护采用土钉墙和自然放坡支护体系。

2、本工程基坑安全等级为二级,基坑支护工程有效使用期为12个月。 3、本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩。 4、土钉墙土钉采用C22~25钢筋,间距1500mm,长度L=5000~12000mm,倾角15度, 锚固体直径≥110mm,设计抗拔力=60~170KN;坡面喷射100mm厚C20细石混凝土,内挂C8@200×200mm钢筋网;插筋C14、C16@2000mm,L=1000mm;坡率1:0.4~1:0.5. 5、竖向钢花管采用A48×3.0mm钢管,成孔直径不小于90mm,间距500mm,长度L=6 000~8000mm。 6、放坡喷面混凝土强度等级C25,厚度70、100mm,内挂50×50×1mm钢丝网,挂网插筋C16@1500mm。L=1000mm,放坡坡率1:0.6。 基坑正式施工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关 人员参加专题会议。我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监

基槽验收会议纪要

XXXXXX中学 地基验槽会议纪要 一、时间:2018年8月13日 二、地点:XXXXXX项目部会议室 三、参加单位人员名单(附签到表): 建设单位:XXXXXXXX集团有限公司 监理单位:XXXXXXXX工程顾问有限公司 勘察单位:XXXXXXXX有限公司 设计单位:XXXXXXXX建筑设计院 施工单位:XXXXXXXX有限公司 四、监督单位: 来宾市建设工程质量安全监督站 五、会议内容: 2018年8月13日上午10:00,由建设单位组织,会同施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位组成的验收小组对XXXXXXXX中学7-10段围墙地基基槽进行验收。 (一)施工单位进行工程介绍及验收自评: 挡土墙的安全等级为二级,使用年限50年。基础采用毛石挡土墙基础。持力层坐落到第④1层红粘土(fak=260kpa)。围墙基槽根据设计图纸进行编号分段,本次验收基槽共分为四段,每段30米,分别为7、8、9、10段,长度为120米。于2018年8月9日完成基槽人工钎探,未发现异常。基础已按设计要求开挖到设计标高,即已挖至持力层第④1层红粘土(fak=260kpa)层,

满足要求;基槽基底土质和几何尺寸符合设计要求;已标出基础轴线、标高;备有地基工程的质量保证资料;备有地基工程中的各分项自评资料;备有设计图纸及地基勘察资料;我单位自评合格。 (二)监理单位:从2018年8月5日开始开挖基槽,开挖完成后按照规范要求进行钎探,钎探过程我方均在现场旁站,钎探无异常。经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足图纸设计图及规范要求。基坑土质与勘察报告相符,基槽边坡稳定。资料基本完善符合设计及规范要求。局部基槽未挖到位。以上存在问题整改完毕报我单位验收合格后,同意进入下一道工序施工。 (三)设计单位:经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足设计图及规范要求,同意验收,并进入下一道工序施工。 (四)勘察单位:从资料及现场实体检查满足设计及规范要求同意基槽验收。建议对围墙进行补勘。 (五)建设单位:经对现场查看验收,基槽标高、几何尺寸、基槽边坡基本符合要求,同意验槽。局部未开挖到位的施工单位按设计图纸要求往下挖。(六)验收结论: 经五方责任主体单位验收人员一致意见,同意地基基槽验收合格,待存在问题整改完毕,监理验收合格后,方可进行下道工序施工。 (七)存在问题: 1、局部基槽未开挖到位。

地基验槽会议纪要

大荔县奚若中学工程地基验槽会议纪要时间:2013年3月28日 地点:工地一楼会议室 参加人员: 质安站:王乾弟翟雨军王军淳 设计单位:王少勇 勘察单位:吴胜利杨安强 教育局:谢振国李同计 监理单位:蔚忠善张福义 润泽地产:王茂生靳建福马婕 中太建设集团陕西分公司:刘党 主持人:蔚忠善 首先由主持人介绍各与会单位和人员 一、由靳建福做施工情况介绍 1. 工程概况:本工程由北京森磊源建筑规划设计有限公司设计,陕西西域岩土工程有限公司勘察,陕西鸿民项目管理咨询有限公司监理。 2. 工程项目概况及名称:办公综合楼地上六层、地下一层,框架结构,建筑面积㎡;东教学楼四层,框架结构,建筑面积㎡;西教学楼四层,框架结构,建筑面积㎡;图书馆四层,框架结构,建筑面积㎡;实验楼四层,框架结构,建筑面积㎡;一号宿舍楼六层(局部五

层),框架结构,建筑面积㎡;二号宿舍楼六层(局部五层),框架结构,建筑面积㎡;餐厅二层,框架结构,㎡;体育馆二层,框架(网架)结构,㎡(㎡);即共15个单体工程,基坑13个,建筑面积共㎡。 3. 现开挖已完成的单体工程:办公综合楼、东教学楼(A、B、C)区、西教学楼A区、实验楼、图书馆共7个基坑。 4. 施工情况:自2012年10月15日按该工程的总体平面图设计,用GPS打点控制;自2012年10月27 日起开挖,2013年3月4日完成;开挖完后由大荔县地质工程勘探队进行普探,发现有问题的基坑已进行处理。 5.通过自检,已开挖的基坑土质情况同勘察报告一致、平面位置、尺寸及基础外放和坑底标高均符合图纸设计要求和施工质量验收规范。 二、由蔚忠善做监理评定意见 7栋楼的放线、开挖尺寸、资料基本齐全,同意基坑验槽。 三、对现场实际情况进行核查检测 四、勘察单位对现场及基坑做评定意见 开挖情况、土质与勘察报告一致,普探有问题的基坑按要求进行处理。同意验槽通过。 五、设计单位对现场及基坑做评定意见 对超挖的四个基坑,待试桩完后再给出意见。同意验槽通过。 六、教育局代表做评定意见

基础验槽会议纪要

基 坑 验 槽 会议纪要 建设单位:重庆市合川区城市建设投资(集团)有限公司设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 地勘单位:中国建筑西南勘察设计院 监理单位:重庆宏都建设工程监理有限公司 施工单位:重庆易成建设工程有限公司 2012年09月19日 工程名称:合川张桥场镇草街航电枢纽淹没区还建房项目工程会议地点:张桥一标段会议室

参会人员: 区城建公司:周占波、艾乘伦、谢倩如、夏冯娟、谢刚、王发君 重庆宏都建设工程监理公司:汪渝成、贺强、向小峰、陈显贵 中国建筑西南勘查设计院:周正筑 重庆博鼎建筑设计有限公司:秦黔、蔡正中 重庆易成建设工程有限公司:易小洪、蒙敬富 2012年9月19日上午,在张桥一标段会议室由总监汪渝成主持召开了合川张桥场镇草街航电枢纽淹没区还建房项目工程(一标段)基坑验槽会议。区城建公司、设计单位、勘测单位、监理单位、施工单位参加了会议。会议探讨了各单位是否通过验槽的意见,并提出在进入下一道工序前还需加强的工作内容。现将会议有关事项纪要如下: (一)施工单位:首先对5#楼、6#楼、9#楼、10#楼、13#楼、14#楼、15#楼独立柱基等施工情况进行汇报: 1、自2012年8月8日进场按设计图及图纸交底会的要求进行房屋施工定位放线,并组织机械设备及相应劳动力破土开挖。施工期间由于准备比较充分,施工进程比较顺利。 2、根据设计及规范要求,结合现场实际情况,回填≥3m为桩基础,本施工标段5#独立柱基为22个条基7个, 6#楼独立柱基为29个,条基础12个;9#独立柱基为29个、条基9个,10#独立柱基为60个、条基13个,13#独立柱基为60个、条基13个,14#独立柱基为60个条基13个,15#独立柱基为17个、条基5个等楼其余均为人工挖孔桩。本工程设计基底持力层均嵌入中风化泥岩或砂岩中大于

工程竣工验收会议纪要定稿版

工程竣工验收会议纪要 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:江苏维锋盛汽车贸易有限公司 编制日期:2017年06月17日 华兴平行进口车展示大厦 工程竣工验收会议纪要 时间:2017年06月17日 地点:现场办公室 参加单位与人员: 建设单位:江苏维锋盛汽车贸易有限公司 施工单位:盐城市中联建筑工程有限公司

设计单位:江苏深远建筑设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 监理单位:江苏省永都项目管理咨询有限公司 人员详见签到表 华兴平行进口车展示大厦工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单 位、勘察单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资 料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审 查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结:土建部分: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见: 同意验收,交付使用。(验收组名单附后建设单位盖章) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现的质量问题,及时通知责任主体,施工单位整改后,经监理单位人员复验验收并签认;

地基验槽记录表汇总

地基验槽(复验)记录 工程名称施工单位 验槽部位Y0+000-Y0+100 验槽日期 地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标咼基槽尺寸标咼与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 Y0+000-Y0+100段底高程79.87m?76.78m 施工单位初验结论 经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图纸设计及 施工规范要求。 验槽结论(复验) 设计单位施工单位监理单位建设单位

地基验槽(复验)记录 共 页第 页工程名称施工单位 验槽部位Y0+100-Y0+200 验槽日期 地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标咼基槽尺寸标咼与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 Y0+100-Y0+200段底高程76.78m?76.36m 施工单位初验结论 经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图纸设计及 施工规范要求。 验槽结论 (复验) 设计单位施工单位监理单位建设单位

地基验槽(复验)记录 共页第页

设计单位 施工单位监理单位建设单位项目负责人:项目技术负责人:监理工程师:项目负责人: 地基验槽(复验)记录 工程名称施工单位 验槽部位Y0+300-Y0+400 验槽日期 地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标咼基槽尺寸标咼与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 Y0+300-Y0+400段底高程75.97m?75.81m 施工单位初验结论 经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标咼、 纸设计及施工规范要求。 基土等符合图 验槽结论(复验)

基础分部验收会议纪要

基础分部验收会议纪要 会议名称:基础分部验收 会议时间:2015年7月6日 会议地点:浙江海得瑞机电有限公司1#厂房项目部会议室 会议主持人:总监理工程师黄家芬 参会单位及人员:见附后会议签到表 2015年7月6日,对浙江海得瑞机电有限公司1#厂房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 施工单位: 1、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。 2、主体钢结构安装前要与安装单位做好交接及配合工作。 监理单位: 1、对施工进场的材料经我公司见证取样送检,登记台账全部合格; 2、对施工工程中的关键部位进行旁站; 3、质量控制资料完整,技术管理资料等符合要求; 4、基础土方回填要严格按照规范要求回填。 勘察单位: 1、地基验槽经我单位参与验收; 2、现场土质与勘察报告相符。 设计单位: 1、总体来说,基础部分比较满意。 质监站: 1、1/2交K轴JC-6承台偏位 2、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。

业主方(签章):监理方(签章):施工方(签章): 负责人:负责人:项目经理: 日期:日期:日期: 设计单位(签章):设计单位(签章): 负责人:负责人: 日期:日期: 北京敬业建设监理有限公司 2015-7-6

北京敬业建设监理有限公司 紫薇苑1#--7#楼工程 质量通病防治 监理实施细则 监理单位:北京敬业建设监理有限公司

监理实施细则审批单

目录 一、《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》的目的和意义 二、监理项目组织机构表 三、住宅工程质量通病防治的措施 (一)监理单位的监控程序和手段 (二)具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、墙面抹灰裂缝防治 7、屋面渗漏防治 8、室内标高和几何尺寸防治 9、卫生间局部等电位联结防治 10、电气暗配管不通,管内穿线“死线” ,金属线管有毛刺防治 11、户内配电箱安装及配线不规范防治 12、地漏安装不规范,水封深度不足的防治 13、散热器安装不规范,散热器支管渗漏防治

地基验槽记录表

地基验槽(复验)记录 (建)表4.1.5.1(DBJ3-56-2004)共页第页 工程名称丹江口市官山镇污水处理工 程-排水工程施工单位省工业建筑集团验槽部位WD1-WD4段管沟验槽日期2015年 10 月 6 日地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 1、经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、 基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规要求。 2、基槽开挖长92.8米,基底开挖宽0.8米,开挖深度为1.8米,放坡1:0.55. 施工单位初验结 论经检查基底持力层为粘性土层、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图纸 设计及施工规要求。 验槽结论 (复验) / 勘察单位设计单位施工单位监理单位

项目负责人:项目专业负责人:项目技术负责人:专业监理工程师: 地基验槽(复验)记录 (建)表4.1.5.1(DBJ3-56-2004)共页第 工程名称丹江口市官山镇污水处理工 程-排水工程施工单位省工业建筑集团 验槽部位WD4-WD8段管沟验槽日期2015年 10 月 15 日地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 1、经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、 基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规要求。 2、基槽开挖长119 米,基底开挖宽0.8米,开挖深度为1.85米,放坡1:0.55. 施工单位初验结 论经检查基底持力层为粘性土层、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图纸 设计及施工规要求。

基槽验收会议纪要

卫辉市领秀城三期工程35#楼 基 槽 验 收 会 议 纪 要 年月日

基槽验收会议纪要 一、验收时间:年月日 二、参加单位: 建设单位:河南新普特置业有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院有限公司 勘察单位:河南工程水文地质勘察院有限公司 监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司 施工单位:杭州建工集团有限责任公司 三、参加人员: 建设单位:高小松 设计单位:王丁丁 勘察单位:王宁 监理单位:赵荣升 施工单位:何云飞 四、座谈会地点:施工单位会议室 五、座谈会主持人:徐红军 六、座谈会内容; 施工单位:我公司承建的领秀城35#楼工程,已按图纸设计要求对该工程基础基坑土方开挖到位,土质情况比较好,已达到持力层,基坑内无积水、浮土现象,表面平整、几何尺寸等均符合设计及规范要求,今天请各单位对该部位的地基土质持力层进行确认后,我单位好进行下道工序施工。

监理单位:该工程由我公司进行监理,施工单位已按图纸设计要求将基础基坑土方开挖到位,已达到持力层,与勘察报告相符,并且基坑内无积水、浮土现象,表面平整、几何尺寸等均符合设计及规范要求,请设计、地勘单位对土质持力层进行确认后,施工单位好抓住晴天浇灌砼垫层,以防止雨水浸泡。 地勘单位:今天对基础基坑土质持力层进行验收,从现场土质来看,已全部达到持力层,与地勘报告相符,并且基坑的几何尺寸、标高、轴线等均符合规范要求,基坑内无积水、浮土现象,我们同意该工程地基验槽验收,可进行下道工序施工,可以浇灌砼垫层,以防止雨水浸泡。 设计单位:同意地勘院意见,基坑土质已全部达到持力层,与勘察设计文件相符,基坑内无积水、无浮土现象,几何尺寸、标高、轴线等实测值符合图纸设计及规范要求,可进行下道工序施工,同意验收。 建设单位:同意各单位验收意见,同意基础地基持力层验收,施工单位要抓紧好天气浇灌砼垫层,以防雨水浸泡。

地基验槽会议纪要_

泰和福邸项目6#楼地基验槽会议纪要 时间:2014年4月4日下午 地点:施工方会议室 会议内容:泰和福邸6#楼工程地基进行基槽验收 参加单位及人员: 建设单位及人员:五洲城建开发公司泰和福邸甲方项目部 张维涛、刘超云、李鸿、王云辉、白志强、冯飞飞施工单位及人员:山西一建庞宏、蔡家军 山西大地岩土有限公司小鹏 监理单位及人员:山东中铁济南监理有限公司于伟红、鲁秋峰设计院及人员:临汾规划设计院闫军 地勘院及人员:山西冶金岩土工程勘察总公司王卫强 建设单位: 张维涛:6#地基验槽开始,地槽验收严格按照规范施行,1)勘察、设计、建设、监理、施工等单位有关负责及技术人员到场;(2)具备基础施工图和结构总说明;(3)有详勘阶段的岩土工程勘察报告;(4)开挖完毕、槽底无浮土、松土,条件良好的基槽。 施工单位: 山西一建: 蔡家军:6#楼地基面积1260.5㎡,地基表面基本平整,土为粉质粘土,水位控制在3m以下,6#楼长80.5m,宽21.6m,坑底标高为-9.1m,桩的强度检测报告及桩的承载力检测报告均合格,各项节点施工自评为合格,基本符合验槽要求。 山西大地:

小鹏:6#楼桩长24.5m,有效桩长24m,桩径400mm,桩数1260根,桩的强度及承载力及现场试块等检测合格,桩基资料齐全,达到了地基验槽要求。 验槽后: 地勘单位: 1、地基基坑东西两侧土质不同,需将杂填土清理重新回填土。 2、经查地基验承载力报告结果,大部分为一类桩,仅有两根二类桩,无三、四类桩,桩基较好,但地基承载力试验试桩较少,建议增加承载力试桩的数量。 3、桩的质地不均匀,建议通过试验检测桩的混凝土强度进行更换。 4、基坑内的杂填土、橡皮土等需要处理,用有粘性的土回填。 设计单位: 1、基槽内的橡皮土及杂填土需要处理重新换填。 2、场地需要重新平整,控制好标高。 3、级配砂石的配比在现场重新配一下,铺填要均匀。 4、要将损坏的桩头重新处理,桩位有部分偏差大。 5、桩间土不好的土质要更换。 6、场地平整好后尽量不要上装载机碾压。 监理单位: 1、放线.将主楼的主线完整的放出,用白灰线洒出主线。 2、地基承载力试验试桩较少,建议增加承载力试桩的数量。 3、将基坑内的橡皮土清理修整,杂填土去掉跟换。

地基验槽会议纪要

地基验槽会议纪要集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

基坑支护工程验收专题会议纪要 工程名称:海晟2014xp04地块项目编号: 001

3、本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩。 4、土钉墙土钉采用C22~25钢筋,间距1500mm,长度L=5000~12000mm,倾角15度, 锚固体直径≥110mm,设计抗拔力=60~170KN;坡面喷射100mm厚C20细石混凝土,内挂C8@200×200mm钢筋网;插筋C14、C16@2000mm,L=1000mm;坡率1:0.4~1:0.5. 5、竖向钢花管采用A48×3.0mm钢管,成孔直径不小于90mm,间距500mm,长度 L=6000~8000mm。 6、放坡喷面混凝土强度等级C25,厚度70、100mm,内挂50×50×1mm钢丝网,挂网插 筋C16@1500mm。基坑正式施工前,我方还组织建设单位、设计单位、施工单位、地勘单位等有关人员参加专题会议。 我方也针对本桩基工程的具体情况,编写了基坑支护工程监理细则、旁站监理方案,以指导我方现场监理工作。

第一次地基验槽会议纪要

晋能技术研究院地基验槽会议纪要 时间:2019年5月28日上午10:30 地点:晋能技术研究院项目部会议室 参加人员: 质监站:褚永春、王野 建设单位:张东民、丁向东 勘察单位:张德鹏 设计单位:李晓明 监理单位:张建萍、陈铁军 施工单位:刘淑平、徐建平、刘红刚、高鹏、梁凝忠 主持人:张建萍 一、由施工单位项目经理对该项目基槽工程施工情况介绍 1、工程概况:晋能技术研究院地址位于本工程位于太原市小店区,正阳街以南,华章北街以北,马连营路以东,科技谷路以西。地下一层,地上六层。建筑高度31.35m,总建筑面积27862.27m2,其中:地上22392.32㎡;地下5469.95㎡。地下一层层高6.2m,局部人防区域为4.1m,庭院部分部分4.8m;设备层为2.1m;一层层高为6.0m;二层到五层均为4.5m;六层层高为4.5m,局部层高为6.0m。为框架剪力墙结构,抗震烈度为8度。地上部分:一层包括多功能厅、企业文化展示厅、实验中心、门厅;二层包括实验室、准备室、管理室、数据中心机房、数据中心辅助区、休息厅、研究室;三至五层包括实验室、准备室、研究室、休息厅;六层包括多功能厅、多功能实验室、会议室、职工食堂;地下部分:平时为地下车库,战时部分为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所。

本工程为2类,使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级地上为二级,地下一级,屋面防水等级为二级。抗震设防烈度为8度。设计±0.00标高相当于绝对高程777.000m。 2、建筑结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙,基础为梁板式筏型基础标号C35P6。基坑砂石换填600米;基坑设计重要性安全等级为二级,基坑使用年限为一年。本工程基坑支护主要采用坡底桩及放坡方式。 3、此次验槽的轴线位置:7-1/12/0/A-0/M北3650mm、0/1-7交0/A-F北2600mm 4、工程资料与施工同步进行,真实、可靠、齐全。 5、本次报验部位的质量经我司自检合格,资料基本齐全,自评合格。 二、由监理单位总监理工程师张建萍宣读质量评定结果 此次验槽的测量放线、土方开挖等资料基本齐全,地基土无扰动,无违反强制性规定行为,同意验收。请设计解决以下问题: 1、原有试桩桩头如何处理; 2、0/1-3轴交C轴--F轴软弱土处理放方案。 三、勘察单位对现场及基坑做评定意见 有细沙范围不大,对地基均匀性影响不大,0/1-3轴交C轴--F

地下室地基验槽验收会议纪要

地下室地基验槽验收会议纪要 地基验槽验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 见签到表 会议主持人: 会议议程及内容: 建设单位:首先非常感谢各单位负责人来现场参加XXXXXXX工程的基础地基验槽工作,本工程基础为承台、筏板基础,现请各单位对本工程的基础承台、筏板基坑、基槽进行验收。施工单位:我单位在施工过程中,严格按照图纸设计标高及施工方案进行土方开挖,采用先机械整体开挖后人工清槽的方式进行施工。基坑、基槽内无超挖、无积水、无浮土,基槽深度及宽度、槽底标高等均按照设计图纸达到要求。 监理单位:工程施工至今,工程始终处于受控状态下,工程施工工序均由施工单位自检合格,报审我司审查合格后,方可进行下道工序施工。基坑、基槽深度及几何尺寸均满足设计要求,中心轴线偏差符合设计规范,槽底土质与地质勘察报告相符。勘察单位:根据现场基础施工情况,基础土质已基本达到持力层,工程施工质量符合设计及验收规范要求的,该基础分部基坑、基槽的槽底土质均达到地质勘察报告要求,同意验槽。 设计单位:通过对现场的实地勘验,该工程基坑、基槽达到设计标高要求,基坑、基槽内土质符合地质勘察报告内容,符合设计及相关标准要求,同意验槽。

建设单位:同意监理、勘察及设计单位的验槽意见,施工单位应及时浇筑砼垫层,避免基坑及基槽内积水。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基验槽会议签到表 工程名称 会议时间: 年月日会议地点: 会议议题: XXXXXXXX基础地基验槽 参加单位参加人员签字勘察单位设计单位建设单位监理单位施工单位下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71

地基验槽会议记录

会议记录 会议主题:A1、A2、A3、A4、B1厂房基坑验槽 会议地点:项目部驻地会议室 会议时间:2018年7月27日星期五上午10:00 参会人员:建设单位:胡伟 监理单位:张军、臧健、席启群 勘察单位:刘俊涛 设计单位:杜保平 施工单位:赵成永、黄麦航、张小春、唐伟、刘京 会议内容: 1.施工单位: (1)就厂房基础开挖情况进行汇报,并提供所有过程资料;(2)厂房基础以上不设拉梁,可能出现由于地基不均匀沉降造成的墙体裂缝。 (3)厂房灰土挤密桩打完试桩后及时由甲方委托的第三方检测单位检测其承载力及桩间土湿陷性的消除情况,满足要求后再开始大面积施工。 2.勘察单位: (1)A1厂房、A2厂房、A3厂房、A4厂房、B2厂房基底土层土质跟地勘报告相符。

(2)A2厂房和B2厂房基底存在活性土层,需用素土分层换填并夯实,夯实系数不小于0.93。 3.监理单位: (1)对于出现的活性土层,二次开挖换填的问题坑需留存影像资料,并填写隐蔽工程资料上报监理。 (2)考虑到当地湿陷性黄土的危害,建议建筑物室外回填2米范围内采用三七灰土分层夯实; 4.设计单位: (1)A1厂房、A2厂房、A3厂房、A4厂房、B2厂房基底标高及平面定位与设计图纸相符,符合设计要求。 (2)关于基础拉梁设置问题,答复不用设置,填充墙设置圈梁能满足规范要求,按图纸要求施工,不会存在沉降不均匀的问题。 (3)同意监理单位建议,建筑物室外回填2米范围内采用三七灰土分层夯实; (4)厂房灰土挤密桩打完试桩后应及时由第三方检测单位检测其承载力及桩间土湿陷性的消除情况; 5.建设单位: 对各参建单位意见均予以认可。同时希望各参建单位在施工过程中积极配合,出现问题时及时沟通,保证项目施工有序进行。 会议结论: 1.A1、A2、A3、A4、B1厂房基坑验槽合格,五方书面签字认可;