配电变压器试验报告

1、铭牌

2、接线组别、电压变比及误差测量

3、绝缘电阻及吸收比测量

5、绝缘油耐压试验

6、绕组连同套管交流耐压试验

7、接地电阻测试

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

电力变压器预防性试验分析报告

电力变压器预防性试验 分析报告 Revised by Petrel at 2021

电气设备预防性试验报告试验日期温度:℃湿度:% 试验仪器日本共立3125A绝缘电阻测试仪、福禄克F17B数字万用表、武汉特试JYR50B直流电阻测试仪、扬州宝测AI-6000自动抗干扰精密介损仪 一、试验项目及要求 引用规程规范:DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》序号试验项目技术要求 1 绕组绝缘电阻和 吸收比 1)试验电压≥DC2500V。 2)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明 显变化。 3)吸收比(10-30℃)不低于1.3。 2 绕组直流电阻1)只测试运行档位。 2)各相绕组直流电阻值相互间差别不应大于三相平均值的4%。 3)线间差别不大于三相平均值的2%。 4)与前一次相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 3 绕组泄漏电流1)高压侧试验电压40kV,低压侧试验电压10kV。 2)1min时泄漏电流值与前一次测试结果相比应无明显变化。 4 绕组的1)20℃时高压侧tgδ不大于0.8%,低压侧不大于1.5%。 2)tgδ值与历年的数值比较不应有显着变化(一般 不大于30%) 3)试验电压10kV。 4)非被试绕组应接地或屏蔽 一、设备型号及铭牌数据 名称电力变压器型号额定容量额定电压额定电流额定频率相数联结组别海拔冷却方式空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗出厂编号出厂日期生产厂家 二、绝缘电阻(ΜΩ) 测试绕组试验 电压 2018年交接试验 15s 60s 吸收比15s 60s 吸收比 高压-低压及地 2500V 低压-高压及地 结论 三、绕组直流电阻 试验项目2018年交接试验

315kva变压器试验报告2.doc

配电变压器试验报告变压器双重编号或安装地点 试验环境温度(℃)20 试验环境湿度( %)55 试验时间试验性质交接 1、铭牌 型号S11-315/10 高压线圈额定电压 (kV) 10 额定电流 (A) 18.2 容量( kVA )315 额定电压 (V) 400 Dyn11 低压线圈 额定电流 (A) 454.7 接线组别 制造厂家 Ⅰ10500 高压各档位 Ⅱ10000 电压 Ⅲ9500 2、接线组别、电压变比及误差测量 实测变压比 档位铭牌变比 AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ 26.250 26.248 26.245 26.240 Ⅱ 25.000 24.988 24.985 24.990 Ⅲ 23.75 23.739 23.735 23.736 3、绝缘电阻及吸收比测量 测量部位 R15”R60” K(R60 ” /R15 ”) (M?) (M?) 高—低6500 9000 1.4 高—低地4000 6500 1.6 低—高地3000 5000 1.7 4、直流电阻测量 相别高压绕组(档位) 低压绕组测量值ⅠⅡⅢ R AB (?) 4.380 4.153 3.362 R a0(?) 0.08623 R BC (?) 4.364 4.151 3.368 R b0(?) 0.08619 R AC (?) 4.360 4.150 3.407 R c0(?) 0.08621

线间差 % 0.3 0.1 0.3 相间差 % 5、绝缘油耐压试验 次数 1 2 3 4 5 平均击穿电压 (Kv) 38 34 35 34 35 35.2 6、绕组连同套管交流耐压试验 部位施加电压( kV )时间 (s) 结果高—低地28 60 合格 7、接地电阻测试 接地电阻值( ?) 2.2 8、结论:

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

箱式变压器预防性试验报告(10kV)汇总

电力变压器预防性测试报告 委托测试单位XXXXXXXX 测试单元电压等级10kV 测试单元间隔#3百货变配电室#2变测试性质预防性测试现场天气状况晴;零上12.1℃;湿度49% 测试日期2016年12月19日变压器铭牌参数 变压器型号SCB10-1600/10 额定电压10±2X2.5%/0.4kV 变压器额定容量1600kVA 联结组别Dyn11 出厂序号1610002497 生产日期2013年09月生产厂家海南金盘电器有限公司 测试依据:《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 测试标准:1、直流电阻:相间电阻差别不大于三相平均值的4%;线间电阻差别不大于三相平均值的2%。2、绝缘电阻:换算至同一温度下,与前一次测试结 果对比应无明显变化。3、交流耐压值:10kV侧为24kV。 测试仪器:1、直流电阻测试仪(10kV直流电阻测试仪9301);2、ZC11D-10型摇表(2500V);3、交流耐压测试仪(XJYD-5/50交流耐压仪) 一、直流电阻测试数据: 分接位置 10kV侧直流电阻400V侧直流电阻 A←→B B←→C C←→A ΔR%a0 b0 c0 ΔR% 1(运行位置)0.4077Ω0.4082Ω0.4071Ω0.27%0.0002020Ω0.0002040Ω0.0002017Ω 1.13%二、绝缘电阻测试数据: 测试位置工频耐压前测试的数据工频耐压后测试的数据10kV侧对400V侧接地≮2500+MΩ≮2500+MΩ 400V侧对10kV侧接地≮2500+MΩ≮2500+MΩ 三、工频交流耐压测试: 测试位置测试电压测试时间10kV侧对400V侧接地24kV 1分钟 测试情况说明1、直流电阻测试数据在要求标准误差范围之内。2、绝缘电阻测试工频耐压测试前后的电阻值没有明显变化。3、按照标准要求的测试电压,工频耐压测试后没有发生击穿、闪咯、发热现象。 测试结论说明以上测试数据合格测试人员(手写签字)

电力变压器试验标准与操作规程

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; h.v.:Height Voltage 高压; l.v.:Low Voltage 低压; m.v.:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电; U m:Highest V oltage for eguipment 设备最高电压。

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分布特点可分 集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝缘产生破坏 性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷的情况下, 再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有 效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。 产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴露时间过长,器身表面不清洁,油箱内壁脏,套管瓷件不干净,变压器油不合格,真空处理不当,油过热等。解决办法是:缩短器身在空气中的暴露时间,保证器身、油箱内壁和套管表面的清洁,换油并冲洗,重新真空处理等。 ⑤泄漏电流的测量与绝缘电阻相似,试验电压高,测量仪表灵敏度高,相比之下更灵敏,

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号1AH型号1AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号1AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A10KV<5015℃ B10KV<5015℃ C10KV<5015℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态合闸 (MΩ)分闸 (MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号2AH型号2AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号2AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 分闸 态合闸 (MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 (MΩ) 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号3AH型号3AH 额定电压10KV额定电流20A试验性质检测试验生产厂家出厂编号3AH 1、触头接触电阻测量 相别电压( V)电流 (A)电阻 (u Ω)温度0C A10KV<5015℃ B10KV<5015℃ C10KV<5015℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 分闸 态合闸 (MΩ )温度0C使用 ZC-7 摇表 (MΩ) 相别 A15℃≥ 2500MΩ B15℃≥ 2500MΩ C15℃≥ 2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压 (KV)时间 (S)结论电压 (KV)时间 (S)结论A35603560 B35603560 C35603560结论合格 试验日期试验人