文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架子工国家职业实用标准

架子工国家职业实用标准

架子工国家职业实用标准
架子工国家职业实用标准

架子工国家职业标准

1. 职业概况

1.1 职业名称

架子工。

1.2 职业定义

使用搭设工具,将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等,且能正确拆除的人员。

1.3 职业等级

本职业共设三个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)。

1.4 职业环境

室内、室外,常温。

1.5 职业能力特征

具有一定的学习能力、计算能力,有较强的空间感,有准确的分析推理判断能力,手指、手臂、腿脚灵活,动作协调,身体健康,能适应高空作业。

1.6 基本文化程度

初中毕业。

1.7 培训要求

1.7.1 培训期限

全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于300标准学时,中级不少于200标准学时,高级不少于100标准学时。

1.7.2 培训教师

培训初级、中级的教师应具有本职业高级职业资格证书或具有相关专业中级以上专业技术职务任职资格;培训高级的教师应具有本职业高级职业资格证书3年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。1.7.3 培训场地设备

标准教室及100 m2以上的建筑物和相应面积的辅助场地,并具备必要的材料、设备和工具的技能训练场所。

1.8 鉴定要求

1.8.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2 申报条件

——初级(具备以下条件之一者)

(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)从事本职业学徒期满。

(3)连续从事本职业工作2年以上。

——中级(具备以下条件之一者)

(1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)连续从事本职业工作7年以上。

(4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业毕业证书。——高级(具备以下条件之一者)

(1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。

(3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。

1.8.3 鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均采用百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

1.8.4 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生的配比为1:20,且每个标准教室不少于2名考评人员;技能操作考核考评员与考生的配比为1:5,且不少于3名考评员。

1.8.5 鉴定时间

理论知识考试时间为 120 min,技能操作考核时间为 240 min。

1.8.6 鉴定场所设备

理论知识考试场所为标准教室,技能操作鉴定场所应具备能满足技能鉴定需要的建筑物以及材料和所需的工具、设备的场所。

2. 基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

(1)热爱本职工作,忠于职守。

(2)遵章守纪,安全生产。

(3)尊师爱徒,团结互助。

(4)勤俭节约,关心企业。

(5)钻研技术,勇于创新。

2.2 基础知识

2.2.1 建筑识图与房屋构造基础知识

2.2.2 建筑力学基础知识

(1)力的概念。

(2)平面汇交力系。

2.2.3 架料和搭架工具、机具、设备知识

2.2.4 常见脚手架构造知识

(1)多立杆脚手架基本构造。

(2)斜道基本构造。

(3)门式脚手架基本构造。

(4)吊挂架基本构造。

(5)高层脚手架基本构造。

(6)棚仓的基本构造。

(7)井架的基本构造。

2.2.5 常见脚手架受力分析

(1)多立杆脚手架受力分析。

(2)门式架脚手架受力分析。

(3)吊挂架脚手架受力分析。

(4)悬挑架脚手架受力分析。

2.2.6 脚手架安全操作规程

2.2.7 相关法律法规知识

(1)建筑法的相关知识。

(2)环境保护法的相关知识。

(3)劳动法的相关知识。

(4)安全生产法的相关知识。

3. 工作要求

本职业对初级、中级、高级的技能要求依次递进,高级别包括低级别的要求。

3.1 初级

3.2 中级

3.3 高级

架子工试题和答案

《架子工》理论考试复习题 一.判断题 ()1.连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置。 ()2.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm 处的立杆上。 ()3.脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽边的距离,当架高在50m以上时,不小于2.8m。 ()4.高度超过24m的双排脚手架,必须采用刚性连墙件。 ()5.当脚手架下部不能设置连墙件时,要搭设抛撑(斜撑杆),抛撑与地面夹角45~60度,若抛撑钢管长度不够,可采用对接扣件接长。 ()6.每根立杆下部都要设置底座或垫板。 ()7.规范限定用于搭设脚手架的钢管长度和质量(重量),是为了确保施工安全、运输方便。 ()8.搭设扣件式钢管脚手架时,应优先选用直径ф48的钢管。 ()9.定搭设扣件式钢管脚手架的钢管可用ф48×3.5和ф51×3.0两种,其中ф51×3.0使用性能优于ф48×3.5。 ()10.脚手架的承载能力由钢管、扣件的强度控制,所以采用高强度的钢材可提高脚手架的承载能力。 ()11.大风大雨过后,要对脚手架进行检修、保养,并经验收后才能使用。 ()12.《中华人民共和国安全生产法》规定:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 ()13.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上。

()14.每块脚手板最大重量不应超过20kg。 ()15.扣件坯体是用可锻铸铁制作,扣件螺栓是用Q235钢材制作的。] ()16.拆除脚手架要先搭的后拆、后搭的先拆。 ()17.拆除脚手架要次交要杆件后拆、主要杆件先拆。 ()18.为了方便施工,钢管最大长度不超过4m,最大重量不超过20kg。 ()19.剪刀撑是的接长应采用搭接,其搭接长度不少于600mm。 ()20.遇到大雾、大雨和六级以上的大风时,禁止高处作业。 ()21.安全带应低挂高用,不准将绳打结。 ()22.安全帽的帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定的间隙。 ()23.新工人上岗前的三级教育是指:公司教育、项目教育、班组教育。 ()24.拆除脚手架不得采用踏步式拆法。 ()25.木脚手板的厚度不得小于40mm。长度不得小于连m。 ()26.拆除脚手要一步一清。 ()27.开口型脚手架端头要设横向斜撑。 ()28.主节点处的扣件中心距不得超过150mm。 ()29.一般作业层可以兼作通道用。 ()30.安全网宽度不小于3m。 ()31.脚手架上若需照明,应使用12V低压电。 ()32.施工中对高处作业的安全技术设施,发现的缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 ()33.分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。 ()34.头层墙高度超过4m的二层楼面周边,必须架设安全平网。 ()35.因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应措施,作业后立即恢复。 ()36.竖立杆前应先铺设扫地杆。

架子工安全管理培训

编号:AQ-BH-07808 ( 安全教育) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 架子工安全管理培训 Safety management training for scaffolders

架子工安全管理培训 说明:安全培训的意义在于通过安全技术培训提高安全生产水平,通过安全培训提高工人的容技术知识水平,通过安全培训提高干部的安全管理业务水平,促进技术知识的更新。 时间:2013年6月12日下午 地点:紫荆花园工地会议室 参加人员:架子工 授课人:陈健 主持人:张峰 内容:搭设脚手架及模板安全管理培训 扣件式钢管脚手架及模板支撑系统的优点: 1、装拆方便,搭设灵活。 2、比较经济。与其他材料相比加工加单,一次性投资费用比较低,如果精心设计脚手架模板及模板支架的几何尺寸,注意提高钢管的周转使用率,则材料用量可取得较好的经济效果。 (一)脚手架搭设规范 1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使

用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。 2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。 3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。 4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。 5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。 6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。 7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。 8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。

建筑架子工题库 带答案

建筑架子工题库(2014.1) 一、判断题: 1、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业雨雪后上架作业应有防滑措施并应扫除积雪。 (√) 2、进行交叉作业时,注意不得在上下同一垂直方向上操作,下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外。 (√) 3、作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。(√) 4、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 (√) 5、在脚手架上进行电、气焊作业时,不要有防火措施和专人看守。(×) 6、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。(√) 7、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。(√) 8、安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查。 (√) 9、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛 10、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件

以上三步。(×) 11、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪80mm。 (×) 12、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 (√) 13、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。(√) 14、竹串片板:是采用螺栓穿过并列的竹片拧紧而成,螺栓直径为8—10mm,间距500—600mm,螺栓孔径不大于10mm。 (√) 15、每根立杆底部不需要设置底座或垫板。 (×) 16、对高度24m以上的双排脚手架,必须采用柔性连墙件与建筑物可靠连接。(×) 17、连墙件的设置宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。(√) 18、根据连墙杆的传力性能、构造不同,连墙杆分柔性与刚性两类。(√) 19、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(√) 20、可以将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 (√) 21、螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65 N·m。 (√) 22、脚手架的外侧应张挂密目式安全网封闭,防止施工中物体打击和减少灰尘污染。(√) 23、钢管表面锈蚀检查应每年二次。 (×) 24、对接扣件:用于连接两根呈任意角度交叉的钢管,也称为十字扣件。(×) 25、根据设计可采用工字钢或槽钢作为悬挑梁,悬挑梁的大小与长度由设计决定,但需保证悬挑梁的固端长度不小于1.3倍的外挑长度。 (×) 26、高度在24m以下的脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,且中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。(√) 27、脚手板分为冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板等。(√)

国家职业标准目录(1-6册)

国家职业标准汇编目录 第一分册 生产、运输设备操作人员 车工 (3) 跣工 (21) 磨工 (41) 镗工 (58) 组合机床操作工 (77) 加工中心操作工 (86) 铸造工 (97) 锻造工 (113) 焊工 (125) 金属热处理工 (145) 冷作钣金工 (164) 涂装工 (181) 装配钳工 (197) 工具钳工 (211) 锅炉设备装配工 (223) 电机装配工 (239) 高低压电器装配工 (253) 电子仪器仪表装配工 (266) 电工仪器仪表装配工 (278) 机修钳工 (292) 汽车修理工 (309) 摩托车维修工 (328) 精密仪器仪表修理工 (347) 锅炉设备安装工 (358) 变电设备安装工 (393) 维修电工 (421) 计算机(微机)维修工 (435) 手工木工 (445) 精细木工 (467) 音响调音员 (479) 贵金属首饰手工制作工 (491) 砌筑工 (505) 混凝土工 (521) 钢筋工 (534) 架子工 (545) 防水工 (557)

装饰镶贴工 (585) 装饰金属工 (614) 装饰打胶工 (633) 电气设备安装工 (648) 管工 (680) 汽车驾驶员 (695) 化学检验工 (709) 食品检验工 (734) 纺织纤维检验工 (760) 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员 (778) 防腐施工 (801) 农林牧渔水利业生产人员 动物疫病防治员 (841) 动物检疫检验工 (851) 沼气生产工 (858) 商业、服务业人员 营业员 (873) 推销员 (884) 出版物发行员 (898) 中药购销员 (937) 鉴定估价师 (947) 医药商品购销员 (957) 中药调剂员 (967) 冷藏工 (977) 中式烹调师 (986) 中式面点师 (996) 西式烹调师 (1010) 西式面点师 (1027) 调酒师 (1041) 营养配餐员 (1054) 前厅服务员 (1065) 客房服务员 (1082) 保健按摩师 (1094) 职业指导人员 (1113) 物业管理员 (1144) 锅炉操作工 (1155) 美容师 (1201) 美发师 (1216) 摄影师 (1235)

架子工技能培训理论考试题(A)

架子工技能鉴定理论考试题(A) 姓名:考号:单位: 一、单选题(每题4分,共60分) 1、力的国际单位是(D )。A、公斤B、斤C、牛顿D、千牛 2、进入施工现场必须戴(A)。A、安全帽B、安全带C、口罩D、手套 3、根据(C )图样可以进行房屋定位、施工放线、土方施工和施工总平面布置。 A、立面图 B、剖面图 C、总平面图 D、结构图 4、目前高层建筑的基础经常采用(D )基础。A、毛石B、砖C、桩D、砖石混合 5、大小相等、方向相反、不共线的两个平行力是(C )。A、作用力与反作用力B、平衡力C、力偶D、力矩 6、图样中的尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符和尺寸数字是(A)的四要素。 A、标注尺寸 B、画图四要素 C、看图四要素 D、施工 7、脚手架立杆不能直接立在土地面上,应加设底座和垫板。垫板厚度不小于(D )mm。 A、10 B、20 C、40 D、50 8、脚手架应随建筑物升高而随时设置,一般不超出建筑物(D)步架。A、5 B、4 C、3 D、2 9、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于(D)mm。A、20 B、40 C、60 D、100 10、门式脚手架的组装,不可自(A)向中间和相向搭设,以避免错位,连接困难。 A、两端 B、一端 C、中间 D、下 11、剪刀撑、横向支撑应随立杆、大横杆等(A)搭设。A、同步B、不同步C、异步D、无规定 12、扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于(C)N?m,并不大于(C)N?m。A、20,40 B、30,50 C、40,60 D、50,70 13对扣件螺栓拧紧扭力矩检查应按随机均布原则进行,用(B)检查。 A、尺 B、扭力扳手 C、吊线 D、经纬仪 14、砌筑用脚手架应由( A )工搭设。A、专业架子B、瓦C、力D、起重 15、目前高层建筑砌筑工程经常采用(C )脚手架。A、双排外B、单排外C、工具式里D、单排里 二、判断题(正确选A,错误选B,每题2分,共40分) 16、屋面上的荷载一般由梁传到墙和柱,然后再传到基础和地基上。(A) 17、力对物体的作用效应与力的三要素无关。(B) 18、力的合成是两个以上的力用一个力来代替。(A) 19、处于平衡状态的物体不受力。(B) 20、比例尺是用于放大或缩小实际尺寸的一种尺。(A) 21、建筑制图是按照正投影来表达的。(A) 22、建筑立面图主要为室外装修所用。(A) 23、剖面图是砌筑工程是主要依据。(B) 24、施工现场使用的安全电压是110伏特以下的电压。(B) 25、施工现场的起重设备,必须由专业持证人员操作。(A) 26、新进场的技术工人,必须接受入场安全教育。(A) 27、火警电话:120;急求电话119.(B) 28、基础上面的结构是地基。(B) 29、荷载是指建筑物在使用和施工过程中受到的各种力的统称。(A) 30、垫板必须铺设平稳,不得悬空。(A) 31、立杆的搭接长度应不小于1米,不需用两个旋转扣件固定.(B) 32、扣件规格须与钢管规格相同。(A) 33、当脚手架搭设高度超过25米时,连墙杆可用柔性或刚性连接。(B) 34、不同规格的钢管可以混合使用搭设脚手架。(B) 35、脚手架搭设完以后,必须按脚手架的技术要求及安装使用阶段进行检查验收。(A)

架子工培训考试试题及答案

架子工培训试题 姓名:_______ 单位: _______________ 职务:______ 得分: 一、判断题(每题2分,共计50分) 1 .安全网的平网尺寸应为3mx 6m,网眼不得大于10cm。 (V ) 2.砌筑脚手架均布荷 载一般不超过2700N°(V ) 3.扣件式钢管脚手架的主要构件有:立杆、大横杆、 小横杆、斜杆和底座等。(V ) 4.每块支好的安全 网应能承受不小于1000N的冲击荷载。(V ) 5.扣件、螺栓应分别涂油和镀锌防锈处理,如无镀锌 条件时,可在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防锈。 (V ) 6.使点、线的影组成能反映物体形状的图形,由此形 成的影子称为投影。(V ) 7.建筑物按主要承重结构材料可分为砖木结构、混合 结构、钢筋混凝土结构、钢结构等。(V )&搬运长钢管、长角钢时,应采取措施防止弯曲。桁架应拆成单片装运,装卸时不得抛丢,防止损坏。 (V ) 9.钢管、角钢、钢桁架和其他钢构件最好放在室内,如果放在露天,应用毡、席加盖。 (V ) 10 .钢管脚手架用的扣件是用可锻铸铁制成,扣件螺栓材料为3号钢。(V ) 11.钢丝绳使用完后,应用钢丝刷、柴油将附在钢丝绳上的泥土、铁锈、脏物清除干净。(V )

12 .正确地选用钢丝绳,一般根据被吊构件的重量,然后再核算钢丝绳的容许拉力,必须保证容许拉力超过被吊构件的重量。(V ) 13.高度不超过5m的脚手架,可利用硬杂木作立杆,要求其小头有效直径不小于8cm。(X) 14.脚手架工程常用的工具有钎子、扳子、克丝钳、 蔑刀和桶、锹。(") 15.钢丝绳表面钢丝磨损腐蚀程度达到直径的20浓上应报废。(X ) 16.一般说来,钢丝绳的选择只与受力有关,而与新 旧无关。(X ) 17.脚手架设置扫地杆时,纵向扫地杆应在横向扫地 杆的上面。(") 18.脚手架搭设,并不影响工程的文明施工。文明施工主要取决于现场整洁、操作部位工人工作表现好。 (V ) 19.架子工在高处作业中的自身安全问题,主要取决于材料质量的保证。材料质量可靠,架子工就安全。 (X ) 20.如遇6级以上大风,不得进行高层建筑脚手架的搭拆操作。(V ) 21.施工用水、雨水、脚手架基础排水不良是导致脚 手架不均匀沉陷的主要原因之一。(V) 22.脚手架纵向与横向之比,显然纵向规模大、稳定系数高,而横向必须由连墙杆保护,才不致于发生事故。 (V ) 23.连墙杆的垂直设计,是保证脚手架长细比合理有 效的技术保证。(X 24.抛撑是与脚手架外侧斜交的杆件,起到防止架体 发生横向位移的作用。(V 25.脚手架在高架、风荷载较大的情况下,架体连墙 件应增加双向防滑扣件。(X ) 二、单项选择(每题2分,共计50分

职业病危害防治管理制度汇编

巴东县沿渡河镇两河口加油站 职业病危害防治管理制度 巴东县万年商贸有限责任公司 二零一零年十月

职业危害预防制度 第一章总则 第一条为了提高职工的预防意识,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护职工的健康,根据《中华人民共和国职业病防治法》,特制订本规定。 第二条职业病是指企业的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。 第三条本规定适用于公司所属公司各部门和生产单位。 第二章预防措施 第四条在接受建设项目时,应向建设单位索取该项目的可行性论证报告(含职业卫生专篇)和职业病危害预评价报告。 第五条生产单位依据建设项目职业病危害预评价报告中确定的职业病危害类别向工程所在地县级以上卫生行政部门申报职业病危害项目。 第六条生产单位应配备有效的通风、排毒、除尘、消音、防振、降温、保暖、供氧等职业病防护设备和应急救援设施,并为劳动者提供防尘毒口罩、耳塞、防护服(鞋帽、手套、眼镜)等个人使用的职业病防护用品。并将其发票复印件及发放清单报公司质安监部。 第七条生产单位应有专人负责对职业病防护设备、应急救援设施、个人防护用品的经常性的维护、检修,保证其性能和效果。并将其详细资料报公司质安监督部。 第八条在醒目的位置设立公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、急性职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果,在严重职业病危害的作业岗位,设置警示标识和中文警示说明(职业病危害的种类、后果、预防和应急救治措施)。

架子工国家职业标准

架子工国家职业标准 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

架子工国家职业标准 1.职业概况 职业名称 架子工。 职业定义 使用搭设工具,将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等,且能正确拆除的人员。 职业等级 本职业共设三个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)。 职业环境 室内、室外,常温。 职业能力特征 具有一定的学习能力、计算能力,有较强的空间感,有准确的分析推理判断能力,手指、手臂、腿脚灵活,动作协调,身体健康,能适应高空作业。 基本文化程度 初中毕业。 培训要求 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于300标准学时,中级不少于200标准学时,高级不少于100标准学时。

培训教师 培训初级、中级的教师应具有本职业高级职业资格证书或具有相关专业中级以上专业技术职务任职资格;培训高级的教师应具有本职业高级职业资格证书3年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 培训场地设备 标准教室及100m2以上的建筑物和相应面积的辅助场地,并具备必要的材料、设备和工具的技能训练场所。 鉴定要求 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)从事本职业学徒期满。 (3)连续从事本职业工作2年以上。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者)

架子工职业技能培训大纲模版

架子工职业技能培训大纲 1、职业序号:13-014 2、专业名称:土木建筑 3、职业名称:架子工 4、职业定义:利用搭设工具,将钢管、夹具或其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、架、吊 篮架等,以满足施工、物料吊装的需求。 5、适用范围:工程施工。 6、技能等级:设初、中二级。 7、总学时:初级工,理论辅导80学时,操作辅导120学时。 中级工,理论辅导80学时,操作辅导200学时。 一、初级瓦工 (一)培训目的和要求 通过对初级架子工的培训,使初级架子工基本掌握本等级的技术理论知识和操作技能,掌握初级架子工本岗位的职业要求,取得架子工初级职业技能等级证书,为参加建设职业技能岗位鉴定做好准备,同时为升入中级架子工打下基础。 1、知识要求(应知) (1)识图和房屋构造的基本知识,看懂分部分项工程施工图和吊装方案图。 (2)架子材料的规格、质量、性能、用途。 (3)常用小型起重机具、卡具、索具、金属和扣件的性能、使用和保养方法。 (4)力的一般知识。 (5)常用脚手架的搭设和拆除方法和容许荷载量。 (6)一般斜道和棚盖坡度知识。 (7)搭设卷扬机架子、挑架子、掏空架子、门式架子、桥式架子、钢管井架的程序和 方法。 (8)搭拆跨度9m及其以下棚仓的程序、方法。 (9)绳扣打结、使用钢丝绳和卡具、吊挂构件的方法。 (10)小型构建的起吊、运输方法和起重信号。 (11)构件吊装的加固和吊装就位方法。 (12)本职业安全操作规程、施工验收规范和质量评定标准。

2、操作要求(应会) (1)搭拆高度20m及以下架子、直上斜道、“之”字斜道,起重平台、卷扬机架子。 (2)搭拆跨度9m及其以下棚仓。 (3)在架子上拔杆子,绑、拆剪刀撑和斜撑。 (4)制作和安装底笆(板)。 (5)架设安全网、配合安装吊篮和吊架子。 (6)吊装小型构件和架子材料。 (7)插19mm以下钢丝绳扣,穿三三滑车绳。 (8)安装、拆除绞磨、卷扬机,埋地锚。 (二)培训内容及学时分配

初级架子工试题(带标准答案)

初级架子工试题(带答案)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

国家职业资格考试 初级架子工模拟试题 一、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填在每题横线上) 1.遇到以上大风和雾、雨、雪天时,应暂时停止架子的搭拆工作。A.三级B.四级C.五级D.六级 2.严格执行,做到本工序质量不合格不交工,上道工序不符合要求不进行下道工序施工,保证每道工序达到标准。 A.自检制度B.互检制度 C.隐检制度D.交检制度 3.搭设脚手架所用料具必须是合格品,对于安全网和安全带必须每进行荷载试验。 A.三个月B.半年C.九个月D.一年 4.每搭设高度应对脚手架进行检查。 A.10m B.15m C.18m D.20m 5.建筑施工图中符号代表窗。 A.M B.Y C.B D.C 6.绘制建筑施工剖面图,首先是。 A.画出室外地坪面B.根据建筑首层平面图确定剖切位置C.根据轴线画出墙厚D.根据轴线画出屋顶的外部轮廓线7.看建筑工程施工图的步骤是:先看。 A.设计总说明B.总平面图 C.图纸目录D.基础图 8.砖混结构房屋的基础是承受。 A.全部荷载B.墙体荷载 C.屋盖荷载D.楼盖荷载 9.建筑结构施工图中的楼层结构平面布置图主要用来表示。 A.楼层各种构件的平面关系 第 3 页(共 30 页)

B.各种构件和砖墙的位置 C.各种预制构件的名称、编号 D.砖墙与构件的搭接尺寸 10.准确理解剖面图的内容,必须先在找到剖切位置。 A.大样图B.平面图或构件图 C.立面图D.详图 11.在审核图纸时,如发现建筑施工图与结构施工图之间有矛盾,则以为准。 A.建筑尺寸B.结构尺寸 C.安装尺寸D.详图尺寸 12.钢丝绳的拉力不仅与构件的重量有关,而且与钢丝绳的水平夹角有关,钢丝绳与水平线的夹角一般为。 A.30°以下B.35°以下C.45°以下D.45°以上 13.结构施工用的里外脚手架使用时载重不得超过每平方米。A.0.7kN B.1.7kN C.2.7kN D.3.7kN 14.扣件式钢管脚手架的常用钢管的壁厚是mm。 A.3 B.3.5 C.5 D.5.5 15.脚手架上使用的扣件,在螺栓拧紧扭矩达N·m时不得发生破坏。A.40 B.50 C.65 D.70 16.结构脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值为kN/m2。 A.1 B.2 C.3 D.4 17.木脚手板的厚度应不小于mm。 A.30 B.50 C.70 D.90 18.立杆搭接时旋转扣件不少于个。 A.1 B.2 C.3 D.4 19.连墙件偏离主节点的距离应不小于mm。 A.300 B.400 C.500 D.600 20.剪刀撑中间各道之间的净距不应大于m。 A.10 B.15 C.20 D.25 21.脚手板探头长度应取mm。 第 4 页(共 30 页)

钢筋工国家职业标准规定

钢筋工国家职业标准 1. 职业概况 1.1 职业名称 钢筋工。 1.2 职业定义 使用工具及机械,对钢筋进行除锈、调直、连接、切断、成型、安装钢筋骨架的人员。 1.3 职业等级 本职业共设四个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)。 1.4 职业环境 室内,室外。 1.5 职业能力特征 手指、手臂灵活,较好的身体素质。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7 培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于240标准学时;中级不少于260标准学时;高级不少于220标准学时;技师不少于200标准学时。 1.7.2 培训教师 培训初、中级的教师应具有本职业高级以上职业资格证书;培训高级的教师应具有本职业技师以

上职业资格证书或相关专业中级专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 标准教室及具备必要的钢筋加工设备和工具的技能训练场所。 1.8 鉴定要求 1.8.1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)本职业学徒期满。 (3)在本职业连续见习工作2年以上。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作6年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

架子工培训资料.

架子工培训内部资料. 架子工工程施工日益突出,脚手架工程得安全管理占很大比重。架子工通过制定较佳搭设方案、合理安排、严密组织、科学管理,保证脚手架工程搭设及使用的顺利进行,达到缩短工期,降低成本,使企业获得较好的经济效益或社会效益。 下面我们来简单地学习一下架子工必备得基础知识! 1、脚手架的定义: 脚手架又称架子,是建筑工程施工活动中工人进行操作,运送和堆放材料时必须使用的一种临时重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。 2、作为一名合格的架子工必须知道一点力学知识。 力的概念: 力是人们在长期的生产劳动和生活实践中逐步形成的。当人们用手推、拉物体时,由于手臂肌肉的紧张和收缩,自身就感觉到对物体施加了‘力’,而物体就受到力的作用,并由此使物体产生运动状态的改变。后来,随着生产的发展,人们逐步建立了力的科学概念,即:力是物体间的相互作用,这种作用使物体的运动状态发生改变,或使物体变形。 由实践可知,力对物体作用的效应决定于力的大小、力的方向和力的作用点三个要素,通常称为力的三要素。 在力的三要素中,如果改变其中任何一个因素,也就改变了力对物体的效果。所以,要确定一个力,必须说明它的大小、方向和作用

点,缺一不可。 强度:构件(或结构)抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。 刚度:结构或构件抵抗变形的能力称为刚度。 稳定性:稳定性是指物体保持其原有平衡状态(位置、形状)的能力。物体不能保持原有平衡状态的情况称作失稳。 工程上要求结构或构件有足够的承载能力,所谓承载能力就是指结构或构件在强度、刚度和稳定性三方面的统称。 3、脚手架得分类: 脚手架种类很多,可按如下几种简单分类: 1、按用途分,有结构脚手架、装修脚手架和支撑(负荷)脚手架等。 2、按搭设位置分,有外脚手架和里脚手架。 3、按使用材料分,有木脚手架、竹脚手架和金属脚手架。 不一一细说了,但是任何一种脚手架的搭设其基本要求是一样的。 4、脚手架的基本要求: 满足使用要求。脚手架要有适当的宽度、步架高度、离墙距离、总体高度,能满足工人操作、材料堆放和运输、安全围护的要求。确保安全,脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,在保证施工期间在规定的荷载作用及气候条件影响下不变形、不倾斜、不摇晃、不失稳。 搭设简单,搬移方便。尽量节约材料,并能多次周转使用。 5、扣件钢管式脚手架 扣件钢管式脚手架是目前使用较为广泛的一种脚手架品种。由钢

中级架子工试题(带答案)

国家职业资格考试 中级架子工模拟试题 三、简答题 1.怎样识读较复杂的建筑施工平面图(民用房屋)? 2.扣件式钢管脚手架的拆除顺序是什么? 3.吊篮升降时应遵守哪些安全技术规程? 4.附墙挂架子的搭设顺序是什么? 5.选择构件起吊的重心在吊装作业中有什么作用? 6.升板法的施工工艺如何? 7.怎样识读较复杂的楼层结构平面布置图? 8.搭设钢管脚手架之前应做好哪些准备工作? 9.在建筑物转角处怎样搭设附墙挂架? 10.拆除吊篮时应注意哪些事项? 11.编制吊装工程施工方案时,一般有哪些因素需综合确定? 12.什么是隧道模? 13.怎样画楼层结构平面布置图? 14.扣件式钢管脚手架的搭设工艺是什么? 15.搭设大跨度棚仓的工艺是什么? 16.扣件式钢管高层悬挑架子拆除时应注意的事项有哪些? 17.一般房屋建筑施工用外脚手架施工方案的选择原则是什么? 18.滑模施工的建筑物对脚手架有哪些要求? 19.建筑工程制图一般应掌握哪些基本知识? 20.拆除扣件式钢管脚手架的杆件和扣件有哪些要求? 21.安装吊篮的操作工艺是什么? 22.搭设修缮架子应注意哪些问题?

23.如何穿绕滑轮组的绳索? 24.什么是飞模? 25.绘制建筑平面图有哪些步骤? 26.扣件式钢管脚手架各杆件搭接的位置有什么要求? 27.吊篮的挑梁用什么材料制成?有哪些要求? 28.选择构件起吊吊点应注意哪些事项? 29.搭设挑架子的步骤有哪些? 30.在升板法施工中,什么情况下应对柱子采取滑模施工? 31. 房屋的建筑图是怎样分类的? 32. 在建筑总平面图中,新建建筑物的平面位置是怎样标定的? 33. 什么叫导轨式爬架? 34. 什么叫分段卸载措施? 35. 高层脚手架的基础有哪些做法? 36. 什么是双排脚手架? 37. 脚手架的步距如何确定? 38、当门式脚手架的高度为30m时,其剪刀撑的设置有什么要求? 39、冷却塔外挑脚手架在搭设施工中的注意事项? 40、脚手架安全网的设置要求? 41、烟囱外脚手架在井笼口和出入口处的立杆,其间距最大为多少? 42、脚手架作业面的安全如何防护? 43、当脚手架高度超过50m时,其搭设场地表面应作何处理? 44、如门式脚手架采用非挂扣式脚手板时,对脚手板的铺设有什么要求? 45、如何确保已搭设部分构架的稳定? 46、作业面的外侧立面如何采取防护设施? 47、门式钢管支撑架的拆除必须遵循什么规定? 48、对于扣件及其附件除了应符合力学性能指标外还应符合什么技术要求? 49、扣件式钢管脚手架立杆的搭结接头应满足什么要求? 50、地锚在埋设和使用时应注意以下事项?

职业病预防措施示范文本

职业病预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

职业病预防措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的 1、为有效预防、控制和消除作业环境中的职业病危害 因素,规范职业健康监护,预防职业病的发生,特制订本 制度。 2、本制度规定了对生产作业环境中职业病危害因素 预防治理的要求、接触职业病危害因素作业人员的健康监 护及职业病诊断治疗的管理要点、方法和内容。 二、要求 1、根据分级管理的原则,公司总经理对公司劳动卫 生与职业病防治工作负全面领导责任,各生产单位行政主 要领导对本单位的劳动卫生和职业病防治工作负直接领导 责任;各级领导在任职期间应采取有效措施,对产生作业

环境中的有害因素进行治理,使其达到国家劳动卫生标准。 2、技术部和各生产单位在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目应严格执行《建设项目职业安全健康管理制度》规定;在推广新技术、采用新工艺、购置新设备和使用新材料(简称“四新”)时,保证劳动卫生条件达到国家有关标准。 三、职责 1、安监部是职业病预防的主管部门,负责制定职业病防治规划和计划;负责委托职业病危害因素的定期监测,按规定做出报告;参与新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目的设计审查和竣工验收。 2、人力资源部是负责组织安排接触职业危害因素人员到职业病防治医院进行就业定期体检,负责建立全职职业健康监护档案。

架子工试题(答案)

独山子石化铁路专用线项目S3标架子工考试试题 工种得分 单选题 1.遇到 d 以上大风和雾、雨、雪天时,应暂时停止架子的搭拆工作。 A.三级B.四级C.五级D.六级 2.每搭设 a 高度应对脚手架进行检查。 A.10m B.15m C.18m D.20m 3.剪刀撑中间各道之间的净距不应大于 b m。 A.10 B.15 C.20 D.25 4.扣件式钢管脚手架的常用钢管的壁厚是 b mm。 A.3 B.3.5 C.5 D.5.5 5.木脚手板的厚度应不小于 b mm。 A.30 B.50 C.70 D.90 6.立杆搭接时旋转扣件不少于 b 个。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.剪刀撑中间各道之间的净距不应大于 a m。 A.10 B.15 C.20 D.25 8.剪刀撑与地面夹角宜为 b 。 A.30°~45°B.45°~60° C.60°~70°D.70°~80° 9.钢管井字架一般采用外径为 c ,壁厚为3~3.5mm,长度为4~6.5m 的钢管拼装搭设。 A.45~50mm B.46~51mm C.48~51mm D.48~50mm 10.铺设搭接脚手板时,要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于 a 。 A.20cm B.30cm C.35cm D.40cm 11.支撑工作平台的小横杆必须放在大横杆的( a ) 【A】:上方【B】:下方

【C】:中间【D】:底下 12.垫板和扫地杆的最大距离不应超过( a )m,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上 【A】:0.3,下方【B】:0.2,上方 【C】:0.3,上方【D】:0.2,下方 13.不同步或不同跨的纵向水平杆的两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于()mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的( a )。 【A】:500,1/3 【B】:300, 1/2 【C】:400,1/4 【D】:150,1/3 14. 剪刀撑搭接长度不应小于()m,应等间距设置(d )个旋转扣件固定。 【A】:1, 2 【B】:0.8, 3 【C】:1.2,2 【D】:1, 3 15. 脚手板应设置在()根小横杆上。脚手板不足( b)M时,可用2根横杆支撑,两端可靠固定,严防倾翻。 【A】:2, 2 【B】:3, 2 【C】:1,2 【D】:2, 3 16. 脚手板对接时,接头处必须设2横杆,脚手板外伸()mm,两根支撑小横杆的间距小于等于(c ) mm 【A】:100-300,300 【B】:100-200, 200 【C】:130-150,300 【D】:130-150,200 17. 由外两排( b )和水平杆等构成的脚手架,简称双排架 【A】:竖杆【B】:立杆 【C】:横向水平杆【D】:纵向水平杆 18. 脚手架作业层的脚手板的铺设( c ) 【A】:铺平整并且捆扎牢固 【B】:应铺满、铺稳,捆扎牢固 【C】:应铺满、铺稳,铺实,捆扎牢固 【D】:应铺满、铺稳,铺实,捆扎牢固,离开墙面不超过150mm处可以

工作场所职业病危害因素的识别及控制对策

工作场所职业病危害因素的识别及控制对策 职业病防治工作涉及方方面面,在这诸多方面中,弄清楚工作场所职业病危害因素(包括职业危害因素的识别、分析与评价)是做好职业病防治工作的切入点、首要任务,是开展职业卫生工作的前提,是职业卫生工作永恒的主题。这是由职业病危害因素在职业病防治工作中所处的核心地位和作用决定的:它是建设项目职业病危害分类管理的重要因素;是用人单位依法申报职业病危害项目的直接依据;是开展工作场所职业病危害因素监测与评价的依据;是开展健康监护工作的针对性依据;是开展职业病诊断的先决条件;是设置职业病防护设施和职业危害警示标识的依据;是提示佩戴个人防护用品的重要依据;是实施行政处罚的重要证据等。 一、工作场所职业病危害因素的识别 (一)职业病危害项目申报 《中华人民共和国职业病防治法》(下简称《职业病防治法》)第十四条第二款规定:“用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的,应当及时、如实向卫生行政部门申报,接受监督。”但在监督工作中发现有的企业职业病危害因素申报项目不如实,或根本未申报职业病危害因素,原因有:其一,不知道要申报;其二,不懂得申报,由于用人单位从事职业病防治工作的人员大多为非专业人员,职业卫生知识相对缺乏,不明白哪些是职业病危害项目应当申报;其三,故意隐瞒不报,个别用人单位对申报工作认识不足,认为不申报职业病危害项目可以逃避监督;其四,已申报的绝大多数是在卫生监督部门的指引下被动式申报;其五,要如实申报离不开监测结果或化学品中文说明书,但这方面企业又常常不能提供。 (二)建设项目职业病危害评价报告

《职业病防治法》第十五条第一款规定:“新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生的职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。”第十六条规定:“建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。”根据目前的情况看,大多数用人单位是在本法实施前已经开业,依法不需要提供职业病危害评价报告。但《职业病防治法》实施已有五个年头了,以用人单位按每年约20%的比例变迁计算,会有不少的新建设项目,按理来说这些新建设建设项目应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告和职业病危害控制效果评价报告,事实上,这几年来我区仅有3个用人单位提交了职业病危害控制效果评价,提交职业病危害预评价报告的用人单位一个也没有,这种现象在罗湖区存在,我市其它区情况也大致相同,可以说是深圳地区存在的一种普遍现象。究其原因,主要有:其一,缺乏有关部门配合,仅靠卫生部门一已之力捉襟见肘。当卫生行政部门发现一个新企业没有依法提交职业病危害预评价报告和职业病危害控制效果评价报告时,该企业往往已经获得工商营业执照,可以合法生产经营了。按照《职业病防治法》第十五条有关规定,未提交预评价报告或预评价报告未经卫生行政部门审核同意的,有关部门不得批准该建设项目。法律赋予了卫生行政部门较大的权力,但操作起来形同虚设。经贸部门引进外资、工商部门注册登记均未将卫生部门的审查作为前置条件,由于没有其他约束机制,导致审查工作难于落实;其二,技术服务能力未能满足评价工作需求。目前,我市只有2家单位取得了建设项目的评价资质(乙级),据了解,按照目前的技术力量,我市2家评价机构每年最多可完成50个项目的评价任务。以宝安为例,每年有500家以上的新办企业,如果全部要求进行评价,显然缺乏技术支持,而且职业卫生技术服务机构出具职业病危害预评价报告和职业病危害控制效果评价报告周期长(一般要4到6个月甚至更长),企业难于接受在全部办完合法手续后再开业。其三,面对较高的评价费用(单项评价费用至少都要4万元以上),企业常常望而却步。其四,用人单位不知

架子工培训教材

架子工 一、概况 架子工是指使用搭设工具,将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、支撑架等,且能正确拆除的人员。该职业共设三个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)。该职业要求从业者具有一定的学习能力、计算能力,有较强的空间感,有准确的分析推理判断能力,手指、手臂、腿脚灵活,动作协调,身体健康,能适应高空作业。 二、适用对象及申报条件 适用对象:从事或准备从事该职业的人员。 1、初级申报条件——(具备以下条件之一者) (1)经该职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)从事该职业学徒期满。 (3)连续从事该职业工作2年以上。 2、中级申报条件—(具备以下条件之一者) (1)取得该职业初级职业资格证书后,连续从事该职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)取得该职业初级职业资格证书后,连续从事该职业工作5年以上。 (3)连续从事该职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校该职业毕业证书。 3、高级申报条件——(具备以下条件之一者) (1)取得该职业中级职业资格证书后,连续从事该职业工作4年以上,经该职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得该职业中级职业资格证书后,连续从事该职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校该职业(专业)毕业证书。 三、鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均采用百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。 1、考评人员与考生配比 理论知识考试考评人员与考生的配比为1:20,且每个标准教室不少于2名考评人员;技能操作考核考评员与考生的配比为1:5,且不少于3名考评员。 2、鉴定时间 理论知识考试时间为 120 min,技能操作考核时间为 240 min。 3、鉴定场所设备 理论知识考试场所为标准教室,技能操作鉴定场所应具备能满足技能鉴定需要的建筑物以及材料和所需的工具、设备的场所。 4、职业守则 热爱本职工作,忠于职守;遵章守纪,安全生产;尊师爱徒,团结互助;勤俭节约,关心企业;钻研技术,勇于创新。 四、外脚手架 1、结构承重用外架子应符合下列要求: (1)单排立杆与墙的距离不得大于1.8m,不得小于1.5m.间距大于1.8m 必须支搭双排架。采用钢管排木的单排架,立杆与墙距离不得大于1.2m,不得

相关文档