文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 201#脚手架及外挂架施工方案

201#脚手架及外挂架施工方案

201#脚手架及外挂架施工方案
201#脚手架及外挂架施工方案

目录

1.编制依据---------------------------------------------------------------------------------------2

2.工程概况----------------------------------------------------------------------------------------4 3.工程的特点及难点分析--------------------------------------------------------------------5

4.施工准备---------------------------------------------------------------------------------------5

5.2其它准备-------------------------------------------------------------------------------------6

6.施工部署----------------------------------------------------------------------------------------7

6.1设计原则--------------------------------------------------------------------------------7

6.2搭设原则--------------------------------------------------------------------------------7

6.3外脚手架搭设部署--------------------------------------------------------------------7

6.4施工操作架搭设-----------------------------------------------------------------------8

6.4.2外脚手架撂地------------------------------------------------------------------------8

6.4.3连墙杆件的设置方法---------------------------------------------------------------8

6.4.3.5后浇带的支撑体系----------------------------------------------------------------8

6.4.3.6满堂红支架搭设------------------------------------------------------------------10

7.室内操作架-----------------------------------------------------------------------------------11 8电梯井筒---------------------------------------------------------------------------------------11 9外挂架搭设------------------------------------------------------------------------------------12

9.1外挂架的部置-------------------------------------------------------------------------12

9.2外挂脚手架的组装及构造要求----------------------------------------------------13

10.外挂架的提升-------------------------------------------------------------------------------17 11.外挂架的拆除------------------------------------------------------------------------------19 12.施工注意事项------------------------------------------------------------------------------20 13.阳台脚手架及构造要求-------------------------------------------------------------------20

13.2阳台脚手架的提升------------------------------------------------------------------21 15水平安全网的搭设-------------------------------------------------------------------------20 16卸料平台-------------------------------------------------------------------------------------22 17安全通道设置-------------------------------------------------------------------------------24 18承载力的验算-------------------------------------------------------------------------------24

19.1外挂架形式--------------------------------------------------------------------------25

19.2外挂架的使用-----------------------------------------------------------------------25

19.3螺栓的剪力计算--------------------------------------------------------------------25

19.4阳台外挑架承载力验算-----------------------------------------------------------26 20主要施工方法及有关技术要求----------------------------------------------------------26

20.1搭设方法-----------------------------------------------------------------------------26

20.2搭设要求及防护措施-------------------------------------------------------------27

20.3安全网为防火型-------------------------------------------------------------------27

20.4防雷措施-------------------------------------------------------------------------27 21构件检查与验收要求--------------------------------------------------------------------28 22脚手架安全施工措施---------------------------------------------------------------------29

23.外挂架安全措施---------------------------------------------------------------------------29

24.卸料平台安全管理规定------------------------------------------------------------------30

25.安全防护管理-------------------------------------------------------------------------------31

25.1.1.安全生产目标---------------------------------------------------------------------33

251.2.安全生产管理措施----------------------------------------------------------------33

25.2安全管理方针-----------------------------------------------------------------------34 26.组织管理机构----------------------------------------------------------------------------33 27施工安全防护措施------------------------------------------------------------------------34

27.1四口五邻边的防护-----------------------------------------------------------------34

27.2.建筑物及通道的防护--------------------------------------------------------------34 28防止高空坠落物体打击的十项基本要求----------------------------------------------34 29施工脚手架安全措施----------------------------------------------------------------------35 30脚手架的检查与验收----------------------------------------------------------------------36 31安全技术措施-------------------------------------------------------------------------------36 32安全文明施工措施-------------------------------------------------------------------------37 33、附录

1.编制依据

二工程概况2.1、工程简介

2.2、建筑设计简介

三、工程的特点及难点;

3.2、本工程外观设计造型独特,样式新颖、在工程南侧有悬挂砼装饰

板,属二类高层建筑,主体部分外架均采用外挂架形式搭设。

3.3、建筑外立面为外保温做法,建筑物的外观设计独特新颖,外保温施

工工序多、外窗为落地窗施工形式,施工工序多,构件块小分散,架子施工又采取外挂架形式,且局部与架子的形式相互影响,施工难度大,需要经常不断的局部改动架子,保证架子施工过程中安全难度大,必须加强措施管理,加大安全检查力度;

四、施工准备

4.1方案选型

4.1.1外脚手架是施工用的临时结构,是施工必须使用的重要工具设备,为了保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作台。它承受结构施工外墙模板支撑力。要求脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在施工荷载作用下不发生失稳倒塌及超过允许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。4.1.2根据本工程的特点及进度要求,对结构、装修施工操作及防护所需的外架的形式选定如下:结构期间地下室室外结构选用双排单立杆脚手架,从肥槽底部开始搭设,搭设高度至室外地坪;地上室外结构选用同模板体系的外挂架,从首层到屋顶层;装修外架选用吊篮架(具体见钢管外脚手架专项方案)。

4.1.3、安全通道设置:均设置在主楼北侧通道处,用钢管脚手架搭设,顶部满铺两层脚手扳。

4.2、人员准备:

4.2.1、项目部部署根据不同时期工程需求配备架子工201#,8-----10 人,

4.2.2、脚手架搭设人员必须是经过《特种作业人员安全技术考核管理规则》培训,并且考试合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。

五、材料的准备

5.1钢管

5.1.1脚手架的钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。

5.1.2为便于操作和运输,钢管的长度及重量规定每根钢管重不超过25Kg,同时每根钢管最大长度不超过

6.5m。所以,立杆、纵向水平杆使用的钢管长取4m、6m两种规格,横向水平杆采用1.5m~2.0m。

5.1.3钢管必须涂有防锈漆,外径及壁厚允许最大偏差为-0.5mm,长管弯曲≤20mm,短管弯曲≤10mm,端部弯曲≤5mm。

5.1.4、外挂架:外挂架采用8#槽钢及脚手架管焊制而成。宽度为1300mm(1200mm),高度为2000mm。

5.2、扣件

5.2.1、扣件材质为可锻铸造扣件,本工程使用的扣件形式有以下三种:

5.2.2、直角扣件:用于连接两根互相垂直交叉的钢管。

5.2.3、回转扣件:用于连接两根呈任意角度交叉的钢管。

5.2.4、对接扣件:用于将两根钢管对接接长。

5.3脚手板:

5.3.1、采用木脚手板,板厚50mm,宽度不小于200mm;脚手板长度为3m、4m,为防止脚手板炸头,板两端用直径4mm的镀锌铁丝绑扎两道,不得使用虫蛀、腐朽和有断痕板。

5.3.2、材料计划用量:

以上各种材料进场采购均应符合安全有关规定。

5.4其它准备:

5.4.1对进场的外挂架、钢管、扣件、脚手板、安全网等进行全面检查,禁止使用规格和质量不合格的钢管及其配件;

5.4.2、项目安全员对架子工做好安全技术交底和安全教育;

5.4.3、各种防护措施准备好;

5.4.4、脚手架基础及挑架留洞等经项目工程、技术、安全人员验收合格。

六、施工部署:

6.1、设计原则:严格按照相关规范、文件要求执行,满足施工使用,确保安全施工;

6.2、搭设原则:根据情况,先确定搭设方案,确定后开始实施;严格按照相关规范、文件要求搭设;

6.3、外脚手架搭设部署:

6.3.1、地下室结构施工阶段:在肥槽内搭设双排单立杆操作脚手架,满足地下室外墙结构施工及防水施工使用。属于临时架子,施工完毕后拆除,进行回填土施工;

6.3.2、地上结构施工阶段:按照装饰面做法、面层装饰尺寸要求搭设脚手架,与结构相应拉接。201#、地上主体部分采用外挂架施工。

6.4、施工操作架搭设:

6.4.1、随作业面进行搭设,属于临时架子,随用随搭,如柱施工操作井字架等独立性较强、个体小的操作架可吊运移动使用,操作架严禁作为承重架使用;

6.4.2、外脚手架撂地:

生根于回填土面的落地架子,由于架子搭设高度较高,架子根部满铺通长5cm厚木质脚手板,扫地杆距地200mm设置。回填土表面进行夯实,在铺10cm 左右的石子做垫层,向外找坡排水。见下图示意;

架子根部每根立杆设置专用底托垫底,扫地杆距地200mm设置。

6.4.3、连墙杆件设置方法

连墙点设置按照三步三跨进行设置,即高度4.5m、跨度4.5m设置一处连墙点,尽量采用梅花形布置所有连墙点均为刚性连接;

因结构因素制约,连墙点在不同部位设置形式不同:

6.4.3.1、在跨中采用楼板上预留短管,直角卡子直接锁死的方法,短管预留在楼板部位,便于以后拆卸;见下图示意

手架

6.4.3.2、在结构柱部位设置抱柱箍与脚手架锁死,连墙柱部位提前预留孔洞,抱柱箍形式,选用双杆与脚手架相连。见下图示意:

6.4.3.3、、剪力墙区域,按照步距、纵距位置预留直径50mm的圆孔,墙两侧内外设置短管限位,短管与墙面设置垫木,见下图示意;

6.4.3.4、连墙杆件在进行外墙内外装饰施工,尤其是墙窗口施工时,设置位置会影响施工,严禁私自拆该连墙杆件,连墙杆设置原则优先考虑在窗间墙部位设置,个别有影响必须拆改的,先在边上加设变更位移后的连墙杆件在由专业人员人员拆改。变更位置可在楼板面上开直径50孔洞,上下加设别杆固定;

6.4.3.5、后浇带支撑体系

本工程201、在2-13轴间设有后浇带。考虑结构未封闭,在后浇带两侧设置支撑立杆进行支顶。该支顶采用碗扣脚手架进行,搭设浇带支架后在开始拆除其余模板支架。后浇带支架一旦搭设完毕严禁私自拆除。

6.4.3.6、满堂红支架搭设

6.4.3.6.1、本工程室内顶板的标准层位2.9米。梁的最大截面尺寸为200x400、200х1400其模板的支设采用碗口式满堂红脚手架及U托、底托配合搭设模板支撑架;

6.4.3.6.2、满堂红搭设采用碗扣组合架参数,立杆间距1.2m,横杆步距1.2m,框架梁梁底为3排立杆,其中梁中设置一排;考虑结构板中设置的次梁,板的满堂红支撑架同样按照1200*1200*1200进行设置;上外立杆长度不大于50cm。6.4.3.6.3、梁、板碗扣架形成单独区域,为使碗扣架连成整体,梁下支架立杆和板下支架立杆用钢管及扣件进行连接,连接点间距为1200*1200*1200mm设置,地梁顶部位整体加设一道扫地横杆,基础板上立杆单独加设扫地横杆。

6.4.3.6.4、剪刀撑设置:满堂红架四周与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底板至顶板连续设置;且遇到边柱和中间柱的时候设置抱箍,,每根柱上中下设置3道抱箍,抱箍管件垫设木方;

6.4.3.6.5、为便于施工人员行走,在每跨中间区域最地梁上方1.2m高横杆去掉,在1.8m高处钢管加设一道水平杆,作为人行通道使用,通道相互连通,顶部设置多层板封闭,防止坠物伤人,通道两边密目网封闭。后附计算书;

七、室内操作架:

7.1单层结构施工操作脚手架搭设参数

7.2、地下室结构施工期间,墙体钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑施工均利用在墙体每侧搭设的双排操作架进行;

7.3、地上墙体使用定型大模板施工,墙体绑扎可在墙体每侧搭设单排架,与另一侧单排架共同形成双排脚手架,合模时拆除钢筋施工使用操作架,利用模板自带支架进行支顶校正;混凝土施工利用模板上口自带支架满舖脚手板作为施工通道;架子设置扫地横杆;

7.4、独立框架柱搭设单杆井字架为作业操作架,该操作架周边设置剪刀撑与斜撑,并考虑柱模的施工,作为整体吊装架吊运移动周转使用。装修施工阶段,内架子采用门式架。

7.5、施工操作架只作为人员施工操作使用,不作为承重架使用,需要单独设置承重平台单独设置,需经过计算设置;

八、电梯井筒

8.1电梯井筒模板采用钢制定型大模板,可根据公司文件《外挂式脚手架安全技术管理实施细则(暂行)》规定,采用四个12号短节工字钢,电梯井里侧不小于350mm,外侧不小于100mm加别杆垫平,电梯筒模操作平台禁止采取穿墙螺栓悬挂。

8.2、平台使用14#槽钢作为边框及龙骨使用,按照电梯井筒尺寸配置,龙骨及边框焊接而成,龙骨只在中间位置单向设置一道;

8.3、电梯井内由首层开始每隔三层并最多10m拉一道大眼水平安全网。电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。

T=N/A=11577/706.5=16.3N/mm2〈[T]=12

5N/mm2

九.外挂架搭设

9.1外挂架布置

9.1、外挂架沿外墙周圈布设,遇空调板、阳台处无法做挂架,采取搭设片架外挑的方式,从施工层楼板上外挑,挑长一米。外挂架的布置详见外挂架平面布置图。

9.2、主体施工至一层顶板时,在一层外墙墙体上安装外挂架(墙体砼强度

达到7.5Mpa以上)、根据不同气温阶段的混凝土同条件养护试块强度报告)利用墙上大钢模最上排对拉螺栓孔用挂架专用螺栓固定单榀挂架支架,然后用钢管扣件根据现场实际情况连接成一组成为整体,阳台部分安装外挑架。

9.2外挂脚手架的组装及构造要求:

搭设外挂架时,首先检查挂架孔是否按平面布置相符,无误后可进行外挂架的搭设。

9.2.1、外挂架采用[10#槽钢及φ48钢管焊制而成,宽度为1400mm,高度为2100mm。

9.2.2、首先利用大模板拆除后预留的φ28穿墙孔,将螺栓从墙外穿入墙最上排的穿墙孔内,室内人员对穿过的螺栓加上垫片规格150*150*150后、并琐紧螺母,拧紧时保证螺母的拧巨力,螺母采用双螺母。

9.2.3、挂上外架并根据本工程结构将相邻挂架组成整体,每组挂架下部连接横杆,同时设竖向立杆、安全防护栏杆(立杆底部需与外挂架小横杆连接)、剪刀撑,形成一组后,从上往下兜安全网,安全网应兜住底部。

9.2.4、三角架:布设间距以外墙大模板最上排穿墙螺栓孔间距为准,最大间距不允许超过1.5m,每2-4个三脚架组成一个外挂架单元体,用脚手架管将各三角架上下连接牢固,每个单体长度不大于6m。

9.2.5、三角挂架靠墙处下部直接支顶在结构外墙上;外墙为门窗洞口处,将三角挂架的斜杆连长,支顶在楼板的预留钢箍处。

9.2.6、合理安装斜撑设置及挑架:

9.2.6.1、外挂架在外侧设置剪刀撑,斜撑宽度为每组外挂架宽度,斜杆与水平面夹角在45~60°范围内。支撑应用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。连接点距脚手架节点不大于200mm,纵向支撑钢管接长,宜采用对接扣件连接;当采用搭接时,搭接长度不小于1000mm,并用两只旋转扣件扣牢。

9.2.6.2、斜支撑位置应避免墙体转角处与相邻摸板斜支撑相撞(斜支撑距模板纵向应大于1200mm且不大于1500mm)。

9.2.6.3、斜支撑安装数量为:2000mm以下模板安装一个斜支撑,900mm以下模板不安装斜支撑,2000mm—6000mm以下安装2个斜支撑,大于6000mm安装3个斜支撑。

9.2.6.4、挑架位置应根据开间大小而定,间距不宜大于1800mm,且距模板纵向边

900mm---1200mm范围内的模板纵向组筋上。

9.2.6.5、安装挑加时应根据明细表数量进行组装,组装时螺母必须琐紧,谨防安全事故的发生。

9.2.6.6、挑架上的踏板要平稳与操作平台固定牢靠,挑架应搭设好防护栏杆,每块模板之间的防护栏及踏板要留有一定的距离,以便拆装模板(同时应符合安全操作规程)。

9.3、构造要求

9.3.1、脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接。相临两立杆接头应错位不小于500mm,且应不在同一步内;纵向水平杆接必须用对接扣件连接,上下相临两根纵向水平杆接头应错开不小于500mm;同一步内、外两根纵向水平杆的接头应错开,不在同一跨内;脚手架各杆件相交处扣件外伸出的端头均应大于10cm。

9.3.2、操作平台脚手板用8#铁丝与挂架绑扎牢固、应满铺架板、封闭要严密,封闭时要留挂架吊装孔,以备吊用,距结构墙面不大于20 cm。脚手板应对接铺设,对接接头处设两根横向水平杆,水平杆间距不得大于15cm。

9.3.3、脚手架外排立杆内侧满挂立网,架子最下端满铺18 厚多层板,下设水平兜网。安全网应接缝严密,与结构墙面封严,安全网之间接缝和安全网与脚手管固定采用18#铁镀锌铅丝扎牢。

9.3.4、作业面采用5cm厚通长脚手板满铺于上层小横杆上,拼接严密,并用8#铁丝与三角架固定牢靠,不得出现探头板,位置不适时,于大横杆上增设短钢管,板头对接处满足构要求,并设18cm高的挡脚板。

9.3.5、外挂架立杆间距为1.0~1.5m,根据每个挂架单体的长度而定。

9.3.6、外侧大横杆设置7道,在工作面上设置1.2米高的护身栏。

9.3.7、外侧立面满挂密目安全网,用网绳与立杆和横杆绑紧。

9.3.8、外挂架外侧立面设十字剪刀撑。

36.2、钢管脚手架剪刀撑,每组连接5根立杆,斜杆的两端用回转扣件与立杆连接,在中间增加3个扣结点,最下面斜杆端头与立杆的接头距离为300mm。36.3、剪刀撑搭接长度为1.0m,用3个扣件连接。

36.4、落地外的脚手架两端、转角处两侧必须设置剪刀撑,中间每隔5跟杆件设置一组剪刀撑剪刀撑与地面夹角为60°,参见图5。

36.5、如在转角部位立杆数少于5根,则可考虑之字撑,并与剪刀撑连接。

36.6、由于高度在24米以上的封闭型脚手架,拐角应设置横向斜撑,中

间应每隔6跨设置一道。由底至顶层呈之字型连续布置.

9.3.9、各组挂架安装完毕后要和相邻的挂架或网片相连,以增强稳定性。

9.3.10、架子组装之后先进行荷载试验,验收合格后方可投入使用,试验荷载采用水泥编织袋装砂的方法,保证不小于300kg/m2。(1.5倍使用荷载),如发现焊缝开裂、结构变形等情况,禁止使用。

9.3..11、挂架安装完毕后,从结构四角部位的架子引防雷接地线与结构防雷地线相连。

9.3.12、转角墙面:外挂架在转角墙面处须贯通,将转角处一侧挂架伸至结构外皮处,另一侧单体挂架大横杆外伸至悬挑结构与其接通。由于悬挑端部设置立杆及小横杆,形成单体挂架的侧向封闭网架,所有悬挑部位外伸长度不得大于1.2m,并于悬挑部位加设斜拉杆,增强外伸部位刚度。贯通后的转角墙面两侧单元体需用临时性连接杆件拉结为整体,且全部外露部位均以密目安全网包裹严

密,保证外架整体的封闭性。

9.3.13、外挂架在外墙门窗洞口若窗台过低或落地窗时,外挂架下口悬空于门窗洞之间,则需在洞口下部水平跨过洞口设置外挂架支撑点,对于外墙留洞尺寸较大,洞上过梁高度小的洞口,需采取必要的加固措施,以保证外挂架的安全稳定,除尽量靠洞口边设置外,洞口过梁下方均需设置支撑,以碗扣架立杆或钢管加设可调头撑牢,上下均垫设5cm厚通长木板,支撑间距不大于1m,且在钩头螺杆处加一支撑,并用横杆联系成整体,洞口过梁处的支护需随结构进度层层支设,并保证作业层以下连续三层范围内的支护不得拆除。

十、外挂架的提升:

10.1 待上层结构楼板施工完毕,且墙体砼强度已达到7.5Mpa以上,方可进行外挂架的提升。架体提升方式采用分段整体提升,以组合后单段架体、护栏及架体操作平台为单元整体提升,提升机械采用塔吊,提升周期为一层一提升。

10.2、外挂架提升时应先将承重螺栓穿入上层预留孔内,调整好螺栓出墙距离,准备挂架,塔吊吊钩确保在挂架重心部位,稍绷紧吊绳,里侧架子工从室内将螺母松开,并将螺母向外稍微推出,使钩盒离墙。避免挂架失稳倒转,缓慢提升到上层,保证几榀三脚架的螺栓孔同时挂在承重螺栓上。

10.3、提升前先拆除相邻两段架体之间的连接杆件(单段组合架体内连接杆件、护栏、剪刀撑、脚手板不得松动),操作平台上的各种物料要清除干净。

10.4、外挂架提升前,必须先按要求挂好吊钩,然后拆除支顶结构用杆件,最后松动承重螺栓待升。起吊点对称设置两点,且必须设置在单元三角架上。塔吊吊钩系牢后,先微量起吊,平衡架体自重,卸除挂钩栓上的架体荷载,然后再松动挂钩栓螺母,并认真检查挂钩栓螺母是否全部松动,确认后方可起吊。起吊过程中吊钩垂直、平稳、缓慢起吊,另在架体两侧上、下共系四道保持架体平衡的揽风绳,起吊过程操作人员站在楼板上手拽揽风绳协调架体平衡,并辅助塔吊将架体挂到拟就位的挂钩栓上。提升时设一道“安全绳”,确保操作人员安全,坠落范围内设警戒区专人看护。

10.5、架体就位前挂钩栓必须装齐,每根挂钩栓配一块垫片两个螺母。架体就位后,立即紧固螺母,螺母全部紧固后再摘塔吊吊钩。外挂架就位时,当承重螺栓未紧固好、下部未支顶好之前,塔吊不允许脱钩

10.6、墙体为窗洞口处,外挂架就位前必须做好洞口加固;窗洞口处用加长外挂架。宽度小于490mm 的窗间墙、距窗口边两侧240mm 以内不得设置挂点。10.7、拆下的扣件和配件及时运至地面或相应的结构层,必要时用绳子系牢吊运,严禁高空抛掷。

10.8、挂架挂完后要求里侧架子工拧紧双螺母,保证螺栓凸出螺母2cm以上。10.9、、架体使用前再认真检查架体内连接杆件是否松动,并用短钢管将相邻的架体连接成整体。从下层架体挂钩栓螺母松动开始至上层架体挂钩栓螺母紧固完毕,整个架体提升过程中,架体上操作人员必须系安全带,安全带必须与工程结构(如剪力墙钢筋)系牢。在提升过程中外挂架上严禁站人。

10.10、严格控制各组挂架的同步性,不能同步时必须在挂架及楼层设置防护栏杆、挂安全网封闭。

10.11、将一个流水段的外挂架全部安装好后,即可连上架体间的接缝板和立网,将相邻的挂架用短杆连成整体,出现层步差时,搭设邻时护身栏。

10.12、、外挂架安装、提升前必须进行安全技术交底。

10.2、搭设标准:

10.2.1、立杆垂直偏差:纵向偏差≤H/400,且≤100mm;横向偏差≤H/600,且≤50mm;

10.2.2、纵向水平杆水平偏差应不大于总长度的1/300,且≤20mm;横向水平杆偏差≤10mm。

10.2.3、脚手架的步距、立杆横距偏差≤20mm;立杆纵距偏差≤50mm。

10.2.4、与结构连接数量、位置要正确,连接牢固、无松动现象。

10.3、外挂架使用要求:

10.3.1、脚手架搭好后,由工长组织,经安全、技术部门验收合格后使用;每提升一层挂架后应有安全人员验收合格后方能使用。

10.3.2、在主体结构施工时,外挂架为操作人员提供操作面、通行、安全防护和外墙外侧大钢模支撑腿使用,禁止堆放其他材料和施工机具(如脚手管、模板、跳板、焊机、泵管等),浇筑砼时避免过大的砼冲击及过快的浇筑速度和较大振捣力,架子允许荷载最大为120kg/m2。

10.3.3、挂架安装过程中,当螺栓未与挂架固定好时,吊索不允许脱钩。挂架起吊时,未挂好钓钩前,不允许松动挂架螺栓;螺栓未松前,不得起吊。

10.3.4、窗洞口未进行加固处理前,不得安装挂架,挂架未吊走前,不得拆除洞口下加固设施。

10.3.5、施工人员不得在架子上集中停立或跑跳嬉闹、攀登架子上下。

10.3.6、架子经验收投入使用后,任何人不得擅自拆改,确因施工需要改动时,应经施工负责人批准,架子工负责操作。

10.3.7、动力线和照明线不得直接搭在架子上,应设木支架。

10.3.8、六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停在架子上作业。

10.3.9、使用过程中随时检查,发现问题及时解决。

10.4 、外挂架安全防护:

10.4.1、建筑物楼层临边四周无围护结构时,必须设高1.2m 的两道防护栏杆、满挂安全网。

10.4.2、利用操作层楼梯通行,顶板施工时,楼梯周边应作好防护;楼梯段边设不低于1.2m高护拦,满挂立网封闭,管井设水平安全网封严。

10.5、高处作业防护:

10.5.1、结构三层以下采用单排脚手架、密目安全网全封闭防护;在二层开始设3m 宽水平挑网,四层一挑,并且建筑立面加强防护。

10.5.2、挂架外侧和下口均用安全网按要求封严,与结构外墙不留缝隙。

10.5.3、建筑外立面门窗洞口均设1.2m 高防护栏杆。

10.5.4、所有外侧模板拆除必须在有防护架时方可作业,并且在外架拆除前将所有模板及支撑拆除干净。

10.5.5、阳台处采用局部悬挑防护,利用顶板模板支撑挑出墙外60cm,此处局部顶板模板支撑必须与外架同步拆除;拆除后设置1.2m 高防护栏杆。

10.5.6、建筑物出入口应搭设长6m、宽于出入通道两侧各1m 的防护棚,防护棚顶应满铺5cm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封严。

10.5.7、作业使用的高凳应牢固,两凳之间间距不得大于2m,跳板铺设不得有探头板、单跳板,高处作业严禁抛掷物料。

十一、外挂架的拆除:

11.1、待结构全部施工完毕后,拆除所有的外挂架。

11.2 、先用吊绳挂住外挂架,稍绷紧绳后里侧架子工从室内加工挂钩螺母松开,

把挂钩稍微推出,将外侧架吊至地面。

11.3、在地面上拆除各个杆件及安全网,清理后分类别码放整齐。

十二、施工注意事项:

12.1 、外挂架组装完毕后,须经监理、项目安全部检查验收,合格后方可投入使用。

12.2、外墙砼强度必须达到7.5Mpa以上,方可使用外挂架。

12.3 、每次提升安装完毕后,必须由项目部安全验收合格后方可使用。

12.4 、脚手架铺设严密,绑扎牢固,无探头板和飞跳板

12.5、各架体间缝隙为20cm。

十三、阳台脚手架及构造要求;

13.1、阳台和空调板部分的外挑架子由钢管支搭。单排管架子每个单元的宽度据现场情况确定,但不能大于6m。相邻单元之间用两根横杆拉接。外架与楼内预埋地锚(两道¢10)和支设顶板的架子拉接,间距1.2m。

13.2、立杆长为6米,间距为1~1.5米,视单体长度而定。

9.9.3 、大横杆设置7道,和立杆用扣件扣紧。

13.4 、作业层设1.2米高的护身栏。

13.5 、每个网片设十字剪刀撑。

13.6 、外侧立面满挂密目安全网。

13.7脚手架组装完毕后,与两侧的外挂架安全网和杆件连接起来。

13.2、阳台脚手架的提升

13.2.1、待上层墙体施工完毕,且在顶板混凝土浇筑后,和两侧的外挂架同时提升。

13.2.2、先用钢丝绳捆好脚手架护身栏两侧的横杆和立杆的交叉点,保证钢丝绳捆绑牢固。

13.2.3、派架子工将最底层的和结构拉结的杆件从脚手架处拆除,再将上层和结构拉结的杆件拆除。

13.2.4、拆除杆件完毕后,由专人指挥,将外脚手架吊至上一层,将支腿轻落阳台,且立杆距阳台板结构外皮30cm。

13.2.5、固定完毕后,和两侧的挂架用杆件和安全网连接起来。

14、施工注意事项:

14.1、阳台外围护脚手架组装完毕后,须经监理和项目安全部检查验收合格后方可投入使用。

14.2、各结构拉结点要牢固可靠,扣件扣牢。

14.3、吊运前钢丝绳要绑扎牢固,并设专人指挥。

14.4、吊运过程中避免脚手架碰撞阳台和相邻挂架。

14.5、架体间缝隙为20cm。

十五、水平安全网搭设

15.1、在二层设第一道水平安全网,安全网设置两层,两层中间相距40cm,网宽6米。以上每隔4层分别设一道水平安全网,采用单层网,网宽3米。与结构拉接的部位用υ12钢丝绳通过大模板穿墙孔固定起来,外侧用架子管斜挑,杆件端部用扣件固定一铁环,内穿钢丝绳,水平安全网要外高内低,倾斜角度为10°~30°。

15.2、建筑物转角处采用架子管悬挑钢丝绳上挂水平安全网。

15.3、网接口处必须连接严密,与建筑物之间缝隙不大于10cm。

水平安全网做法见下图:

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

外挂式脚手架施工方案(1#楼)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设计说明 (1) 1、方案确定 (1) 2、外挂架的结构设计 (1) 四、主要施工方法 (2) 1、搭设方法: (2) 2、搭设的要求 (2) 3、外挂架的起吊安装 (3) 4、外挂架的使用 (5) 6、外挂架拆除 (6) 五、质量要求 (8) 六、安全文明施工措施 (9) 七、外挂脚手架计算书 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工检查标准》JGJ59-99; 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3、君道·外滩明珠1#楼施工组织总设计以及各单体设计; 4、君道·外滩明珠1#楼建筑、结构施工图纸; 5、天元集团模板有限公司提供的模板设计方案; 二、工程概况 山东临沂君道·外滩明珠1#楼工程地处沂河与涑河交汇处西南角,1#楼建筑面积为25940m2。一期共有3栋高层住宅(含底商),以及地下车库组成。总建筑面积约65000m2。 结构为剪力墙结构,地上三十三层,地下二层,±0.000相当于绝对标高73.26m。建筑高度99.6m。标准层层高为2.97m。 外挂架使用部位:1#楼高层住宅。 三、设计说明 1、方案确定 根据本工程的结构高度、建筑特点、工期要求等,本着安全、经济、合理的原则,按照施工组织总设计的部署和计划,为合理的选择外脚手架,配合剪力墙大钢模板的施工工艺,保证施工安全、顺利进行,同时也能降低项目成本,本工程主体结构(三层)以上施工阶段的外脚手架选用外挂式脚手架。外挂架作为主体施工阶段的操作脚手架和防护用脚手架,具有构造简单,提升快捷、搭拆方便、安全可靠、经济使用等优点。

2、外挂架的结构设计 本工程外挂架架体基本结构单元为三角形平面桁架,附墙弦杆采用10#槽钢制作,上弦杆、下弦杆以及腹杆采用

外挂架专项工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、地铁凤凰新城工程(公租房)施工图纸 二、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010) 三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 四、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 第二章工程概况 本工程7~11号楼为16层装配式住宅,墙体的约束边缘构件和构造边缘构件以及楼梯间墙体采用现浇形式,其余为预制部分,包括内外墙、楼梯梯段板、叠合楼板、叠合梁、阳台板等。

装配式结构单体建筑16层,总高近50m,结合工程实际,本工程楼梯间外墙现浇部分采用悬挑脚手架,相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案;其他部位采用防护栏杆(局部采用悬挂三脚架)作为外防护。本工程在六层开始使用外挂架。 第三章施工准备 一、安全生产管理组织机构 第四章外防护架 一、外挂防护架形式 1、在安装PCF板的过程中,个别PCF板(PCF3,PCF4)外侧无操 作面,需在PCF板两侧的外墙板上安装三角挂架作为安装PCF板的操作面,此架体逐层提升,循环使用。 外挂三脚架剖面图 2、外墙部位及阳台部位采用防护栏杆的形式,先通过穿墙螺栓将立杆与外 墙(阳台封边梁)固定,再在立杆上固定横杆,形成防护栏杆。阳台部位

和外墙板部位的防护栏杆有效防护高度有所不同,外墙部位的有效防护高度1200mm ,阳台部位的有效防护高度1500mm 。 防护栏杆 3、 部位的防护,层层提升,循环使用。 4、 楼层四角处PCF 板的安装需要操作面,结合具体部位及施工需求,此部

位可从阳台悬挑出两根16号工字钢,端部搭设立杆,为此部位施工提供操作空间及安全防护,压环预埋及相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案。 二、外防护架的使用 三角挂架在吊装 作为外防护。三角挂架上严禁堆放任何荷载,操作人员同时最多两人,操作人员严禁在此部位嬉戏打闹。 防护栏杆只起施工过程的外防护作用,严禁施加水平荷载,作为其他部位的拉结或靠放相关材料;在使用过程中,尽量避免碰撞,塔吊在吊装过程中严禁对栏杆剐蹭。 空调板部位的防护笼是成型产品,在吊装及使用过程中严禁碰撞,以免影响循环使用。 三、外防护架提升 外防护架采用逐层提升的方式,提供作业层的单层防护。

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1、材料要求 1.1钢管为?48×3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm,钢管弯曲程度不大于3mm/M,若超出规定,不得使用。 1.2扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2、构造要求 2.1水平杆 2.1.1纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm;若搭接,则搭接长度不小于1M,且用三个扣件固定,端部离扣件100mm。 2.1.3横水平杆离墙端挑出200mm,外端伸出100mm。 2.1.4脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2、立杆 2.2.1脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm处

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

基础脚手架及三角外挂架方案

一、编制依据――――――――――――――――――2 二、工程概况――――――――――――――――――2 三、脚手架的设计说明―――――――――――――-3 四、脚手架的搭设方法及构造措施―――――――――3 五、使用要求―――――――――――――――――-6 六、安全管理―――――――――――――――――-7 七、结构外挂三角架的技术要点―――――――――――8 八、安全防护―――――――――――――――――――9

润丰花园工程首层以下脚手架搭设 及结构用三角外挂架施工方案 一、编制依据 1.《建筑施工手册(缩印本第二版)》(中国建筑工业出版社出版) 2.《润丰花园工程施工图》(北京华咨工程设计公司) 3.《建筑安全法规及文件汇编》 4.《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 二、工程概况 润丰花园工程是一座集商业、办公、高级公寓为一体的综合性、智能化的大型建筑。位于北京市朝阳区大屯乡,北小河路以南,安立路以东,安立花园以北。本工程分为南北两区,总建筑面积为118102.24 m2。北区由A、B座(住宅)及底部商业办公裙房(X 座)组成,南区由C、D、E座(住宅)组成。地下两层,地下一层为汽车库,地下二层为设备用房及人防部分,人防为五级人防,地下二层(X座车库)为六级人防。 A、B、D座地上24层,C座17/18层、E座18/21层、X座4/8层。建筑物总高度为:A座81.70m、B座78.70m、C座57.25m、D座71.85m、E座65.65m、X座29.4m。±0.000相当于绝对标高42.45m。室内外高差450mm(645mm)。地下二层层高3.4m、4.95m、3.8m、4.0m,地下一层层高为5.55m、6.17m、3.65m。地上部分为住宅用房,标准层层高2.8m。A、B、X座1~4层层高

脚手架施工方案(外挂架)学习资料

目录 一工程概况 (2) 二外脚手架设计、施工 (2) 三外脚手架安全防护 (4) 四装修工程施工脚手架 (6)

一工程概况 本工程为石家庄市工商行政管理局经济适用住房2#住宅楼工程,钢筋砼剪力墙结构,总体8层局部9层半,本楼建筑面积8036.79m2,楼总高度34.4m。层高为2.9米,长61.78米,宽22.85米。 地上内、外墙厚均为200mm厚,且轴线居中,等。 内支撑系统为钢管脚手架,竹胶板作为梁、板底模。材料规格:钢管Ф48×3.0、木方50×100、竹胶板厚10 mm。钢管立杆间距为1000mm×1000mm,上、中、下各设一道水平杆。板下钢管立杆间距1000 mm,梁下钢管立杆间距800 mm,梁下小横杆间距600mm。 二外脚手架设计、施工 本工程为高层住宅楼,采用外挂式脚手架。 2.1 外挂架 为减少工程外墙围护结构的投入(与外墙搭设双排设爬架相比)外墙配置钢制三角形外挂架。该构件挂设利用墙体上的第三排穿墙孔,通过钩栓将外挂架与墙体连成一体。该构件构造简单,使用方便,安全可靠。 2.1.1 采用外挂架支模的外墙模板,模板上排穿墙孔必须设PVC-Ф40×3、PVC-Φ×2套管,以利外挂架钩栓通过。 2.1.2 外挂架应按排板图配置,外挂架平台起吊前,必须把平台上的各种物料清除干净,先系好钓钩,吊点应必须合适,连接牢固;再拆除钓钩的螺母;并认真检查是否全部拆除,确认后方可进行起吊,平台上严禁站人。 2.1.3 检查外挂架钩栓周围的混凝土是否坚固牢固,若发现有松散或不密实,应立即采取加固措施。 2.1.4 外挂架平台就位前,先把外挂架钩栓装齐、装牢;未装牢时,外挂架平台不得就位,外挂架钩栓螺母。