文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 武汉沃尔浦科技有限公司“天棚内保温专项施工方案 ”

武汉沃尔浦科技有限公司“天棚内保温专项施工方案 ”

武汉沃尔浦科技有限公司“天棚内保温专项施工方案 ”
武汉沃尔浦科技有限公司“天棚内保温专项施工方案 ”

挤塑膨胀聚苯板(XPS)坡屋面天棚内保温工程

新八建设集团有限公司

1 按国家现行的建筑工程施工规程、有关设计规范;

包含以下内容:

《外墙内保温施工技术规范》

《外墙内保温建筑构造》

《挤塑挤塑板保温构造图集》

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》

2 国家、部、省、市及公司颁发的安全施工、质量控制、文明施工等标准及有关管理制度;

3 公司质量体系文件、作业指导性文件及对项目施工管理制定的制度和规定。

施工工艺:

施工方案是指导施工的作业指导性文件,在该工程的施工过程中,我们将按照以下程序框图具体执行:

第一节材料:

3.1.1 水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥,应符合GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐

水泥》的规定。

3.1.2 中砂:应符合JGJ52—92《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定,筛除大于2.5mm

颗粒,含泥量小于3%。

3.1.3 聚合物界面砂浆

聚合物界面砂浆性能应符合下表的要求。

聚合物界面砂浆性能指标

3.1.4 聚合物粘结砂浆

3.1.5 聚合物抗裂砂浆

聚合物抗裂砂浆性能应符合下表的要求。

聚合物抹面砂浆性能指标

3.1.6 塑料锚栓

塑料锚栓通常由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成,金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防锈蚀处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺(polyamide 6、polyamide 6.6)、聚乙烯 (polyethylene)或聚丙烯 (polypropylene)制成,制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。塑料锚栓有效锚固深度不小于25 mm,塑料圆盘直径不小于50 mm,单个塑料锚栓抗拉承载力标准值(C25混凝土基层)不小于0.80 kN。

3.1.8 XPS挤塑板技术指标

产品尺寸规格:

天棚内保温施工方案 (XPS挤塑保温板)

第二节 主要施工机具及工具

挤塑板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细纱纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、抹平抹刀、带齿平抹子、冲击钻、锤子、钢角尺、拖线板、水平靠尺、塑料量杯等。 施工条件

1、天棚面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物。

2、施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃,风力

不大于5级。

3、天棚保温系统在施工过程中所采取的保护措施,应按设计要求施工完毕后方可拆除。 施工工艺流程

基面处理→界面处理→拌制粘结砂浆→粘贴XPS 挤塑保温板)→耐碱网格布→安装固定锚

栓→界面处理→罩面抹面砂浆→补洞及修理-修整验收 基面处理

1、必须彻底清除基层表面的粉尘。松动、不清洁的天棚及模具油、泛白的天棚面必须事先清除掉。凹陷部位用轻质抹面砂浆进行修平处理。基层必须干燥并具有一定的机械强度。 粘结砂浆

1、沃尔浦聚能粘结砂浆每袋(40公斤)需要约7.5升干净水。

2、用量:与基底的平整程度、隔热保温板的种类以及粘贴方式有关,大约4~5公斤/平米。具体用量按施工现场实际情况确定。

3、拌制工作应有专人负责,严格计量。

4、拌制采用先加水后加粉的机械搅拌方法,严格按照粘结砂浆的需水要求进行搅拌,达到搅拌均匀,无粉块等,拌好的粘结剂应静置5分钟左右再进行搅拌后方可使用。

5、拌制后的粘结砂浆在使用过程中不可再加水拌制使用。拌好的料应注意防晒避风,以免水分蒸发过快而出现表面结皮现象。

6、如搅拌桶内的材料放置时间过长,出现表面结皮及部分硬化时,则桶内材料应当作废料处理。

7、拌制好的粘结砂浆应在30分钟左右的时间用完(具体时间与现场的环境、湿度有关)。 界面处理:

用专用界面剂对需要粘贴的挤塑板面进行滚刷,等干燥后即可使用。

基层天棚面 :界面层 XPS 挤塑板

抗裂层 耐碱网格布 抗裂砂浆 饰面层

用沃尔浦聚能粘结砂浆粘贴挤塑保温板

挤塑板的粘贴可分为条粘法和点粘法。

条粘法:采用8mm带齿平抹子,将沃尔浦聚能粘结砂浆均匀地涂抹在挤塑板上。

点粘法

点粘法:挤塑板周边涂抹沃尔浦聚能粘结砂浆,宽约20mm,厚约3~5mm,中间部位均匀布点,粘结面积与挤塑板面积之比不得小与40%。本系统推荐条粘法,点粘法可作为补充方法使用。

1、涂抹粘接的工作平台,应避免直接放置在风口处,以避免过大的穿堂风而加速粘接剂的表面结皮,进而降低粘接强度。

2、粘结砂浆以指触方法确定是否可以使用(指触不粘粘结砂浆时不可再使用),搅拌均匀的粘结砂浆在使用时应在每粘贴一片挤塑板前用抹刀搅拌一下粘结砂浆以避免结皮。

3、将沃尔浦聚能粘结砂浆涂抹在挤塑板上后,应迅速将挤塑板粘贴在墙上(注意:沃尔浦聚能粘结砂浆涂抹在挤塑板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结砂浆表面易形成一层薄薄的结皮而影响粘结强度),然后再用水平尺压平操作以保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留间隙,接缝处不得涂抹DF粘结砂浆。每帖完一块应及时清除可能挤出的粘结砂浆。

4、采用条粘法应注意带齿抹子的抹刀痕迹应平行、均匀,在挤塑板的表层不应出现平片现象。用带齿的抹刀涂抹粘结剂时,抹刀底面于挤塑板之间应维持70°- 80°之间,以保证有足够的粘结砂浆用量,同时在挤塑板的四角应补加4个点的粘结剂以增强相应的粘接强度。对有严重空鼓现象的挤塑板应取下重贴。(对出现轻微空鼓的挤塑板可用补加锚拴的方法进行加固处理)

5、挤塑板粘结时应无拼接缝,挤塑板之间的缝隙应可能地用切割成相应大小的挤塑板板条来填补,不可用砂浆填充。

6、如挤塑板之间的表面出现不平整处,可采用砂纸打磨抹平,相应的挤塑板碎屑应及时清除掉。

7、注意留出相应的建筑伸缩缝

8、凡在粘贴的挤塑板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧,门窗等处),都应做网格布翻包处理。

9、要确保挤塑板粘结剂的用量。

10、挤塑板的粘贴应自斜坡天棚下而上,并沿水平横向粘贴以保证连续结合,而且两排挤塑

板竖向错缝应为1/2。

注:保温天棚面层执行国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ-301-88)第十章第一节“一般抹灰工程”的规定。

第三节作业条件

3.3.1 天棚面墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

3.3.2 天棚面上各种进户管线、预埋管件等按设计安装完毕。

3.3.3 施工环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于5m/s。

3.3.4 总包方为本工程提供现场施工所需水、电,工人食宿所需临时设施等。

第四节施工操作工艺

3.4.1工艺流程

(一)施工流程:

基面处理→界面处理→拌制粘结砂浆→粘贴XPS挤塑保温板)→耐碱网格布→安装固定锚栓→界面处理→罩面抹面砂浆→补洞及修理-修整验收。

(二)施工操作规程:

3.4.2 施工工艺

3.4.2.1 天棚面处理:天棚孔洞、电线沟(槽)、等用1:3水泥砂浆和细石砼填密实补平整压实,同时去除天棚面附着物、油污,加固松动处,处理模板拉片。

3.4.2.2 打巴:1)、打斜坡天棚顶部巴:距顶部400mm左右和在天棚的两尽头阴角处同一水平面线上(用透明乳胶管找水平)用水泥砂浆做上部标准块2个,标准块厚度同保温层厚度标高相同,标准块大小见方成宝塔形,在同一水平面线上做其他标准块,厚度由水平通线控制,标准块间距为1.2~1.5m。

2)、打其它巴:依次以顶部第一排标准块为依据,绷线确定下部对应的标准块厚度,间距为1.2~1.5m。

3.4.2.3 基层找平:

(1)天棚面检查:a、表面平整度:≤8mm;

(2)基层检查后,基层平整度、垂直度偏差大于5mm的,用1:3水泥砂浆找平;局部凸出的部分应剔平。

(3)界面处理:天棚面均应涂刷混凝土甩浆;

(5)保温层施工:保温层厚度根据设计要求确定。在做保温层前,将天棚下地面范围内清扫干净,便于回收落地灰。

(6) XPS挤塑板粘贴固定:XPS板粘贴面喷涂专用界面剂(或者用钢丝刷打毛),确保粘结砂浆实际粘贴面积不小于板面的50%,粘结砂浆厚度为3~5mm;XPS挤塑板墙面排版、固定件布置、固定件布置数量每平方米板面约6个;

3.4.2.3 保护层施工:

1)、根据墙面情况,将网格布裁剪好备用,用专用界面剂对挤塑板板面进行处理(也可以用钢丝刷拉毛处理);

2)、将配制好的聚合物砂浆均匀涂抹在保温层上,厚度约3~5mm,表面找平压入第一层网格布,返浆将其覆盖;随后压入第二层网格布,用力抹压,返浆将网格布全部覆盖,网眼内砂浆饱满度达到90%;

3)、网格布的搭接:

①、网格布纵向搭接宽度不小于100mm;

②、阴角处网格布压搓搭接不小于100mm,阳角处两侧双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200mm;

注意事项:

1)、搅拌棚的搭设:搅拌棚的地点应选择背风向;搅拌棚靠近垂直运输机械;搅拌棚三侧封闭,一侧作为进出料通道,应有顶棚,地面应平整坚实;远离砂石料场,处于砂石料场的下风向;

2)、在施工保温前应清理干净楼地面,以利于落地灰的回收,落地灰应在4小时内重新搅拌使用。

第五节工程质量要求

3.5.1 施工中每结束一道工序,应通知现场管理人员验收质量并做好验收记录(即隐蔽资料并做检查记录),合格后方能进行下一道工序施工,否则不准施工。

3.5.2 面层应达到“一般抹灰验收标准”要求。

3.5.3 孔洞、线槽、线盒、管道等需后处理部位应做到尺寸准确、边缘整齐、光滑、平整。

3.5.4 保温层允许偏差表:

第六节成品保护

3.6.1 管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。

3.6.2 各构造层在凝结前应防止水冲、撞击、振动。

3.6.3 涂料天棚面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。

3.6.4 应遵守有关安全操作规程。新工人必须经过技术培训和安全教育方可上岗。

第七节劳动组织

3.871人员:电工,机器操作工,抹灰工,施工班长。

3.7.2劳务作业分配:电工负责机械接线,照明接电等。为了方便抹灰,搅拌机应随施工进度设置在楼层内,机器操作工负责砂浆搅拌。现场负责人负责每日质量检测、验收,做好工程施工日记。

34地下室顶棚保温系统施工方案

河南荣帆建筑工程有限公司施工组织设计 东润玺城C-1项目1期 地下室顶棚 保 温 系 统 施 工 方 案 编制(技术负责人): 审核(项目经理): 审批(公司技术总工): 河南荣帆建筑工程有限公司 年月日 一、编制依据

本工程为东润玺城C-1建设项目1期地下室顶板(挤塑聚苯板板)保温工程。我项目部为使该工程达到优质低耗的施工目标,根据“高标准、高要求、高起点”的原则,编制本施工方案,编制依据如下: (一)、该工程施工图纸。 (二)、国家现行的建筑安装工程施工规范及建筑安装工程质量检验评定标准,技术标准 《外墙外保温建筑构造》12YJ3-1、10J121 《外墙外保温技术规程》JGJ144-2008 《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2010 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 《既有居住建筑节能改造技术规程》DB37T 849-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 二、工程概况 本项目为东润玺城C-1建设项目1期, 建设地点位于郑州市中原路与 广贾路交叉口,项目包含1#、2#、3#高层住宅、商业网点,总建筑面积约56886.69㎡。 建设单位是河南国奕实业有限公司 设计单位是河南省城乡规划设计研究总院有限公司; 监理单位是河南海华工程建设监理公司; 施工单位是河南荣帆建筑工程有限公司。 三、项目施工管理组织及工期 (一)项目管理组织结构 保温工程将被列为我项目部的重点分项工程之一,项目部将在组织协调强化管理方面直接领导,对工程进度、质量、安全、文明施工等各方面进行控制,集中我项目部财力、物力、人力及其它一切优势,确保本施工任务按期完成。 (二)计划工期: 顶板保温工程施工:工期30天。

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

匀质防火保温板施工方案(详细版本)

碧桂园珍宝岛·时代印象一标段匀质保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 2017年8月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成品保护措施

一、编制依据 序号名称 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2014 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2018 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 6 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 95-2011 8 《冬冷夏热地区居住建筑节能设计标准》(GJ134-2001) 9 《外墙保温系统构造图集》(七)(皖2007J212)13 10 《住宅建筑节能设计标准》(DG/J08-201) 11 安徽省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)DB34/T754-2007 12 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 13

二、工程概况 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 工程名称 碧桂园·珍宝岛-时代印象I 标段2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下车库 工程地点 亳州市菁华路与银杏路交口(亳州学院南门对面) 建设单位 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 设计单位 广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位 亳州市岩土勘测设计院有限公司 监理单位 河南省万安工程建设监理有限公司 施工单位 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 楼号 2#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 地下车库 结构类型 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 框剪 建筑高度 85.6m 98.5m 77.55m 53.75m 32.8m 81.9 3.6m 层数 (地下/地上) 0/27 1/31 1/16 1/18 1/11 1/26 1/0 层高 m (其他/标准层) 3.7/3.15 2.95、3.6/ 3.15 4.5/3.9/ 5.0 3.3/2.95 3.3/2.95 3.15 3.6 建筑面积 m 2 (基底/地上) 825.13/ 15181.23 879.3/ 13166.20 1449.29/ 19545.53 590.97/ 10382.45 612.31/ 6319.49 580.3/ 14415.3 34739.9 场地类别 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 抗震设防烈 度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 结构安全等 级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 抗震设防类 别 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 抗震等级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 耐火等级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 一级

挤塑聚苯板保温系统施工专项方案

苏地2015-G-6号地块项目 外墙保温系统 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 上海伦明建设(集团)有限公司 苏州项目部 2016年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) (一)施工条件 (1) (二)材料准备 (2) (三)施工机具 (2) 三、薄抹灰外墙外保温系统施工方案 (3) (一)保温系统基本构造 (3) (二)施工工艺 (3) (三)施工要点 (4) 四、工程难点、关键工序的确定及相应技术保证措施 (10) (一)基层处理相应技术保证措施: (10) (二)挤塑板XPS薄抹灰外墙外保温系统材料的相应技术保证措施和防火隔离带技术保证措施: (10) (三)保温板粘贴锚固相应技术保证措施: (11) (四)抹面胶浆厚度、网格布、钢丝网铺贴相应技术保证措施: (11) 五、成品保护措施 (11) 六、质量保证措施 (12) (一)采用的规范、规程、标准 (12) (二)施工现场质量管理检查制度 (13) (三)外墙外保温系统质量标准 (13) 七、工程施工安全管理 (15) 附录工程主要细部处理 (15)

一、工程概况 外墙面外保温原设计为25mm厚的保温腻子,2016年7月20日设计变更通知单(9月21日的设计变更通知单取消C做法)变更为30厚B1级挤塑保温板(阻燃)和35厚的A级发泡陶瓷保温板,外窗台为25厚的保温砂浆。其他部分板面、楼面、屋面为保温腻子,具体做法详见设计变更通知单。 二、施工准备 (一)施工条件 1、基层墙体 该保温工程属于新建项目,基于此要求需在墙体基层做找平层,可以更好地控制质量,减少不必要的浪费。这样可确保聚合物改性粘结剂对其具很好的粘结强度和附着力。根据本保温系统对基层面的要求,列出如下规定:检查与交接验收墙体找平层基面强度、外观状态、允许尺寸偏差大小。 表二实施保温系统对墙体基层面的要求

顶棚保温施工方案

目录 1、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 3、施工准备.................................... 错误!未定义书签。 4、施工方案.................................... 错误!未定义书签。 5、质量标准.................................... 错误!未定义书签。 6、成品保护.................................... 错误!未定义书签。 7、质量通病及防治措施.......................... 错误!未定义书签。 8、安全注意事项................................ 错误!未定义书签。

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2、工程概况 本工程为呼和浩特市香格里住宅小区二期工程地下室,2层,层高分别为、。 3、施工准备 材料及要求: 岩棉板:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致, 外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 岩棉板厚度为80mm,传热系数K=/m2·K。 作业条件 1)铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将楼板预留钢筋头等进行 处理,经检查验收合格,方可安装岩棉板。 2)穿过结构的管根部位,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子固定。 3)岩棉板保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏。 4、施工方案 顶棚做法 面浆(或涂料)饰面 2厚面层耐水腻子刮平 5厚粉刷石膏,内压中碱玻纤网格布一层 Φ6钢筋网双向,间距200,与预留钢筋头连接

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

匀质防火保温板施工方案(详细版本)

上城国际·百合苑1#、2#、SY1#楼匀质防火保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 祥源房地产集团有限公司 2016年7月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成品保护措施

一、编制依据 二、工程概况

建筑层数:1#地下1层,地上25层;2#楼地下1层,地上18层,SY1#楼地上三层。 建筑面积:1#地下59.9㎡,地上10045.23㎡;2#楼地下67.9㎡,地上6109.88㎡,SY1#楼1777.94㎡。 建筑高度:1#楼72.70m,2#楼52.50m,SY1#楼13m。 本工程SY1#楼为框架结构,基础为独立基础加防水板;1#、2#楼为剪力墙结构,筏板基础;建筑结构安全等级为二级;地下车库为地下,使用年限均为50年,抗震设防烈度为7度。 外墙采用匀质改性防火保温板外墙外保温系统厚度1#楼为30mm、2#楼为35 mm、SY1#楼为40mm,匀质防火保温板燃烧性能为A级;采用粘接砂浆连接板材,铺贴网格布和涂抹抹面砂浆。 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 3.1.2 做好项目计划编制工作 依据企业管理体系程序文件要求,编制项目计划,使施工管理过程中,各项技术管理工作程序化、规范化。 3.1.3 编制质量通病的预防、纠正措施 依据企业自身管理水平,编制质量通病的预防、纠正措施,进一步提高工程质量,确保质量目标的实现。 3.1.4 做好技术交底工作

顶棚岩棉板保温施工方案

秦韵佳苑安居小区一期工程顶棚岩棉板保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第二建设集团有限公司秦韵佳苑项目部 2015年7月25日

一、工程概况: 秦汉新城秦韵佳苑安居小区一期工程;均属于剪力墙结构;地上18层;地下1层;地下室层高均为:3.5m,标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:97133.41㎡,本工程住宅采用现浇钢筋混凝土结构体系,使用年限50年,建筑设计为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,防火类别:二类高层。抗震烈度8度。 本工程由陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司投资建设,中联西北工程设计研究院设计,陕西百威建设监理有限公司监理,陕西建工第二建设集团有限公司。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 4、《外墙外保温工程技术规范》JGJ144-2008; 5、秦韵佳苑安居小区一期工程施工图纸。 三、施工准备 1、材料及要求: 岩棉板:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 本工程岩棉板厚度为60mm, 传热系数:K=0.63W/(m·K)<0.65W/(㎡.K)。 岩棉板及网格布等材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2、作业条件 1)铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将楼板基层进行处理,经检查验收合格,方可安装岩棉板。 2)穿过结构的管根部位,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子固定。 3)岩棉板保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏。 四、施工方案 基层处理→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布→面层抹面砂浆→保温系统验收→饰面层施工 (1)弹控制线

保温板施工方案

专项施工方案 目录 一、编制概况……………………………………………………………………………………·2· 二、外墙外保温系统对基层墙体的要求………………………………………………………·3· 三、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求……………………………………………·3· 四、施工准备……………………………………………………………………………………·6· 五、SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统施工工艺及技术措施 面砖饰面系统…………………………………………………………………………·7· 六、工程验收……………………………………………………………………………………·13· 七、成品保护措施………………………………………………………………………………·16· 八、安全、环保措施……………………………………………………………………………·17·

专项施工方案 一、编制概况 1.1编制说明 本施工方案严格按照工程的要求进行编制。为响应本工程的需要,对人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面作出了统一部署。 根据本工程设计特点、功能要求,本着对资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对此施工方案的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.2 编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(GB50411-2007) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《<外墙外保温系统构造图集>—SG发泡硅酸盐水泥板建筑构造》 (DBJT[F]—002) 《SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统应用技术导则》 (WJQD 003—2012) 职教园四里安置区一期工程施工图纸 职教园四里安置区一期工程施工组织设计. 1.3工程概况 工程名称:阜阳市职教园四里安置区一期工程 建设单位:阜阳市益民安置房开发有限责任公司 设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 监理单位:安徽志诚建设工程咨询有限责任公司 施工单位:北京建工集团有限责任公司 监督单位:阜阳市建设工程质量监督局 建筑工程概况:本工程建筑面积约为21万平米,共包含24栋住宅楼、3栋商业楼、小区附属设施等。建筑结构形式为剪力墙结构,砌体材料为煤矸石空心砖,本工程外墙建筑节能为采用发泡硅酸盐水泥板 外墙自建筑饰面层而内的做法见下表:

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

外墙挤塑聚苯板保温施工方案.doc

一、工程概况工程概况。。。。。。 本工程楼体外墙大面积采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。其中阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁、隔离带采用FTC相变节能保温材料保温。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×40mm、1200㎜×600㎜×60㎜平头式,燃烧性能为B1级,表观密度30g/m3;FTC相变节能保温材料;燃烧性能为A 级。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力应符合标准规定,现场试验应合格。 4、耐碱玻纤网格布、钢丝网 用于增强保护层抗裂及整体性;耐碱玻纤网格布:孔径5mm×5mm;钢丝网直径0.8 mm~1.0 mm,网孔中心距25.4×25.4 mm 。 5、聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。

三、施工要求及条件 1、施工部位的基层必须经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收合格;保温材料符合设计要求,并现场抽检复验合格。 2、施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制阴阳角部位的通顺,并做好控制点或弹好控制线,确保阴阳角部位棱角顺直整齐。 3、外保温单位进场后会同总包单位、甲方监理单位共同确定样板层的施工位置,进行行样板层施工,经检查合格后才进行大面积施工。 4、隔离带设置:每两层设置一道隔离带,隔离带宽度为300㎜,厚度同保温板厚度,采用FTC相变节能保温材料涂抹。 5、外墙保温伸缩缝沿建筑物高度设置;具体按设计要求设置; 6、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后 24h 内均不得低于 5℃,风力不大于 5 级。 7、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 8、施工原则:先进行大面积墙面刮糙,然后阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁保温层与挤塑板同时施工完成,与挤塑板交接的部位应留出200㎜宽翻包网格布,面层抗裂砂浆必须同时完成。 四、施工工具 裁纸刀、电锤、冲击钻钻头、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸,其他抹灰专用工具。

顶棚岩棉板保温施工方案

F o r p e r s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h n o t f r c o m me r c a u s e 秦韵佳苑安居小区一期工程顶棚岩棉板保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第二建设集团有限公司秦韵佳苑项目部

2015年7月25日 一、工程概况: 秦汉新城秦韵佳苑安居小区一期工程;均属于剪力墙结构;地上18层;地下1层;地下室层高均为:3.5m,标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:97133.41㎡,本工程住宅采用现浇钢筋混凝土结构体系,使用年限50年,建筑设计为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,防火类别:二类高层。抗震烈度8度。 本工程由陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司投资建设,中联西北工程设计研究院设计,陕西百威建设监理有限公司监理,陕西建工第二建设集团有限公司。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 4、《外墙外保温工程技术规范》JGJ144-2008; 5、秦韵佳苑安居小区一期工程施工图纸。 三、施工准备 1、材料及要求: 岩棉板:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 本工程岩棉板厚度为60mm,传热系数:K=0.63W/(m·K)<0.65W/(㎡.K)。 岩棉板及网格布等材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2、作业条件 1)铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将楼板基层进行处理,经检查验收合格,方可安装岩棉板。 2)穿过结构的管根部位,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子固定。

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

HX隔离式防火保温板施工专业技术方案

施工方案 1进场材料应分类存放并有标识,应采用防潮、防水等保护措施。进场材料应提供产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告及有效期内的系统型式检验报告。 2HX保温板外保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。保温工程的基层墙体垂直度偏差应符合表 6.1.2的规定。 表1墙体基面的允许尺寸偏差 3HX保温板外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收。门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空 调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并按HX保温板外保温系统厚度留出间隙。 4HX保温板外保温工程的施工应编制专项施工方案,并进行技术交底,施工人员应经过培训后再施工。 5HX保温板外保温工程施工现场应按有关规定采取可靠的防火安全措施. 6HX保温板应按顺贴方式粘贴,竖缝应逐行错缝。 7墙角处HX保温板应交错互锁(见附录A)。门窗洞口四角处的HX 保温板应采用整块HX保温板切割成型,不得拼接。接缝应

图1.10门窗洞口 HX保温板排列 8系统在下列起端和终端部位应进行玻纤网格布翻包处理:1门窗洞口周边; 2管道或其它设备需穿墙洞处; 3勒脚、阳台、雨蓬、女儿墙等尽端; 4变形缝及基层不同构造、不同材料结合处; 5 HX保温板装饰造型。 9施工宜采用吊篮,墙体不应预留孔洞和设置脚手架眼。外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度应不低于 0C,平均气温不低于5C。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。 10施工中环境温度不应高于35 C,不应低于5 C,且24h内不应低于0C,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光暴晒。 施工机具 1各类施工机具、工具应齐备,并经检验合格、安全、可靠;各种 计量器具应经检定或校准合格,并在有效期内。

外墙保温挤塑板施工方案(精)

挤塑板外墙保温施工方案 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 1、基层墙体处理 2、配专用粘结剂 3、刷界面剂一道 4、粘贴挤塑板 5、预粘板边网格布条 6、钻孔及安装固定件 7、挤塑板打磨找平 8、刷界面剂一道 9、配聚合物砂浆 10、抹底层聚 11、配面层涂料 12、聚合物砂浆 13、埋贴网格布 14、抹面层聚合物砂浆 15、嵌密封膏 16、配专用瓷砖粘结剂 17、喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收 四、施工操作要点: 1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层及面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂: 1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。 4、安装挤塑板 1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 5、安装固定件: 1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为100,固定件锚入基层墙体的深度约为60,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按设计说明要求设置。

顶棚岩棉板保温工程施工组织设计方案

F o r p e r s o n a l u s e o n l y i n s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f o r c o m e r c i a l u s e 韵佳苑安居小区一期工程顶棚岩棉板保温施工方案编制人: 审核人: 审批人: 建工第设集团韵佳苑项目部

2015年7月25日 一、工程概况: 汉新城韵佳苑安居小区一期工程;均属于剪力墙结构;地上18层;地下1层;地下室层高均为:3.5m,标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:97133.41㎡,本工程住宅采用现浇钢筋混凝土结构体系,使用年限50年,建筑设计为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,防火类别:二类高层。抗震烈度8度。 本工程由省西咸新区汉新城开发建设集团有限责任公司投资建设,中联西北工程设计研究院设计,百威建设监理监理,建工第设集团。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001; 3、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007; 4、《外墙外保温工程技术规》JGJ144-2008; 5、韵佳苑安居小区一期工程施工图纸。 三、施工准备 1、材料及要求: 岩棉板:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 本工程岩棉板厚度为60mm, 传热系数:K=0.63W/(m·K)<0.65W/(㎡.K)。 岩棉板及网格布等材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2、作业条件 1)铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将楼板基层进行处理,经检查验收合格,方可安装岩棉板。 2)穿过结构的管根部位,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子固定。 3)岩棉板保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏。 四、施工方案

外墙EPS保温板专项施工方案

*************楼 外墙装饰专项施工方案 编制: 审核: 审批: *********集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况及编制依据1 . 工程概况 (1) . 编制依据 (1) 2.施工准备工作计划1 . 技术准备 (1) . 基层准备 (1) 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施1 . 施工工艺流程 (1) . 基层处理 (1) . 测量放线 (2) . 拌制粘结砂浆 (2) . 粘贴保温板 (2) . 打磨修理 (5) . 安装保温锚栓 (5) . 抹抗裂砂浆压入耐碱涂塑网格布 (7) 拌制抗裂砂浆 (7) 粘贴网格布 (7) 面层抹砂浆 (9) . 抹保温砂浆 (9) 涂刷界面处理剂 (9) 玻化微珠复合砂浆配制 (9) 抹保温砂浆、抗裂砂浆压网格布 (9) . 做滴水槽 (9) . 变形缝处理 (10) . 涂料饰面 (10)

工艺流程 (10) 基层清理 (10) 施工缝与施工段 (10) 刮腻子 (10) 刷涂料 (10) 4.施工进度计划13 5.各项资源需要量计划13 . 材料计划 (13) . 劳力力计划 (13) . 机具需用计划 (13) 6.施工总平面图13 7.主要质量、安全、环保措施13 . 质量措施 (13) . 安全措施 (16) . 环保措施 (17) 8.质量验收计划及检验批划分18 . 隐蔽验收内容 (18) . 检验批划分 (19)

1.工程概况及编制依据 1.1.工程概况 本工程: 外墙做法:外墙粘贴60厚保温板,锚栓固定,抗裂砂浆压入网格布,涂料饰面。洞口四侧及其它局部采用玻化微珠保温砂浆。 1.2.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210—2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《建筑施工手册》第五版 2.施工准备工作计划 2.1.技术准备 熟悉图纸,了解各个部位设计要求做法,做好交底。 2.2.基层准备 基层找平、剔凿混凝土墙面不平整部位。 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施 3.1.施工工艺流程 基层处理→测量放线→拌制粘结砂浆→粘贴保温板→打磨修理→安装保温锚栓→抹抗裂砂浆粘贴网格布→抗裂砂浆收面→门窗口部及飘窗板、空调板、阳台底板顶板抹保温砂浆→做滴水槽→变形缝处理→涂料饰面 3.2.基层处理 必须彻底清除基层表面的灰尘。松动、不清洁的墙体及模具油、泛白的墙面必须事先打磨掉。施工时因涨模等问题凸出的部位剔凿掉。凹陷部位用水泥砂浆进行处理。基层必须干燥并具有一定的机械强度。用保温砂浆堵塞穿墙螺栓孔洞。在阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘砂浆预贴网格布,翻包部分在层层上粘结宽度不小于65mm,甩出长度为保温板厚加100mm。

(匀质板最新修订)匀质改性防火保温板工程施工组织设计方案

(最新修订) 匀质改性防火保温板外墙外保温系统 施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 5.5细部处理 5.6特殊构件的处理 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成本节约措施及分包管理 九、成品保护措施

一、编制依据 二.工程概况 工程名称。结构形式框架/框剪结构。本工程共计幢楼,分别是匀质改性防火保温板,墙体采用匀质改性防火保温板外墙外保温系统,匀质改性防火保温板厚分别是,匀质改性防火保温板燃烧性能为A级;采用粘接砂浆连接板材,铺贴网格布和涂抹抹面砂浆。

三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 3.1.2 做好项目计划编制工作 依据企业管理体系程序文件要求,编制项目计划,使施工管理过程中,各项技术管理工作程序化、规范化。 3.1.3 编制质量通病的预防、纠正措施 依据企业自身管理水平,编制质量通病的预防、纠正措施,进一步提高工程质量,确保质量目标的实现。 3.1.4 做好技术交底工作 由技质室向参建的全体施工管理、技术人员做出施工方案交底,明确目标、任务,以实现本工程各项管理目标。 3.1.5 施工技术人员必须熟悉施工规范,准备施工所需各种资料、表格,明确检查验收程序及“三检”制度。 3.2 作业条件 3.2.1 主体已通过验收,并验收合格没有质量问题,并完成交接手续。 3.2.2 所有外保温材料已经运至现场经检验合格。 3.2.3 伸出墙面雨水管、各种进户管线等的预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。 3.3 试验检验准备 3.3.1墙体节能工程施工前,必须提供符合相关标准的有效合格的系统型式检验报告及原材型式检验报告,型式检验报应有合肥市内具有资质的检查机构出具,并注明原材生产厂家、规格、型号、品种等。材料进场时必须依要求做复试,复试为见证取样送检(检测报告根据合同约定由承担方负责)。 3.3.2 材料进场复试及现场检测 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应

相关文档