, , , , , I/A ,
I/A
,
1
1.1 Compound & Block [Select] CP
CP3001 AA MSG_TESTER2 LENSCMP UC01_CNTRL02 UC01_LEAD HT1 HT2 CMP1_TEST CP3002 FUNC_DISP2 ON ON OFF ON 5 ON 3 ON ON OFF ON
4-1 Compounds
Compound & Block
Blocks
UC01_LEAD FUEL_MEAS AIR_MEAS1 AIR_MEAS2 FUEL_CONT AIR_CONT1 AIR_CONT2 FUEL_VALVE AIR_VALVE11 AIR_VALVE2 COMMAND AIN A AIN A AIN A PID A 3 PID A 4 PID M AOUT A AOUT A AOUT A RAMP M
Select
SEARCH: CP NAMES * COMPOUNDS * UC01_LEAD BLOCKS *
SEARCH: SELECT:
SEARCH: SELECT:
GROUP COMPOUNDS TURN COMPOUNDS OFF TURN COMPOUNDS ON COMPOUND DETAIL EXIT
4 - 1 Compound & Block
4 1

?
CP
Compounds CP
ON/OFF
ON/OFF
? ? CP NAME Compound Compound COMPOUNDS SEARCH Compound Compound BLOCKS Compound OFF / Compound GROUP COMPOUNDS, ON/OFF / COMPOUND DETAIL (*)
Compound Compound CP Compound CP CP Compound Compound Compound TURN COMPOUNDS ON/TURN COMPOUNDS / Compound GROUP COMPOUNDS / Compounds Compound Compound Compound SELECT CP Block CP
OPTIONS TYPE PERIOD PHASE CINHIB SSTATE ALMLEV ON INITON PREV DISP
CMP 0.5 sec 0 0 INACT 0 ON 2 TOOGLE
DEVICE GROUP 1 GR1DV1 LP01 GR1DV2 PWWP01 GR1DV3 hist01 GR1DV4 GR1DV5 GR1DV6 GR1DV7 GR1DV8
DEVICE GROUP 2 GR2DV1 GR2DV2 GR2DV3 GR2DV4 GR2DV5 GR2DV6 GR2DV7 GR2DV8
DEVICE GROUP 3 GR3DV1 GR3DV2 GR3DV3 GR3DV4 GR3DV5 GR3DV6 GR3DV7 GR3DV8
4
4 2
2 Compound

I/A’s
CINHIB ON a. b. ( a, ON PREV DISP 4 PID 1 ) ( 4-3 OFF ) “Bad Pick” Toggle Compound OFF ON TOGGLE 0 1 1 0 a Compound CINHIB ( CINHIB PICK )
4-3
1.2 4 3 A. 4 4) Alarm Status 4 3
PIDE

4 ACK
4 , I/A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A - Auto M - Manual U - Undefined , MEAS RSP SPT OUT
MEASHL MEASLL
:
A/M 8. L - Local R - Remote R/L 9. T - TRACK H - HOLD 10. F - Failsabe M4 4
:
:
PID
PIDX PIDE PIDXE

I/A’s
SP11. 12. B. ACK PREV DISP – SOURCE – ) A/M R/L C. CNTRL 4 TUNE EXTND OVERRIDE ALARM TEXT ALARM TREND CONFIG PREV DISP D. 7 M A A/M A MA LR 3 P I D CNTRL W/BIAS MEAS SETPOINT OUTPUT AUTOMATIC/MANUAL REMOTE/LOCAL MEAS ( MEASHL MEASLL
4 5

4
5
2
Grp_Disp_Cfg
(Pick)
DETAIL
(1) (2)
Faceplates Trends Real-Time Hist/Archive
(3) X/Y (4)
X/Y Plots Soft-Keys Standard Keys Custom Keys
2.1
[Config]
4 6
Grp_Disp_Cfg

I/A’s
HELP FILE NEW LOAD INSTALL EXIT FACEPLATES TRENDS X/Y PLOTS SOFT - KEYS
a. FACEPLATES 4-6 Compound OK , 0.5 HELP FILE FACEPALTES TREND X/Y PLOT Block CIO , OK SOFT-KEYS List Compound/block
Configuring: Faceplate Position #1 BLOCK DESCRIPTOR:
COMPOUND NAME:
BLOCK NAME:
OK
List 4-6
Cancel
4 7

4 7 b. TREND ( 4 7) OK
Real-Time Data -Scan Rate Duration 120* Historical or archived data -Resolution Duration Start/End Default mode -Real-Time Hist/Archiue Off-Normal -High Limit 4 8
3 1/4
1 2 ,
,

I/A’s
Low Limit Access Control -Permanent Config 0 255 Colors -Graph Grid Off-Norm Recent History -On Off , ON GRAPH -LINE1 4 -LINE1 LINE2 4 1 4 4-8 Off-Normal 0= 0= , 1= ,
4-8
4 9

List -Data Type -Numeric Boolean Historiam Name -Archive, Group, Column Sample Smpl Arch Smpl Plbk Reduction Rduc Arch Rducplbk CIO Defaults c. X/Y ( 4 - 9) X/Y X/Y PLOTS X/Y PLOTS 8 OK ,
4-9
4 10

I/A’s
Real-Time Data -Scan Rate Time Delay : Buffered Points Grid Visibility -Disable Enable Access Control -Class 0 Colors -Grid Recent Real Data File Data Real-Time Plot -Name plot1 Style Line Marker Both File Data Plot -Style AREA -X/Y -X-Path/Y-Path -- X, Y High Scale Low Scale Delta -( )
4 11
, ,
Y 3 , 1
X ,
, 20 512
255
, plot2 ,
X, Y LIST
4 - 10 Compound , Block Defanlts

4 - 10
2.2 , 14 List OK /usr/dispgrp/ Copy SftMnt New_Menus /usr/menus/dn /usr/menus/dn Disp dn n=1 4 File Utilities FILE Install, Install OK , EXIT
2.3 I/A 50 50 FILE , Import & Config , PW 20
4 12
Display_Build (
)

I/A’s
50 ? ? ? ? ? ? 2.3.1 Faceplate User Template Single Block Trend Configuration Trend XY plot Profile plot Faceplate XY [Config] → Display_Build → FILE → Import & Config
4 11
File Selection Directory -Compound:Block Selection Compound Name -Block Name -Configuration Options Show Rang/Text Edit menu -4 12 YES ( ) CONFIGURE LIST
4 13

Remember Last Compound Name -Remember Last Block Name --
4 12
2.3. 2 User Template 4 11
2.3.3 Single Block Trend Configuration 4 13 4 7 2.3.4 Trend 2.3.3 LINE 1 4 51 PW
50 20
4 14
/ PW
4
14
50

I/A’s
4 13
4 Banded OFF 20 20
7
4
8
4 7 Merged 4 8 OFF 50 ON
MERGED
BANDED PW
4 14
4 15

4 14 4 7
GRID VIEW MERGED SHIFT BANDED FULL SCALE/ AUTO OFF
PAGE CONFIG
SCALING ZOOM 2.3.5 XY plot 51 PW 4 13 /usr/displib/Profiles PPlot_512 2.3.6 Profile plot Profile Plot (Read_out) “ 01 PAPER PAPER01 WP30 ”
(Data Array) Compound:Block.Parameter
(Send_Value)
WP50
B0193MP
4.2
CIO X/Y
3
I/A’s
3.1 [Config] A.
4 16
Display_Build



I/A’s
? ? ? B. ? press Release Click (Select Button ) select “ ” marker "shif " ? ? Lasso select < 0.5
?
4 15
4 17

C. /
Activate Button “ “ ” ”
DRAW 4 Square/Rectangle -Polygon -“ Polyline -Circle -” “ ” , 15
,
Arc – Open Arc -Chord Arc -Pie Arc -90 ,
:
90 Normal Text/Overstrike Text – , SET FONT MARKER -Marker_Edit , LIBRARY 50
4 18
/
, [Config] Set Marker Done
CHANGE FONT
FILE

I/A’s
Import Element , Element Load Element -Save Element -Delete Element -EDIT FILE PW New display -Load Display -Overlay Display -Save Display -Configure Display -Exit -50 New Display New Overlay -Load Save Delete -Import -Import & Config -Export -Configure Display Exit PW Overlay Display 1/2 1/2 1/16 Define Screen : CUT PW 50 Export PW Load Element Save Save Load Element
Quarter Screen -- 1/4 Half-Screen Vertical -Half-Screen Horizontal -1/4 50 1/8 th Screen -- 1/8 Faceplate Screen – 1/16 th Screen -- 1/16 Define Screen -Last Defined Screen –
4 19
New Overlay

RESOURCES Display Attributes -Number of Stations -20 Real-time Scan Data -Rate Delay Standard buttons -Optimisation enable -Overlay Position -20 Gateway “ ” 50 30 /AP20 20 32 /AP50
50 Relative pick -Sticky overlay -/ “ On top -Root size – Embedded Script – 50 Set Font -Set Line Style -Set Colour -Set Marker -Change Font -Change Line Style -Change Colour -“dmcmd” ” / “Relative pick”
foreground -background -fill colour -4 20

火灾自动报警系统的组成

1火灾自动报警系统的组成? 答案:火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 2火灾自动报警系统的基本形式? 答案:根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 3什么是火灾报警装置和火灾警报装置? 答案:①在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。 ②在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。4火灾自动报警设备一般常见故障有哪些? 答案: (1)主电源故障。 (2)备用电源故障。 (3)探测回路故障。

(4)误报火警。 5消防监控员定期检查主要工作有哪些? 答案: ①每日查报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表。 ②每季度应检测和试验报警系统的下列功能,并填写季检表。 ③每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并填写年检表。 ④探测器投入运行二年后,应每隔三年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格的方可继续使用,不合格的严禁重新安装使用。 6消防系统的分类? 答案: ①水消防系统 ②气体消防系统 ③泡沫灭火系统 7火灾自动报警系统的误报的种类? 答案: 误报分为危险性误报和安全性误报两种,所谓危险性误报是指火灾发生时生产大量的烟、温而不能使系统发生报警信号者,又称不报。所谓安全性误报是指无火灾的情况下报警,又称虚报。 8火灾自动报警系统减少误报的方法? 答案:

消防报警系统工程安装施工合同书

消防工程安装施工合同书 甲方: 乙方: 根据国家合同法和消防工程安装规范,经双方协商,根据本工程实际情况和乙方的承诺声明,达成以下协议,共同遵守。 第一条:建筑消防安装设施概况: 1、建筑名称:太原市小米国际 2、安装范围:火灾自动报警系统(消防图纸所含全部内容)。 3、开工日期:2016年5 月 4、竣工日期:年月 5、施工方式:甲方购料(供料),乙方施工。 第二条、甲方责任: 1、提供一份完整蓝图,如有变更图纸,同样提供一份。 2、合同价的确定 每个报警点按50元计,本工程约7500个点,本工程所有项目最终按实际用量结算。 4、付款方式: 1)、进场当天付5000元。 2)、工程量完成一半时付合同价款的50%。 3)、工程完成调试合格后付至合同价款的85%。 4)、工程验收合格后付至合同价款的95%,余款质保金一年之内付清。

5)、帮助乙方协调好工地工作。 第三条、乙方责任: 1、乙方要按照甲方施工工艺要求施工。 2、要搞好安全、文明施工,接受甲方管理,遵守自己的承诺声明。按照消防规范和施工工期,组织施工并保证验收。 3、工程安全文明施工必须严格执行潍建发[2004]10号文件《太原市建设工程安全文明施工管理规定(试行)》的要求及有关安全文明施工的规定并承担相关费用。在工程施工期间所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及给第三方造成的人身 和财产损失,由乙方承担全部责任。因此对发包人、招标人造成经济损失的,乙方应承担经济赔偿责任。乙方必须按照安全文明工地规范要求建立健全各项制度及安全防护措施。 4、要妥善使用和保管好甲方的设备、材料、物资,出现损坏、丢失按价赔偿。 5、要杜绝一切不安全因素出现,出现任何安全事故均有乙方承担全部责任。 7、做好消防验收和售后服务工作,保修期内出现质量问题时,乙方要无偿立即修复。 第四条、其它事项: 1、因建设方(土建)未完工和不具备消防安装条件时,乙方工期可适当顺延。因甲方材料、物资原因没到位影响乙方施工时,乙方可根据实

声光报警器电路

河南机电高等专科学校电子技术课程设计报告设计课题:声光报警器电路 专业班级: 学生姓名: 学生学号: 指导教师: 成绩: 二○一一年十二月二十日

声光报警器电路 一、设计任务与要求 通过声光报警器电路设计,使学生掌握多个多谐振荡器的电路的构成、工作原理和设计方法,训练学生的动手能力,培养独立解决问题的能力,为今后电路设计和电类后续课程的学习奠定基础。 二、方案设计与论证 方案一:设计一声光报警器电路, 发出间歇式的报警声,同时,发光二极管闪烁,模拟声光报警器。 设计技术指标要求: 1、指示灯的闪光频率为1-2Hz ; 2、扬声器发出与指示灯闪烁频率同步的断续音响; 3、扬声器发出的音响功率不小于0.5W 。 方案二:集成时基电路又称为集成定时器或555电路,是一种数字,模拟混合型的中规模集成电路,应用十分广泛。它是一种产生时间延迟和多种脉冲信号的电路,由于内部电压标准使用了三个5k 的电阻,故取名555电路。电路由两个555多谐振荡器组成,第一个多谐振荡器的振荡频率为1-2Hz ,第二个多谐振荡器的振荡频率为1000Hz 。 三、单元电路设计与参数计算 第一级声音信号为低频信号,其周期由电阻R1、R2和电容C1决定,其周期公式如下式: 1)(7.021C R R T += 第二级电路的声音为高频信号,其周期计算方法和第一级相同,只是只有当第一级输出高电平时,第二级才能工作。 调整可变电阻、电容的大小,使高、低频率的声音信号符合实际需要。

四、总原理图及元器件清单 1. 原理图 图1-1原理图 2.元件清单 表1 元件清单 序号元件参数类别备注 1 R1 1K 电阻0.25W,金属膜 2 R9、R10 10K 电阻0.25W,金属膜 3 R3~R8 470 电阻0.25W,金属膜 4 R2 51K 电阻0.25W,金属膜 5 U1 NE555 定时器 6 U2 74S02 或非门 7 C1 1uF 电容电解电容 8 C2 10uF 电容电解电容 9 U4~U8 LED 发光二极管¢5mm 10 S1、S2 按键 11 SW-PB 接插件可用导线代替 12 PCB板 五、安装与调试

火灾自动报警系统施工及验收规范

火灾自动报警系统施工 及验收规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 发表时间:2005-3-2511:41:20来源:点击:2488次 页面功能【字体:】【】【】中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—92 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 第一章总则 第1.0.1条为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害, 保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产 和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经 过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、 规范的规定。 第二章系统的施工

第一节一般规定 第2.1.1条火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。 第2.1.2条火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。 第2.1.3条火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件:一、竣工图; 二、设计变更文字记录;三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);五、竣工报告。 第二节布线 第2.2.1条火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 第2.2.2条火灾自动报警系统布线,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。 第2.2.3条在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 第2.2.4条不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 第2.2.5条导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 第2.2.6条敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

双声光报警器电路设计

双声光报警电路 第一章绪论 声光报警器在实际的生活中可以见到许多,运用于生活的许多方面,既有硬件实现的,也有硬件和软件同时控制执行。通过这次的课程任务设计,可以很好的对课本知识运用于实践,同时也可以激发学生学习于专业相关的一些知识,从而扩大自己知识面的广度。 声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号,是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。同时发出声、光二种警报信号。产品专用领域:银行,政府机关,邮政,电信,酒店,大厦,工厂商场商铺、别墅、ATM,周界防越系统及保安服务公司等;是消防火灾自动报警系统中的一个配件产品。其中,蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、机、定时器等电子产品中作发声器件。 声光报警电路是一种防盗装置,在有情况时它通过指示灯闪光和蜂鸣器鸣叫,同时报警。要求指示灯闪光频率为1~2Hz,蜂鸣器发出间隙声响的频率约为1000Hz,指示灯采用发光二极管。 第二章 555定时器声光报警电路设计 2.1 硬件组成

图2.1双声光报警电路组成框图 如上图:声光报警电路由闪光灯报警和蜂鸣器报警两部分组成,其中蜂鸣器报警只有在闪光灯报警状态下才可发出一定音调的鸣声,随着闪光灯闪烁,蜂鸣器发出间隙声响。 2.2 电路原理图 图2.2双声光报警电路原理图 2.3 印刷电路板

单面板图 2.4 555定时器声光报警电路原理 声光报警电路由闪光灯报警和蜂鸣器报警电路组成。它可作为防盗装置,在有情况时它通过指示灯闪光和蜂鸣器鸣叫,同时报警。要求指示灯闪光频率为1~2Hz,蜂鸣器发出间隙声响的频率约为1000Hz,指示灯采用发光二极管。该电路由两个555多谐振荡器组成,第一个振荡器的振荡频率为1~2Hz时,第二个振荡器的振荡频率为1000Hz。将第一个振荡器的输出(3脚)接到第二个振荡器的复位端(4脚)。在输出高电平时,第二个振荡器振荡;输出低电平时,第二个振荡器停振。这样,蜂鸣器将发出间隙声响。 利用555定时器可以构成单稳态触发器、施密特触发器和多谐振荡器。再此设计中,主要分析555定时器构成的多谐振荡电路。 如图2.3,它含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关T,比较器的参考电压由三只5KΩ的电阻器构成分压,它们分别使高电平比较器A1同相比较端和低电平比较器A2的反相输入端的参考电平为和。A1和A2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。当输入信号输入并超过时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电,开关管截止。是复位端,当其为0时,555输出低电平。平时该端开路或接VCC。Vc是控制电压端(5脚),平时输出

组态王的经典问题解答

组态王的n个经典问题解答之一 1、变量设定中最大(小)值及最大(小)原始值的意义? 最大(小)值是变量在现实中表达的工程值(如:温度、压力等)的大小,而最大(小)原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大(小)值(如板卡中的819-4095等)。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值,如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535,对于PLC、智能仪表、变频器,其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大(小)值与最大(小)原始值在设置时是一致的. 2:组态完成后发现工程特别大,怎样把工程文件变小? 可以删除*.AL2(报警信息文件),*.REC(历史记录文件),*.111文件(*.pic文件的备份文件)的文件。 3:在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思? 保存参数:在系统运行时,修改变量的域的值(可读可写型),系统自动保存这些参数值,系统退出后,其参数值不会发生变化。当系统再启动时,变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义。 保存数值:系统运行时,当变量的值发生变化后,系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时,变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 4:如何不进入系统桌面环境而直接运行组态王工程如何实现(Win98系统)? 编辑Win98系统下的System.ini文件,将shell=explorer.exe改为: path=c:\ProgramFiles\Kingview\ shell=Touchvew.exe 即可 5:组态王里画面属性中覆盖式与替换式有何区别? 覆盖式画面出现时,它重叠在当前画面之上,其他打开的画面还在运行,关闭后被覆盖的画面又可见。替换式画面出现时,所有与之相交的画面自动从屏幕和内存中删除,不再运行。 6:如何利用多个摄像头在组态王上显示多幅画面? 用户需要增加硬件设备:矩阵转换器和画面分割器。视频采集后通过矩阵转换和画面分割再送进组态王中,例如需要显示16个画面,可选择16画面分割器。 7:如何将gif动画用在组态王画面中? 在组态王画面中的工具箱内选折<画点位图 designtimesp=451>这一项并用鼠标在画面中画出一个点位图块,然后点击鼠标右键,在其下拉式菜单中选折〈从文件加载〉,选择所需的gif动画文件。 8:如何用组态王在启动一个应用程序时打开任意路径下的一个文件? 一在组态王中定义一个内存字符串型变量,在StartApp函数调运之前,赋给该变量值,为:应用程序路径+一个或两个空格+文件路径、文件名、文件扩展名。接下来用StartApp 函数,其参数为该变量名称。如用WordPad启动时打开一个.alg文件:定义“文件”问内存

消防报警系统工程安装施工合同书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 消防报警系统工程安装施工合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据国家合同法和消防工程安装规范,经双方协商,根据本工程实际情况和乙方的承诺声明,达成以下协议,共同遵守。 第一条:建筑消防安装设施概况: 1、建筑名称:太原市小米国际 2、安装范围:火灾自动报警系统(消防图纸所含全部内容) c 3、开工日期:2016年5月 4、竣工日期:年月 5、施工方式:甲方购料(供料),乙方施工。 第二条、甲方责任: 1、提供一份完整蓝图,如有变更图纸,同样提供一份。 2、合同价的确定 每个报警点按50元计,本工程约7500个点,本工程所有 项目最终按实际用量结算。 4、付款方式: 1)、进场当天付5000元。 2)、工程量完成一半时付合同价款的50%。 3)、工程完成调试合格后付至合同价款的85%。 4)、工程验收合格后付至合同价款的95% ,余款质保金一年之内付清。 5)、帮助乙方协调好工地工作。

第三条、乙方责任: 1、乙方要按照甲方施工工艺要求施工。 2、要搞好安全、文明施工,接受甲方管理,遵守自己的承诺声明。按照消防规范和施工工期,组织施工并保证验收。 3、工程安全文明施工必须严格执行潍建发[2004]10号文件《太原市建设工程安全文明施工管理规定(试行)》的要求及有 关安全文明施工的规定并承担相关费用。在工程施工期间所发生 的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及给第三方造成的人身和财产损失,由乙方承担全部责任。因此对发包人、招标人造成经济损失的,乙方应承担经济赔偿责任。乙方必须按照安全文明工地规范要求建立健全各项制度及安全防护措施。 4、要妥善使用和保管好甲方的设备、材料、物资,出现损坏、丢失按价赔偿。 5、要杜绝一切不安全因素出现,出现任何安全事故均有乙方 承担全部责任。 7、做好消防验收和售后服务工作,保修期内出现质量问题时,乙方要无偿立即修复。 第四条、其它事项: 1、因建设方(土建)未完工和不具备消防安装条件时,乙方工期可适当顺延。因甲方材料、物资原因没到位影响乙方施工时,乙方可根据 实 际情况调整施工方案,但不影响工期、质量。

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

声光报警电路设计

声光报警电路设计 根据设计要求,当单片机检测到加热炉出口处工件的温度超出温度设定值的上下限时,要进行声光报警提示。 3.9.1 声光报警器件的选择 因为本设计应用于工业现场,工业现场噪声、光线都比较杂乱,所以声光报警器件发出的声、光强度都要比较大。本设计选用BC-809声光报警器。 1.BC-809声光报警器介绍 BC-809声光报警器是一种闪光灯和喇叭同时示警的设备。闪光灯采用脉冲氙气灯管制成,声音使用压电扬声器产生,具有高亮度闪光、响亮音频报警功能。 主要技术参数: 工作电压:AC24V~AC240V; 电源频率:50Hz~60Hz; 功率:30W; 本部分的设计思路是:单片机发出控制信号后,通过三极管驱动继电器,通过继电器的二次触点与声光报警器相连,驱动声光报警器进行声光报警。 3.9.2继电器的选择 声光报警器的额定电压220V,额定电流136mA,根据声光报警器参数,我们继电器选择汇科公司的HK4100F-DC5V-SH型号的继电器。 HK4100F-DC5V-SH的主要技术参数: 触点参数: 触点形式:1C(SPDT)一组转换触点; 触点负载:3A 220V AC/30V DC; 阻抗:≤100mΩ; 额定电流:3A; 线圈参数: 阻值(±10%):120Ω; 线圈功耗:0.2W; 额定电压:DC 5V; 吸合电压:DC 3.75V; 释放电压:DC 0.5V; 3.9.3 三极管的选择 因为A T89C52单片机的I/O口输出电流很小,极限值为15mA。所以要用三极管放大来驱动继电器。

V 1A C220V 12交流220V 电源B C -809声光报警器功率PCM :大于5V×继电器电流(5×40mA=0.2W )的两倍; 最大集电极电路ICM :大于继电器吸合电流的两倍以上; 耐压BV (CEO ):大于继电器工作电压5V ,可以选10V 以上; 直流放大倍数:取100; 三极管可选:PCM (0.4W↑),ICM (80mA↑),BV (10V↑)。 继电器的吸合电流:I = 线圈功耗/额定电压 = 0.2W/5V = 40mA 综上所述,本设计选用8050型NPN 三极管。 8050型三极管技术参数: 集电极最大允许耗散功率(PCM ):1 W ; 集电极最大允许电流(ICM ):1.5 A ; 三极管基极开路时,集电极—发射极反向击穿电压BV (CEO ):25 V ; 特征频率fT :190MHz ; 放大倍数hFE :85~300; 3.9.4 声光报警电路 三极管基极输入电流:继电器的吸合电流/放大倍数=基极电流; I = 40mA/100 = 0.4 mA ; 为使继电器工作稳定,实际基极电流应为计算值的2倍以上。 基极电阻计算:(5V-0.7V )/基极电流 = 电阻值; R = 4.3V/0.8mA = 5.375KΩ; 这里本设计基极电阻取值5 KΩ。 图3.28 声光报警电路 在实际应用中,三极管若直接驱动继电器,当三极管由导通变为截止时,继电器的绕组会感应生成一个较大的自感电压,它与电源电压叠加后加到控制继电器线圈的三极管的发射极和集电极两极上,使发射结(e-c )有可能被击穿,为了消除这个感应电动势的有害影响,在继电器线圈的两端反向并联抑制二极管,以吸收该电动势。自感电压与电源电压之和对二极管来说却是正向偏

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警 原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警 原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。 处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障 原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障: 原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。 处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。 二、消火栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)打开消火栓阀门无水 原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。 处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵

组态王软件详细教程 第四讲 报警和事件

第四讲 报警和事件 报警和事件窗口的作用 运行报警和事件记录是监控软件必不可少的功能,“组态王”提供了强有力的支持和简单的控制运行报警和事件记录方法。 组态王中的报警和事件主要包括变量报警事件、操作事件、用户登录事件和工作站事件。通过这些报警和事件,用户可以方便地记录和查看系统的报警、操作和各个工作站的运行情况。当报警和事件发生时,在报警窗中会按照设置的过滤条件实时的显示出来。 为了分类显示报警事件,可以把变量划分到不同的报警组,同时指定报警窗口中只显示所需的报警组。(注:趋势曲线、报警窗口都是一类特殊的变量,有变量名和变量属性等。) 为使报警窗口内能显示变量的报警和事件信息,您必须先做如下设置: 定义报警组 切换到工程浏览器,在左侧选择“报警组”,然后双击右侧的图标进入“报警组定义” 对话框。 在“报警组定义”对话框中单击“修改”。 → 在“修改报警组”对话框中将“RootNode ”修改为“化工厂”。 单击“确认”,关闭“修改报警组”对话框。 单击“增加”按钮,在“化工厂”报警组下再增加一个分组“反应车间”。

单击“报警组定义”对话框的“确认”按钮。结束对报警组的设置 设置变量的报警定义属性 设置变量“反应罐压力”的报警属性。 在工程浏览器的左侧选择“数据词典”,在右侧双击变量名“反应罐压力”,弹出“定义变量”对话框。 在“定义变量”对话框中单击“报警定义”配置页,弹出对话框如下图: 具体设置如下: 低:10 高:90 报警组名:反应车间。 优先级:100 单击“确定”,关闭此对话框。 采用同样的方法定义“原料油液位”,“催化剂液位”“成品油液位”的报警属性。

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

基于C51单片机的声光报警器设计说明

本科课程设计报告 题目:基于C51单片机的声光报警器设计院(系):电气与信息工程学院 专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号:2009021986 指导教师: 设计日期:2012年11月29日 报告书写要求

1、报告封皮标题栏为宋体小三号居中,下划线需右边对齐。 2、报告的撰写要求条理清晰、语言准确、表述简明。报告中段首空两个字符,中文字体为宋体五号,数字、字符、字母为Times New Roman五号,且单教研室主任意见: 3、报告中插图应与文字紧密配合,文图相符,技术容正确。每个图都应配有图题(由图号和图名组成)。图题(宋体小五号)置于图下居中,其中图号按顺序编排,图名在图号之后空一格排写。图中若有分图时,分图号用(a)、(b)等置于分图之下。 4、报告中插表应与文字紧密配合,文表相符,技术容正确。表格不加左、右边线,每个表应配有表题(由表号和表名组成)。表题(宋体小五号)置于表上居中,其中表号按顺序编排,表名在表号之后空一格排写。 5、报告中公式原则上居中书写。若公式前有文字(如“解”、“假定”等),文字顶格书写,公式仍居中写。公式末不加标点。公式序号按顺序编排,如报告中第一部分的第一个公式序号为“(1-1)”,文中引用公式时,一般用“见式(1-1)”或“由公式(1-1)”。 6、参考文献反映报告的取材来源,是报告不可缺少的组成部分,参考文献数量一般为8~10篇。引用文献标示应置于所引容最末句的右上角,用小五号字体。所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[ ]”中,如“二次铣削[1]”。参考文献应按在文中出现的顺序编排,常用参考文献编写项目和顺序规定如下:(1)著作图书文献:序号└─┘作者.书名.版次.出版者,出版年:引用部分起止页 第一版应省略 (2)翻译图书文献:序号└─┘作者.书名.译者.版次.出版者,出版年:引用部分起止页 第一版应省略 (3)学术刊物文献:序号└─┘作者.文章名.学术刊物名.年,卷(期):引用部分起止页 (4)学术会议文献:序号└─┘作者.文章名.编者名.会议名称,会议地址,年份.出版地,出版者,出版年:引用部分起止页 (5)学位论文类参考文献:序号└─┘研究生名.学位论文题目.学校及学位论文级别.答辩年份:引用部分起止页 7、若设计完成实物制作需在报告后附录硬件电路原理图和实物测试图,附录的序号采用“附录1”、“附录2”等,并注明附录的容。 8、设计报告应按如下容和顺序A4纸双面打印(标注页码)、左侧装订成册。

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

声光报警器的设计与制作1.6

华东交通大学 课程设计报告书 所属课程名称模拟电子技术课程设计 题目声光报警器的设计与制作 分院机电分院 专业班级, 学号 学生姓名 指导教师,

2014年1月7日

华东交通大学理工学院 课程设计(论文)任务书 专业班级姓名 _、课程设计(论文)题目声光报警器的设计与制作 二、课程设计(论文)工作:自20 年_月日起至 20年_月日止。 三、课程设计(论文)的内容要求: 通过完成声光报警器的设计与制作,培养和锻炼学生的实践动手能力,让学生对模拟电子技术和数字电子技术有进一步的了解。训练学生了解常用的集成电路,了解电子仪器的使用,提高学生的实践动手能力,更好的将理论与实践结台起来,培养学生对电子专业的学习兴趣。 学生签名:_____________ 20年月日

课程设计(论文)评阅意见 评阅人职称 20 年月日

一、课程设计内容及目的 6. 二、课程设计实验器材 6 三、课程设计实验原理 7 3.1 实验电路图 ...................................... 7. 3.2 CD4011X作原理 ................................. .8 3.3光敏电阻的工作原理 (8) 3.4报警器的工作原理 (9) 3.3.1 声光报警器的概念 (9) 3.3.2 实验电路的工作原理 (9) 四、课程设计操作步骤 .9 五、课程设计心得 11

六、参考文献(资料) 12. 、课程设计内容及目的 1. 了解常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围(色环电阻的识别等),能查阅有关的电子器件图书。能够正确识别和选用常用的电子器件,并且能够熟练使用万用表。 2. 学习并掌握声光报警器的工作原理。 3. 通过电路图,熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理,基本掌握手工电烙铁的焊接技术,了解电子产品的焊接、提高动手能力。 4. 在散件的组装过程中进一步学习电子技术。 5. 掌握电子元器件的识别及质量检验。 6. 学会利用工艺文件独立进行整机的装焊和调试,并达到产品质量要求。 、课程设计实验器材 1. 电烙铁、焊锡 2. 万用表、镶子、钳子等必备工具 元件活单

火灾自动报警系统的组成及基本形式

火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 (二)火灾报警装置

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。 在火灾报警装置中,还有一些如中断器、区域显示器、火灾显示盘等功能能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾报警控制器的基本功能主要有:主电、备电自动转换,备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指标功能,为探测器回路供电功能,控测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警、火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先报故障功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。 (三)火灾警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。

组态王

数据类型:只对I/O类型的变量起作用,定义变量对应的寄存器的数据类型,共有9 种数据类型供用户使用,这9种数据类型分别是: BIT:1位;范围是:0或1 BYTE:8位,1个字节;范围是:0---255 SHORT,2个字节;范围是:-32768---32767 USHORT:16位,2个字节;范围是:0---65535 BCD:16位,2个字节;范围是:0---9999 LONG:32位,4个字节;范围是:-2147483648——2147483647 LONGBCD:32位,4个字节;范围是:0---4294967295 FLOAT:32位,4个字节;范围是:-3.40E+38~+3.40E+38,有效位7位 STRING:128个字符长度 2, 变量有哪些域 变量的域越多,表明属性越丰富。不同类型的变量具有不同的域,详解如下: 1.变量的基本属性域 变量的基本属性域包括Name,Comment,质量戳相关域,时间戳相关域。 Name:表示变量的名称,字符型,只读。 Comment:表示变量的描述内容,字符型,可读可写。 质量戳相关域:变量的质量戳表示变量的数据质量好坏。质量戳相关域包括:

Quality:表示变量质量戳的值,整型,只读。 QualityString:表示变量质量戳字符串,字符串型,只读 时间戳相关域:变量的时间戳表示变量数据的采集时间。时间戳相关域包括: TimeYear:表示变量时间戳年的值,整型,只读 TimeMonth:表示变量时间戳月的值,整型,只读 TimeDate:表示变量时间戳日的值,整型,只读 TimeHour:表示变量时间戳小时的值,整型,只读 TimeMinture:表示变量时间戳分的值,整型,只读 TimeSecond:表示变量时间戳秒的值,整型,只读 TimeMsec:表示变量时间戳毫秒的值,整型,只读 TimeZone:表示变量时间戳时区的值,整型,只读 TimeDateString:表示变量时间戳日期的字符串,字符串型,只读 TimeTimeString:表示变量时间戳时间的字符串,字符串型,只读 组态王的变量(除报警窗和历史曲线变量外)均具有以上14种域。 另外,IO整型变量和IO实型变量还有下面四个域: MaxEU:最大值,模拟型,可读可写。 MinEU:最小值,模拟型,可读可写。 MaxRAW:表示变量的最大原始值,模拟型,可读可写。 MinRAW:表示变量的最小原始值,模拟型,可读可写。 内存整型,内存实型变量也有MaxEU和MinEU域。

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

相关文档