锅炉联锁保护逻辑(含除氧器、给水泵)10月21日1 锅炉联锁保护和试验

1.1 锅炉联锁保护

1.1.1 锅炉动作条件

A.汽包水位高于+(三取二),延时。

B.汽包水位低于-(三取二),延时。

L.脱硝系统紧急停机

M.送信号给脱硫

N.送信号给除尘

O.送信号给(快速记录)

P.所有辅助风门超驰全开

Q.关闭吹灰供汽总阀

1.1.3 炉膛吹扫允许条件

A.系统电源正常

B.至少一台送风机运行

C.至少一台引风机运行

D.燃油快关阀关

E.炉膛无火

F.磨煤机全停

G.给煤机全停

H.就地柜电源无故障

I.无跳闸指令

J.风量>额定负荷风量

K.汽包水位正常

A.联锁开条件(任一条件满足)

1)该侧空预器运行

2)两台空预器主、辅电机全部停止运行,延时

B.联锁关条件:两台空预器运行,一侧空预器主、辅电机全部停止运行,延

时关停用侧二次总风门

1.2.4.3 空预器出口一次风电动挡板联锁

A.联锁开条件:该侧一次风机运行

B.联锁关条件:该侧一次风机停运

1.3 引风机联锁保护试验

1.3.1 试验前的准备工作

A.按照“引风机启动前的检查条件”检查引风机系统。

B.将引风机电机电源开关送至“试验”状态。

1.3.2 引风机启动允许条件

A.引风机开关在远控位置

B.引风机进口挡板关闭

C.引风机出口挡板关闭

A.开联锁:两台引风机运行时,一台引风机跳闸,延时开

B.允许关:两台引风机运行或两台引风机全停

1.4 送风机联锁保护试验

1.4.1 试验前的准备工作

A.按照“送风机启动前的检查条件”检查送风机系统。

B.将送风机电机电源开关送至”试验”状态。

1.4.2 送风机启动允许条件

A.送风机开关在远控位置

B.任一引风机运行

C.送风机进口挡板关闭

D.送风机出口挡板关闭

E.送风机轴承温度均(<℃)

F.送风机电动机轴承温度均(<℃)

G.二次总风门开

H.无送风机电气综合保护动作

以上条件全部满足,允许送风机启动。

1.4.3 送风机跳闸保护

C.一次风机进口挡板关闭

D.一次风机出口挡板关闭

E.一次风机轴承温度均(<℃)

F.一次风机电机轴承温度均(<℃)

G.无信号

H.任一台磨煤机入口冷风门开度大于,四个出口快关门开或另一台一次风机

已运行

以上条件全部满足,允许一次风机启动。

1.5.3 一次风机跳闸保护

A.保护动作,跳两台一次风机

B.两台送风机停,跳两台一次风机

C.两台引风机停,跳两台一次风机

D.两台空预器停(主电机、辅助电机均停),延时,跳两台一次风机

1.5.4 一次风机出口电动挡板联锁

A.联锁开条件:以下任一条件满足,挡板联锁开。

1)两台一次风机全停

2)该侧一次风机运行,延时

B.联锁关条件:两台一次风机运行,该侧一次风机停运且另一侧一次风

1.6

A.

B.

C.

A.

B.

D.

E.

F.

G.磨煤机出口温度合适(℃~℃)

H.磨煤机润滑油泵运行且润滑油压>,润滑油温≥℃

I.启动液压油站,液压油位正常,油温正常

J.磨辊在抬起位置

K.磨煤机一次风量>

L.石子煤仓出口阀关

M.密封风与一次风压差≥

N.磨煤机出口快关门全部开

以上条件全部满足,磨允许启动。

1.6.3 磨煤机启动允许条件

A.磨点火能量满足

B.油层投运(油枪有火)或或给煤机运行且给煤量大于或负荷大于

C.其它条件同磨。

1.6.4 磨煤机启动允许条件

A.磨点火能量满足

B.油层投运(油枪有火)或或给煤机运行且给煤量大于或负荷大于

C.其它条件同磨。

1.6.7 磨煤机润滑油泵联锁

1.6.7.1 油泵允许启动条件

A.油箱油位正常(>)

B.减速机油池油温<℃时,先启动低速泵,同时电加热开始工作。和厂家核

C.减速机油池油温>℃时,油泵由低速切换的高速。和厂家核实

1.6.7.2 备用润滑油泵自启条件

润滑油压力<

1.6.7.3 润滑油泵停运允许条件(任一满足)

A.对应的磨煤机停运分钟且磨煤机减速箱轴承温度均<℃

B.两台磨煤机油泵运行且润滑油压力≥

1.6.8 磨煤机润滑油箱电加热器联锁

A.联锁启条件:远控状态下,有磨油泵运行且油温<℃,开电加热。

B.联锁停条件:远控状态下,有磨油泵运行且油温>℃,停电加热。

1.6.8.1 磨煤机进口总风门联锁

A.

B.

A.

B.

A.

B.

1.7

1.7.1 给煤机启动允许条件

A.相应磨煤机运行

B.给煤机进口电动插板开

C.给煤机出口电动插板开

D.给煤机置最小给煤量(≥)

E.给煤机开关在远方控制

1.7.2 给煤机跳闸条件

A.保护动作

B.相应磨煤机跳闸

1.8 密封风机联锁

1.8.1 密封风机启动允许条件:

A.进出口挡板关。

B.至少有一台一次风机在运行。

1.8.2 密封风机停止许可条件

A.两台一次风机全部停止后延时。

B.两台密封风机运行且密封风母管与一次风机母管管道差压>,允许停一台。

A.

B.

1.9

A.

B.

A.

B.

A.开允许条件;以下条件均满足,允许开燃油快关阀

1)燃油调节阀开度大于

2)回油气动阀开

3)无信号

4)所有油角阀关

B.联锁关条件

有信号

1.10.2 回油气动阀联锁

A.开允许:无信号

B.关允许:燃油快关阀关

C.联锁关条件:有信号

1.10.3 油角阀联锁关条件;以下任一条件满足,油角阀关。

A.有信号

B.对应油枪火检失去(油角阀开启后火检无火)

1.11 燃油泵联锁

1.11.1 备用燃油泵自启;以下任一条件满足,备用燃油泵自启

A.锅炉供油母管压力<。

B.

A.

B.

A.

1.1

1)

2)

4)电动机轴承温度≥℃;再讨论

5)两侧机械密封进水温度≥℃;

6)两侧机械密封回水温度≥℃;

7)轴承振动≥再讨论;

8)给水流量小于 ,延时;

9)除氧器水位低低()

3)自启条件

1)联锁投入,任一台锅炉给水泵跳闸。

2)给水母管压力低至,备用给水泵启动。

4)润滑油泵联锁

1)联锁投入,给水泵运行且润滑油压力<,备用润滑油泵自启。

2)联锁投入,运行润滑油泵跳闸,备用润滑油泵自启。

5)再循环调节阀联锁

1)自动打开:给泵流量小于;

2)自动关闭:给泵流量大于;

6)进口阀

1)允许关条件:泵停运

7)

1)

2)

12)两侧机械密封回水温度≥℃;

13)轴承振动≥;