文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第五单元 楼宇对讲系统(已修改,但需要更换两张图片)

第五单元 楼宇对讲系统(已修改,但需要更换两张图片)

第五单元   楼宇对讲系统(已修改,但需要更换两张图片)
第五单元   楼宇对讲系统(已修改,但需要更换两张图片)

第五单元楼宇对讲系统

模块一楼宇对讲系统概述

知识技能要求

1.了解楼宇对讲系统的作用。

2.了解楼宇对讲系统的工作过程。

一、楼宇对讲系统的作用

随着经济和技术的发展,智能楼宇对讲系统已成为现代居家不可缺少的系统之一。通过这个系统,可以预防闲杂人员的进入,提高整个小区的安全等级,同时也方便了小区物业管理。

智能楼宇对讲系统把住宅楼的入口、住户和小区物业管理部门三方面的通信包含在同一网络中,是防止住宅受非法入侵的重要防线,可有效保护住户的人身和财产安全。因此智能楼宇对讲系统已成为智能化小区的标准配置之一,属于一种民用出入口控制系统。楼宇对讲系统常见品牌有视得安罗格朗、安居宝、冠林、立林、海湾等。

二、楼宇对讲系统的工作过程

楼宇对讲系统是由小区总控中心的小区管理中心机、楼宇出入口的单元门口

主机、电控锁、闭门器及用户家中的室内分机通

过专用网络组成,楼宇对讲系统示意图如图5—1

所示。用以实现访客与住户对讲,住户可遥控开

启防盗门,各单元梯口访客再通过对讲主机呼叫

住户,对方同意后方可进入楼内,从而限制了非

法人员进入。同时,若住户在家发生抢劫或突发

疾病,可通过该系统通知保安人员以得到及时的

支援和处理。

图5-1 楼宇对讲系统示意图在装有楼宇对讲系统的小区里,主人、客人的进出过程如下。

1.主人进出过程

楼门平时总处于闭锁状态,避免非本楼人员未经允许进入楼内。本楼内的住户可以用钥匙或密码、IC卡开门自由出入。

2.客人进出过程

当有客人来访时,需在楼门外的对讲主机键盘上按出被访住户的房间号,呼叫被访住户的对讲分机,接通后与被访住户的主人进行双向通话或可视通话。

通过对话或图像确认来访者的身份后,住户主人允许来访者进入,就用对讲分机上的开锁按键打开大楼入口门上的电控门锁,来访客人便可进入楼内。来访客人进入后,楼门自动闭锁。

3.物业管理的过程

住宅小区的物业管理部门通过小区对讲管理主机,可以对小区内各住宅楼宇对讲系统的工作情况进行监视。如有住宅楼入口门被非法打开或对讲系统出现故障,小区对讲管理主机会发出报警信号和显示出报警的内容及地点。

三、楼宇对讲系统的特点

楼宇对讲系统是一套工业控制系统设备。就目前的楼宇对讲产品而言,不同的品牌、不同的企业生产的产品互不兼容,布线也不一样,质量稳定性能等各异;就算同一个生产企业的产品,不同的系统也互不兼容,布线、质量稳定性能等也有差异。

四、楼宇对讲系统的发展趋势

楼宇对讲系统经历了从非可视对讲到黑白可视对讲,黑白可视对讲到安保型可视对讲,又到彩色可视对讲,彩色可视对讲发展到网络楼宇可视对讲(家庭智能室内分机),楼宇对讲系统从独立系统发展到联网系统,从通过各种总线方式联网发展到半数字联网,进一步发展到运用成熟的TCP/IP网络技术联网,从功能单一型到智能综合控制型,发展非常迅速。

五、楼宇对讲系统的相关规范

楼宇对讲系统其设计应符合国家现行标准《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007)、《楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件》(GA/T 72-2005)、《黑白可视对讲系统》(GA/T 269—2001)的技术要求。

模块二楼宇对讲系统的组成与分类

知识技能要求

1.了解楼宇对讲系统的组成。

2.了解楼宇对讲系统的分类。

一、楼宇对讲系统的组成

楼宇对讲系统主要由单元门口主机、室内分机、小区管理中心机、楼层平台、UPS电源、电控锁和闭门器等组成。

1.单元门口主机

单元门口主机是安装在楼宇防盗门入口处的选通、对讲控制装置,如图5-2所示,一般安装在各单元住宅门口的防盗门上或附近的墙上。其基本功能是:用于实现来访者与住户之间的对讲通话,若是可视对讲系统,则可通过门口主机上的摄像机提供来访者的图像。若是联网型楼宇对讲系统中的主机,则可实现与住户家中的室内分机以及小区管理中心机之间的三方通话。

图5-2 单元门口主机

单元门口主机分类有以下几种分类方法:

(1)按是否可视可分为可视型主机和非可视主机。

非可视主机:主机主要功能为呼叫住户、与住户通话、住户开锁。

可视主机:主机的主要功能组成为呼叫住户、与住户通话、住户开锁及住户

可看到主机的视频信号。

(2)按操作方式可分为直接按键式和数字编码式两种。

直接按键式门口主机上有多个按键,分别对应于楼里的每个住户,适用于楼内住户不多的场合。

数字编码式主机的特点是键盘操作方式如同拨电话一样,适用于多住户的场合。

(3)根据实际使用户数不同分成单户型主机、多户型主机、大楼型主机。

单户型主机:主机使用在只有一个住户的系统中,一般情况下多为别墅、仓库、厂房等地点,这种主机所对应的用户是唯一的。

多户型主机:主机使用在30户以内的住户的系统中,一般情况下为多层住宅中。

大楼型主机:主机使用在30户以上的住户的系统中,一般情况下为高层住宅中,这种主机一般最大容量在100户以上,大楼型主机基本上是数码式主机。

2.室内分机

室内分机(如图5-3所示)是安装在各住户家中的通话对讲及控制开锁的装置。

图5-3 室内分机

按照分机功能分类

非可视分机:主要功能为接收呼叫、通话、开锁、呼叫管理中心。

可视分机:可视分机上有一个显示屏,除了能接收呼叫、通话、开锁、呼叫管理中心外,还可接收主机图像。

多功能分机:以上两种为基本型的对讲分机及可视分机,目前市场产品中分机的功能增强,主要的增值功能包括:室内报警、图像存储、信息发布等。

3.小区管理中心机

小区管理中心机是安装在小区管理中心的通话对讲设备,可以控制各单元防盗门电控锁的开启,如图5-4所示。

图5-4 小区管理中心机

小区管理中心机的基本功能为:接收小区内住户呼叫信号并进行通话、可以呼叫小区内任意住户并进行通话、接收各单元主机的呼叫信号并进行通话及开锁(可视小区管理中心机可显示各单元主机视频信号)、监视监听各单元主机情况。

4.楼层平台

楼层平台的功能:隔离保护、视频中继放大、集中供电管理等功能,其中最重要的是隔离保护,只有具备隔离保护功能的楼层平台,才能确保入户线端短路或分机损坏不影响其他用户及系统的正常运行。

5.电源

楼宇对讲系统采用220V交流电源供电,直流12V输出。为了保证在停电时系统能够正常使用,应加入充电电池作为备用电源。

6.电控锁

电控锁的内部结构主要由电磁机构组成。用户只要按下室内分机上的开锁键就能使电磁线圈通电,从而使电磁机构带动连杆动作,就能控制大门的打开。

二、楼宇对讲系统的分类

1.按系统是否可视分类

按系统是否可视可分为可视型和非可视型。在同一幢大楼中可视系统与非可视系统可同时共用等。

2.按系统规模分为类

按系统规模可分为单户型、单元型和小区联网型。

(1)单户型。即只有一个住户使用的系统。一般情况下多为别墅、仓库、厂房等地点,这种主机所对应的用户是唯一的。

该系统组成非常简单,一般由门口主机、室内分机及电控锁等组成。如图5-5所示。

图5-5 单户型楼宇对讲系统框图

(2)单元型:也称单元楼对讲系统,其特点是单元楼入口有门口主机,门口主机可以直接和本单元内的室内分机进行通讯,是一种非联网型的楼宇对讲系统,如图5-6所示。

图5-6 单元型楼宇对讲系统框图

(3)小区联网型:独立楼寓使用的系统(也称单元楼对讲系统),其特点是每个单元门口主机都通过联网器和本小区的管理中心机相连,如图5-7所示。

图5-7 小区联网型楼宇对讲系统框图

模块三楼宇对讲设备的安装与接线

知识技能要求

1.会安装楼宇对讲系统的单元门口主机并接线。

2.会安装楼宇对讲系统的室内分机并接线。

一、楼宇对讲设备的安装

1.单元门口主机的安装

门口主机的安装暗埋(明装)盒,主要通过底盒的固定(一般有埋墙安装、镶门安装等),主机的面板再固定在底盒上。主机底盒的使用材质根据不同厂家有金属底盒以及塑料底盒两种,但主要的原则是坚固,避免因为暗装而产生挤压变形。门口主机安装高度示意如图5—8所示。

图5-8 门口机安装高度示意图

2.室内分机的安装

室内分机按安装方式的不同可以分为壁挂式分机及嵌入式分机两种。室内分机安装高度示意如图5—9所示。

壁挂式分机:分机安装方式为明装,主要通过分机底座上的螺钉固定位或者固定安装背板与墙面进行固定后进行分机安装。壁挂式分机安装方便,但是分机本身突出墙面比较多,视觉效果不好。

嵌入式分机:分机安装方式为暗装,首先将分机的预埋底盒埋墙安装,再将分机固定在预埋底盒上。嵌入式分机安装后与墙面基本高度一致,对于室内整体视觉效果非常好。另外由于嵌入式安装分机有比较大的空间,可以加载比较多的扩展功能;其缺点为需要暗埋底盒,施工难度比较大,并且在安装后不容易进行移动。

图5-9 室内分机安装高度示意图

二、楼宇对讲系统的接线

就目前的楼宇对讲产品而言,不同的品牌、不同的企业生产的产品互不兼容,布线也不一样,但是差异不是很大,具有一定的共性。下面以某品牌楼宇对讲产品为例讲解安装接线。

1.非联网型楼宇对讲系统的接线

图5-10 非联网型不可视楼宇对讲系统接线图

非联网型楼宇对讲系统接线较为简单。每一层的室内分机与本层的楼层平台

相连,而每层的楼层平台之间按照手拉手的接线方式连接在一起,一楼的楼层平台与本单元的门口主机相连。楼层平台之间的线缆一般称为总线,连接楼层平台和室内分机的线缆称为入户线。图5-10所示为非联网型不可视楼宇对讲系统接线图,可视对讲系统比非可视对讲系统的总线多一根视频线缆,一般采用SYV-75-5同轴电缆作为视频总线,入户视频线采用SYV-75-3同轴电缆即可,数据总线一般采用屏蔽线缆。图5-11所示为非联网型楼宇对讲系统框图。

图5-11 非联网型楼宇对讲系统框图

2.联网型楼宇对讲系统的接线

联网型楼宇对讲系统与非联网型楼宇对讲系统相比,多了联网器与管理中心机。联网器的主要作用是切换联网信号与楼内信号,并起着隔离保护联网信号与楼内信号的功能。联网型对讲系统总共有两组总线:一组总线将本单元内所有的楼层平台串联起来,另一组总线将所有的联网器串联起来。如图5-12所示为联网型楼宇对讲系统框图。

图5-12 联网型楼宇对讲系统框图

联网器多是安装在单元楼的单元主机旁边,分两种方式接线:

1)将单元主机的系统线、单元主机电源线、楼内单元系统线、联网总线都

接入联网器,再由联网器统一管理、分配;目前多数楼宇对讲厂家的联网器按照此法接线。如图5-13所示。

2)将单元系统线接到单元主机上面,单元主机电源线也直接接到单元主机上面,再将单元主机联网信号线接到联网器,最后将联网总线接入联网转换器。

图5-13联网型可视楼宇对讲系统接线图

模块四楼宇对讲系统的故障排查知识技能要求

了解楼宇对讲系统常见的故障,并会排除简单故障。

楼宇对讲系统使用频率高,比较容易出现故障,因此学会故障排查和维修是

十分必要的。维修楼宇对讲系统的设备前必须要了解一些必要的知识,主要有以下两个方面:

(1)楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间。

(2)楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到。

这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是方便及时请教生产企业的技术员;了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,是为了更快、更好地完成维修工作。

常用维护检修工具:

旋具、万用表、绝缘胶布或热缩管、一条2m长的10芯护套线、一台可调电源等。

楼宇对讲的常规问题有:

不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等。

一、楼宇对讲单元门口主机的故障排查

1.主机不开锁

(1)除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先检测开锁线两端是否接好,再用万用表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300mA的瞬间电流经过开锁线(若有,说明主机及开锁线正常,可能为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万用表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障)。

(2)整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:有可能是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口;如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则本层楼层平台无故障;如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止,依理类推)。

2.主机听不见

任意室内分机与主机处于工作状态时,主机听不见:先看主机喇叭线是否接好;后看喇叭是否长锈损坏,若主机喇叭由于长时间工作锈损坏可找一个功率相近的喇叭更换测试。

3.室内分机听不见主机说话

任意室内分机与主机处于工作状态时,主机说话室内分机都听不见:先看主

机话筒线是否接好,话筒是否因其他原因损坏,如有机会,找一个52dB的话筒更换测试(一般的分机麦克风头可与主机通用)。

4.主机无视频

任意可视室内分机与主机处于工作状态时,可视室内分机皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏);此时,可拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障;最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障。

5.主机不能密码开锁

不能密码开锁,多为主机软件故障,请发回生产企业检修。

6.主机不能刷卡开锁

不能刷卡开锁,先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试。

7.主机其他故障:

(1)偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等,先检查电源,看供电是否正常,更换电源依然不能解决问题,估计为主机软件或硬件问题造成的间隔性死机造成,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了。

(2)呼某一房号,多台非同一住户家分机振铃:估计为串线或软件故障,先更换主机测试,正常说明主机软件故障,请发回生产企业检修;不正常说明线路或楼层平台故障,此时只能依照上面所说的“检测楼层平台”方法重新调试。

二、楼宇对讲室内分机的故障排查

任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试。

1.分机不能开锁

间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障。再用检修用的10芯护套线为测

试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了。最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏。

2.分机没有图像

(1)不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电电压是否合说明书要求;

(2)亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;

(3)亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;若接线和信号均正常,再更换一台相同型号的分机测试;

(4)被呼叫有图像,按监视时无图像:一般为监视键故障,更换即可解决。

3.分机听不见

听不见,其他功能正常:检查话筒线是否插好或听筒喇叭是否损坏,重新插一次听筒线,如果无效再更换听筒试试,若手柄听筒正常则是分机控制板发生故障;分机讲话主机听不见时也一样,检查话筒。

4.分机不报警

有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警。

首先检测报警探测器供电是否正常,工作是否正常。供电是否正常,用万用表测试;工作是否正常,采用更换相同型号的报警探测器测试;再检测报警探测器至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试。

5.分机其他故障

(1)一般分机死机故障,断电重接一次即可解决;若分机死机故障为软件或硬件深层故障造成的,应及时发回生产企业检修,以免带来长久麻烦。

(2)不开锁、听不见、无图像、不能通话等故障,出现次数较多,且具有一定的间隔性,估计为分机软件或硬件问题造成的故障,应及时发回生产企业检修。

三、楼层平台的故障排查

楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备

统称楼层平台。

任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试。

楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,具体说,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护。

1.楼层平台某输出端不能正常使用

将正常端口的接线接入不能正常使用的端口测试,若正常说明此输出端正常,即为此端线路或其他设备故障;若不正常说明此输出端确实故障,只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,应及时发回供货商检修。

2.楼层平台全部输出端不能正常使用

此时,首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,可以万用表测试输入端是否有信号输入;也可在输入端接入一台分机测试分机的功能。有使用正常信号输入或测试分机,说明输入端有信号输入;无信号输入或测试分机不正常,则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;若输入端正常,但不能工作的,应及时发回供货商检修。

3.楼层平台其他故障

偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,应及时发回供货商检修。

四、楼宇对讲系统电源的故障排查

系统电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要。

1.系统电源输出端无电压输出

先检查熔丝;再用万用表测量系统电源是否有220V电压输入,先测量有无220V市电输入,再测量有无电压输出,若无电压输出,应及时发回生产企业检修。

使用三年以上的电源,建议维修不如换新。

2.电源输出电流变小、输出电压变低

此类情况多为电源元器件老化,应更换新电源。

练习与实训

一、练习题

1.填空题

(1)楼宇对讲系统主要由、、小区管理中心机、楼层平台、UPS电源、电控锁和闭门器等组成。

(2)联网型楼宇对讲系统与非联网型楼宇对讲系统相比,多了与。

(3)楼宇对讲室内分机按安装方式的不同可以分为及两种。

(4)楼层平台的功能:、和集中供电管理等功能,其中最重要的是。

(5)联网器的主要作用是与,并起着隔离保护联网信号与楼内信号的功能。

2.判断题

(1)对于高层建筑的楼宇对讲系统,一般常选用的单元门口主机为直按式主机。()(2)楼宇对讲系统的兼容性很强,不同的品牌、不同的企业生产的产品可以互相兼容。()3.名词解释

(1)楼层平台

(2)联网型楼宇对讲系统

二、实训与指导

实训一非联网型楼宇对讲系统设备的安装与接线

实训指导:

1.实训目的

(1)了解非联网型楼宇对讲系统的组成。

(2)掌握单元主机的接线方式。

2.实训设备

单元主机、开关电源、层间平台、电控锁、可视室内分机。

3.实训设备说明

(1)单元主机接线端子说明(见图5—14)

图5-14 单元主机接线端子说明图

(2)楼层平台接线端子说明(见图5—15)

图5-15 楼层平台接线端子说明图

(3)室内分机接线端子说明

室内分机音频通讯总线端口如图5-16所示。网线RJ45制作如图5—17所示。

图5-16 室内分机音频通讯总线端口说明

图5-17 网线RJ45制作示意图

4.实训任务要求

(1) 根据系统图(见图5—18)和端子图画出接线图,并完成接线。与开关电源接线正负极不要接反,一定要仔细检查,否则会烧毁设备。 DC12V电源

单元

主机楼层平台室内分机

电锁

图5-18 非联网型楼宇对讲系统图

(2) 接线完成后通电呼叫室内分机,观察图像和声音是否正常。

5.思考题

(1) 若增加一个楼层平台,该如何接线?

(2) 若把可视室内分机换成非可视室内分机,哪些端口不用接线?

实训二 联网型楼宇对讲系统设备的安装与接线

实训指导:

1.实训目的

(1)了解联网型楼宇对讲系统的组成。

(2)掌握管理中心机和联网器的接线。

2.实训设备

在任务一的实训设备基础上加上联网器和小区管理中心机。

3.实训设备说明

(1)管理中心机接线端子说明

(RJ1,VJ1)、(RJ2,VJ2)、(RJ3,VJ3)、(RJ4,VJ4):任意一路接第一级联网控制器的(BUS-A,V-A);

管理机可输出四路(四个区)的音频、视频总线信号,每路的音频、视频总线要一一对应。

图5-19 管理中心机接线端子说明图

(2)联网器接线端子说明

2可视对讲系统方案

小区可视对讲系统设计方案 1.系统功能及应用 对讲/可视对讲是住宅小区住户与来访者的音像通讯联络系统。它是住宅小区住户的第一道非法入侵的安全防线。 通过这套系统的设置,住户可在家中,用对讲/可视对讲分机,可以通过设在单元楼门口的对讲/可视对讲门口主机,与来访者通话并能通过分机屏幕上的影像,辨认来访者。当来访者被确认后,住户主人利用分机上的门锁控制键,打开单元楼门口主机上的电控门锁,允许来访者进入;否则,一切非本单元楼的人员及陌生来访者,均不能进入。这样确保了住户的方便和安全。 小区采用深圳海湾或立林品牌,A区和B区用户每户一分机(可视、语音)通过数据线传至管理中心,实现数据联网统一控制。 楼宇每单元安装一台单元主机,主机与单元楼内用户分机相连,并与地下车库单元副机联网,再连至管理中心管理主机。单元主、副机具有可视、语音对讲、数据传输、红外读卡功能,用户可通过主、副机实现刷卡开门。 小区北门口和东门口可各设立小区门口机一台,用户可通过磁卡刷卡进入小区内,以方便物业保安管理! 单元主副机,小区门口机通过弱电主干管道,铺设丝缆把所有即时数据传至管理中心管理主机和电脑管理软件,实现全天候24

小时监管。 2.系统组成 (1)楼宇对讲/可视对讲系统组成 该系统是由住户分机/住户可视分机、译码分配器、单元门口主机、管理中心机及电源设备等组成。是对讲通话与影像确认是两个系统配合完成的。 3.系统设备性能及选择 (1)室内住户可视对讲分机 用于住户与来访者或管理中心人员的通话并观看来访者的影像。它由装有黑白影像管、电子铃、电路板的机座及座上功能键和手机组成。分机采用15~18伏直流电,由本系统的电源设备供电。分机具有双工对讲通话功能,影像管显像清析,清析度可达420线,呼叫为电子铃声。可视分机安装在住户的起居室的墙壁上或住户房门门后的侧墙上。

可视对讲系统施工方案

可视对讲系统施工方案 1 设计要求 ●对讲语音清晰。 ●拨叫准确、操作简便。 ●主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。 ●主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为 1.5m。 2 安装要求 ●系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。 ●对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。 ●施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好校线、线路复查、调试等工作。 3电缆敷设 ●必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 ●施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 ●根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接 ●方式或采用专用接插件。 ●电源电缆与信号电缆应分开敷设。 ●敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 ●远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 ●有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。 ●穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进

入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 ●两固定点之间距离不得超过1.5m。 ●应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 ●缆端作好标志和编号。 4系统调试 4.1单元楼对讲与可视部分的调试 1.在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。 2.在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。 3.若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。 4.在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。 5.正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏; 静态时,电源电压及+B对地的电压:12V 音频线A2对地的电压:0V 数据线P对地的电压:0V 呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至5.6V 同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压 0-5V之间变化。 5.若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内

楼宇对讲系统改造方案

丽都花园C区楼宇对讲系统 改造方案1

一、小区门禁对讲系统改造背景 本小区的楼宇门禁对讲系统原采用黑白模拟系统,在运行多年以后,受各种原因影响,需要全面更新改造。 1、产品自然老化,需要更新改造。小区门禁对讲系统已使用8年以上,电子原器件自然老化,故障不断,需要更新改造; 2、厂家设备停产,需要全面更换改造。小区的产品在使用8年以上后,原厂家产品升级换代,产品停产,无法维修; 3、厂家消失,无法维修。小区的开发商选择价格低、质量低劣的产品,找不到生产厂家,无法维修; 4、部分小区的前期物业公司技术力量弱,又不愿支付维保费用聘请专业的维保公司,导致系统彻底瘫痪。小区门禁对讲系统的瘫痪,直接威胁到小区的安全,使得乱贴小广告、上门推销、上门诈骗等时有发生,不仅严重干扰了小区业主的生活,降低了小区的档次,而且阻止了小区房产物业的升值,使得业主蒙受巨大损失。因此,恢复小区门禁对讲系统成为小区业主委员会和新聘任物业公司的一项重要工作。然而,在恢复门禁对讲系统时却面临许多障碍。 二、改造后楼宇对讲系统: 一个完善的智能化社区,具有便捷、安全、舒适、高档的生活环境,确保每一个住户的生命财产的安全,是本系统最大的意义,创造一个住宅的理想空间是本系统的目的所在。小区楼宇对讲联网系统、是根据我国实行封闭式管理住宅小区的特点专门设计的产品。它针对分布式住宅小区的管理特点进行功能规划,如多通道内部通讯、双向呼叫对讲、住户报警、防盗防灾报警等等,把单纯访客开门提升到多功能综合管理层面上,对提高小区安全管理、方便住户起到积极的作用 该系统由管理中心的管理主机、单元门上的单元门口主机、住户家中的室内分机以及系统电源及一系列的信号类产品所组成。本系统是一种总线制全数字双向对讲报警及信息发布系统。总线制全数字双向对讲报警系统是采用数字编码技术和双向通讯传输技术,即室内分机能向管理中心报警,并与管理中心、楼栋主机实现双向呼叫。由于是全数字双向系统,具有较强的系统功能,如住户可在室内机上报警或外接报警按钮,住户呼叫管理中心,通话限时,开门权限控制等。这种系统适合小区内部对讲系统,同时可扩充实现家庭防盗报警联网系统,通过管理中心管理平台可向住户指定或群发各种信息。因此该系统具有较高的性能价格比。 三、系统功能说明: 1、系统运作及功能说明 ☆本可视对讲系统具有双重验证来访者身份,可视监察来访者影像及住户紧急报警管理功能。 ☆所有的围墙门主机、门口主机(单元门口机),联网控制,最后由中心的管理员机统一

安居宝可视对讲系统操作说明

可视对讲系统操作说明 一、系统架构: 二、系统主要实现功能: ●可视对讲(围墙机→管理机、围墙机→住户、单元门口机→管理机、单元门口机→ 住户、管理机←→住户(非可视)) ●家庭防盗(住户→管理机/电脑) ●监视功能(管理机→围墙机、管理机→单元门口机、住户→单元门口机) ●密码开锁功能(围墙机→公共密码、单元门口机→私人密码) ●门禁刷卡开锁功能(道闸、单元门) 三、基本操作 1)中心管理机:DF2000-2VCN ?主要作用: 接收围墙机、单元门口机、分机呼叫通话及遥控开锁;呼叫分机并通话;监视围墙机、单元门口机图象;接收住户分机防区报警等。 ?使用操作说明: a、设置:是对报警防区的设置,用于接收住户分机的报警时,显示报警的防区类型,(注: 防区的设置要和住户分机安装的报警探头一致)。 设置方法:按“设置“键,则显示屏显示: b、校时:对显示时间进行调整。按“校时”键,则显示屏显示: 此时按光标的提示,按数字键输入正确的年、月、日、时、分、秒,若输入错误,可按“删除”键,重新输入,按“确认”键确认退出或延时12秒后自动退出。(注:时 钟为24小时制) c、模式选择:是管理机控制门口主机的呼叫方式,有白天和夜间两种模式。在白天模式下, 门口主机可以直接呼叫住户分机,不受管理机管理;在夜间模式下,门口主机呼叫住户 分机后自动转到管理机,管理处确认后(在通话中按“显示”键,显示所呼户机地址码), 若需转呼,再按“转呼”键转呼到住户分机。 操作方法:按“模式”键进入选择,则显示屏显示: 此时输入要管理的门口主机的编码(8位号码,2位楼栋号+01+4个0。若输入错误,可按“删除”键,重新输入),则显示屏显示: 再按“1”或“2”选择所需要的模式,按“确认”键确认退出。 当被管理的门口机,呼叫户机时,管理机与其对讲的过程,按“显示”键,则显示屏显示: d、查询:本管理机具有查询编码、日期、设置、报警等功能。按“查询”键,则显示屏显 示: 此时进入所要查询的各项,再按“1”-“4”键选择要查询的那个项目,按“确认” 键查询。 若查询“编码”,按“确认”键,则显示屏显示: 若查询“日期”,按“确认”键,则显示屏显示: 若查询“设置”,按“确认”键,则显示屏显示: 若查询“报警”,按“确认”键,则显示屏显示: 在进入报警查询后,再按←、→键查询每一条报警信息。 e、监视:监视可分一般监视、半自动监视、全自动监视三种。

楼宇对讲系统设计方案

楼宇对讲系统设计方

楼宇对讲系统设计方案 (1) 二、系统设计原则 (3) 1?设计依据 (3) 2?设计原则 (4) 三、楼宇对讲系统功能说明 (5) 1?可视单元门对讲主机 (5) 2?可视室内对讲分机 (6) 3?电源箱 (6) 4. 工程用线 (7) 5?写卡控制器 (7) 6. 层间解码器 (7) 7. 电控锁 (8) 四、楼宇对讲需求分析 (8) 五、技术具体要求 (8) 1?使用环境条件 (8) 2.外观及结构要求 (8) 3?稳定性要求 (9) 4?系统配置要求 (10)

5. 基本功能需求 (10) 亠、设计总则: 在21世纪的到来,现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密 设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代居 住生活的标准。 近年来,楼宇可视对讲系统作为楼宇智能化的一部分已成为住宅建设的一个有机组成,在住宅小区的安全防范中起到积极的作用。经历十几年的发展,楼宇对讲系统已由最初单户型、单元型发展到现的在总线联网型,其功能也由最初的语音对讲发展到现在的可视对讲、带安保功能、短信发布等功能的小区智能化管理系统。 二、系统设计原则 1. 设计依据 设计涉及的计量单位采用国际单位SI制设计涉及的所有设备、材料,除专门规定外,均依照下列标准规范进行设计、制造、检验和验收; 《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94; 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94;

楼宇对讲系统施工方案

楼宇对讲系统施工方案 1.1楼宇对讲系统设计和安装要求 1.1.1设计要求 1.1.1.1对讲语音清晰。 1.1.1.2拨叫准确、操作简便。 1.1.1.3主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。 1.1.1.4主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为 1.5m。 1.1.2安装要求 1.1. 2.1系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。 1.1. 2.2对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的 安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。 1.1. 2.3施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好 校线、线路复查、调试等工作。 1.2电缆敷设 1.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的 要求。 1.2..2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有 障碍物时 应提前清除。 1.2..3根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应 采取焊接 方式或采用专用接插件。

1.2..4电源电缆与信号电缆应分开敷设。 1.2..5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 1.2..6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 1.2..7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽 可能埋 入地下。 1.2..8穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉, 进入管 口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 1.2.9两固定点之间距离不得超过1.5m。 1.2.10应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 1.2.11缆端作好标志和编号。

智能楼宇对讲系统操作说明V1.5

智能楼宇可视对讲系统(分机自带解码及防区功能) 操 作 说 明

简述 本智能楼宇对讲系统,在同类产品中,技术处于领先地位;数据通信采用复合对接通信方式,加密的数据包,确保数据的传输有效性,使系统在复杂的环境下依然可靠使用;中间设备采用微处理器,整套系统处于智能控制工作状态,控制中心使用电脑管理,对整个小区楼宇设备使用进行实时记录与管理。使本智能楼宇对讲系统更加人性化。 ◆可适用于小、中、大型小区楼宇对讲 ◆系统结构灵活,联网,非联网都可使用 ◆使用液晶显示主机时,通过电脑管理中心可发布当天天气情况 ◆具有防区功能 ◆特色的信息发布功能 ◆实用型的楼宇对讲方案,价格合理,实用方便 ◆一个单元可以并接多台主机,可满足多个单元门的需要 ◆先进的通信协议,确保了系统的可靠性 ◆自主研发的楼宇对讲管理软件,操作简明、合理、标准、规范 ◆所有线路使用4芯加视频,节约线材

目录 简述 (2) 目录 (3) 一、数码主机操作说明 (4) 二、楼层保护器使用说明 (8) 三、分机的使用说明 (9) 四、二次确认主机使用说明 (10) 五、联网转换器的使用说明 (11) 七、中心管理机 (12) 八、系统配制 (13)

一、数码主机操作说明 功能特点: ◆具有并机功能。 ◆支持房号软编功能。 ◆4芯加视频, ◆设置简单。 主要参数说明 ◆工作电压:DC18V。 ◆静态电流:≤50mA ◆湿度:45%-95% ◆温度:-20℃~+50℃。 一、使用说明: 1、呼叫分机:输入4位房号,按#,便可呼叫分机,与之通话。 2、密码开锁:按#,输入4位房号,和4位密码,并可开启电锁。管理员直接输入密码,便可开锁。 3、分机监视主机:在分机上按监视键,便可监视主机。 4、呼中心机:0#。 5、待机下显示:“- - - -”。 二、设置说明: 进入设置:按# # ,显示(P- - -)输入4位密码(出厂密码为0000),便可进入设置选项。显示(P-)其中有8个选项,输入1-8不同选项,便可进入不同设置。 1、设置主机地址。(4位地址) 2、设置主机密码。(4位密码) 3、设置主机开锁延时。(2位数) 4、设置主从机。(默认为00) 5、设置房号对照及密码。 6、格式化磁盘。 7、设置电梯联动 8、查询分机对照。 1、设置主机地址:选择1,显示(P1- -)输入4位主机地址,自动保存退出,显示( P-),可选择不同选项。 2、设置设置密码:选择2,显示(P2- -)输入4位主机密码,自动保存退出, 显示( P-),可选择不同选项。 3、设置开锁延时:选择3,显示(P3- -)输入2位数,表示开锁延时(01-99秒),自动保存退出,显示( P-)。 4、设置主从机:选择4,显示(P4- -)输入00为主机,01为从机,设置从机时,分机不能监视从机,显示( P-)。 5、设置房号对照:选择5,显示(P5-- -)输入4位分机实际地址,显示(H- - -)再输入4位楼宇对应房 号,显示(L- - -)再输入分机开锁密码,自动保存(自带编码分机此项可以不用设置)。 6、格式化磁盘:选择6,显示(FA- -)输入“#”,格式化磁盘,20秒后格式化完成,退出,显示( P-)。 7、未使用 8、房号查询:选择8,显示(P8 - -)输入需要查询4位房号,将自动查询,输入原始房号或对照房号都可查询,没有查到显示LOSE,查到显示对应房号,“嘀”一声,返回显示(P8_ _),可继续查询。 9、使用主机设置分机房号:分机监视主机时,主机输入8888# 显示HA- -时,输入4位分机房号,按#,显示SUCC设置成功。 三、在待机下(显示- - - -时)查看主机信息:

非可视对讲系统方案

北京市X X小区 非可视对讲系统 方 案 AMPLDK 北京安普迪克

非可视对讲系统 1. 设计依据 ◆《全国住宅居住区智能化系统示范工程建设要求与技术导则》 ◆《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ◆《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T 72-94 ◆《楼宇对讲电控防盗门安全要求》(DB/998-92) ◆《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) ◆《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 2.系统概述 随着人民生活水平的提高,人们对智能小区的要求也提高了。从城市、小区环境规划来看,为了提供小区住户一个开放、自然的空间,创造一个整体“安全、方便、文明”小区,建立一套行之有效的楼宇数码可视对讲系统更是十分必要;目前房地产市场竟争日益激烈,如何提高房屋的附加值,增加房屋的卖点亦是房产商关注的重点;在提高物业管理水平和维护社会安定起到重大的作用。以客观要求为基础,利用我们公司专业经验以及技术上优势,为“XXX小区”设计并实施一套具有先进技术的、符合客户要求的高性能价格比的可视对讲系统。 楼宇对讲及安全防范系统是当今住宅必不可少的系统之一,其基本功能有呼叫、对讲、遥控开锁、监视等功能。来访者必须通过对讲系统与住户沟通,确保住户的安全。为方便客人和住户出入,方便物业管理,防止闲杂人员擅入住宅楼宇。为住户提供一个安全、舒适的家居生活环境。 本系统严格遵循实地的具体情况与实际要求,本着经济、安全、可靠、实用、美观、易操作及维护的原则,采用不联网非可视对讲系统,做到系统集成合理、工作稳定可靠,性能优良,充分发挥和合理利用设备的功能。我们在“XXX小区”楼宇对讲方案设计过程中始终遵循以下原则: ※可行性和适应性 系统要保证技术上的可行性和适应性。 ※实用性和经济性 系统建设应始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

立林楼宇对讲操作说明

立林楼宇对讲业主卡设置:进入编程: +++++ 一设置业主编号:如0203,然后按,听到嘟嘟嘟,把卡放在感应器上,听到嘟一声,屏幕显示 001,再放另一张显示002,以此类推,每户可输入 15张,再按复位,再输入另一张业主卡。全 部输入完成,按,并连按两下,保存退出。 二公共卡及管理卡设置:进入编程,++ +++, 在键盘上输入要注册的公共号+,听到“嘟 嘟嘟”提示音便可注册感应卡,注册成功能听 到“嘟”一声,可连续注册15张公共卡,需修 改时可按复位,所有操作完成后,按,连续按两下,保存退出。每张卡可注册10个公共用户号码,该用户号不能与分机用户号相同。

三注销用户感应卡设置:+四位用户号++用户密码++00+。 操作正确主机会有“嘟”一声,并在显示窗显 示“00”数字,则表示该用户所有感应卡已注销完毕。此时也可以对该用户重新注册感应卡,但每张感应卡必须在10秒内完成,当“00”消失后就不能注册感应卡。 四用户密码设置:(为主机密码键,出厂用户密码为“1234”。)具体操作:+四位用户号+ +用户旧密码++用户新密码+。 1操作正确主机会有长“嘟”提示音,错误会 有短‘嘟嘟’提示音。 2‘用户旧密码’为原先使用密码,‘用户新密码’为想要设置的密码,可设置1-6位数字,诺第一次设置密码则‘用户旧密码’为出厂密码‘1234’。 3 用户密码忘记则门口主机进入编程状态按第 一次设置密码操作即可,设置完毕退出编程状态。 4用户密码包括分机用户密码,公共用户密码,巡更用户密码。 例如,第一次设置用户密码“01011234 5678”,此时0101用户密码为‘5678’更改用户

非可视楼宇对讲施工方案(优.选)

智能楼宇对讲系统 产 品 投 标 方 案 方案编号:0103-12ZF

一、概述 公司简介 武汉金博大系统工程有限公司是一家专业从事安防工程、建筑智能化工程设计、安装施工、调试、维修和专业设备销售的高新技术企业、取得了省、市颁发的安防工程专业承包资质证书(包括:工业、民用智能化的安防、监控、楼宇对讲、综合布线、消防、LED显示屏等),并具有独立法人资格的企业。 公司成立以来,以专业为目标,市场为中心,管理为支柱,人才为根本,坚持艰苦奋斗、团结拼搏、开拓进取和无私奉献的创业理念,在激烈的竞争中,我们以先进的技术、科学的管理、以创一流的工程质量和热情诚恳的服务态度,在安防工程和安防产品市场中扎根成长起来,公司成立至今,已取得了明显的社会效益和经济效益。 公司由多年从事安防,弱电工程的专家,技术人员组成,具有在国内安防、消防界享有较高声誉和威望的专家、资深高工为核心,以具备深厚知识和丰富实践经验的中、青科技骨干为主体的人才资源结构,还有一支具有高技术水平和敬业精神的安装施工队伍。大中专毕业生占公司员工的70%以上,已设计、施工出一批质量较高的安防工程和弱电工程项目。 公司兼并重组了从事近十年弱电工程的原武汉泰安视讯科技有限公司。并在前进四路专业安防市场内设有两家销售安防、监控专业产品的门市部,配备有高、中、低档全系列国家定型合格的产品 公司的经营理念是: 以诚信为基础,以质量求生存,以服务树形象,以品牌求发展,以双赢为目的。 公司庄严承诺:不追求高价格,但求高质量。始终为用提供一流的工程质量和性能运行可靠的产品,热情为用户办理安防、消防、弱电项目咨询、设计、报建审批、报验等专业事项。 我们将一如既往的坚持“诚信为本、求实创新、与时俱进”的企业精神,为客户提供全方位、全过程的跟踪服务。为创和谐社会的安宁作出贡献!

楼宇可视对讲门禁系统的设计

本科生毕业论文(设计) 题目:楼宇可视对讲门禁系统的设计 学生姓名: 学号: 20101603 专业班级:建筑电气与智能化 指导教师: 完成时间: 2014年5月20日

摘要 随着科学技术的不断发展,楼宇智能化的概念已经越来越深入人心,楼宇智能化市场随之迅速成长,智能建筑也已进入高技术化、实用化发展阶段,未来楼宇智能化市场前景广阔。对讲门禁系统作为智能楼宇中安防系统的重要组成部分,已经从普通对讲发展到可视对讲,可视对讲功能日益趋向于多样化和综合化。 可视对讲系统的发展依然受到带宽和处理机运算速率的影响,高性能系统的设计需要高速处理芯片和优秀的压缩算法,价格成为制约数字可视对讲系统市场应用的重要因素。采用单片机技术能实现音频、视频信号的传输及基本控制,并且在抗干扰性、低价位、易调试等方面具有显著的优势。 本设计采用单片机AT89S51作为楼宇可视对讲门禁系统的控制核心,采用单片机智能控制技术和CAN总线现场通信技术,实现一个性价比较高的楼宇可视对讲门禁系统,并给出了其完整的硬件电路和软件设计,详细论述了系统各部分对应的软件流程策划方案,较好实现了楼宇可视对讲系统的基本功能。 关键词:可视对讲门禁系统;智能化建筑;单片机;CAN总线

Abstract With the continuous development of science and technology, the concept of intelligent building already more and more deeply rooted in, intelligent building market with rapid growth, intelligent building also has entered the stage of high technology, practical development, intelligent building market prospect will be wide in the future. Intercom entrance guard system as an important part of intelligent building security system, has developed from ordinary intercom to visual intercom, its functions increasingly tend to be diverse and comprehensive. The development of the visual intercom system is still under the influence of bandwidth and processor speed, the design of the high-performance systems need high-speed processing chip and excellent compression algorithm, prices become an important factor of digital video intercom market application. By using single chip microcomputer technology to realize audio, video signal transmission and basic control, and it has significant advantage in strong anti-interference, low price, easy debugging and so on . This design uses the single chip microcomputer AT89S51 as master chip of building visual intercom entrance guard system, using single-chip microcomputer intelligent control technology and CAN bus communication technology, to achieve a high cost performance of building visual intercom entrance guard system. This design gives the complete hardware circuit and software design, described all parts software process planning schemes of system in detail, realize the basic function of building visual intercom system . Keywords: Visual intercom system; Intelligent building; MCU; CAN bus

数字楼宇对讲方案

数字楼宇对讲方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

E8数字楼宇对讲系统设计方案 十八年来,我们始终专注于安防对讲! 专注,所以专业

前言 福建泉州环宇通电子有限公司成立于1999年,公司始终致力于专业对讲产品和系统解决方案的研发、生产、销售及服务。公司业务分布国内的大中城市,同时也积极开发海外市场,并依此建立了较为完善的服务网络。先进技术、稳定质量,齐全产品系列以及可靠服务,为公司赢得了广大客户的称赞和信赖。 作为领先的专业对讲产品制造商之一。公司注重产品竞争力与品牌竞争力的共同提升。从原料采购、过程控制、成品检验到售后服务,均严守高标准的品质控制标准。同时公司通过打造规范高效的研发体系,不断提升研发能力,使环宇通产品保持突出的品质和技术优势。 依托公司先进的管理体系和强大的研发力量,以及品牌形象的优化与推广,环宇通&“MEEYI美一”品牌的知名度与美誉度正不断提升。目前,环宇通&“MEEYI 美一”品牌的楼宇对讲、智能家居、网络对讲、无线呼叫系统、数字对讲机等产品已销往全世界的50多个国家和地区,被广泛应用于房地产、医院、、银行、部队、路桥、服务业等各个领域,环宇通&MMEYI美一正逐渐成为世界知名的对讲品牌。 技术先进、功能齐全、质量稳定、服务可靠,为环宇通赢得了来自广大客户的称赞和信赖,并先后获

得了中国安防十大创新品牌、中国安防10大民族品牌、中国安防杰出品牌、中国安防产品质量用户信得 过企业、中国智慧城市建设推荐品牌、平安城市建设推荐品牌、金牌安防诚信供应商、中国安防10大新锐产品奖等荣誉称号。2012年公司被评为中国安防百强企业。树立公司了专业化的自主品牌形象。 未来,环宇通人将继续秉承“务实、诚信、负责、创新”的经营理念,用最先进的技术解决方案和系统产品为用户提供最可靠的服务。 一、系统概述 系统概述 根据我国住宅小区和高层楼宇多级化、多样化的特点与城市安全技防工作的要求,我司在结合当今先进的电脑技术、视频技术、数子通讯技术及信息网络技术的最新发展而设计的智能化楼宇对讲保安管理系统。本系统以管理主机为核心,以住宅塔楼对讲为主体,通过有针对性地配置对讲主机和分机,实现楼宇对讲、可视监看、相互呼叫、遥控开锁等多种功能,系统还可与计算机相联接进行安防信息统一管理,为了让整个小区实现现代化、科学化的物业管理及安全防范,提供全面、高效的服务,为了给小区业主提供一份安全、方便、可靠的居家保障,给整个小区创造一份舒适、优雅、便利、安全的环境,将冰冷的物业管理变为人性化的管理,让小区管理进入一个广博的空间。 本系统是一个完整的、独立的系统,在满足于小区安防系统要求外,同时又可嵌入综合信息管理平台。针对小区的统一管理特点,使小区智能化管理系统达到技术先进,经济实用,安全可靠,质量优良,在设计中将遵循以下原则:先进性 整体优化性 合理性和可靠性 实用性和简洁性 可扩充性和经济性

楼宇对讲系统施工方案

楼宇对讲系统施工方案 1.1 楼宇对讲系统设计和安装要求 1.1.1设计要求 1.1.1.1对讲语音清晰。 1.1.1.2拨叫准确、操作简便。 1.1.1.3主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。 1.1.1.4主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为1.5m。 1.1.1.5设计依据 ?智能建筑设计标准?GB/T50314-2000 ?智能建筑工程质量验收规范?GB50339-2003 ?民用建筑电气设计规范?JBJ/T16-92 ?安全防范工程技术规范?GB50348-2004 ?安全防范工程程序与要求?GA/T75-94 ?安全防范系统通用图形符号?GB/T74-94 ?智能建筑弱电工程设计施工图集?97X700 ?楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件?GA/T72-2005 ?建筑与建筑群综合布线系统设计规范?GB/T50311-2000 ?建筑与建筑群综合布线系统验收规范?GB/T50312-2000 建设单位的要求 国家建设部的有关智能住宅建设的有关规定 1.1.2安装要求 1.1. 2.1系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。 1.1. 2.2对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的

安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。 1.1. 2.3施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好校线、线路复查、调试等工作。 1.2 电缆敷设 1.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 1.2.2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 1.2.3根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 1.2.4电源电缆与信号电缆应分开敷设。 1.2.5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 1.2.6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 1.2.7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。 1.2.8穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管 口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 1.2.9两固定点之间距离不得超过1.5m。 1.2.10应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 1.2.11缆端作好标志和编号。

海康全数字可视对讲系统设计方案——客户

海康威视全数字可视对讲系统 设 计 方 案 杭州海康威视数字技术股份有限公司 年月日 目录 目录..................................................... 错误!未指定书签。前言.................................................... 错误!未指定书签。第一章概述............................................... 错误!未指定书签。 项目背景介绍..........................................错误!未指定书签。 设计原则..............................................错误!未指定书签。 设计依据..............................................错误!未指定书签。第二章系统设计........................................... 错误!未指定书签。 设计思路..............................................错误!未指定书签。 项目需求..............................................错误!未指定书签。 系统总体设计架构......................................错误!未指定书签。 多层小区结构设计图................................错误!未指定书签。 系统特点..........................................错误!未指定书签。 系统功能简介..........................................错误!未指定书签。 访问对讲功能......................................错误!未指定书签。 户户对讲功能......................................错误!未指定书签。 三方通话功能......................................错误!未指定书签。 安防报警功能......................................错误!未指定书签。 视频监控功能......................................错误!未指定书签。 电梯联动功能......................................错误!未指定书签。

楼宇对讲系统施工方案

置城八号公馆二期项目 可视对讲系统 施 工 方 案 施工单位: 济宁万家乐安防科技有限公司(盖单位章) 目录 一、公司简介 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程内容: (2) 2、工期要求 (2) 3、联网可视对讲系统示意图 (2) DF2000ATVCG/9 (2) 三、工程实施计划 (3) 1、设备安装内容 (3) 2、具体工程内容: (3) 3、施工布置原则 (3) 四、联网可视对讲系统 (3) 1.系统构成方式 (4) 2.系统设备配置及基本技术参数 (4) 1、设备名称:4、3寸彩色可视分机FJ11A (4) 2、黑钻主机DF2000ATVCG/9 (5) 3、控制器系列AJB-KZ11A (6) 4、单元主机控制器AJB-KZ11AMC2 (7) 5、电源DE-2000A (7) 6、电源DE-2000C (8) 7、层间解码器AJB-XH10ASB (8) 第 1 页共 11 页

第 2 页 共 11 页 五、 售后服务承诺 .................................................................................................................................................... 8 六、 报价表 .. (11) 一、 公司简介 济宁万家乐安防科技有限公司就是济宁市2013年第一批重大招商引资项目,就是鲁西南首家专注于智能建筑、智能安防、智能家居以及计算机信息系统集成的生产、创新科技企业。 公司注册资金1000万元人民币,占地15亩,厂房面积6000平方米。全部采用现代化的生产设备与领先的技术以及科学、严密的管理手段针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队、林业、石油等众多行业提供合适的专业产品与专业的解决方案。 技术防范与智能化方面,主要致力于政府、金融、学校、办公楼宇、住宅小区等的建筑智能化与安全防范保障,包括:智能楼宇、闭路电视监控、防盗报警、门禁对讲、巡更、智能停车场、公共广播等。 公司创立以来,致力于引进先进的技术与产品,为用户提供量身定制的解决方案,公司与众多知名的电脑设备、网络设备、信息安全与软件厂商建立了良好的合作关系。公司设有专业客户服务中心。该中心得到合作伙伴强有力的技术支持,能为用户提供从项目规划、售前咨询、售中支持、售后服务、人员培训等一条龙的技术与培训服务。 公司已通过国际ISO9001:2008质量管理体系认证、中国信息安全测评中心《信息安全服务资质证书》 二、 工程概况 1、工程内容: 工程名称:置城八号公馆二期项目可视对讲系统工程 根据甲方要求,本次楼宇智能系统安装项目包括: 置城八号公馆二期项目可视对讲系统工程共有小高层 4栋,8个单元;总户数为242 ,全套安 装DF2200联网可视对讲系统 2、工期要求 按总体工程基本要求,以及贵单位针对本项目的计划,要求,总承包施工单位进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 3、联网可视对讲系统示意图 简略示图如下: AJB-XH10ASB AJB-FJ1111层 AJB-FJ1110层 10 层AJB-FJ11 11层AJB-FJ11

相关文档