文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案(附节点详图)-secret【精品施工资料】

地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案(附节点详图)-secret【精品施工资料】

地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案(附节点详图)-secret【精品施工资料】
地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案(附节点详图)-secret【精品施工资料】

目录

一、施工方案 (3)

二、一般细部节点防水做法及详图 (4)

三、施工条件 (8)

四、地下室底板防水施工工艺 (8)

五、地下室侧墙、顶板防水施工工艺 (9)

六、施工注意事项 (10)

七、质量保证体系 (11)

八、施工机具材料计划 (12)

九、劳动力计划 (13)

地下室防水施工方案

编制依据:

地下工程防水技术规范 GB50108-2008

地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002

一、施工方案 本项目主楼地下二层,车库部分地下一层。

地下室底板及侧墙防水设防采用4 mm +3 mm 厚聚酯胎体高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。

地下室卷材外防外贴法施工(即防水层设置在建筑结构外侧)。底板部位SBS 卷材满铺法施工,在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层以及变形缝、后浇带、电梯井、集水坑等部位热熔满粘;侧墙部位SBS 卷材与基层之间热熔法满粘施工。

同层卷材之间的长、短边搭接宽度应为100mm 、150 mm ,搭接缝采用热熔法焊合。SBS 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,溢出沥青条约2mm 均匀沥青条,如下示意图所示:

SBS卷材搭接示意图

SBS卷材SBS卷材

热熔搭接缝

挤出热沥青条封口

搭接宽度100mm

施工时,相邻两幅卷材的搭接要错开,错开长度不小于1500mm,如下示意图所示:

SBS改性沥青防水卷材宽1m,每卷长10m/7.5m

卷材铺贴平面图

≥1500≥1500纵向搭接缝

横向搭接缝

横向搭接缝纵向搭接缝

1000横向搭接缝

二、一般细部节点防水做法及详图

1)、底板与侧墙交接处防水做法

根据国内工程施工通常做法,采用砖砌模板保护墙的传统,我们在此也沿用这种做法。

平立面交接处附加专用附加层卷材,卷材与砖砌永久保护墙之间空铺施工,卷材与砖砌临时保护墙之间只热熔点粘临时固定,卷材收口部位采用固定件临时固定,待二期施工时拆除临时保护墙及折掉临时固定件(也可以不设临时保护墙,将卷材直接翻到临时保护墙顶部,采用软保护和射钉固定既可),与二期卷材接茬宽度不小于150mm,施工缝部位建议设置250宽卷材作为附加增强层。详见如

下示意图:

图1 地下室底板与外墙防水做法示意图

由于100㎜厚的C15混凝土垫层为非结构体系,而防水层为柔性材料在钢筋混凝土结构底板之间为软弱的夹层,因此100㎜厚的混凝土垫层在整体结构荷载作用下必然发生裂缝,防水层如果紧密粘结在垫层上容易遭受“裂缝反射”破坏;故2001版《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001,4.3.12条)明确规定柔性防水卷材在底板部分宜采用“点粘法”。

2)、地下室侧墙部分

在地下室侧墙部分涂刷BPS-201基层处理剂后,将SBS改性沥青卷材直接热熔粘合在混凝土结构上。与底板防水卷材接头及收口做法如下图2、3。

图2 侧墙防水层收口做法

3)、地下室侧墙与顶板交接处防水做法

将侧墙上SBS 卷材防水层上翻250mm 粘牢,用顶板SBS 卷材防水层覆盖并下翻250mm 。示意图如下: 250250

SBS卷材防水层

60厚模塑聚苯板防水层保护层

SBS卷材防水层

60厚模塑聚苯板防水层保护层

回填土

钢筋混凝土立墙

回填土

钢筋混凝土顶板

图3顶板立墙转角处防水做法示意图

4)、后浇带防水做法

在后浇带位置增铺与大面同材质的SBS 卷材作附加增强层,附加层宽度如下图所示:

素混凝土垫层

SBS卷材附加防水层

钢筋混凝土结构底板后浇带

预浇钢筋混凝土承压板

50厚细石混凝土保护层

SBS卷材防水层

300300

图4 后浇带防水做法示意图

5)电梯井/集水坑防水做法:

在电梯井及集水坑的阴阳角转折处设置与大面同材质的SBS 卷材作附加增强层,附加层宽度500mm 。

电梯坑 、集水坑、塔吊基础 

 等部位的防水附加层

6)、穿墙管洞防水做法

在洞口边缘粘贴SBS 附加层,并用金属压条固定后粘贴SBS 卷材防水层覆盖,管道口周围安装前与安装后用SBS 改性沥青涂料涂抹。

SBS改性沥青涂膜

SBS卷材附加层

金属垫片辅助机械固定,间距@150

管线安装前一次涂膜密封

SBS改性沥青涂膜管线安装后二次涂膜密封

组合穿墙套管

三、施工条件

1)基层准备:

①基层坚实、平整、干燥、干净,并会同监理工程师严格执行交接检查; ②平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm ;

③出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工;

④底板砼垫层应无明水,但需热熔满粘附加层的基层应干燥、干净;侧墙/顶板基层应干燥。

2)消防安全准备:

做好安全、消防准备工作,现场配备足够的消防器材,确保消防道路的畅通。防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好6个干粉灭火器,严防火灾发生。做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。

四、地下室底板防水施工工艺

1)施工工艺流程:

基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处

理→节点附加层验收→弹线→满铺SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收SBS 卷材→成品保护。

2)操作要点及技术要求:

①基层处理:在阴阳角、后浇带、集水坑等节点细部将基层清扫干净。涂刷基层处理剂部分的基层要求干燥。

②涂刷基层处理剂:在阴阳角、后浇带、集水坑等节点细部选用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的热熔施工。

③一般细部附加处理:用附加层卷材及裁剪好的阴阳角卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

④弹线满铺施工SBS卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。

⑤接缝处理:用喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度约5-8mm的匀质沥青条,达到封闭接缝口的目的。

⑥检查验收SBS卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查并经验收合格后报请总包、监理及建设方按照国标《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)验收,验收合格后及时进行保护层的施工。

五、地下室侧墙、顶板防水施工工艺

1)施工工艺流程:

基层处理→涂刷基层处理剂→卷材附加层→弹线→热熔铺贴SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查、验收→成品保护。

2)操作要点及技术要求:

①基层处理:将基层清扫干净,基层应平整、清洁、干燥。

②涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。

③一般细部附加增强处理:用专用附加层卷材及标准预制件在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

④弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

⑤卷材由下往上推滚卷材进行熔粘铺贴,将起始端卷材粘牢后,持火焰加热器对着待铺的整卷卷材,使喷嘴距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

⑥接缝处理。用喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度5-8mm的匀质沥青条。

⑦检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。待自检合格后报请监理及建设方按照《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)进行验收,验收合格后及时进行保护层的施工。

六、施工注意事项

1)施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;

2)施工人员须戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护棚;

3)施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;

4)施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;

5)立面卷材应由下往上推滚施工;

6)基层处理剂涂刷完毕必须完全干燥后方可铺贴卷材;

7)在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷灯严禁对着人,特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全;

8)五级风及其以上时停止热熔施工。

七、质量保证体系

我公司将在人力、物力、财力上给予全力支持,全面推行项目管理,以优质、高效、低耗地完成防水工程。

项目经理部是实施防水施工最直接、最基本的单位,防水工程项目是否顺利实施,防水工程质量能否得到有利实施,工期、质量能否得到有力的保证,是否完全按招标、建设单位的要求履行合同,是否能保持与招标、建设单位的良好关系,让招标、建设单位满意等,在很大意义上取决于项目班子,针对本工程的具体情况,特选派我公司资历深厚、作风良好、工作踏实、业绩优良的项目经理部,该项目经理部是中青年结合、具有极强施工组织能力的优秀集体。相信在本防水工程中,该项目经理部一定能发扬“建一个工程,树一座丰碑,创一方信誉,育一支队伍”的作风,优质、高速地建好该工程的地下防水,为招标、建设单位交出优良的防水工程。

根据该工程的规模和特点,成立现场指挥小组,负责协调项目与各劳动班组及公司各职能部门的关系,推行国家建设部颁发的防水工程项目的技术规范和质量验收规范,实行项目目标责任管理。项目经理部设内业技术员、质量检查员、安全员、材料员、文明施工员等,在项目经理的直接指挥下,做到有计划的组织施工和管理。确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明施工取得高水平、

高效益。

项目经理部要做好与内部和外部的协调工作,使防水施工保质、保工期地顺利完成。

内部协调:项目部根据进度计划、现场施工工作面条件组织好材料、劳动力进工作面,充分利用平面、空间和时间组织交叉作业,避免出现突击施工,确保总工期的实现。为确保工期目标的实现,还配备充足的预备人员,根据现场意外情况变化可随时调度、补充现场施工力量。

外部协调:现场防水项目部所有现场管理人员、施工人员与总承包方、结构分包方必须密切配合,服从土建施工进度、施工质量管理,遵守总包方的各项管理规章制度。防水基层达到防水施工要求,办理工序交接后才能进行防水作业;防水施工完毕并经验收合格后,交由土建施工方进行保护层施工。在施工中特别注意贯彻如下措施:

1、项目部进入现场后按总体施工部署及施工总承包安排组织施工。

2、项目部应按现行《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求,接受监理单位的监督和管理,搞好协作配合。

3、及时、准确地报送各种资料、文件。

4、积极、主动配合总包方关于施工工期的安排,特别是在需要交叉作业的情况下。

5、严格执行总包方现场安全、文明、卫生、环保等规章制度。

八、施工机具材料计划

卷材施工机具表

项目机具名称规格用途

基层清理专用机具小平铲—清理基层

吹灰器—清除细部灰尘扫帚—清扫基层或卷材卷尺30m长度量尺寸

盒尺3m长度量尺寸

基层处理滚动刷—涂刷基层处理剂

剂涂刷专用工具毛刷长300mm

细部涂布基层处理剂、胶粘

剂或涂料用

橡胶刮板—涂布胶粘剂或涂料

卷材铺贴施工专用机具剪刀普通型裁剪卷材

壁纸刀—切割卷材

卷材展铺器—用于卷材展开和铺贴

弹线盒—弹基准线

钢压辊φ300mm,长400mm 滚压大面卷材

小压辊φ50mm,长100mm

搭接边及复杂细部滚压专

腻子刀或嵌缝枪—嵌填密封材料

卷材热熔专用机具单头热熔燃具大口径喷枪或喷灯大面卷材热熔粘贴

单头热熔燃具小口径喷灯

搭接缝和复杂细部热熔施

单头专用热熔封边机扁平式喷嘴搭接缝热熔专用

备注

以上工具实际施工时将由项目经理根据工程现场实际情况及具体需要进

行具体选用并确定具体数量。

九、劳动力计划

我们将根据施工技术要求和施工进度的计划要求,确定劳动力需要量,并建立队组领导体系,合理确定队组内部工人技术等级比例,并确保满足劳动组合优化要求。为本项目安排12名防水工。

为本项目所配备的劳动力均为专业熟练工。操作技术水平高、素质高、质量意识强烈。另外,在工程施工前我们会对上岗工人进行规章制度、安全施工、操作技术和精神文明方面的加强教育。

地下室模板施工方案

说明:本计算为地下室楼板、梁、外墙、人防墙模板验算计算;层高最高为,顶板最厚450mm,主梁截面尺寸最大的为500×900mm。根据市场材料供应情况:100×100mm木方实际的最小截面为85×85mm,50×100mm木方实际的最小截面为45×85mm,本计算均取最小截面尺寸85× 85mm、45×85mm的木方为计算参数。 (一)、顶板模板的设计 对于人防区板厚为300mm的楼板,使用以下方式进行支护: 1、板面设计:顶板铺12mm 厚竹胶板。 2、龙骨设计:主龙骨采用100×100mm,间距900mm,与脚手架立杆间距相同;次龙骨采用 100×100mm 木方,间距300mm。 3、支撑设计:楼板模板竖向支撑全部采用扣件式脚手架,立杆间距900×900mm;水平杆步 距1200mm。 对于人防区板厚为180mm的楼板,使用以下方式进行支护: 1、板面设计:顶板铺12mm 厚竹胶板。 2、龙骨设计:主龙骨采用100×100mm,间距1000mm,与脚手架立杆间距相同;次龙骨采用 50×100mm 木方,间距250mm。 3、支撑设计:楼板模板竖向支撑全部采用扣件式脚手架,立杆间距1000×1000mm;水平杆 步距1200mm。 (二)、梁模板的设计 梁截面尺寸形式较多,按照450×800mm与550×1000mm计算。 人防区按照以下方式支设模板: 1、面板设计:梁底模、侧模均采用12mm厚竹胶板。 2、龙骨设计:梁侧模沿梁向次龙骨50×100mm木方间距不大于300mm,主龙骨采用两根φ 48钢管,间距900mm,与扣件式脚手架连接加固;梁底模主龙骨采用两根φ48钢管,间距900mm,次龙骨采用100×100mm 木方,间距300mm,梁下加顶撑间距900mm 。 3、支撑设计:梁底支撑采用扣件式脚手架,U型可调式支托,立杆间距纵向900mm横向间 距900mm,水平杆步距1200mm,第一道水平杆距地面200mm。 4、加φ14穿梁螺栓固定,穿梁螺栓距梁底200mm,沿梁长间距900mm,沿梁高间距600 mm, 内套内径φ16PVC套管。 非人防区按照以下方式支设模板: 1、面板设计:梁底模、侧模均采用12mm厚竹胶板。 2、龙骨设计:梁侧模沿梁向次龙骨50×100mm木方间距不大于300mm,主龙骨采用两根φ 48钢管,间距1000mm,与扣件式脚手架连接加固;梁底次龙骨采用50×100mm 木方,间距300mm,主龙骨为两根φ48钢管,间距1000mm,梁下加顶撑间距1000mm 。 3、支撑设计:梁底支撑采用扣件式脚手架,U型可调式支托,立杆间距纵向1000mm横向间 距1000mm,水平杆步距1200mm,第一道水平杆距地面200mm。 4、加φ14穿梁螺栓固定,穿梁螺栓距梁底200mm,沿梁长间距1000mm,沿梁高间距600 mm, 内套内径φ16PVC套管。

工程样板区施工方案

目录 一、编制依据 0 《国家建筑标准设计图集》 0 二、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 三、编制样板实施方案目的 (1) 1、当前,建筑施工一线作业人员操作普遍不规范,技能水平参差不齐,采取口头、文字等方式进行技术交底和岗前培训往往不能达到应有的效果;同时,也由于部分施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工的实物质量样板,使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。 (1) 2、为解决这一问题,本公司在房屋建筑工程施工中将推行工程质量样板引路的做法,使之成为工程施工质量管理的一项工作制度,即根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板,配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明,使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰,易于了解掌握,同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高,展示公司形象及工艺水平为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。 (1) 3、样板展示区位置样板展示区需布置在进入施工现场的主要通道旁,便于各方人员参观、学习。本工程样板展示区位于施工现场B-07-01地块与B-08-01地块之间的施工道路旁边。样板展示区路面硬化采用100厚C15混凝土浇筑 (1) 4、施工前准备及要求 (1) 四、施工方法和工艺 (2) 4.1钢筋工程 (2) 4.2模板工程 (7)

4.3砌筑工程 (8) 五、成品保护 (19) 六、样板展示图案 (20)

一、编制依据 1、施工组织设计及施工图纸 2、主要规范标准

样板展示区施工方案1

中耀房地产开发(沈阳)有限公司居住、商业(二期) 样板展示区施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中耀房地产开发(沈阳)有限公司 居住、商业(二期)项目部 5-220102014-4-1020编制日期: 施工工艺指示牌一.三级标识1.

工艺样板专项施工方案案名牌制作(一级)1.1一块,背立面为工艺样板专项施工方案案名牌布置在工艺样板房顶部,正立面为1200*200mm标段工艺样板展区21200*200mm一块。底色为天蓝,正立面和背立面均书写“中粮沈阳隆玺项目B,案名前为“中耀房地产开发(沈阳)有限公司”标志,案名后为“中建三局建设工程股份有示区”限公司”标志。 施工工艺展示板制作(二级)1.2宽)。900*600(高*针对每个施工工艺,制作相应的施工工艺展示板,施工工艺展示板大小为 质量控制要点工艺样砌筑工程施工重点序板号°范围之确保斜立砌的坡角在60~75砌筑工内,以便顶紧梁板底,模数不符时,墙体平整度,垂直度,灰缝均匀墙顶斜砌处程施工1 斜顶应尽量在靠在面三皮砖内调整。理,电箱预留、墙体底部处理、天进行砖7砌筑宜在墙体砌筑后停歇质量控 1 中建三局建设工程股份有限公司. 砖缝砂浆不饱满,砖层水平灰缝砂浆 制点,竖缝内80%(规范规定)饱满低于。砂浆配合比的确定,无砂浆(瞎缝)在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆的强度 保证房间方正及开间进深尺寸符合1验收要求,所有抹灰墙面必须全部灰饼混凝土墙面必须甩浆拉毛,甩浆墙面灰饼、墙面甩浆、墙体拉毛、不同基抹灰布均匀玻纤网搭设、墙面抹灰严禁一次

成灰、墙程施不同基体交接面通过玻纤网布设单2 搭接宽度须大100m质量阴阳角抹墙面抹灰严禁一次成灰,必须先抹制层灰混合砂浆墙柱阳角须预留水泥砂浆100m1800m楼梯间施工重点在于楼梯支撑体系的稳固模板及其支架必须具有足够的承载能梯梁钢筋的绑扎,模板支撑、钢筋绑扎、钢力、刚度和稳定性。筋搭接长度安装现浇结构的上层模板及其支架 时,下层楼板应具有承受上层荷载的楼梯施承载能力,或加设支架;上、下层支工质量3 架的立柱应对准,并铺设垫板。模板安装的轴线位置、标高、截面尺控制点寸、垂直度、表面平整度和隔离剂、接缝、起拱高度等均须符合设计和规范要求 2 中建三局建设工程股份有限公 司. 外门窗洞口应做半精洞口抹灰施1固定片厚度、发泡宽度、发泡缝宽度、外墙、 工,抹灰成活后保证发泡缝宽度,抹灰、外墙垂直通线、 1.5~2cm之内在100mm10mm厚2、外墙抹灰时先抹外窗安宽的底层灰,待窗框安装完成后再抹半精装、面层灰。 固定片厚度不小窗框安装牢固洞口4 。固定片宽度不小20m1.5m工质150m,其余部部的距离小于等500m的固定片间距小于等控制

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

样板展示区施工方案样本

样板展示区施工方 案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................... 错误!未定义书签。 4.1、人员准备................................. 错误!未定义书签。 4.2、机械准备................................. 错误!未定义书签。 4.3、材料准备................................. 错误!未定义书签。 五、施工方法................................... 错误!未定义书签。 5.1、钢筋工程................................. 错误!未定义书签。 5.2、模板工程................................. 错误!未定义书签。 5.3、混凝土工程............................... 错误!未定义书签。 5.4、砌筑工程................................. 错误!未定义书签。 5.5、抹灰工程................................. 错误!未定义书签。 5.6、门窗工程................................. 错误!未定义书签。 5.7、安装工程................................. 错误!未定义书签。 六、成品保护................................... 错误!未定义书签。 七、样板展示区施工照片指引 ..................... 错误!未定义书签。

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

样板区未完工程施工方案

迁安碧桂园样板区未完工程施方案 一、工程概况 迁安碧桂园样板区工程于2014年五月进入维修阶段,目前经现场统计,主要未完工程如下: 1、别墅区:20-26#楼等电位线盒。防水工程维修完毕恢复工程。检修井盖板工程,外窗,墙淋水试验。4、6#楼一层地暖工程及工人房防水工程。 2、洋房(1、3#楼):1#、3#楼洋房地暖、卫生间防水及水暖工程(除样板间),管道井内抹灰工程;屋面防水渗漏维修完成80%,屋面工程恢复;外墙纸皮砖及真石漆维修,室内专项尺寸整改,墙面抹灰整改,强弱电箱安装。 3、商业网点区(U型街、综合楼):1、2#楼卫生间防水及附属设施、强弱电箱安装。1#楼屋面防水漏点维修。 4、本工程由于样板区处于开放阶段,各个工程的施工需由甲方项目部牵头协调物业、及销售各相关部门给与配合,提供场地,方可进行施工,实际进度以甲方提供作业时间节点为准。 二、施工方案 (一)、卫生间防水施工(1、3、4#楼) 本工程由专业防水单位进行施工,本方案只做技术要求以保证施工质量。 1.防水材料选用: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 按设计要求设置防水层:

最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找1%坡 2.工期计划:25天 3.质量标准 1).防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。 2).防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。 3).防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。 4).附加层,其搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。 5).防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。 4、应注意的质量问题 1)、空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使防水层空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。 2)、渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在卷材防水层施工前,应认真检查并加以修补施工。 5、成品保护

样板展示区施工方案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据.......................................................................................................................... - 4 - 二、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 三、施工部署.......................................................................................................................... - 5 - 四、施工准备.......................................................................................................................... - 5 - 4.1、人员准备...................................................................................................................... - 5 - 4.2、机械准备...................................................................................................................... - 6 - 4.3、材料准备...................................................................................................................... - 7 - 五、施工方法.......................................................................................................................... - 7 - 5.1、钢筋工程...................................................................................................................... - 7 - 5.2、模板工程...................................................................................................................... - 8 - 5.3、混凝土工程.................................................................................................................. - 9 - 5.4、砌筑工程...................................................................................................................... - 9 - 5.5、抹灰工程................................................................................................................... - 11 - 5.6、门窗工程................................................................................................................... - 12 - 5.7、安装工程................................................................................................................... - 13 - 六、成品保护....................................................................................................................... - 13 - 七、样板展示区施工照片指引 ......................................................................................... - 14 -

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

样板间施工方案(全)

目录 第一章:编制依据 (3) 第二章:工程概况 (3) 第三章户型选择 (4) 第四章:展示区线路规划 (5) 第五章:施工准备 (5) 第六章样板工程施工人员及进度安排 (5) 第七章:样板工程主要施工方法 (6) 一、第15层样板房主要项目 (6) 二、第16层主要项目 (6) 三、施工机具 (16) 四、质量检验 (16) 第八章保证措施 (17) 一、成品保护 (17) 二、质量保证 (17) 三、安全保证 (18) 第九章:文明施工 (18) 第十章样板间的验收程序---------------------------------- 19

第一章:编制依据 1)深圳筑博设计院、结构及安装施工图纸 2)《建筑施工手册第四版》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)6)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 第二章:工程概况 1、工程概况 2、平面功能 3、装修工程概况 3.1地面:本工程卧室、书房室内地面20mm厚水泥砂浆找平,20mm挤塑聚苯板,50mm厚C15细石混凝土随打随抹平。上刷素水泥浆一道;20mm厚1:2水泥砂浆压实、感光。

厨房、餐厅地面在细石砼面层上外加30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,8-10mm厚地面砖,干水泥擦缝。 3.2门窗:本工程外窗采用断热铝合金内开下悬中空玻璃窗,形式参铝合金门窗L03J602,尺寸以设计为准,建筑外门窗抗风压性能为≥2.0KPa, 气密性能为≤1.5㎡/m.h,水密性能为≥250Pa,保温性能分级为≤3.0(W/m.K)、隔声性能等级分级为≥30(dB(A))。窗玻璃为中空玻璃,面积大于1.5的窗玻璃、玻璃雨棚、玻璃幕墙、门连窗系列面积大于0.5的门玻璃均需要安全玻璃。 3.3顶棚:顶棚刮白水泥腻子两遍。 3.4内墙:200mm、100mm蒸压加气混凝土砌块墙体,2cm厚混合砂浆抹面。刮白水泥腻子两遍。 3.5外墙:外墙聚氨酯复合板材料保温,上部刷乳胶漆,储藏室层刷真石漆。 第三章户型选择 根据现场实际情况及建设单位要求,选择3#住宅楼第十五层A-5a、A-2二户作为这次样板施工户型。具体见附图。

地下室模板安装方案

一、编制依据 (一)、编制依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》(162-2008); 2、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(33/1035-2006); 3、《钢管脚手架扣件》(5831-2006); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2001); 5、《施工技术》; 6、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》; 7、《木结构设计规范》( 50005-2003); 8、《建筑结构荷载规范》( 50009-2001); 9、《混凝土结构设计规范》( 50010-2002); 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( 50204-2002); 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》( 50300-2001); 12、《建筑施工模板安全技术规范》( 162-2008); 13、《建筑施工安全检查标准》(59-99); 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91); 15、国标01-04(建筑); 16、国标01-03(结构); 17、《建筑电气安装工程图集》(1~4)(第二版); 18、本工程施工图纸。 二、工程概况 (一)、工程概况: 1、工程名称:湛江市年丰豪庭16、17、18、19幢 2、建设单位:湛江市年丰房地产开发有限公司 3、施工单位:广东强雄建设集团有限公司 4、设计单位:深圳市国际印象建筑设计有限公司;

5、监理单位:广西益建工程建设监理有限责任公司; 6、勘察单位:湛江市规划勘测设计院 7、工程地点:湛江市赤坎区金城二横路; 8、项目特征:湛江市年丰豪庭16、17、18、19幢工程总建筑面积约为7万平方米(由16、17号塔楼21层;18A、18B号塔楼30层;19号楼25层;商业街3层等)住宅楼组成,均设一层地下室(地下室贯通整个小区连成一个大规模地下停车库);地下室总建筑面积为:其中地下室11716.03平方米。由5栋21~30层的高层住宅围合成中心大花园。本工程地下室为非人防区。地下工程模板量占有总工程模板量的20%。 9、结构概况:本工程为全现浇框剪结构,建筑物抗震设防烈度为7度,地基基础采用预制钢筋混凝土预应力管桩承载,本工程采用液压桩机静压施工,桩型采用Φ500-125型预应力高强混凝土管桩,地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级P6,商品混凝土。钢筋有热扎235级、335级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶合板拼装,模板竖肋采用70×70的楞木与φ48×3.5的钢管。 (二)、架体总体要求: (1)、对剪刀撑、水平杆、周边拉结等采取一系列加强措施。 (2)、支模架体高宽比:模板支架的整体高宽比不应大于5。 (三)、架体立柱: (1)、梁下优先采用可调托座同时对采用可调托座时的构造做出了具体规定,以满足支撑系统的稳定性。 (2)、可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆歩距要求条件下,进行平均分配确定歩距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 (3)、模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

消防工程项目样板施工方案

精心整理 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工范围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到成都市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、 1、 2 3 3.1 1个,四 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其内部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。 (2)将箱体固定在预留孔洞内,用水平尺找平、找正。 (3)箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。 (4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用水泥砂浆填实。 2、明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱是挂式。挂式消火栓箱主要为单栓式。 (1)挂式消火栓箱安装 a、根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.10m。 b、根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 C、将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。

检查验收:由施工班组自检合格后,报项目部验收,合格后再报监理验收。 应注意问题: 1、管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规范要求外露2-3扣的规定控制不严 2、卡箍(套)式连接两管口端不平整,有缝隙,两沟槽深度不一致,不均匀,上螺栓后管道不平整,卡箍(套)安装方向不一致 3、消火箱箱体安装不平整、不牢固,铝合金边框,阻挡消火带卡口与消火栓口连接,左开门、右开门定位不清,栓口安装位置颠倒,影响使用功能。 3.2.自动喷淋系统 喷淋主管道的支架要用角钢焊接成门字架并做切角处理;支管用吊码,每隔3.5米打一个支架。支架焊接必须饱满,焊渣必须敲干净。支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。当管子的公称直 15米; 1 2 (1 1 2 3 3.3. 于管径的 20 兆欧。 ;在宽度小于3M的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10M;感烟探测器的安装间距,不应超过15M。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。探测器“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。控制器底座的外接导线,应留有不小于15CM的余量,入端处应有明显标志。安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 手动报警按钮安装:手动报警按钮应安装牢固,不能倾斜,安装高度距地(或楼)面1.5m处。手动报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。手动报警按钮的安装位置应醒目并便于操作。每安装完一只手动报警按钮就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一总线回路中其它探测点不重号。 消防声光报警器的安装:在声光报警器安装时,首先把声光报警器的底座与预埋好的线盒用螺丝装固、装稳,其安装高度应在2.2米以上,以不影响声光报警器声传播为主,然后将声光报警器上的接线和预先做好标记的电线接上,把声光报警器扣上预先安装好的底座上,消防声光报警器安装完毕后,用特制胶套包好。

相关文档