动火安全作业证

作业证编号:GF2018010101

申请单位

XX 车间/部门

申请人

车间技术员或主任

动火作业级别

特级动火□、一级动火□、二级动火□ 动火地点 催化加氢装置反应器 R101 顶部平台

动火方式 使用气焊切割,电焊焊接,平台板锈蚀部分更换

动火时间 自 2015 年 5 月 12 日 8 时 30 分始至 2015 年 5 月 12 日 16 时 30 分止动火作业负责人 机修班长

动火人

动火人+特种作业证号

动火分析时间

2015 年 5 月 12 日 8 时 13 分 2015 年 5 月 12 日 10 时 30 分 2015 年 5 月 12 日 13 时 10 分 可燃气

分析点名称 (<0.2 ) 氧含量

(<23.5 ) 平台周

边环境 可燃气

(<0.2 ) 氧含量(<23.5 ) 平台周边环境 可燃气

(<0.2 ) 氧含量

(<23.5 ) 平台周

边环境 分析数据 0.0

21.0 合 格

0.1

20.8 合 格

0.0

21.0 合 格

分析人 动火分析人

动火分析人 动火分析人

涉及的其他特殊作业

临时用电作业 GF2018010101

高处作业 GF2018010101

/

危害辨识

(催化反应原料泄露等引起)火灾、(电焊等临时用电)触电

序号

安全措施

确认人

1

动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件

车间安全员与动火作业负责人对现场监护人和作业人进行必要的安全教育,内容应包括所从事作业的安全规章制度、作业场所和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措 施、作业过程所使用的个体防护器具的使用方法及注意事项、事故应急处置措施及有关事故案 例、经验和教训等;在“实施安全教育 人”栏内签字确认。

2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( / )块

动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手 3 段进行隔离

4

罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业

5

高处作业已采取防火花飞溅措施

6

动火点周围易燃物已清除

7

电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接

8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于 10m

9 现场配备消防蒸汽带( 1 )根,灭火器( 2 )台,铁锹( / )把,石棉布( 1 )块其他安全措施: 高处应使用接火盆或者篷布,防止焊渣、火花飞溅

10

编制人:车间安全员(或技术人员)

车间安全员或当班班长

机修

机修

注意:安全

措施及补充措施均为交底范畴,应由作业负责人与属地负责人共同签字确认。

生产单位负责人 车间主任 监火人

班长或操作工 动火初审人 车间安全员(或车间主任) 所有特殊作

业安全许可 证中均不得 实施安全教育人

车间安全员(或技术人员)

机修班长

申请单位意见

同意作业 签字:车间主任 2015 年 5 月 12 日 8 时 15 分

安全管理部门意见

同意作业 签字:安全部 2015 年 5 月 12 日 8 时 15 分 有空项,如不涉及或者

不需填写,

应用斜线“/”划

去。

动火审批人意见

同意作业

签字:生产副总 2015 年 5 月 12 日 8 时 15 分

动火前,岗位当班班长验票

安全措施到位可以动火

签字:当班班长

2015 年 5 月 12 日 8 时 15 分

完工验收 签字:车间班长

2015 年 5 月 12 日 16 时 20 分

注:特级动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不能超过 8 小时,二级动火作业的《作业证》有效期不能超过 72 小时。

动火作业涉及到其他管辖区域时,由所

在管辖区域负责人审查合格,在作业证上签字,并由双方单位共同落实安全措施,各派一名动火监护人,按动火级别进行审批后,方可动火。

动火等级分为特级、一级、二 级,节假日动火作业升级管理

所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、唯一,要求根据描述能确定具体作业点。

动火分析

点应明确具体,并标明是环境分析还是设备内分析。

危害辨识填

写内容参照 《企业职工伤亡事故分类》

(GB6441) 事故类别20 类,如可 能,应标明何种原因引起。

胶带机延伸动火作业安全技术措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 胶带机延伸动火作业安全技术措 施(最新版)

胶带机延伸动火作业安全技术措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为满足4212采掘工作面生产要求,经矿研究决定,计划在2014年6月份4210、4211搬家倒面期间,将二 单位提出井下动火作业申请,报分管矿长审查,分管矿长负责组织安监、调度、机电部及施工单位等部门人员对施工地点进行现场评估。现场评估要本着严格控制的原则,尽量减少和控制井下动火作业。经评估确认必须进行动火作业且现场具备动火作业条件的按程序报矿长审批。 2、作业地点必须有完善的消防管路,并做到三通阀门手柄齐全、灵活可靠,水量、水压满足作业地点消防用水需要,作业期间不得出现停水。作业地点必须配备齐全完善的消防器材,电气焊作业人员必须具备消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 3、井下实施电焊、气割等作业时,分管矿长必须跟班,机电部、安监部、施工单位和瓦斯检查员现场监护。井下实施动火作业前,须对现场施工安全条件和动火作业人员持证上岗情况进行确认,填写《井

新安规动火票复习题

一、填空题: 1、公司动火安全管理,实行(逐级防火责任制)管理原则。 2、公司动火作业坚持(“安全第一、预防为主、防消结合”)的方针。 3、一、二级动火工作间断、重新动火前必须(重新检查防火安全措施),并测 定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度,(合格后)方可重新动火。 4、公司按照发生火灾(危害性大、损失大)伤亡大、影响大的“四大”原则, 确定生产现场防火重点部位。 5、一级动火区是指火灾(危险性很大),发生火灾时后果(严重)的防火重点部位。 6、二级动火区是指一级动火区以外的所有(防火重点部位)及(禁止明火区)。 7、在动火区实施动火作业时,必须执行(动火工作票制度)制度。 8、动火工作票是(检修)工作票(主票)的附属票,不得代替(检修)工作票(主票)或设备停、复役手续。 9、办理动火工作票应在履行(检修)工作票(主票)手续之后或同时进行。 10、动火工作票的有效期:一级动火工作票的有效期为(24h),二级动火工作 票的有效期为( 72h)。 11、动火作业中检测发现可燃蒸气含量或粉尘浓度不合格或异常升高应(立即停止动火)。 12、遇有火险异常情况未查明原因和消除前(严禁动火) 13、一级动火工作票签发人:由各二级单位的()担任。 14、一级动火工作票负责人:由班组(正副班长)担任。 15、二级动火工作票工作负责人:由班组正、副班长或班组技术专责、班组(工 程师、技师)担任。 16、一、二级动火工作票许可人:由运行()或()担任。 17、根据工作需要,在没有()的区域,划出()用火区,并严格 管理。 18、凡可拆卸并有条件移到用火区焊补的(物件),必须在(),尽可能减 少在()用火次数。 19、有条件拆下的构件,如(油管、阀门)等,应拆下来移至(安全场所)。 20、动火作业动火前必须做到(十二不)。 二、判断题: 正确打(√)不正确(X) 1、根据一、二级动火区的划分和动火等级,动火工作票分一级动火工作票和二 级动火工作票两种。(∨ ) 2、一级动火工作票签发人:由各二级单位的生产管理人员担任。()

动火票制度

动火工作票制度 第一条为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及设备系统的安全,加强动火管理工作,防止火灾事故发生,特制订本制度。 第二条本制度规定了动火工作票的执行程序、动火级别及其它要求,适用于本公司重点防火区的动火作业工作以及禁止明火区的动火管理工作。防火重点部位或场所以及禁 止明火区需动火工作时,必须按照该制度执行动火工作票 第三条动火工作票制度内容: 1、动火工作票仅限于严禁明火区域有动火时使用,凡不是必须在现场动火的,应拆下 动火部件,移到安全区域内进行动火作业。若同时伴有机械检修任务则必须同时执行检修工 作票规定。几个动火项目不能合办一张动火工作票。 2、正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体的容器、管线与设备,严禁进行动 火工作。 3、在保证设备性能的前提下能够利用螺栓等方法联接的工作,就不要焊接,以减少动 火机会。 4、现场动火,首先考虑必要隔离措施,将动火区围起来,动火部位或设备应与生产系 统切断联系,动火时有专人和消防器材作戒备。 5、若涉及进入容器内部维修,下水道或密室工作,则必须两个人配合工作,佩带必要防护用品,禁止单人独自进行。 6、一级动火要求必须在24小时内完成,二级动火必须在72小时内完成,三级动火 必须在120小时内完成。二级、三级在每天工作结束、人员离开现场前,必须认真检查, 消除火源。次日开工前,工作负责人、监护人应认真检查安全措施,以防运行方式改变,破坏原有的安全措施。 第四条由于动火地点、动火作业对象不同,存在的火灾危险程度也不一样,因此采取的安全措施及审批手续都应有所区别。为此,在保证安全动火的前提下,适当简化执行 动火工作票的程序,有利于提高工作效率,及时消除设备缺陷及火灾隐患。根据危害程度,分为“一级动火”、“二级动火”、“三级动火”危险级别依次降低。 1、一级动火区是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称四大”)的部位和场所如:主控室、油库区、油罐、天然气存储区、配电室、电缆夹层(间、 沟道)、变压器、含易燃易爆气体或粉尘的容器内等区域。凡在以上区域内从事电焊、气焊、 气割、砂轮打磨、电钻打眼、喷灯作业、冲击作业等能够产生火花的工作都属于一级动火作业。从事动火作业必须办理一级动火作业票。 2、二级动火区是指火灾危险性较大,如:仓库内部、油库围墙以外10米之内,天然 气管道、油管道10米以内、易燃易爆容器周围5米以内、各部门油类存放区内。 3、三级动火区是指一、二动火区以外的所有防火部位、场所,禁止明火区域。除一级、 二级动火范围以外的明火作业。 4、遇到下列情况之一时,严禁动火: 油车停靠的区域;压力容器管道未泄压前;存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;风力达5级以上的露天作业;遇有火险异常情况未查明原因和消除前。可燃气罐存放区域。 第五条动火工作票的审批程序: 1、一级动火工作必须由动火单位的班长(如班长不在可由组长)提出申请,车间主任

动火安全技术措施

动火作业安全技术措施 1、拆离作业 把禁火区内需要动火的,能拆缷拿离的设备、管道及其附件,从主体上拆下来,拿到安全的地方去动火,动火作业完后再装回原处。这是一种安全可靠的动火方法,但应注意,拆离的设备、管道及其附件内如积有易燃易爆物料、污垢或残渣的,仍应按要求清洗。 2、隔离遮盖 将要动火的设备、管道及其附件和相关连的运行系统作有效的隔离,如在管道上加堵盲板,加封头或拆掉一节管子等,隔绝易燃易爆的物料和气体进入动火作业点。注意不要用简单的关阀、水封方法代替隔绝。同时还要注意周边岗位生产过程中是否有易燃易爆的气体产生,特别是上风处,如果有,应禁止火或停止生产。动火前应对设备的槽、锅、罐口进行遮盖,防止电火花溅入;或将爆接作业区周围用不燃材料进行四面包围以控制火星飞溅。遮盖时应考虑周到,凡火星能溅及的地方都要进行遮盖,包括容易被人忽视的排污沟、窨井口等。 3、现场清理 动火前应把动火点下方和周围的易燃爆物品物品转移至安全地方,现场应清理打扫干净。凡电火花可能到达的地方都要清理,特别是高处作业,电火花随风飘曳或碰到物体二次抛溅,溅落点很难判定。这种情况下的现场,应考虑得特别周到,易燃物能转移的应尽量转移,不能转移的应用不燃材料严密遮盖,并指定专人负责看守,地面应打扫干净,油污的设备或地面要进行揩擦冲洗。 4、清洗置换 凡盛(用)过化学危险物品的容器、设备、槽桶、管道等生产、储存装置,都必须在动火作业前进行清洗置换。清洗置换的方法主要有以下几种:a)清水置换。能适用于水或易被水洗涤的介质,可用清水一次或多次清洗置换。 b)蒸汽置换。一般清水难以洗涤的物料及介质可以用蒸汽冲洗,如遇冷凝固、结块或油状类的物料、残渣、污垢等。 c)空气置换。用鼓风机、排风扇或其它空气置换设备,置换掉可燃气体。 d)惰性气体置换。根据需要,有条件的也可用氮气、二氧化碳等惰性气体置换。 5、分析检测

动火票的安全措施要求

动火票的安全措施要求 为了进一步加强动火票的管理,完善动火票的安全措施和危险点分析,现将《工作票使用和管理标准》、《热机安规》、《电力设备典型消防规程》中关于动火票的相关要求归纳总结如下,请相关部门人员认真学习,借鉴执行。 动火票的使用和管理 1、动火工作票应一事、一地办理,不得兼办,严禁借票使用; 动火票应明确具体的动火地点、具体的动火设备名称、具体的动火工作内容,动火票做为工作票的辅票,工作内容应与相应工作票的内容一致,原则上动火票不能开系统票,机组大小修时,发电机退氢后,同一运转层的同一系统可以开一张动火票 2、“动火地点”栏:应写明具体的动火工作地点(设备所在地); “设备名称”栏:应写明具体的动火设备名称。设备名称要求写明设备的双重名称; “动火工作内容”栏:应写明具体的设备动火工作内容;内容应详细、清楚、具体,明确工作范围,必要时画出示意图,可加附页 3、机组正常运行中,不合格动火票举例: 动火地点:4号机0米(未写明具体的动火地点) 设备名称:4号机0米给水系统及设备(未写明具体的动火设备名称)

动火工作内容:4号机0米给水系统及设备动火作业(未写明具体的动火工作内容,对应工作票的内容是什么?是气割、电焊、还是打磨切割?) 一级动火票典型安全措施 检修应采取的安全措施: 1、将动火区域附近的可燃物清理干净(煤粉应使用水冲洗,液氨应使用水冲洗,油应使用蒸汽吹洗或热碱液清洗,氢气使用惰性气体置换); 2、要定时测量动火区域的煤粉尘浓度或者可燃性气体(空气中氢含量、氨含量、油气含量)浓度低于动火作业的合格值; 3、动火使用的氧气瓶、乙炔瓶应分开放置,距离不小于8米,并应绑扎牢固,乙炔瓶必须安装回火器,夏季露天使用必须采取遮阳措施,严禁阳光下暴晒(使用气焊气割的填写);电焊机的二次接线应采用双回路布置,接地线应靠近焊接点,电焊机必须放置在绝缘胶皮上,雨天露天作业必须采取防雨措施(使用电焊的填写); 4、在油区、氢站、氨站围墙内动火时,氧气瓶和乙炔瓶要放在围墙外;所有在输煤皮带上的动火作业,除了用水把作业区域的煤粉冲洗干净外,必须在下方的输煤皮带上敷设用水浇湿的石棉布。 5、动火区域附近(火花可能飞溅到的地方)的电缆、仪表、变送送器、电动头等(根据现场实际情况填写)以及易燃易爆物品使用不燃材料(防火石棉布)严密遮盖; 6、动火现场配备2瓶4公斤的干粉灭火器;(种类和数量不限于此,根据动火现场的实际情况配备必要的足够的消防设施,可联系消防人员现场确认)

三级动火安全技术措施方案

徐州市丰县 融耀新城二期C12#楼 动火安全技术措施方案 编制: 审核: 批准: 南通宏华融耀新城二期C12#楼项目部 2017年10月日

动火安全技术措施方案 为了预防火灾和爆炸,重要的是对危险物质和点火源进行严格管理。 (一)引起火灾爆炸的点火源 在建筑施工过程中,引起火灾爆炸的点火源主要有: 1.明火。如火炉、喷灯、火柴、锅炉房或食堂烟筒或烟道喷出 火星, 2.电火花。如高压电的火花放电、短路和开闭电闸时的弧光放 电、接点上的微弱火花等。 3.电焊、气焊和气割的焊渣。 (二)预防火灾的措施 施工现场合理的平面布置时达到安全防火要求的重要措施之一。 工程技术人员在编制施工组织设计或施工方案时。必须综合考虑防火要求、建筑物的性质、施工现场的周围环境等因素。进行施工现场的平面布置设计时应注意以下几点。 ①要明确划分出禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活区。各区域之间要按规定保持防火安全距离: ②禁火作业区距离生活区不小于15M。距离其他区域不小于25M. ③易燃、可燃材料堆料场记仓库与在建工程和其他区域的距离应不小于20M。

④易燃的废品集中场地与在建工程和其他区域的距离应不小于 30M. ⑤防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。 (三)在一、二级动火区域施工,施工单位必须认真遵守消防法律法规,建立防火安全规章制度。在生产或者贮存易燃易爆品德场区施工,施工单位应当与相关单位建立动火信息通报制度,自觉遵守相关单位消防管理制度,共同防范火灾。在施工现场禁火区域内施工,动火作业前必须申请办理动火证,动火证必须注明动火地点、动火时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施。动火证由安全生产管理部门负责管理,施工现场动火证的审批工作由工程项目负责人组织办理。动火作业没经过审批的,一律不得实施动火作业。 对易引起火灾的仓库,应将库房内、外按500㎡的区域分段设立防火墙,把建筑平面划分为若干个防火单元。贮量大的易燃仓库,仓库应设立两个以上的大门,大门应向处开启。固体易燃物品应当与易燃易爆的液体分间存放,不得在一个仓库内混合贮存不同性质的物品。仓库应设在下风方向,保证消防水源充足和消防车辆通道的畅通。 3.电气防火防爆措施。严格按照建设部行业标准JGJ46-1988《建 筑施工现场临时用电安全技术规范》的要求,编制临时用电专项施工方案和设置临时用电系统,以避免引起电气火灾。 (四)焊接、气割中防火防爆措施。对焊、割构件和焊、割场所,可采取以下措施: 1.转移。在易燃、易爆场所和禁火区域内,应把需要焊、割得构

动火票的安全措施要求示范文本

动火票的安全措施要求示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火票的安全措施要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了进一步加强动火票的管理,完善动火票的安全措 施和危险点分析,现将《工作票使用和管理标准》、《热 机安规》、《电力设备典型消防规程》中关于动火票的相 关要求归纳总结如下,请相关部门人员认真学习,借鉴执 行。 动火票的使用和管理 1、动火工作票应一事、一地办理,不得兼办,严禁借 票使用; 动火票应明确具体的动火地点、具体的动火设备名 称、具体的动火工作内容,动火票做为工作票的辅票,工 作内容应与相应工作票的内容一致,原则上动火票不能开

系统票,机组大小修时,发电机退氢后,同一运转层的同一系统可以开一张动火票 2、“动火地点”栏:应写明具体的动火工作地点(设备所在地); “设备名称”栏:应写明具体的动火设备名称。设备名称要求写明设备的双重名称; “动火工作内容”栏:应写明具体的设备动火工作内容;内容应详细、清楚、具体,明确工作范围,必要时画出示意图,可加附页 3、机组正常运行中,不合格动火票举例: 动火地点:4号机0米(未写明具体的动火地点) 设备名称:4号机0米给水系统及设备(未写明具体的动火设备名称) 动火工作内容:4号机0米给水系统及设备动火作业(未写明具体的动火工作内容,对应工作票的内容是什

动火工作票填写说明

动火工作票填写说明 根据中华人民共和国电力部《电力设备典型消防规程》、国家电力公司《电力安全工作规程》和新能源公司《动火作业管理规定》的要求,结合风电场的工作实际和分公司岗位设置,现对内蒙古分公司动火工作票的填写做如下说明: 1.“单位”是指工作风电场的单位名称;“编号”按照新能源“两票”的相关规定填写动火票的编号; 2.“动火工作负责人”是指对应的工作票负责人;“班组”填写工作负责人所在的班组或单位;“动火执行人”为动火作业的操作人,若执行的是焊接或切割作业,需要执行人有相应工种的资质; 3.“动火地点及设备双重名称”详细填写动火地点和在什么设备上动火,如:220kV变电站1#主变2#散热器根部; 4.“动火工作内容”填写如“漏油补焊”、“开裂修补”、“断裂焊接”等内容; 5.“动火方式”按照票面提示填写; 6.“申请动火时间”类似于工作票里的“计划工作时间”; 7.“(设备管理方)应采取的安全措施”应填写“停电,验电,接地,装设遮拦、警戒线,摆放灭火器、消防沙、启动消防泵并试用消防栓(在消防水系统覆盖范围内一级动火作业)、必要的通风措施”等; 8.“(动火作业方)应采取的安全措施”应填写“在动火位置的下方或各个侧面放置耐火石棉垫或采取其他隔离措施,正确使用劳动防护用品,如必要的电焊帽、电焊手套、护目眼镜”等项; 9.“动火工作票签发人”为对应的工作票的签发人; 10.“(动火作业方)消防管理部门负责人”为分公司安监部门消防专责人; 11.“(动火作业方)安监部门负责人”为分公司安监部门负责人; 12.“分管生产的领导或技术负责人(总工程师)”为分公司分管生产的副总经理; 13.“运行许可人”为风电场取得“工作票许可人”资格的运行值班人员; 14.“(动火作业方)消防监护人”消防监护人由风电场义务消防员担任,“消防员”是指风电场经过消防机构培训并取得消防员资格证书的人员。消防监护人

动火作业安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-08673 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 动火作业安全技术措施专项施 工方案 Special construction scheme of safety technical measures for hot work

动火作业安全技术措施专项施工方 案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、开工准备 1办理动火证,落实安全措施。 2对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防通道,并保持畅通。

4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。 5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业 1、焊、割作业焊工必须持证上岗并满足以下要求: ①焊工不了解焊、割周围环境的安全状况时,不得动火; ②未确认焊件内部已无可燃、易爆物前,不得动火;

瓦斯发电站动火安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 瓦斯发电站动火安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

瓦斯发电站动火安全技术措施 一、施工概况: 由于瓦斯发电站新增2台发电机组,现需对延伸的进气管路、进水管路、排气管路、发电机组架进行焊接,为保证施工安全、顺利进行,特编制本措施。 二、现场施工负责人:王丰华、刘志东(大坤科技有限公司) 三、安全负责人:王丰华、刘志东 四、施工安全监督人:李民(五凤矿) 五、施工时间:2014年5月14日-5月21日 六、施工地点:瓦斯发电站 七、施工前准备工作: 1、施工前准备好氧气、乙炔、焊机、焊线、焊条等焊接器材。 2、施工前,将各种工器具运送至施工地点。 3、施工前准备好灭火器、消防桶等安全器材并将水管连接到施工地点。 4、组织施工人员学习本措施并签字并由施工安全负责人布置施工重点及安全注意事项。 八、施工步骤: 1、施工前半小时,停止瓦斯发电机组运行,由准确通知要明确通知瓦斯抽放泵站打开对空排放阀,将瓦斯对空排放,关闭通往瓦斯发电站的阀。 2、施工负责人确认施工工具、消防设及人员到位后,安全负责人确认安全后汇报调度室准备开始施工。 3、在得到调度室同意后,瓦斯检查员检查现场瓦斯浓度,在瓦斯 第 2 页共 5 页

浓度低于0.5%后方能通知专业持证施工人员开始气割、焊接,施工人员在接到主要负责人通知施工气割、焊接指令后,方可按照技术措施进行施工,施工负责人和瓦检员要时刻注意检测施工现场瓦斯浓度的变化。 4、按照施工要求对需要切割和焊接的地方进行切割、焊接。 5、焊接完成后,敲掉焊渣,检查焊接情况,确认焊接是否牢固。 6、确认所有工序完成之后,由安全负责人和施工负责人检查管路焊接情况,确认一切正常后汇报调度室完成情况。 7、安全负责人确认一切正常后,请示调度室是否可以开机。 8、得到调度室许可后,按照操作规程开启瓦斯发电机组。 9、待瓦斯发电机组运行正常后,施工人员收拾工器具,打扫施工现场卫生,离开施工现场。 九、施工安全保证措施: 1、焊接施工前所有参加施工人员都必须认真学习本措施,做到责任明确措施落实,未学习者不得进入施工现场,焊接时要由专职电焊工持证操作。 2、除持证焊接人员可带火之外,其余人员一律不得带易燃易爆物品、电子产品、不得穿化纤衣服进入施工现场。 3、焊机在没有接到操作负责人的指令前不得擅自使用,且必须严格检查其完好性,任何时候出现问题都必须停止作业,及时上报并处理,只有经过严格的检验合格后才能使用。 4、施工负责人必须随身携带瓦斯便携仪随时注意检查工作现场的瓦斯浓度,当瓦斯超过0.5%以上时要立刻停止作业,及时汇报并查找原因。所有现场施工人员都必须听从施工主要负责人的统一指挥,只有在施工负责人确认安全的情况下才能焊接施工。 第 3 页共 5 页

动火作业安全知识

什么是动火作业? 直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非 动火分级 1.特级动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器部位上等特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。 2.一级动火作业 在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。在厂区输送易燃易爆介质管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 3.二级动火作业 除特殊动火作业和一级动火作业以外的非固定动火区的动火作业。易燃易爆场所的生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,该区动火视为二级动火。 4.固定动火区动火作业 在火灾危险性小安全措施落实妥当的化验室、机械加工车间、食堂等固定区域内经常性、重复性的常规动火作业。 动火种类 1高处动火作业

1.高处动火作业应执行《高处作业安全许可标准》,佩戴好阻燃安全带等防护用品。 2. 高处动火作业,其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查并采取措施,在下方铺垫阻燃毯、封堵孔洞等防止火花溅落措施,动火监护人应随时关注火花可能溅落的部位。 3.遇有五级以上(含五级)风不应进行室外高处动火作业。 2进入受限空间动火作业 1.进入受限空间的动火作业,应执行《受限空间作业安全许可标准》,并将受限空间内部物料清理干净。特级、一级动火还应采取蒸汽吹扫(或蒸煮)、氮气置换或用水冲洗等措施,并打开上、中、下部人孔,形成空气对流或采用机械强制通风换气。 2.受限空间的气体检测应包括可燃气体浓度、有毒有害气体浓度、氧气浓度等,其可燃介质(包括爆炸性粉尘)含量符合《受限空间作业安全许可标准》要求。 3动土作业中的动火作业 1.动土作业中的动火作业还应执行《动土作业安全许可标准》,采取安全措施,确保动火作业人员的安全和逃生。

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火作业安全技术措施专项施工方案示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防 车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间 的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防 通道,并保持畅通。

4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。 5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业

动火票的安全措施要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 动火票的安全措施要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

动火票的安全措施要求 为了进一步加强动火票的管理,完善动火票的安全措施和危险点分析,现将《工作票使用和管理标准》、《热机安规》、《电力设备典型消防规程》中关于动火票的相关要求归纳总结如下,请相关部门人员认真学习,借鉴执行。 动火票的使用和管理 1、动火工作票应一事、一地办理,不得兼办,严禁借票使用; 动火票应明确具体的动火地点、具体的动火设备名称、具体的动火工作内容,动火票做为工作票的辅票,工作内容应与相应工作票的内容一致,原则上动火票不能开系统票,机组大小修时,发电机退氢后,同一运转层的同一系统可以开一张动火票 2、“动火地点”栏:应写明具体的动火工作地点(设备所在地); “设备名称”栏:应写明具体的动火设备名称。设备名称要求写明设备的双重名称; “动火工作内容”栏:应写明具体的设备动火工作内容;内容应详细、清楚、具体,明确工作范围,必要时画出示意图,可加附页 3、机组正常运行中,不合格动火票举例: 动火地点:4号机0米(未写明具体的动火地点) 设备名称:4号机0米给水系统及设备(未写明具体的动火设备名称) 动火工作内容:4号机0米给水系统及设备动火作业(未写明具体的动火工作内容,对应工作票的内容是什么?是气割、电焊、还是打磨切割?) 一级动火票典型安全措施 第 2 页共 7 页

检修应采取的安全措施: 1、将动火区域附近的可燃物清理干净(煤粉应使用水冲洗,液氨应使用水冲洗,油应使用蒸汽吹洗或热碱液清洗,氢气使用惰性气体置换); 2、要定时测量动火区域的煤粉尘浓度或者可燃性气体(空气中氢含量、氨含量、油气含量)浓度低于动火作业的合格值; 3、动火使用的氧气瓶、乙炔瓶应分开放置,距离不小于8米,并应绑扎牢固,乙炔瓶必须安装回火器,夏季露天使用必须采取遮阳措施,严禁阳光下暴晒(使用气焊气割的填写);电焊机的二次接线应采用双回路布置,接地线应靠近焊接点,电焊机必须放置在绝缘胶皮上,雨天露天作业必须采取防雨措施(使用电焊的填写); 4、在油区、氢站、氨站围墙内动火时,氧气瓶和乙炔瓶要放在围墙外;所有在输煤皮带上的动火作业,除了用水把作业区域的煤粉冲洗干净外,必须在下方的输煤皮带上敷设用水浇湿的石棉布。 5、动火区域附近(火花可能飞溅到的地方)的电缆、仪表、变送送器、电动头等(根据现场实际情况填写)以及易燃易爆物品使用不燃材料(防火石棉布)严密遮盖; 6、动火现场配备2瓶4公斤的干粉灭火器;(种类和数量不限于此,根据动火现场的实际情况配备必要的足够的消防设施,可联系消防人员现场确认) 7、采取防止火花飞溅的措施(搭设挡风屏、接熔渣盒等);风力超过5级禁止露天进行焊割作业(如无露天动火作业不用填写),密闭容器内不准同时进行电焊和气焊作业(如无密闭容器内的不用填写),高处动火作业,必要时下方要设监护人。8、动火部门负责人或技术负责人 第 3 页共 7 页

动火安全技术措施方案(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 动火安全技术措施方案(新编 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

动火安全技术措施方案(新编版) 为了预防火灾和爆炸,重要的是对危险物质和点火源进行严格管理。 1.引起火灾爆炸的点火源 在建筑施工过程中,引起火灾爆炸的点火源主要有: (1)明火。如喷灯、火炉、火柴、锅炉房或食堂烟筒或烟道喷出火星。 (2)电火花。如高电压的火花放电、短路和开闭电闸时的弧光放电、接点上的微弱火花等。 (3)电焊、气焊和气割的焊渣。 2.预防火灾的措施 施工现场合理的平面布置是达到安全防火要求的重要措施之一。工程技术人员在编制施工组织设计或施工方案时,必须综合考

虑防火要求、建筑物的性质、施工现场的周围环境等因素。进行施工现场的平面布置设计时应注意以下几点: (1)要明确划分出禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活区。各区域之间要按规定保持防火安全距离: ①禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其他区域不小于25m。 ②易燃、可燃材料堆料场及仓库与在建工程和其他区域的距离应不小于20m。 ③易燃的废品集中场地与在建工程和其他区域的距离应不小于30m。 ④防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。 (2)在一、二级动火区域施工,施工单位必须认真遵守消防法律法规,建立防火安全规章制度。在生产或者贮存易燃易爆品的场区施工,施工单位应当与相关单位建立动火信息通报制度,自觉遵守相关单位消防管理制度,共同防范火灾。在施工现场禁火区域内施工,动火作业前必须申请办理动火证,动火证必须注明动火地点、

动火作业安全技术措施(标准版)

动火作业安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0309

动火作业安全技术措施(标准版) 1、冲刷 依据容器的具体情形,否采用不共的洗涤液,火是罕用的洗涤液(忌火性物资除内)。冲刷必需留神有入无没,才干使残液及爆炸性火体完整赶出,特殊要注意弯尾战逝世角。另里,借应留神有些可燃难爆介量,被呼附在容器、管讲内名义的积垢和表面点的保暖资料西。一经静水。因为暖差跟压力变更的影响,虽经冲刷的容器、管路借有可能集搁出可燃性气体,尤其非焊交寒质会把顶手泥或容器舒缝外的残留物赶没,导致气体败总的变更而产生爆炸火灾事变。因而,在焊交进程外,尚须还帮仪器退止监测,发明可焚气体淡度回升到安夷淡度时,应即时结束动火,再次退言荡涤,曲到及格替起。 2、侧压

在化农企业,某些可燃油柜或气柜,也能够采舍反压不置换动火。这种动火应严厉节制氧露量,使容器、管叙内不能到达爆炸极限,以打消化教性爆炸条件,纲前普通规定可燃易爆气体西氧含量不失超功1%,并要稳固掌握解统西氧含量初末矮于保险尺度。异时容器和管途必须持续稳固的邪压,这是倒压不置换动火防爆的一个要害。歪压不置换动火前,必须在压力停引燃,主容器、管叙孔洞或裂痕劳出的可燃气构成一个稳固的焚烧体系,因而,容器管说内的压力不宜过大或过老。保持压力功大,可燃气体源快也大,在喷出的火焰作用上,会烧裂成更大的孔洞而制成事变,共时焊条熔点轻易被疾速喷出的气淌吹走,制成焊交操息的艰苦。正之,保持压力过老,有可能使空气进进容器,使管谈内造成爆炸性混杂气,高空作业。果此,保持压力通常把持在150~500mmHg之间为宜,以坚持副压,而又不激烈喷火为准则。 在侧压不置换静火之前,借必需剖析动火四周畅留在空间的否燃物含质,其露量大于0.5%(体积比)替及格,而且弃样部位的抉择招考虑可焚气体的物资跟建造物的特色(应存在代表性)等,应

11工作票管理制度规定

H N P D 华能发电有限责任公司管理制度 HNPD-04-AQ11 工作票管理规定 2007-07-04发布 2007-07-04实施 华能发电有限责任公司发布 华能发电有限责任公司

工作票管理规定 第一章总则 第一条为规华能发电有限责任公司(以下简称“公司”)工作票的管理,严格执行原电力部《电业安全工作规程》、华能国际股份《工作票和操作票管理办法》,防止人身事故和误操作事故的发生,根据公司的实际情况,特制订本规定。 第二条本规定根据国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》(“热力和机械部分”及“发电厂和变电所部分”)、《电力设备典型消防规程》的有关规定,华能国际股份《工作票和操作票管理办法》,及公司实践经验,并结合公司的具体情况制订。 第三条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本办法。 第四条本规定适用于公司所属从事生产的各部门(含多经公司)。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本办法,并严格贯彻执行。 第五条本规定适用于华能发电有限责任公司工作票管理。 第六条本规定制定了华能发电有限责任公司工作票管理责任。 第二章工作票管理 第七条通则 (一)工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。 (二)工作票的填用围 1.凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附件1); 2.凡在热力和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作,需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用热力机械工作票(格式见附件3);

动火作业票填写要求与规范审批稿

动火作业票填写要求与 规范 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

动火作业票填写要求与规范 一、旧版作业票填写要求与规范 1、填写内容要逐条填写,不得有空项。 2、监火人一栏应当填写动火区域工作人员或当班班长。 3、动火装置、部位及内容要填写详细,让人一看就能知道在哪里动火,干什么工作。 4、分析气体含量栏可燃为百分数,有毒为PPM级,分析人填写当班化验员或班长 5、动火时间要求二级动火不得超过72小时,特级和一级不得超过8小时,时间精确到分。 6、确认人栏前5项由动火区域负责人签字,6-10由动火人或申请人签字。 7、第十项也要填写,不得空项。 8、危害识别由车间安全管理人员或安环部(根据动火级别)填写。 9、申请动火单位意见由动火负责人签字,施工及相关部门意见由动火区域当班班长验票签字确认,安全监督管理部门意见由车间安全员或安环部签字确认(根据动火级别),领导审批意见由动火区域负责人或公司副总签字确认(根据动火级别)

10、签字确认前,二级动火车间安全员或动火区域负责人必须由至少一人到现场确认,动火前当班班长必须到现场。一级和特级动火所有人员必须到现场确认后方可签字。 11、完工要填写完工验收,由动火区域负责人和动火负责人签字确认,完工验收签字前必须到现场查看确认。 12、所有签字确认项不得代签。 二、新版动火票填写要求与规范 1、填写内容要逐条填写,不得有空项。 2、注明动火等级和动火方式。 3、动火装置、部位及内容要填写详细,让人一看就能知道在哪里动火,干什么工作。 4、作业证编号按2016-01···,根据车间情况以此类推。 5、动火时间要求二级动火不得超过72小时,特级和一级不得超过8小时,时间精确到分。 6、动火作业负责人填写动火人单位负责人。 7、动火分析时间要在动火前30分钟内检测,每天动火前都要检测,检测人填每天当班人员或化验主管。化验室检测后出具化验单,一式两份,要注明时间地点检测人,留档备查。 8、动火作业如牵扯其他特除作业请注明(如临时用电、登高等) 9、危害识别一定要进行辨识,并填写清楚。

井筒装备动火施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2025 (解决方案范本系列) 井筒装备动火施工安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井筒装备动火施工安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一.编制说明 根据顾桥矿深部进风井井筒装备施工需要,需在顾桥矿深部进风井井口、井口20m范围内、井筒内进行烧焊作业,为保证烧焊期间的安全,特编制本安全技术措施,以指导生产。 二.烧焊时间、地点及内容 1.烧焊时间:201 年月日~201 年月日 2.烧焊地点:井口、井口20m范围内、井筒内 3.烧焊内容:烧焊、氧割 三.施工安全技术措施

1.通用部分 烧焊前1个小班通知矿调度,安监员、测气员监督检查。 烧焊作业前,项目部施工现场负责人必须对现场准备情况、措施规定参加人员的到位情况、现场通风、瓦斯及安全等情况进行检查,当符合措施要求后,方可进行烧焊作业。 烧焊前,由矿测气员检查烧焊地点的风流中瓦斯浓度不得超过0.4%,方可进行烧焊。 烧焊人员必须持证上岗,烧焊工的劳保器具等要穿戴齐全。 烧焊必须清理干净烧焊地点易燃易爆物品及其它杂物。 对在潮湿施工环境使用电焊机的,要有合格的接地保护,防止漏电伤人。

动火票的适用范围

一级、二级动火区域 一级动火区: 1.油区和油库围墙内、油泵房、污油池、油管道及与油管道相连的汽水管道、油箱;氨、酸系统设备、管道、阀门、法兰及系统连接的管路等。 2.制氢站、氨区围墙内; 3. 氢冷发电机、氢、氨管道系统10米以内; 4. 锅炉输煤系统、制粉系统的输煤皮带、拉进装置、除尘装置、原煤仓、粉仓,明火作业有可能造成粉尘爆炸的绞笼、细粉分离器等区域; 5. 危险品仓库及汽车加油站、液化气站内; 6. 变压器等注油设备、蓄电池室。 二级动火区: 1. 与燃油系统能加堵板隔离的汽水管道; 2. 油管道支架及支架上的其它管道; 3. 动火地点有可能火花飞溅落至易燃易爆物体附近; 4. 氢、氨系统10米范围外; 5.电缆沟道(竖井)内、隧道内、电缆夹层; 6. 调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室。 第一条动火作业前,动火工作负责人必须组织动火执行人及相关检修配合人员从以下几个方面进行危害识别。 (一)人员 1.人员健康状况,心理状况,精神状态,疲劳程度; 2.人员扑救火灾和应急逃生能力; 3.焊工持证情况; 4.劳动防护用品准备情况。

(二)设备、系统 1.设备、系统内的易燃易爆物质可靠隔离情况;氢气、燃油管道等是否有明显的断开点;与可燃液体管道相连阀门是否关闭、停电、挂牌、上锁。 2.设备、系统内是否泄压、吹扫、清洗。 (三)气瓶及工器具 工器具、气瓶及附件是否存在缺陷,是否检验合格。 (四)作业环境和职业健康 1. 动火作业中产生的电磁辐射、有害气体; 2. 动火作业中的强迫体位; 3. 潮湿环境、高空、受限空间动火; 4. 动火作业区域是否有易燃易爆物质; 5. 现场照明。 第二条下列情况严禁动火: (一)压力容器或管道未泄压前。 (二)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前。 (三)风力达5级以上的露天作业。 (四)喷漆现场。 (五)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 第三条动火作业必须按照下列原则从严掌握: (一)有条件拆下的构件,如油管、阀门等应拆下来移至安全场所; (二)可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理; (三)尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度; (四)凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗

相关文档