文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强制性条文执行计划(完整版)

强制性条文执行计划(完整版)

强制性条文执行计划(完整版)
强制性条文执行计划(完整版)

目录

一、工程概况

二、编制目的

三、编制依据

四、实施范围

五、强条实施组织机构和职责

六、强制性条文实施措施

附表A 输电线路工程施工强制性条文执行计划表

附件B 输电线路工程施工强制性条文执行记录表

附件C 输电线路工程施工安全强制性条文执行记录表

强制性条文执行计划

为贯彻落实国家电网科…2009?642号关于《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》通知的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程质量安全,编制强制性条文实施计划应包括如下部分:

1、工程概况:

2、新建聊城羡林(康庄)220kv输电线路工程,长25.536km,全

部为双回路,共80基,其中双回直线塔63基,双回耐张塔17基。采用2×LGJ-400/35导线,水平排列,中间采用间隔棒固定,双侧挂线。全线均按d级污区配置绝缘;线路经过地区为非居民区,平地占100%交通条件良好;

3、通信部分:自羡林站向羡林—人汇I线开断点架设2根24芯

OPGW光缆,在开断点处分别与至汇鑫、人和方向的OPGW光缆熔接,形成羡林—人和、羡林—汇鑫的OPGW光缆通道。新建光缆长度2×25.536km。

2 线路走径

本线路自羡林变同塔双回向东出线后东南向走线,经李寨村西南,向东平行拟建110kV羡林-肖寨线至东张官屯西侧,转向东北跨越S254省道。省道两旁已建有多处厂房,无法全部避让,需穿越露天木材厂一处。线路架设至栗官屯西侧转向北,平行35kV肖金线向北架设。由于35kV肖金线和孟庄村之间已无线路走廊,线路J4-J5段需在35kV 肖金线东侧走线,且需避让栗官屯西侧的成片厂房。由于J5北侧为一大型纺纱厂,为避让该厂,线路需自J5开始,跨过35kV肖金线后在其西侧走线,此处需拆迁孟庄北侧房屋两处。线路向北跨越S322省道后至金郝庄乡东南。线路转向东北架设至新集北,考虑到方便本线路远期介入高唐变,线路转向东经阚牌村南侧向东架设。阚牌村南

侧有大片养鸭场已联成片,无法全部避让,需拆迁约四处。线路经陈牌村东南架设至马颊河西侧,马颊河两岸有大片杨树林,线路转向东以大约600米档距跨越马颊河以及其岸边杨树林。线路向东跨越马颊河后绕过后屯村西北侧向东架设,经王贵庄南、杨老庄北侧有大片杨树林需要跨越。本工程在220kV人和-汇鑫线路G12塔西侧约30米处新建1基双回路终端塔J15,与人和-汇鑫I线G12塔相接,形成羡林-汇鑫线路及羡林-人和线路。线路走径详见《路径图》。

项目法人:国网聊城供电公司

管理单位:国网聊城供电公司基建部(项目管理中心)

设计单位:山东电力工程咨询院有限公司

监理单位:临沂正信工程监理有限公司

施工单位:聊城电力华昌工程有限公司

2、编制目的

为贯彻落实国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》通知的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度,确保本工程各项目标的实现,特编制强制性条文实施计划。

3、编制依据

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008;《国家电网公司基建质量管理规定》国家电网基建…2011?1759号《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建[2011]1753号。

4、适用范围

⑴本计划适用于聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程。

⑵本计划涉及的强制性条文,是指直接涉及本工程质量、安全、环境

保护等方面的工程建设标准强制性条文,包括国家现行工程质量、安全管理、环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

5、强制性条文组织机构和职责

⑴组织机构:

强制性条文的实施小组以项目经理为首,项目总工、专职质检员、专职安全员具体负责质量管理和安全管理工作,每个施工队设一名兼职质检员、安全员。

聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程强制性条文实施组织机构:组长:曹宾

副组长:陈凤银

组员:田保坤、张勇、王蒙

⑵职责:

①施工项目部职责:

◇组织分析策划本工程强制性条文在工程有关文件中的编写;

◇落实施工项目部和施工队的实施情况;

◇定期或随机检查强制性条文的落实情况;

◇发现问题及时组织整改,形成闭环。

②项目经理职责

◇项目经理对项目部强制性条文执行工作负全面领导责任。

◇贯彻执行上级有关强制性条文执行的措施与规定,组织编制本项目部强制性条文执行措施,经批准后组织实施。

◇在计划、布置、检查施工时,把强条落实工作贯穿到每个施工环节,

在确保安全的前提下组织施工。

◇负责对项目部职工进行强制性条文执行的教育、检查工作。

③项目总工职责

◇负责项目部的强制性条文执行技术工作。

◇组织并主持强制性条文的学习与考试工作。

◇负责编制专业施工组织设计、重要工程项目中强制性条文执行措施,并亲自进行交底。

◇负责布置,检查与指导施工队技术员编制强制性条文执行措施和交底工作。

◇参加项目部的检查,解决存在的技术问题。

④专职安全员职责

◇监督、检查工地施工场所的强制性条文执行状况和职工的作业行为。有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为;有权根据现场情况决定采取安全措施或设施;对严重危及人身安全的施工,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。

◇参加项目部重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底,并检查开工安全文明施工条件,监督强制性条文执行措施的执行。

◇参加项目部安全工作例会和生产调度会,协助工地领导布置、检查、总结强制性条文执行工作。

◇对项目部施工现场和安全卫生责任区内文明施工、环境保护、环境卫生,成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督、检查。◇组织开展强制性条文执行保护的宣传教育工作。

◇参加项目部安全大检查,对发现的问题,按“三定”原则督促整改。

⑤施工队长职责

◇对本施工队队员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。

◇负责组织本施工队队员学习与执行上级有关强制性条文执行措施。带头遵章守纪,及时纠正并查处违章违纪行为。

◇认真进行每天的“站班会”和班后安全小结。

◇负责本队施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点,必须设安全监护人。

◇督促本施工队队员进行文明施工,收工时及时清扫整理作业场所。

⑥施工队技术员职责

◇负责本队的强制性条文执行技术工作。

◇协助施工队组织本队人员学习与执行上级有关强制性条文执行。

◇负责一般施工项目施工措施的编制以及交底工作,并监督强制性条文执行情况。

◇协助施工队长进行强制性条文执行的检查。

⑦施工队安全员职责

◇协助施工队长组织学习、贯彻强制性条文执行工作规程、规定和上级有关安全工作的指示与要求。

◇检查作业场所的安全文明施工情况;检查和督促本队人员做好安全施工措施及正确使用职业防护用品,用具。

◇协助施工队长进行强制性条文执行保护的宣传教育。

◇协助施工队长做好安全活动记录;保管好有关安全资料。

⑧施工队员职责

◇认真学习有关强制性条文执行措施,自觉遵章守纪,不违章作业。◇正确使用职业安全防护用品、用具,并在使用前进行可靠性检查。◇作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。

◇施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告.对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目,有权拒绝施工并可越级报告。有权制止他人违章;有权拒绝违章指挥,对危害生命安全和健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

◇认真参加强制性条文执行,积极提出改进工作的建议。

6、强制性条文实施措施

《工程建设标准强制性条文》,是工程建设现行国家和行业标准中直接涉及人民财产安全、人身健康、环境保护和公众利益的条文,同时考虑了提高经济和社会效益等方面的要求,列入《强制性条文》的所有条文都必须严格执行。

施工过程中严格执行《工程建设标准强制性条文》是保证该工程顺利进行,确保工程质量、施工安全的根本保证。

6.1培训计划

⑴项目总工在开工前编制强制性条文的培训计划,并组织全体人员学习强制性条文的内容,明确人员的责任分工,并做好宣贯和培训记录。

⑵在工程开工前和各分部工程开工前,由项目部组织对项目管理人员、施工队、材料站的全体施工人员进行工程建设强制性条文的培训。

⑶培训内容针对《强制性条文实计划》以及实施方案,结合各分部工程施工中应贯彻落实的强制性条文具体内容和实施关键点。

6.2强条实施措施:

我公司在近年来所施工工程建设方面,一直强调对国家工程建设标准(包括质量和安全)相关条文的坚决贯彻执行,以保证工程质量、安全文明和环境保护目标的完全实现。并且根据国家相关规程规范的更新情况,及时调整我公司相关条文的引用和执行。

6.2.1通过分阶段开展多种形式的教育培训,学习、宣讲强制性条文,深入施工队,对强制性条文的贯彻落实提出具体要求。使管理人员和施工人员能够全面理解“强条”的准确内函,并在工程施工中正确执行。

6.2.2不定期检查各施工队对“强条”的学习情况,包括活动记录、开展方式等,收到的效果等。

6.2.3项目管理人员应加强对“强条”执行的领导工作,经常检查了解各施工队在执行中的问题,收集情况,积累资料,总结经验,加以解决改进。

6.2.4严格开工审查。在编制施工措施时,要注重强制性条文的要求。对于涉及安全、质量、环境等强制性条文的规定,必须严格执行,并用黑体字突出显示。

6.2.5在进行三级自检的过程中,出现没有符合强制性条文规定的项目必须返工处理。对于涉及人身安全和设备安全,以及环境保护的强条规定的条文,在施工安全和环境措施中,必须执行。并通过监督检

查,及时整改违反强条的行为和作为。

6.2.6加强对“强条”执行落实情况的检查工作。项目部不定期组织相关人员,检查施工资料、检查工程实体。针对“强条”执行清单和检查表内容,逐项检查。对检查出的问题记录在案,并在规定的时间内整改完成。

附表:

A 输电线路工程施工强制性条文执行计划表

B 输电线路工程施工强制性条文执行记录表

C 输电线路工程施工安全强制性条文执行记录表

输电线路工程施工强制性条文执行计划表

工程序号

工程名称责任单位执行表号

单位工程分部

工程

分项

工程

施工

单位

监理

单位

建设

单位

1

聊城羡林(康庄)220kV输电线

路工程

○○●

1

土石方工程○●表 4.0.2

1.1 路径复测●○表 4.0.2

1.2 普通基础坑分坑●○表 4.0.2

2

基础工程○●表 5.1.2 、表 5.2.2

2.1 现浇铁塔基础●○表 5.1.2 、表 5.2.2 3

杆塔工程○●表 6.1.2 、表 6.2.2

3.1 自立式铁塔组立●○表 6.1.2 、表 6.2.2 4

架线工程○●

表7.1.2 、表

7.2.2 、表 7.3.2

4.1 导地线展放●○表 7.1.2 、表 7.2.2

4.2 导地线连接管●○表 7.1.2 、表 7.2.2

4.3 紧线●○表 7.1.2 、表 7.2.2

4.4 附件安装●○表 7.1.2 、表 7.2.2 5

接地工程○●表 8.0.2

5.1 表面式接地装置●○表 8.0.2

6 线路防护设施工程○●

7 竣工投产●○○表 9.0.2

●为该项强制性条文执行的责任主体单位,并负责填写相应表格;○为该项强制性条文相关责任单位。

输电线路工程施工安全强制性条文执行计划表

工程编号

工程项目名称责任单位

强制性条文

执行表号

单位工程分

1

聊城羡林(康庄)220kV输电线

路工程

○●○表 4.4.2

1

土石方工程●○表 4.4.2

2

基础工程●○表 4.4.2

3

杆塔工程●○表 4.4.2

4

架线工程●○表 4.4.2

5

接地工程●○表 4.4.2

6

线路防护工程●○表 4.4.2 7 竣工投产●○表 4.4.2

●为该项强制性条文执行的责任主体单位,并负责填写相应表格;○为该项强制性条文相关责任单位。

表4.0.2 开工前施工准备强制性条文执行记录表

编号:工程名称聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程

分部工程名称工程开工前分项工程名称/ 施工单位聊城电力华昌工程有限公司项目经理曹宾

强制性条文

执行标准

《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005)序号强制性条文内容执行要素执行情况相关资料

1.1.0.3 架空送电线路工程

必须按照批准的设计文

件和经有关方面会审的

设计施工图施工。当需要

变更设计时,应经设计单

位同意。

设计文件已经过批准

初设审查批复文件工程

设计文件

设计施工图已经有关

方会审

施工图会审纪要

变更设计已经设计单

位同意

设计变更文件

2.1.0.5 架空送电线路工

程测量及检查用的仪器、

仪表、量具等,必须经过

检定并有效期内使用。

经纬仪全部检定并在

有效期内使用

计量器具台帐、检定证书

全站仪全部检定并在

有效期内使用

计量器具台帐、检定证书

钢卷尺已经检定并在

有效期内使用

计量器具台帐、检定证书

台秤已经检定并在有

效期内使用

计量器具台帐、检定证书

塔尺已经全部检定并

在有效期内使用

计量器具台帐、检定证书

游标卡尺已经检定并

在有效期内使用

计量器具台帐、检定证书

项目部质检员

年月日专业监理工程师

年月日

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部份,施工项目部存份。

表 5.1.2 基础工程开工前强制性条文执行记录表

编号:工程名称聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程

分部工程名称基础工程开工前分项工程名称/ 施工单位聊城电力华昌工程有限公司项目经理曹宾

强制性条文

执行标准

《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

序号强制性条文规定执行标准执行要素执行情况相关资料

1 2.0.1 架空送电线路工程

使用的原材料及器材必须

符合下列规定:

1 有该批产品出厂质

量检验合格证书;

3 对砂石等无质量检

验资料的原材料应经抽样

并交有资质的检验单位检

验,合格后方可采用;

4 对产品检验结果有

疑义时,应重新抽样,并

经有资格的检验单位检

验,合格后方可采用。

检验单位资格满足

要求

检验单位资格文件

合格证齐全有效

地脚螺栓出厂质量合格证

插入角钢出厂质量合格证

合格证书及批次复

检报告齐全有效

基础钢筋质量合格证

钢筋批次复检报告

基础钢筋焊接工艺检验报

水泥出厂质量合格证、水

泥出厂检验报告

水泥批次进场复检报告

砂批次进场复检报告

碎石批次进场复检报告

外加剂批次进场复检报告

原材料跟踪管理台账

2 3.0.2 分坑测量前必须依

据设计给定的数据复核设

计给定的杆塔位中心桩,

并以此作为测量的基准。

横线路方向偏差不大

于50mm

路径复测记录表(线记1)

顺线路方向两相邻杆

塔中心桩间的距离与

设计值的偏差不大于

设计档距的1%

转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差不大于1'30"

3 5.1.2 基础混凝土中掺入

外加剂时应符合下列规定:

1 基础混凝土中严禁

掺入氯盐。

基础混凝土严禁掺

入氯盐

外加剂检验报告配合比报

项目部质检员

年月日专业监理工程师

年月日

表5.2.2 基础施工强制性条文执行记录表

编号:工程名称聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程

分部工程名称基础工程分项工程名称现浇铁塔基础施工单位聊城电力华昌工程有限公司项目经理曹宾

强制性条文

执行标准

《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

序号强制性条文内容执行要素执行情况相关资料

1 1.0.3 当需要变更设计时,

应经设计单位同意。

经设计同意设计变更文件

2 5.2.7混凝土浇筑过程中应

严格控制水灰比。每班日

或每个基础腿应检查两次

及以上坍落度。

符合报告要求配合比报告

3 5.2.8 混凝土配比材料用

量每班日或每基基础应至

少检查两次,以保证配合

比符合施工技术设计规

定。

符合报告要求

配合比报告

隐蔽工程(基础浇制)签

证记录表

4 5.2.9 试块应在现场从浇

筑中的混凝土取样制作,

其养护条件应与基础基本

相同。

试块在现场制作

试块报告

同条件养护

5 5.2.10 试块制作数量应符

合下列规定:

1 转角、耐张、终端、换

位塔及直线转角塔基础每

基应取一组;

2 一般直线塔基础,同一

施工队每5基或不满5基

应取一组,单基或连续浇

筑混凝土量超100m3 时

亦应取一组;

4 当原材料变化、配合比

变更时应另外制作。

按规范要求制作

基础试块强度试验台账及

试验报告

6 9.1.2 隐蔽工程的验收检

查应在隐蔽前进行。以下

内容为隐蔽工程:

1 基础坑深及地基处理情

况。

2 现浇基础中钢筋件的规

格、尺寸、数量、位置、

底座断面尺寸、混凝土的

保护层厚度及浇筑质量。

在隐蔽前检查

基础隐蔽工程签证单、普

通基础和拉线基础分坑及

开挖检查记录表(线记2)

基础隐蔽工程签证单、现

浇铁塔基础检查及评级记

录(线基1)

7 5.2.9 试块应在现场从浇

筑中的混凝土取样制作,

其养护条件应与基础基本

相同。

试块制作符合规

范要求

试块检验报告

试块养护条件符

合规范要求

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

14.1.1 模板及其支架应根

据工程结构形式、荷载大

小、地基土类别、施工设

备和材料供应等条件进行

设计。模板及其支架应具

有足够的承载能力、刚度

和稳定性,能可靠地承受

浇筑混凝土的重量、侧压

力以及施工荷载。

满足施工要求基础施工作业指导书

24.1.3 模板及其支架拆除

的顺序及安全措施应按施

工技术方案执行。

符合施工技术方

案要求

基础施工作业指导书

35.2.1 钢筋进场时,应按现

行国家标准《钢筋混凝土

用热轧带肋钢筋》等规定

抽取试件作力学性能检

验,其质量必须符合有关

标准的规定。

符合规定要求

产品合格证、出厂检验报

告和进场复验报告

45.5.1 钢筋安装时,受力

钢筋的品种、级别、规格和

数量必须符合设计要求。

符合设计要求基础施工图纸

57.2.1 水泥进场时应对

其品种、级别、包装或散装

仓号、出厂日期等进行检

查,并应对其强度、安定性

及其他必要的性能指标进

行复验,其质量必须符合现

行国家标准《硅酸盐水泥、

普通硅酸盐水泥》的要求。

当在使用中对水泥

质量有怀疑或水泥出厂超

过三个月(快硬硅酸盐水泥

超过一个月)时,应进行复

验,并按复验结果使用。

钢筋混凝土结构

产品合格证、出

厂检验报告和进

场复验报告齐全

有效

产品合格证、出厂检验报

告和进场复验报告

中,严禁使用含氯化物的水泥。

67.2.2 混凝土中掺用外

加剂的质量及应用技术应

符合现行国家标准《混凝土

外加剂》、《混凝土外加剂应

用技术规范》等和有关环境

保护的规定。

钢筋混凝土结

构中,当使用含氯化物的外

加剂时,混凝土中氯化物的

总含量应符合现行国家标

准《混凝土质量控制标准》

的规定。

产品合格证、出厂

检验报告和进场

复验报告齐全有

产品合格证、出厂检验报

告和进场复验报告。

77.4.1 结构混凝土的强

度等级必须符合设计要求。

符合设计要求

施工记录及试件强度试验

报告

88.2.1 现浇结构的外观

质量不应有严重缺陷。

外观质量无严重

缺陷

隐蔽工程(基础拆模)签

证记录表

98.3.1 现浇结构不应有

影响结构性能和使用功能

的尺寸偏差。

符合规范要求

隐蔽工程(基础浇前、支

模)签证记录表

隐蔽工程(基础拆模)签

证记录表

现浇铁塔基础(含插入式

基础)检查及评级记录

项目部质检员:

年月日专业监理工程师:

年月日

表6.1.2 杆塔工程开工前强制性条文执行记录表

编号:工程名称聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程

分部工程名称杆塔工程开工前分项工程名称/ 施工单位聊城电力华昌工程有限公司项目经理曹宾

强制性条文

执行标准

《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

1 1.0.3 当需要变更设计时,

应经设计单位同意。

已经设计同意设计变更文件

2 1.0.5 架空送电线路工程

测量及检查用的仪器、仪表、

量具等,必须经过检定并有

效期内使用。

扭力扳手已经全部

检定并在有效期内

使用。

计量器具台帐、检定证书

接地电阻仪已经全

部检定并在有效期

内使用

计量器具台帐、检定证书

3 2.0.1 架空送电线路工程使

用的原材料及器材必须符合

下列规定:

1 有该批产品出厂质量检验

合格证书。

合格证齐全有效

杆塔出厂质量检验合格证

螺栓出厂质量检验合格证

4 6.1.1 杆塔组立必须有完整

的施工技术设计。组立过程

中,应采取不导致部件变形

或损坏的措施。

有完整的施工技术设

杆塔组立施工作业指导书

已采取不导致部件变

形或损坏的措施

项目部质检员:

年月日

专业监理工程师:

年月日

表6.2.2 杆塔施工强制性条文执行记录表

编号:

工程名称聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程

分部工程名称杆塔工程分项工程名称自立式铁塔组立

施工单位聊城电力华昌工程有限公司项目经理曹宾

强制性条文

执行标准

《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

1 6.1.6 杆塔连接螺栓应逐

个紧固, 4.8 级螺栓的扭

紧力矩不应小于表 6.1.6

(见本部分表 A.1 )的规

定。 4.8 级以上的螺栓扭

矩标准值由设计规定,若

设计无规定时,宜按 4.8

级螺栓的扭紧力矩标准执

行。螺杆与螺母的螺纹有

滑牙或螺母的棱角磨损以

致扳手打滑的螺栓必须更

换。

螺栓已按规范要求或

设计要求扭紧力矩紧

自立式铁塔组立检查及评

级记录(线塔1)

滑牙螺栓已更换螺

母棱角磨损的螺栓已

更换

2 6.1.8 杆塔组立及架线后,

其允许偏差应符合表6.1.8

(见本部分表 A.2)的规

定。

符合规范要求

自立式铁塔组立检查及评

级记录(线塔1)

3 6.2.1 铁塔基础符合下列

规定时可组立铁塔:

1 经中间检查验收合格;

2 分解组立铁塔时,混凝土

的抗压强度应达到设计强

度的 70 %。

已经中间验收合格中间验收报告

分解组立铁塔时的混

凝土抗压强度满足规

范要求

基础设计强度:

试块强度报告

项目部质检员:

年月日

专业监理工程师:

年月日

附录A

(规范性附录)

杆塔施工强制性条文执行记录表

表A.1 螺栓紧固扭矩标准(GB 50389-2005 表6.1.6)

螺栓规格扭矩值(N·m)

M12 40

M16 80

M20 100

M24 250

表A.2 铁塔组立的允许偏差(GB 50389-2005 表6.1.8)

偏差项目一般铁塔高塔直线塔结构倾斜3‰ 1.5‰

直线杆塔结构中心与中心桩

间横线路方向位移

50mm —转角塔结构中心与中心桩间

横、顺线路方向位移

50 mm —

表7.1.2 架线工程开工前强制性条文执行记录表

编号:工程名称聊城羡林(康庄)220kV输电线路工程

分部工程名称架线工程开工前分项工程名称/

施工单位聊城电力华昌工程有限公司项目经理曹宾

强制性条文

执行标准

《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005

序号强制性条文规定执行标准执行要素执行情况相关资料

1 1.0.3 当需要变更设计时,应

经设计单位同意。

变更已经设计同意设计变更文件

2 2.0.1 架空送电线路工程工程

使用的原材料及器材必须符合

下列规定:

1有该批产品出厂质量检验合

格证书。

原材料合格证齐全

有效

导线质量合格证

地线质量合格证

光缆质量合格证

绝缘子质量合格证

金具质量合格证

3 7.1.1 架线前应有完整有效的

架线施工(包括放线、紧线及附

件安装等)技术文件。

有完整的施工技术

设计

架线(包括放线、紧

线及附件安装等)施

工作业指导书

4 7.3.1 在张力放线的操作中除

遵守下列规定外,尚应符合国家

现行标准《超高压架空输电线路

张力架线施工工艺导则(试

行)( SDJJS2 )中的规定:良

导体架空地线及220kV线路的导

线展放也应采用张力放线。

导线展放采用张力

放线

架线施工作业指

导书

光伏工程建设标准强制性条文实施计划方案

三峡新能源傅村50M W光伏发电项 目 强 制 性 条 文 执 行 计 划 中州建设有限公司三峡新能源微山光伏项目经理部 年月日 三峡新能源傅村50MW光伏发电项目 强制性条文执行计划 审批页 编制人:

审核人: 审批人: 中州建设有限公司三峡新能源微山光伏项目经理部 年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制目的 (3) 3、编制依据 (3) 4、强制性条文实施组织机构 (4) 5、强制性条文实施措施 (5) 6、附表 (11)

1、工程概况 1.1厂址地理位置及环境 本工程光伏区站址位于山东省济宁市微山县付村镇附近,场区系付村煤矿开采造成的采煤沉陷地,电站地理坐标介于东经117°03'20.7"~117°04'43.4"、北纬 34°50'46.7"~34°49'16.1"之间,场区分为北部场区与南部场区,场区之间由S104省道分隔开。场区内大部分为常年积水,部分区域为非常年积水,根据场区建设条件本项目拟采用渔光互补的综合开发形式,规划总容量为50MW,一次性建成。升压站设置在负荷中心位置,位于S104省道旁。 1.2交通运输 本光伏场区交通便利,省道104沿境通过,距离微山县不足5km,距离枣庄市约20km,交通便利。现有公路基本满足设备运输要求。1.3厂区工程地质 据区域地质资料,场区内及其附近区域无明显新构造活动痕迹,根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),光伏电站场地类别为 II 类,在II类场地条件下基本地震动峰值加速度为 0.10g,相应地震基本烈度为 VII 度,基岩埋藏深,场区内及其附近无明显新构造活动痕迹,拟建场地区域构造稳定性较差。 工程区地势相对较平坦,有一定起伏,水深 0.8m~10.0m;未发现较大规模的水下滑坡、泥石流,钻孔内除局部煤矸石填土区域外,未发现有抛石、孤石等地下障碍物,不存在饱和砂土液化问题。场址位于地下煤炭开采范围区,因煤炭开采,部分地段产生沉陷,为场地的主要不稳定因素。 1.4气象条件 多年平均气压: 1011.8 hpa

电气安装工程强制性条文执行计划表

电气安装工程强制性条文执行计划表 5、表5-C-121 发电机本体检查2 发电机附件安装●○○表 5-B- 10、表5-B-193 励磁设备检查安装●○○表5-B-184 互感器检查安装●○○表5-B-55 箱、柜(盘)安装●○○表5-B-56 电阻器安装●○○表5-B-57 交(直)流励磁母线安装●○○表5-B-102 发电机引出线安装○●○表5-C- 3、表5-C-51 铁构架制作安装●○○表5-B-52 封闭母线安装●○○表5-B- 3、表5-B-103 电压互感器、避雷器安装●○○表5-B-54 隔离开关安装●○○表5-B-105 负荷开关安装●○○表5-B-1010 发电机启动试运2 主变压器系统设备安装○○●表5-D1 主变压器安装○●○表5-C- 2、表5-C-51 主变压器本体安装●○○表5-B-102 主变压器检查●○○表5-B-23 主变压器附件安装4 主变压器注油及密封试验●○○表5-B-25 主变压器整体检查●○○表5-B-22 主变压器系统附属设备安装○●○表5-C-51 中性点隔离开关安装●○○表5-B-102 避雷器安装●○○表5-B-103 控制柜及端子箱检查安装●○○表5-B-54 软母线安装10 主变压器带电试运续表工程编号工程项目名称责任单位强制性条文执行表号单位工程分部工程分项工程施工单位监理单位建设单位3kV配电装置安装○○●表

5-D1 网控室设备安装○●○表5-C-51 控制及保护屏台安装 ●○○表5-B-112 直流屏及充电设备安装●○○表5-B-53 二次 回路检查及接线4 蓄电池安装5 充放电及容量测定2 主母线及旁路母线安装○●○表5-C- 3、表5-C-51 绝缘子串安装2 软母线安装3 支柱绝缘子安装 4 管形母线安装●○○表5-B-3 5 隔离开关安装●○○表5-B-103 电压互感器及避雷器安装○●○表5-C-51 避雷器安装●○○表 5-B-102 电压互感器安装●○○表5-B-103 隔离开关安装●○○表5-B-104 支柱绝缘子安装5 引下线及跳线安装6 箱柜安装 ●○○表5-B-54 kV进出线(母联、分段及旁路)间隔安装○●○ 表5-C- 1、表5-C-51隔离开关安装●○○表5-B-102 断路器安装 ●○○表5-B- 2、表5-B-103 电压(流)互感器安装●○○表5-B-104 避雷 器安装●○○表5-B-105 电抗器安装●○○表5-B-106 高频载波通道设备安装7 穿墙套管安装●○○表5-B-58 支柱绝缘子安装 续表工程编号工程项目名称责任单位强制性条文执行表号单位工 程分部工程分项工程施工单位监理单位建设单位9引下线及跳线 安装10 箱柜安装●○○表5-B-55 铁构架及网门安装○●○表5-C-51 铁构架及网门安装●○○表5-B-510 kV配电装置带电试运4 kV封闭式组合电器安装○○●表5-D1 网控室设备安装○●○表 5-C-51 控制及保护屏台安装●○○表5-B-112 直流屏及充电设备

强制性条文执行计划精选版

强制性条文执行计划 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

山东华鲁恒升化工股份有限公司 锅炉结构调整项目 强制性条文执行计划 编制: 审核: 批准: 2016年 3 月 8 日 目录 一、工程概述 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程简介 (1) 二、工程强制性条文实施领导小组 (2) 1、实施领导小组 (2) 2、领导小组职责 (2) 3、管理制度的建立 (5) 三、工程强制性条文的宣贯培训 (7) 1、培训的目的及要求 (7) 2、培训计划 (7) 四、工程强制性条文的实施 (8) 1、总则 (8) 2、单位工程质量验收规定 (8) 3、强制性条文实施策划 (8) 4、组织措施 (10) 5、技术措施 (10) 五、强制性条文执行计划表,详见表3-A-1及表5-A (11)

强制性条文实施计划 一、工程概述 1、编制目的 为贯彻执行《建筑工程建设标准质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和建筑工程建设标准强制条文力度,保证工程建设质量,加强《工程建设标准强制性条文》的实施工作,认真组织有关的管理人员和工程技术人员学习和掌握《强制性条文》的内容,确保工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容,并在建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督,确保山东华鲁恒升化工股份有限公司锅炉结构调整项目烟气脱硫装置安装工程施工质量和安全,贯彻落实国家电网公司关于进一步加强《工程建设强制性条文》贯彻执行的文件精神,根据相关文件和标准,编制本计划,指导安装施工中全面、规范地执行强制性条文。 2、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 2)《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令 3)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版) 4)《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格(锅炉分册)》 5)《火力发电工程施工组织设计导则》国电[2002]849号 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012 7)《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014 8)《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DLT_5417-2009 9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 10)《电力建设施工质量验收及评价规程》(第2部分:锅炉机组) 3、工程简介 本工程位于山东省德州市德城区天衢西路。地理位置优越,交通便捷,地理位置较好。该工程为锅炉结构调整项目,公司原有4台75t/h和2台35t/h锅炉投产时间近20年,已经严重老化,效率低下,故障率高,为了确保公司锅炉烟气达标排放和满足对外

电气手册

前言 电力工程建设的质量与安全是电力系统整体质量与安全的基础,是保证电力工业可持续健康稳定发展的基础。电力工程建设标准强制性条文,是贯彻落实《建设工程质量管理条例》等法律法规的具体体现,是电力建设过程中参与建设活动各方应强制执行的技术法规性条文,是从源头上、技术上保证电力工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文是电力行业落实科学发展观、构建和谐社会的一项重要工作。参与电力工程建设的各责任主体必须认真学习与贯彻落实强制性条文,以确保工程建设质量与安全。 工程建设标准强制性条文的执行与否关系到工程建设建筑、设备的质量安全和人民的生命安全,不论是否造成后果,都必须严格执行,在《建设工程质量管理条例》中,国家首次以法规形式,明确了强制性条文的法律地位,不执行工程建设强制性技术标准就是违法,并根据违反强制性技术标准所造成后果的严重程度,规定了相应的行政处罚措施。 为进一步增强对《强制性条文》的认识,提高贯彻实施强制性条文的自觉性,建立执行《强制性条文》的长效机制,保障电力工程质量和安全。我们编制了这套火力发电工程建设强制性条文执行表格。 本套表格贯彻强制性条文,强制性执行的指导思想,体现强制性条文执行完整性、系统性、可操作性和事前、事中、事后全过程控制的原则。从执行计划、执行记录、执行检查到验收汇总作了统一规定,编制了相应表格。分别用于施工、设计、监理、建设单位的执行检查、验收监督管理,形成了执行强制性条文事前、事中和事后全过程控制的管理体系。 本套表格涉及相关专业较多,如有错漏,敬请同行提出宝贵意见,以便及时改正。

目录 前言 概述 填写说明 规范性引用文件 强制性条文执行计划表 强制性条文执行记录表 强制性条文执行检查表 强制性条文执行汇总表 附录省火力发电工程建设标准强制性条文执行管理办法

电气安装强条计划

S X M B4施工强制性条文执行计划报审表 施工强制性条文执行计划报审表 工程名称:新疆希望创美十二师104团20兆瓦光伏发电项目编号:XWCM-SXMB4-002

注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存份。 附件: 新疆希望创美十二师104团20兆瓦光伏发电项目(电气安装部分)工程 施工强制 性条文 执 行 计 划 青海利普工程责任有限公司(章) ________年__ __月__ __日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日 目录

1、工程简况 1)项目名称:新疆希望创美十二师104团20兆瓦光伏发电项目 2)建设单位:新疆希望创美光电工程有限公司 3)设计单位:福建省电力勘测设计院 4)监理单位:新疆成汇工程管理有限责任公司 5)施工总承包单位:福建省电力勘测设计院 6)建设地点:乌鲁木齐市西山烽火台镇 新疆希望创美十二师104团20兆瓦光伏发电项目施工总承包工程,整个系统共配置40台500kw逆变器以及20台箱式升压变压器构成。建设35kv输电线路一条,线路长度约16公里,线路穿越农田、村庄。 2、编制目的 为了在电力工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,规范质量行为,确保工程建设的质量与安全,以及本工程顺利的达标投产、创优,特制定本实施计划。 3、编制依据 1)《》(国务院令第279号) 2)《》(国务院令第393号) 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50170—2006 6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号) 7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号 8)《电力工程达标投产管理办法》(中国电力建设企业协会,2006年版) 4、施工强条实施组织机构 组织机构

施工强制性条文执行计划

施工强制性条文执行计划报审表 工程名称:攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程编号:SXMX3-SG-001 本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。

攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程施工强制性执行计划 攀枝花网源电力建设工程公司 2015年8月

攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程 批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日 编制:年月日 攀枝花网源电力建设工程公司 2010年8月

为贯彻落实《国家电网公司基建质量管理规定》的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程质量安全,编制强制性条文实施计划应包括如下部分: 1 工程概况 2 编制目的 3 编制依据 4 强条实施组织机构 5 强制性条文实施措施 附表: A 施工强制性条文执行计划表 B 施工强制性条文执行记录表

目录 1 工程概况 (6) 2 编制目的 (6) 3 编制依据 (7) 4 强条实施组织机构 (7) 5 强制性条文实施措施 (8) 附表: A施工强制性条文执行计划表 (14) B施工强制性条文执行记录表 (15)

1工程概况: 本工程是攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程 本工程是由110kV杨路坪变电站新建一条单回线路至35kV福田变电站。线路全长9.096km,其架空线路为8.946km,电缆长度大约为0.15km,光纤线路长度8.946km。线路出线从110kV杨路坪变电站9#间隔采用电缆出线至N1#塔,再从N1#塔架空线路至35kV福田变电站3#原福金线构架。导线采用JL/G1A-185/30、地线采用JLB20A-50型铝包钢绞线、电缆采用YJV22-35Kv-3*240mm2、光纤采用OPP-16B1-185/30光纤复合相线,从110kV杨路坪变电站外N1#塔面向大号侧左边一回架至35kV福田变电站;杆塔形式:单回终端塔1基、双回终端塔1基、N2#N12#转角杆两基、单回直线塔12基、单回转角塔14基。 35kV福田变电站进线情况:因35kV福田变电站共装设有4个间隔(门型构架),其中1#构架为福龙线、2#构架为格福线、3#构架为福金线、4#构架为待扩建;本次线路进站为3#构架为福金线,因福金线停运,在35kV福田变电站外新立1基双回终端塔,将35kV 福金线临时过渡在新立的双回终端塔上,待4#构架(间隔)扩建好后,再将35kV福金线接进4#构架。 本工程通道为山地,虽有便道公路,但路湾急、路烂及坡陡。 材料大运56公里、二次转运12公里、人力小运大约0.5公里。沿线地质:岩石30%、松砂石40%、亚粘土30%。

升压站施工强条执行计划表

施工强制性条文执行计划报审表 工程名称:上犹仙鹅塘48MW风电场工程编号:TJ-JXHW-004-003 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存份。 .页脚.

上犹仙鹅塘风电场升压站建筑工程施工强制性条文执行计划 批准:年月日审核:年月日编写:年月日 施工单位(章) 年月日

目录 一、工程概况 0 二、编制目的 0 三、编制依据 0 四、施工强条实施组织机构 (1) 五、施工强条实施措施 (2) 5.1 强制性条文实施准备 (2) 5.2 强制性条文的执行 (2) 5.3 强制性条文执行情况检查 (3) 5.4 强制性条文执行情况的核查 (3) 附录A: 升压站土建工程施工强条执行计划表 (4) 附录B:升压站土建工程施工强条执行记录表 (18) 附录C:升压站电气安装工程施工强条执行记录表 (55)

一、工程概况 中电投上犹仙鹅塘风电场位于省上犹县双溪乡。双溪乡位于市西部,上犹县北部,西北面与遂川县毗邻;西南与水岩乡为邻;东与寺下乡、紫阳乡接壤。风电场场址处在上犹县与遂川县交界处的一段山脉上,该段山脉由东北角的风打坳、风景山、中间的仙鹅塘及西南的大垇组成,整个山脉长约9km,大致呈东北—西南走向。该山脊线坡度较为平缓,山体间无深沟断开,山脊海拔高度在900m~1300m之间。山脊上无高大乔木及灌木,多覆盖低于20cm的矮草,为典型的高山草甸植被类型。场址围坐标为N 26°3'31"~N 26°7'52",E 114°17'36"~E 114°23'24"。西北距双溪乡约9km,距上犹县约40km,距市约66km。 升压变电站站址位于风电场围的东部,场地呈矩形,南北长87.48m,东西宽80.58m,升压站围墙用地面积为7049 m2。 二、编制目的 为规上犹仙鹅塘升压站建筑工程建设期间的施工安全、施工质量、文明施工和施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,实现工程建设成为优质工程,特制定本执行计划,确保工程到达安全、质量和工期的目标。 三、编制依据 (1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) (2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) (3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) (4)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) (5)《电力监管条例》(国务院令第432号) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风力发电部分,2009版) (8)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) (9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 (10)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版) (11)《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 31022-2012 (12)国家及行业现行的法律、法规、规、规程、条文等

设计强制性条文执行计划

安徽黄山万安-尧舜110kV线路工程设计强制性条文执行计划 安徽华电工程咨询设计有限公司 工程设计证书编号:A134006274 工程勘察证书编号:111803-ky 2012年4月合肥

批准:审核:编制:

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 执行机构及其职责 (1) 3.1 执行机构 (1) 3.2 职责 (1) 4 执行计划表 (2) 5 执行情况 (2) 5.1 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) (2) 5.2 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010) (3) 5.3 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2006) (6) 5.4 《建筑结构荷载规范》(2006版)(GB 50009-2001) (8) 5.5 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (9) 5.6 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (10) 5.7 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) (11)

1 目的 为更好地贯彻实施国家电网公司颁发的《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008),特编制本工程的设计强制性条文执行计划,以加强工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,保证工程质量,为本工程创优打下良好基础。 2 适用范围 本计划适用于本工程的整个设计过程。 3 执行机构及其职责 3.1 执行机构 组长:王力 副组长:罗正帮 成员:陈彦焰梁东跃熊小平郑磊刘瑞 3.2 职责 3.2.1 组长:由公司分管总工担任。主要负责组织领导本工程有关国家强制性标准及强制性条文的学习、贯彻及实施,对本工程强制性标准及强制性条文的执行情况负责。 3.2.2 副组长:由部室主任及本工程项目经理担任。负责学习、贯彻有关强制性标准条文,负责收集、策划强制性条文的执行实施细则及考核评价工作。对本工程专业设计执行强制性条文负有直接领导责任。 3.2.3 成员:由本工程各专业主设人组成。分别按主设人的职责分工,负责强制性条文相应条款的监督实施和管理工作。

强条执行计划报审

大唐河南清洁能源有限责任公司内黄分公司强制性条文执行计划报审表

大唐内黄田氏50MW风电场工程升压站安装及35KV集电线路工程 施工强制性条文执行计划 批准:;日期: 审核:;日期: 编制:;日期: 中州建设有限公司

目录 1、工程概况 (3) 2、编制目的 (3) 3、编制依据 (3) 4、施工强条实施组织机构 (4) 5、岗位职责 (4) 6、强制性条文执行要求 (4) 7、强制性条文执行制度 (4) 8、施工强条的执行执行措施 (5)

施工强制性条文执行计划 一、工程概况 1、工程名称:大唐内黄田氏50MW风电场工程升压站安装及35kV集电线路施工 2、地理位置及环境 大唐内黄田氏风电场位于本风电场位于河南省安阳市内黄县,属内陆平原风电场。项目总规划容量100MW,分两期开发,本风电场为一期项目,拟安装20 台单机容量 2.5MW 风电机组,装机容量50MW。 3、厂址地理位置 风电场升压站位于安阳市内黄县楚旺镇兰前线与341国道交叉口向南300米西侧。 4、工程范围 包括升压站一、二次设备安装、调试;35KV集电线路土建、安装施工、调试,集电线路用地协调及赔偿;箱变系统安装调试;升压站消防设备的安装调试验收。 二、编制目的 基于高起点、高标准、严要求的目的,为了在风电工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本实施计划。 三、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)。 2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)。 3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)。 4)《电力监管条例》(国务院令第432号)。 5)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)。 6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第493号)。 7)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输[2006]8号)。 8)《电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电电部分,2009版)。 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000年8月25日)。 10)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006版) 11)《风力发电场工程达标投产考核标准》(试行)(中国电力建设企业协会,2008年版)。 12)国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。

施工强制性条文执行计划

施工强制性条文执行计划 Prepared on 22 November 2020

塘坊门35kV变电站改造工程施工强制性条文执行计划 施工单位(章) ________年____月____日

批准:____________________年____月____日 审核:____________________年____月____日 编写:____________________年____月____日 目录 为贯彻落实国家电网科〔2009〕642号关于《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》通知的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律

法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程施工质量安全,编制施工强制性条文实施计划应包括如下部分: 1、工程概况 电气部分: 拆除3150kV主变1台,新安装容量为6000kV变压器一台。安装10kV转接柜1台。拆除35kV负荷隔离刀一组,新安装35kV断路器一台,新安装35kV 隔离刀一组。拆除10kV断路器5台,新安装10kV断路器5台。拆除10kV隔离开关6组,新安装10kV隔离开关7组。拆除10kV电流互感器1台,新安装10kV电流互感器1台。新安装电容器一组。拆除所变一台,新安装所变一台。拆除PT一组,新安装PT一组。拆除CT10个,新安装CT11个。制做电缆头10个。对全站设备增加保护装置,其中:35kV主变保护装置1套,10kV线路保护装置3套,10kV电容器保护装置1套,综合测控装置1套、电压切换并列装置1套、远动装置(含网络交换机)1套,直流系统1套。 2、编制目的 为加强国家电网公司输变电工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,确保输变电工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量及电网安全,以及本工程顺利的达标投产、创优、质量控制等,特编制此执行计划表。 3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

强制性条文执行方案

*******工程 强制性条文实施方案 编制: 审核: 批准: ********工程有限公司 *****项目部 ****年*月

一、编制目的: 通过将本工程中使用的强制性条文列出,编制具有针对性的实施措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工人员开展工程强制性条文的实施工作,最终保证工程的建设质量。 二、编制依据: 1强制性条文(电力建设工程部分)2006年版。 2强制性条文(房屋建筑部分)2013年版。 3实施工程建设强制性标准监督规定(建设部81号令)。 4 GB50202-2013《地基与基础工程施工及验收规范》。 5 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 6 GB50205-2012《钢结构工程施工质量验收规范》。 7 GB50203-2015《砌体结构工程施工质量验收规范》。 8 GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》。 9 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 10 JGJ184-2009《钢筋焊接及验收规程》。 11 GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》。 12 JGJ190-2010《建筑工程检测试验技术管理规范》。 13 GB50242-2013《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。 14 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》。 15 GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》。 16 GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》。 17 GB50345-2012《屋面工程技术规范》。 18GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》。 19《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3—2005. 三、工程简介

强制性条文执行计划报审表(机务)

国电汉川发电有限公司#5(1×1000MW)机组烟气脱硫超排改造工程 强制性条文执行计划报审表(机务) 编写: 审核: 批准: 安徽省电力建设第二工程有限公司

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.强制性条文实施组织机构 (1) 4.强制性条文实施计划 (2) 5.强制性条文的宣贯培训 (2) 6.强制性条文执行措施 (3) 7.强制性条文执行执行情况的考核与奖罚 (4)

1.编制目的及适用范围 1.1编制目的 为了加强《工程建设标准强制性条文》的实施工作,结合国电汉川发电有限公司#5(1×1000MW)机组烟气脱硫超排改造工程实际情况,制定《强制性条文执行计划表》,认真组织有关的管理人员和工程技术人员学习和掌握《强制性条文》的内容,确保工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容,并在建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督,特制定本实施计划。 1.2适用范围 适用于国电汉川发电有限公司#5(1×1000MW)机组烟气脱硫超排改造工程。 2.编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《电力监管条例》(国务院令第432号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第546号) 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂DL5009.1-2014) 《工程建设标准强制性条文》----电力工程部分(2011版) 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5190.5-2012 《火电厂烟气脱硫程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准 3.强制性条文实施组织机构 为确保本工程建设标准强制性条文的贯彻实施,我公司特成立强制性条文实施领导小组和工作小组,领导小组和工作小组组成人员如下: 3.1领导小组 组长:牛德顺 副组长:曹自豪 组员:汪美均、侯守兵、许时雍、龙锐、章晨、周延军 3.2各工作组职责 ?领导小组职责 a)组织编制和审定《工程建设标准强制性条文实施细则》; b)监督、检查《工程建设标准强制性条文实施细则》的实施,并给予强有力的支持; c)做好强制性条文实施过程的协调工作,为细则的实施创造良好的外部环境。 ?工作小组职责

强制性条文实施计划

华能沁北发电有限责任公司灰场场区外防洪及附 属设施I 标段工程 强制性条文实施计划 批准:审核:编制: 河南愚公建设有限公司 二o—七年

、编制目的 国务院为确保工程质量、杜绝安全事故的频繁发生,颁布了《建设工程质量管理条例》,对加强工程管理做出了一系列明确规定,其中对执行工程建设强制性标准做出了严格的规定,该条例规定,不执行工程建设强制性标准就是违法,同时,根据违反强制性标准所造成后果的严重程度,规定了相应的处罚措施。 为贯彻落实《建设工程质量管理条例》,华能沁北发电有限责任公司灰场场区外防洪及附属设施II 标段工程项目部,为了更好的在工程施工过程中实现质量控制标准化、规范化,对与工程建设强制性标准有关的重点工序和部位的施工工作做到不缺项、不漏项,高效率的完成工程的质量、安全目标,依据《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分 建标〔2006〕102)号》及相关规程、规范等要求,在施工工作过程中严格执行工程建设强 制性标准。 、编制依据 (1) 混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 (2) 混凝土结构设计规范》GB50010 (3) 混凝土质量控制标准》GB50164 (4) 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175 (5) 混凝土外加剂》GB8076-1997 (6) 混凝土外加剂应用技术规范》GB50119 (7) 普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 (8) 混凝土拌合用水标准》JGJ63 (9) 砼强度检验评定标准》GBJ107 (10) 建筑工程冬期施工规程》JGJ104 (11) 混凝土外加剂应用技术规范》GB50119 (12) 工程测量规范》GB50026 三、实施计划 1 、专门成立机构全面负责强制性条文的执行,落实各级施工人员在执行强制性标准的职责和分工。 2 、组织现场施工人员对工程有关的强制性条文进行学习,并下发强制性条文至现场施工人员。 3、项目部配备与工程相关的所有规范及标准,并配备相应的检测仪器及工、器具。 4、项目部在施工阶段,严格按勘察设计所依据的规程、规范中有关的强制性条文,审查初步设计文件及施工图纸。 5、项目部在施工准备阶段,依据施工及验收规程、规范中有关的强制性条文要求,完善三级质量责任制,人员到位,责任到人;编写施工组织设计、施工总平面布置及工程创优策划;提供检测试验单位的资质、检查试验室、特殊工种、试验、测量人员的持证上岗情况; 提供施工机械的技术试验报告;提供出厂合格证、安全技监合格证、安全准用证;提供计量器具的精密程度和校验证件;编写施工机械的管理制度、操作规程和计量管理制度。

《强制性条文》实施计划

大唐丘北羊雄山风电场一期工程《强制性条文》实施计划 四川赛德工程监理有限责任公司 2011年5月

批准:审核:编制:

前言 为加强大唐丘北羊雄山风电场一期工程建设强制性标准实施的监督工作,进一步增强对《强制性条文》的认识,提高贯彻实施强制性条文的自觉性,建立执行《强制性条文》的长效机制,保障本工程质量和安全,根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号),《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号)和《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号),全面提升大唐丘北羊雄山风电场一期工程建设管理水平,高水平达标投产,我公司组织编写了大唐丘北羊雄山风电场一期工程工程《强制性条文》实施计划。本实施计划贯彻强制性条文,强制性执行的指导思想,体现强制性条文执行完整性、系统性、可操作性和事前、事中、事后全过程控制的原则。从执行计划、执行记录、执行检查到验收汇总作了统一规定,编制了相应表格。用于监理单位的执行检查、验收和监督管理,形成了执行强制性条文事前、事中和事后全过程控制的管理体系。 编者 2011年5月

目录 第一章强制性条文实施计划 (5) 1、编制依据及工程基本情况 (5) 2、适用范围 (3) 3、组织机构、人员构成及主要职责 (3) 4、强制性条文实施计划 (4) 5、强制性标准的管理 (4) 6、开工前要求 (5) 7、强制性条文执行的检查、考核 (5) 8、执行记录、检查记录 (6) 第二章安全专业《强制性条文》实施计划 (7) 第三章土建专业《强制性条文》实施计划............................................. 错误!未定义书签。第四章机电安装专业《强制性条文》实施计划..................................... 错误!未定义书签。第五章集电线路《强制性条文》实施计划............................................. 错误!未定义书签。 附表1:分部工程《强制性条文》执行情况检查表(表样) 附表2:单位工程《强制性条文》执行情况检查表清单(表样) 附表3:强制性条文实施台帐(表样) 附表4:《工程建设标准强制性条文》检查记录(表样) 附表5:《工程建设标准强制性条文》不符合整改通知单(表样) 附表6:《工程建设标准强制性条文》不符合项整改回复单(表样)

强制性条文执行计划(电气专业)

.\ 玉环县晶科电力经济开发区80MWp农光互补地面光伏发电电站强制性条文执行实施细则 (电气专业) 批准: 审核: 编制: 江苏荣马建设工程有限公司 玉环80MWp光伏发电项目部 二0一五年九月

目录 第一节总则 (2) 第二节质量管理及检验的标准 (3) 第三节工程建设性条文执行情况的自查 (4)

强制性条文执行实施细则电气专业 第一节总则 1.1编写说明: 本条文以2006版《工程建设标准强制性条文》为编制依据,以公司的管理手册、程序文件为依据,结合现行有关规范规定,对施工全过程中的主要施工技术、施工质量等进行编制,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其绩效。编制本条文的主要目的在于通过防止施工生产的所有作业阶段中出现质量不合格/不符合,以使业主满意。特制定本条文。 本条文适用于玉环县晶科电力经济开发区80MWp农光互补地面光伏发电电站,工程移交后失效。 1.2条文规定: 1.2.1电力工程施工质量应按下列要求进行验收: 1.2.1.1电力工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 1.2.1.2电力工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 1.2.1.3参加工程施工质量验收的人员应具备规定的资格。 1.2.1.4工程质量的验收均应在项目部自行检查评定的基础上进行。 1.2.1.5电力线路隐蔽工程在隐蔽前应由项目部技术人员通知监理部单位进行验收,并应形成验收文件。 1.2.1.6涉及电力系统安全的电力电缆应按规定进行见证取样检测。 1.2.1.7检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 1.2.1.8对涉及线路安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 1.2.1.9承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 1.2.1.10工程的观感质量应由项目部、监理部及建设单位验收人员通过现场检查,并应共同确认。

桩基工程强制性条文执行计划

桩基工程 强制性条文执行计划 1 前言 《工程建设标准强制性条文》容为现行国家和行业强制性标准,直接涉及人民财产、生命安全、环境环保和公共利益的条文,同时考虑了提高经济效益和社会效益等方面的要求,因此它的建设标准和质量标准,是必须严格掌握和执行的, 不执行就是。 2 工程概况及编制目的 2.1 工程概况 工程名称:XXXXX 建设地点:XXXXX 工程围:XXXXX 勘察单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXXX 2.2 为了加强施工现场管理,提高工程施工技术水平,稳定施工现场生产秩序,确保创优质工程质量目标的实现,提高工程项目的经济效益,根据建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)的要求,结合我单位承建的XXX工程的具体情况,特制定以下要求,在施工过程中严格按计划执行,贯彻执行《工程建设标准强制性条文》。 3 编制依据 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2009版; 《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)DL/T5210.1-2005; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202—2002; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005。 4 组织机构 由项目经理、项目副经理、项目总工带头贯彻落实《工程建设标准强制性条文》的运用;在施工中发现问题及时整改。 4.1 强制性条文领导小组 强条执行领导小组组长: XXXXX 强条执行领导小组副组长:XXXXX 强条执行领导小组成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.2 职责划分 组长职责:制定执行《工程建设标准强制性条文》组织机构、培训、执行计划、资金支撑计划和组织监督检查。 副组长职责:协助组长制定项目部执行《工程建设标准强制性条文》组织机构、培训、执行计划、资金支撑计划和组织监督检查形成记录并定期审阅签字。 成员:参加强制性条文培训,负责制定执行《工程建设标准强制性条文》执行计划、监督检查形成记

施工强制性条文实施计划..

SXMB3*:施工强制性条文执行计划 XXXXXX工程 施工强制性条文执行计划 (施工单位名称) (加盖施工单位公章) 年月日

批准:(企业分管领导) 年月日审核:(企业安全管理部门) 年月日(企业质量管理部门) 年月日 (企业技术管理部门) 年月日编写:(项目总工) 年月日 年月日 目录

1 工程概况 (4) 2 编制目的 (4) 3 编制依据 (4) 4 施工强制性条文实施组织机构 (6) 4.1成立施工强制性条文实施领导小组 (6) 4.2组织机构 (6) 5 施工强制性条文实施措施 (7) 5.1基本规定 (7) 5.2强制性条文实施准备 (7) 5.3强制性条文的执行 (8) 5.4强制性条文实施的监督检查 (8) 附表A 施工强制性条文实施计划表 (8) 附表B 电气施工强制性条文实施记录表 (15) 附表C 施工安全强制性条文实施记录表 (16)

XXX变电站工程 施工强制性条文实施计划 1 工程概况 (根据工程实际情况结合图纸描述) 2 编制目的 为加强XXXkV变电站工程建设过程控制,强化质量安全责任,规范质量安全行为,确保输变电工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量及电网安全,贯彻落实国家电网公司关于进一步加强《工程建设强制性条文》贯彻执行的文件精神,根据国家有关法律、法规及相关规定,编制本计划,指导安装施工中全面、规范地执行强制性条文,推动公司输变电工程整体质量水平的进一步提高,实现工程创优目标。 3 编制依据 (依据文件按照专业性要求及时增加或删减,如遇文件过期请及时更新) ●关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》的通知【国家电网科 [2009]642号】 ●关于印发《国家电网公司基建质量管理规定》(国家电网(基建/2)112-2015) ●《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》【国网(基建/3)182-2015】 ●关于印发《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛管理办法的》的通知 国网(基建/3)189-2015 ●国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定【国家电网基

XX项目强制性条文执行计划

XX项目强制性条文执行检查计划 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日 XX有限公司二○一三年三月十日一.项目概况

项目名称:XX垃圾发电工程 项目性质:生活垃圾无害化、减量化处理、资源综合利用、环境保护及节能减排项目 建设单位:XX有限公司建设地点:XXXXXX 建设概况: XXXX 二.目的及适用范围 2.1编制目的 为了在电力工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本实施计划。 2.2适用范围 本计划适用于垃圾焚烧发电工程,参与其工程建设的建设单位、勘察、设计单位、施工单位、调试单位、监理单位等均应贯彻执行。。 三.编制主要依据 1) 《建设工程质量管理条例》 2)《建设工程安全生产管理条例》 3)《建设工程勘察设计管理条例》 4)《电力监管条例》 5)《生产安全事故报告和调查处理条例》 6)《特种设备安全监察条例》 7)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》 8)《电力建设工程质量监督检查大纲》 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》

10)《电力建设安全工作规程》 11)《工程建设标准强制性条文》 电力工程部分(2011版) 12)《电力工程达标投产管理办法》 13)国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准四.执行计划 4.1组织机构、人员构成及主要职责 1)建设项目成立强制性条文执行领导小组 领导小组:由参建单位技术负责人组成。建设单位总工程师任组长,监理单位总监和总承包单位(或主体施工单位)项目总工程师任副组长,建设单位各专业工程师、监理单位监理工程师、施工单位的技术人员为其成员。 2)各参建单位成立强制性条文执行小组(项目总工程师任组长、质量部主任任副组长、各专业主任工程师为组员)。

强制性条文实施计划

兴业110千伏变电站工程 强制性条文执行计划及实施检查记录 兴业110千伏变电站工程项目部 2008年12月18日

强制性条文执行计划及实施检查记录 工程建设标准强制性条文分二大部分,一是房屋建筑部分,二是电力工程部分,《强制性条文》的内容是工程建设现行国家和行业标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公共利益的条文,同时考虑了提高经济和社会效益等方面的要求。列入《强制性条文》的所有条文都必须严格执行。 创优工程是质量精品的工程,绝对不允许有违背国家工程建设标准的强制性条文之处,评优中一经发现就会落选。有的申报工程出现的违背强制性条文并不完全是施工方面造成的,如楼梯和阳台设计的扶手高度不够,防水卷材设计的道数不够等都会造成落选。因此创优工程在施工过程中都要认真地对照条文内容一条一条地认真执行,即或不是施工方面违背的,也要向有关方提出。 质量验收规范突出其强制性条文,使施工过程质量控制和质量管理有了重点。将强制性条文和法律、法规的贯彻落实并列起来,《建设工程质量管理条例》规定了加强有关工程质量的法律、法规和强制性条文执行情况的监督检查。将执行标准作为保证工程质量的重要措施,而且明确了执行标准必须做到事前控制,这样就将工程技术标准强制性条文的执行和工程质量控制有机地联系在一起。贯彻落实强制性条文就是贯彻落实建筑工程施工质量验收规范。这样就应该全面了解强制性条文。从下面四个方面来理解: 1、了解强制性条文的意义。 ⑴强制性条文对工程建设活动具有重要的指导作用; ⑵是保证工程质量的重大举措; ⑶对标准化工作具有深远的影响; ⑷将工程质量管理纳入到法制化管理的轨道。 2、了解强制性条文确定原则: 强制性条文是将验收规范中的重要条文择录而成的,其原则是: ⑴直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的内容的条文,列为现行标准的强制性条文。 ⑵主要是从采用“必须、严禁”和“应、不应”等用词的主控项

相关文档