1、电缆穿越建筑物、构筑物、道路,易受机械损伤的场所应埋地( )

A、0.5m

B、1m

C、0.2m

D、0.7m

2、开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于( )

A、30mA

B、28mA

C、10mA

D、50mA

3、橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于

A、2m

B、1m

C、4m

D、2.5m

4、保护零线的截面应( )工作零线截面,同时必须满足机械强度。

A、不小于

B、小于

C、等于

5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV 以下时,最小安全操作距离为

A、3m

B、4m

C、6m

6、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于( ) m,进线处必须设防护罩,二次线的长度应不大于( )m

A、6;20

B、8;40

C、5;30

7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于( )

A、15mA/0.1s

B、30mA/0.1s

C、50mA/0.1s

8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过( ) ,以便发生故障时及时切断电源。

A、3m

B、3.5m

C、4m

9、TN—S五线制配电线路中,保护零线截面不小于相线截面的( )%

A、30

B、50

C、60

D、80

10、从事特种作业的人员,必须经过( )并取得特种作业资格。

A、健康检查

B、重新登记

C、专门培训

二、选择题(10*5=50分)

1、气瓶使用时距明火应大于8m。()

2、使用机械设备,作业完毕操作人员离开时,必须拉闸断电。()

3、施工现场开关箱的安装和使用,要求是按一机、一闸、一漏电保护器及自己专用的开关箱使用,不准混用。()

4、施工现场室内照明灯具安装高度低于2.5m时应采用36V安全电压。()

5、电气设备及灯具的金属外壳必须与专用保护零线连接。()

6、塔吊、施工电梯、外钢管脚手架超过20米以上,在现场使用中都必须设置避雷装置。()

7、施工现场使用的金属活动房可不作防雷接地。()

8、配电箱内多路配电,应有用电设备标记。()

9、必须在保护零线首端(配电房)、现场中端、末端设置重复接地,其接地电阻不大于10欧()

10、在特殊情况下可以使用绿黄双色线作为用电负荷线。()

26临时用电试卷j及答案

临时用电管理制度试题 (本试卷总分100, 85分以上为及格,不及格者需重考。) 部门姓名分数 第一题:填空题(每题6分,共30分) 1、临时用电作业是指正式运行的电源上所接的____________。 2、临时用电作业完工后,相关人员在_______________关闭栏中签字确认。 3、夜间突击抢修需要进行临时用电作业时,设施所属部门_______及________应到现场,参照上次检修程序进行安全措施的确认,无误后开工作业,第二天补 办审批程序。 4、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应_________并 _______________. [ 5、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置____________。 第二题:判断题(每题5分,共25分) 1、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用() 2、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域可以有接头,并应采取相应的保护措施() 3、临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷以及变更用电地点和用途。() 4、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具 应逐个配置漏电保护器和电源开关。() 5、《临时用电作业许可证》中各栏目,应由参与临时用电作业的相应责任人填写,其他人可以应代签。( ) 、 第三题:选择题(每题5分,共25分) 1、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于()的绝缘导线。 A、220v B、110v C、380v D、500v

2、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大 弧垂与地面距离,在作业现场不低于( ),穿越机动车道不低于5 m。 A、B、3M C、2M D、1M 3、临时电气线路一般场所的使用期限不超过( )天,超过时限要重新按照临时用电审批手续办理。 A、15 B、16 C、17 D、18 4、在特别潮湿的场所或金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过()、 A、12V B、24V C、36V D、220V 5、对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应 小于(),穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于m,穿越公 路时应加设防护套管。 A、B、C、D、1M 第四题:简答题(20分) 临时用电作业人员的职责是: ~ ~

临时用电安全知识试题

电工安全知识试题库 姓名岗位 一、选择题 1、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、被电击的人能否获救,关键在于() A触电的方式B触电电压的高低C能否尽快脱离电源和施行紧急救护 8、静电电压最高可达( ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 13、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 14、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 15、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A. 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的( ),其电源应设在施工现场总电潭开关的前恻,并应设置外电线路停止供电时的()。

直接作业环节临时用电、起重作业试题[精选.]

临时用电、起重作业试题 一、判断题(正确画“√”,错误画“╳”。每题1分,共40分) 1.生产装置和罐区等防爆区域内的临时用电必须同时办理用火作业许可证。(√) 2.抽堵作业前,基层单位应开展JSA分析,并组织对盲板抽堵作业人员、监护人员进行作业内容、作业程序及要求、作业风险与对策措施、应急方案等内容的书面交底。距作业点30米内不得有用火、采样、放空、排放等其它作业。(√) 3.起重司机、起重指挥人员、司索人员等必须持有相应的“特种设备作业人员资格证”。(√) 4.临时用电的漏电保护器每天使用前必须进行漏电保护试验,严禁在试验不正常情况下使用。(√) 5.施工单位的临时用电自备电源不得接入公用电网。(√) 6.起重机在停工或休息时,不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。(√) 7.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,设在专用电杆上,严禁设在树木和脚手架上。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不小于2.5米。(√) 8.电缆埋地深度不应小于0.7米,穿越公路时应加设防护套管。(√) 9.现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施,离地距离不少于30厘米。(√) 10.一处电气接地桩点最多允许2台电气设备的接地。(√) 11.起重人员可以随吊物一起起吊。(╳) 12.起重作业是指利用起重机械将设备、工件、器具材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。(√) 13.起重机械是指桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、塔式起重机、门座起重机、液压提升装置、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具(如吊篮)等,也包括浮式起重机、矿山井下提升设备、载人起重设备和石油钻井提升设备。(╳) 14.起重作业按起吊工件重量和长度划分为三个等级,一级为重量100吨及以上或长度60米及以上;二级为重量40吨(含40吨)至100吨;三级为重量40

施工临时用电试题与答案

施工临时用电试题 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2雷电天气无 ____ 的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断 _____ 和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4工作停止,移动振动器时,应立即 ______。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5木工机械距闸箱水平距离不得大于 ______m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6插入式振动器在搬动时应 _____ 。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7木工机械应安装 _____ 开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得 _______ 。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9对焊机应调整 ____ 开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10潜水泵应测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。

A.4m B.6m C.8m D.10m 11蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 __ m A ,动 作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12施工现场专用的, 电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工 程中,必须采用的接地保护型式是 。 D.TT A.TN B.TN-S C.TN-C 13施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 A.4 Q B.10 Q C.30 Q D.100 Q 18在建工程(含脚手架具) 周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安 全操作距离应是 ______ 。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季 14工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 15施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是 _______________________________________________ 。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 16施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是 _______ 。 PE 线应采用 D.钢筋 D.绿/黄双色 D.棕色 17施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1(A ) 、L2( B ) 、L3 ( C ) A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄

施工现场临时用电试题

施工现场临时用电安全培训试题 姓名:成绩: 一、填空题,每空2分。 1、在潮湿或充满蒸气的场所(如隧道内),应采用防溅型,动作电流小于的漏电保护器。 2、支架安装,在隧道的一侧边墙上,每隔间距,距隧底的高度钻孔,锚固支架钢筋。 3、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须。保护零线应通过连接。 4、送电操作顺序为: 5、支架及绝缘子安装牢固,固定牢固。 6、导线与边墙距离不小于0.1米,线间不小于米。 7、施工现场用电人员应加强,特别是电动施工机械的操作人员必须掌握,以减少触电事故的发生。 二、单项选择题,每题2分(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 3、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 4、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的()做重复接地。 A.首端处B.中间处C.末端处D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 7、每一接地装置的接地线应采用()导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根B.2根C.3根D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为()。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 11、配电室布置时,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于()。 A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m 12、配电室的顶棚与地面的距离不低于()。 A.2m B.2.5m C.3m D.4m 13、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高

施工临时用电试题及答案

施工临时用电试题 一、单选题 1 管道内的照明通信系统应采用____。 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2 雷电天气无____的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3 桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断____和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4 工作停止,移动振动器时,应立即____。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5 木工机械距闸箱水平距离不得大于____m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6 插入式振动器在搬动时应____。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7 木工机械应安装____开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8 多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得____。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9 对焊机应调整____开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10 潜水泵应____测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季

11 蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 ____mA,动作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护型式是____。 A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT 13 施工现场用电工程中,PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于____。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 14 工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE 线应采用____。 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋 15 施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是____。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.绿/黄双色 16 施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是____。 A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色 17 施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是____。 A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿 18 在建工程(含脚手架具)周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是____。 A.4m B.6m C.8m D.10m

施工临时用电知识测试题(答案)

施工临时用电知识测试题 分数 一、填空题: 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用配电系统。 2、采用保护系统。 3、采用保护系统。 4、施工现场所有用电设备,除作外,必须在设备负荷线的首端处设置保护装置。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行制,严禁用同一个开关电器直接控制及以上用电设备(含插座) 6、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 7、现场照明,地下室和坑井潮湿的场所应使用安全电压,特别潮湿及金属容器的场所使用安全电压。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 11、配电室和控制室应能自然,并应采用防止雨雪和出入措施。

二、选择题: 1、电缆穿越构筑物、道路,易受机械损伤的场所应埋地 A、 0.5m B、1m C、0.2m D、0.7m 2、开关箱的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 A、30mA B、28mA C、10mA D、50mA 3、橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 A、2m B、1m C、4m D、2.5m 4、保护零线的截面应工作零线截面,同时必须满足机械强度。 A、不小于 B、小于 C、等于 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV 以下时,最小安全操作距离为 A、3m B、4m C、6m 6、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 m,进线处必须设防护罩,二次线的长度应不大于 m A、6 20 B、8 40 C、5 30 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于 A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过,以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、TN—S五线制配电线路中,保护零线截面不小于相线截面的 %

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指( A )。 A.PE线 B.相线 C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线 C.N线 3、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( B )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω

4、单台容量不超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( A )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的(C )做重复接地。 A.首端处 B.中间处 C.末端处 D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 ( A )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω

7、每一接地装置的接地线应采用( D )导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根 B.2根 C.3根 D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为( C )。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。

施工现场临时用电安全技术试卷(三类人员安全员继续教育)

第 4 题:

电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地),接地电阻值不大于Ω。。 A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0 用户答案:C 正确答案:C 第 5 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 6 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 7 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。

A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 用户答案:C 正确答案:C 第 8 题: 在有静电的施工现场,对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于Ω, A、10.0 B、100.0 C、1000.0 D、10000.0 正确答案:B 第 9 题: 施工升降机封闭式吊笼应有永久性的电气照明,施工升降机在工作,吊笼都应有照明,在控制装置处的照度不应小于 lx。 A、20.0 B、30.0 C、40.0 D、50.0 正确答案:D 第 10 题: 施工现场用电设备在台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。 A、2.0

B、3.0 C、4.0 D、5.0 正确答案:D 第2部分:判断题共10题,每题4分 第 11 题: 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。 正确答案:正确 第 12 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A。 正确答案:正确 第 13 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过20A。 正确答案:错误 第 14 题: 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳可不与保护零线连接。 用户答案:错误 正确答案:错误 第 15 题: 保护零线应采用具有绿/黄对色标志的绝缘线,工作零线应采用具有淡蓝色标志的绝缘线。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 16 题: 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 17 题:

施工现场临时用电安全专业技术试卷及答案

第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过 A。 A、15.0 B、20.0 C、30.0 D、50.0 正确答案:B 第 2 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 3 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 4 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。 A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 正确答案:C 第 5 题: 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

1.0 、A. 2.0 、B 3.0 、C 4.0 、D:C 正确答案 4分共10题,每题2第部分:判断题 : 6 题第。。,接地电阻值不大于5Ω电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地) :错误正确答案分 5题,每题43部分:多选题共第: 第 7 题产品。禁止使用下列 、石板闸刀开关A 型带熔断器式隔离开关B、HR5 、瓷插式熔断器C 型防护式罩隔离开关、HDD 型闸刀开关、HK9E:A,C,E 正确答案题: 第 8 。外电防护三项原则包括 A、保证安全操作距离、降低工作电压B 、移走外电线缆C 、架设安全防护设施D 、无防护措施时禁止强行施工E:A,D,E 正确答案题: 第 9 。施工现场配电线路路径选择应符合下列规定: 、应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接A 引及维护、应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域B、宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低C 洼、易受雨水冲刷的地段、不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物D E、可跨越在建工程、脚手架、临时建筑物正确答案:A,B,C,D 第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方,与总配电箱的间距大小应符合电压损失不大于的技术条件,根据需要亦可设置若干分路。 A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.05 正确答案:D 第 2 题: 开关箱应设置在用电设备邻近的地方,与用电设备(固定式)水平间距不宜超过m。 A、3.0 B、10.0 C、20.0 D、30.0

临时用电作业测试题

一、填空题(每空2分,共40分) 1、临时用电结束后,工程部及时拆除临时用电设施,由用电点所在车间现场负责人检查确认后在临时用电作业票上签字封票。 2、临时用电作业票一式三联,第一联用电点所在车间存留一年备查,第二联工程部持有,第三联用电作业负责人持有。 3、首次使用电容量24×200kWh/天的设备,必须提交该设备的有关报告、产品合格证和试验材料,经工程部批准方可按临时用电票进行作业。 4、临时线路架空时,其高度在装置区不得低于米,穿越普通道路不得低于米,穿越主干道不得低于6米。 5、手持用电动工具和潜水泵、振捣器等水下潮湿环境作业工具,作业前应由电工对其绝缘进行测试,带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于2MΩ,加强绝缘不得小于7MΩ。 6、临时用电设备的自动开关和熔丝(片)应根据设备和线路负荷确定,不得随意加大或缩小,严禁用其它金属丝代替熔丝。 7、临时用电的电源不得直接从接引点的电气柜上接引,工程部为使用车间提供的电源必须设置保护开关,使用车间临时用电设施必须加装保护开关后方可使用。 8、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器;在狭窄场所,如果使用Ⅱ类工具必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器。 二、选择题(每小题2分,共20分,每小题至少有一个最佳选项)

1、临时用电票有效期不超过( C ),超期继续使用必须提前按临时用电办理程序重新办理用电手续。 A 5天 B 10天 C 15天 D 30天 2、低压临时用电应使用耐压等级不低于(D )的绝缘电缆,绝缘应良好无损。 A 36V B 110V C 220V D 500V 3、架空临时线路时,可以在( A )上架设临时供电线路。 A 木杆 B 树枝 C 脚手架 D 空储罐 4、设在室外的临时供电盘、箱及开关、插座要有防雨防潮措施,安装高度应不低于( C )米。 A B C D 5、临时供电设施的对地电压在( B )以上时,必须接地或接零保护,零线必须重复接地。 A 36V B 110V C 220V D 500V 6、配电箱、开关及电焊机等电气设备的( C )米距离内,严禁存放易燃、易爆、腐蚀性等有害物品。 A 5 B 10 C 15 D 20 7、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用( B )类工具。 A Ⅰ、Ⅱ B Ⅱ、Ⅲ C Ⅰ、Ⅲ D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 8、在狭窄场所,如反应釜、金属管道内,应使用( C )类工具。 A Ⅰ B Ⅱ C Ⅲ D Ⅱ、Ⅲ 9、生产检修等临时性用电的行灯在特别潮湿场所或金属容器设备(如塔、罐、

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1 、交流额定电压在()称为低压。 A? 36V B? 500V C .1kV 及以下 D .10k V 2、交流额定电压在()称为高压。 A .500V B . 1kV C .1kV 以上 D .10k V 3、TN-S 表示()。 A .工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B ?工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C ?工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。 D ?保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在( A )kW 及以上者应编制用电组织设计。 A ? 50 B ? 60 C. 80 D ? 100 5、外电线路电压等级为 1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A .4m B . 6 m C. 8 m D . 10m 6、外电线路电压等级为 35~1 10kV ,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( )。 A .4m B . 6 m C . 8 m D . 10m 7、外电线路电压等级为小于1kV ,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为( )。 A .4m B . 6 m C . 8 m D . 10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方 向的最小安全距离为()。 A .2m B . 3 m C . 4 m D . 5m 9、外电线路电压等级为w 10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。

安全教育临时用电安全常识考试题及答案

施工用电安全常识培训试题 1、临时施工用电是指施工单位在过程中所使用的电源,我们都知道任何一个构筑物在施工过程中是没有正式电源的,一旦工程结束, 将被拆除, 启用。 2、临时施工用电源有那些基本设备组成? 变压器(油寝式变压器、箱式干式变)、盘柜开关、补偿电容器、高压电缆或架空线路、闸箱(分一、二、三、四级)、漏电保护器。 3、用电设备按工作制可分为三种:、、 4、临时供电工程安装的变压器及高压设备、高压电缆竣工后,必须经试验单位试验合格,并出具试验报告后方可投入运行。 5、每年雨季前(4月份)由管理部门组织调试所或电源管理单位对现场接地系统、防雷接地进行接地电阻测试,测试记录经调试所出具正式报告后,由项目经理部安监部门存档。 6、严禁非电工拆装用电设备,凡需接引或变动较大负荷时,使用单位应事先向电源管理单位提出申请,履行有关手续后,由电源管理单位派专职电工接引或变动。接引电源作业时必须办理作业票,并设监护人,施工电源使用完毕后应及时拆除。 7、国家、地方有关临时用电的法律法规? 1)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 3)、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分

(DL5009.1-92) 4)、《电业安全工作规程》发电厂及变电所部分(DL408-91) 5)、《电业安全工作规程》电力线路部分(DL409-91) 6)、电气装置安装工程施工及验收规范 8、临时施工用电与正式电源有什么不同? 临时电源及临时用电的管理属施工单位,而正式电源及用电的管理应归属供电部门,这也是临时用电与正式用电的区别所在。 临时电源可在施工区域内随施工地点或位置的需要而移动。 9、临时施工用电源的布置应考虑那些因素? 1)、考虑现场总平面布置: 在具备总平面布置的条件下,遵循按区域性划分的原则。如:施工区、加工区、生活区 2)、考虑用电设备: 在确定施工现场所使用用电设备的情况下,遵循按用电设备集中原则。如:大型吊车较集中区域 10、临时施工用电源的大小应考虑那些因素? 1)、长期连续工作的设备及用户、 2)、短时工作的设备、 3)、反复短时工作的设备、 4)、考虑地区的环境。

6月《施工现场临时用电安全技术规范》题库

6月《施工现场临时用电安全技术规范》题库

一、判断题 1、人工埋入地中的接地线叫做人工接地体。(×)(接地体) 2、接地体和接地线的总和叫接地装置。(√) 3、导体与被导体之间直接提供电气通路的连接叫电气连接。(×)(导体与导体) 4、触电是指电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。(√) 5、一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。(√) 6、开关箱是指末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。(√) 7、电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,称为TN-C。(×)(TN) 8、电器设备的保护零线和工作零线分开设置的系统,称为TN-S系统。(√) 9、工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统,称为TN-C-S系统。(√) 10、保护零线在特殊情况下可以断线。(×) 11、重复接地装置的连接线,可通过漏电保护器的工作零线相连接。(×)(不得与通过) 12、电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。(√) 13、各类用电人员应保管和维护所用设备,发现问题及时处理。(×)(报告解决) 14、暂时停用设备的开关箱必须分断电源漏电开关,并应关门上锁。(×)(隔离开关) 15、安全技术档案应由主管该现场的电工负责建立与管理。(×)(电气技术人员) 16、当外电线路达不到规范的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,

32、埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内。(√) 33、电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.5m。(×)(2m) 34、架空电缆应沿脚手架、树木或其他设施敷设。(×)(严禁) 35、埋地电缆路径应设方位标志。(√) 36. 装饰装修工程或其他特殊阶段,不在补充编制单项施工用电方案。(×)(应补充) 37、在装饰装修工程中,电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。(√) 38、电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合。(√) 39、室内潮湿场配线,当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,不再与PE线相连接。(×)(且必须) 40、室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2。(√) 41、导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其他方面可不考虑。(×) 42、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中地区域。(√) 43、配电箱、开关箱内金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。(√) 44、配电箱、开关箱内的连接线必须采用多股软铜线。(×)(铜芯绝缘导线) 45、配电箱、开关箱内导线分支接头可采用螺栓压接或者焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。(×)(不得采用螺栓压接) 46、配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(√) 47、配电箱、开关箱停电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱。

建筑施工临时用电知识测试题(答案)

安规考试(土建部分) 姓名分数 一、填空题:(每题3分,共30分) 1、外单位承担或外来人员参与国家电网公司系统电气工作的工作人员应熟悉电力安全工作规程、并经,方可参加工作。 2、在松软土地挖坑,可增加等加固。 3、沟槽开挖深度达到及以上时,应采取措施防止土层塌方。 4、作业人员应接受相应的教育和培训,经考试合格上岗。 5、各类作业人员有权拒绝和强令。 6、人工开挖土方时,两个人的操作间距应保持 m。 7、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路内必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 二、选择题:(每题3分,共30分) 1、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够 B放置整齐 C、合格 2、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、1m B、 1 .5m C、2m 3、沟槽开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A、1m B、 1 .5m C、2m 4、工作过程中不准随意改变脚手架结构。( )用木桶、木箱、砖及其它建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。禁止在不坚固的石棉瓦屋结构上进行作业。 A、禁止 B、可以 C、允许 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV以下时,最小安全操作距离为( )。 A、3m B、4m C、6m 6、进行土方开挖工程时,工人初到现场()。 A 为提高效率,应马上进行挖掘作业 B 必须先进行安全技术交底然后再进行挖掘作业 C 边进行安全技术交底边进行挖掘作业 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于() A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过(),以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、施工现场临时用电采用橡皮线时,应()。 A 沿地面敷设,用水冷却降温 B 架空敷设,防止车轧 C 上述两者皆可

安全用电常识_试题(带答案)

HSE体系基本知识复习题 一、填空题 1.中国石油的HSE方针:以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。 2.HSE管理体系推进工作三大目标:转变观念、养成习惯、提高能力。 3.集团公司HSE管理理念:有感领导、直线责任、属地管理。 4.HSE体系的核心:风险管理。 5.HSE体系的根本理念:以人为本。 6.HSE体系基本原则:闭环管理。 7.HSE体系的实质:职能分配。 8.中国石油HSE标准中七个要素:1、领导和承诺;2、健康、安全与环境;3、策划;4、组织结构、资源和文件;5、实施和运行;6、检查和纠正措施;7、管理评审。 9.5S现场管理法包括:整理、整顿、清扫、清洁、素养;又被称为“五常法则”或“五常法”。 10.中国石油的HSE战略目标:零伤害、零污染、零事故、零缺陷。 11.HSE根本目的:实现风险控制.避免和防止事故发生。 12.公司HSE体系推进确立的“三大目标”:1)转变观念;2)养成习惯;3)提高能力。 13.公司HSE体系推进明确的“三项任务”:1)完善HSE制度标准;2)完善HSE培训系统;3)改进HSE绩效管理。 14.公司HSE体系推进明晰的“三个层次”:1)领导干部;2)职能部

门;3)操作员工。 15.直线责任的主体是(各级管理人员)(包括班组长)。 16、直线责任是指落实各项工作的负责人对各自承担工作的HSE管理职责.做到“谁(主管)谁负责、谁(组织)谁负责、谁(执行)谁负责”。 17、在落实直线责任过程中应坚持(“管工作必须管安全”)的原则。 18、属地管理的重点是生产作业现场的每一名员工对自己属地区域内人员的(行为安全)、(设备设施)的完好、(作业过程)的安全、(工作环境)的整洁负责。 19、属地管理实现了HSE管理由“全员(参与)”向“全员(有责)”的转变。 20、履行岗位(HSE职责)是体现有感领导的基本要求。 二、判断题 (√)1.HSE 管理体系是一个不断变化和发展的动态体系.因此.其建立和实施也是一个不断发展和交互作用的过程。 (√)2.策划是落实HSE风险管理的重要内容,是实施HSE计划管理的重要方面。 (×)3.动火作业人在动火作业结束后即可离开作业现场。 (√)4.动火作业许可证是现场动火的依据.只限在指定的地点和时间范围内使用.不得涂改、代签。

(完整版)施工现场临时用电培训考试

施工现场临时用电培训考试试题 一、选择题(每题2分,共30分) 1、供电系统的总体配置要求() A.采用三级配电系统; B.采用TN-S 接零保护系统; C.采用二级漏电保护系统 D.采用TN-C 保护系统 2、配电系统的分级: A.总配电箱、 B.分配电箱、 C.开关箱 D.发电机 3、两级保护指 A.总配电箱 B.开关箱内 C.配电室 D.分配电箱 4.分配电箱与开关箱的距离不得超过 A 30 m B.20m C .40m D.50 5、动力开关箱与照明开关箱必须 A 单设 B 合并设置 C 分开设置D.一起使用 6、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过 A .5m B.6m C.3m D.4m

7、配电箱、开关箱的设置高度为,箱中心位置到地面的垂直高度A .1.3m B.1.5m C .1.2m D.1.8m 8、配电箱、开关箱周围设有工具化的防护栏杆,上面设有防冲击的防护棚。 盘前、后设置操作台,前后左右的距离 A .前面1.5m B.盘后1.2m C .左侧0.8 m D.右侧0.6m 9、配电箱的电器安装板上必须分设 A. N 线端子板 B.地线端子板 C .零线端子板D. PE 线端子板 10、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 A .30ma B.20ma C .18ma D.40ma 11、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 A. 30ma B.20ma C. 40ma D.100ma 12、送电操作顺序为: A.总配电箱--分配电箱-开关箱 B.分配电箱--总配电箱 C.开关箱总配电箱---分配电箱 D.分配电箱--开关箱 13、保护零线主线应由——引出 A.工作接地线、 B.配电室(总配电箱电源侧零线

临时用电试题

施工现场临时用电考试题 姓名:成绩: 一、选择题(10*5=50分) 1、电缆穿越建筑物、构筑物、道路,易受机械损伤的场所应埋地( ) A、0.5m B、1m C、0.2m D、0.7m 2、开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于( ) A、30mA B、28mA C、10mA D、50mA 3、橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 A、2m B、1m C、4m D、2.5m 4、保护零线的截面应( )工作零线截面,同时必须满足机械强度。 A、不小于 B、小于 C、等于 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV 以下时,最小安全操作距离为 A、3m B、4m C、6m 6、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于( ) m,进线处必须设防护罩,二次线的长度应不大于( )m A、6;20 B、8;40 C、5;30 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还

必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于( ) A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过( ) ,以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、TN—S五线制配电线路中,保护零线截面不小于相线截面的( )% A、30 B、50 C、60 D、80 10、从事特种作业的人员,必须经过( )并取得特种作业资格。 A、健康检查 B、重新登记 C、专门培训 二、选择题(10*5=50分) 1、气瓶使用时距明火应大于8m。() 2、使用机械设备,作业完毕操作人员离开时,必须拉闸断电。() 3、施工现场开关箱的安装和使用,要求是按一机、一闸、一漏电保护器及自己专用的开关箱使用,不准混用。() 4、施工现场室内照明灯具安装高度低于2.5m时应采用36V安全电压。() 5、电气设备及灯具的金属外壳必须与专用保护零线连接。()

《施工现场临时用电安全技术规范》jgj 46-考试题及答案

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005 一、填空题:(每题满分2分,共50分) 1、施工现场临时用电设备在 5 台级以上或设备容量在 50 KW及以上者,应编制用电组织设计。 2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准” 程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资 格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图 纸资料。 3、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW一下者,应制定安全用电和电气防火措施。 4、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考试合格后方 可上岗工作。 5、安全技术档案应主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其 中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每 周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。 6、临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻和绝缘 电阻值。 7、临时用电工程定期检查,应按分部、分项工程进行,对安全 隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 8、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得 小于 0.5 米。 9、在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 10、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应与予清除或做防护处置,其防护登级必须与环境条件相适应。11、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设 备的金属外壳必须与保护零线连接。

12、保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 13、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 14、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。15、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 16、在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 17、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V 及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 18、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 19、配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5平方毫米的绝缘多股铜线。 20、城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。 21、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于 10 欧姆。在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧姆。 22、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 23、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 24、电缆中必须包含全部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。