文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 洁净手术室噪声控制的设计探讨

洁净手术室噪声控制的设计探讨

洁净手术室噪声控制的设计探讨
洁净手术室噪声控制的设计探讨

洁净手术室噪声控制的设计探讨

中国建筑科学研究院赵力王清勤北京计科地源热泵科技有限公司何春霞摘要我国《医院洁净手术部建筑技术规范》对各级手术室的噪声标准做出了规定,其对噪声的要求均较高。在净化系统中送风机是主要的噪声源,也是重要的动力消耗与空调负荷。在风机风量一定的情况下,可以采用降低风压的办法来减小噪声。按适当低于额定风量的情况下选用高、中效过滤器,从而降低风机的风压。这不但减小了噪声,同时降低了动力消耗与空调负荷,从而节省了运行费用。

关键词洁净手术室噪声过滤器阻力

Zhao Li Wang Qingjin He Chunxia

Abstract Noise standard of various level is stipulated in Architectural technical code for hospital clean operating department in china which poses a high requisition of noise control .Air supply fan is the main source leading to noise, and takes most of energy consumption and air cooling load. It is adopted by lowering air supply pressure to reduce noise under constant air supply volume. Choosing high and medium efficiency filter according to less than rated air volume can lower air supply pressure of fan. By this means we can cut down noise and reduce energy consumption and air cooling load, also save operating expenses.

Keywords cleaning ,operating room ,noises,filter , resistance

引言

与一般的舒适性空调相比,医院手术室净化空调系统的送风量大,风机的风压高,从而动力消耗大。同时、医院手术室的噪声要求严格,而噪声的控制又是设计者容易忽视的问题。特别是对于一些受条件的限制将手术室的循环净化机组装于手术室边污物走廊的吊顶内,由于送回风很短,更难于控制噪声。

本文试图通过对净化空调系统进行分析,寻找一个既节能又能降低噪声的方法。

1过滤器

1.1过滤器风量的确定

Ⅰ级特殊洁净手术室采用局部单向流气流方式,是挤压的原理。ⅡⅢ级洁净室由于出风风速较低,未能有足够的动量以保持单向流,是低紊流度的置换气流,是充填的原理。Ⅳ级准洁净手术室使用混合送风气流,是稀释的原理,只要求采用上送风方式,对送风口布置不做特殊的要求。Ⅰ级特殊洁净手术室在手术台的上方需保持单向流态。《规范》中规定断面风速0.25-0.3m/s。其风速是指手术台上方(离地面0.8米)过滤器投影面的平均风速,并非过滤器的出风风速。由于送风气流与周围空气的动量交换,送风气流会逐渐减弱。设计时过滤器的出风风速取0.4-0.46 m/s。ⅡⅢⅣ手术室及辅助用房的送风量采用换气次数法进行计算。

(a)Ⅰ级手术室 (b)Ⅰ级小型手术室 (c) Ⅱ级手术室 (d) Ⅲ级手术室

图1 洁净手术室送风口集中布置的面积

过滤器的风量之和就等于手术室的送风量。现在的各级手术室一般采用匀流板。Ⅰ级特殊洁净手术室送风面积内满布高效过滤器,其它手术室多采用两侧或单侧布高效过滤器,根据过滤器总的送风量就可以确定各个过滤器的送风量了,从而进行过滤器的选择。

1.2 过滤器阻力的分析

过滤器的全阻力主要由两部分组成:一是滤料的阻力,二是过滤器结构的阻力。至于过滤器进出口阻力,一般是一个变化不大的值,在5Pa 上下,可以作为定值附加。

过滤器的滤料阻力是:

△p 1=Av

△p 1—过滤器的滤料阻力;A —结构系数;v —滤速;

过滤器的结构阻力是:

n

Bu p =?2 △p 2—过滤器的结构阻力;B —过滤器的结构阻力系数;u —面速;n —指数

过滤器的全阻力是: m n Cu Bu Av p p p =+=?+?=?21

△p —过滤器的全阻力;C —过滤器的阻力系数;m —指数

从公式中我们可以看出,过滤器的全阻力与滤速(或面速)成抛物线关系。阻力的增加比滤速的增加快。对于高效过滤器,一般风量比额定风量大得不多时,m 的值略大于1,即阻力和通过风量的关系近似可以看成线性关系,所造成误差在工程中是可以接受的。

1.3 过滤器的使用寿命

在标准容尘量之下或者阻力增值不超过初阻力的1倍时,高效过滤器的阻力增值和积尘量近似成直线关系,产生的误差在10Pa 以内。如果滤速超过常规,或容尘量已超过标准容尘量,阻力将随着积尘的增加而更快地增加。所以用容尘量计算出来的使用寿命,也就是阻力将达到初阻力既定倍数时所需的运行时间。

当过滤器在额定风量Q O 下运行,积尘量P 从0增加到过滤器的终阻力等于初阻力的既定倍数(一般

1.5-2倍)时,此时过滤器不能再使用,其上的积尘量已达到标准容尘量P O ,也就达到过滤器的使用寿命T O ,即

η

t Q N P T 0310010-?= (天) P 0—标准容尘量;T 0—过滤器的使用寿命;N 1—过滤器前空气的含尘浓度;Q 0—过滤器的额定风量;t —过滤器一天的运行时间;η—过滤器的计重效率;

寿命和运行风量的关系

1

001Q Q T T = T 1不是某运行风量Q 1时的过滤器的寿命,而只是在Q 1条件下运行,积尘量达到P 0时所需的时间。 当运行风量不等于额定风量时,运行阻力和使用寿命都改变了,其变化关系国外进行了实验研究。实验曲线如图2。其中K=Q 1/Q 0。

图2 有预过滤高效过滤器的阻力增值和运行时间的关系

(预过滤器比色效率45%)

国内根据实验结果进行了拟合,拟合的曲线如下:

106

2

.2

.11555

290

.2

519

K

T

H+

=

K

+

K

.1

481

23T

86

.

.0

从曲线和拟合公式中我们可以看出,在运行风量低于额定风量的条件下,高效过滤器的阻力随时间的增长较慢。当运行风量等于额定风量的一半时,高效过滤器的使用寿命远大于其在额定风量下的使用寿命。

1.4 过滤器的选择

从上述的理论分析中可以看出:高效过滤器的使用寿命按过滤器阻力或容尘量来评价是一致的。在标准容尘量以下或者阻力增值不超过初阻力的1倍时,高效过滤器的阻力增值和积尘量近似成正比。对于高Array效过滤器,一般风量比额定风量大得不多时,阻力和通

过风量的关系近似成正比关系。对于手术室及辅助用房

的均可按低于额定风量选择高、中效过滤器,这虽然增

加了设备的初投资,但由于过滤器使用寿命增加的倍数

大于因过滤器面速减小而使过滤器面积增大的倍数,总

体上并未造成设备投资的增加。由于风机的风量、风压、

轴功率分别和转速的一次、二次、三次方成正比。风

机风压的降低减少了电机的输入功率。如风压降低图3 风机及管路运行曲线50%,功率降低约65%,具有明显的节能效果。在额定风量下,高效过滤器的初阻力在200-250Pa,中效过滤器的初阻力在100-150 Pa。建议采用按额定风量的50%-70%进行高、中效过滤器的选择,高效过滤器的阻力在120-170Pa,这样中效过滤器的阻力在60-80Pa,初效过滤器的阻力在50 Pa左右。过滤器的总初阻力在230-300 Pa,初效过滤器的初阻力在50 Pa左右。高、中效过滤器的终阻力一般按初阻力的1.5-2倍计算。则过滤器的总终阻力在410-550 Pa左右。由于手术室的循环风机一般设置在手术室外的污物走道或专用空调机房内,这主要是为了降低噪声以及检修方便。当循环风机置于污物走道时,由于循环风净化空调机由于与手术室相临,管道的阻力损失在150 Pa左右。则总的风机的风压在560-700Pa,风机的风压与常规空调接近,运行较平稳。如果噪声超标,还可以继续降低通过过滤器的风速减小过滤器的运行阻力,以满足噪声要求。除上述方法外,还可以首先确定风机,然后反推出过滤器的阻力进行过滤器的选择,但过滤器的面速不宜过低即所选过滤器不宜过大。

如以系统的终态总阻力和设计风量进行风机的选择,风机采用变频风机,则节能效果更明显。此种方法既避免了通过风阀调节所造成的节流损失,又能使送风量恒定。图3为其风机和管路运行曲线。

2噪声的控制

2.1噪声标准

瑞士对高级的无菌手术室定为50dB(A),一般无菌手术室为45 dB(A);德国标准均为45dB(A);我国《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定:Ⅰ级手术室≤52 dB(A),Ⅱ-Ⅳ级手术室≤50dB(A)。2.2 净化系统中的消声器

净化工程中不能采用纤维性吸声材料,多采用金属(如铝材)结构的微孔板消声器。该消声器属于复合消声器。阻性消声器利用吸声材料吸收低频率噪声的能力很低。阻性消声器的声学性能主要取决于吸声材料的种类、吸声层厚度及密度、气流速度、气流流过通道的断面形状和尺寸以及消声器的长度等因素。共振消声器利用穿孔板共振吸声的原理构成共振消声器。其对特定的频率产生较大的衰减、气流阻力小、但结构偏大。复合消声器是把阻性消声器和共振消声器两者的优点相结合。复合消声器对低频消声性能有一定的改善。如1.2m长的微孔板消声器的低频消声量可达10-20dB(A)。微孔板消声器的主要设计参数为:板厚:0.5-1.0mm;孔径Ф0.5-1mm;穿孔率1%-3%,孔板后的空腔为5-20cm(低频取15-20;中频取10-15;高频取5-10)。采用1-2米的微孔板消声器的消声量在10-20 dB(A)。

2.3 净化系统中的噪声

净化系统中的主要噪声源是风机。风机噪声的大小与风压、风量、叶片型式、片数等因素有关。风机噪声是由叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者可由转数和叶片数确定其噪声频率。风机产生的噪声大小,通常用声功率级表示。风机的噪声水平应由厂家提供,当缺

乏资料时可按下式计算声功率级,它与实测的误差在±4dB(A)以内。

Lw=5+10lgQ+20lgP

Lw—风机的声功率级;Q—风机的风量;P—风机的风压。

当风压减小一半时,噪声减小约6个dB(功率级)。两个相同声压级相叠加时,仅比单个声源的声压级大3dB(A)。当选用一个风机噪声较大时,可采用多台风机并联的方式。

净化系统中除风机为主要噪声源外,还由于风道内气流流速和压力变化以及管壁和障碍物的作用而引起的气流噪声。噪声的大小和风速有关,风速越高产生的噪声越大。但在低速风道内(风管速度<8m/s)即使存在气流噪声但与较大的风机噪声源相叠加,可以忽略不计。因而从减小噪声考虑,应尽可能地采用较小的风速。

考虑不同噪声要求的推荐风速见1表:

表1 噪声要求的推荐风速

2.4 净化系统中噪声的自然衰减

风管输送空气到房间的过程中,噪声会有衰减,这种噪声的衰减对手术室是有利的,从而在设计中应予以计算。净化系统的噪声衰减包括噪声在风管内的自然衰减、风口反射的噪声衰减、空气进入室内的噪声衰减。具体计算可参考文献[5]。

净化空调机组一般与手术室相临,送回风的管道较短采用表1的推荐风速,噪声的自然衰减在15 dB (功率级)左右。

由上分析,受位置限制,手术室一般只能选用一个消音器。其消声量在10-20 dB(A),加上噪声的自然衰减,总的噪声衰减量在25-35 dB(A)。加上室内允许的噪声Ⅰ级52 dB(A)、其它50 dB(A),故风机的噪声不宜高过85 dB(A)。当风机噪声低于70 dB(A),并送风管上选用了1-2米的消声器,手术室的噪声可不进行核算,否则、应进行核算。如噪声超标,可以增加消音器、降低风压、选用多台风机等措施进行改进。

3 结论

3.1采用容尘量和过滤器的终阻力来评价过滤器的使用寿命是一致的。

3.2以低于过滤器额定风量进行过滤器的选择,过滤器使用寿命增加的倍数大于因过滤器面速减小而使过滤器面积增大的倍数。

3.3以低于过滤器额定风量进行过滤器的选择,降低了动力消耗与空调负荷。

3.4以低于过滤器额定风量进行过滤器的选择,具有降低噪声的作用,并使系统运行平稳。

3.5如采用变频风机,节能与降低噪声的效果更显著。

参考文献

1 GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》

2 赵力、龙恩深.洁净室空调设计的相关问题探讨.制冷与空调,2003(1)

3 赵力.局部单向流洁净手术室的特性研究.重庆大学硕士学位论文,2004

4周谟仁,主编.流体力学泵与风机(第二版).北京:中国建筑工业出版社

5许钟麟,空气洁净技术原理,同济大学出版社,1998

6赵荣义,主编.简明空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1998

7胡吉士.手术室洁净空调系统热湿处理过程探讨.暖通空调,2001, 31(5)

8沈晋明.洁净手术部的净化空调设计理念与方法.暖通空调,2001, (5)

洁净手术室设计方案及节能分析

洁净手术室设计方案及 节能分析 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温 升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构 的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg(1900~2500大卡/kg)。 (二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m2,Ⅱ级为35m2,Ⅲ级为30m2,Ⅳ 级为25m2;洁净手术室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为50%±10%;室外计 算参数为上海地区夏季空调干球温度为34℃,夏季空调湿球温度为 28.2℃,冬季空调温度为-4℃,冬季相对湿度为78%。 3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m3/h,Ⅱ级、Ⅲ级为800m3/h,Ⅳ级为600m3/h。 4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为10人,Ⅱ级、Ⅲ级为8人,Ⅳ级为6人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为 190g/h·人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为1500W,Ⅲ Ⅳ级为1100W;照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W,ⅢⅣ级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为1℃,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14.洁净手术室的热湿负荷

工业企业噪声控制设计规范GBJWord

工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85 自1986-7-1 起执行 关于发布《工业企业噪声控制设计规范》的通知 计标[1986]07号 根据原国家建委(78)建发设字第562号文的要求,由北京市劳动保护科学研究所会同有关单位共同编制的《工业企业噪声控制设计规范》已经全国声学标准化技术委员会会同有关部门会审。现批准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87—85为国家标准,自一九八六年七月一日起施行。 本规范具体解释等工作由北京劳动保护科学研究所负责。 编制说明 本规范是根据原国家基本建设委员会(78)建发设字第562号文,由北京市劳动保护科学研究所为主编单位,会同十二个单位共同编制的。 在规范编制过程中,编制组在全国范围内进行了较广泛的调查测试工作,收集了国内外有关资料,并就噪声的各种效应进行了必要的专题试验研究工作,组织实施了典型行业的噪声控制工程。在广泛征求了全国有关单位的意见之后,经全国审查会议和全国声学标准化技术委员会审查定稿。 本规范共分七章和三个附录。主要内容包括:工业企业中各类地点的噪声控制设计标准以及设计中为达到这些标准所应采取的措施。 鉴于本规范系初次编制,在施行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料。如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料寄交北京市劳动保护科学研究所。 北京市基本建设委员会 一九八五年十二月 第一章总则 第1.0.1条为防止工业噪声的危害,保障职工的身体健康,保证安全生产与正常工作,保护环境,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业企业中的新建、改建、扩建与技术改造工程的噪声(脉冲声除外)控制设计。新建、改建和扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行第1.0.3条对于生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备;如仍达不到要求,则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。 第1.0.4条工业企业噪声控制设计,应对生产工艺、操作维修、降噪声效果进行综合分析,积极采用行之有效的新技术、新材料、新方法,以降低成本,提高效能,力求获得最佳的经济效益。 第1.0.5条对于少数生产车间及作业场所,如采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到

洁净手术室设计方案及节能分析范本

洁净手术室设计方案及节能分析

一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷 以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗 而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg (1900~2500大卡/kg)。 (二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m2,Ⅱ级为35m2,Ⅲ级为 30m2,Ⅳ级为25m2;洁净手术室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为50% ±10%;室外计算参数为上海地区夏季空调干球温度为34℃,夏季空调湿球温度为28.2℃,冬季空调温度为-4℃,冬季相对湿度为78%。 3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m3/h,Ⅱ级、Ⅲ级为800m3/h,Ⅳ级为600m3/h。 4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为10人,Ⅱ级、Ⅲ级为8

人,Ⅳ级为6人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为190g/h·人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为 1500W,ⅢⅣ级为1100W;照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W,ⅢⅣ级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为1℃,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14. 洁净手术室的热湿负荷 各级洁净手术室净化空调的送风温差列于表15。 表15. 洁净手术室的空调送风温差

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013(整理最新版)

1 总则 1.0.1 为防止工业企业噪声的危害,保障职工的身体健康,保证安全生产与正常工作,保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业企业的新建、改建、扩建与技术改造工程的噪声控制设计。1.0.3 工业企业的新建、改建和扩建工程的噪声控制设计应与工程设计同时进行。1.0.4 工业企业噪声控制设计,应对生产工艺、操作维修、降噪效果、技术经济性进行综合分析。 1.0.5 对于生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备,如仍达不到要求,则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。 1.0.6 对于采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到噪声控制设计限值的车间及作业场所,应采取个人防护措施。 1.0.7 工业企业噪声控制设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语 2.0.1 工作场所 workplace 劳动者进行职业活动并由用人单位直接或间接控制的所有工作地点。 2.0.2脉冲噪声 impulsive noise 具有声压猝增特征的噪声,持续时间不大于1s。 2.0.3 A声级 A-weighted sound pressure level 用A计权网络测得的声压级。 2.0.4 C声级 C-weighted sound pressure level 用C计权网络测得的声压级。 2.0.5 倍频带声压级 octave band sound pressure level 频带宽度为1倍频程时的声压级,基准声压为2×10-5Pa。 2.0.6 噪声敏感建筑物 noise-sensitive buildings 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 2.0.7 对噪声敏感的企业 noise-sensitive enterprise 内部工作性质或使用状况要求安静的企业。 2.0.8 噪声控制专用设备 equipment specified for noise con-trol 专门为控制噪声而设计、生产或制造的设备。 2.0.9 高噪声设备 high noise equipment 辐射噪声对工作环境或生活环境产生明显影响的设备。 2.0.10 隔声 sound insulation 利用隔声材料和隔声结构阻挡声能的传播,把声源产生的噪声限制在局部范围内,或在噪声的环境中隔离出相对安静的场所。 2.0.11 透射系数 transmission coefficient 在给定频率的条件下,通过材料后透射的声能量与入射的声能量之比。 2.0.12 扩散声场 diffuse sound field 能量密度均匀、在各个传播方向作无规分布的声场。 2.0.13 声桥 sound bridge 在双层或多层隔声结构中两层间的刚性连接物、声能以振动的方式通过它在两层中传播。 2.0.14 声阱 sound lock 具有大量声能吸收的小室或走廊,其用途是使室内两边可以相通但声耦合很小,从

工业企业噪声控制设计规范

工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87-85 主编部门:北京市基本建设委员会 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 第一章总则 第1.0.1的危害,保障职工的身体健康,保证安全生产与正常工作,保护环境,特制订本规范。 第1.0.2范适用于工业企业中的新建、改建、扩建与技术改造工程的噪声(脉冲声除外)控制设计。新建、改建和扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。 第1.0.3生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备;如仍达不到要求,则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。 第1.0.4企业噪声控制设计,应对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析,积极采用行之有效的新技术、新材料、新方法,以降低成本,提高效能,力求获得最佳的经济效益。 第1.0.5少数生产车间及作业场所,如采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到噪声控制设计标准时,则应采取个人防护措施。对这类生产车间及作业场所,噪声控制设计应根据车间的噪声级以及所采取的个人防护装置的插入损失值进行。 第1.0.6企业噪声控制设计,除执行本规范规定外,尚应符合国家现行的其它有关标准规范的规定。 第二章工业企业噪声控制设计标准

第2.0.1企业厂区内各类地点的噪声A声级,按照地点类别的不同,不得超过表2.0.1声限制值。 第2.0.2条工业企业由厂内声源辐射至厂界的噪声A声级,按照毗邻区域类别的不同,以及昼夜时间的不同,不得超过表2.0.2所列的噪声限制值。 第三章工业企业总体设计中的噪声控制 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业噪声控制设计应包括:环境影响报告书中噪声环境影响的预估,环境保护篇章中噪声部分的编写,施工图设计中各种噪声控制设施的设计,以及建设项目竣工后,对于未能满足噪声控制设计目标要求的部分作出必要的修改与补充设计。

施工噪声控制专项方案设计

上海××建设(集团)有限公司施工噪声控制专项方案

××医院迁建工程项目 施工噪声控制专项方案 为认真贯彻落实《上海市建设工程文明施工管理规定》以及上海市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到上海市相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。 一、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》; 2、《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90 3、《上海市环境保护条例》; 4、《上海市建设工程文明施工管理规定》;

5、《上海市重大工程文明施工管理考核办法(试行)》。 二、工程概况 ××医院迁建工程位于上海市浦东新区周园路以西,周祝公路以南,小沥港以东地块。共包括住院楼(地面以上共11层,高度50.95米)、门诊楼与急诊医技楼(地面以上共4层)、后勤行政楼(地面以上共3层)、食堂(地面以上共2层)、感染楼(地面以上共1层)、动力辅助楼(地面以上共1层)和急救中心(地面以上共1层)等建筑物。项目建设用地面积65286.4平方米,总建筑面积为77882平方米。结构类型:住院楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,其余为钢筋混凝土框架结构。 三、组织保证措施 项目部建立施工现场噪声控制责任体系并始终保持运转。

四、施工噪声的控制 (一)施工现场不同施工阶段作业噪声限值见下表。 注:1)表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。 2)昼间为6:00~22:00,夜间为22:00~6:00。 (二)责任人: 1、项目经理负责噪声控制管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防和控制。

2、项目工程师、施工员和班组长负责实施施工过程中的噪声控制。 3、项目技术员负责噪声控制情况的检查和噪声的监控与监测工作。(三)施工噪声控制措施及要求 (一)基本要求 1、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料(夹芯彩钢板、砌体)设置不低于2.5米的密闭围档,确保基础牢固,表面平整和清洁。 2、将搅拌机、空气压缩机、木工机具等易产生噪声的作业设备,尽可能设置远离周围居民区一侧,并在设有隔音功能的临房、临棚内操作,从空间布置上减少噪声污染。 3、夜间施工按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。夜间施工不准进行捶打、敲击和锯割等作业。 4、禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。 (二)土方工程施工噪声控制措施 1、挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车,确定润滑良好,各紧固件无松动,无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查保养,不准带“病”运转。 2、尽量避免夜间施工。 (二)打桩工程施工噪声控制措施 1、使用静力压桩机降低噪声污染。 2、打桩施工时不得随意敲打钻杆,施工噪音控制在80db(A)以下,禁止夜间施工。

第七章 噪声污染及其控制

第七章噪声污染及其控制 1、声音的产生与传播过程包括三个基本要素:声源、传声途径和接受者。 2、一个向周围媒质辐射声波的振动系统叫声源。 3、声源在单位时间内向外辐射的声能称为声功率。 4、有声波传播时,压强随声波频率产生周期性的变化,其变化的部分,即有声波时的压强与静压强之差,称为声压。 5、单位时间内,通过垂直于传播方向上的单位面积内的平均声能量称为声强。 6、描述一个简谐声波只需要频率(音调)和声压幅值(响度)两个独立变量。 7、人耳能够听到的声波频率范围约在20 Hz~20000Hz。 8、音色取决于谐频分量的构成。 9、在应用声学中,通常用倍频程和1/3倍频程来表示声音强度。 10、倍频程的中心频率为31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz、8000 Hz、16000Hz。 11、上下限频率值之差,称频程宽度,简称频带宽。 12、所谓一个倍频程,就是上限频率比下限频率高一倍 13、1/3 倍频程的上限频率为下限频率的1.26 倍。 14、波阵面是空间中相位相同的相邻点构成的面。 15、声线是声波的传播途径。 16、平面声波向前传播,声音不衰减。球面声波要衰减。 17、所谓分贝是指两个相同的物理量之比取以10为底的对数并乘以10(或20)。 18、A声级是参考40方等响曲线,对500Hz以下的声音有较大的衰减,以模拟人耳对低频不敏感的特性。 19、等效连续A声级是某一时间间隔内A计权声压级的能量平均意义上的等效声级,简称等效声级。 20、在对不稳态噪声的大量调查中,已证明等效连续A声级与人的主观反映存在良好的相关性,我国使用该量作为噪声评价指标。 21、L10=70dB,表示测量时间内有10%的时间,噪声超过70dB。 22、通常,在评价交通噪声或其他噪声时,多用L10,L50,L90。 23、NR评价曲线是被国际标准化组织建议用于评价公众对户外噪声的反应。 24、点源和球源,距离增加一倍,衰减6dB。 25、线源和柱源,距离增加一倍,衰减3dB。 26、空气的吸收性能可用空气的衰减常数表示,其值主要取决于空气的相对湿度,其次是温度。 27、室内声场是含直达声、反射声等的混合声场。 28、在声源停止发声后衰减60dB的时间称为混响时间。 29、混响半径是在直达声的声能密度与反射声的声能密度相等处,距声源的距离,也称临界半径。 30、舒适的住宅声环境有两方面的含义:低噪声、声音私密。 31、我国住宅分户墙及分户楼板空气声隔声等级一级标准是≥50dB,二级标准是≥45dB,三级标准是≥40dB。 32、我国住宅楼板撞击声隔声标准隔声等级一级标准是≤65dB,一级标准是≤75dB,三级标准是≤75dB。

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

噪声污染与控制研究性课题

学生研究性学习课题实施评价表(一)

噪声的危害和控制开题报告指导老师:班级:高一(8)班

研究成员: 一、研究背景 随着现代化大都市的建设,噪声严重影响着人们的身心健康,是当代社会的环境污染的四大公害之一。噪声对人的耳朵伤害最大。有位医生在一位八十二岁老人的左耳道深处发现了一个棉花球,那是三十二年前治疗中耳炎时丢下的。医生立刻对病人实行听力检查,结果发现,老人左耳的听力比右耳好得多。这说明,人年老后不一定非聋不可,噪声可能是老年耳聋的一个重要原因。噪声还会使人心情烦躁、反应迟顿、注意力分散。有人对电话交换台实行调查,发现噪声级从50分贝降到30分贝,差错率减少42%。科学家还用动物做实验研究噪声的危害。猩猩蝇是一种小昆虫,它们的寿命大约是30天。把猩猩蝇放在没有强噪声的环境里饲养,平均寿命是33.7天。同样的生活环境加上每天8小时100分贝的噪声,它们只能活28.1天。大量的科学实验证明,噪声是杀人不见血的软刀子! 二、课题的意义: 我们实行此课题的研究,就是要通过环境教育,通过学生调查平泉镇以及校园周边主要的噪声污染源,了解相关部门噪声处理的方法和措施。提升全体学生对噪声污染和环境保护的意识。并向相关部门提出我们合理的意见和建议,使我区及我校重视环保工作,并逐步解决噪声污染问题。以培养同学们关心社会、关心环保的高尚情操,创造优美的城市环境。掌握研究性学习的一般程序,学习收集整理信息、调查和实验报告等学习方法,培养学生社会实践的交往水平,调查研究水平。激发学生热爱家乡、建设家乡的社会责任感,积极主动

参与社会实践的意识,认真负责的科学态度。 三、课题介绍 谈论、研究当今世界上最热门的话题之一,结合学生实际生活,拉近了世界潮流与学生生活的距离,在这个过程中,使学生清醒环境保护不是政府人员、科学家、环保团体的责任,更是我们每一个公民的义务;让学生从持续的实行的材料收集中,逐渐体会到噪声,学生是祖国的新生力量,更联系着我国千千万万家庭,从小培养他们的环保意识,是可持续发展的要求,不但能够从纵度上(时间上)扩大环保者队伍,更能够横度上(空间)呼唤社会各层公民环保意识,增强效果。 四、参与者特征分析 高一的学生已经学习的声学的一些基础知识,基本满足本课题的要求。同时城市学生绝绝绝绝大部分配有电脑,电脑操作水平较强,接收信息的途径丰富,能够满足学习上网收集资料、实行数据图表处理、写规范调查报告的需要。本课题需要学生具备以下实践水平。一是收集社会人员资料水平,如到社会上做调查问卷等。本校学生生源基本全是城镇生源,社交水平、语言沟通水平相对较强,再通过合理的人员编组,基本能够完成本任务;二是实地考察、收集样品水平,本课题涉及到城市噪声污染,需要到实地考察、收集数据,因为车辆较多,加上高一学生十分活跃,采集活动可能存有着一定风险,必须以小组为单位。三是调查报告、文书水平,高一学生没有接触过调查报告,可能在书写形式上存有一点困难,但通过相关资料查阅,基本可能完成这个环节;三是宣传水平,课题成果除了以报告形式汇报外,

洁净医院手术室设计方案与节能分析

-、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的 内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非 常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg ( 1900~2500 大卡/kg)。 (二八洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定I级洁净手术室的面积为45m2,U级为35m2,川级为30m2,"级为25m2;洁净手术 室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24 ±「C,相对湿度为50% ± 10% ;室外计算参数为上 海地区夏季空调干球温度为34 C,夏季空调湿球温度为28.2 C, 冬季空调温度为-4 C,冬季相对湿度为78%。 3、假定I级洁净手术室的新风量为1000m 3/h ,^级、川级为800m 3/h, W 级为600m 3/h。 4、假定I级洁净手术室内的人数为10人,U级、川级为8人,W级为6 人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24 C室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为190g/h人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷IU级洁净手术室为1500W,川W 级为 1100W;照明灯具负荷IU级为500W,川W级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为 1 C,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14.洁净手术室的热湿负荷 表15.洁净手术室的空调送风温差

手术室净化工程设计方案

手术室净化工程设计方案 根据M医院手术部净化空调的要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。概要介绍了所采用的空气处理方式、空调自控内容、对象,工程竣工后进行的调试与运行情况。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,其它指标达到标准,符合医院使用要求。 1.概况 M医院手术部由手术一室(Ⅲ级)、手术三室(Ⅲ级)、手术二室(Ⅱ级)和十万级的器械室、敷料室、洁净走廊组成,位于医院新建的综合病房楼七层,净化空调面积138m2。大楼八层为技术层,布置净化机组、设备;热泵机组置于四楼屋面上。根据医院需要, 手术一室用于普外手术,手术二室用于胸外手术, 手术三室用于眼科手术。为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,并超过了2002年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002。其它指标达到设计要求。净化空调系统运行四年来,效果较好。 2.室内设计参数的确定 本工程采用的设计参数是根据《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90和《军队医院洁净手术部建筑技术规范》YFB001-1995以及院方的要求,参照有关技术措施和医院手术部的设计经验综合考虑后确定的。根据医院手术的类型和数量、院方划给的手术部总面积、手术部的楼层位置,确定了手术部的平面布置,各个房间的室内设计参数YFB001-1995规定见表1。 由于医用净化空调系统空气处理工艺的特殊要求,其初投资一般较高,在符合规范的前提下,院方常常会提出更高的要求,系统的经济性也越来越受到关注。因此在确定室内参数时,必需考虑医院水、电、汽和土建的现状,医院的环境、资金和需要,有所侧重。 2.1室内温、湿度 室内温、湿度主要是为医护人员创造出最有利于工作的舒适环境,满足手术过程的严格要求。适宜的温度对保持病人的体温是必须的;湿度低会产生静电和切口软组织失水,湿度高使人不适、影响精细操作。因为院方长时间的大型手术很少,南京常年空气湿度较高,本工程对温度严格控制、对湿度的上限严格控制、湿度的下限要求降到次要位置。温、湿度参数确定同表1。 2.2室内空气洁净度 考虑到医院的手术对象多为老年人,控制感染的要求特别强烈,提高洁净度有利于增强自净的能力,抵抗干扰;同时本工程采用的德国医用卫生型机组风量大,压头高,确定除手术室按表1

噪声控制工程课程设计

学校代码:10128 学号:201120303038 《环境噪声控制工程课程设计》说明书 题目:某小学交通道路声屏障设计学生姓名:金建楚学院:能源与动力工程系别:环境科学与工程 专业:环境工程 班级:环工1 1-2 指导教师:桂兰职称:副教授 2015年01月02日

摘要 交通噪声是由发动和运行的各种汽车、摩托车、拖拉机造成的,它是一种不稳定的噪声,而且声源具有流动性,影响面较广,约占城市噪声源的40%,具有感觉公害、局限性、分散性、能量性、波动性和难避性、危害潜伏性。隔声是噪声控制中最常用的技术之一,主要是用隔声构件使声源和接受者分开,阻断空气声的传播,从而达到降噪目的的噪声控制技术。本设计为直立型高度为 3.0m声屏障,采用的材料为 双层1.5mm厚钢板,保护了小学以及周边居民正常的生活,降噪后使噪声降到符合标准,给教学区与居民区一个安静舒适的环境。 关键词:交通噪声;隔声;声屏障

Abstract Traffic no ise is caused by launching and running of various automobile, motorcycle, tractor caused, it is an unstable, noise, and the sound source with liquidity, the effect of surface is wide, about 40% city noise sources, with feeli ng, limitati ons, polluti on , dispersi on, en ergy, wave and difficult avoida nee, late nt harm. Sound in sulati on is one of the most com monly used tech no logy of no ise con trol, sound in sulati on member is mainly used to make the sound source and receiver separately, transmission blocking air sound, so as to achieve the purpose of no ise con trol tech no logy. Method for setting the sound barrier is simple, economic, convenient disassembly and moveme nt, widely used in no ise con trol engin eeri ng. The desig n for the vertical height of 3.5m sound barrier, adopts the materials of double layer 1.5mm thick steel plate, the protecti on of the primary school and the life of the surro unding reside nts no rmal, no ise reduct ion after the no ise is reduced to meet the n atio nal sta ndard, to the teachi ng area and reside ntial area in a quiet and comfortable en vir onment. Keywords : traffic noise; sound insulation; ecological acoustic barrier

船舶噪声污染与控制

目录 1、绪论1 1.1内河运输的发展情况1 1.2内河航运船舶特点以及噪音污染现状1 2、船舶噪声概述2 2.1船舶噪声分类及其特性2 2.2大型船舶与内河小型船舶的噪音污染情况对比3 2.3船舶噪声传递途径4 3、船舶噪声对生物的影响4 4、船舶噪声的控制4 4.1声源控制是噪声控制中最根本和最有效的手段4 4.2传递途径中的控制是最常用的方法5 4.2.1用吸声、隔声等工艺来降低船舶噪音5 4.2.2用绿化来降低船舶噪音5 4.3接收器噪声防护设备提供的被动保护也是重要手段6 5、建议与总结6 参考文献7

船舶噪音 摘要:船舶噪声是一种污染,对人体和环境的污染和危害已经得到世界各国和相关组织日益广泛的关注。本文通过对我国内河船舶噪声污染现状的探讨,试从船舶噪声的特性和传播途径分析,提出控制船舶噪声的措施。 关键词:船舶噪声;特性;分析;控制措施 1、绪论 1.1内河运输的发展情况 如今,噪声污染已经成为与空气污染和水污染并列的世界三大主要污染之一,它日益成为人们普遍关心的问题。今年来,各国的运输业都在进一步降低运费和能耗而努力。内河运输以其量大廉价的优势受到人们的重视。随着运输经济的迅速发展,现代化的内河已经不再遵循“尽多、尽快”的运输原则,而是以“最大运量和最低运价”为目标。这以前提对目前的运输战略决策产生了决定性的影响。由于各国水路运输的自然条件差异和其他制约因素,各国内河水运所占地位及在总运输量占有的比重也各不相同。其中,中国被公认为是目前内河航运业四大中心之一,虽然其相对比例看起来很少,但是其中包含的运货量却相当的大。为了适应国民经济的快速发展的需要,我国今年来大力发展内河航运,取得了长足的进展。尤其是随着西部大开发战略的实施,内河水运将临近一个新的发展高峰。但是,内河水运的蓬勃发展也必然会带来一系列的相关问题。其中船舶的噪声污染已经越来越严重,必须予以足够的重视。对于船舶,船舶噪器噪声不仅影响船内各种仪器、设备的正常使用,而且还会影响船舶的安全性、隐蔽性、可用性和居住性等。为此,船舶在设计时必须注意采取控制噪声的措施,对于已建成的船舶,如不能满足标准要求,也需要采取必要的降噪措施。 1.2内河航运船舶特点以及噪音污染现状

医院手术室净化空调设计word精品

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级 (I级)1间、万级(II级)4间、十万级(III级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24?28 C,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度①n=50%?60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1?高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的3.4倍,是万级的2.25倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空 调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和 54.3%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2?对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起, 用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3?中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部 气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准 /规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h (对应断面风速为0.25m/s~0.35m/s ),如 此大的送风量,送风功耗达17.0kW~19.0kW ,送、回风管道占用建筑空间大,

洁净手术室设计新理念.

洁净手术室设计新理念 手术室里面的功能区很多,但是有一点非常重要就是无菌的要求非常严格。一般来讲手术室,作为外科领域反映高度治疗医学水平的工作环境,应该满足下述要求: ①满足外科手术需求的所有功能。 ②要求最大限度地保持接近无菌的环境,减少创伤感染。 ③要求为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 手术室设计的基本条件 ①合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上,手术部作为医院整体设计的重要组成部分,手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等,将会对整体医院设计带来重大的影响。同时,医院的发展日新月异,我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们通过合理的流向设计和平面布局设计来防止医院内的交差感染。 ②能上充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 ③软件设计上,对手术室的自动化控制、运行管理系统、手术室的安排、物品的管理系统、物流系统等等的构筑和设计,将会在整体上对手术室的日常运作提供良好的基础和保证。 ④手术室建筑材料的选择也关系到手术室整体环境质量的高低,尤其是洁净手术室的材料,其无菌要求比一般手术室更严格,这就要求手术室建筑材料具有良好的气密性、耐腐蚀性和其他特殊物理性能,而从现有的医院所使用的建筑材料来看,许多材料的化学和物理性能参差不齐,价格也高低不一,随着科技的进步,这些材料很快将无法满足医院现代化建设的要求。 同时,在医院推广人性化建设的大潮下,美国银基公司研制的一种新型具有抗菌、杀菌功能的墙面装饰材料“安全消毒板”成为了医院工程建筑界的热点,许多实验表明,安全消毒板除了具有非常强大的抗菌功能以外,还能满足手术室特殊的化学和物理要求,而不会对环境造成污染和破坏,许多业内专家甚至表示,“安全消毒板”将成为未来医院建筑材料的主流。

噪声控制课程设计课程设计 (1)

课程设计 任务书 课程设计名称环境影响评价课程设计 系别城市建设学院 专业班环境工程0802 学生姓名周伦 学号20081261061 指导老师杨旗 起止时间2012年1月1日至2012年1月6日

华中科技大学武昌分校 环境影响评价课程设计任务书

目录 1. 项目所在地自然、社会环境简况 (5) 2. 环境质量状况 (7) 3. 评价标准 (9) 4. 工程分析 (11) 5. 项目主要污染物产生及排放量预测 (12) 6. 环境影响分析 (13) 7. 项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果 (16) 8. 结论与建议 (18)

1.项目所在地自然、社会环境简况 1.1 自然环境简况 1.1.1 地质地貌 景阳镇地处鄂西南中高山区,受地质构成的控制,多次造山运动形成地层挤压、伸张、扭曲、褶皱、断裂,形成山高坡陡、陡壁悬崖、沟谷幽深的地貌景观。受古老地层、自然塑造力和长期地质变化的作用和影响,形成群山耸立、河流深切、沟壑纵横、高差悬殊的地貌特征和山峦重迭、逶迤起伏的地形条件。镇内地层岩较全,从古生界中寒武系至新生界第四系皆有分布,辖区内位于新华夏系第二隆起带内,山体走向北东—南西或北北东—南南西。区内构造行迹以褶皱为主,兼有少量断裂,构造行迹的走向差别较大,主要表现为大面积抬升和下降,褶皱宽缓、稀流,在褶皱构造及断裂构造的影响下,造成岩体中构造裂隙十分发育,以北东及北西走向的两组共轭裂隙为主,密集的构造裂隙面呈折线状剪切追踪。因此,镇内海拔高差悬殊,最高海拔1641米,最低海拔213米,大部分地区海拔在400—700米。 1.1.2气象 景阳镇属亚热带季风湿润型山地气候,垂直变化大,立体气候十分明显,夏天酷热,冬天严寒,日照充足,四季分明,雨量充沛,温暖湿润。年平均气温在15—17℃左右,大里、凤凰、景阳、楠木、硝洞、革坦、高燎、尹家、喜洋、青龙等地气候暖和,坡地气候明显。平均无霜期232天(高山203天,二高山233天,低山260天)。由于地貌、太阳辐射强度、土壤温度、植被密度、风力大小、大气环流等因素的影响,境内还有谷地气候、凸地气候、坡地暖带等多种小气候特征,在光、热、水的配合下,突出表现为春末夏初的雨热同步和秋季的温光互补特点。全镇年降雨量为1300—1500毫米,历年平均年降雨量1515.6毫米,最高年降雨量2131.5毫米(1983年),最低年降雨量1045.9毫米(1959年)。 1.1.3 水文 流经镇内的河流主要有刀龙河、青龙河、伍家河、粟谷坝河、清江河。清江河流经镇内17公里,影响区9个村,刀龙河流经镇内18公里,流域面积109.4平方公里,伍家河流经镇内8公里,流域面积179.6玉方公里,最大洪水流量15立方米/秒,粟谷坝河流经镇内2.5公里,流经镇境内40平方公里,最大洪水流量10立方米/秒,青龙河流经镇内12公里,流经镇境内40平方公里。这些河流分布在全镇东北、西南及中部一带,河流流域地带沟谷发育,其封面形态多呈“S”字型部分,地带呈“U”字型,切割深度达500—1600米,河流沟谷纵横,两侧

相关文档
相关文档 最新文档