文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆防火设计施工和验收标准

电缆防火设计施工和验收标准

电缆防火设计施工和验收标准
电缆防火设计施工和验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准

范围

总则

电缆防火设计与施工

电缆防火材料施工要求

其他规定

电缆防火措施施工验收

引用标准

本标准中术语

附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明

一.范围

本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。

本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。

二.总则

1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。

2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止电缆着火延燃的设计、施工验收。

3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。

4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。

电缆防火设计与施工

(一)一般规定

在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下:

1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。

2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。

3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。

4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。

5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。

6.火电厂发电机室内外接口处。

7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。

9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。

10.电缆隧道与沟道的接口处。

11.电缆隧道公用主沟道的分支处。

12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。

13.电缆穿墙处

14.电缆沟及电缆沟的接口处。

15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。

16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。

17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。

18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。

19.厂区大型排管的大人孔井的管口。

20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。

21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。

22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。

23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。

24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

25.火电厂相邻机炉的接合部,炉、机借口处应采取防措施。

(二)防火措施的材料选用

1.电缆防火措施应选用具有难燃性或耐火性的防火材料,并应考

虑其使用寿命、施工方便、价格合理等综合因素。

2.根据工程设计的需要设置防火分隔段分别选用防火材料。

(三)电缆材料的应用

1.防火槽盒使用于下列场所:

1.1电缆难燃或耐火槽盒由盒盖、盒底、防火扎带、钢扣等组成。适用与各种电压等级的电缆在支架上敷设时的防火保护、耐火分隔和阻止电缆着火延燃。

1.2槽盒安装附件包括捆扎带、锁紧扣、隔热垫块、铝合金夹具、专用螺栓几垫片等。

1.3槽盒用于敷设中低压电缆,控制电缆时,应选用防火垫块、防火扎带、钢扣、专用螺栓及垫片等附件。

1.4槽盒用于敷设高压动力电缆时,还应配置铝合金夹具等附件。

1.5槽盒的选型应按下列要求进行:

1.5.1按敷设电缆数量选择槽盒规格尺寸,电力电缆填充率宜取得35%-40%,控制电缆宜取代50%-70%,且宜预留10%-25%的工程发展裕量。

1.5.2按电缆敷设方式、走向、选择槽盒结构型式。

1.5.3选择封闭式槽盒或半封闭式槽盒,应考虑电缆载流量的要求。

2.防火隔板按使用场合可分下列型式:

2.1A型:适用与需要载人的大型电缆孔洞、电缆竖井封堵。

2.2B型:适用一般电缆孔洞封堵。可用于构筑电缆隧道阻火墙、

制作防火隔板。

2.3C型:适用作电缆层间隔板,制作各种形状的防火罩、防火挡板。

2.4三种品种的防火隔板材料与上诉槽盒材料相同。适应条件与槽盒相同。

3.有机防火堵料由有机高分子材料、阻燃剂、粘接剂等制成,具有长期柔软性,遇火膨胀,形成坚固的阻火隔热层。

3.1具有阻火、阻烟、防尘、防小动物等功能。

3.2适用与电缆周围、电缆贯穿孔洞、电缆穿管管口及其他小型孔隙的阻火封堵。

3.3与无机防火堵料、阻火包、防火隔板可按需要组合使用。

3.4适用与室内外各种环境条件。

3.5能较长期保持柔软性,更换或增加电缆十分方便。

4.无机防火堵料有耐高温无机材料混合而成,具有快速凝固的特性。

4.1适用于电缆贯穿孔洞、竖井的封堵。

4.2与有机防火堵料组合使用,构筑阻火墙、阻火段。

4.3适用与户内、无积水的条件使用。

5.阻火包形如枕头状,外包装由编紧密、经特殊处理的玻璃纤维组成,内部填充无机不燃材料及特殊添加剂。

5.1阻火包与有机防火堵料、防火隔板等组合使用,可用于下列场所:

5.1.1电缆穿楼板孔洞、穿墙孔洞封堵。

5.1.2构筑阻火强、阻火段。

5.1.3竖井及槽盒端头封堵。

5.2特别适用于电缆经常变更的场所或作为施工中的临时防火措施。

5.3适用于户内外各种条件。

6.自粘性法阻火包带可适用于下列场所:

6.1缠绕与电缆贯穿孔洞封堵层的一侧或两侧电缆上,阻火墙两侧电缆上或其他场所需保护的电缆上。

6.2设置阻火段、用于中间接头的两侧电缆及其相邻的电缆、终端头电缆的防火保护。

6.3适用于户内外各种条件使用。

7.膨胀型防火涂料可适用于下列场所:

7.1涂覆于贯穿孔洞封堵层的一侧或两侧电缆,阻火墙两侧电缆上或其他场所需防火保护的电缆上。

7.2涂覆于进出槽盒端头电缆及从槽盒内引出的电缆。

7.3适用于户内较干燥与清洁环保条件。

四、电缆防火材料施工要求

(一)防火槽盒的施工

1.安装前检查槽盒的外观质量,不得使用破损的槽盒。

2.槽盒安装应总体平整、连接可靠、密封性好,槽盒端头及每隔1m用扎带和锁紧扣捆扎牢固。

3.槽盒与支(托)架之间用长度适当的螺栓固定牢固,螺栓的朝向一致,并采用专用垫片。

4.托臂和支架应安装整齐。

5.设置在槽盒内的隔热垫块应排列整齐、间距均匀,符合设计要求,不得将破损的隔热垫块安装在槽盒内。

6.安装在户外或含油设备下部的槽盒,卡条开口宜向下,端头采取防雨式安装。

7.用阻火包、有机防火堵料封堵槽盒端头和孔洞时,应封堵严密,宽度不小于320mm。

(二)防火隔板的施工

1.安装前应检查隔板的外观质量,不得使用破损的防火隔板。

2.在每档支架托臂上设置2付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固。并使隔板垂直或平行于支架,整体在同一平面上,;螺栓头外露不宜过长,采用专用垫片。

3.防火隔板间连接处有50mm左右搭接,用螺栓固定,采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位用有机防火堵料封堵严实。

4.用隔板封堵孔洞时应固定牢固,无缺口、缝隙、外观平整美观。

(三)有机防火堵料的施工

1.施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔系中。

2.按设计要求需先电缆周围包裹一层有机防火堵料时,应包裹均

匀密实。

3.用隔板与有机防火堵料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状。当用于屏柜封堵时,在隔板四周做线脚,高20mm,宽20mm,呈几何形状。

4.在阻火墙两侧电缆处,有机防火堵料与无机防火堵料封堵应平整。

5.电缆预留孔与电缆保护管两端用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入关口的深处不小于20cm,堵料高出管口1cm,呈几何状。

6.当气温较底时,有机防火堵料可能较硬,可用热水浸泡一段时间,等有机防火堵料稍软后即可施工。

7.为增加电缆和今后发展余量,工程中应预留孔,采用有机防火堵料封堵设置预留孔。

8.有机防火堵料封堵应牢固严实,无漏光、漏风、龟裂、脱落现象,表面应光洁平整。

(四)无机防火堵料的施工

1.施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明书的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1m2,且可能行人的地方应采取坚固措施。

2.无机防火堵料为速固型防火堵料,一般与水混合后,应在5分钟内完成施工。

3.用无机防火堵料构筑阻火墙时,根据阻火墙的设计厚度,并不小于320mm,采用预制或现浇,自下而上砌筑或浇制。预制型阻火

墙的表面用无机防火堵料进行粉刷。

4.阻火墙应设置在电缆支(托)架处,固定牢固,并应设电缆预留孔,底部设排水孔洞。

5.无机防火堵料的封堵,表面应平整光洁,不得纷化、硬化、干裂等缺陷。

(五)阻火包的施工

1.安装前将电缆做必要的整理,检查阻火包有无破损,不得使用破损的阻火包。

2.在电缆的周围裹一层有机防火堵料,将阻火包平服地嵌入电缆空隙中,阻火包应交叉堆砌,厚度以两个包体为准。

3.当采用阻火包构筑阻火墙时,阻火墙底部用砖砌筑支墩,并设有排水孔,上铺一块防火隔板。

4.当采用阻火包构筑阻火墙时,为防止阻火墙坍塌,应采取固定措施。

5.阻火包的堆砌应密度牢固,对侧不透光,外观要整齐。

(六)阻火包带的施工

1.施工前整理电缆,清楚电缆表面的灰尘、油污。

2.按产品说明书要求进行施工。

3.允许多根小截面控制电缆成束缠绕自粘性阻火包带,两端缝隙用有机防火堵料封堵严实。

4.阻火包带接叠加一半的规定均匀缠绕,不应有松动现象。

(七)防火涂料的施工

1.施工前清楚电缆表面的灰尘、油污。涂刷前将涂料搅拌均匀,若太稠时应严格根据涂料品种加相应的稀释剂稀释。

2.水平敷设的电缆施工时,宜沿电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下粉刷,掌握“先上后下、先内后外”的原则。粉刷次数5-7次,干燥后厚度>1mm。

3.遇电缆密集或成束敷设时,应逐根粉刷,不地漏涂。

4.防火涂料的涂刷表面应光洁干燥,无明显是厚薄不均。不应有漏涂现象。涂覆厚度应达到时间要求。

五、其他规定

(一)、项目负责人在整个施工过程中,应遵守下列规定:

1.认真执行安全施工规章制度,加强对施工人员的管理,检查和督促施工人员安全作业,做到安全、文明施工。

2.组织施工人员学习施工标准和熟悉施工图纸,严格按照设计及有关规定、规范、标准要求进行施工。随时检查施工质量,发现问题及时整改。

3.现场搭设的脚手架、井架和施工现场使用的电器、机械设备、安全防护装置,应经验收合格后才能使用。

(二)、施工人员在施工过程中,应遵守下列规定:

1.必须遵守和执行建设单位的安全生产、文明施工管理。并应接受建设单位监护人员的检查和监督。

2.必须戴安全帽进入施工现场,高空作业必须系好安全带。

3.在控制室、开关室工作要有监护人员在现场,应摘下手表、钥匙、打火机、钢笔等金属物品并戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

4.需要整理排放电缆时,事前应征求监护人员的同意,并在监护人员监护下进行。

(三)、根据施工实际情况需要改设计时,更改之前需经设计人员同意并办理更改手续后再施工。

(四)、施工完毕后,应搞好施工环境卫生工作。

六、电缆防火措施施工验收

1.电缆防火工程施工验收,应提供下列资料和技术文件:

1)设计施工图纸、产品说明书、产品合格证。

2)工程预(决)算书。

3)施工验收完毕施工单位应提供竣工图。

2.防火槽河安装应做到与支(托)架固定牢固,封堵严密,能满足防火措施要求。槽盒端头、交叉口、电缆引出孔洞应封堵严实,外观整洁、美观、总体平整。

3.防火隔板安装应牢固,对工艺缺口与缝隙较大部位进行封堵外观平整美观。

4.有机防火堵料封堵应牢固严实,无漏光、漏风、龟裂、脱落现象表面应光洁平整。

5.无机防火堵料的封堵,表面应平整光洁,不地有粉化、硬化、

开裂等缺陷。

6.阻火包的堆砌应严密牢固,对侧不透光,外观要整齐。

7.自粘性阻火包带按叠加一半的规定均匀缠绕,不应有松开现象。

8.防火涂料的涂刷表面应光洁干燥,无明显的厚薄不均。不应有漏涂现象。涂覆厚度应达到时间要求。

七、引用标准

GB50217 电力工程电缆设计规范

GB12666.1-12666.7 电线电缆燃烧试验方法

GB9978 建筑构件耐火试验方法

GB2998 定型制品体积密度测定方法

GB3139 玻璃钢导热系数试验方法

GB1447 玻璃纤维增强塑料拉伸性试验方法GB1448 玻璃纤维增强塑料压缩性能试验方法GB1449 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法GB1451 塑料简支梁式冲击韧性试验方法

GB/T2406 塑料燃烧性能试验方法,氧指数

GB6011 纤维增强塑料燃烧性能试验方法,大板燃烧法

GB/T2408 塑料燃烧性能方法,水平法和垂直法

GB8625 建筑材料难燃性能试验方法

GB5464 建筑材料不燃性能实验方法

GB/T1544.2 防火涂料防水性能分级和实验方法GB2998 定型耐火制品体积密度测定方法

GB528 硫化橡胶拉伸性能测定方法

GB1691 橡胶耐介质试验方法

GB3512 橡胶热空气老化试验方法

GB2591.23 电线电缆弯曲试验方法

GB/T1804 一般公差线性尺寸的未注公差

GA161 防火封堵材料的性能要求和试验方法GA181 电缆防火涂料通用技术条件

CECS31 钢制电缆桥架工程设计规范

CECS24 钢结构防火涂料应用技术规范

八、本标准中术语

1.耐火性(fire resitance)

在特定高温、时间内在火焰作用下,可保持物体材质结构基本的特性不受破坏。

2.难燃性(flame retardance)

在特定试验条件下的高温、时间的火焰作用下,使物体材质被烧着后,当撤去火源能自熄的特性。

3.耐火电缆(fire resistance cable)

在特定高温、时间内的火焰作用下,电缆仍能维持供电运行的特性。

4.难燃电缆.(fiame retrdance cable)

在特定试验条件的火焰温度、时间作用下,使被烧着的电缆撤去火源能迅速自熄的特性。

5.交联聚乙烯绝缘电缆(xple insulated cable)

聚乙烯绝缘材料经过电子幅照或化学反应进行交联的电缆。

6.直埋敷设(direct burying)

指电缆无敷设构筑物而直接埋在地下,或底部充沙埋设的电缆。

7.防火包(fire protetion pillows)

用于防火封堵有易于作业的膨胀型柔软枕袋状防火材料。

8.自粘性阻火包带(selr sticky fire retadance belt)

缠绕在电缆或电缆接头处,阻止电缆因火灾而延燃。

9.防火涂料(fire retardance coating)

涂刷在电缆外护套上,阻止电缆因火灾而延燃。

10.防火槽盒(fire retardance trough box)

代替金属格桥架中的钢制槽盒,但具有一定的难燃性能。

11.防火隔板(fure proof partition)

具有耐火(难燃)性能的板材,对通道或孔洞可作耐火(难然)的分开隔。

12.防火堵料(fire proof blokage)

用于电缆敷设的孔洞封堵,并能有效分隔火焰的延燃。

13.耐火极限(fire proof limit)

在特定试验条件下,规定的火焰温度、供水时间的最大极限值。

14.氧指数(oxygen index)

系指材料燃烧所需可能的最小含氧浓度来表示。

附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明

1.开关屏柜防火封堵施工图及其施工工艺说明

2.单层电缆桥架三通防火封堵施工图及其施工工艺说明

3.电缆沟防火封堵施工图及其施工工艺说明

4.电缆穿楼层空洞防火封堵施工图及其施工工艺说明

5.电缆穿墙孔洞防火封堵施工图及其施工工艺说明

6.电缆隧道防火封堵施工图及其施工工艺说明

7.电缆竖井防火封堵施工图及其施工工艺说明

8.单层电缆桥架防火封堵施工图及其施工工艺说明

9.单层电缆桥架防火防火封堵施工图及其施工工艺说明

10.电缆桥架穿墙孔洞防火封堵施工图及其施工工艺说明

11.电缆沟进配电室防火封堵施工图及其施工工艺说明

12.电缆夹层层楼孔洞防火封堵施工图及其施工工艺说明

13.防火电缆桥架在电缆隧道内的安装施工图

14.电缆穿钢管防火封堵施工图及其施工工艺说明

开关屏柜防火封堵施工工艺:

电缆进开关屏柜防火封堵施三种情况:

1.孔洞尺寸较小时,可直接在屏柜楼层底部用膨胀螺栓固定一块防火隔板,用有机防火堵料直接封堵孔洞,为保证美观漂亮,在其上再加盖一块防火隔板。

2.当孔洞尺寸较小时,可直接在屏柜楼层底部用膨胀螺栓固定一块防火隔板,电缆用有机防火堵料紧密包裹,其余空间用阻火包或无机防火堵料封堵,在其上再加盖一块防火隔板。

3.当无法在屏规楼层底部固定防火隔板时,可在屏柜的底部铺一块防火隔板,电缆用有机防火堵料包裹几紧密,其余空间用阻火包或无机防火堵料封堵,在其上再加盖一块防火隔板。

4.屏柜底部电缆涂膨胀型防火涂料5-7次,干燥后厚度>1mm。要求:

1.阻火包应交叉堆砌,堆砌应密实牢固,对侧不透光,外观要整齐。

2.电缆周围用有机做线脚,高2cm,呈几何形状。屏柜四周有机作线脚,高2cm,宽2cm。

3.有机防火堵料的封堵要整齐划一,外观平整。

常见要封堵的部位:

1.电缆进入电器柜的开孔部分。

2.电缆进入电器盘的开孔部分。

3.电缆进入控制屏、控制台的开孔部分。

单层电缆桥架防火封堵的施工工艺:

单层电缆桥架的防火封堵有三种情况:

1.当桥架尺寸较小时,采用有机防火堵料直接封堵桥架。

2.当桥架尺寸较大时,可采用阻火包直接封堵。

3.当桥架尺寸较大时,也可采用无机防火堵料包裹电缆,再在其上堆砌阻火包。

4.在阻火墙两侧各2-4m 电缆涂刷膨胀型防火涂料5-7次,干燥厚度>1mm。

5.如桥架不是防火桥架,还应在桥架阻火墙两侧2-4m四周用防火隔板包裹桥架。

要求:

1.阻火包应交叉堆砌,堆砌应密实牢固,对侧不透光,外观要整齐。

2.有机防火堵料的封堵要整齐划一,外观平整。

常见要封堵的部位:

1.架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段

2.直通桥架每隔40-60m。

3.桥架内电缆穿出处。

4.桥架的三通、四通分支3-5m处.

电缆沟防火封堵的施工工艺:

1.如电缆沟内有水,可在其底部用砖砌一排水通道(或用防火隔

板拼凑成排水通道),再在其上加盖一块防火隔板。

2.用有机防火堵料包裹电缆,再用阻火包堆砌墙体,厚度以两个包体为准。

3.在阻火强两侧2-4m电缆涂刷膨胀型防火涂料5-7次,干燥后厚度>1mm。

要求:

1.阻火包应交叉堆砌,堆砌应密实牢固,对侧不透光,外观要整齐。

2.如电缆较少,为使阻火墙牢固,可在阻火墙两侧用防火隔板固定加固。

常见要封堵的部位:

1.公用主沟道的分支处;

2.多段配电装置对应的沟道适当分段处;

3.长距离沟道中相隔约40-60mm处;

4.主控制室或配电装置的入口,厂区围墙处。

楼层孔洞防火封堵的施工工艺:

1.在楼层孔洞下方用膨胀螺栓固定一块防火隔板,根据电缆的多少在防火板上开矩形孔。

2.从孔洞上方用有机防火堵料或有机或有机防火堵料与阻火包组合封堵孔洞,有机防火堵料应于楼层平面齐平。

3.在孔洞阻火墙两侧2-4m电缆涂膨胀型防火涂料5-7次,干燥后厚度>1 mm.

要求:

1.有机防火堵料的封堵要整齐划一,外观平整。

2.防火板上所开孔洞大小应适中,有机防火堵料一防火隔板平齐。

常见要封堵的部位:

1.电缆穿过楼层孔洞处。

电缆或桥架穿墙孔洞防火封堵施工工艺:

电缆或桥架穿墙孔洞防火封堵有二种情况:

1.孔洞较小时,直接用有机防火堵料封堵,为增加强度,两侧加防火隔板。防火隔板用膨胀螺栓连接固定,根据孔洞的大小及电缆的数量程度,防火隔板上开适当大小的矩形槽口。

2.孔洞较大时,电缆四周用有机防火堵料封堵,然后用阻火包堆砌,两侧加防火隔板。

3.阻火墙两侧2-4m涂刷膨胀型防火涂料5-7次,干燥后厚度>1mm.

要求:

1.有机防火堵料封堵密实,同时应作到与防火隔板在同一平面,外观整齐划一。

2.阻火包应平服嵌入孔洞,交叉堆砌,外观平整,以侧面不透光为准。

常见要封堵的部位:

1.电缆穿墙孔洞处。

2.电缆桥架穿墙孔洞处。

电缆隧道阻火墙施工工艺说明:

1.首先在电缆周围用有机防火堵料紧密包裹,上加一块防火隔板。

2.用阻火包从下至上堆砌成墙体,厚度以两个包体为准。

3.在墙体两侧2-4m电缆涂刷膨胀型防火涂料5-7次,干燥后厚度>1mm。

4.在阻火墙离墙两侧2-3m设防火隔板。

要求:

1.阻火包应交叉堆砌,堆砌应密实牢固,对侧不透光,外观要整齐。

2.防止火焰串越,防火隔板同隧道顶部紧密接触。

常见封堵的部位:

1.公用主沟道的分支处;

2.多段配电装置对应的沟道适当分段处;

3.长距离沟道中相隔越40-60米处;

4.主控制室或配电装置的入口,厂区围墙处。

电缆竖井防火封堵施工工艺:

1.宜先把电缆成排整理,按孔洞尺寸尽量选用足够大整块耐火隔板,并按电缆外径切割成条状孔,用角钢及膨胀螺栓固定在墙壁上。

2.阻火隔层用有机堵料,无机堵料,防火隔板配合使用,电缆周围用有机堵料包裹,阻火墙厚度至少大于40cm。然后用阻火包堆砌

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

现行标准规范GB防火涂料

现行标准规范G B防火涂 料 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料的分类和质量要求作出了明确的规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±、5±mm和25±2mm三个标准涂层厚度的型式检验,将检验结果(涂层厚度和耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书的产品名称和规格型号的证书内容。 一、钢结构防火涂料按使用场所可分为: a) 室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面; b) 室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。 钢结构防火涂料按使用厚度可分为: a) 超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3 mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm; c) 厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。 二、涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料的质量受多种因素的影响。不同的生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量是不同的。相同的生产厂家、相同类型的不同批次的产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。 表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据 涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min) 超薄型钢结构防火涂料 CB – 1 > 120 CB – 2 > 90 CB – 3 > 90 CB – 4 112

CB – 5 61 CB – 6 > 30 CB – 7 33 薄型钢结构防火涂料 B – 1 > 160 B – 2 141 B – 3 120 B – 4 120 B – 5 > 90 B – 6 87 B – 7 110 B – 8 > 32 厚型钢结构防火涂料 H – 1 212 H – 2 130 H – 3 > 180 H – 4 > 180 H – 5 180 H – 6 182 H – 7 > 120 H – 8 98 由表3可以看出,相同类型不同批次的防火涂料,其涂层厚度与耐火极限的相关性不大。从理论上讲,同一批次的防火涂料,在一定范围内,涂层厚度与耐火极限之间的函数应该是相关的。但由于钢结构防火涂料的耐火

浅谈建筑消防设计思考

浅谈建筑消防设计思考 高层建筑由于其建筑功能复杂,火灾危险性比较大,因此,高层建筑的消防设计尤为重要。本文主要对建筑消防设计及其系统维护的阔题进行了探讨。以做好建筑消防设计,确保人民生命、财产的安全。 标签建筑;消防设计;系统维护 1、建筑消防设计的必要性 由于建筑物的消防功能设施比较复杂,一旦建筑物发生火灾,会酿成难以预估的后果。因此,建筑物的防火设计显得越来越重要。为了满足建筑物的消防设计要求,笔者参照我国的《建筑设计防火规范》,根据建筑物的实际情况进行科学设计,保证建筑物的防火安全。基于建筑物防火的危害因素及实际的调研结果,笔者提出建筑物消防安全设计的原则: (1)以消除和控制危害为基础原则,由于建筑消防设计方面存在的危害因素,消防设计工作应当以识别和评价建筑物的消防危害因素为基础,对建筑进行规划设计; (2)进行防火建筑设计时应当以保证人的健康为原则; (3)建筑消防设计也应当以保证环境安全为原则; (4)保证管理有效原则,因建筑物的消防管理制度不健全、事故应急预案的缺陷,都有可能导致建筑物消防事故的发生,因此建筑消防设计要注重管理的规范性和有效性。 2、建筑消防的一般设计 (1)防火分区的设计 防火分区是指用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时问内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。分成水平防火分区和竖向防火分区。 ①水平防火分区。指在建筑物内用防火墙、防火门等防火分隔物在建筑物的水平方向所划分出的防火空问。其面积和位置要求包括:A.占地面积(高层建筑为每层的建筑面积)不允许超过有关规定;B.划分水平防火分区时还必须结合建筑物的平面形状、使用功能及人流、货流情况妥善确定防火分隔物的具体位置; C.同一层的两个相邻防火分区之问。在水平方向紧靠防火墙两侧或防火卷帘两侧的门、窗、洞口之问最近的水平距离不应小于2m;在内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于4m。

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

超高层建筑防火设计

浅谈超高层建筑防火设计 按规定,我国高度超过100米的建筑为超高层建筑,防火设计按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95执行。由于导致高层建筑发生火灾的因素较多,扑救难度大,因此高层建筑应立足于自防自救,采取可靠的防火措施,达到预防火灾的目的。 首先,超高层建筑的火灾特点为: 1、火势蔓延快 高层建筑各专业竖井林立,发生火灾时,这些竖井就像高耸的烟囱,构成火势迅速蔓延的主要途径。试验证明,烟气竖向扩散速度为3~4m/s,100m的高层建筑在25~35m/s左右,烟气即顺垂直通道从底层扩散到顶层,与此同时,火势也将蔓延扩大。 2、人员疏散困难 高层建筑层数多,人员集中,垂直疏散距离远,发生火灾时,要使人员迅速疏散到地面或建筑物内避难层及不受火灾威胁的安全部位,是十分艰难的。数千人、甚至数万人若从整幢大楼疏散到地面,少则几十分钟,多则几小时。 3、火灾扑救难度大 高层建筑火灾的扑救由于受到消防设施条件的限制,给灭火工作带来很大难度。如果超过消防登高车辆的高度则无法从室外扑救,只能依靠自救,即依靠室内的消防疏散设施。 因此,针对一上特点,高层建筑防火设计必须强调几个问题:(1)合理布置高层建筑总体布局和防火分区

总平面布置中的主,附体关系,该建筑与四周建筑的间距及车道的设置等等,均属与防止蔓延和迅速扑救密切相关的问题,也是进行建筑方面设计方案时须首先考虑的重要因素之一。合理的总平面布置,不但有利于火灾扑救,而且对防止火势蔓延有极大帮助。设计时需不折不扣执行。 防火分区是延缓火势蔓延的重要措施,包括水平和竖向两种。水平防火分区是应用防火墙,防火门及防火卷帘等将各楼层在水平方向分隔为两个或几个防火分区,根据《高规》要求,每一分区内要相应装设一些使防火门能自动关闭的装置,并且在建筑施工时,要做到防火卷帘安装时,卷筒与梁,卷筒与墙壁之间不能留有缝隙,能充分发挥其防火、阻烟作用。竖向防火分区主要指对建筑内部的垃圾井、水井(水管井)、电井(强、弱电)及楼、电梯间实行防火阻隔(水井、电井要求封堵),最大限度地降低火势蔓延速度,控制火灾燃烧面积。 (2)确保建筑物耐火能力 《高规》规定,一类高层建筑的耐火等级为一级,二类高层建筑耐火等级不低于二级,在高层建筑防火设计中应保证建筑物的耐火等级,使火灾发生时建筑物结构在较短时间内不会损坏,为人员疏散赢得时间,同时也减少火灾损失。可靠的耐火构造能减少起火,蔓延及保护人和建筑的安全。设计中除了应首先保证主体结构的耐火能力之外,还须对天棚,墙面等装修部位的耐火性能给予充分的考虑。 为了追求建筑外观效果,部分高级公寓和住宅采用了玻璃幕墙,国内外建筑界对此颇有争议(日本、德国等国家明文规定禁止使用)。

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

防火封堵施工方案

防火封堵施工方案 江西**实业有限公司 年月日

目录 1.编制依据及引用标准 2.工程概况及施工范围 3.施工作业人员配备与人员资格及职责分工 4.施工所需机械装备及工具器具量具、安全防护用品配备 5.施工条件及施工前准备工作准备 6.作业程序、方法及要求 7.质量控制及质量验收 8.安全、文明施工及环境管理要求和措施 9.危险/危害因素及控制措施一览表

1、编制依据及引用标准 1.1设计院图纸 1.1.1《D1218电缆防火措施》 1.1.2《K0607热控电缆防火施工图》 1.2《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 1.3《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.4《中华人民共和国工程建设标准建设强制性条文》第三篇电气、输变电工程(2006年版) 2、工程概况及施工范围 2.1工程概况: 电缆防火阻燃是水力发电机组防止电缆起火,阻止电缆起火蔓燃的一项最主要措施,电缆防火阻燃也是工程建设强制性条文中很重要的一项条文。电缆防火阻燃是一种直接关系到水力发电机组安全、稳定、可靠运行的一项很重要措施。 2.2 施工范围 全厂电缆防火 3、施工作业人员配备与人员资格及职责分工 3.1本施工项目配备施工班长1名;技术员1名,作业2-8名。 3.2施工班长是本施工项目的主要负责人,必须熟悉电缆防火阻燃的施工工流程、施工内容、施工验收规程规范,以及施工安全注意事项。

3.3主作业或作业人员在班长的安排下进行具体的施工任务。 3.4主作业或作业人员在班长的安排下进具体的施工任务。 4、施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 5、施工条件及施工前准备工作准备 5.1电缆防火施工前应进行工序交接,确认电缆防火施工区域内的电缆敷设基本完成,各类屏、柜、盘、台、箱内电缆接线工作已完成后方可施工。 5.2防火施工前,施工人员应熟悉电缆防火设计施工图,明确掌握各部分电缆防火设计施工的区域、设计要求。 5.3施工人员施工前应对防火材料进行检查,熟悉电缆防火材料的特性及使用方法。 5.4厂用受电后,进入配电室和已带电盘柜内施工,必须先开好工作票,施工时设立监护人。 5.5施工工机具、材料已准备就位。 6、作业程序、方法及要求 6.1施工作业程序流程图:

某市2009年建设森林防火隔离带(防火通道)工程(投标)施工组织设计

目录 第一章编制说明....................................... - 4 - 第一节工程概况.................................... - 4 - 一、工程概况..................................... - 4 - 二、标段划分..................................... - 4 - 第二节编制范围和依据.............................. - 6 - 第三节编制原则.................................... - 7 - 第四节投标承诺.................................... - 8 - 一、工程质量承诺................................. - 8 - 二、工程进度承诺................................. - 8 - 三、安全施工承诺................................. - 8 - 四、文明施工管理承诺............................. - 9 - 五、竣工资料..................................... - 9 - 第二章施工组织及部署................................ - 10 - 第一节施工部署总体安排 ........................... - 10 - 第二节施工段的划分及施工总体流向 ................. - 10 - 第三节项目经理及项目管理人员配置 ................. - 10 - 第四节施工准备................................... - 17 - 第五节施工进度计划............................... - 18 - 第六节劳动力安排和材料投入计划及其保证措施........ - 21 - 第七节施工机械投入............................... - 22 - 第八节施工总平面图............................... - 22 -

钢结构防火涂料的施工规范

钢结构防火涂料的施工规范 第一节一般规定 第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 第二节质量要求 第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。 第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可

建筑防火性能化设计浅谈

建筑防火性能化设计浅谈 英国在1985年颁布了第一部性能化防火规范后,日本、澳大利亚、美国、加拿大、新西兰以及北欧等发达国家政府先后投入大量研究经费积极开展了消防安全工程学和性能化安全设计方法理论及技术的研究。南非、埃及、巴西等发展中国家也都纷纷开展了这方面研究工作。目前有不少于13个国家(澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、英国、日本、荷兰、新西兰、挪威、波兰、西班牙、瑞典和美国)以及两个国际组织-国际标准组织(ISO)和国际建筑研究与文献委员会(CIB)采用或积极发展性能化规范和基于规范结构形式下防火建筑所要求的工程工具和方 法,并取得了一定成果。 美国已完成性能目标和基本完成性能级别分级的确定,并于20XX年发布了《国际建筑性能规范》和《国际防火性能规范》。加拿大计划于20XX年发布其性能化的建筑规范和防火规范,其要求将以不同层次的目标形式表述。英国于1985年完成了建筑规范,包括防火规范的性能化修改,新规范规定”必须建造一座安全的建筑”,但不详细规定应如何实现这一目标。澳大利亚于1989年成立了建筑规范审查工作组,起草性能化的《国家建筑防火安全系统规范》,并于1996年颁布了性能化《澳大利亚建筑-1996》(BCA96),并自1997年陆续被各州政府采用。新西兰1992年发布了性能化的《新西兰建筑规范》,新规范中保留了处方式的要求,并作为可接受的设计方法;1993~1998年,开展了”消防安全性能评估方法的研究”,制定了性能化建筑消防安全框架;其中功能要求包括防止火灾的发生、安全疏散措施、防止倒塌、消防基础设施和通道要求以及防止火灾相 部分。互蔓延5 从国外性能化规范的研究过程 看,大部分是首先或同时研究与性能设计有关的消防安全设计评估技术,只有少数国家是先修改规范,后开发设计指南。

《电缆防火封堵标准》及条文说明

Q/GDW 电缆防火封堵标准 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J266-2010 目次 前言...............................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4电缆防火封堵设计 (2) 5电缆防火封堵施工 (6) 6电缆防火封堵工程的验收 (8) 7电缆防火封堵的维护管理 (10) 附录A(规范性附录)各类电缆防火封堵组件形式图例 (11) 条文说明 (21) I

Q/GDW-10-J266-2010 II 前言 为规范公司生产、办公场所和设施电缆防火封堵的材料、设计、施工、验收和维护管理,避免或减 少电缆火灾事故的发生,一旦发生火灾亦能有效地遏制因电缆延燃而扩大事故范围,做到安全、经济、适用,结合公司特点和技术要求,在《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(2000年版)基础上结合新的消防法律法规、国家技术标准进行修订。 本标准自实施之日起,原《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(Q/GDW-10-J266-2000,苏电保〔2000〕822号)同时废止。 本标准的编写格式和规则符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由江苏省电力公司安全监察部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司安全监察部、南京供电公司、苏州供电公司、徐州供电公司、江苏省电力设计院。 本标准主要起草人:严志权、郑金平、郭鹏宇、周法兴、张军宁、周宪斌、施文勇。

电线电缆及其阻燃级别设计

一、适用原则 本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。 二、电线电缆的分类 1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电 缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。 2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标 明阻燃电线电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下: 3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级 电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表3.1规定。 表3.1 民用建筑的分类 注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公 共建筑的规定。 3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

四、电线电缆及其阻燃级别的选用 1、一般规定 (1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。 (2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。 (3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。 (4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线 电缆NBV、NYJV。 (5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 2、普通设备线路的选用 (1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》 DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。 表4.2.1电缆的阻燃级别选择 (2)阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表4.2.2选择。 表4.2.2电缆的阻燃级别选择

消防道路工程施工组织设计方案

沣科花园DK-A区消防道路施工方案 一、工程概况及编制依据: 沣科花园DK-A区地下室及1#.2#3#4#5#6#7#8#9#10#、楼室外消防通道位于科源东路。建筑占地面积约15000 平方米,由北京国科天创建筑设计院有限责任公司设计。依据批准的施工图和规范。 二、消防道路挖土及灰土基础施工方案: 施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为300mm 厚3:7灰土回填,按路边向外各加宽1m.分二皮回填,每皮150mm厚,压实系数≥0.94。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 挖土采用机械挖土人工配合整平,施工前应根据工程特点及三方确认的方格网示意图即沥青辅道拆除工程:(1)100厚石油沥青面层。(2)250厚二灰石。(3)150厚3:7灰土垫层。人行道透水砖拆除工程:(1)50厚透水砖面层和50厚水泥砂浆结合层。(2)150厚C15砼垫层。(3)150厚3:7灰土垫层。(4)原有砼道牙。新作工程:回复沥青辅道:(1)100厚石油沥青面层(甩项)(2)150厚C20砼垫层(3)150厚3:7灰土垫层。回复透水砖人行道:(1)面层50厚透水砖及50厚水泥砂浆结合层。(2)150厚C20砼垫层。(3)150

厚3:7灰土垫层。新做消防通道路面:除100厚石油沥青面层甩项外,其余按图纸设计施工。如果槽底有松软土质及杂物应及时处理,待监理验收合格后方可进行下道工序施工。再根据土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量,将多余的垃圾土及拆除的砼残渣运出施工场地。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填

2021版建筑防火“性能化设计”浅谈

2021版建筑防火“性能化设计” 浅谈 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0472

2021版建筑防火“性能化设计”浅谈 说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 传统规范是规定建筑设施的结构要求、耐火要求、机械系统、电气系统、消防系统等;也可以说,传统的建筑防火规范和设计方法,仅规定了防火设计必须满足的各项设计参数指标,而对具体建筑物要达到的总的安全目标不予要求,也不进行评估。建筑设计者和规范执行者几乎不需要消防安全工程所要求的特殊技术能力,都是依据详细的规定开展他们的工作,对规范不能有任何偏离,即使违规设计微不足道。这种规范的优点是清楚明了,没有为不正当的验收评估留有余地,但其缺点是它使建筑设计千篇一律,因此阻碍了新材料、新产品、新施工技术或者创新设计的采用,很难满足技术进步的要求。 而性能化规范,则是只确定建筑要达到的总体目标或设计性能,规定一系列性能目标和可以量化的性能准则及设计准则,且一般附

电缆防火设计施工与验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准 范围 总则 电缆防火设计与施工 电缆防火材料施工要求 其他规定 电缆防火措施施工验收 引用标准 本标准中术语 附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明 一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止

电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计与施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道与沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。 22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。 23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。 24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

钢结构防火规范

钢结构防火涂料应用技术规范 中国工程建设标准化协会标准 钢结构防火涂料应用技术规范 REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGY OF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURE CECS24∶90 主编单位:公安部四川消防科学研究所 审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月10日 目录 第一章总则 第二章防火涂料及涂层厚度 第三章钢结构防火涂料的施工 第一节一般规定 第二节质量要求 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第四节厚涂型钢结构防火涂料施工 第四章工程验收 附录一名词解释 附录二钢结构防火涂料试验方法 附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法 附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法 附录五本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。 第二章防火涂料及涂层厚度 第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。 第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。 薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2 第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。 厚涂型钢结构防火涂料性能表2.0.3 续表2.0.3

浅议超高层建筑的消防安全特性及防火设计参考文本

浅议超高层建筑的消防安全特性及防火设计参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

浅议超高层建筑的消防安全特性及防火 设计参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着经济的快速发展,超高层建筑已从最初的凤毛麟 角而逐渐普及。我国的改革开放带来了经济和社会的蓬勃 发展,城市建设日新月异,但这一时期的火灾明显地呈现 了严重化的趋势,据统计,l991年至20xx年十年间,全 国共发生火灾888485起,死24564人,伤43422人,直 接财产损失116.4亿元。这四项数字分别占建国50年火灾 总数的25.8%、14.7% 、13.6%和58.8%,凸显了包括超 高层建筑在内的新的消防安全问题的严重性,急需对传统 的消防手段进行改革,以满足新时代形势的需要。 一、超高层建筑的定义与分类 随着经济的发展,城市人口迅速增加,用地紧张的困

境日益突出,超高层建筑可以更充分地利用有限空间,节约土地,通过集中布设地上、地下的各种管线而降低市政工程的投资。而且超高层建筑汇集了城市在建筑、结构、机械设备、建筑材料和施工技术等所有科技的最高成就,表现了城市社会、经济文化程度和现代化步伐,许多超高层建筑更是成为了一个城市或地区的重要景观和地标。此外,超高层建筑面积大,将多种功能,如办公、旅馆、公寓和购物综合在一座建筑里,方便了人们的生活。 我国的建筑规范中并没有明确的规定“超高层建筑”的定义,而是把建筑高度超过24 米的公共建筑和十层及十层以上的居住建筑均视为“高层民用建筑”。1972 年,在美国宾夕法尼亚洲伯利恒市召开的国际高层建筑会议对高层建筑的定义取得了较统一的认识,把高层建筑划分为四类:第一类高层建筑:9~16 层(最高到50m);第二类高层建筑:17~25 层(最高到75m);第三类高层建

风电场电缆防火封堵管理制度

编号:SM-ZD-10306 风电场电缆防火封堵管理 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场电缆防火封堵管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1目的: 为了将电缆的监督工作做的更细,顺利达标、创精品工程,提高施工工艺水平,保障安全生产分工明确、责任到人,避免因电缆问题而导致不必要的电力事故,同时结合二十五项反措要求,就电缆的巡视检查、维护、告警工作做以下规定,特制订本制度。 2适用范围: 本制度适用于风电场电缆防火封堵,确保风电场安全生产。 3引用标准: 《电力设备典型消防规程》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇) 《电力建设安全工作规程》 《电业安全工作规程》

电力生产事故调查规程 4内容 4.1 组织管理 场长:皮华忠 专责人:董菁 成员:张庆、徐晟、笪亚东、夏文荣、曾志平、黄义军等其他成员 4.2专责人的职责: 4.2.1协助场长做好电缆防火管理工作,掌握设备运行情况。 4.2.2制定本单位的防止电缆防火的组织技术措施。 4.2.3督促、执行有关电缆规程,落实电缆防火制度。 4.2.4及时处理运行、安装、试验中发现的电缆设备缺陷,对危及安全运行的重大缺陷应立及向上级部门和有关领导汇报。 4.2.5做好电缆的技术培训工作。 4.2.6负责台帐的建立。 4.3点检员的职责:

相关文档
相关文档 最新文档