35kV备自投动作原理及处理

35kV备自投动作原理及处理
35kV备自投动作原理及处理

35kV备自投动作原理及处理

我们操作班管辖的35kV变电站有5座,分别为:义盛变、新湾变、永丰变、赭山变、头蓬变,其中只有头蓬变是综合自动化变电站,它的备自投装置是北京四方生产的数字式备用电源投入装置,其余35kV变电站都是老式电磁型保护。下面仅介绍电磁型保护变电站的35kV备自投装置的动作原理及处理。

一、35kV备自投动作原理:

35kV备自投装置运行方式切换小开关“BK”有四个位置:“备1#进线开关”、“备2#进线开关”、“备35kV母分开关”、“停用”。

1、低压启动

图中:1YJ、2YJ为10kVI、II段母线电压

3YJ、4YJ为35kVI、II段母线电压;

1SJ、2SJ为时间继电器;2XJ、3XJ为信号继电器;

3LP、4LP为失压保护跳1#、2#进线开关压板;

动作过程:35kVI、10kVI段电压回路失压,1YJ、3YJ低压继电器失磁启动(25V),1YJ、3YJ常闭辅助接点闭合,1SJ时间继电器励磁,其延时闭合辅助接点1SJ经4.5秒闭合,2XJ 励磁发信,经3LP跳1#进线开关。35kVII、10kVII段电压回路失压同I段。

2、35kV备自投启动:

下图中:BK为备自投装置运行方式切换小开关

1#TWJ、2#TWJ为1#、2#进线开关的位置继电器;

母分TWJ为母分开关的位置继电器;

BSJ为备自投闭锁继电器;

HJ为合闸继电器;

5LP为备自投合1#进线开关压板;

6LP为备自投合2#进线开关压板;

2LP为备自投合母分开关压板;

动作过程:⑴BK切换小开关在“备母分”位置,35kV母分热备用,母分TWJ励磁,母分TWJ辅助接点闭合,之前低压保护启动,跳开1#进线开关,1YJ、3YJ辅助接点闭合,BSJ 闭合,SJ励磁;⑵SJ延时闭合辅助接延时闭合,XJ发信,HJ合闸继电器励磁;⑶BK在“备母分”位置,HJ延时闭合辅助接点延时闭合,HJ励磁,经2LP合上35kV母分开关。35kV备自投在“备1#进线”、“备2#进线”动作原理同上。

3、解除35kV备自投闭锁:

图中:FA为35kV备自投装置闭锁解除按钮;

动作过程:HJ合闸继电器励磁,HJ辅助接点闭合,BSJ备自投闭锁继电器励磁,BSJ辅助接点闭合自保持,使得BSJ一直励磁(所以备自投只能动作一次),当按下35kV备自投装置闭锁解除按钮FA,BSJ失磁,备自投闭锁解除。

以上3部分形成了35kV备自投的动作原理。

二、35kV 备自投处理注意事项:

1、主系统运行方式改变操作前,必须先将备自投装置停用,待运行方式调整完毕后才能再投入备自投至相应运行方式;

2、备自投动作后,所对应的一次系统运行方式已经改变,值班人员应先将有关KK小开关切至停用位置,再按备自投闭锁解除按钮,将装置复归并调整备自投运行方式至一次系统相对应;

3、备自投装置停役检修时,其二次出口压板及直流熔丝应取下;

4、母线压变及二次回路故障后应将备自投停用;

5、备自投动作后,检查是否有过载现象,查明动作原因,复归信号,汇报调度并做好记录。

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

电力备自投装置原理

《备自投装置》 备自投装置由主变备自投、母联备自投和进线备自投组成。 ①若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用主变备自投。 ②若正常运行时,每台主变各带一段母线,两主变互为暗备用,采用母联开关备自投。 ③若正常运行时,主变带母线运行,两路电源进线作为明备用,两段母线均失压投两路电源进线,采用进线备自投。 一、#2主变备自投 #1主变运行,#2主变备用,即1DL、2DL、5DL在合位,3DL、4DL在分位,当#1主变电源因故障或其它原因断开,2#变备用电源自动投入,且只允许动作一次。

1、充电条件:a. 66千伏Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b. 2DL、5DL在合位,4DL在分位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,高压侧220kV母线任意侧有压。以上条件均满足,经备自投充电时间后充电完成。 2、放电条件:a.#2主变检修状态投入; b.4DL在合位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,220kV两段母线均无压, 经延时放电; d.手跳2DL或5DL; e. 5DL偷跳,母联5DL跳位未启动备自投时,且66kV Ⅱ母无压; f.其它外部闭锁信号(主变过流保护动作、母差保护动作); g.2DL、4DL位置异常; h.I母或II母TV异常,经10s延时放电; i.#1主变拒跳; j.#2主变自投动作; k.主变互投硬压板退出; l.主变互投软压板退出。 上述任一条件满足立即放电。 3、动作过程:充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,高压侧任意母线有压,#1变低压侧无流,延时跳开#1变高、低压侧开关1DL和2DL,联切低压侧小电源线路。确认2DL跳开后,经延时合上#2变高压侧开关3DL,再经延时合#2变低压侧开4DL。

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

备自投原理

主所33KV自投原理 批准: 审核: 初核: 编制: 广州地铁四号线供变电 2012年02月

主要内容 1、什么是备用电源自动投入装置? 2、备自投装置应满足哪些基本要求? 3、分段自投原理。 4、备用电源自动投入条件。 5、运行中应注意的几个问题。 一.什么是备用电源自动投入装置? 备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电的一种自动装置,简称备自投装置。 二、备自投装置应满足哪些基本要求? 1、工作电源断开后,备用电源才能投入; 2、备自投装置投入备用电源断路器必须经过延时,延时时限应大于最长的外部故障切除时间. 3、在手动跳开工作电源时,备自投不应动作。 4、应具备闭锁备自投装置的逻辑功能,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故扩大的严重后果。 5、备用电源无压时,BZT不应动作; 6、BZT在电压互感器(PT)二次熔断器熔断时不应误动,故应设置PT短线告警; 7、BZT只能动作一次,防止系统受到多次冲击而扩大事故; 三、备自投原理 备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。

单母线分段 1、备自投的主要形式有: (1)若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线互为暗备用,采用分段备自投。 2、模拟量输入 外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入模数变换器。

施耐德综保备自投逻辑动作顺序说明最终

变电所备自投逻辑动作顺序说明 一.变电站母联备自投动作顺序逻辑的说明。 1.备自投逻辑动作充电条件:进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置,所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。向另外一段进线发出备自投条件满足信号。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(母联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) // bzt enable o12-->I14 V1 = TOF(VL2 ,2000 )//备自投充电逻辑(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.备自投逻辑不动作条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.备自投逻辑动作进行过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线。以上条件满足后备自投跳进线,同时判断本段进线跳开,没有发生过流保护动作(延长闭锁5s),另段进线备自投条件满足(有压,开关在合位,自投位置);保护发出备自投合母联脉冲(保证只合闸一次)。 VL4 = TON(I12,5000 ) VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL4(开关合位置延时5s) AND VL3(本段母线有压延时) AND I14(对侧进线满足备自投条件) AND I23(备自投开关在投入位置) V_TRIPCB = VL5//备自投跳进线 VL6 = TOF(VL5 ,500 ) VL7 = P50/51_1_1 OR P50/51_2_1 VL8 = TOF( VL7 ,10000 ) VL9 = VL6(进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL8) (过流动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) AND I14(对侧进线满足备自投条件) V2 = TOF(VL9 ,500 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14 向母联发出备自投合母联信号 4.母联收到备自投合闸信号后发出合母联命令。 整个备自投过程完成。

备自投工作原理之令狐文艳创作

微机备自投装置的基本原理及应用 令狐文艳 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方

10KV高压开关柜母联备自投的工作原理

10KV高压开关柜母联备自投的工作原理 母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。 备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件就包括母联开关处于工作位置、处于分闸位置、两侧至少一侧电源大于70V、进线开关有电且进线开关处于合位。 采用综合继保装置后,这些功能可以自动实现。如果不用自投则需要明确的操作规程,比如检某进线开关电源电压,确认无压后分该进线开关,检另一进线电源电压,确认母联开关位置,正常后合母联开关。(有些系统还需要考虑二次回路中的电压信号切换)。 为什么10kV备自投动作,要切母线上的电容器,再合母联开关 为什么10kV备自投动作,要切母线上的电容器,再合母联开关? 切电容器是防止过电压吧。 电力系统中的“备自投装置”是什么?什么原理?有什么作用? 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。备自投工作原理之欧阳歌谷创作

微机备自投装置的基本原理及应用 欧阳歌谷(2021.02.01) 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措

施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。400V厂段备自投调试方案: 一、400VⅠ段自投保护充电需判别条件: 1、Ⅰ联自投压板投入 2、Ⅰ段进线有电压 3、Ⅰ联进线有电压 4、1AA0开关在合位(运行状态) 5、0AA1开关在合位(运行状态) 6、1AA10开关在分闸位(热备用状态) 二、400VⅠ段自投保护动作所需判别条件: 1、Ⅰ段进线无压(手动切断电源模拟失压) 2、Ⅰ段进线无流(可手动切断电源模拟无流) 3、Ⅰ联进线有压(电源是从备用电源输送) 4、Ⅰ段进线自投跳闸命令(检查1AA0开关备投跳闸压板投入) 5、Ⅰ联自投合闸命令(检查1AA10备投合闸压板投入) 6、Ⅰ联自投就绪 三、400VⅠ联自投保护动作闭锁所需条件: 1、PT短线闭锁 2、手动及遥控分闸闭锁(KB闭锁备投压板) 注:1、在做厂变倒送电试验后,将需要的保护、备自投装置投入后,用手动方式模拟Ⅰ段母线失电且无流的情况,从而检查Ⅰ联备自投运行反应情况。备变是采用冷备用还是热备用,是否在备自投装置安装了这种动作方案。考虑BZT合高压侧开关。

第一步骤: 1、开关N58在运行位置、开关1AA0在运行位置、开关1AA10在热备用状态。Ⅰ段母线带电。(可需要带一路负荷使Ⅰ段母线有电流) 2、开关N63在运行位置、开关0AA1在运行位置。400V联络线带电。 3、将1AA0开关保护压板(备自投跳闸压板)投入;1AA10开关保护压板(备自投合闸压板、备自投跳闸压板、BK闭锁备自投压板)投入。 4、分别在DCS和就地将N58开关断开,检查备自投是否动作。(注:每次操作间断五分钟且备自投不应该动作) 5、将Ⅰ段母线PT一相断开,检查备自投是否动作。(注:Ⅰ端子排56(A)、57(B)、58(C),注意带电部分安全,备自投不应该动作)完成后将其恢复。 6、将1AA10开关BK闭锁备自投压板解除,分别在DCS和就地将N58

备自投保护原理

第五章保护原理 5.1 备自投功能说明 5.1.1线路备自投的接线方式 线路备自投的一次接线方式如图5-1所示。 图5-1 线路备自投一次接线示意图 ●线路备自投的工作原理 自投动作采用母线失压、无流判据。正常工作仅有一条进线处于工作状态,两进线互为备用或主备(主备模式下,默认Ⅰ进线为主进线)。 ●系统运行方式的识别 ●Ⅰ进线正常工作运行方式:Ⅰ进线带母线独立运行,Ⅱ进线备用 A.两进线电压均正常 B.I进线断路器在合闸位置,Ⅱ进线在分闸位置 ●Ⅱ进线正常工作运行方式:Ⅱ进线带母线独立运行,Ⅰ进线备用 A.两进线电压均正常 B.Ⅱ进线断路器在合闸位置,Ⅰ进线在分闸位置 ●备用电源自动投入 互备模式:装置在Ⅰ进线正常工作运行状态或Ⅱ进线正常工作运行状态下,工作进线失电欠流、失压,而且备用进线电压正常,经跳闸延时对失电进线发跳闸命令,失电的工作进线断路器跳开后,经合闸延时对备用进线断路器发合闸命令。原备用进线变为了工作进线。 主备模式:装置在Ⅰ进线正常工作运行状态,工作进线失电欠流、失压,而且备用Ⅱ进线电压正常,经跳闸延时对失电Ⅰ进线发跳闸命令,失电的工作进线断路器跳开后,经合闸延时对备用Ⅱ进线断路器发合闸命令,然后Ⅱ进线带母线运行。当Ⅰ进线电压恢复后,备自投将经跳闸延时跳Ⅱ进线,Ⅱ进线断路器跳开后,经合闸延时对Ⅰ进线断路器发合闸命令,然后恢复Ⅰ进线带母线运行。 5.1.2 备自投闭锁 备自投功能可通过控制字选择经由外部接点闭锁、进线过流闭锁、PT断线闭锁。一旦闭锁条件满足,备自投功能将处于退出运行状态。 刚动作完一次后,备自投自行退出或进入备用运行方式,只有再次满足正常运行条件15秒后再进入的正常运行状态。 5.2保护功能说明 5.2.1 三段式定时限过流保护

35kV备自投动作原理及处理

35kV备自投动作原理及处理 我们操作班管辖的35kV变电站有5座,分别为:义盛变、新湾变、永丰变、赭山变、头蓬变,其中只有头蓬变是综合自动化变电站,它的备自投装置是北京四方生产的数字式备用电源投入装置,其余35kV变电站都是老式电磁型保护。下面仅介绍电磁型保护变电站的35kV备自投装置的动作原理及处理。 一、35kV备自投动作原理: 35kV备自投装置运行方式切换小开关“BK”有四个位置:“备1#进线开关”、“备2#进线开关”、“备35kV母分开关”、“停用”。 1、低压启动 图中:1YJ、2YJ为10kVI、II段母线电压 3YJ、4YJ为35kVI、II段母线电压; 1SJ、2SJ为时间继电器;2XJ、3XJ为信号继电器; 3LP、4LP为失压保护跳1#、2#进线开关压板; 动作过程:35kVI、10kVI段电压回路失压,1YJ、3YJ低压继电器失磁启动(25V),1YJ、3YJ常闭辅助接点闭合,1SJ时间继电器励磁,其延时闭合辅助接点1SJ经4.5秒闭合,2XJ 励磁发信,经3LP跳1#进线开关。35kVII、10kVII段电压回路失压同I段。 2、35kV备自投启动: 下图中:BK为备自投装置运行方式切换小开关 1#TWJ、2#TWJ为1#、2#进线开关的位置继电器; 母分TWJ为母分开关的位置继电器; BSJ为备自投闭锁继电器; HJ为合闸继电器; 5LP为备自投合1#进线开关压板; 6LP为备自投合2#进线开关压板; 2LP为备自投合母分开关压板;

动作过程:⑴BK切换小开关在“备母分”位置,35kV母分热备用,母分TWJ励磁,母分TWJ辅助接点闭合,之前低压保护启动,跳开1#进线开关,1YJ、3YJ辅助接点闭合,BSJ 闭合,SJ励磁;⑵SJ延时闭合辅助接延时闭合,XJ发信,HJ合闸继电器励磁;⑶BK在“备母分”位置,HJ延时闭合辅助接点延时闭合,HJ励磁,经2LP合上35kV母分开关。35kV备自投在“备1#进线”、“备2#进线”动作原理同上。 3、解除35kV备自投闭锁: 图中:FA为35kV备自投装置闭锁解除按钮; 动作过程:HJ合闸继电器励磁,HJ辅助接点闭合,BSJ备自投闭锁继电器励磁,BSJ辅助接点闭合自保持,使得BSJ一直励磁(所以备自投只能动作一次),当按下35kV备自投装置闭锁解除按钮FA,BSJ失磁,备自投闭锁解除。 以上3部分形成了35kV备自投的动作原理。

备自投装置调试细则

备自投保护装置调试细则 1细则说明 1.1 本细则根据国电公司电力自动化研究院企业标准Q/DZ313—1998、Q/DZ431.1-1998及DSA保护测控一体化系统技术说明书(V1.00)等相关技术资料编写而成。备自投包括进线备自投、变压器备自投、分段备自投等装置型号。具体包括DSA2361(进线及桥开关自适应备自投),DSA2362(两圈变主变及低压侧分段自适应方式备自投),DSA2363(分段开关备自投),DSA2364(分段开关备自投及分段保护测控)。因此,以下涉及到的调试项目可能是系列内不同型号装置都需要的,有些只是个别型号需要的。对此,在细则栏目中都给予必要标注加以提示。调试人员可视所调装置型号的不同,结合技术说明书、具体工程图纸和技术协议做有选择地阅读。 1.2 装置调试前,应按DSA电配机配组成表DSA·000·ZC及工程设计图纸、软件设计单核对插入装置内模件、软件的版本号,装置上液晶屏、键盘、信号灯及压板等附件应完好无损。 1.3 装置调试时,必须填写调试记录。各种交流参数、电源、交流量/相位、精度调节系数等需填具体数值,其余项目按记录表的提示填写“√”或“×”,对本工程中没有的项目划\”,增加的特殊项目应补填在调试记录下方的空白处(字迹需工整、清楚)。 1.5 建议使用的仪器。 a)RT—1型继电保护测试仪 b)GPS—1型微机工频电源及频率时间测试仪 c)DK—33型高精度电量变送仪 d)数字(或指针式)万用表。 e)500V兆欧表 f)直流耐压试验仪 2绝缘、耐压试验 2.1 绝缘 采用500V兆欧表,拔出除交流输入模件外的所有含静态器件的模件,解除端子的接地线,将端输出分别跨接在装置端子各带电金属部份与非带电部份(含装置外壳)之间,施加足额电压,测量其阻值应满足>10MΩ条件。

微机备自投装置的基本原理及应用

微机备自投装置的基本原理及应用 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。 下面说明母联备自投工作原理: 母线备自投:两条线路分别连接在断开的母联开关相连的两条母线上。 (1)正常运行:两段母线电压正常,两线路相连开关闭合,母联开关断开。

(2)备自投正向动作条件:装置正向运行,一段母线失压,另外一段母线电压正常;无外部闭锁开关量输入。当满足条件后,先跳开失压线路开关,经延时后合上分段开关。 (3)如果PT装在线路侧而非母线侧,可以逆向动作,恢复到原有运行方式。逆向动作需要满足的准备条件:一段进线电压正常,分段开关合闸,一条线路开关断开,另一条闭合。满足准备条件后若干秒装置切换到逆向运行方式。逆向动作条件:装置逆向运行,失电进线电压回复正常,无外部闭锁开关量输入。满足逆向条件后,经延时跳开分段开关,确认后合上原失电开关。这种方式对无人值守变电站有意义。 备自投保护的调试方法一般为: (1)母联自投保护 查看母联自投保护的逻辑图,核对母联自投保护所需满足条件、闭锁条件及其逻辑关系,根据图纸,将继电保护测试仪引出三相交流电压至备自投保护屏的高压侧二次电压回路,合入I段进线、II段进线,将母联开关置于断开位置,检查母联自投保护装置是否正常,母联自投功能投退压板是否投入,检查其闭锁条件是否退出,当检查全部条件满足时,利用继电保护测试仪同时输入三相交流电压至两段PT电压二次回路,备自投装置将进行充电,充电完成后停下其中1路电压,此时应实现备自投装置经延时(5-9s)后,失电侧进线跳开,再经延时(0.5s)后合入母联开关,母联自投动作完成。若需考虑电流条件,应在备自投保护屏二次电流回路加入三相电流,以满足其动作条件。 母联自投充电条件一般为: ①母联自投压板投入;②母联闭锁信号断开; ③1#进线有压;④2#进线有压; ⑤1#进线开关合位;⑥2#进线开关合位; ⑦母联开关分位。 母联自投保护动作所需判别条件: ①1#进线无压;②1#进线无流;③2#进线有压 ④母联自投充电完成 母联自投保护动作闭锁所需条件:

110kV变电站备自投原理及其二次回路探讨 张建

110kV变电站备自投原理及其二次回路探讨张建 发表时间:2019-11-07T09:45:30.547Z 来源:《建筑细部》2019年第11期作者:张建王志贺 [导读] 探讨了备自投动作的基本原理和二次回路,为备自投的运行提供参考。 国网徐州供电分公司江苏徐州 221000 摘要:随着国家经济的蓬勃发展,和用电负荷的不断增长,人们对电网的供电能力、供电可靠性有了更高的要求。因此,备自投装置应在电网构架已确定的基础上,不断提高自身的供电可靠性。当前中国的110kV变电站常配备备自投装置,备自投装置是否正确动作直接影响着电网的正常运行。探讨了备自投动作的基本原理和二次回路,为备自投的运行提供参考。 关键词:110kV变电站备;自投原理;二次回路 引言 电源运用先进的材料及技术,在变电站中应用可节省输变电投资,提高供电可靠性,但也会影响备自投的正常运行,不利于变电站运行的安全稳定。为此,有必要对电源备自投二次回路实施改造。 1备自投动作基本原理 常见的备自投装置主要有变压器备自投、分段(桥)备自投、进线备自投,本文以进线备自投为例。一般情况下,110kV变电站在实际运行中,通常会设置两条线路互为主备供电源,一旦主供电源线路出现故障,线路保护跳闸,母线在定值时间内不能恢复正常电压,备自投装置可以通过接入装置的电流电压量和相关开关量自行检测,动作出口正确,恢复母线电压,保证变电站安全稳定运行。备自投动作遵循以下主要原则:①主供线路断开后,主供线路重合不成功,母线失压,备自投才能动作接入备供电源线路;②备自投装置动作只能进行一次,动作后需要手动复归。 2备自投的模拟量采样 基于备自投动作原理,备自投装置判断母线失压后才能动作,因此备自投需要采样母线电压,实际回路为从PT并列屏引入母线电压后经备自投保护屏的母线电压空开后进入装置,达到实时监测母线电压的目的。同时,为了防止因进入装置前的母线电压空开异常跳闸或母线电压采样电缆线芯松动导致备自投装置采不到母线电压,此种情况下备自投z装置不应该动作,因此设置TV断线闭锁备自投动作逻辑,其逻辑为当正序电压小于30V时,主供电源线路有流,负序电压大于8V,满足以上任一条件延长一定时间后报母线TV断线,断线消失后延时返回。另外,除了判断母线失压外,在采样回路中接入主备供线路电流回路,通过判断主供线路无流更好地确认断路器已经跳开,防止备自投误动作,若母线失压但主供电源线路电流采样正常且大于装置有流定值,则备自投装置不应动作。另外,为使备自投动作后备投成功恢复母线电压,确保电网的安全稳定运行,备供电源线路侧必须正常带电,否则即使备自投装置正确动作,母线也不能够恢复电压。因此,装置也需要采样主备供电源线路侧电压,以达到实时监测主备供电源线路侧电压的目的。 3备自投装置的开关量输入 由备自投的动作原理可知,备自投装置开关量输入必须包括主备供线路的断路器位置、合后位置(KKJ)以及相关闭锁备自投动作的开入量。一般来说,主备供线路断路器的位置都直接采自其断路器机构箱的辅助开关,而不是采自主备供线路保护的TWJ或者HWJ,其好处为,即使主备供线路保护的操作插件损坏,TWJ或者HWJ失磁,备自投装置仍然能够识别到断路器的位置开入量,保证备自投装置充电正常,有效防止备自投误动或拒动。合后位置继电器(KKJ)为双位置继电器。当断路器手动合闸或遥控合闸时,KKJ动作并且保持;当断路器手动跳闸或遥控跳闸时,KKJ将返回;当由于保护动作跳开断路器时,KKJ不返回。KKJ的常开接点和TWJ常开接点一起作为启动重合闸的条件,即不一致启动重合闸。断路器在合位的正常状态时,KKJ为1,TWJ为0;当保护动作或开关偷跳时,KKJ为1,TWJ也为1,此时保护装置启动重合闸。因此若备自投跳主备供线路接在保护跳闸位置,则应同时开出一对接点闭锁主备供线路的重合闸。 4备自投的充放电条件 根据备自投的动作逻辑,其充电条件应为站内无故障,站内一二次设备正常运行,具体为母线采样电压正常,主供线路断路器在合闸位置且KKJ为1,备供线路断路器在分闸位置且KKJ为0,无相关闭锁备自投开入,此时备自投装置经延时充电,充电灯亮。备自投的目的是保证系统可靠供电,但当系统发生严重故障,如母线故障或断路器失灵(此时由母差保护或失灵保护跳开各间隔,母线失压,备自投装置满足动作条件),由于线路已经全部切除,备自投装置已经没有必要动作。而且备自投如果动作,反而可能会给系统造成再次冲击。因此,备自投应与相关保护配合,当相关保护动作后,给备自投装置一个外部闭锁开入信号,对其进行闭锁。如人工操作跳开电源线路断路器时闭锁备自投、主变低后备保护动作应闭锁10kV母联备自投、低频低压减载装置动作、母差保护动作等跳开电源线路应闭锁备自投。闭锁原理为上述操作或保护动作时,同时开出接点给备自投装置,使备自投装置放电。 5备自投的跳合闸等二次回路 备自投动作后应第一时间再次切除主供电源线路的断路器,确保其真实跳开。此时其跳闸回路有两种选择:①接主供电源线路保护的手跳接点或者永跳接点;②接主供电源线路保护的保护跳接点,但应考虑动作后主供电源线路位置不对应启动重合闸,因此应同时开出一副接点接入到主供电源线路保护的闭锁重合闸开入点。备自投动作第二时限应合上备供电源线路断路器,其合闸回路接备供电源线路保护手合接点即可。为防止备供电源由于负荷较大引起过负荷,备自投装置一般具有过负荷联切功能。过负荷联切功能有两种实现方式:①在备供电源投入前先切除部分负荷,从而保证备用电源投入后不会发生过负荷。这种方式常用在负荷较重、备用电源较小时,为保证重要用户供电,人为确定切除部分负荷。②备用电源投入后,由备自投自动检测备用电源的负荷情况,当检测到过负荷后,可分两轮切除部分负荷线路。值得注意的是,过负荷联切后该线路不应再次投入到系统中,否则联切就失去意义,因此联切回路应接该线路保护的手跳或者永跳接点。备自投装置一般配置了独立的合闸后加速保护,包括手合于故障加速跳、备投动作合闸于故障加速跳。 6备自投动作时间配合线路重合闸 基于备自投的动作逻辑,只有在母线失压的情况下才能动作,因此备自投装置启动后,其动作时间实际上大于本级线路电源侧后备保护最长动作时间,如果有线路重合闸的,需要考虑实际动作的时间应该大于线路重合闸和线路电源侧后备保护最长动作时间两者之和。如果其备投时间设置较短,无法躲过主供线路重合,就会造成环网运行。因此,为避免线路重合闸和备自投装置同时动作,需要合理选择线

备自投原理与试验(论文正文)

目录 前言 (1) 1 备自投装置的基本原理和概念 (1) 2 备自投常用的自投方式 (1) 3变电站常用的备自投方式 (3) 4 备自投的动作过程 (3) 4.1 高压进线暗备用高压分段开关备自投方式 (4) 4.2变压器暗备用低压分段备自投方式 (5) 5 备自投动作遵循的基本原则 (7) 6 备自投的基本运行原则 (7) 7 备自投装置的试验方法和方案 (7) 7.1安全措施 (7) 7.2 试验方法及具体步骤: (8) 8 结束语 (9) 参考文献 (10)

前言 随着经济的快速发展,用户对负荷不间断供电的要求也不断提高。为了实现不间断供电的可靠性,缩短故障停电时间,减少经济损失。在二次系统中装设备用电源自动投入装置,成为一种趋势。为了保证备用电源自动投入装置的正常工作,充分了解微机备自投装置的使用方法和做好设备正常运行前的检测与调试,就变得尤为重要。 1 备自投装置的基本原理和概念 (1)备自投装置全称备用电源自动投入装置,是当工作电源因故障跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能,产品在不同的电压等级如110kV、35kV、10kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。 (2)工作电源:用于正常运行时给负荷或母线供电的电源。 (3)备用电源:投入后给失电的负荷或母线恢复供电的电源。 2 备自投常用的自投方式 (1)变压器备自投方式:两台变压器一台工作、一台备用,当工作变压器故障跳闸,母线失去电压时,备自投动作将备用变压器自动投入如图

备自投工作原理

微机备自投装置得基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性与应用中得供电方式,阐述其应用于母联备自投工作与线路备自投得工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1、引言 随着我国人民生产生活得现代化程度日益提高,人们对电力得需求与依赖程度也在倍增,对电能质量得要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电得目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电得要求显得更加突出。我国得电力供应主要还就是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源得相互切换,保证电源得不间断供电与供电得高可靠性成了现代配电工程中保护与控制回路得重要部分。在GB50062 《电力装置得继电保护与自动装置设计规范》中得第十一章也明确规定了备用电源与备用设备得自动投入得具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,就是一种对用户提供不间断供电得经济而又有效得技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛得应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式与基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏与备自投面板上所带得按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源.备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠得软硬件瞧门狗功能与事件记录功能. 产品在不同得电压等级如110kV、10kV、0、4kV系统得供配电回路中使用时需要设定不同得电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本得供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

微机备自投装置的基本原理及应用

微机备自投装置的基本原理及应用 徐海波 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。