1、工程概况

本工程为省妇幼保健院保健医疗综合楼改扩建项目二期弱电智能化系统设备采购及安装,总建筑面积85409m2(一期59783m2、二期21375m2、三期4251m2),新建建筑面积为81158m2,其中地上建筑面积64207m2,地下建筑面积为16951m2。新建的综合楼根据建筑平面布局、结构平面规则性要求和分部实施的条件,在地面以上部分通过设置防震缝将其分为三个独立的结构单元,由两个高层主楼(局部8层裙房)和一个多层裙房组成。高层主楼地上16层,地上总高度为68.45米(包括室内外高差450mm);多层裙楼地上4至6层(分别为6,5,4层逐层向北跌落)。地下一层和地下二层为停车库、设备用房和医疗后勤用房。

根据“省妇幼保健院保健医疗综合楼改扩建项目二期弱电、智能化系统设备采购及安装《技术规格书》”(以下简称《技术规格书》)的要求,本次投标范围为新建综合楼弱电二期智能化系统的设备采购及安装。

2、智能化系统配置原则

根据对《技术规格书》及设计图纸的详细理解,我们在充分遵循设计要求的基础上,根据国家相关标准和规范并结合自身经验,对整体系统予以合理配置。

1.1、先进性

系统既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能保证在未来若干年内占主导地位,并能顺利地过渡到下一代技术,适应将来数字化管理和使用的需求。

1.2、安全性

在系统配置中,既考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应分别针对不同的应用和不同的通信环境,采取

不同的措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

1.3、可靠性

在考虑技术先进性和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间(MTBF)。1.4、开放性

系统必须具有很好的开放性(采用开放式协议),便于系统升级、便于与其它系统集成联网,做到信息共享;同时各系统应预留适当余量,以满足将来的发展需求。

1.5、经济性

在保证上述要求的前提下,力争以最小的投入获得最大的经济效益和社会效益。

1.6、可维护性

系统采用中文操作界面,尽可能简捷、方便,为系统的维护管理提供方便条件,提高工作效率,降低运营成本。

3、智能化系统工程内容

本工程为省妇幼保健院保健医疗综合楼改扩建项目二期弱电智能化系统设备采购及安装工程。《技术规格书》中对弱电智能化系统共设计以下子系统:

1、信息设施系统

1.1 综合布线系统

1.2 信息网络系统

1.3 有线电视系统

1.4 背景音乐与紧急广播系统(与消防共用线路,音源和末端由弱电施工方采购并安装)

1.5 信息导引及发布系统

2、信息化应用系统

2.1多媒体医疗引导系统(分诊叫号、多媒体展示)

2.2 一卡通系统(含门禁、消费、电子巡更)

3、建筑设备管理系统

3.1 楼宇自控系统

3.2 能耗计量系统(氧气、用电、空调、热力入口热量表)

3.3 智能照明系统

4、安全防范系统

4.1 入侵报警系统

4.2 视频安防监控系统

4.3 门禁系统(集成到一卡通系统)

4.4 电子巡更系统(集成到一卡通系统)

5、其他项目

5.1 楼层弱电间(墙顶地装修、检修插座、照明、通风制冷)(不计入总报价)

5.2 投影系统及音响扩声系统

4、智能化系统遵循的标准和规范

本工程遵循《技术规格书》的总体设计框架,严格遵照国家及部级标准,使整个系统的配置充分体现科学合理、实用、经济的原则,以达到较高的性价比和技术的先进性,同时也使系统的功能和容量都具有可扩展性,为今后的升级和扩充创造一个较大的技术空间。本项目工程实施应遵循的标准和规范:

1.图纸及相关技术要求

省妇幼保健院保健医疗综合楼改扩建项目二期弱电智能化设备采购及安装招标文件、《技术规格书》、省妇幼保健院保健医疗综合楼弱电平面施工图。

2.弱电智能化工程遵循的相关标准和规范

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 500312-2007

《UTP布线系统现场测试标准》EIA-TIA TSB-67

《大楼通信综合布线系统》YD/T 926.1-97

《综合业务数字网基本数据速率接口标准》CCITT ISDN

《城市住宅区和办公楼电话通讯设施设计规范》YD/T 2008-93

《集中式光纤布线系统标准》EIA-TIA TSB-72

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《会议电视系统工程设计规范》(YD5032-2004)

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《安全防范工程程序与要求》GA-T75-94

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB/50395-2007)《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007)

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

《联网型可视对讲系统技术要求》(GA/T628-2007)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010(2010版)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006(2006年版)

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)

5、入侵报警系统

5.1、系统概述

本系统为二期项目,建成后和一期入侵报警系统对接合并,形成统一管理中心平台,控制中心平台设置在一期一层消防控制室。

根据《技术规格书》需求,对各个病区的医生办公室、主任办公室、高职办公室等安装双鉴探测器;对各层取药处、收费处安装紧急报警按钮,以满足大楼对安全防范系统的需求。

5.2、系统组成

系统由报警主机、前端探测器(包括双鉴探测器、报警按钮)、声光报警器、传输线路组成。

5.3、系统特点及功能

作为防盗报警系统的核心,其软件功能需要实现多种集成的功能。其可以进行系统的日常管理和突发的警情处理功能;还要为防盗报警系统与其他安防子系统提供必要的接口和集成方式。因此,省妇幼保健院保健医疗楼防盗报警系统当中选用了HONEYWELL公司ADEMCO品牌的防盗报警管理软件IP-ALARM/4。

多级电子地图的多媒体接警

详尽的电子地图功能,用户可以设置多级电子地图,在地图上设置用户、防区、关联点等,报警时以详尽的声光显示提示操作员。

多种接警模式可供选择

地图模式:防区结构及防区位置通过地图显示,用户通过地图可以形象直观地观察各防区状态并且对防区进行直接地控制。

用户模式:以列表的方式将用户的详细信息及其防区的基本信息显示出来,通过颜色的变化标示用户及其防区的状态,用户可以实时地掌握报警防区的详细信息。

面板模式:以显示板的方式表示用户及其相关防区,用户可以直观地监视和处理用户、防区点的状态。

实际的主机控制

可以直接在软件上控制前端主机,如布撤防等。和前端键盘有机结合,实现主控、分控的统一。

详尽的信息统计和查询

提供对主机信息、处警单、维修单、系统日志和用户资料的查询,用户可以定义自己的查询方式,得到自己需要的统计数据并打印出报表。

丰富全面的管理功能

除具有用户管理、主机事件记录、处警记录、维护记录、系统日志、备份等传统功能外,还提供了系统构建向导、项目管理和设备管理等功能。利用这些功能构建不同的模板、系统,对项目以及各种设备的详细资料进行管理,使用户大幅度地提高工作效率和工作质量。

模块化的程序设计使系统具有良好的稳定性

软件全部采用模块化结构,并且把初始化设置软件和监控软件彻底分开,保证不会由于操作员的日常操作改动系统设置,造成不必要的麻烦。

主机报告的双处理功能

可以同时处理键盘信息和串口信息,实现报告的智能交互,做到主机报告更全面,真正做到警情信息无遗漏。

支持硬件及软件的联动

可以通过继电器输出和第三方软件实现视频、消防等系统的联动,扩展系统的应用。

5.4、主要设备介绍

5.4.1、报警主机

品牌:霍尼韦尔

型号:VISTA-120

产品特点:

可分为8个可独立操作及通讯的子系统;150组使用者密码,划分为7个用户级别;可记录224宗事件以供参考,由键盘显示,也可接打印机输出。来自报警探头的所有报警信号,连入VISTA-120报警主机,主控电脑就可监控、显示、处理这些报警信号,并可控制一路或多路继电器作灯光、录像、警号等控制,实现报警联动功能。防盗控制主机VISTA-120,通过其网络接口模块IP2000联入报警管理主机。主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防,并联入110报警网。其功能指标如下:

控制性能

●可以划分成8个子系统以及3个公共子系统,相当于有了8

台相对独立的主机

●可选择使用4146布撤防开关锁或无线按钮进行布撤防控制

●4285电话接口模块(VIP):可以通过电话进行系统遥控

●224条事件记录,可通过遥控编程下载或直接从键盘上查看

●150个7级用户密码

●可设置出入及周边防区响铃警示

●留守及快速布防时自动旁路内部失效防区

防区特性

●9个可编程基础四线制防区,3个键盘紧急按钮,挟持防区

●防区9可设置响应时间10mS或350mS

●防区扩展:可扩展到最多128 防区,可以使用无线或总线扩

●通讯性能

●内置拨号器,报警时自动拨号报告

●可存储2-4个电话号码,报警时自动向110报警中心及或指

定的电话、手机、Call机拨号

●具有RS232串口、TCP/IP网络接口等多种与报警管理主机的

通信能力

通信格式

●ADEMCO 3+1/4+1,4+2

●ADEMCO 4+2特快

●Radionics/SESCOA 3+1/4+1,4+2

●ADEMCO CONTACT ID

电气性能

●辅助电流:750mA,12VDC,过流保护

●变压器:16.5VAC,25W

●12VDC 7AH蓄电池备份

输出性能

●报警输出12VDC/2A

●支持最多96个继电器输出

时间表控制功能

●可以实现时间表自动控制功能

5.4.2、控制键盘

品牌:霍尼韦尔

型号:6160

技术参数:

●两行32个可变字符显示键盘,可为每一个防区编制描述符

●内置用户手册

●用于具有下载功能的主机时,可显示下载信息

●软按键、具有背光显示及声音提示

●内置发声器和状态指示灯

●供电:12VDC,90mA

●尺寸:156×117×27mm

5.4.3、网络接口模块

品牌:霍尼韦尔

型号:IP-2000

产品参数:

由于在本方案设计当中,考虑到施工布线、工程造价、远程控制等诸多因素,选择了IP2000网络接口的形式进行报警管理主机和多台报警控制主机之间的TCP/IP的网络通讯模式。该设备具备下述参数:

●网络接口:RJ45(10BASE-T)以太网;

●串行接口:ADEMCO公司的Vista-120主机专用键盘串行接口;

●支持协议:ARP、TCP、UDP、Vista-120主机专用键盘通信协

议;

●数据率:4.8Kbps(串口),10Mbps(网络);

●工作温度:-10~60℃;

●电源:12V,150mA;

●物理尺寸(高×宽×长):2.2×7.1×14.9cm;

5.4.4、双鉴探测器

品牌:霍尼韦尔

型号:DT7450C

产品参数:

DT7450C是结合原C&K产品的优良品质传统与高科技性能的防盗探测器。它采用被动红外加微波移动探测,加上内置之微处理器,综合使用多种抗干扰及先进的报警确认分析技术,有效地避免误报的产生,同时降低了普通双技术探测器漏报的可能性。其性能指标如下:

描述:

●防宠物双鉴探测器

●能防止45KG重的动物引起的误报

●内置微处理器,对输入的红外和微波信号进行分析及处理

●采用K波段微波技术及特别赋形天线,能更好地捕获信号及

防止误报

●灵敏度均一的光学系统,解决了被探测主体近大远小的误差

●真实的温度补偿

●白适应微波系统,避免因电扇等动作引起误报

●带有下望窗功能

●双处理器设计,提高了探测器信号处理能力

●加电/定时自检保证了探测器的正常工作

●可根据环境进行灵敏度等的调节

特性:

●探测范围:15×18m

●电源要求:25mA/12VDC:,7.5~16VDC

●灵敏度:探测范围内正常步速2~4步

●微波频率:24.125GHz

●防拆:(NC)50 mA,24 VDC

●报警继电器:A型继电器,500mA,30 VDC

●工作温度:-10℃~55℃,5%~95%相对湿度(无冷凝)

●抗辐射干扰:30 v/m,10MHz~1000MHz

●抗白光干扰:6500 Lux

●尺寸:119 x 71×42 mm

●附件(安装支架):SMB-10,SMB-10C

5.4.5、总线防区输入模块

品牌:霍尼韦尔

型号:4293SN

技术参数:

由于VISTA-120是总线扩展型的防盗控制主机,因此需要在每个报警前端安装相应的总线防区输入模块,以便于主机识别不同地点的不同防区探测器。

●对常规探测器进行自学式编址,以连接到总线回路中

●支持两个回路:1个EOL回路、1个NC回路

●适用主机:VISTA5/VISTA20/VISTA25/VISTA120等

●电流消耗:1mA

●尺寸:64×13×7 mm

入侵报警系统工程项目设计规范标准

入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。 1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。 1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8防区defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

家庭入侵报警系统方案设计说明书

家庭入侵报警系统方案设计说明书 家庭报警系统,根据各类建筑中的的公共安全防范管理的要求、防范区域及用户的具体需求条件,安装红外或微波等各种类型的报警探测器和系统报警控制设备,实现对设防区域的非法入侵、火警等异常情况进行及时、准确、可靠报警的安全防范系统集成。 1、 客户需求分析 客户要求整个系统具有快速反应能力,能及时发现案情,同时对犯罪分子具有威慑作用,可防范犯罪分子的作案,并协助人防担任警戒和报警任务。具体客户要求如下: (1)入侵报警系统组建模式采用分线制。 (2)所选用的设备其安装位置应尽量避免阳光直射。 (3)系统具有自检功能。 (4)所选用的探测器应能避免各种可能的干扰,减少误报,杜绝漏报。 (5)每个探测器对应独个防区。 (6)所有的探测器由监控中心集中供电。 (7)系统具有联网功能,能够在有线或无线状态下都能报警。 (8)在系统的布线上,埋线应尽量与金属隔有一定的空隙。 (9)前端设备的安装应符合客户安装位置要求。 二、入侵报警系统初步设计方案 1.系统的质量技术要求 从安全、可信性、环境适应、经济实用出发,即在系统的运行过程中能够保证实用者的人身健康和人身财产安全;产品在规定条件、规定时间内无失效工作的能力,并具有保持和恢复规定功能状态的能力;在自然环境、诱发环境、电磁辐射环境因素下,产品能经受住影响;在设计和安装,整个系统要考虑到被保护对象的风险等级与防护级别,要在保证一定防护水平的前提下,争取最高的性能价格比。 2. 技术指标 入侵探测器的主要技术性能指标有: 1) 漏报率 2) 探测率 3) 误报率 4) 探测范围 3.前端设备布置 根据客户要求,前端设备主要有门磁开关、紧急按钮开关、商品防盗探测器、易燃气体探测器、遮挡式微波探测器等,在常规规定,对其

入侵报警系统完整方案9

入侵报警系统 前言: 一篇基本的入侵报警系统方案,综合报价方案里面直接插入就可正文: 一、需求分析 入侵报警系统是安保系统中的一个重要组成部分,是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的报警探测器获取报警信号,经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息。 为了保证大楼内财产的安全,在重要的区域设置不同数量的探测器来保证大楼内财产人生的安全性。 这些东西度娘多的是,我就不罗嗦了 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《保安安保监控工程技术规范》GA/T 76-96 《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94 这些东西也有很多,沾边的都可以写上 三、具体设计 1、探测器点位分布 大厦入侵报警系统主要针对在大厦的一层主要办公室及出入口、值班室、楼梯过道等重要位置设置探测器,进行探测报警。 主要布置如下:

1)在一层值班室、负一层2个值班室及无障碍卫生间分别设置1个紧急报警按钮,共设置4个紧急报警按钮; 2)在一层出入口楼梯过道设置2个红外双鉴探测器,自行车自行车库各入口设置6个红外双鉴探测器; 3)在裙房的一层和负一层楼梯入口、过道,以及塔楼的负一层至负三层的过道门处设置门磁,共设置24个门磁开关; 4)在每层的办公区域的住户智能箱内预留2路报警回路,作为备用,共设置八防区报警控制器111个; 红外双鉴探测器和门磁开关,在晚上下班后进行布防,一旦被入侵者触发立即发出报警;紧急报警按钮24小时布放,随时可以进行报警,便于保安及时处理。 2、系统组成及结构 大厦入侵报警系统采用总线制报警系统。本系统主要由前端报警探测器,信号传输部分,控制中心三部分组成,以下是对各部分的详细说明: 1)前端探测器 前端探测器主要为红外双鉴探测器、紧急按钮、门磁开关等,主要用于探测现场警情,当有入侵者闯入时,触发探测器发生报警信号,传至管理中心,由管理中心统一处理,可使住户人身及财产在第一时间内得到保障。 2)信号传输部分 本系统报警信号采用总线传输方式,这种传输方式结构简单,技术成熟可靠,安装方便,成本低。 本系统采用了总线制报警主机,主机总线采用RVV2*1.5 报警总线,电源线采用RVV2*1.5。

H银行入侵报警系统设计方案

H银行入侵报警系统设 计方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: 2017/3/2 目录 一、概述--------------------------------------- --------(3) 二、设计标准----------------------------------- ------(3-4) 三、设计原则----------------------------------- ------(4-5) 四、主要设备技术参数--------------------------- -(6-13) 五、系统图------------------------------------- -------(13) 六、平面图------------------------------------- -------(14) 七、报价清单----------------------------------- ------(15) 一.概述

防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机通过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装紧急按钮。 二.设计标准 1)公安部GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》 2)公安部GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 3)公安部GA38-2004《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 4)中华人民共和国公安部令第86号《金融机构营业场所和金库安全防范设施建 设许可实施办法》 5)公安部GA745-2008《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》 6)《广东省金融单位“24小时自助服务”场所安全管理暂行规定》 7)国家标准GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

智慧医疗信息化词汇

一、RFID系统 RFID 是Radio Frequency Identification 的缩写,即射频识别,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象,可快速地进行物品追踪和数据交换。识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。RFID 技术诞生于第二次世界大战期间,它是传统条码技术的继承者,又称为"电子标签"或“射频标签”。 最基本的RFID系统由三部分组成: 标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式; 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。 RFID系统在医院应用 1、婴儿智能安全防护系统(电子腕带读卡器出口监视器) 婴儿防盗系统原理是通过在医院安全区域安装信号接收装置和安全与非安全区域安装出口监视器,在婴儿身上配戴可发送RF射频信号且对人体无害的电子标签实现安全监护功能。信号接收装置能随时接收到婴儿电子标签所发出的RF信号,据此信号判断婴儿安全状态,实现对企图盗窃婴儿行为及时报警提示并追踪信号。系统用先进的技术手段辅助人防手段,升级婴儿防盗系统,提高医院的管理水平和管理层次,不仅防止婴儿被抱错,而且从根本上杜绝婴儿被盗,有效保护了婴儿安全,保障各方权益。 从架构上看,婴儿防盗系统包括RFID子系统、数据通讯子系统、应用软件管理子系统。 2、输液监护感应系统 利用条码技术、移动计算技术、RFID移动识别技术,采用重力感应和RFID射频传输相结合的技术,实现输液全程实时监控,当输液量低于一定量时,系统报警。 是致力于解决传统门诊输液管理中存在的一系列问题而设计和开发的,本系统致力于确保病人输液安全,改善输液室的嘈杂环境,维护输液场所秩序,减轻护士的工作压力,减少医患矛盾,准确考核护士工作量、统计输液室相关数据,提高医院管理水平,创建一个高标准、高质量的新型输液护理服务新模式。 3、消毒供应室管理系统

入侵报警系统工程验收

入侵报警系统工程验收

3.4.1任务目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法。 3.4.2任务内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3.4.3知识点 1.入侵报警系统的验收流程 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。 (1)工程验收内容 工程验收内容包括:合格性指标、检测方法、检测设备、检测报告、不合格项处理,其中检测报告应包括:检测依据、检测设备、检测结果列表,不合格项处理包括系统基本合格应明确整改内容和措施。将整改结果作为系统检测报告附件,在系统验收时一并提交。系统不合格,必须限期整改。根据不合格的具体情况,确定整改期限,在整改后重新进行检测。 (2)检测机构 检测须由获得国家认可的相关检测机构承担,检测完成后由检测机构按规定格式出具检测报告。 (3)验收 建设方宜委托第三方机构进行;也可交由建设方组织的有关专家、检测机构代表和有关人员参加的验收组进行。 a)验收大纲 验收前,应编制验收大纲,验收大纲由测评机构或验收组提出。 b)验收条件 系统检测报告。 系统运行报告。 (4)文档 在对系统验收时应出具以下技术文档: a) 招标文件; b) 投标文件; c) 合同书; d) 系统工程设计文件; e) 施工组织设计文件; f) 材料设备接收单及合格证及关键产品质量检测报告; g) 工程变更说明文件;

小区报警监控系统设计方案

小区报警监控系统设计方案 一、概述 当前,随着社会进步、经济繁荣,社会治安问题也日趋严重。各种盗窃、抢劫案时有所闻,人民生命财产受到严重的威胁。小区及住宅管理极为重要的内容就是是确保国家财产和人身安全。工作生活中,时时都可能出现一些意想不到的安全问题,预防和制止入侵、盗窃、破坏等刑事犯罪越来越重要。因此,安全防范及报警系统等先进的技防设备,成为提供安全保障的必要系统。 然而,传统的视频监控及报警联网系统受到当时技术发展水平的限制,电视监控系统大多只能在现场进行模拟监视,联网报警网络虽然能进行较远距离的报警信息传输,但是,传输的报警信息简单,不能传输图像,无法及时准确的了解现场的实际情况,报警事件确认困难,系统效率很低。 计算机系统的应用普及,网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的计算机、通讯和图像处理技术。通过计算机网络传输数字图像,可为实现远程图像监控及联网报警系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。 为了保证小区区域的安全管理系统功能达到一流水平,保证本区内人员、物品等安全,规范本区域内安全管理,需要建立一套性能优良、具有较高水平的安全报警视频监控系统,使整个区域的重点要害部位、主要通道纳入保卫部门的防护、监控视线之内,做到防患于未然。同时,一旦出现问题,可以及时从安全监控系统中查取自动录制的现场情况资料,为公安机关迅速破案提供必要的、有力的依据。这也完全符合公安、技防部门建立安防系统的要求。 二、系统需求 本安全技术防范系统包括:周界防范保警、防盗报警系统、视频监控等系统,各系统相关联动,组成一个人防和技防相结合的总控系统。功能要求如下: 1.对小区和生活区出入口、主干道、停车场出入口、地下停车场及其它重点区域进行 监视; 2.对本区域的围墙周边进行周界防范,对动点部门进行防入侵报警,并与监控系统进 行联动;

周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与与方案

周界入侵报警系统工程案例图北京三安古德工程案例图

对于某些情况 (如别墅的开放花园、大型储油罐等) ,周界报警系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周界入侵报警系统分析技术来加以解决,以达到令人满意的使用效果。1周界防范需求 周界从广义的角度看, 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 (如围墙、篱笆、铁丝网、河道等) , 也可以是无形的 (如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等) 。有的周界区域是封闭的 (如围墙、篱笆、铁丝网等) , 有的则是开放的 (如河道、别墅开放式花园等) 。 从周界区域的规模上看, 它可以是一幢小建筑的外围,也可以是一个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所, 对周界入侵报警系统的要求也各不相同,因此,在系统设计时应予以区别对待。 ①对于居住小区周界,它除了起到一定的安全防范作用外,对系 统迎合建筑风格的一致性需求也不断提高。 有的小区围墙直接连着隔壁小区住户的窗户、晾衣架等突出物,这给周界报警系统的技术处理带来很多不便,最后不尽如人意。 ②对于单幢的小建筑, 如电力公司的变电站, 自来水公司的无人 值守的泵站房等一般散布在城市各处,有的地处偏远,各类盗窃活动猖獗。

虽然这类建安装了防盗报警和监控设施且也发挥作用,但也无法及时阻止明目张胆的盗窃活动。 因为从报警到警力投放到现场至少需要 10 min,届时,案犯作案后已从容撤离,故对其外围设置有效地警戒系统又是一大难题。 至于有开放式花园或以河道做周界的别墅,则需解决有效防范和不破坏别墅景观的问题。 ②对于机场或重要基地的周界围墙,由于其周界长、规模大,往往 在发生周界报警时, 难以及时锁定并紧密跟踪越界者,使处警工作量加大。 由此,不同防范对象对周界入侵报警系统的需求也不一样。 对于民用建筑来说, 它要求周界报警系统更具人性化,以满足小区景观要求; 对于工业建筑来说, 它要求周界报警系统更智能化,从而可以应对高智商的盗窃活动; 而对于机场或重要的基地来说,它要求的周界入侵报警系统更严密,能提供更多的相关信息。 2周界报警系统技术应用状况 周界报警系统一般由前端探测器、信号传输网络、中心控制设备和管理软件以及声光报警装置等四部分组成。 为加强安防系统的防范作用, 周界报警系统通常与电视监控系统联动,从而能够及时掌握报警现场的情况。 以往的周界报警系统除了前端探测器采用的技术不同外,其他部分

入侵报警系统工程设计规范

入侵报警系统工程 设计规范

入侵报警系统工程设计规范 GB50394-

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统 intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其它危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

2.0.2报警状态 alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。2.0.3故障状态 fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警 tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置 tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防 set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防 unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。2.0.8防区 defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界 perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

M2系统设计方案(报警主机)要点

M2脉冲式电子围栏系统设计方案 2013年06月

1.公司简介 (3) 2.技术方案: (4) 2.1 总体方案: (4) 2.2符合标准: (5) 2.3 主要功能及设备组成: (6) 2.4 系统组成: (6) 3.电子围栏产品特性: (7) 3.1电子围栏与其他周界报警产品的比较 (7) 3.2 电子围栏概述: (7) 3.3系统功能描述 (8) 3.4 脉冲电子围栏的组成: (9) 3.4.1 脉冲主机M2 (9) 3.4.2 M2 电子围栏特点: (11) 4.控制中心设计方案: (13) 4.1中心主机(MY128) (13) 4.2 MY300管理中心软件 (14) 4.3.系统功能设计 (16) 4.4 电子围栏周界系统的优越性 (17) 5.施工安装规范 (18) 6.安全注意事项 (19) 7. 单、双防区主机四、六线制接线图 (20) 8. 售后服务承诺 (23) 8.1服务目标 (23) 8.2适用范围 (23) 8.3服务承诺 (23)

1.公司简介 上海盟跃信息技术有限公司是一家集研发、生产、销售、市场、服务等多个部门组成的专业从事智能化周界报警系统产品生产与销售的高科技企业。公司秉承“你的安全,我的使命”的企业宗旨,追求卓越,开拓创新,取得了巨大的市场成就,在业界塑造出许多经典工程。上海盟跃汇聚了一批优秀的高科技人才,拥有国内一流的技术与产品。通过不断创新和产品升级,引领行业发展,将优质的产品和服务带给更多的客户。 盟跃坚持以人为本、坚持以科技创新为企业第一生产力,以专业服务、最优系统解决方案为客户提供各类优质产品和技术服务。自主研发、生产的周界报警产品及前端产品通过了公安部的严格检测,并被授予各项资质证书和检验报告,产品广泛适用于变电站、电厂、工矿企业、物资仓库、住宅小区、别墅、学校、水厂、养殖场、机场、监狱、军事设施等,为全国32个省市提供全方位的安防系统解决方案。 盟跃把为客户创造真正价值作为企业的生命,奋发前进,永不止步。 盟跃把为合作伙伴提供高质量的产品和优质的服务作为企业的根基,通力合作,共创共赢。 盟跃会与各界朋友一道,在世界的舞台上跨越前行。

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案

XH银行入侵报警系统设计方案 设计单位:深圳ZJ装饰设计公司 设计人: 郑徐辉 日期: /3/2

目录 一、概述------------------------------------------- ----(3) 二、设计标准--------------------------------------- --(3-4) 三、设计原则--------------------------------------- --(4-5) 四、主要设备技术参数---------------------------- (6-13) 五、系统图----------------------------------------- ---(13) 六、平面图----------------------------------------- ---(14) 七、报价清单--------------------------------------- --(15)

一.概述 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 银行入侵报警系统设计主要是针对夜间非法入侵的行为及营业时间抢劫行为及时报警制止,建立有效的安防体系,系统采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备,具有先进性同时有较高的性价比。 系统由一套报警主机组成,该报警主机经过电话线与XX 110报警中心联网,在营业大厅、营业内厅、ATM室、机房安装防盗探测器,ATM机安装震动探测器,现金柜台及非现金柜台安装

4、入侵报警系统设计方案(总线)

分线入侵报警系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计原则 (4) 五、系统设计描述 (5) 5.1系统概述 (5) 5.2系统原理 (6) 5.3系统功能 (7) 六、其他 (10) 6.1设备选型 (10) 6.2设备清单 (10) 6.3工程图纸 (10)

一、工程概况 二、需求分析 根据用户需求,充分考虑了本系统高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点,并根据所提供的图纸及相关料资,并根据项目实际情况及未来的发展趋势,结合我公司从事过的多个项目所积累的经验,以及相关产品的性能等因素,对本项目方案实施。 (1)、营业场所选用的报警系统设备、部件均应符合国家有关技术标准、并经过国家指定检测中心检测合格的产品。 (2)、报警系统应安装在营业场所安全防护区域的隐蔽位置,并且便于维修。 (3)、报警系统应有声光显示并准确指示发出报警的位置。 (4)、报警系统应有防破坏功能;人工触发的报警装置应有防止误动作措施。 三、设计依据 GA308-2001 《安全防范系统验收规则》 GA/38-2004 《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》 GA745-2008 《银行自助设备、自助银行安全防范规定》 GA/T367-2001 《视频安防系统技术要求》 GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》 GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB50198-1994 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》 GB/T16676-1996 《银行营业场所安全防范技术规范》 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规程》 JR/T0003-2000 《中华人民共和国金融行业标准》

智慧医院信息化改造项目技术方案

设计亮点 根据医院项目特征及使用需求,设置医院专用系统,包括:医护患对讲系统、诊室报警系统、CCU可视对讲系统、水控系统、分诊排队叫号系统等。

目录 第一章工程概况及总体设计 (3) 1.1 项目概况 (3) 1.2总体设计思想 (3) 1.3总体设计目标 (3) 1.4设计原则 (4) 1.5设计范围 (4) 第二章各系统技术方案 (5) 2.1有线电视系统 (5) 2.2视频安防监控系统 (8) 2.3信息发布系统 (16) 2.4综合布线系统 (28) 2.5紧急广播系统 (49) 2.6门禁系统 (63) 2.7医护患对讲系统 (69) 2.8安防机房系统 (72) 2.9诊室报警系统 (72) 2.10 1对1可视系统 (76) 2.11水控系统 (77) 2.12CCU可视对讲系统 (80) 2.13一卡通系统 (83) 2.14电子巡更系统 (87) 2.15楼宇自控系统 (88) 2.16停车场系统 (99)

第一章工程概况及总体设计 1.1 项目概况 本工程为XXX项目,新建病房及体检综合楼位于场地南部,院区总用地面积11456.833㎡,总建筑面积23689.3㎡,不包含非上人阳台面积),其中地上17839.1㎡,地下5850.2㎡,建筑基底面积:1968.4㎡。 医院等级二级甲等现代化医院。 1.2总体设计思想 按照智能建筑设计标准,采用先进的技术进行规划设计。建立满足信息时代需求的特点,具有前瞻性设计,既能适应现在,又能面向未来。设计一座拥有先进的弱电智能化系统和科学管理机制的现代化智能建筑。 1.3总体设计目标 本项目的建筑特点,设计倡导目标如下: 提供高度安全、优雅舒适、方便快捷的设计理念 体现以人为本,信息共享、快速响应的科学管理机制 建立先进与科学的智能化集成系统 实现节省能耗和降低人工成本的优化设计目标 即应用现代化信息技术构建管理和服务的应用平台与手段,为业主提供一个高度安全、幽雅舒适、方便快捷的环境空间,使功能与服务产生质的飞跃。在提供服务质量的同时,通过先进和科学的管理机制达到节省能耗和降低人工成本,提高经济效益和工作效率,实现快速反应的决策支持能力。 1. 提供高度安全、幽雅舒适、方便快捷的设计理念 本项目作为一个面积较大的医院项目,是智能建筑先进科学管理的最终体现,也是智能建筑追求的最终目标。因此在设计的功能上分为三个方面,即确保人身和财产的高度安全以应及对灾害和突发事件的防御能力,即提高安全性设计;提供舒适温馨的环境空间,提高幽雅舒适性设计;搭建多种信息高速网络,提供使用方便快捷及多样化的通信服务。 安全性设计

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计 方案

安全技术防范整改方案 一、 防火门监控门磁开关定义:监控门磁开关是用来探测、监控防火门关闭状态并将信号传输给防火门监控主机的一体化式监控模块,主体由探测电路和通讯监控电路封装而成。 防火门监控门磁开关用途:用于防火门监控系统中的常闭防火门。 防火门门磁开关监控模块功能: 1、具有总线地址编码功能 2、监控通讯功能:监控常闭防火门开闭状态并与监控主机通讯。 3、工作指示:常闭防火门关闭时,常闭监控器工作状态指示灯闪亮,常闭防火门打开或关闭不严时(门磁动作),常闭监控器工作状态指示灯常亮,监控主机报警并显示常闭防火门的故障信息。

4、检测门磁开关连线开路短路故障,发送故障信号,监控主机报警并显示门磁开关的地址和故障信息。 5、常闭监控器本身故障或断线丢失时,监控主机报警且总故障灯亮,并显示常闭监控器地址和故障信息。 防火门监控门磁开关型号与分类: MKG-J1单扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当防火门打开时,有信号输出。 MKG-J2双扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当双扇防火门中有任何一扇打开时,有信号输出。 防火门监控门磁开关布线:采用ZR-RVS-2×1.5mm2阻燃双绞信号线与监控主机信号总线连接。 防火门监控门磁开关安装方式:安装于防火门门框横粱正中处。 入侵报警系统设计 1.系统概述

在星游城的各出入口和各重要机电设备间等重要位置设置红外探测器,餐饮、店铺设置手动报警按钮,经过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布防、撤防等,构成立体的安全防护体系。本系统和110区域报警中心联网,在防盗报警或其它报警得到确认后,安防控制中心的值班人员启动紧急报警按钮,经过电话线可将报警信号传输到区域报警中心,现预留该项功能便于今后扩展。 控制中心内置一个极为灵活的电子地图系统,即“分区图”系统,管理人员能够利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统,而且用户能够自己绘制地图。能够在地图上任意放置各种类型设备的图标,而且图标能够不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。无论经过地图还是显示板方式,都能够直接经过点击图标的方式来控制各种设备,如对报警系统的布撤防操作。 2.用户需求分析 在招标文件中甲方提出以下技术要求: l 显示报警区域、报警时间、并自动记录、保存报警信息(报警响应时间不大于2秒); l 集中撤布防管理、中心主机能够对防区进行撤布防; l 具有和保安中心区域报警联网功能; l 报警管理软件基于WINDOWS界面,语音提示警情;

医院智能化入侵报警系统工程建设方案

医院智能化入侵报警系统工程建设方案 1.1系统概述 由于各类犯罪对社会的危害日益加重,加强中西医结合医院的报警系统就显得越来越重要。随着科技的日益发展,防盗系统也越来越先进,一个电子防盗系统可以包括双鉴探测器、双束光电探测器、周界探测器、震动检测器以及紧急按钮等各种探测方式,从多种角度确保公共财产、个人人身安全不受侵犯。 防盗报警系统主要由重要区域的红外/微波双鉴报警及特殊房间的紧急求助几部分组成。根据各自不同的功能实现不同的防范目的,共同组成一个完整的报警体系。 1.2设计原则 可靠性原则 联网报警系统是一个长期运行的系统,保证系统稳定可靠的运行是首先要考虑的。设计时要充分考虑后备以及灾难恢复系统,使系统在部分故障时仍然能够提供对用户的服务,并且能够很快的排除故障恢复正常运行。 扩展性原则 用户需求的发展是有一个过程的,相应的负荷也是一个由小到大的过程。按最经济的原则,规划成一个扩展性很强且在扩容升级时浪费最少的系统。遵循开放性原则,能够支

持多种硬设备和网络系统,软件支持二次开发。数据库系统和信息通讯枢纽采用标准数据接口,具有与其它信息系统进行数据交换和数据共享的能力;计算机网络系统适应将来的广域扩展。 安全性原则 数据的安全性在任何系统予以高度重视,网络系统采取防范措施防止黑客的入侵。对于物业管理人员以及调度也安排足够的权限控制,避免能够操作到不属于自己的数据。提供系统总体死循环检测及网管方案,实现对整个网络的自检、实时监控和自动故障报警检测以及一定程度的自恢复。 标准性和先进性原则 系统实现时尽量采用符合工业标准的技术,保证技术实现的质量,以便于日常维护和系统的扩展。 系统采用成熟的高新科技,以目前较为先进的方法实现需要的功能,既反应当今科技的先进水平,又具有发展潜力,保证系统在相当长的时间内不被淘汰。 1.3系统组成 联网报警系统由用户端、传输网络和接警中心组成,其中用户端包括各类探测传感器、控制主机;传输网络是TCP/IP网络;接警中心(消防控制室)则由报警主机、接警管理计算机、联动模块以及相应软件等组成。 整体系统的拓扑分布如下:

周界报警系统方案(完整篇)18页

围界防入侵报警系统 设计方案 目录 围界报警系统 (1) 1. 概述 (1) 2. 设计原则 (1) 3. 钢网围栏段200米架设震动电缆探测器 (3) 3.1. 震动电缆系统特点 (3) 3.2. 震动电缆系统架构 (7) 3.2.1. 基本架构 (7) 3.2.2. 辅助功能与架构 (8) 3.2.3. 报警收集与处理 (8) 3.3. 震动电缆系统配置 (8) 3.4. 震动电缆设备介绍 (9) 3.4.1. 系统组成及主要设备参数 (9) 3.4.2. 供电方式 (13) 3.4.3. 通讯方式 (13) 3.4.4. 现场编程工具 (14) 3.4.5. 先进的周界报警探测识别技术 (14) 4. 系统设备清单、售后服务 (16)

4.1. 系统设备清单 (16) 4.2. 免费培训 (16) 4.3. 交货期 (17) 4.4. 保修期 (17) 4.5. 服务响应 (17) 4.6. 备件供应 (17) 围界防入侵报警系统 设计方案 围界报警系统 1. 概述 在目前犯罪分子利用先进的科学技术,犯罪手段更加复杂化、智能化的情况下,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的围界探测报警系统就成为一种必要措施。围界探测系统,一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着要害目标。 围界报警系统在户外各种复杂环境中运行, 系统在探测非法入侵的同时要面对极高或极低的气温、风、雨、雪、雾等恶劣天气影响和复杂地形、地貌、植被以及不确定的动物活动和交通因素的影响,因此围界报警系统具有复杂性和可变性。一个有效的围界探测报警系统可以通过降低盗窃风险,减少破坏和人员伤害作为设备投入的回报。 围界报警系统由五个基本元素组成:

智能家居报警系统设计报告方案书分析

单片机课程设计报告 智能家居报警系统设计 姓名: 陈焕仪、王育龙、曾进东 班级:10电子科学与技术2班 学号:201030570202/20/23 指导老师:邓小玲、姜晟 日期:2013.6.4-2013.6.14 华南农业大学工程学院

目录 1 摘要 (1) 2 方案选择 (2) 2.1单片机控制电路 (2) 2.2报警源 (2) 2.3报警方式 (2) 2.4显示模块 (3) 2.5下载模块 (3) 2.6 总体方案确定 (3) 3 硬件设计 (3) 3.1总体电路 (4) 3.2 PCB电路 (4) 3.3电路原理分析 (5) 3.3.1 主控芯片STC89C52 (5) 3.3.2 红外热释电模块 (6) 3.3.3 LCD显示模块 (6) 3.3.4 彩灯报警模块 (7) 3.3.5 蜂鸣器报警模块 (8) 3.3.6 GSM报警模块 (8) 3.3.7串口通信及下载模块 (10) 4 电路板制作、焊接、调试 (10) 5 任务安排 (11) 6 时间安排 (11) 7作品实物图 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14) 附录I:元件清单 (14) 附录II:程序代码 (15)

1 摘要 随着社会的不断进步和科学技术、经济的不断发展,人们生活水平得到很大的提高,人们私有财产也不断地增多,因而也对防盗措施提出了新的要求。 从现代人们住宅发展的趋势来看,现代人们住宅主要是向群体花园式住宅区发展,向高空中发展,一般都是一个住宅区有几栋至几十栋以上,但目前市面上所拥有的家庭电子防盗报警器,只能用于单一的住宅单元,不利于统一管理,而且也不能满足现代住宅区的发展要求,所以很有必要对家庭电子防盗报警器进一步完善和提高。 本设计就是为了满足现代住宅防盗的需要而设计的家庭式电子防盗系统。它在以前的防盗器基础上进行了很大的改进,将通信技术与防盗系统紧密结合,为一款便敏小巧,低成本,适合普通室内报警的智能报警系统。本系统通过传感器获取室内人员信息,并将信号发送到单片机微处理器。当系统辨别出异类状况时,便会通过蜂鸣器以及彩灯进行通知,达到防盗报警作用。另外,系统配备具手机通信功能的GSM模块,能将室内安全状况第一时间发送至用户手机终端。不仅大大提高系统安全性及智能性,也方便用户的使用。 综合以上所述,本设计采用了热释电红外传感器,它的制作简单、成本低,安装比较方便,而且防盗性能比较稳定,抗干扰能力强、灵敏度高、安全可靠。这种防盗器安装隐蔽,不易被盗贼发现。同时它的信号经过单片机系统处理后利于跟PC机通信,便于多用户统一管理。 关键字:智能报警红外热释电GSM 存储器STC89C52

入侵报警系统工程

入侵报警系统工程(intruder alarm system) 1.基本规定 2.设计要点 2.1.系统功能 2.2.系统系统种类与模式 2.3.系统安全性 2.4.系统可靠性 2.5.系统环境适应性 2.6.系统电磁兼容性 2.7.系统集成性、兼容性、开放性 2.8.电源、防雷与接地 2.9.线缆的选型

1基本规定 1.1.入侵报警系统的设计应符合以下要求: (1)应根据各类建筑的使用功能、建设标准及管理的需要确定系统的 模式、系统相应配置的组合和系统功能相应达到的等级; (2)系统的组合及设备配置应以结构化、规范化的方式,并能适应工 程建筑发展和技术发展的需要。 1.2.入侵报警系统应满足以下判别准则: (1)无论什么时候都能引发报警信号。 (2)不需要的报警风险要减到最小。 (3)故障要以信号示知。 (4)系统试验能在系统的正常运转受到最小中断的情况下进行。 1.3.入侵报警系统对外联络应满足以下要求: (1)现场的声、光指示; (2)向远端报警接收中心或有关部门发送报警信息;

2设计要点 2.1.系统功能 应能符合GA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》的“系统基本功能”的要求。 2.2.系统种类与模式 (1)系统种类 入侵报警系统种类较多,大致可分为:防抢报警系统、周界防护报警系统、视频移动报警系统、多路综合防护报警系统、报警联网系统等。但其构成的原理应是相同的。 (2)基本模式 由于所需防护的场所不同,入侵报警系统的配置和组成会有较大的差异,在组建时,应根据具体情况进行有针对性的有机组合。入侵报警系统组建时,应按以下四类模式进行: 四类模式 ●应设置紧急报警装置或联防警铃/或警号。 ●门、窗等处应设置防盗开关报警装置或其它报警装置。 ●报警控制设备应留有能与区域性报警联网的通信接口和启动本地 报警指示装置。 三类模式 ●对有条件的可对进入防护部位的通道、入口、窗口、通风口、天棚 等设置入侵报警装置。 ●防护部位应设入侵报警装置。

相关文档
相关文档 最新文档