文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 经典大型商场电气初步设计说明

经典大型商场电气初步设计说明

经典大型商场电气初步设计说明
经典大型商场电气初步设计说明

(大型商场)电气初步设计说明

强电系统

本项目选址位于***公路**门地铁站西南侧,在该地块内规划建设大型商业建筑,总建筑面积112400平方米,规划三层,单层建筑高度6米。在**路北侧(东北)距项目红线约800米处,有一座35千伏变压站,另***门地铁站处距项目240米处有一座10千伏变压站,是使用现有的还是新建变电站,具体情况还有待深入了解。

设计原则:

此项目电气设计应安全、可靠、节约、考虑发展,体现以人为本的思想。必须着眼于未来的发展,要留余量,一般的电气设计寿命为50年,此项目设计至少要考虑到未来二三十年负荷增长的需要。

商场项目不同于一般单位建筑,是电气火灾多发场所。为了尽量减少在基建时给项目留下火灾隐患,同时为了满足二三十年负荷增加的需要,项目电气设计应具有超前性。

商场如战场瞬息万变、发展也日新月异,用电有增无减,因此在设计时配电系统设计时,应正确选择系统的接地形式,充分考虑用电需求的发展趋势,比较合理地确定各个功能区的用电负荷,并适当留有一定的容量,以满足今后用电增长的需要。

设计配电室时要充分考虑到项目业态的变化、新旧商户进出造成的各功能区改变而进行的重新装修的要求。建议在每层设一主配电室、每层分成六个区,设分配电室,便于以后各区新旧商户在重新装修时的难度及对其他设备设施的损坏。

项目单层面积较大(3.8万㎡),应设应急电源,由互投装置、自动充电、逆变电源及蓄电池等,来支持突发停电时,对二级负荷用电的消防系统、疏散指示灯等设备电源的保证。

为了节约主楼的使用面积,建议把变电所建在主楼的南边原设备用房的地下,上可作停车场,但要注意其对环境降温通风、干燥的要求。

一. 设计需依据:

1.<民用建筑电气设计规范> GJ 16—2008

2.<35KV及以下变电所设计规范》 GB50053—94

3.<供电系统设计规范. > GB50052—95

4.<低压配电系统设计规范.>GB50054—95

5.<建筑设计防火规范.>GB50016—2006

6.,<北京市民用建筑市政能源规划指标》

7公司相关部门提供的数据.及要求

二. 电源选择

1. 本工程为商业用房,消防用电负荷为二级.其余负荷为三级

2.本工程由变压站内10KV高压母线的不同母线段引来2路高压电源同时工

作,互为备用。

3. 共设2个变电所(室)平均负载用电负荷。高压为单母线分段运行,手

动联络两主进开关.与母连开关设电气互锁,确保三个开关只能同时合上两个。

4. 本工程预计总功率8497KW。以此选4台10KV-----2500KVA干式变压器

5. 每个变电所各设置2台10KV-----2500KVA 干式变压器.

6.在变电所低压侧设功率因数自动补偿装置.电容器组采用自动循环投切方式.要求补偿后的功率因数大于0.9

7.低压配电系统采用放射与树干相结合方式。

8.消防用电设备及重要的用电负荷均采用双电源末端自投的供电方式。

9.低压配电系统采用三相五线制 TN—S系统。

10.公共区域及办公区域采用嵌入式节能高效格栅灯,局部可做调整。建议广场及路灯采用太阳能灯具。

11.变电所、电缆的选择及敷设、配电柜、配电箱配置将与委托的设计单位进一步深化。

智能系统

●设计要求:

应充分考虑以商户为本,结合各功能区的具体情况,最大限度满足需要,系统包括:通信系统和建筑物自动化系统、物业管理系统。通信系统包含电话系统、电视系统、计算机系统、通用布线系统。安全防范系统包含视频监视系统、防盗监视系统。建筑物自动系统包含设备监视系统、能耗自动计量系统、停车库管理系统。物业管理系统包含公共显示和查询装置。

**家具装饰商城的安全防范系统采用集成化安全防范系统,以结构化、模块化、规范化的方式来实现整体安防要求。

**家具装饰商城监控系统主要在室外停车场、周界设置室外彩色转黑白快球摄像机;大堂及每层主通道交叉口设置室内彩色转黑白快球摄像机;出入口、财务室出入口、广播控制室计算机网络机房出入口、电梯厅、楼梯间等处设置彩色红外半球摄像机;在电梯轿厢内设置彩色电梯专用摄像机;通过前端安装的摄像机,对这个商城实现立体、全方位的监视,以达到安全管理的目的。

●设计原则:

?可行性和适应性

系统要保证技术上的可行性和经济上的可能性

?实用性和经济性

系统建设应始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。

?先进性和成熟性

系统设计既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能保证在未来若干年内不落伍。

?可靠性和稳定性

在考虑技术先进性的同时,还应从系统结构、技术措施、运行的可靠性能、

系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。

●设计需依据:

?GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》

?GB-50057-94 《建筑物防雷设计规范》

?GBT-T-50311-2000 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范

?GY/T106-92 《有线电视广播系统技术规范》

?《北京市安全防范管理规定》(北京市人民政府令1999年第47号);?GA/T 367-2001《视频安全防范系统技术要求》

?GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

?GA/T 368-2001《入侵报警系统技术要求》

?GA 308-2001《安全防范系统验收规则》

?国家行业批准发布的相关产品/系统

?天津家具装饰商城建筑图纸

●需要系统:

项目地理位置地处**主干道,定位为中高档商场。能进入此项目的各商户对信息需求会有很高的要求。这就要求必须配置:

1.宽带网络信息接入

2.电话通信网接入

3.有线电视网接入

◆公共区域基本系统:

1.全防范监视、监控、联动系统

2.保安巡更系统停车管理系统

3.消防报警楼宇自控系统

电源采用集中供电方式,配备不间断电源,加电池箱以满足系统断电后延时2小时的备电功能。电梯摄像机电源在轿厢内直接接取,视频信号用电梯专用视频线缆传输。系统采用一点与建筑物公用接地网连接,接地电阻小于1欧姆。

以上具体细节还待逐步深入。

工程部

大型商场装修工程施工组织设计

大型商场装修工程施工组织设计目录 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范 (二)施工组织机构及管理投入 (三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1 标准化工作 1.2 表格化管理 1.3 现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5 安全文明管理体系 1.6 施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技术措施 (一)GRC工程施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施 (二)木制作部分施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (三)公共部分天花吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程

(2)保证方案及措施 (3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面 (四)地砖铺设吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)地砖铺设质量要求 (五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)石头漆喷涂质量要求 (六)工程质量管理与控制 (1)建立施工现场质量保证体系 六、竣工验收资料 一、工程概况 南海国昌新城市广场A栋,总建筑面积约32422.36㎡。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入

大型商场装饰施工组织设计方案

大型商场装饰施工组织设计 一、工程概况 xx广场——**大厦地处xx金碧路B03地块,总建筑面积约32422.36㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入 该施工队伍由项目部指挥部统筹,下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量 二层工程量总面积约为5000㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500㎡,商铺数量为207间。具体数量以概算书为准。 (四)图纸会审和技术交底 首先由设计工程师组织项目部技术人员和预算人员进行图纸内审,并提出书面疑问,在参加由项目部组织的设计交底和图纸会审。

然后,由项目部负责收集、整理、打印图纸会审纪要,其内容应保证齐全、有效,经设计部门、现场指挥部、装修项目部签字(盖章)生效后,及时送发相关部门,并保存其原件。 施工技术交底按照现场管理规定逐级交底。 (五)现场勘测 装修现场地面水平测量时,发现后浇带的F—C轴至J—2轴之间的水平高差为60㎜。因风管已经安装,风管经过走道最低的地方2174#商铺附近实际距地面结构层为3220㎜,地面装修后距风管高为3140㎜,按施工图商铺立面从地到顶的高度为3100㎜,筒灯及格栅灯的安装间距只剩40㎜,筒灯和格栅灯的厚度为95㎜,无法安装筒灯及格栅灯,因此原设计已无法满足现有状况。经与设计协商,如视沉降稳定,按现状不调整风管高度而进行装修,则二、三层商铺的整体高度应作适当调整。调整结果为柱子总体高度下降60㎜,灯箱压缩为60㎜,门楣高度不变。 发现局部柱子尺寸偏大,按图纸无法施工。则根据现场情况,现场调整。 (六)各专业之间的配合关系 各专业之间的施工配合在满足总体施工进度计划的前提下;各专业之间在不影响各施工工序的情况下进行交叉施工。如下: 四、现场管理措施 1.1标准化工作 现场施工质量不仅应由直接参与施工的人员按照质量标准来保证做到施工操作标准化,施工管理标准化,而且必须使现场所有影响工程质量的因素和工作都要实现标准化。按质量保证模式和本工程质量保证计划要求做到施工质量标准化管理。 1.2表格化管理 在现场管理工作中,工程项目部与材料部、施工队、指挥部及监理之间应实行表格化的管理。施工过程当中各个工序之间的表格化管理;材料的表格化管理;分部工程的验收表格化管理。(详见各表格)

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

初步设计电气说明

第六章电气 强电 一、工程概况 本工程为调度中心,建筑面积12515m2,建筑总高度为47.2米。半地下室为车库及设备用房,一层为大厅,二层为厨房及职工餐厅,三~十层均为办公及会议室等。全楼采用空调系统。 二、设计依据 1、中华人民共和国现行的有关设计规范: (1)《民用建筑电气设计规范》16-92 (2)《供配电系统设计规范》50052-95 (3)《建筑照明设计规范》50034-2004 (4)《低压配电设计规范》50054-95 (5)《通用用电设备配电设计规范》50055-93 (6)《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2001年修订版) (7)《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000年版) (10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 2、业主提供的原始设计条件及有关要求; 3、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求。 三、设计范围 1、10高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、防雷与接地系统。 四、供配电系统 1、主要电气参数 安装容量1554.3 计算容量813.0 补偿前功率因数0.79 补偿后功率因数0.95 补偿容量420 补偿后视在功率1012.5 2、负荷分级 本工程属二类高层民用建筑。电子计算机系统用电、保安监控、防盗系统、消防类水泵、电梯、防排烟风机、防火卷帘、消防控制设备用电和疏散应急照明等为二级负荷。其他

为三级负荷。 3、供配电系统及变电所 由城市供电网提供相互独立的两路10电源,电缆穿保护管埋地引入本楼。在地下一层设一座组合式变电所。变电所高压柜采用负荷开关柜。变电所内设两台630干式变压器,与高压进线接成线路-变压器组接线。高供低计。 低压配电系统采用单母线分段接线方式,每组变压器的两个低压主断路器与母联断路器互锁自投。三台断路器只能同时合上两台。 4、保护、电能计量与功率因数补偿 10高压侧采用熔断器作为变压器保护。 低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。 高压负荷开关采用就地手动操作。 在变压器低压侧设置总计量,动力出线设动力分计量。 在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数达到0.9以上。 5、设备选择 10开关柜采用负荷开关柜;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用芳香聚酰胺绝缘缠绕型干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。 6、低压配电系统及导线 (1)普通用电设备均采用放射式配电方式,消防用电设备及其它二级负荷采用双路电源末级自动切换的配电方式。 (2)普通用电设备的配电线路采用0.6/1型交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型塑料绝缘电线,消防用电设备的配电线路采用0.6/1型耐火交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型耐火塑料绝缘电线。 (4)各层照明配电箱均放置在走道墙上或配电间内。弱电机房的双电源切换箱设在各自机房内。水泵配电箱及空调风机等的控制箱均就近设置。 五、照明设计 1、照明种类及照度标准 本工程设计正常照明、应急照明、值班照明、警示标志。各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下: 门厅 100 办公室、会议室 200 网络中心 250 设备用机房 100 2、建筑物四周及屋顶构架顶部装设低光强航空障碍标志灯。 2、灯具及光源 本工程除楼梯间外的室内部分设置吊顶,照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯或细管三基色荧光灯光源。 3、应急照明 各公共场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、配电间、消防控制室、消防泵房、电梯机房等设置备用照明,其照度按规范要求确定,平时作为正常照明的一部分。疏散照明持续运行。 4、照明控制 一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制。应急照明由消防联动控制系

住宅建筑电气初步设计说明

五、电气设计说明 1、设计依据 1.1、建筑概况: 本工程为龙华扩展区0008地块保障性住房项目,位于宝安区龙华白龙路与金龙路,总建筑面积约为 21.5万m2,设 6 栋27~28层住宅塔楼, 地下室为二层,建筑高度为 78m 。属于一类高层建筑。结构采用框架剪力墙型式。在地下一层设有附建式防空地下室,平时功能为地下汽车库。人防建筑面积12985平方米,设六个防护单元,其中一个为甲类核5级二等人员掩蔽所,四个为甲类核6级二等人员掩蔽所,一个甲类核6级物资库;另设一个甲类核5级区域电站。 变配电室、发电机房、弱电机房等设在地下一层。消防控制室设在地下一层,有直接对外出口。 1.2、建筑、给排水、暖通等专业及分包商所提供的设计资料 1.3、建设单位提供的市政资料、设计任务书等设计要求 1.4、深圳市各有关职能部门对本工程上一阶段设计文件的批复意见。 1.5、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 1.6、本工程采用的主要标准规范及地方法规: 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-94 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《3~110kV高压配电装置设计规范》 GB 50060-2008 《住宅设计规范》 GB50096-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB 13955-2005

大型商场装饰工程项目施工组织设计

施工组织设计目录 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工预备 (一)施工采纳的标准、规范(二)施工组织机构及治理投入 (三)要紧实物工程量(四)图纸会审和技术交底(五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场治理措施 1.1 标准化工作 1.2 表格化治理 1.3 现场质量施工治理体系1.4成本操纵治理 1.5 安全文明治理体系

1.6 施工进度操纵措施 五、要紧分部工程的施工方案 和技术措施 (一)GRC工程施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施(二)木制作部分施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (三)公共部分天花吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面(四)地砖铺设吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施(3)地砖铺设质量要求(五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施(3)石头漆喷涂质量要求(六)工程质量治理与操纵(1)建立施工现场质量保证体系 六、竣工验收资料

一、工程概况 xx吉泰龙广场——金碧辉煌大厦地处xx金碧路B03地块,总建筑面积约32422.36㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以**装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工预备工作 (一)施工采纳的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93

大型商场设计项目效果图及项目介绍

大型商场设计项目效果图及项目介绍引语:消费个性化、多元化的需求、电商力量的成长、新技术的应用……今年的商业零售业(商场设计)面临着市场格局不确定力量的威胁。天霸设计认为,2014年将是商业零售业深度转型的一年,那么2014年零售行业会迎来一些什么变化呢?天霸设计为您盘点,并通过大型商场设计项目效果图及项目介绍,助您更好了解零售业发展趋势。 变化一、并购行业大整合的机遇到来 变化二、跨界如何让商场更好玩是关键 变化三、社区社区商业是待开发的金矿

变化一、并购行业大整合的机遇到来 大型商场设计项目:虎门家家欣 2014年商业零售行业竞争会更加激烈、两极分化严重,行业迎来的是新一轮的整合。目前,中国零售其实格局已初定:包括以华润、大润发和沃尔玛、家乐福等为代表的全国性连锁企业;以步步高、永辉等为代表的跨区域优秀民营企业;以各地区域企业为代表中小企业。而处于行业最上层的企业今年会更加积极寻找出路,在新一轮的融合中再划格局。 大型商场设计项目效果图:虎门家家欣 大型商场设计项目介绍:虎门家家欣为超市+百货,面积8000方,为旧场升级改造。

变化二、跨界如何让商场更好玩是关键 大型商场设计项目:湖南常德丁公桥购物广场 始于2010年的商业地产投资开发热潮,或在2014年商业地产泡沫化显现最严重的一年。根据中国购物中心产业资讯中心统计,中国已开业的购物中心有3100家左右,至 2015年将达到4000家。而目前广州体量在10万平方米以上的大型购物中心已达156个, 其中有46个在建,未来还将有更多。 大型商场设计项目效果图:湖南常德丁公桥购物广场大型商场设计项目介绍:丁公桥购物广场由澧县人民政府招商引资建设,属澧县人民 政府的重点工程,由湖南辉鑫房地产公司开发。丁公桥购物广场项目占地12.8亩,建筑面积7.6万平方米,总投资3.6亿元,现已完成投资1.2亿元。丁公桥购物广场总共七层, 是集百货,娱乐,休闲,餐饮,影院等为一体的一家城市商业综合体,工程可望在今年底 竣工,届时将引进沃尔玛、肯德基、麦当劳等国际知名品牌,从而大大提升澧县城市品位。

某小区电气初步设计说明

[标签:标题] 第五章电气篇 一.工程概况: 本工程由5栋高层住宅及一层地下车库组成。建筑面积共计45819m2,其中地下部分建筑面积5066m2。建筑概况详见建筑专篇. 二、设计依据: 1. 本院各专业提供的设计资料。 2. 参照的国家及地方主要有关规范、标准。 (1) 民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 (2) 低压配电设计规范 GB50054-2011 (3) 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 (4) 高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-95; (5)《10kV及以下变配电所设计规范》 GB50035-94 (6)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 (7)《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-2007) (8)《民用建筑照明设计规范》 (GBJ133-90) (10)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98; (11)《汽车库, 修车库, 停车场设计防火规范》 GB50067-97; (12)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 (13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 (14)《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 三、设计范围: 1、变配电系统 2、电力力、照明系统 3、防雷保护、安全措施及接地系统 4.电气消防 5.电气节能 6、弱电系统管线预埋 四、变配电系统 1. 负荷分级 本工程主要为住宅小区,其用电负荷主要为居民用电,公共设备用电及商业用 电,,其中消防设备、客梯电力、应急照明为二级负荷,其余为三级负荷。 2. 电气负荷 设备总安装容量Pe=8047.9kw 低压侧计算负荷Pjs=3126.79kW 3. 供电电源 由城市10kV配电网引入地下室高压配电房。小区设2个变配电房,地下室公变配电房(2x1000kVA),供A1~A3栋,B,C栋,D,E栋住宅用电,地下室专变配电房供首层商铺用电及地下室照明,电梯,给水泵,消火栓泵等公共设备用 电,并设一台360KW的发电机,供小区消防设备及重要负荷供电。 4、计量 本工程商业,公共设备采用高压计量,住宅计量到户。 5、无功补偿 在变压器低压母线侧装设无功功率自动补偿装置,采用干式电力电容器补 偿,使功率因数达到0.9以上。 6、继电保护 10KV电源进线设过电流保护、电流速断保护及低电压保护,母线联络设过电流

2020年大型商场施工组织设计方案

施工组织设计目录

一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范 (二)施工组织机构及管理投入(三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1 标准化工作 1.2 表格化管理 1.3 现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5 安全文明管理体系 1.6 施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技术措施(一)GRC工程施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施 (二)木制作部分施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (三)公共部分天花吊顶施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面 (四)地砖铺设吊顶施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)地砖铺设质量要求 (五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措施(1)工艺流程(2)保证施工质量及措施(3)石头漆喷涂质量要求(六)工程质量管理与控制(1)建立施工现场质量保证体系六、竣工验收资料

一、工程概况 xx吉泰龙广场——金碧辉煌大厦地处xx金碧路B03地块,总建筑面积约32422.36㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入 该施工队伍由项目部指挥部统筹,下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量 二层工程量总面积约为5000㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500㎡,商铺数量为207间。具体数量以概算书为准。 (四)图纸会审和技术交底 首先由设计工程师组织项目部技术人员和预算人员进行图纸内审,并提出书面疑问,在参加由项目部组织的设计交底和图纸会审。

电气初步设计说明

第十章电气设计说明 一、设计依据: 1、建筑专业提供的作业图; 2、甲方提供的设计任务书及设计要求; 3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控 制要求; 4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定; 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T 1340-2015 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二、设计范围: 本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统; 三、配电系统 1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。科技馆电气容 量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。 2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。 3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。 4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 四、负荷分级 1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。 2.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 3.进线电源:本工程由室外箱变采用直埋地引来电源,在电源入户处做重复接地。 3.无功补偿:采用变电所低压集中自动补偿方式,要求补偿后的功率因数在0.9以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数不小于0.9。自镇流荧光灯应配用电子式镇流器,直管形荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯应配用相适应的电子式镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。 五、低压电力配电系统: 1.本工程拟在一层设置配电间,进线配电柜设电能计量表总计量,并可根据需求设置低压电力分表。负荷为三级负荷,采用放射式与树干式相结合的供电方式供电。 2.应急照明配电干线回路采用NH-YJY-1KV耐火型铜芯电力电缆,应急照明配电支线采用NH-BV耐火型导线,一般设备及照明

大型商场菜市场施工组织设计

目录 第一章总体概述 一、施工组织总体设想 二、方案针对性 第二章施工现场平面布置和临时设置、临时道路布置 施工总平面图 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 一、施工进度计划 二、保证实现施工进度计划措施 三、主要施工机械、设备、劳动力需用量计划 四、计划开、竣工日期和施工进度网络图横道图 第四章各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 一、各分部分项工程的施工方案 二、质量保证措施 第五章安全文明施工和环境保护措施 第一节文明施工管理 第二节环境保护措施 第六章项目管理班子的人员岗位职责、分工 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 主要劳动力需用量表 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方

案 第九章冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 第十章施工现场扬尘专项防治方案 表一:拟投入本工程的主要施工设备表 表二:拟配备本合同工程主要的材料试验仪器设备表 表三:临时用地表

第一章总体概述 一、施工组织总体设想 若我公司有幸中标,我公司将进一步与业主、监理、设计等有关人员沟通,全面熟悉现场情况,制定更合理、更完善的施工组织设计,科学、有效地指导本工程的施工。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,严格把好材料、设备、成品、半成品的采购和检验关,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、积极与业主、监理及本工程建设管理单位密切配合,项目实施将完全按照国际标准《质量管理体系》(ISO9000:2001)等有关规范要求,使施工质量全过程受控,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 2、我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子和组织一支思想作风过硬、专业施工能力强、纪律严明善打硬仗的施工队伍进行精心施工、倾情打造,将本工程建成一个精品工程、标志性工程。

电气初步设计说明书

1.电气系统设计 1.1电气设计范围 本设计的范围仅包括荆门热电厂#5炉电除尘器本体电气系统改造、烟气脱硫设备及其相关的电气系统设计。 1.2电气部分概述 1.2.1电气系统和电气设备的设计基于如下全面地考虑: ●运行和检修的人员的安全以及设备的安全。 ●可操作性和可靠性。 ●易于运行和检修。主要部件(重部件)能方便拆卸、复原和修理, 同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。 ●相同(或相同等级)的设备和部件的互换性。 ●系统内所有元件恰当的配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电 流耐受能力、继电保护和机械强度等。 ●环境条件保护,如对腐蚀性气体和(或)蒸汽、机械震动、振动 和水等的防护。所有电力设备如:低压开关控制设备,变压器,直流屏,UPS等安装于有环境保障的室内。 ●电气设备在使用环境条件下,带额定负荷连续运行。 ●电气设备的使用寿命为30年。 1.2.2采用标准 电气系统和电气设备按照下列标准和规范的合理技术条款进行设计。但不限于此,也可以采用高于下列标准的标准、规程和规范。 ●GB 中国国家标准

●DL 中国电力行业的规程和规范 1.3电气设备设计 1.3.1 电气设备防护等级 ●电气设备安装在有空调或通风装置的室内,其外壳的防护等级为 IP30。 ●电气设备安装在环境洁净的室内,其外壳的防护等级为IP30。 ●在配电室、办公室及控制室的照明设备,其防护等级不低于IP30。 ●在其余环境条件下的电气设备和照明设备,其防护等级为IP54。 ●对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备,其外 壳的防护等级根据实际情况确定。 1.3.2 电气设备的颜色标识 (1)指示灯 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -电动机运转红色 -电动机停运绿色 -报警及故障信号黄色或采用相应铭牌的分合指示 (2)按钮 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -所有其他按钮黑色并带有相关铭牌文字

大型商场装饰装修工程施工组织设计

云南文学艺术馆室内、陈展装修及局部 深化设计项目

编制单位: 编制日期:2014年8月8日 目录 第一章工程总体概述....................................................... 第一节工程概况 ................................................ 第二节施工目标 ................................................ 第三节编制依据 ................................................ 第二章重要施工方法说明................................................... 第一节基层处理施工方法和措施 ............................... 第二节块料地面施工工艺与质量标准 ........................... 第三节石材地面施工工艺与质量标准 ........................... 第四节墙面石材干挂施工工艺与质量标准 ........................ 第五节块料墙面施工工艺 ....................................... 第六节玻璃隔断施工工艺 ....................................... 第七节轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺与质量标准................. 第八节铝板吊顶施工工艺与质量标准 ........................... 第九节乳胶漆施工方法与质量问题 ............................. 第十节防水施工工艺 ............................................ 第十一节门窗工程的施工方法和措施 ........................... 第十二节水电安装施工工艺 ..................................... 第十三节灯具安装施工工艺 .....................................

大型商场的规划要求

大型商场中商铺规划原则 一、人流动线的规划原则 1、注重内外沟通,脉络清晰; 2、注重立体人流的自然顺畅,平均分配关系; 3、避免盲区和死角问题; 4、合理设置宽度。 二、商场电梯布局的规划原则 1、扶梯布局原则 ①.商场的电梯部数,布局位置,要以有效疏散运载人流作为出发点 ②.避免电梯口的人流堵塞,电梯与过道衔接处的空间宽于过道,或有交叉过道 ③.引导顾客向上购物 2、垂直电梯的布局原则 ①.货人分流 商场垂直电梯,货梯与载人梯分开设置,实行有效的货流与人流的分流 ②.专用通道设置 结合商场功能定位,避免行业经营冲突 三、铺位布局规划原则 1、实用、利润、形象的统一 商场铺位布局必须考虑到经营商家的实用性与合理性,同时更要兼顾到独立铺位与整体商场的协调性与互动性。 2、尊重消费者的行为 人性化设计,使消费者的消费过程显得更加自然顺畅和轻松愉快,购物方便且不易疲劳。 3、面积按定位划分 根据整个商场定位划分商铺的面积。20㎡以下占整个商场面积的10%,20㎡—40㎡占整个商场的30%,40㎡—80㎡占整个商场的20%,卖场占整个商场的40%。商铺进深与门面比例不宜大于2:1。建议:B1、F1为内置步行街、专卖店的形式,F2与F3为超级市场与专卖店相结合的形式。F4层为餐饮、娱乐行业。商铺面积尽可能小,但要便于自由组合。垂直动线及出入口处要宽敞明亮。F2、F3为宽敞明亮的超级市场,收银可统一设在F2,收银处对面可设一排经典商铺,发挥人流积聚处的最大商业价值,F4的商铺根据经营需要可略大一些。 4、使用率适中 项目的使用率控制在58%—65%之间。 四、商场内外部景观及商业小品设计原则 以商场核心主题特色为基点,通过内外景观、小品的有效组合,与商场主题密切联系,保证内外景观、空间及与商场主题特色的和谐性与均好性。室外有足够的广场,作为促销场所和消费者休闲的公共区域。商场小品注重观赏性,大众化与艺术有机组合。 五、商场外立面设计原则 1、与定位结合; 2、与商场的特色结合; 3、与区域环境结合; 突出创新性、协调性、综合性、超前性,体现时尚、流行、经典、开放这一主题 六、商场停车规划设计原则

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

大型商场施工组织设计方案

施工组织设计 目 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范(二)施工组织机构及管理投入(三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1标准化工作 1.2表格化管理 1.3现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5安全文明管理体系 1.6施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技 术措施 (一)GRC 工程施工方案及措施(1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施 录 二)木制作部分施工方案及措施 1)工艺流程 2)保证方案及措施 三)公共部分天花吊顶施工方案及 措施 1)工艺流程 2)保证方案及措施 3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面四)地砖铺设吊顶施工方案及措施 1)工艺流程 2)保证施工质量及措施 3)地砖铺设质量要求 五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措 施 1)工艺流程 2)保证施工质量及措施 3)石头漆喷涂质量要求

六)工程质量管理与控制1)建立施工现场质量保证体系 六、竣工验收资料

工程概况 xx 吉泰龙广场——金碧辉煌大厦地处xx 金碧路B03 地块,总建筑面积约32422.36 ㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000 ㎡。金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC 石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入该施工队伍由项目部指挥部统筹, 下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量二层工程量总面积约为5000 ㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500 ㎡,商铺数量为207 间。具体数量以概算书为准。

建筑电气设计深度规定――初设

3.6建筑电气 3. 6."I在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 3. 6."2设计说明书。 1设计依据。 1)工程概况: 应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求; 4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);5)上一阶段设计文件的批复意见。 2设计范围。 1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面; 2)拟设置的建筑电气系统。 3变、配、发电系统。 1)确定负荷等级和各级别负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;

3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统接线型式及运行方式: 正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置: 采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波: 说明谐波治理措施; 10)操作电源和信号: 说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况; 11)工程供电: 高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式;

电气初步设计说明教学内容

电气初步设计说明 由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。 关键词:电气设计 一、设计依据 1.建筑概况 本工程位于。建筑面积 m2。地下层,主要为等;地上层,主要为等,属于类防火建筑。 建筑主体高 m,裙房高度 m。 2.相关专业提供的设计资料; 3.建设单位提供的设计资料; 4.《xxxx供电可行性咨询报告》; 5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001版); 《供配电系统设计规范》GB50052-1995; 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994; 《低压配电设计规范》GB50054-1995; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版); 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版); 《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50045-95(2001版); 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-1999(2001版); 《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001版); 《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992; 《旅馆建筑设计规范》JGJ/T62-1990(可选);

当地供电局有关住宅配电的规定、文件等。 二、设计范围 1、本设计包括建设红线内的以下内容: 10/0.4kV变、配电系统; 电力系统; 照明系统; 防雷保护、安全措施及接地系统。 2、电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。 三、10/0.4kV变配电系统 1、负荷等级 计算机/电话系统电源、消防用电设备(消防控制室、消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机等)、安全防范系统、应急照明及疏散指示等为一级负荷; 客梯、生活泵、潜水泵等为二级负荷; 其他一般照明及电力负荷为三级负荷。 2、负荷计算及变压器选择 负荷计算:对冷冻机、空调、水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备的用电负荷位容量法进行计算; 用电负荷计算见表一; 符合计算见表二; 一级负荷: kW;二级负荷: kW;三级负荷: kW; 选用 kVA干式变压器,负荷率为 %。 3、供电电源及电压等级 本工程采用两路10kV电源供电。从及引两路专线(非专线)10kV电力电缆,穿管埋地引入本工程电缆分界小室,作为正常工作电源;两路电源同时供电,互为备用,任意一路电源能够负担全部负荷。 设一台kW柴油发电机组作为应急电源,当市电故障时,柴油发电机组自动启动提供应急电源,确保消防设备、应急照明等设备的供电。 4、变配电所

大型MALL购物中心策划设计要点(doc 8页)

大型MALL购物中心策划设计要点(doc 8页)

大型MALL购物中心的投资决策策划与开发 现代MALL成功经营的四要素:选址、定位、经营管理、无形资产与品牌运营,系统探讨了现代MALL实际筹建与运营的要点,是MALL实践的指南。 一、国内外shopping mall 发展现状 购物中心最早出现在欧美发达国家,约有100年的历史。shopping mall是指城市市区购物中心,shoppingcenter是指郊区的购物中心。 购物中心的定义如下: 1.购物中心的策划、建立、经营都在统一的组织体系下运作; 2.适应管理的需要,产权要求统一,不可分割; 3.尊重顾客的选择权,为顾客提供一次满足购物的服务; 4.拥有足够数量的相邻而又方便的停车场; 5.有良好的购物环境,对客户健康无损害,提供娱乐、休闲等特色综合服务。 6.统一的商业形象,以统一经营政策进行营运。 7.有创造新商圈或更新地区的贡献。 购物中心的建筑特征

MALL购物中心—铜罗湾百货在华强北开业,它是利用工业厂房改建的物业;2002年上海正大广场由泰国正大集团附属公司上海帝泰发展有限公司投资4.5亿美元兴建,总建筑面积达24万平方米,是目前中国最大的集购物、餐饮、娱乐和休闲于一体的大型购物中心,堪称“现代商业巨型航母”。正大广场位于享有“东方曼哈顿”之称的陆家嘴金融贸易区核心地带,目前共有350家商铺签约,出租率超过80%。 购物中心在我国发展很快,但是对购物中心精髓理解不深,投资的许多购物中心缺乏精心规划,运作管理方式依旧是传统的百货管理方式,许多购物中心销售或经营出现失败。 二、shopping mall可行性研究 购物中心投资巨大,投资回收期长,风险与机遇并存,发展商作大型购物中心决策必须进行周密的市场调研,对社会购买力与城市商业环境进行认真论证,超越社会购买力要求,建设过多的商业中心势必导致项目失败,因此公正、客观的研究是策划的基础。 可行性研究包括如下内容: 1.1用地选择 (一)用地区位和交通人口状况 总体策划对市场调研提出较高要求,需要对城市经济实力进行准确深入地评估,对主力消费人群