文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工安全“四口”和临边安全防护要求

施工安全“四口”和临边安全防护要求

施工安全“四口”和临边安全防护要求
施工安全“四口”和临边安全防护要求

施工安全“四口”和临边安全防护要求

安全通道口、楼梯口、预留洞口、电梯口和临边安全防护要求

1、安全通道口:为了满足施工现场安全要求,本工程设2个安全通道口,在楼的南面东侧设一安全通道及楼西侧设一上人通道,通道口防护棚采用直径48MM、壁厚3.5MM钢管和直角扣件组合,搭设高度3.5M,宽4M,长4M,棚顶采用50MM厚的松木板满铺,铺严、铺平、铺稳,棚的两侧挂设大眼安全网防护,防护棚上防挂好安全通道标识。2、楼梯口安全防护:本工程施工作业人员上下楼层作业由楼内楼梯通行,为了保证行人安全,延楼梯踏步采用直径48MM、壁厚3.5MM 的钢管和旋转扣件组合成防护栏杆,防护高度0.6M米一道、1.2M一道。

3、预留洞口防护:本工程楼板为现浇砼结构,楼层预留洞口防护待模板拆除后根据预留口的尺寸,用50厚木板钉矩形木盖(木盖周边比预留口大50Mm,木盖上钉的木楞正好与预留口卡牢),将预留口盖严、盖牢,不得有松动现象。

4、临边防护

本工程楼层临边主要是楼层临边,楼层临边用脚手管进行防护,防护高度0.6米,1.2米两道。

(1)作业层临边防护:本工程施工以架子工施工为施工进度突破口,在梁(柱子)钢筋绑扎及支模前先搭设外脚手架,施工层脚手板满铺,外侧设防护栏杆及挡脚板,施工层脚手板下挂设安全网全封闭防护,

“三宝四口五临边”安全防护施工方案

目录 一、编制依据.................................. - 0 - 二、工程概况.................................. - 0 - 三、概念叙述.................................. - 0 - 四、“三宝”安全技术措施...................... - 0 - 五、“洞口”安全技术措施...................... - 1 - 六、“五临边”安全技术措施.................... - 3 - 七、“三宝、四口、五临边”安全管理措施........ - 4 - 八、防护做法大样图............................ - 5 -

“三宝、四口、五临边”安全防护施工方案 一、编制依据 1、省市有关加强“三宝、四口”施工安全的管理规定文件。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东腾越建筑工程有限公司安全文明施工标准化图集》 二、工程概况 成都碧桂园城市花园项目工程;工程建设地点:成都是金牛区;属于框架结构;本工程由一栋3层售楼部和一栋2层样板房组成。其中售楼部建筑高度:13.9m,样板房建筑高度为10.3;总建筑面积:4982.22平方米;总工期:0天。 建设单位为成都碧桂园房地产开发有限公司,设计单位为成都基准方中设计院有限公司,监理单位为广东国晟建设监理有限公司。拟建场地四周已进行平整,周边地下无管线埋藏,场内交通便利,大型施工设备可随时进场施工。 其他未尽事宜,按照《广东省腾越建筑工程有限公司现场安全文明施工标准化图集》执行。 三、概念叙述 “三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口或出入口等;“五临边”指基坑的周边、尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、卸(传送)料平台的外侧边。 施工过程中做好“三宝、四口、五临边”措施,可消除安全隐患,保护人员安全工作。 四、“三宝”安全技术措施 1、安全帽:工人进入现场必须统一佩戴安全帽。现场设置安全稽查人员巡回检查,发

四口五临边防护方案

富源县体育活动中心项目 四口五临边防护方案 、 编制: 审核: 审批: 施工单位:云南建工第四建设有限有公司 地址:曲靖市麒麟西路85号 : 联系电话:邮政编码:655000 日期:2013 年8 月10 日

目录 一、工程概况 (2) 二、“三宝”防护 (2) \ 三、“四口”防护 (3) 四、“五临边”防护 (7) ~

* 一、工程概况 本工程基地占地面积为108000㎡,一期总建筑面积为47868㎡,其中体育场建筑面积㎡(包括大顶面积的一半),一层总面积㎡(北区318㎡,主体㎡,停车库㎡);一夹层总面积㎡;二层总面积㎡(大平台㎡,看台区㎡);三层总面积㎡;总屋盖面积的一半㎡。体育馆建筑面积㎡(包括大顶面积的一半),一层总面积㎡;二层总面积㎡;三层总面积㎡。座位数:21800座,其中体育场18188座,体育馆3612座(含临时1448座),建筑高度:体育场建筑高度36m,体育馆建筑高度。 二、“三宝”防护 指“安全帽、安全带、安全网”。 1、安全帽应符合GB2811-89标准的产品,不得使用缺衬,缺带及破损的安全帽,在工人教育时,统一发放由项目部组织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽,并示范正确的安全帽佩戴方法,严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。 2、安全带:安全带应使用符合GB6095-85标准的产品,生产厂家必须经劳动部门批准;采购安全带必须是国家认可的合格产品。安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过检验合格方可使用。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上合用,应挂在连接环上,要选择在牢固构件上悬挂。安全带上的各种部位不得任意拆掉。 )

专项安全防护措施

第一节专项安全防护措施 一、大型施工机械安全措施 1.塔吊 (1)塔吊运转半径内,有影响安全的架空高压输电线路时,必须采取专门措施予以遮护并示警。 (2)多台塔吊同时在现场使用,应有预防相互撞击的专门措施。 (3)附墙须确保附着建筑物结构部位的强度,塔吊拆除应由高向低依次拆除附墙设施。 (4)塔吊装拆、顶升应由专业公司负责,专业装拆人员操作,装拆方案须经专门验收后,方准使用。 (5)塔吊在六级以上大风、雷雨、大雾天气或超过限重时禁止作业。 2.外用电梯 (1)外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。 (2)外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。 (3)外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。 (4)每日工作前必须对井架、外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机械和制动器等进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防坠落的措施。 (5)六级以上大风应停止作业。 二、中小型机械设备的安全措施 1.施工组织设计应有施工机械使用过程中的定期检测方案。 2.施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。 3.使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,严格按操作规程作业。 4.电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 6.重点把好空中作业安全关,空中作业人员须体检合格。工作期间,严禁喝酒、打闹。小型工具、焊条头子、高强螺栓尾部等放在专用工具袋内。使用工具时,要握持牢固。手持工具也应系安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。 7.蛙式打夯机必须两人操作,操作人员必须带绝缘手套穿绝缘鞋。操作手柄应采取结缘措施。打夯机用后应切断电源,严禁在打夯机运转时清除积土。 8.乙炔发生器必须使用金属防爆膜,严禁用胶皮薄膜代替。回火防止器应保持有一定水量。氧气瓶不得暴晒、倒置、平使、禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶(罐)工作间距不得小于5m,两瓶与焊炬间的距离不得小于10m。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。 9.圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩,并应设置保险档、分撩器。凡长度小于50cm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。 10.砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的砂轮。 11.平面刨(手压刨)安全防护装置必须齐全有效。 12.吊索具必须使用经检验合格的产品。钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,打死弯、断股、油芯外露的不得使用。吊钩除正确使用外,应有防止脱钩的装置。卡环在使用时,应使销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗、混凝土斗和预制墙板等大件时,必须用卡环。 三、施工临时用电系统的安全措施 1.临时用电必须按部颁规范要求作施工组织设计(方案),建立必要的内业管理资料。项目建立健全用电规章制度,明确用电责任。 2.临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度,并将检查、检验记录存档备查。 3.临时配电线路必须按规范架设整齐,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 4.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范

电力工程施工安全及质量控制管理 周龙

电力工程施工安全及质量控制管理周龙 发表时间:2019-01-17T10:22:54.357Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:周龙[导读] 摘要:随着生产力与人们日益剧增的生活需求的增长,电力工程的安全与质量又有了新的标准。 (云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄 675000) 摘要:随着生产力与人们日益剧增的生活需求的增长,电力工程的安全与质量又有了新的标准。电力工程的施工存在以下几点特点,它们分别是施工周期长、受环境因素影响制约、施工危险系数高、技术难度大等诸多不确定因素。这些不良因素的存在,可能导致电力工程施工安全受到影响,电力工程质量也难以得到保障。据此,切实保障施工人员的安全,切实把安全生产落实到实处,提高安全管理水 平,成为提高电力工程质量的重中之重。 关键词:电力工程;施工安全管理;质量控制方法引言 要想保证一项工程能够按预期计划顺利完工,做好施工中的安全管理和质量控制是至关重要的,电力工程也不例外。目前,我国电力工程施工过程中仍然受一些因素的影响,给施工安全和施工质量带来一定的隐患,致使施工过程中容易出现质量问题,如果这些问题得不到有效的解决,就会使影响工程的质量和进度。因此,在施工中要加强施工安全的管理,不断提高施工人员的技术水平,采用合适的施工技术,力求工程能够安全、顺利、高效竣工。 1加强电力工程施工安全管理的对策 1.1健全施工安全管理制度 若要实现真正意义上的安全施工,企业首先要制定一套科学合理的管理制度,以约束和规范工程施工。健全施工安全管理制度,需要将安全生产责任落实到每个施工人员的身上,明确每个岗位的安全责任,加强监督引导,规范员工的安全意识,确保工程的顺利进行。为健全施工管理制度,笔者认为企业可以从以下几个方面努力:第一,着重培养施工人员的安全意识,抓好安全管理工作。电力工程施工要严格按照相关制度执行,尽量降低施工过程中的安全隐患。第二,企业应结合自身特点,制定明确的安全生产制度,将每个部门、每个小组,甚至每位施工人员的责任落到实处,规范限制其责任,保证施工人员的安全。 1.2实施有效的安全防范措施 有效的安全防范措施是保证电力工程施工安全的重要手段。作为电力工程建设的核心力量,任何一个环节的开展都不能没有施工人员的参与。因此,在实施有效的安全防范措施时,应首先规范施工人员的操作。比如:施工人员在操作一些大型机械设备时,若操作方法不规范,就很容易引起电路负荷,造成安全事故。笔者认为应多激励员工,企业内可以设置一定的奖惩制度,对员工的规范操作予以奖励,对员工的违规行为予以惩罚,小惩大诫,奖罚分明。 1.3抓好施工安全教育 电力工程施工人员的安全意识直接关系着电力工程施工的安全和质量。为保障施工的安全顺利进行,保障施工人员的安全和企业的根本利益,企业都必须抓好施工安全教育。为提高施工人员的安全意识,企业可以定期组织施工人员学习施工安全方面的知识,可以通过开展教育活动,通过鲜活的案例提高施工人员分析、解决安全事故的能力,也可以通过现场演示的方式,将施工过程中可能出现的安全隐患演示出来,避免施工人员在日后工作中犯同样的错误。 1.4安全管理保障体系的构建 在安全管理体系方面企业应构建一种以执行经理负责制为主的安全管理体系。在这一管理体系下,项目经理成为了工程安全问题和环境管理问题的主要负责人。在具体的施工环节,施工单位构建以预防为主的管理体系,并依据《电力建设安全健康和环境管理工作规定》要求,对现场施工阶段的安全管理工作进行强化,例如企业在构建完善化的安全知识宣传体系的同时,也在内部设立了专门化的安全管理领导小组。 1.5电力工程施工中针对施工环境的安全技术管理 要想保证电力工程的施工安全,首先就要创造一个良好的施工环境。在进行电力工程施工之前,要对施工现场的环境进行全面的勘察,对施工现场进行精细化管理,从而保证电力工程施工可以有序进行。对各个电力工程施工环节建立完善的安全技术方案,同时还要做好对应的安全技术对策,尤其是针对那些大型的电力工程,例如西电东送项目,它需要跨越一些山川以及河流等具有一定施工难度的地段,在进行施工之前,需要做好对应的准备工作,例如建立安全措施,采用一些具备针对性的安全措施,从而有效的规避施工中出现的安全问题,防止安全事故的出现。针对一些需要爆破的电力工程项目来说,还要做好安全防护工作。除此之外,对于一些特殊的地理环境以及气候条件,还要做好防雷、防风、防雨的工作,避免因为自然灾害给电力工程施工带来安全事故。 2电力工程施工质量控制管理对策 2.1加强工程项目前期管理 按照全面质量管理体系要求做好如下几个方面的工作。一是加强工程项目设计管理,前期收资要准确,包括地理环境、地质条件、负荷大小和性质、地区网架情况等,以提高工程项目设计的准确性。二是施工单位承接工程施工任务后,要认真做好工程施工组织策划,从人力资源、设备资源、物料资源管理,以及施工程序、施工工期、施工环境保护、事故应急预案等多方面进行详细策划。三是针对工程项目各分项工程、分部工程,认真做好作业指导书分析应用。四是针对整体工程各环节,依据施工质量标准认真做好工程质量管控规划。五是认真编制工程“四措一案”,即依据工程规模和特点,认真编制工程施工组织措施、技术措施、安全措施和文明施工措施及工程施工方案,并按照既定程序进行审核批准。做好以上工作能确保项目从立项到实施的准确性、有效性和质量保证。 2.2施工过程中质量控制管理 电力工程施工过程中的质量控制管理对于整个工程的施工质量起着决定性的作用。①在施工工作正式开展之前,一定要保证施工材料的质量符合要求,采购人员在采购施工材料之前不仅要对材料供应商的商业信誉进行考察,还要对所采购的材料进行反复的询价、对比,以求在保证材料性价比的同时确保施工材料的质量不受影响。②在施工过程中相关的施工人员一定要严格按照施工图纸进行施工,并严格遵照相关的施工规范,保障整个施工的工艺安全。③在整个工程施工完成后,电力企业要安排人员进行及时地后续检查,以保证工程的施工质量。

三宝四口五临边专项施工方案

罗定市嘉达·南国丽城花园项目 三宝、四口、五临边专项施工方案 第一章编制依据 《安全带GB 6095-2009》 《安全帽GB2811-2007》 《安全网GB5725—2009》 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 建筑施工安全检查标准《JGJ59-2011》 第二章工程概况 工程名称:罗定市嘉达·南国丽城花园(一期)1、2号楼 建设单位:罗定市嘉达房地产有限公司 设计单位:珠海艺蓁工程设计有限公司 监理单位:中洋国咨询管理股份有限公司 施工单位:湖北中民建筑工程有限公司 罗定市嘉达·南国丽城花园(一期)1、2号楼项目工程,工程建设地点在罗定市罗城街道工业大道三路18号,本工程为多层公共建筑,地下一层,地上27层,1号楼建筑面积35669 m2,2号楼建筑面积35436.3m2。 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。

第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。(一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号、工业生产许可证编号、安全生产许可证编号、工厂检验证,检测报告,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。 2、耐冲击:将安全帽在+50℃及-10℃的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自1m高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg(5000N 或5KN),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击力,超过时就易受伤害。 3、耐穿透。根据安全帽的不同材质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3kg重的钢锥,自安全帽的上方1m的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5~20mm. 4、耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。 5、侧向刚性能达到规范要求。 6、安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽,帽带必须扣在下巴下。不准乱抛、乱扔,用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。 (二)安全带(高出作业2M以上必须系安全带) 1、安全带要求:架子工使用的安全绳长应为1.5~2m,安全带带体上应缝有永久字样的商标、合格证、检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂厂名、检验员姓名,安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件。 2、安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种的部件不得任意拆掉。 3、安全带使用两年以后,使用单位应按购进批量的大小,选择一定比例的数量,作一次抽检,用80 kg的砂袋做自由落体试验,若未破断可继续使用,但抽检的样带应更换新的挂绳才能使用;若试验不合格购进的这批安全带就应报废。 4、经常检查安全带外观质量,发现有霉变、硬脆、断裂、破损或以现异味等现象时,应及时、立即更换。 5、安全带使用3~5年即应报废。 6、安全带应正确使用,系好安全带、挂、扣好安全钩,现场必须配备符合国家标准

“四口”、“五临边”防护措施示范文本

“四口”、“五临边”防护措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

“四口”、“五临边”防护措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)洞口防护措施 1.孔洞防访 (1)0.5m×0.5m以下的洞口,预留钢丝网或加固定 盖板。 (2)0.5m×0.5m~1.5m×1.5m的孔洞,采用预埋通 长钢筋或加固定盖板。 (3)1.5m×1.5m以上的孔洞,四周设两道防护栏, 中间支柱水平安全网,必要时加以密目网覆盖。采光井上 面,用木铺满,并与建筑物固定。 2.电梯井口防护 电梯井口设置高度在1.2m发上的金属防护门,呈半自 动开启式,门口下方设不低于100mm的挡板。电梯井内

首层和首层以上每隔两层设一道水平安全网,安全网封闭严密。在未得到上级方管技术、安全部门批准时,不得利用电井做垂直运输和垃圾通道。 3.楼梯踏步及休息平台防护 楼梯踏步及休息平台处,设置两道牢固防护栏杆,或用立挂安全网作防护网。回转式楼梯间设置首层水平安全网、楼梯各处不准堆放各种物料。 4.阳台边防护 阳台栏板不能随层安装的,设置两道防护栏或挂安全网封闭。 (二)临边防护措施 建筑物楼层临边四周、柱子边、井架与建筑物通道两侧、外脚手架边、框架结构边和施工作业层柱子边、斜道两侧、卸料台的外侧边,无维护结构的均设置两道高1.2m 防护栏或立挂安全网加一道防护栏。部分临边加设挡脚

主体结构施工安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主体结构施工安全防护措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7330-12 主体结构施工安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1)建立以项目经理为组长的领导小组,建立安全生产责任制和群防群治制度,严格按照建设部颁发的一标五规范和有关的规定标准进行施工。 (2)现场的管理人员,必须经过安全生产的培训和教育,持有济南建筑安全生产监督站颁发的安全上岗证方可上岗。新工人入场前必须参加安全生产知识学习,通过三级教育考核,熟悉本工种安全生产操作规程,提高安全生产意识,特殊工种的工作人员必须经过有关部门的培训、考核取得有关证件后方可从事专业工作,否则不得上岗。 (3)建立现场安全生产管理制度和安全生产保护措施,严格“三宝”使用管理,进入现场戴好安全帽、高空作业戴好安全带,主体工程进行到二层(3米)以上的,按照规范搭设脚手架、挂好安全网、密目网,

三宝四口五临边防护专项方案

“三宝”“四口”“五临边”使用防护方案 第一章编制依据 1、施工图 2、主要标准 第二章工程概况 医学院新蒲校区二组团建设项目学生宿舍6号工程位于医学院新蒲校区,地理位置极佳,地势开阔,交通便利。本工程基础采用人工挖孔灌注桩和独立基础,建筑层数及高度为地下1层,层高4.5米,地上6层,建筑高度为21.90米,使用功能为地下车库和学生宿舍。本建筑物建筑等级为二级,建筑物耐火等级为二级,地下车库部分耐火等级为一级。屋面防水等级为Ⅱ级、防水耐用年限为 15年,抗震设防烈度为小于 6度,不考虑抗震设防。人防工程为异地建设,建筑耐久年为合理使用年限 50年。医学院新蒲校区二组团建设项目学生宿舍6号工程占地面积2694.26平方米,总建筑面积为20125.16平方米,地下建筑面积4945.12平方米,地上建筑面积15180.04平方米,建筑高度21.9米。

第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 1、“三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。 2、防护材料的要求 (1)钢管 外径48 mm,壁厚3.5mm 的可焊性钢管,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 (2)扣件 扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N.m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般为40-50 N.m。 (3)脚手板 可采用木脚手板,每块质量不大于30kg。 (4)其他材料 必须符合国家规要求,安全网、安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用检验合格的产品并且“三证“要齐全。 第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安

施工现场各专项安全防护措施

施工现场各专项安全防护措施 1.1脚手架和作业平台安全措施 1.1.1脚手架的搭设 钢管脚手架采用外径48-51mm、壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格扣件,不得使用铅丝和其他材料绑扎。脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉接所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。 脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层设水平兜网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1.2米。脚手架必须保证整体结构不变形,纵向必须设置剪刀撑,剪刀撑宽度不得超过7根立杆,与水平面夹角应为45-60度。 首层四周必须支固定6m宽双层安全网,网底距下方物体表面不小于5m,见下图。每隔四层要固定一道3m宽的水平安全网。安全网的外边沿高于内边沿1m。

NG2k=(0.866×2+0.099×2+0.073×2+0.12×2+0.193×8/4+0.0135×9)/2=1.412kN (3)计算施工荷载NQk

施工荷载按照结构工程层作业面、装修工程两层作业面考虑。 由于有内外双排立杆承受上部传来荷载,则一排立杆所受荷载为 NG1k=(5.955+13.2)/2=9.58kN NQk=2×2×1.5×(1.2+0.45)/2=9.9/2=4.95kN (4)计算风荷载ωk(按最不利情况考虑) ωk=0.7μsμzωo=0.7×0.52×1.55× 0.4=0.226kN/mm2 (5)荷载组合 按组合风荷载考虑。 N=1.2×(NG1k+NG2k)+0.85×1.4×NQk =1.2×(1.588+1.412)+0.85×1.4×4.95=9.49kN 4)槽钢受力验算 (1)强度验算 按照公式σ=M/γxW计算,其中γx为截面塑性发展系数,取1.2。 M=Nl0=9.49×1.5=14.34kNm σ=14.34×106/1.2×1.52×105=77.5N/mm2<f=205 N/mm2 满足要求 (2)稳定性验算

电力行业施工现场安全管理制度--最新版

施工现场安全管理制度 Xx限责任公司 Xx年xx月

目录 (一)、施工现场文明施工理制度 (2) (二)、施工现场安全生产管理制度 (2) (三)施工现场安全生产管理办法 (3) 安全文明施工守则 (6) 安全员岗位职责 (7) 施工员岗位责任制 (8) 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 3、材料物品分类码放整齐。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。

“三宝”四口五临边防护措施

目录 一、工程慨况 (1) 二、“三宝”防护 (1) 三、“四口”防护 (2) 四、临边防护 (4) 五、高处作业防护措施 (4) 六、“三宝四口”及临边防护搭设、安装、拆卸安全技术交底 (5) 七、“三宝四口”及临边防护定期检查制度 (5)

温州市龙湾城市中心区G-01地块(一标段) “三宝、四口、五临边”专项防护方案 一、工程慨况 工程名称:温州市龙湾城市中心区G-01地块(一标段) 建设单位:温州市梁安置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司 勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 监理单位:杭州市建筑工程监理有限公司 施工单位:鸿厦建设有限公司 本工程位于龙湾区永中街道万达广场北侧,总建筑面积146166 m2,其中地下建筑面积:115149m2,计划工期850日历天。 二、“三宝”防护 1、安全帽应符合GB2811-2007标准的产品,不得使用缺衬,缺带及破损的安全帽,在工人教育时,统一发放由项目部组织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽,并示范正确的安全帽佩戴方法,严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。 2、安全网必须有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。 ⑴、立网:外脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭。安全网要选用国家认可的合格产品,安全网进场应进行现场抽样贯穿试验后使用。安装时,在每个系结点上,

边绳应与支撑物靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分面,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应重叠,连接绳与网相同。安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或其它可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮阳、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。 ⑵、水平网:本工程采用主楼采用悬挑式脚手架,副楼采用落地式脚手架,施工层以下不大于10m必须安装水平网进行封闭,安装平面应与水平面平行或外高里低,网平面与作业面之间的最大间隙不得超过10cm。 ⑶、拆除:在被保护区域的作业停止后,方可拆除。拆除必须在安全员的严密监督下进行。拆除应自上而下,同时要根据现场条件采取其他防止物体掉落措施。 3、安全带:安全带应使用符合GB6095-2009标准的产品,生产厂家必须经劳动部门批准;采购安全带必须是国家认可的合格产品。安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过检验合格方可使用。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,应挂在连接环上,要选择在牢固构件上悬挂。 三、“四口”防护 1、楼梯口防护:楼梯口和梯段边在1.2?m、0.6m高处及底部设置三道防护栏杆、杆件内侧挂密目式安全网。顶层楼梯口设防护设施。安全防护门高度不得低于1.8m,并设置180mm高踢脚板。每层楼梯口在模板拆除后及时安装防护临时护栏,临时护栏采用Φ48×3.5的钢管,上杆离地高度约1.5m,中杆离地高度0.85m,下杆离地高度约0.2m。(见下图) 2、电梯井

施工现场三宝四口五临边防护方案

【一】工程概况 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±相当于1985国家高程。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级,建筑设计年限50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级Ⅰ级,容积率为,建筑密度%,绿地率30%。 【二】编制依据 1、根据台州湾招商服务中心EPC项目工程建筑图及平面布置图。 2、《国家建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 4、根据本工程施工现场实际特点。 【三】指导思想 1、认真贯彻执行国家基本建设政策,严格按照国家安全标准规范要求进行现场布置和安装。 2、严格遵循“安全第一、预防为主”的原则,做好文明施工工作,注重认

真仔细,确保安全。 3、强化全面安全管理和标准化管理,提高施工安全质量,在整个工程施工中杜绝重大伤亡事故,创建出一流的文明工地。 【四】工程特点: 本工程管道预留洞口较多,为了确保施工现场无安全隐患,因此对于现场的各种通道口、预留洞口、楼梯口及临边防护的布置与安装均必须按照国家有关安全标准规范进行。同时又由于本工程工期相当紧,施工流动人员又特别多,所以对于各种临边洞口位置的定位及安装有一定的困难。 【五】“三宝”安全防护和控制 1、安全帽 安全帽材料控制----安全帽的材料质量是确保施工人员安全的第一条件,因此首先必须对新进场的安全帽材质进行严格控制,不但要查看外观质量,而且要按照GB2811-2007、GB28《安全帽测试方法》标准进行检验,检验后要有正规检测报告和合格证,符合要求的安全帽方可进场,否则一律否决进场。 安全帽的佩带和宣传教育----对现场施工人员进行经常性安全教育,提高每个职工对正确佩带安全帽的重要性意识加强,同时采取经常性宣传教育和张贴宣传标语(如进入施工现场必须戴好安全帽)工作,保证现场施工人员每人每天都按要求戴好安全帽扣好安全帽带。 采取奖罚措施控制安全帽的佩带----对于现场不佩带安全帽的职工项目部将采取罚款制度,同时奖励一些积极检举违章行为的优秀职工,以保证施工现场由于人为因素而造成的安全隐患。

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

电力施工安全管理措施 - 制度大全

电力施工安全管理措施-制度大全 电力施工安全管理措施之相关制度和职责,安全第一,预防为主是电力行业的基础方针,该方针简单概括“安全”在电力行业的重要性,一切工作都要围绕安全来进行;“安全生产,以人为本”是生产之根本,一切安全都是以人为本位出发,围绕人而... "安全第一,预防为主"是电力行业的基础方针,该方针简单概括“安全”在电力行业的重要性,一切工作都要围绕安全来进行;“安全生产,以人为本”是生产之根本,一切安全都是以人为本位出发,围绕人而开展。但当下电力施工安全事故并不不鲜见,究其原因,主要是安全重视不够、预防工作及安全措施未认真落实,其次是教育培训得不到加强,诸如职工素质不高、安全意识薄弱、习惯性违章,再者是安全理念和安全氛围不能营造及构建,现就以上几方面对施工现场安全管理进行了探讨和总结,并强力实施,以确保安全生产事故能真正得到控制。一、安全第一全员重视安全工作无处不在,无时不在。在施工中只要有人就存着安全问题,它不分在地表还是在坑下,不分大单位还是小单位,也就是说安全工作的普遍性要求领导和职员心里要时刻装着安全,要把安全工作当成份内之事,给予高度重视。领导的重视着重体现在:1、责任,把安全问题纳入议事日程;2、意识,要具有高度的安全敏感;3、落实,发现问题就要紧抓不放;4、督查,要经常亲临现场检查安全;5、引导,要善于用典型来抓安全,从正反两方面来加以引导、启发。从施工管理中发现,领导不重视或重视不够或作风漂浮,事故发生的频率总要高些。反之,领导重视了,就能起到一个表率作用,就能带动职工重视安全,把隐患消灭在萌芽中。职员的安全要着实从实际行动中体现,离开了基层的安防工作,一切上层工作都失去了意义。二、预防为主防范杜绝安全和生产是一对与生俱来的矛盾,不可避免也不可回避,更要正确对待。我们一定要对工程建设项目做好危险点辩识分析工作,并切实落实相应的安全措施,确保安全时刻处于“在控和可控”状态。学会在事前抓安全,才能有效地避免事故发生。预防为主就是:1、逐级对职工进行安全教育培训,要求职工学好技术本领、树立起安全意识,高度重视安全生产,学会如何做、怎样做才安全。2、认真做好事故预想,制定好反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划。3、警钟长鸣,要在思想上经常敲响“不怕一万,就怕万一”的安全生产警钟。安全监察人员经常深入生产现场,查隐患,查漏洞,坚决制止“三违”,违章指挥、违章作业、违章操作。4、既要讲意识,又要讲行为、措施。既要坚持执行各项安全规章制度,又要坚持做好例行安全工作,如班前班后会、安全日活动、安全分析会、安全监察及安全网例会、安全检查、安全简报等。三、落实到位责任到人事故的发生尽管有许多不同的客观原因,但有一点是相同的,那就是在现场的安全措施没有得到很好的落实。因此1、层层落实,把抓安全工作的着眼点和落脚点放在基层、现场、作业面、职工群众当中。只有狠抓落实才能避免事故的发生。 2、主动管理,严格管理,真抓实干。要求全员从身边的点滴小事抓起,不放过每一个可疑的环节,堵塞事故源头,避免事故发生。不能做样子,给上级领导看的。形式上轰轰烈烈,实际上晴蜓点水,没有触及到实质问题,结果是自食苦果。 3、健全完善强化安全责任机制。要有明确的安全生产责任制,要严格落实各级领导、各部门、各类人员安全生产责任制。人人都懂得自己的安全责任,形成安全工作有人做,安全工作有人管,对安全生产实行全员、全方位、全过程的管理,真正做到各司其职,各负其责,彻底消除安全死角,清理安全隐患,确保安全生产。 4、安全生产责任制要量化、细化、具体化。 5、健全完善安全责任考核机制。制定安全生产责任制考核方案,考核要按月度和季度进行,考核工作一定要坚持公开、公正、公平的原则,做到制度面前人人平等、考核面前一视同仁、考核结果要公布于众,接受监督。考核的目的是为了挽

施工安全防护措施

(五)、施工安全防护措施 1、施工安全防护注意事项 1.1、凡进入施工现场者,一律戴好安全帽,否则不准进入施工现场。 1.2、各种机械要保持良好状态,杜绝带病运转,施工中不准乘吊笼上下,特殊工种作业人员必须持证上岗。 1.3、施工道路、上下水管道、电器线路、机电设备、建筑材料、临时设施和附属设施,必须按照施工平面图的规定位置堆放和设置,杜绝混乱堆放,保证施工现场文明。 1.4、各种安全防护设施及电动工具,机械设备,必须经专职安全技术人员,检查验收合格后,放准投入使用。 1.5、施工前要做好安全施工交底,交底时要分步、分项、分工种,要包括安全施工标准及各荐措施,交底要有针对性、要具体、详细,施工现场要每天进行安全检查,如发现事故隐患,应及时汇报整改后,放准进行施工。 1.6、施工现场必须设置安全标志牌和四版二图及安全施工日历牌,应每天进行填写。 1.7、充分利用“三宝”并符合国家标准,安全网的使用一定要严格把关,网应承受160kg/M2的荷重,严禁使用旧网和破网,结构高度超过3.2米,建筑物四周应搭设首层安全网,网外口高于里口50CM,里口离墙不大于15CM,支杆间距不大于3米,网要支的牢固严密、整齐有效,网风杂物及时清理。 2、基础部分 ①项目工程基础开挖,应按规范要求放破。 ②人工清槽挖土时,严禁从下面掏刨,地槽边堆物应留一定距离。 ③开挖地槽基础四周应设保护栏杆,夜间施工应设红灯示警。 ④地槽开挖后上面应经常检查,是否有坍塌现象,及时处理,以防事故的发生。 3、主体工程部分 ①施工操作前必须检查操作环境是否符合安全规定,道路是否畅通,各种施工机械设置防护设施是否安全。

安全防护标准图(三宝四口五临边)

概述 本章主要表述安全帽、安全带安全网等安全防护用品的使用,及洞口、临边、人工挖孔桩和钢结构作业防护的制作。 一、定义: (一)“三宝”是指现场施工作业中必备的安全帽、安全带、安全网。作业人员进入施工现场必须首先掌握“三宝”的正确使用方法,达到辅助预防的效果。 (二)“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口(包括施工现场桩孔、人孔、坑槽、竖向孔洞等)、通道口。 (三)“五临边”是指:①基坑周边;②尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台、挑平台周边;③雨篷与挑檐边、分层施工的楼梯口和梯段边;④无脚手架的屋面与楼层周边、水箱与水塔周边;⑤井架施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边。 二、特点: “三宝”、“四口”、“五临边”的主要作用都是将作业人员与危险源进行隔离,起到防护作业人员的作用。 三、重大危险源: 主要是防止物体打击、高处坠落等重大危险源造成的伤害。 第 1 页共34 页

一、“三宝” 1、安全帽:安全帽必须有出厂检验合格证及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全帽》(GB2811-2007)的要求; 说明:1、不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽; 2、应正确使用安全帽并扣好帽带,如下图所示。 第 2 页共34 页

第 3 页 共 34 页 安全帽佩戴示意及施工人员着装规范提示牌

第 4 页 共 34 页 管理人员带红色帽子 专职安全员带白色帽子 特种作业人员带蓝色帽子 普通工人带黄色帽子

2、安全网:安全网必须有出厂检验合格证及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全网》(GB5725-2009)的要求(1)密目式安全立网 悬挑外架安全立网张挂 高层建筑安全立网张挂 说明:1、所使用的密目式安全网应符合2000目/100cm2的要求; 2、安全立网张挂必须严密,四角必须紧绷。 第 5 页共34 页

相关文档
相关文档 最新文档