文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑架防坠网方案讲解

悬挑架防坠网方案讲解

悬挑架防坠网方案讲解
悬挑架防坠网方案讲解

、编制依据2

1、国家、行业和地方相关规范规程2

2、相关设计图纸2

3、相关法律法规2

4、其他2

二、工程概况 2

1、建筑概况2

2、结构概况3

三、施工准备 3

1、材料准备3

2、技术准备4

四、防坠网整体搭设参数 5

五、防坠网施工工艺 6

1、防坠网搭设流程6

2、防坠网的搭设注意事项7

3、防坠网的使用、维修及保养8

4、防坠网的清理8

六、防坠网的验收8

七、防坠网的成品保护8

八、防坠网的拆除10

九、安全文明施工11

一、编制依据

1、国家、行业和地方相关规范规程

2、相关设计图纸

廊坊市新城林湾小区建筑、结构施工图纸

3、相关法律法规

4、其他

新城林湾工程施工组织设计

二、工程概况

1、建筑概况

新城林湾项目位于廊坊市安次区廊霸路与廊泊路交口。建设内容包

括7栋高层住宅,1栋二层公共配套用房,1栋二层幼儿园,4栋沿街商业及地下车库,总建筑面积约为11万平方米。

1#、2#楼住宅地下1层,地上26层,建筑高度76.7m ; 3#、5#-7#

楼地下2层,地上18层,建筑高度52.7m ;8#楼地下2层,地上

15层,建筑高度44.3m ;9#楼地上2层,建筑高度9.45m ;幼儿园地上2层,建筑高度9.15m。高层结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础。公共配套用房及幼儿园结构形式为框架结构,地下车库为与住宅连体车库,局部为人防汽车库(战时为人员掩蔽场所,平时为小型汽车库)。

2、结构概况

三、施工准备

1、材料准备

施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括?48 X3.0钢管、各类卡扣和安全网、竹笆片、旧木胶板等,以备防坠棚搭设使用。各材料要求:

钢管:采用?48*3.0钢管,材质应符合GB/T13793 或GB/T3092

规定,质量应符合GB700 -7 9 《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A 钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于

25kg 。

扣件:扣件及其附件符合GB978-67 可锻铁分类及技术条件> 的规定,机械性能不低于KT33 -8 的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700 —79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81 《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76 《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm ,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩65N ?m 时,不得发生破坏。

安全网:底层使用锦纶阻燃材质大眼网,网眼不得大于8cm X8cm , 上层采用密目式安全网。全网不得有损坏及腐朽的,新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的质量证明或合格的检验记录方可使用。

2 、技术准备结合项目部实际情况,编制防坠网安全专项施工方案,施工方案须报监理审批,审批合格后,依据此方案进行施工。施工前,必须对现场

施工人员进行详细的技术交底及安全交底。

四、防坠网整体搭设参数防坠棚搭设于各主楼外立面悬挑式脚手架外侧,防坠网采用0

48*3.0钢管搭设,主梁钢管卡扣与外架立杆连接,钢管主梁纵向间距设置为3m,悬挑出外架水平距离3m。横向钢管设置三道,第一道位于楼板边缘,第二道位于悬挑脚手架外侧,第三道位于悬挑钢管的悬挑端部,各横杆与主梁用扣件连接。防护网悬挂于挑出钢管上,防护网设置两层,上层为大眼网,

下层为密目网。在悬挑纵向钢管末端与横向钢管相交的节点部位均设置 6 + 9直径12.5钢丝绳,

钢丝绳吊环采用①20钢筋冷弯成型,预埋在上部2层梁内。

防坠网具体布置形式详见下图:

防坠网立面图

! ;

L H J w Q <=-

30Q0 粧*刊僧

■JJ W :上駅航 下駆狎

防坠网平面图

五、防坠网施工工艺

1、防坠网搭设流程

主梁钢管搭设T次梁钢管搭设T拉杆钢管搭设T钢丝绳T安全网铺

2 、防坠网的搭设注意事项

(1)架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,按照规定的构造方案和尺寸进行搭设,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。

(2)及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全。

(3 )随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大。

(4)未完成的防坠网,每日收工时,一定要确保钢管网架稳定,以免发生意外。

(5)防坠网要满挂安全网,网边沿与横杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm ,相临两网之间的拼接要严密。

(6)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在钢管网架上非工作停留。

(7)凡遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待管架上雨吹干后进行,防止滑落。

(8 )在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位臵后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架止,以防止漏电伤人。

(9 )搭设防坠网必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用,扣件螺栓应满足正常状况下的

扭力矩要求(5~6kg 〃m )。

3 、防坠网的使用、维修及保养(1)防坠网在使用中必须每周进行一次外观检查,杂物及时清理。

(2 )当受到较大荷载冲击后,应更换新网或及时进行检查,看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后,方可继续使用。

(3 )按相关规定使用中每3 个月应进行试验绳强力试验。

4 、防坠网的清理

清理防坠网需要进入防坠网,事先必须先检查防坠网的质量,支杆是否牢靠、确认安全后,方可进入防坠网清理,清理时应一手抓住网筋,一手清理杂物,禁止人站立防坠网上,双手清理杂物或往下抛掷。

清理杂物时,地面应设监护人,禁人入内,或是加设围栏。

六、防坠网的验收

(1)防坠网在投入使用之前必须进行验收,合格后方准使用。主要检查拉杆、钢丝绳的可靠连接,各钢管连接卡扣的紧固,根部悬挑主梁的卸载措施,铺设层的完整性。

(2)在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得紧越好。对于拧紧力矩大于70N 〃m 的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,调上的扣件的螺栓应紧固在40~70N 〃

m 。

七、防坠网的成品保护防坠网在验收合格通过投入使用后,必须对其进行日常的保养和定

期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。防坠网日常的保养和

维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次。所以

要求作业队防坠网进行日常的和定期的保养和维修,尤其是每次强

风、暴雨过后都要认真检查整修后方可使用。防坠网保养整修的主要内容有:

(1 )检查主梁连接是否有所松动,面层有无过多堆放杂物。

(2)检查明确防坠网的整体和局部的垂直、水平偏差。如发现垂直度有异

常现象,应及时加固和消除隐患。

(3)各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。(4 )检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

(5 )与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动。

(6)要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡松、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如有松动者应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通。

(7)检查防坠网的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设计荷载。

(8)防坠网的日常保养和定期检查,都要有记录。

八、防坠网的拆除(1)对防坠网进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆

除防坠网安全的隐患,应先对防坠网进行修整和回固,以保证防坠网的拆除过程中不发生危险。

(2)在拆防坠网时,应先清除铺设层上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的集中装入容器内运下。

(3)防坠网在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,拆除的安全措施和警戒区域。

(4)严格遵循拆除顺序,由后搭者先拆、先搭者后拆。

(5)拆除防坠网时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置。

(6)在拆除的防坠网周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆防坠网时无其他人员入内。

(7)防坠网人工拆除,上下运输也为人工传递,拆下的钢管、扣件

及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复

使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管。

(8 )防坠网拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业。

(9)拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。

(10 )防坠网拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安

全技术交底中交代清楚。

九、安全文明施工

(1 )防护架搭设人员须是经过考核合格的专业架子工,持证上岗,上岗人员应定期体检,身体不适合者严禁上架子作业。

(2 )防护架施工人员必须正确戴安全帽,正确佩挂安全带,穿防滑鞋等方可作业。认真执行施工规范及技术交底等有关规定,作业中相互照应,材料上下传递严防脱手。不得嘻笑打闹,严禁酒后作业。

(3)两组钢管角架跨度过大时,中间适当加斜支挑,斜支杆下脚琐牢。(4)防坠网支搭完毕后经生产副经理组织搭设班组、使用班组、技术负责人、安全员验收合格后方许使用。

(5 )防坠网交付使用后严禁私自拆解,如因施工需要拆解时,必需经现场生产、技术负责人和安全员批准,并应及时复原绑牢。

(6 )所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜、松扣、崩扣要及时修理。

(7 )防护架的构配件质量按相应标准进行检验合格后方准使用。架子搭设尺寸、构造要求符合方案设计及技术交底要求,不得随意改动减少。防护架搭设过程中,如操作层施加荷载前、每搭完10m 高度、搭至设计高度等阶段,要进行质量检查,发现问题及时校正。

(8 )五、六级以上大风及大雾、雨天气应停止架上作业,雨后上架子操作应有防滑措施。

(9)设专人负责对防护架进行经常检查和保修,特别是大风与大雨后,重点检查各主节点处杆件的搭设,连墙杆、支撑通道口门洞口等的构造是否符合设计要求,扣件螺栓是否松动等。

(10 )在防护架使用期间,严禁随意拆除下列杆件:立杆主节点处的大、小横杆,纵横向扫地杆、连墙杆、剪刀撑、防护栏杆、挡脚板等。要拆除上述任一配件均应采取安全补救措施,并报项目部有关人员批准。

(11 )拆除防护架必须经有关部门的批准,有相应的拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。拆除时地面应设围栏和警示标志,派专人看守,严禁一切闲杂人员入内。拆除顺序应由外向内进行。拆下的杆件、扣件、脚手板等应上下有人传递,严禁高空抛掷。

THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等

打造全网一站式需求

华强城外架悬挑防护棚施工方案

目录 第一章编制依据及说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防护棚的搭设形式 (3) 第四章材料要求 (3) 第五章防护棚受力计算 (5) 第六章防护棚的细部构造 (9) 第七章防护棚的搭设 (10) 第八章防护棚的拆除 (12) 第九章防护棚的验收与保护 (13) 第十章安全措施及要求 (14) 第十一章防护棚工程组织机构及人员安排 (15)

第一章、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 第二章、工程概况 工程名称:华强城一期工程 建设单位:深圳华强投资有限公司 监理单位:深圳市长城建设监理有限公司 设计单位:南通市规划设计院有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 南通华强城项目,是集住宅、休闲、购物为一体的综合性住宅广场,地处南通市港闸区,南临外环北路,西临长华路,北临通吕运河,东临秦灶河,总占地面积约为40.3657万平方米,本工程为一期项目工程,一期占地面积约为:145000㎡,由6栋6层洋房,14栋18-33层住宅、1栋2-3层沿街商业、1栋3层商业会所,建筑面积约370000㎡;其中地上:293000㎡,半地下:77000㎡。 1#、4#、5#、8#、9#、10#楼为33层,2#、3#、6#、7#、12#、13#楼为25层;11#、14#楼为18层;15#~20#楼为6层洋房;商铺和会所为三层。高层部分地下室层高4.1m,一层为3.79m,以上为标准层层高2.9m;洋房地下室层高为4.1m,一层为3.97m,以上部分为标准层层高为3m。33层楼的檐口高度为:97.90m,25层楼的檐口高度为:75m,18层楼的檐口高度为:54m,6层洋房的檐口高度为:24m。 因本工程为保证先期售楼节点要求,3、5、9、10#楼单体已经开始施工。为保证后期地下车库的施工安全及环形临时道路行人、行车的安全,决定在单体外架周边搭设环形防护棚。 第三章、防护棚的搭设形式 3.1、高层部分根据悬挑布局每六层进行一次防护棚的搭设,最下面一层外挑尺寸为:5m,向上为:3m。六层洋房不再设置防护棚。 3.2、防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.0厚,主梁为6000长间距600,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距800,与

悬挑架防坠网方案

悬挑架防坠网方案Company number : [0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108]

—、编制依据 1、国家、行业和地方相关规范规程 2、相关设计图纸 廊坊市新城林湾小区建筑、结构施工图纸 3、相关法律法规 新城林湾工程施工组织设计 二、工程概况 1、建筑概况 新城林湾项目位于廊坊市安次区廊霸路与廊泊路交口。建设内容包括7栋高层住宅,1栋二层公共配套用房,1栋二层幼儿园,4栋沿街商业及地下车库,总建筑面积约为11万平方米。

1#、2#楼住宅地下1层,地上26层,建筑高度;3#、5#-7#楼地下2层,地上18层,建筑高度;8#楼地下2层,地上15层,建筑高度;9#楼地上2层,建筑高度;幼儿园地上2层,建筑高度。高层结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础。公共配套用房及幼儿园结构形式为框架结构,地下车库为与住宅连体车库,局部为人防汽车库(战时为人员掩蔽场所,平时为小型汽车库)。 2、结构概况 三、施工准备 1、材料准备 施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括(p48x钢管、各类卡 扣和安全网、竹笆片、旧木胶板等,以备防坠棚搭设使用。 各材料要求:

钢管:采用(p48吝钢管.材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700 - 79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg o 扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件〉的规定,机械性能不低于KT33 - 8的可熾铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700 - 79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81 《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩65Nm 时,不得发生破坏。安全网:底层使用锦纶阻燃材质大眼网,网眼不得大于8cmx8cm, 上层采用密目式安全网。全网不得有损坏及腐朽的,新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的质量证明或合格的检验记录方可使用。 2、技术准备 结合项目部实际情况,编制防坠网安全专项施工方案.施工方案须报监理审批.审批合格后,依据此方案进行施工。施工前,必须对现场施工人员进行详细的技术交底及安全交底。 四、防坠网整体搭设参数 防坠棚搭设于各主楼外立面悬挑式脚手架外侧,防坠网采用(p4沪钢管搭设,主梁钢管卡扣与外架立杆连接,钢管主梁纵向间距设置为3m,悬挑出外架水平距离3m。横向钢管设置三道.第—道位于楼板边缘,第二道位于悬挑脚手架外侧,第三道位于悬挑钢管的悬挑端部’各横杆与主梁

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (2) 2. 编制依据 (2) 2.1国家行业和地方相关规范规程 (2) 2.2其它 (3) 3. 工程概况 (3) 3.1总体概况 (3) 4. 防护棚的搭设形式 (3) 4.1搭设位置 (4) 4.2悬挑主梁 (4) 4.3搭设方式 (4) 4.4钢丝绳 (4) 4.5主梁与窗洞口固定 (4) 5. 材料要求 (5) 5.1钢管 (5) 5.2扣件 (6) 5.3安全网 (6) 5.4钢丝绳: (6) 6. 防护棚的搭设 (6) 6.1施工准备 (6) 6.2防护棚搭设要求 (6) 7. 防护棚的拆除 (8) 8. 防护棚的验收与保护 (9) 9. 安全措施及要求 (10) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (10) 10.1组织机构如下 (10) 10.2主要人员安排如下 (10) 10.3应急预案 (11) 11. 防护棚受力计算 (13) 11.1荷载参数 (13) 11.2荷载的计算 (14) 11.3强度验算 (14)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

悬挑架防坠网方案讲解

一、编制依据 2 1、国家、行业和地方相关规范规程2 2、相关设计图纸2 3、相关法律法规2 4、其他2 二、工程概况 2 1、建筑概况 2 2、结构概况 3 三、施工准备 3 1、材料准备 3 2、技术准备 4 四、防坠网整体搭设参数 5 五、防坠网施工工艺 6 1、防坠网搭设流程 6 2、防坠网的搭设注意事项 7 3、防坠网的使用、维修及保养 8 4、防坠网的清理 8 六、防坠网的验收8 七、防坠网的成品保护8 八、防坠网的拆除10 九、安全文明施工11

一、编制依据 1、国家、行业和地方相关规范规程 2、相关设计图纸 廊坊市新城林湾小区建筑、结构施工图纸 3、相关法律法规 4、其他 新城林湾工程施工组织设计 二、工程概况 1、建筑概况 新城林湾项目位于廊坊市安次区廊霸路与廊泊路交口。建设内容包括7栋高层住宅,1栋二层公共配套用房,1栋二层幼儿园,4栋沿

街商业及地下车库,总建筑面积约为11万平方米。 1#、2#楼住宅地下1层,地上26层,建筑高度76.7m;3#、5#-7#楼地下2层,地上18层,建筑高度52.7m;8#楼地下2层,地上15层,建筑高度44.3m;9#楼地上2层,建筑高度9.45m;幼儿园地上2层,建筑高度9.15m。高层结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础。公共配套用房及幼儿园结构形式为框架结构,地下车库为与住宅连体车库,局部为人防汽车库(战时为人员掩蔽场所,平时为小型汽车库)。 2、结构概况 三、施工准备 1、材料准备 施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×3.0钢管、各

类卡扣和安全网、竹笆片、旧木胶板等,以备防坠棚搭设使用。 各材料要求: 钢管:采用φ48*3.0钢管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中 Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。 扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩65N?m时,不得发生破坏。 安全网:底层使用锦纶阻燃材质大眼网,网眼不得大于8cm×8cm,上层采用密目式安全网。全网不得有损坏及腐朽的,新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的质量证明或合格的检验记录方可使用。 2、技术准备 结合项目部实际情况,编制防坠网安全专项施工方案,施工方案须报监理审批,审批合格后,依据此方案进行施工。施工前,必须对现场施工人员进行详细的技术交底及安全交底。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架安全防护措施

编号:SM-ZD-17624 悬挑脚手架安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

悬挑脚手架安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、搭设材料 (1)钢管、扣件应从正规厂家进贷,并具有材料质量合格证、生产许可证,抽查钢管壁厚、称量扣件重量。对材质、机械性能有疑问时,可找专业检测单位对钢管、扣件进行复试,杜绝劣质材料的进场。 (2)重视钢管、扣件的维护和保养。对锈蚀、变形严重的钢管和扣件(含滑丝)应作报废处理,不得使用。端头断面不平整的可用砂轮切割机整平。 (3)考虑到所用钢管来路较多引起的壁厚差异,设计方案制定时钢管壁厚按3mm计算是较为安全的。 二、悬挑承力结构 根据建设部《建筑业10项新技术(2005)》(建质[2005]26号)中有关悬挑脚手架的闸述,合理安全的悬挑承力结构应采用型钢挑梁、悬挑桁架或型钢挑梁与拉撑构件的

悬挑架防坠网方案

v1.0 可编辑可修改No table of contents entries found.

 2、结构概况 三、施工准备 1、材料准备 施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×钢管、各类卡扣和安全网、竹笆片、旧木胶板等,以备防坠棚搭设使用。

各材料要求: 钢管:采用φ48*钢管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

外架防护方案(单排脚手架)

群光大陆实业(成都)有限公司 群光大陆广场工程(一期) 外防护架专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 群光大陆广场工程项目部 二零零七年一月

外架防护专项方案 1、编制依据 1.1群光大陆实业(成都)有限公司有关群光大陆广场工程的招标文件,设计图纸,地勘资料等资料。 1.2现行的有关国家施工规范、规程、标准: ⑴质量管理体系要求GB/T19001-2000; ⑵建筑施工安全检查标准JGJ59-99; ⑶建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; ⑷环境管理体系规范及要求 GB/T24001—2004; ⑸职业健康管理体系规范 GB/T28001—2001; ⑹现行施工及验收规范和成都市建筑施工安全监督站(JGJ59——99)《建筑施工安全检查标准》; ⑺《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; ⑻《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; ⑼《钢结构设计规范》GB50017—2003。 1.3施工组织设计 1.4工程承包合同书。 1.5现场实际施工条件。 1.6国家有关法律、法规。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1.1本工程位于成都春熙路南段与东大街交汇的街口,为高层商业建

筑,(其中地下5层,地上最高为37层),钢筋混凝土框剪结构,总建筑面积约186300㎡,分为两期施工建设。 本工程以8-9轴之中划线分为Ⅰ、Ⅱ区,1-8轴区域为Ⅰ区,9-15轴区域为Ⅱ区,一期为98355m2,地下5层,地上16层,高度81.75m,其中一层7.8m,二到十六层为5.2m,十六层以上为3.6m。 本方案的编写主要为一期工程服务。 本工程东面临城守街,南面临东大街,西面临春熙路南段,北面临联升巷,建筑物周边为人流较密集的商业街坊。 2.1.2安全文明施工管理目标: 死亡事故零、重伤事故不大于0.3‰、轻伤事故不大于18‰,争创标准化文明施工工地。 2.2工程特点及难点 2.2.1本工程一期工程地上为15层,高度80.6m,外防护脚手架搭设是脚手架工程的重点。 2.2.2,本工程为框架剪力墙结构,核心筒部分为全现浇剪力墙,楼层四周为框架结构,楼层高、跨度大。 2.2.3由于建筑造型原因,外墙凹凸较多,挑板最宽达7.7m,增加脚手架工程难度。 3、施工方案 3.1布置方案: 根据本工程的特点与具体情况,经过研究决定:采用分段搭设的方法,型钢悬挑钢管脚手架与落地式钢管脚手架相结合的方式:

2021年悬挑架防坠网方案

*欧阳光明*创编 2021.03.07 一、编制依据2 欧阳光明(2021.03.07) 1、国家、行业和地方相关规范规程2 2、相关设计图纸2 3、相关法律法规2 4、其他2 二、工程概况2 1、建筑概况2 2、结构概况3 三、施工准备3 1、材料准备3 2、技术准备4 四、防坠网整体搭设参数4 五、防坠网施工工艺5 1、防坠网搭设流程 5 2、防坠网的搭设注意事项 5 3、防坠网的使用、维修及保养6 4、防坠网的清理6 六、防坠网的验收6 七、防坠网的成品保护7 八、防坠网的拆除7 九、安全文明施工8

 2、结构概况 三、施工准备 1、材料准备 施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×3.0钢管、各类卡扣和安全网、竹笆片、旧木胶板等,以备防坠棚搭设使用。 各材料要求:

外架悬挑防护棚施工方案

外架水平悬挑防护棚施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJI30-2011 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 二、工程概况 永威枫香庭西院一标段工程项目位于绿水路与郑新大道交叉口东北角总用地面积为15万平方米。由五栋塔楼组成,其中3#楼地下3层,地上31层,为了保证建筑物下面施工人员的安全,在8层南面及东面外架周边搭设水平安全防护棚。 三、防护棚的搭设形式 1、防护棚由6米的钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距1500,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距600,与主梁用卡扣连接,外端1/3跨范围内,横每隔1500分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载专递到外架及主体结构上; 2、分块搭设,以6米为单位,在下面用6米的钢管,用扣件扣成6米*6米的网片,每个网片之间用扣件连接牢固,保持间距为

1500,如下图: 3、根据规范和工程实际要求,在钢管网架上分别设置安全网、

钢丝网和警示标志等安全标的物。 四、材料要求 1、钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg. 2、扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件﹥的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺拧紧扭力矩65N.m,不得发生破坏。 4、脚手板:采用铁板网片。 4、安全网:采用密目式安全网。 五、防护棚受力计算 1、计算模型简化 2、本工程的防护棚主要起安全防护作用,防止高空附物直接落地,考虑施工荷载、自重及附物荷载。模型简化如图5.1.1:

悬挑架防坠网方案讲解

悬挑架防坠网方案讲 解. 新城林湾悬挑架防坠网方案2 一、编制依据2 1、国家、行业和地方相关规范规程2、相关设计图纸2 23、相关法律法规 2 4、其他2 二、工程概况

2 1、建筑概况 3 、结构概况23 三、施工准备3 、材料准备14 2、技术准备5 四、防坠网整体搭设参数6 五、防坠网施工工艺 6 1、防坠网搭设流程 7 、防坠网的搭设注意事项28 防坠网的使用、维修及保养3、8 4、防坠网的清理8 六、防坠网的验收8 七、防坠网的成品保护 10 八、防坠网的拆除11 九、安全文明施工 1 新城林湾悬挑架防坠网方案一、编制依据、国家、行业和地方相关规范规程 1 编号名称JGJ59-2011 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》GB 5725-2009 《密目式安全立网》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》、相关设计图纸2 廊坊市新 城林湾小区建筑、结构施工图纸3、相关法律法规编号名称

国务院第393 号令《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理[2009]87建法》4、其他新城林湾工程施工组织设计二、工程概况、建筑概况1新城林湾项目位于廊坊市安次区廊霸路与廊泊路交口。建设内容包栋沿1栋高层住宅,括7栋二层幼儿园,1栋二层公共配套用房,42 新城林湾悬挑架防坠网方案万平方米。街商业及地下车库,总建筑面积约为115#-7#;3#、层,建筑高度2#楼住宅地下1层,地上2676.7m1#、层,地上8#楼地下22层,地上18层,建筑高度52.7m;楼地下;幼儿园层,建筑高度9.45m44.3m;9#楼地上215层,建筑高度。高层结构形式为钢筋混凝土剪力墙结层,建筑高度9.15m地上2构,筏板基础。公共配套用房及幼儿园结构形式为框架结构,地下车库为与住宅连体车库,局部为人防汽车库(战时为人员掩蔽场所,。平时为小型汽车库)、结构概况2幼儿园、9#楼、高层为钢筋混凝土剪力墙结构;结构体系车库为框架结构二级建筑结构安全等级50年结构设计使用年限 标准设防类抗震设防分类 二级剪力墙抗震等乙地基基础设计等 抗震设防烈度度8 地下一级,地上二级耐火等级楼板厚度 100mm 三、施工准备、材料准备1各钢管、×其中包括φ施工前项目部应组织必要的物料进场,483.03

外悬挑架防护专项方案

齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程项目部 外架防护专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程项目部 二零零七年三月

外架防护专项方案 1、编制依据 1.1齐力房地产开发有限责任公司提供的气力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼 工程的招标文件,设计图纸,地勘资料等资料。 1.2现行的有关国家施工规范、规程、标准: ⑴质量管理体系要求GB/T19001-2000; ⑵建筑施工安全检查标准JGJ59-99; ⑶建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; ⑷环境管理体系规范及要求 GB/T24001—2004; ⑸职业健康管理体系规范 GB/T28001—2001; ⑹现行施工及验收规范和成都市建筑施工安全监督站(JGJ59——99)《建 筑施工安全检查标准》; ⑺《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; ⑻《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; ⑼《钢结构设计规范》GB50017—2003。 1.3施工组织设计 1.4工程承包合同书。 1.5现场实际施工条件。 1.6国家有关法律、法规。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1.1本工程位于成都市三环路内侧,青羊区苏坡乡东坡村一组,为高

层住宅建筑,(其中地下1层,地上最高为18层)。 本工程为齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程,位置在项目B地块内。 本方案的编写主要为4#5#6#楼工程服务。 2.1.2安全文明施工管理目标: 死亡事故零、重伤事故不大于0.3‰、轻伤事故不大于18‰,争创标准化文明施工工地。 2.2工程特点及难点 2.2.1本工程地上为18层,高度5 3.950m,外防护脚手架搭设是脚手架工程的重点。 2.2.2,本工程为框架剪力墙结构,大部分墙均为填充墙,靠柱剪力墙支撑上部荷载。 2.2.3由于建筑造型原因,外墙凹凸较多,增加脚手架工程难度。 3、施工方案 3.1布置方案: 根据本工程的特点与具体情况,经过研究决定:采用分段搭设的方法,型钢悬挑钢管脚手架与落地式钢管脚手架相结合的方式: 在标高-0.050时进入主体施工,此时将地下室顶板作为落地式脚手架基础,搭设至三层标高5.950m,部分搭设至十层,标高29.950m,在主体施工完该处混凝土达到设计要求强度拆模并将建筑材料清除完后即行拆除该落地脚手架(详见附图)。 标高5.950m以上部分均采用型钢悬挑钢管脚手架。采用16号工字钢、

钢管悬挑防护棚施工方案

长沙金域国际一期工程 钢 管 悬 挑 架 专 项 施 工 方 案 上海建工五建集团有限公司 2015年7月

目录 一.编制说明及依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.悬挑钢管架搭设形式 (2) 四.材料要求 (3) 五.悬挑钢管架搭设 (4) 六.悬挑架的拆除 (5) 七.安全措施及要求 (6) 八.悬挑钢管架受力计算 (6)

一. 编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二.工程概况 本工程1#、2#、3#、5#、6#栋根据外墙抹灰放钢丝做护角需要,在8层外墙角局部安装悬挑式扣件钢管脚手架。 三.悬挑钢管架搭设形式 1、悬挑式扣件钢管脚手架。根据实计要求,在外墙预留?75mm孔洞,悬挑钢管在孔洞挑出。 2、室内用两排立管跨距1.2m同悬挑钢管一至,下扫地杆离地20CM,横杆间距1.5m ,立管上口用顶丝加5CM*7CM方木与顶板顶紧。 3、室外1层钢管网架组合而成,悬挑长度为楼板边外1.5m,锚固长度为2.5m,悬挑钢管跨距为1.2m同选挑架跨距,横杆间距为0.6m,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜寸杆,撑荷载,水平间距2m,垂直高度为2.9米,下层钢管网架上先后设置安全网、钢笆片。悬挑端头为1.2米高的栏杆,四周设置安全网。

悬挑钢管架局部平面图 钢管悬挑架剖面图 四.材料要求 1.钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。 2.扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (3) 2. 编制依据 (3) 国家行业和地方相关规范规程 (3) 其它 (4) 3. 工程概况 (4) 总体概况 (4) 4. 防护棚的搭设形式 (4) 搭设位置 (5) 悬挑主梁 (5) 搭设方式 (5) 钢丝绳 (5) 主梁与窗洞口固定 (6) 5. 材料要求 (7) 钢管 (7) 扣件 (7) 安全网 (8) 钢丝绳: (8) 6. 防护棚的搭设 (8) 施工准备 (8) 防护棚搭设要求 (8) 7. 防护棚的拆除 (10) 8. 防护棚的验收与保护 (11) 9. 安全措施及要求 (12) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (12) 组织机构如下 (12) 主要人员安排如下 (12) 应急预案 (12) 11. 防护棚受力计算 (15) 荷载参数 (15) 荷载的计算 (15) 强度验算 (16)

A3A4栋外架悬挑层封闭专项方案 一、编制依据: 1、施工组织总设计 2、花都J11-SJ06地块一期悬挑外脚手架专项施工方案 3、业主下发相关文件 4、相关验收规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010(2011版) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2011等规范验收。 二、工程概况: 花都J11-SJ06地块一期工程项目位于广州市花都区新华街宝华路以北、茶园路以西,总建筑面积约100000m2。建筑层数:A1、A2、A5塔楼高32层,建筑高度99.9m,地下2层,地库高度7.4m;A3、A4塔楼高32层,建筑高度99.9m,地下1层,商业地下室高度5m,标准层层高3.0m,±0.00相当于绝对标高26.75m。结构形式:框架及剪力墙结构。 建设单位:广州市隽宏房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广州名都工程监理有限公司 施工单位:广州市住宅建设发展有限公司 三、方案选择 花都J11-SJ06地块一期样板房设置在A3A4栋3层,为保证外立面展示,本工程在A3A4栋6层以下采用落地式双排脚手架,从六层板面开始采用悬挑式脚

手架。考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,在方案选择时,应充分考虑到以下几点: 1、防止雨水及施工用水影响样板房。 2、防止高空坠物砸伤施工作业人员。 3、外架封闭设计时力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 4、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 5、外架封闭处的美观符合相关文明标化工地的有关标准。 结合以上悬挑外架封闭设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下方案。 四、材料准备 需准备的材料:50*100*1700木方、1mm厚彩钢板、50*50*2mm规格角铁、40*60*2方管、18mm厚七夹板、外墙同色漆、200*100*53mm规格水泥砖、1:2 砌筑砂浆、彩条布、1:2水泥砂浆、Ф2钢筋网片、1:2防水砂浆、JS-聚合物水泥基防水涂料 工艺流程 1.结构梁板面(无外墙部位): 密封平桥内侧砌筑反坎,长宽尺寸为200mm*450mm,砌筑完做防水砂浆找平。(大样图见图一)

悬挑架防坠网方案讲解

新城林湾 悬挑架防坠网方案 一、编制依据 2 1、国家、行业和地方相关规范规程2 2、相关设计图纸 2 3、相关法律法规 2 4、其他2 二、工程概况 2 1、建筑概况 2 2、结构概况 3 三、施工准备 3 1、材料准备 3 2、技术准备 4 四、防坠网整体搭设参数 5 五、防坠网施工工艺 6 1、防坠网搭设流程 6 2、防坠网的搭设注意事项7 3、防坠网的使用、维修及保养 8 4、防坠网的清理 8 六、防坠网的验收8 七、防坠网的成品保护8 八、防坠网的拆除10 九、安全文明施工11

一、编制依据 1、国家、行业和地方相关规范规程 名称编号《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《密目式安全立网》GB 5725-2009 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、相关设计图纸 廊坊市新城林湾小区建筑、结构施工图纸 3、相关法律法规 名称编号《建设工程安全生产管理条例》国务院第393 号令《危险性较大的分部分项工程安全管理办 建质[2009]87 号 法》 4、其他 新城林湾工程施工组织设计 二、工程概况 1、建筑概况 新城林湾项目位于廊坊市安次区廊霸路与廊泊路交口。 2、结构概况 高层为钢筋混凝土剪力墙结构;9#楼、幼儿园、结构体系 车库为框架结构 建筑结构安全等级二级 结构设计使用年限50年 抗震设防分类标准设防类 剪力墙抗震等级二级 地基基础设计等级乙级 抗震设防烈度8度 耐火等级地下一级,地上二级 楼板厚度100mm 三、施工准备 1、材料准备 施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×3.0钢管、各

外架悬挑防护施工方案

目录 一、编制依据................................................ 2... 二、工程概况............................................... 2... 2.1 工程简介 ................................................ 2... 2.2 悬挑防护棚概况 .......................................... 3... 三、施工部署................................................ 3... 3.1 材料准备................................................. 3... 3.2 技术准备 ................................................ 3... 四、悬挑防护棚的搭设工艺.................................... 4... 五、防护棚受力计算.......................................... 7... 六、防护棚的搭设............................................................... 1..1 . 七、防护棚的拆除............................................................... 1..3 . 八、防护棚的验收与保护...................................... 1.4. 九、安全措施及要求............................................................... 1..5 .

悬挑脚手架施工方案范例

悬挑脚手架施工方案 脚手架为扣件式双排悬挑式钢管脚手架,工字钢受力截面对称,悬挑采用工字钢外挑形式,钢管采用Φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸制作的扣件,脚手板采用竹笆板,不允许使用竹笆的地区可以采用其它材料(钢制或木制)的脚手板。 一.材料要求 1.脚手钢管:采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 中规定的3号普通钢管,最大质量不大于25Kg.脚手钢管 质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中 235-A级钢的规定。新旧钢管的尺寸、表面质量和外形应 符合以下规定: 1.1 新钢管的检查符合下列规定: a)应有产品质量合格证; b)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合 现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 的有关规定; c)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分 层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; d)钢管的外径、壁厚、端面等偏差,应符合《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)中表8.1.5的规定;

e)钢管必须涂防锈漆。 1.2旧钢管的检查符合下列规定: a)表面锈蚀深度不得大于0.50mm。锈蚀检查 每年一次,检查时在锈蚀严重的钢管中抽取 三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样 检查,当锈蚀深度超过规定值不得使用; b)钢管弯曲各种杆件端部1.5m范围以内,弯 曲值不得大于5mm;立杆钢管弯曲挠度值当 3m<L≤4m时不大于12mm,当4m<L≤ 6m时不大于20mm;水平杆、斜杆的钢管 弯曲挠度不得大于30mm。 2.扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65 N*m时,不得发生破坏。新扣件要具有生产许可证、法定 检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有 怀疑时,要按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15 831)的规定抽样检测;旧扣件使用前进行质量检查,有 裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧 扣件施工前均要进行防锈处理。 3.竹脚手板要采用毛竹或楠竹制作的竹串片板或主竹笆板。 4.连墙件的材质要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中235-A级钢的规定。 二.脚手架的布设

相关文档
相关文档 最新文档