文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种防水材料施工工艺

各种防水材料施工工艺

各种防水材料施工工艺
各种防水材料施工工艺

高聚物改性沥青防水卷材热熔施工工艺

高聚物改性沥青防水卷材是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成卷状防水材料称为高聚物改性沥青防水卷材。合成高分子改性材料掺量不低于10%。

以SBS橡胶或其他聚合物改性沥青为涂盖层的卷材简称为SBS改性沥青柔性油毡或改性沥青防水卷材。

(一)施工准备

1.材料

(1)高聚物改性沥青防水卷材

规格:应符合附表8要求。(热熔施工卷材厚度必须≥4.0mm)

技术性能:应符合附表9要求。

(2)氯丁橡胶沥青粘结剂

(3)70#汽油或轻柴油

(4)石片等

(5)各色保护涂料

2.机具按附表3要求准备

(二)施工工艺

1.工艺流程

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层

2.操作工艺要点

(1)清理基层:施工前将验收合格的基层清理干净。

(2)涂刷基层处理剂:在基层满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青粘结剂,要求涂刷均匀,不露底。

(3)附加层施工

在女儿墙、水落口、管道根、檐口、阴阳角等部位首先做好附加层,一般可用改性沥青卷材热熔施工。附加层必须贴实、粘牢。

(4)热熔铺贴卷材

将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,卷好备用。将火焰喷枪点燃,加热基层与卷材交界处,加热要均匀,喷枪距交界处30cm左右,往返加热,趁距卷材的沥青刚刚熔化时,将卷材向前滚铺,粘贴到基层上。搭接部位按满粘法热熔粘牢,搭接宽度按表3要求施工。

(5)热熔封边

将卷材搭接缝处用专用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为合格。末端收头可用密封膏嵌填严密。

(6)保护层施工

上人屋面保护层按设计要求,做各种刚性屋面,不上人屋面作保护层有如下处理:a.防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青粘结剂,随即撒石片保护层,要求铺撒均匀,粘结牢固;b.防水层表面涂刷银色反光涂料。

(三)工程验收、成品保护同三元乙丙防水卷材要求。

(四)安全注意事项

改性沥青防水卷材采用热熔法施工,容易引起火灾,强调必须注意安全。1.施工必须符合国务院颁发的《建筑安装工程安全技术规程》以及其他有关安全防水的专门规定。防水专业队在施工现场应设消防安全员。

2.施工现场应备有粉末灭火器材或消防器材,施工现场不得有易燃物、不得有电焊等明火作业,以免发生火灾。

3.施工现场不得放过多汽油或柴油,贮存汽油、柴油应专人妥善保管。

4.涂刷的基层处理剂未干燥时,不得热熔施工以免发生火灾事故。

5.五级风以上应暂停热熔施工。

坡屋面防水基本要求

坡屋面的防水施工一般采用瓦屋面处理,具体技术要求应执行国标《屋面工程技术规范》的技术规定。

(一)一般要求

1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级如表5。

2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。

3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接处,均应做泛水处理。(二)材料要求

坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中屋面防水材料的规定。

(三)设计要求

1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度,应符合表6的规定。

2.平瓦屋面采用木基层时,应在基层上铺设一层卷材,搭接宽度为100mm,并用顺水条将卷材压钉在木基层上,顺水条的间距宜为500mm,上面铺钉挂瓦条。

3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。

(四)施工要求

1.坡屋面防水层采用卷材铺设,其铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否受震动而确定。具体要求详见本推荐做法基本要求二、设计基本要求(七)条规定施工。

2.坡屋面防水层铺设卷材时,搭接应顺流水方向。卷材铺设时要压实铺平。卷材搭接边用密封膏封严。下步工序施工时不得损坏卷材。

3.屋面与突出屋面的通风道、烟囱、管道等连接处,均增加卷材附加层处理,然后铺贴大面卷材。檐沟、水落口采用内排水时,杯口内、檐沟阴角等宜应做卷材附加层处理。

(五)质量要求与注意事项

1.坡屋面不得有渗漏现象。坡屋面工程所用的材料必须符合质量标准和设计要求。坡屋面的坡度必须准确,排水系统必须畅通。

2.节点做法应符合设计要求,封固严密,卷材不得开裂、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处,应固定牢靠,密封严实。

3.坡屋面施工周围需设护身栏、檐沟施工必须配戴安全带。施工人员应配带防护用具,特别是热熔卷材施工应有防火、防烫伤、防滑等安全劳保措施。雨天、雪天、和五级风以上严禁施工。

聚乙烯丙纶高分子防水卷材施工工艺

一、施工操作程序

验收基层→清扫待施工层→配置粘剂(随用随配置)→处理复杂部位→防水层(或隔气层)→施工→检验→防护层施工→验收。

二、施工准备:

1、人员组织:一个施工组需7人。(清扫基层1人,制胶用胶3人,敷没、压实2人,复杂部位处理1人)分工协作、相互配合。

2、器具准备:见下表<注一组人员施工需用器具>

序号器具名称规格单位数量备注

1 毛刷40mm 把2

2 刮板30mm 个

3 硬橡胶

3 搅拌器具个2 电动搅拌器或硬竹把

4 制胶容器≥100升个2 根据用料可用半截油桶

5 剪子把1 普通民用

6 刀子把2 壁纸刀

7 清扫工具把根据情况扫帚或小铲

8 称重器具台1 10—50公斤

9 腻刀30mm 把2 宜用专用涂胶器

3、材料准备:见下表(1平方米层面所需材料表)

序号材料名称规格单位数量备注

1 防水卷材300g/㎡㎡1.1(1.25) 括号内为含附加层用料

2 细砂㎡0.024

3 水泥425号㎏10.76 普通硅酸盐水泥

4 801胶㎏0.37 聚乙烯醇纯甲醛

注:1、防护层的养护材料另备<塑料膜、草袋等均可>;

2、上表用量为理论性,根据实际情况可适度增加;

3、施工中如没普通硅酸盐水泥,可采用矿渣代替;

三、施工程序及方法:

1、找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》(GB50527-94)规定。

2、找平层应有利于卷材的敷展和粘贴;找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。

3、平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。

4、找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。

5、天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。

6、胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完

7、防水卷材的粘接与敷设重点包括:

a) 施工条件及准备

复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,须在3级以下进行,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重袋压住。

b)找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到

7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。

c)彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。

d)打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。

e)主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。

f)卷材粘贴方向可节图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找E方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。天空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。

四、卷材施工应注意事项:

1、水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。

2、涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。

3、敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列<距离应大于1m>。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m 以上的距离。

4、刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。

5、卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。

6、用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与

卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。

7、要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。

五、防护层的施工与操作

1、施工前应有主防水层的合格验收证明,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材,施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材意外损坏。

2、防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层,防护层分两次刷成,涂刷厚度为1mm,两次刷向应垂直。三级防水层面要用1:2.5-1:3水泥砂浆<体积比>作防护层,二级防水层面可在水泥砂浆内加入10%的UEA 膨胀剂,防护层施工时可六没分格缝,分格缝为半缝,分格面积为1㎡,分格缝可用聚氨酯、乳化沥青等补强。防护层分两次抹成,抹完第一层直接抹第二层,第一层与第二层接装必须错开,相错距离>200mm.

3、防护层抹完后表面应平整、光滑、洁净、不应有脱皮、起皱或严重裂缝现象,防护层要求抹平压光并进行养护,以达到设计强度。

4、防护层养护结束,竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。

5、补强层施工时排水集中部位、复杂部位按图纸做好补强。补强材料可用聚氨酯、玛蹄脂、改性沥青等,补强施工应在防护层养护期后进行,防护层含水量低于9%时方可补强施工,施工材料低于100℃时允许浇在补强部位。补强面积从补强部位边缘自外延伸200mm,补强厚度为3-7mm,可根据材料确定。

六、卷材屋面防水技术规定:

1、低温施工技术规定:<1>当夜间环境温度低于0℃时,日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内,有如下两种情况:A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内,在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工,否则,不准进行卷材施工,同时应做好低温防护。B、当夜间环境温度在-10℃—— -5℃;应加入特种防冻剂,并加强低温防护,否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。

2、高温施工技术规定

施工温度高于25℃时,除自找平层喷水降温外,卷材施工后,应立即向卷材表面喷水降低温度,防止卷材起鼓。

JS复合防水涂料施工工艺

1.适用范围

Ⅰ型产品主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;Ⅱ型产品适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。

2.施工准备

2.1主体材料

2.2涂膜防水层施工方法和适用范围

施工方法具体方法适用范围

抹压法涂料用刮板刮平后,待其表面收水而尚未结膜时,再用铁抹子压实抹光

用于JS复合防水涂膜Ⅱ型施工。

涂刷法用棕刷、长柄刷、圆滚刷醮防水涂料进行涂刷用于涂刷立面防水层和节点部位细部处理

涂刮法用胶皮刮板涂布防水涂料,先将防水涂料倒在基层上,用刮板来回涂刮,使其厚薄均匀JS复合防水涂料在大面积上的施工

3.工艺流程:清理基层→配料搅拌→底面防水层→细部附加层→满铺玻纤布→配料搅拌→涂刷中间防水层→可铺玻纤布→涂刷表面防水层→饰面施工→工程质量验收

4.基层要求及处理

4.1可在潮湿或干燥的基面上施工。

4.2防水层应按设计要求用1:2.5—3的水泥砂浆找平层,其表面要抹平压光,不用许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。阴阳角部位应做成半径约

10mm的小圆角,以便涂料施工。

4.3所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

4.4施工前,先以铲刀扫帚将基层表面的的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清除干净。对阴阳角、管道根部等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其清除干净.

5.工法选择

针对不同防水工程,一般用JS-I型或JS-II型防水材料中的一种进行施工.且每种涂料可选P3/P4/Q5三种工法中的一种.

对于非长期浸水且基体易变形(例:屋面)的防水工程选用JS-I型.

对于长期浸水环境且基体变形小的防水工程选用JS-II型.

三种工法的涂层结构,适用范围,所需辅料以及涂料用量等祥见下图.

5.1 P3工法

施工顺序:打底层→下层→面层

各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡

总用料量:2.1㎏/㎡(不包括水)

厚度约1㎜

适用范围:等级较低及旧楼维修的防水

5.2 P4工法

施工顺序:打底层→下层→中层→面层

各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡

总用料量:3㎏/㎡(不包括水)

厚度约1.3~1.4㎜

适用范围:等级较高及重要建筑物的防水

5.3 Q5工法

施工顺序:打底层→下层(下涂+增强层+上涂)→面层

各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;一层无纺布或网格布;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡

总用料量:3㎏/㎡(不包括水)

厚度约1.5~1.7㎜

适用范围:建筑物异型部位(管根、墙根、雨水口、阴阳角等)的防水和等级较高的防水

注:①无纺布按需剪裁,若涂层厚度不够,可加一层或数层;

②下涂、增强层、上涂三道工序须连续作业;

③增强层可选30~50克的聚酯长纤维无纺布或优质玻纤网格布。

6.配料

6.1按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不用手工搅拌)。

6.2 JS-I型打底涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:0~2;

6.3 JS-II型打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:20:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:16:0~2。

6.4彩色涂料的水性颜料加量为粉料重量的5%左右,涂料的颜色可调,加水量应在规定的范围内。在料面顶面或立面上施工时,为了能挂住足够的料应不加水或少量加水;平面施工,为了涂膜平整可加适量水。

7.涂覆及注意事项

7.1用涂覆工具滚子(用于涂覆较稀的料和大面积平面施工)或刮板,刷子(用于涂覆较绸的料及小面积局部施工),按选定的工法,按顺序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准。

7.2在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约需3h,上人施工约需5h。若现场温度低、湿度大、通风差,干固时间应长些,反之短些。对Q5工法,其下层,无纺布和中层须连续施工,不能间隔。

7.3涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀,每次蘸料时,先在料桶底部搅拌几下,以免沉淀。

7.4施工时应尽量涂刷均匀,不要有局部堆积,要多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。

7.5 JS要严格按照配比配料(加水量不能超过液料重量的3%)。配成料过绸会导致涂膜缺水,施工困难、粘结力差甚至不粘结,形成豆腐渣状不能结膜;加水过多导致难施工、固化慢、甚至破乳。

7.6每层涂膜必须按规定用量取料,不能过厚或过薄。若最后防水涂层厚度不够,尤其是立面施工,可加涂一层或数层。

7.7配制彩色层时,只需在面层涂料中添加颜料。

7.7 JS-II型在搅拌过程中,刚加完粉料后粘稠度较大,应继续搅拌不能加水(因达到规定比例后稍加水会使稀绸度产生巨大变化)。

7.8 应避免在0℃以下或雨中施工,否则影响成膜。

聚氨酯防水涂料施工工艺

1. 适用范围

各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。

2. 施工准备

2.1 主体材料:

甲组份(预聚体)

乙组份(固化体)

2.2施工工具:

名称用途名称用途

电动搅拌机混合甲、乙料用油漆刷刷底胶用

拌料桶混合甲、乙料用滚动刷刷底胶用

小型油漆桶装混合料用小抹子修补基层用

塑料刮板涂刮混合料用油工铲刀清理基层用

铁皮小刮板在复杂部位涂刮混合料墩布清理基层用

橡胶刮板涂刮混合料用50kg磅秤配料称量用

3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、

二、三遍→表面保护或修饰

4.基层要求及处理

4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。

4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

4.3 施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。

4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。

5.施工要求

5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。

聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原产品质量。在配制时,应先把乙料稀释搅拌2-3分钟,如不需稀释,可直接用甲乙组分配和搅拌5-10分钟,把搅拌器提起,可见到均匀液体慢慢滑自容器为佳,同时应注意,打开料应立刻盖严,以免凝固报废,混合料应根据实际用量,即配即用。(注意:991型施工混合时应将甲料倒入乙料中进行搅拌,与911型、851型相反)

5.2 局部增强:对伸缩缝、控制缝、阴阳角、管道缝等处,可由一层加筋布增强,固化后再进行整体防水施工。

5.3第一遍涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不可过厚或过薄,涂刮厚度一般为0.8mm左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小、形状和用料,统一考虑施工退路和涂刮顺序。

5.4第二遍涂层施工:在第一遍涂层基本固化后,再在其表面刮涂第二遍涂层,涂刮方法同第一遍涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固化的程度(以手触不粘)来确定。

5.5在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜。

5.6铺贴保护层或饰面材:在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时,可在其表面稀撒上少量干净的砂粒(直径不大于2mm),以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收合格后,即可抹水泥砂浆保护层或粘贴面砖,马赛克等饰面层。

6.施工注意事项

6.1 当涂料粘度过大,不便进行刮涂施工时,可加入少量的专用稀释剂进行稀释,以降低粘度,加入量不得大于乙料的10%。(注:用户若需稀释聚氨酯,必须使用本公司配套的稀释剂。若购买市场二甲苯、汽油等其它稀释剂,造成的质量问题,本公司概不负责。)

6.2气孔、气泡:材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀;施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净,做涂膜前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理,防止涂膜破坏造成渗漏。

6.3起鼓:基层有起皮、起砂、开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。

6.4涂膜翘边:防水层的边沿、分项刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。

6.5破损:涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化就上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜碰坏。划伤。施工中应保护涂膜的完整。

6.6施工时应注意防火,施工人员应采取防护措施,施工现场要求通风良好,以防溶剂中毒。

6.7如发现工料有沉淀现象,应搅拌均匀后再使用,以免影响质量

6.8甲、乙两种材料均为铁桶包装,易燃、有毒,贮存时应密封,放在阴凉、干燥、无强日光直晒的场地。

6.9施工温度宜在5℃以上。

聚氨酯防水涂料施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺 1. 适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2. 施工准备 2.1 主体材料: 甲组份(预聚体) 乙组份(固化体) 2.2施工工具: 3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰 4.基层要求及处理 4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm

的小圆角,以便涂料施工。 4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。 4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 5.施工要求 5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原

JS防水涂料的施工方案和工艺要求

添加时间:2016-8-25 15:12:59 浏览量:6 1、材料说明及特点 复合聚合物水泥基防水涂料,简称JS防水涂料,在建筑施工中因其可以在潮湿的基层上直接涂抹、施工速度快、质量有保证且价格适中等优点,在目前建筑防水施工中作为新型防水材料得到大力推广使用。该材料具有以下特点: (1)具有较高的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,具有明显的柔性材料的特点。 (2)具有高含量的无机物水泥基材料,涂层具有较高的耐久性、耐水性。 (3)靠水泥水化和部分蒸发而固化,故可直接在潮湿的基层上涂布。 (4)黏结强度高,涂膜与水泥等基层均能黏结牢固,涂布在垂直面、斜面及各种基层上均有良好效果。 (5)直接在潮湿面施工且施工速度快,防水成膜后无接缝,防水整体性好。如遇下雨,雨后排除积水即可施工。 2、施工准备 2.1施工条件要求 地下室垫层砼施工完并验收合格,地下室封顶后剪力墙砼验收合格。 2.2施工机具 施工机具包括电动搅拌机器、拌料桶、滚动刷、灰斗、笤帚、小平铲、油漆刷等。 2.3作业条件 (1)基层表面的气孔凹凸不平,蜂窝、缝隙、起砂等现象应修补处理,基面必须干净,无浮浆、无明水、不渗水。 (2)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于5mm,阳角直径宜大于10mm。 3、施工工艺 基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工JS涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的JS防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂JS底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用JS涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。 4、施工方法及要求 25722 647A 摺| ]*31889 7C91 粑h38140 94FC 铼

(完整版)JS水泥基防水涂料施工工艺

JS水泥基防水涂料施工工艺 一、基层条件: 1、清除基层表面杂质、油污、砂子,突突出表面的石子、砂浆疙瘩等应清 除干净,清扫工作必须在施工中随时进行。 2、为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光 滑、不起砂、不起皮。 3、对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可。 二、工艺流程: 基面处理→涂底胶→水泥基防水涂料配制→节点部位加强处理→大面涂刮水泥基防水涂料→防水层收头→组织验收 三、施工步骤: 1、基层处理:用铁铲、扫把等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗, 基层有缺损或跑砂现象,需要重新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。 2、涂底胶:基层平整较差时,在改性剂中掺和适量的水(一般比例为改性 剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层。 3、水泥基防水涂料配制:现将防水涂料按施工要求比例配置好,用搅拌器 搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。 4、节点部位加强处理:按设计或规范要求对接点部位(阴阳角、施工缝、 地漏等)涂刷水泥基防水涂料加强层,涂料中间加设胎体材料增强。 5、大面分层涂刮水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮水泥基防水涂料,后一 遍涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~4小时),以指触不粘为准。 6、防水层收头:水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。 7、组织验收。 四、注意事项: 1、每层涂覆时应先进行测验,测定每平方米涂料用量,施工时应按测定的 用量取料。

2、涂覆料时应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、 斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。 3、已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材料中搭配使用。 4、成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作, 以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应措施,切实保证防水层的防水性能。 五、质量检验标准及方法: 1、检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告。 2、涂料防水层严禁有渗漏现象,检验方法:观察检查、淋水、蓄水试验。 3、涂料防水层及其细部做法必须符合设计要求和规范规定,检验方法:观 察检查和检查隐蔽工程验收记录。 4、涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、折皱、 鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,检验方法:观察检查。

911防水涂料施工工艺[2]

911聚氨酯防水涂料专项施工方案 1、适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2、施工材料准备: 2.1 主体材料: 材料名称规格用量用途 甲组份(预聚体) -NCO=3.5% 1kg/m2 涂膜用 乙组份(固化体) -OH=0.8% 1.5kg/m2 涂膜用 底涂乙料 -0H=0.23% 0.1~0.2kg/m2底膜用 2.2 主要辅助材料: 材料名称规格用途 磷酸或苯磺酰氯化学纯凝固过快时,做缓凝剂用二月桂酸二丁基锡化学纯或工业纯凝固过慢时,做促凝剂用二甲苯工业纯清洗施工工具用 乙酸乙脂工业纯清洗手上凝胶用 107 胶工业修补基层用 水泥 32.5MPa 修补基层用 石渣ф2 mm 左右粘结过渡层用 3、施工工具: 名称用途名称用途 电动搅拌器混合甲、乙料用油漆刷刷底胶用 拌料桶混合甲、乙料用滚动刷刷底胶用 小型油漆桶装混合料用小抹子修补基层用

塑料刮板涂刮混合料用油工铲刀清理基层用 铁皮小刮板在复杂部位涂刮混合料墩布清理基层用 橡胶刮板涂刮混合料用条帚清理基层用 50 kg 磅称配料称量用高压吹风机清理基层用 4、施工工艺流程: 防水层的构造及用料见下表: 项次防水构造材料名称用量 1 基层混凝土或水泥砂浆 2 基层处理剂聚氨脂底胶 0.2kg/m2 3 第一度涂层聚氨脂防水涂料 1.5kg/m2 4 第二度涂层聚氨脂防水涂料 1.0kg/m2 5 保护层缸砖、水泥砖等 注:涂层总厚度约为2mm。 4.1 找平层与保温层施工的工艺与卷材防水相同。 4.2 基层要求及处理: 4.2.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 4.2.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.2.3 施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1m2、厚度为1.5~2.1mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经

聚合物水泥防水涂料施工方案

聚合物水泥防水涂料在厕浴间防水施工 本章适用于工业与民用建筑以聚合物水泥防水涂料(又称JS复合防水涂料),以涂刷方法对厨房、厕所、浴室等的防水施工。 一、材料要求 1聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的液料与粉料双组份水性建筑防水涂料。按规定比例混合拌匀使用,属反应挥发型,对环境和人体健康无危害的环保型防水涂料。其性能指标符合下表要求。 聚合物水泥防水涂料性能质量要求 2材料的分类与要求 该种防水涂料分为I型和II型两种。I型产品是以聚合物为主的防水涂料,多适用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;II型产品是以水泥为主的防水涂料,多适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。 3产品的双组份经分别搅拌后,其液体组份应为无杂质、无凝胶、无对人有害气味的均匀乳液。固体组份应为无杂质、无结块、无对人有害气味的粉末。 4该种防水涂料必须在北京市建委材料备案,出厂时要有产品合格证,使用说明书和试验报告等证件;材料运到施工现场后,必须进行抽样复制,检测合格后方可使用。

二、主要机具 1清理防水基层的工具:铁锹、锤子、凿子、钢丝刷、油开刀、条扫、吹尘器等。 2取料配料工具:台秤、电动搅拌器、搅拌筒、装料小桶等。 3涂料涂覆工具:滚刷、刮板、油漆刷等。 三、作业条件 1从事防水施工的队伍必须有相应等级的资质证书,主要操作人员要有经过专业培训的岗位证书,坚持持证上岗。 2厕浴间防水基层可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整,不空鼓,不起砂,在潮湿或干燥的基面上均可施工。 3基层泛水坡度宜在2%以上,不得积水,管子根、阴阳角等部位应抹成圆弧或钝角。 4与基层相连的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前安装牢固。预留套管或管道未安装完不得进行防水层施工。 5厕浴间光线不足时,应有低压照明和通风设施,施工现场严禁烟火。 四、操作工艺 (一)工艺流程 (二)清理基层: 必须认真负责的彻底清扫干净,不得有浮尘、杂物、明水等,并随时注意保持基面清洁卫生。

911聚氨酯防水涂料施工方案(一布三涂)

施工方案

911聚氨酯防水涂料施工方案 一、材料简介 非焦油系列聚氨酯防水涂料是一种高分子双组份反应型防水涂料,A组份由聚醚和异氰酸酯组成,B组份由含有胺类或羟基类固化剂、增韧剂、增粘剂、催化剂、防霉剂、填充剂按一定比例混合而成。它具有较大的弹性和延伸能力及较好的抗裂性、耐候性、耐酸性、耐碱性和抗老化性,而且是冷作业施工、操作简便,能形成无缝的防水层,对任何形状复杂管道纵横的部位都容易施工,对一定程度的基层缝具有较强的适应性。同时在A组份含有特殊性的聚醚X能增进潮湿基面的粘结强度。该产品符合GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》产品国家新标准。 二、适用范围 广泛适用于各类地下建筑、厨房、厕所、卫生间、屋面的防水工程,同时也适用于污水池的防腐;地下管道的防水、防腐蚀等。 三、主要技术指标 1、抗拉强度≥1.90Mpa 2、断裂延伸率≥450% 3、低温柔性 -35℃无裂纹 4、不透水性 0.3Mpa,30min,不透水 5、固体含量≥92% 6、潮湿基面粘结强度≥0.5Mpa 四、施工机具、工具

电动搅拌机、搅拌桶、刮板、漆刷、滚动刷、扫帚、高压吹风机、50㎏磅秤、卷尺等 五、施工工艺 基层处理→节点部位处理→涂刷聚氨酯底涂一道→铺贴玻纤布一道→涂刷聚氨酯面涂第二道→自检→交业主及监理验收 1、基层处理 ①基面要求平整、密实、清洁、不许有凹凸不平、松动和起砂等现象,用铲刀和扫帚等将基层上的砂浆疙瘩、尘土杂物彻底清扫干净,对油污和铁锈应用铁丝刷、砂皮和有机溶剂清除干净,对阴阳角、管道根部、及排水口等部位要认真清理。 ②基层要求干燥,含水率不得超过8%,如局部潮湿可用喷灯烘烤。 2、支节点处理 检查基层,如有蜂窝现象,应用胶水拌和水泥砂浆进行填补、抹平,阴阳角部位应做成圆弧型,落水口等节点部位应先进行密封处理。 3、涂刷聚氨酯底涂料 涂刷聚氨酯底涂应注意料液不能太稠、太厚,应尽量稀一些,让底涂有利于向基层面渗透,要让底涂能渗透到混凝土墙体中,增加基面的强度和涂层与基层的粘结力。 4.铺贴玻纤布一道 待底涂涂刷后,铺贴玻纤布一道,铺贴要求平整,不出现空鼓现象。 5、涂刷聚氨酯第二道

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺本章适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 第一节材料要求 5.1.1聚氨酯防水涂料:是一种液态施工的单组分环保型弹性防水涂 料,与空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固、柔韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验。 5.1.2辅助材料: 1密封膏:用于细部节点的密封处理。 2二甲苯或已酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网格布。 4水泥:425号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 5中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

第二节主要机具 5.2.1小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、 消防器材等。 第三节作业条件 5.3.1地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条 件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 5.3.2涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚 实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 5.3.3涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块, 有突出的部分处理、清扫干净。 5.3.4涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低 于5℃,操作时严禁烟火。 第四节操作工艺

5.4.1工艺流程: 5.4.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬 块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 5.4.3涂膜防水层施工: 1附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 2涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

911聚氨酯防水涂料方案

911聚氨酯防水涂料 防 水 施 工 方 案 上海诺浦防水装饰工程有限公司

(一)、工程概况 1、工程名称:大宁瑞士花园 2、工程地点:老沪太路1188号 3、总包单位:上海隧道工程股份有限公司 4、施工单位:上海诺浦防水装饰工程有限公司 5、建设单位:上海城铭置业有限公司 6、工程内容: (二)、防水材料 1、911聚氨酯防水涂料(2.0mm厚)。 2、防水材料进场后应同时提供有关材料技术资料。 3、防水材料进场后必须经现场取样送检复试合格后方可进行施工。 (三)、911聚氨酯防水涂料施工工艺 (1)911聚氨酯防水涂料特性与技术指标: 911聚氨酯防水以低聚物多元醇、多异氰脂和扩链剂为基料,以石油沥青为填料,在特定条件下聚合而成。本品是一种双组份反应固化型高分子防水涂料。具有橡胶的使用性能,延伸大、强度高、粘结牢、耐老化、耐腐蚀、防水效果佳。双组份的液体混合均匀后涂刷在施工基面上自动融合达到无缝效果,最终形成一层高弹性、无接缝橡胶状坚韧的防水层。 (2)质量指标:符合“GB/T 19250-2003聚氨酯防水涂料”标准。 (3)911聚氨酯防水涂料施工工艺: ①、操作工艺: 1)涂刷前的准备工作:

取聚氨酯(A液):固化剂(B液)=1:2 ,混合后,经充分搅拌均匀即可使用。为保证混合料的质量,取干净圆底桶一只,按比例先倒入(A液),随后再倒入(B液)为宜。 ②、施工要求: 1将混合胶料用橡皮括板,刷子或滚刷均匀地将聚胺酯涂料涂刷在防水基层面上。 2先将顶面裂缝处用聚氨酯涂料嵌缝沿裂缝30公分附加聚氨酯涂膜二涂。 3待附加层表干后再进行大面积涂膜施工。大面积涂膜分四次进行,第二度施工必须等第一度表干并请现场技术监督人员检查确认后方能进行下道工序施工。 4全施工过程分四次进行,即:嵌缝、附加层、大面积涂刮二布四涂四周沿立面下翻20公分。施工总厚度不得低于2.0mm厚。 ③、施工步骤: 1)、将甲料与乙料,按比例混合,充分搅拌均匀。 2)、用橡胶刮板将涂料均匀地涂刮在基面上,要保证涂层厚度达到设计要求, 不应有漏洞、起鼓、离层等现象,落水管和伸缩缝的施工要用涤纶布作加强层。 3)、涂层干固时间常温下约12小时,普通防水施工,涂层厚度应在1.0mm左右, 重要的防水工程需涂刮2-3次,每次涂覆的时间间隔以前一次不粘手为准,如需做保护层,可在涂料未固化前,在其表面上粗沙或粘贴麻片布,可使保护层和防水层之间粘结牢固。 4)、对金属板、管材的防腐施工要求先进行除锈。清洗处理后再进行涂料施工。(4)、施工注意事项: 1、防水层的基层一经发现出现有强度不足引起的裂缝应立刻进行修补,凹凸 处也应修理平整。基层干燥程度应符合所用防水涂料的要求方可施工。 2、要充分、均匀。双组份防水涂料操作时必须做到各组分的容器搅拌棒,取 料勺等不得混用,以免产生凝胶。 3、多层施工法,按标准用量施工,厚度原则上单层不超过1mm,总厚度不超过 2mm 。

涂料防水工程施工工艺标准

1.4 涂料防水工程施工工艺标准 1.4.1总则 1.4.1.1 适用范围 适用于受侵蚀性介质或振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂涮的涂料防水层。 1.4.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 (3)《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 1.4.2术语、符号 1.4.2.1术语

(1)涂料防水:在基层上涂刷有机或无机防水涂料,经固化后形成有一定厚度的弹性具有防水能力的防水层涂膜。 (2)有机防水涂料:主要包括反应型防水涂料、水乳型防水材料和聚合物水泥型防水涂料,固化后形成柔性防水层,用于主体结构的迎水面作防水层。 (3)水乳型防水涂料:水乳型防水涂料是一类以水为溶剂的挥发固化型有机防水涂料。 (4)反应型防水涂料:双组分或多组分材料,按规定比例混合配制,涂刷后各组分发生交联反应,固化成膜的防水涂料,如聚氨酯防水涂料。 (5)聚合物水泥防水涂料:以高分子聚合物为主要基料,加入少量无机活性粉料(如水泥、石英砂等)制成的水凝固型涂料。 (6)无机防水涂料:包括水泥基、水泥渗漏结晶型防水涂料,在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善娈翼品在吾晶物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类

涂料不适用于变形较大或受振动部位。 (7)一道防水设防:具有单独防水能力的一道防水层。 (8)胎体增强材料:聚酯无纺布、化纤无纺布或玻纤无防布等纤维材料,在两层涂膜之间铺贴用以提高涂膜的抗拉强度和改 善其焉‰譬嚣鬈薯套差慧8h后,材料的粘结强 (9)耐水性:是指防水涂料在浸水168h后,材料的粘强 度及砂浆抗渗性的保持率(即与浸水前的比率)。 1.4.3 基本规定 1.4.3.1地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表1.4.3.1的规定,涂料防水适用于防水等级1、2、3级的明挖法地下工程防水设防。

(完整版)水泥基防水涂料施工工艺

水泥基防水涂料施工工艺 一、基层条件: 1、清除基层表面杂质、油污、砂子,突突出表面的石子、砂浆疙瘩等应清 除干净,清扫工作必须在施工中随时进行。 2、为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光 滑、不起砂、不起皮。 3、对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可。 4、阴阳角应采用水泥砂浆抹成圆弧角。 二、工艺流程: 基面处理→涂底胶→水泥基防水涂料配制→节点部位加强处理→大面涂刮水泥基防水涂料→防水层收头→组织验收 三、施工步骤: 1、基层处理:用铁铲、扫把等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗, 基层有缺损或跑砂现象,需要重新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧 形。 2、涂底胶:基层平整较差时,在改性剂中掺和适量的水(一般比例为改性 剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层。 3、水泥基防水涂料配制:现将防水涂料按施工要求比例配置好,用搅拌器 搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和 完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。 4、节点部位加强处理:按设计或规范要求对接点部位(阴阳角、施工缝、 地漏等)涂刷水泥基防水涂料加强层,涂料中间加设胎体材料增强。 5、大面分层涂刮水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮水泥基防水涂料,后一 遍涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~ 4小时),以指触不粘为准。 6、防水层收头:水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。 7、组织验收。 四、注意事项: 1、每层涂覆时应先进行测验,测定每平方米涂料用量,施工时应按测定的

用量取料。 2、涂覆料时应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、 斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。 3、已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材料中搭配使用。 4、成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作, 以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加 强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应 措施,切实保证防水层的防水性能。 五、质量检验标准及方法: 主控项目 1、改性剂必须符合设计要求和规范规定。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验 报告。 2、涂料防水层严禁有渗漏现象。 检验方法:观察检查、淋水、蓄水试验。 3、涂料防水层及其细部做法必须符合设计要求和规范规定。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目 1、成膜质量:涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流 淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。 检验方法:观察检查。 2、涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的 80%。 检验方法:针测法或取样检测。

外墙防水涂料施工方案

外墙防水涂料施工方案 >方案一:外墙防水涂料施工方案一、工程概况: 工程名称:三匹马商业广场5号楼 工程地点:北京路东首,人民南首 建设单位:沭阳金瑞开发有限公司 设计单位:常州市市政广场设计研究院有限公司 监理单位:淮安市淮安建设监理有限公司 施工单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 二、设计概况

本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为二级,用天然地钢筋混凝土预制桩桩基;地下一层,地上32层,建筑面积4.5万平方米;地下一层裙楼柱基采用混凝土预制桩桩基;0.6米厚筏板基础;外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6;B主楼柱基采用混凝土预制桩桩基2.0米厚筏板基础;底板、外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6, 防水层为1.8MM厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三、施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下:

固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹耐热度:800C不流淌 不透水性:>0.2MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。

防水工程施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 1、工程范围 (1) 2、编制依据 (1) 3、编制目的 (1) 第二章施工组织及目标 (2) 1、施工组织机构及劳动力准备 (2) 2、工程质量目标 (2) 3、安全目标 (2) 4、工期目标 (2) 第三章施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、资金和物资准备 (3) 第四章材料要求 (4) 1、911非焦油聚氨酯防水涂料 (4) (1) 主要特点 (4) (2) 适用范围 (4) 2、PET自粘防水卷材 (4) (1) 主要特点 (5) (2) 适用范围 (5) (3) 技术性能指标 (5) 3、材料的检验要求 (6) 第五章防水做法构造 (7) 1、地下室底板防水构造 (7) 2、地下室侧墙防水构造 (7) 3、地下室顶板防水构造 (7) 4、屋面防水构造 (7) 第六章防水系统施工工艺 (8) 1、911非焦油聚氨酯防水涂膜施工方法 (8) (1) 施工材料 (8) (2) 施工工具 (8) (3) 施工工艺流程 (9) (4) 基层要求及处理 (9) (5) 施工要点 (9) (6) 施工注意事项 (10) (7) 质量要求与工程检验 (11) 2、PET自粘防水卷材施工方法 (11) (1) 施工工艺流程 (11) (2) 作业条件 (11) (3) 基层准备要点 (11) (4) 自粘卷材施工步骤及要点 (12) (5) 注意事项 (13)

(6) 质量评定标准 (14) 第七章基本部位及节点防水施工处理方案 (15) 1、基本部位 (15) (1) 裂缝处理 (15) (2) 阴阳角处理 (15) 2、节点部位 (16) (1) 施工缝防水处理 (16) (3) 预埋套管穿墙面防水处理 (16) (4) 变形缝大样 (17) (5) 地下室侧壁止水螺杆 (17) (6) 管道穿楼板防水处理 (18) (7)屋面防雨水口大样 (19) (8)管道出屋面泛水 (19) (9) 地下室底板桩头防水处理 (20) 第八章成品保护措施 (22) 第九章安全保证及文明施工措施 (23) 第十章质量保证措施 (24) 附图一施工组织管理网络图 (25) 附图二工程质量管理网络图 (26)

(完整版)外墙防水涂料施工工艺

外墙防水涂料施工工艺 工艺流程: 基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷第一道涂料→刷第二道涂料→刷第三道涂料 5.6.5.1基层处理:应将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用笤帚将墙面浮土等扫净。 5.6.5.2修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好,干燥后用砂纸将凸出处磨平。 5.6.5.3第一遍满刮腻子:待满刮一遍腻子干燥后,用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净。腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液(取白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:35(重量比)。以上为适用于室内的腻子;如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶腻子,这种腻子耐水性能较好,其配合比为聚醋乙烯乳液:水泥:水=1:5:1(重量比)。 5.6.5.4第二遍满刮腻子:腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子,个别大的孔洞可复补石膏腻子,彻底干燥后,用1号砂纸打磨平整,清扫干净。 5.6.5.5弹分色线:如墙面有分色线,应在施涂油漆前弹线,先涂刷浅色油漆,后涂刷深色油漆。 5.6.5.6施涂第一道溶剂型薄涂料:可施涂铅油,它是一种遮盖力较强的涂料,是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜,施涂每面墙的顺序应从上到下,从左到右,不应乱施

涂,避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后,个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子,待腻子干透后磨砂纸,把小疙瘩、野腻子渣、斑迹等磨平、磨光,并清扫干净。 5.6.5.7施涂第二道防水涂料:施涂方法同第一道涂料。待涂料干燥后,可用较细的砂纸把墙面打磨光滑;清扫干净,同时用潮布将墙面擦抹一遍。 5.6.5.8施涂第三道防水涂料:此道工序可作罩面涂料,即最后一道涂料,其施涂顺序同上。施涂时应多刷多理,以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

室内防水的施工工艺精选版

室内防水的施工工艺 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一、施工方法 1、基层刷1:0.4素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 2、然后摸20厚1:3水泥砂浆找平层、 3、1.5厚的水泥基(JS-11)防水涂料 4、20厚1:2.5水泥砂浆保护层面层 二、材料准备 1、材料 本项目采用1.5mm厚JS-11聚合物水泥防水涂料,涂刷法施工。JS防水涂料是一种由高分子乳液与无机粉料组成的双组分防水涂料,对进入现场的JS防水涂料应按标准取样法抽样复验,合格后才能使用。 2、JS防水涂料主要特点 (1)具有较高的抗拉强度和延伸率及明显的柔性。 (2)具有较高含量的无机物水泥基材料,涂料有较高的耐久性、耐候性。(3)施工方便、安全、工期短 3、主要工具 (1)清理基层工具:锤子、凿子、钢丝刷、扫帚、抹布等 (2)配料工具:台秤、水桶、称料桶、搅拌器、剪子等 (3)涂膜涂料工具:滚子、刮板、刷子等

4、作业条件 (1)人工准备 为确保防水层质量,卫生间必须由防水专业队伍进行施工,凡从事防水工程的施工人员必须经统一培训考核,并取得上岗证书才能操作。 (2)施工环境 施工环境温度应在5-35℃,五级以上大风天气不宜施工。 四、施工难点及细部工程做法1、防水中的特点 (1)面积大,阴阳角多,施工难度大; (2)用蓄水量大,用水频繁集中; (3)工种复杂,交叉施工,相互干扰; (4)主要渗漏部位在地面、墙面、穿墙地面管根、缝、立墙与地面相交部位、墙面相交部位、管道渗漏及顶板渗漏。 2、卫生间立墙面涂料应刷至离地1.8m高处。 3、根据有关防水规程的有关规定要求,结合厕浴在防水工程中的固有特点,制定了以“防排结合,综合治理”为防水设计原则的防水工程施工方案。 具体做法如下: (1)管根细部防水做法

911防水涂料施工方案

911防水涂料施工方案 非焦油聚氨酯防水涂料防水 施工方案 (911) 上海伟阳防水装潢工程有限公司 2008年11月2日 上海伟阳防水装潢工程有限公司 非焦油聚氨酯防水涂料施工方案(911) 1. 工程概况 2本工程位于杨浦区延吉路(安图路路口),总建筑面积约130000m,地下车库1层,1-12号房,地下车库基础底板、顶板、外墙及屋面等。 2. 编制依据 2.1 现行国家及上海市地方建筑安装工程施工与验收规范、规程、质量检验评定标准。 2.2 本工程施工图设计图纸。 2.3 本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 2.4 上海伟阳防水装潢工程有限公司质量控制文件及程序控制文件。 3. 工程质量目标 3.1 质量目标: 3.1.1 工程质量目标:合格率100%; 3.1.2 达到国家及上海市规定的技术质量标准; 3.1.3 工程质量达到设计及合同规定的技术质量标准。 3.2 工期目标:

3.2.1 在正常施工条件下,我司将严格按照合同规定及施工组织计划完成本次施工任务; 3.2.2 积极配合业主及总包单位,集中人力、物力确保防水施工工期及总工程工期,决不因防水工程滞后而影响总包方的工程进度。 4.非焦油聚氨酯(911)简介 4.1 911非焦油聚氨酯防水涂料低聚物多元醇,多异氰酸脂和扩链剂为基料,掺加多种高分子原料及多种助剂,在特定条件下聚合而成。本产品是一种双组份反应固化型高分子防水涂料,按一定比例均匀混合,涂在防水工程的基面上,数小时后形成富有弹性的整体化橡胶状的防水层,并能牢固的粘附在基面的表面,防水性能可靠。该产品是目前理想的一代环保型高级防水涂料,确保防水工程质量的万无一失。 - 1 - 上海市杨浦区凤城路5号 上海伟阳防水装潢工程有限公司 5. 材料特点及性能 5.1 产品特点: 本产品为常温冷施工,操作方便安全,对环境无污染。能在潮湿混凝土或饱和状态下的基面上施工。 5.2 本产品具有弹性好,延伸率大、粘结力强,抗渗性好、无污染、耐候性广,适用性强等特点,形成的防水层是一个连续均一完整无接缝的整体。 911聚氨酯防水涂料(非焦油)聚乙烯防水卷材性能指标GB/T19250-2003.I型检验项目 (单位) 本产品标准拉伸强度/Mpa ?1.90 断裂伸长率/% ?450 撕裂强度/(N/mm) ?12 低温弯折性/? ?-35

防水涂料施工方案

宜春德和沁园三期工程 防 水 涂 料 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年10月

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:德和沁园住宅区三期A区11-15#楼 工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 建设单位:江西德和实业集团有限公司 设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 质量监督单位:宜春市质量监督站 监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 施工单位:福建省第五建筑工程公司 建筑占地面积22000m2;总建筑面积96812.44 m2,其中地下建筑面积17906.51m2,地上总建筑面积78905.93 m2; 11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 15#楼建筑面积3308.88 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 建筑层数为:地上32层,地下2层,建筑总高度98.90m 主体结构:框架、框剪 建筑等级:二级。 二、编制说明: 由于本工程地下室防水等级为二级,根据地下室防水质量验收规范,

涂料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度

1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用以下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 四、编制依据 1.《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规范》(DBJ 15-19-2006);3.《建筑工程质量验收评定标准》(GB 50301-2001);4.《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011);5.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 第二章材料选用及其介绍 聚合物水泥基防水涂料产品介绍: 1.材料介绍: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为主要原料,以多种助剂配制而成的防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具有一定的弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异的柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完全符合环保要求。

聚合物水泥基防水涂膜施工工艺标准

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聚合物水泥基防水涂膜施工工艺标准 SZJSQB2.3-2003 1.适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地下工程的防水施工。聚合物水泥基防水涂膜整体性好,整片防水膜没有接缝,减少了渗漏隐患,可直接发现渗漏点,局部修补方便。无毒、不污染环境、施工作业时对人体无害,是绿色环保产品。涂膜坚韧,对基体粘结力强,可承受建筑物的微量变形而不开裂。可潮湿基面上直接涂刷,工艺简便,施工温度大于5℃,要求环境通风,以利固化成膜。 地下室防水工程采用聚合物水泥基涂膜进行施工应经设计人员同意。 2.施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1主要材料: 1)聚合物乳液 2)普通硅酸盐水泥(32.5R以上) 3)聚合物乳液:水泥=1:0.8比例配合搅拌均匀。 其主要技术性能: A. 粘结强度:>1.2Mpa B. 抗压强度:>25Mpa C. 抗折强度:>6.5Mpa D. 不透水性:0.3Mpa /30min不渗漏 2.1.2主要机具(见下表): 2.2作业条件及施工前的准备 2.2.1为了防止地下水或地表滞水的渗透,确保基层的含水率能满足施工要求,即无明水在基坑的混凝土垫层表面上,应抹20mm左右厚度的无机铝盐防水砂浆(配合比为水泥:中砂:无机铝盐防水剂:水=1:3:0.1:0.35~0.40),要求抹平压光,不应有空鼓、起砂、掉灰等缺陷。立墙外表面的混凝土如有水泡、气孔、蜂窝、麻面等现象,应采用加

911防水涂料

911防水涂料 911防水涂料为聚氨酯防水涂料,分为单组份和双组份。 单组份聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料是一种无刺激气味、黑色均一液体。环保型单组份反应型高分子防水涂料,用刮板、滚筒等工具均匀地涂布在施工基面上,后与湿气反应固化成为富有弹性、强韧、耐久的防水涂膜。在冬季施工时可使用促进剂加快固化过程,提高低温成膜性能。朗凯奇单组份聚氨酯防水涂料: 产品特性 ●强度高、延伸率大、弹性好; ●涂膜密实、无气泡、无针孔; ●不含苯类溶剂,无煤焦油成分,对环境和人体无害; ●液态,冷施工,施工方式灵活、方便; ●粘结力强,抗老化; ●反应成膜,耐水、耐腐蚀、耐霉变、耐寒、不透水性强。 适用范围 ●地下室和厕浴间、厨房间的防水、防潮; ●水池、冷库、地坪等工程的防水、防潮; ●可用于非暴露型屋面工程防水。 施工方法 ●基层处理和施工准备:基层应平整、洁净、牢固、坚实、无尖锐角、无明显湿渍并做好节点圆弧处理,确保施工工具必须干燥、清洁。 ●细部节点附加层:阴阳角、管根部、变形缝等基础细部, 应先进行附加防水层施工, 可增涂2~4遍涂料(厚度不小于1mm)。 ●大面防水层涂布:将混合料用橡胶或塑料刮板均匀涂布,要求厚度一致。一般为1.5mm 左右, 分2~3 遍涂布, 后次涂刷应在前次涂刷固化成膜后且向不同方向进行。 ●收头和边缘处理:增涂涂料进行重点封闭。 ●保护隔离层:涂膜防水层表面应按设计要求进行保护隔离层施工。 ●产品粘度(23℃):2500~4000mPa?S;可施工时间:60 min;表干时间(23℃):5.5~8h。施工需要工具:刮板、滚筒;施工防护用具:安全帽、手套、防护眼镜、防护面具。 注意事项 防水构造要求 ●系统基本构成:应包括防水基层、附加防水层、涂膜防水层、收头和边缘封闭、保护隔离层。除此,还应根据建筑物功能科学合理设置相关层次。 ●阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。 ●涂膜防水层:一般为单独涂膜防水构造,地下工程底板可增铺一层胎体增强材料。●涂膜厚度:地下工程可为1.2~2.0mm,推荐不小于1.5mm,厕浴间应不小于1.5mm,非外露屋面工程多道设防时,每道厚度不应小于1.5mm,(根据设防道数叠加),在防水等级为Ⅲ级屋面一道设防时,防水层厚度不应小于2mm,在涂层间夹铺胎体增强材料时,胎体下面涂层宜小于1mm,上面涂层不小于0.5mm。 ●工程基面上不应有明水,否则应在排干24h后施工; ●宜在5℃以上温度下施工,施工现场应通风良好,并放置消防器材; ●开桶后,应尽快使用完,时间不宜超过60分钟;切忌较长时间直接暴露在空气中,以防

911聚氨酯防水涂料施工工艺

911聚氨酯防水涂料(非焦油型): 911聚安酯防水涂料是一种双组份反应型聚氨酯防水材料。由主剂A组和副剂B组组成(主剂A组为油状液体、副剂B组为膏状物),将两剂按一定比例混合,经数小时后固结为既富有弹性、坚韧又有耐久性的防水涂膜。 一、材料特点: 1.防水及环保:防水性能好,无毒、无污染,有利于环境保护。 2.性能优良:物理力学性能佳、耐热、耐寒、耐老化性好。 3.潮湿基面施工:本材料采用特殊配比,故能在湿饱和状态的基面上施工,与潮湿基面粘接强度好,潮湿面粘结强度可达到0.5Mpa以上,尤其适用于地下建筑防水工程。 4.冷施工:施工时无需加热,操作安全、方便。 5.液态施工:施工时为液态,能在各种不规则形状的基面上施工。 6.胶膜无缝:能形成整体无缝强韧的防水膜。 7.附着力强:可施工于混凝土、石棉板、各类金属、木材等表面。 8.维修方便:只需在渗漏处局部维修,即能恢复原有防水效果。 二、性能指标:(执行JC500-92《聚氨酯防水涂料》) 三、适用范围:

1.屋面:混凝土平、斜屋面、天沟、雨蓬,特别是不规则形状屋面的抗渗。 2.地下建筑:混凝土内墙、外墙、底板、电梯坑、地下隧道、沉井、管道等。 3.地面建筑:卫生间、浴室、厨房、屋顶、花园、游泳池。 4.接缝:施工缝、伸缩缝、穿墙管、落水口。 5.防腐:金属管道外防腐、防腐地坪、防腐池。 6.粘结:木地板、水泥板、石棉制品、陶瓷制品、地砖、釉面砖等。 四、施工方法: 1.基层面处理:泥土、浮尘、水泥浆及老化部分,必须清除干净。如有油污,应用有机溶剂清除干净。 2.配料:基层处理后,先将副剂B组搅匀,然后将主剂A组和副剂B组按1:2重量比混合。搅拌均匀后即可以使用(搅拌料须在10分钟内使用完),搅拌器具必须干燥、清洁。 3.涂抹:将混合均匀的胶料用橡胶或塑料板均匀涂刮,要求厚度一致。厚度一般为1.5-2.0mm,分2-3次涂刷,第一道厚度控制在0.7mm左右,第二道厚度控制在0.8-1.0mm左右,后次涂刷应在前次涂刷24小时以后。 4.其它:角部接缝处一定要涂刷均匀、饱满,分仓缝采用粘贴维、涤纶布呈倒R型柔性节点。薄弱部位加贴维纶布或涤纶布以增加强度。 五、施工注意事项: 1.施工温度5度以上。 2.雨天不宜施工,施工后2-4小时不能遇雨。 3.涂膜施工完毕尚未固化时,宜注意保护,以免破坏防水层的整体性,降低抗渗性能。 六、运输、储存: 1.运输:属非易燃品,能安全运输。避免雨淋,阳光曝晒和撞跌,注意保持包装完好。 2.包装:本产品用密封铁桶包装,A组份18Kg/桶,B组份18Kg/桶,3桶(1桶A+2桶B)为一套,54Kg/套。 3.储存:宜储存于干燥通风的仓库内,忌长期暴露在空气中,严禁与水接触。

相关文档