1.防人身事故安全措施:

1.1防止人身触电伤亡事故的安全措施:

1.1.1严格执行两票三制,把好工作票的签发、审核、许可关,对违反两票三制者进行严格的考核。情节严重者,给予下岗处理。

1.1.2对安全工器具、电动工具按试验规定,定期检验及时更换不合格的安全工器具,严禁将不合格与合格的安全工器具混放。并做好试验台帐。

1.1.3严格执行停送电联系制度,严禁约时停送电,杜绝取送人情关系电。

1.2防止装置违章的人身伤害事故安全措施:

1.2.1在巡回检查或操作时发现生产现场的井、坑、孔洞、沟道盖板及栏杆等安全设施不完善或损坏不牢固,应及时联系处理好。

1.2.2因工作需要掀开管沟盖板时,应设置临时安全遮栏,工作结束后应立即恢复原状。

1.2.3生产现场的照明设施应齐全,走廊、过道、楼梯、电缆沟、配电室内、变电站的照明光线应充足。

1.3防止物体打伤事故的安全措施:

1.3.1严禁从高处抛扔任何物体,如:扳手、零件、安全帽、手电筒等物体。

1.3.2进入生产现场时应注意观察周围环境状况,是否有落物的可能。

1.3.3在高处工作时,凡高度超过1.5米,危协人身安全的工作场所,必须使用安全带,且安全带应挂在结实牢固的物件上,禁止安全带低挂高用,工作使用的工具应放好,以防掉落地面砸伤他人。

1.3.4在进行高处操作时,除有关人员外,任何人不得在工作地点的下面进行或逗留,工作地点的下面应有围栏或醒目的警告标志,防止落物伤人。

1.3.5严禁在行车起吊重物时从下部通行或逗留。

1.4防止高空坠落事故安全措施:

1.4.1高空作业必须系好安全带。

1.4.2严禁在高空管道上行走或站立,工作需要应做好防坠落。

1.4.3安全带要定期按规定进行试验,并有记录、合格标签,不合

格的要立即报废并及时更新。

2.防止污闪事故技术措施:

2.1配合检修公司搞好春、秋季防污闪清扫预试工作。

2.2雷雨后,检查110kV母线瓷瓶及支持瓷瓶有无放电现象。

2.3大雾天气时,对户外设备检查有无放电及闪络现象

3.防止火灾事故技术措施

3.1定期检查消防设施及消防器材是否良好,灭火器的压力、封签、有效时间、胶皮管是否完好。

3.2电气专业人员必须熟悉掌握消防器材的使用方法及各灭火器

的使用范围。

3.3加强对电力电缆的检查,运行电缆及电缆接头有无发热、鼓包、变色现象,有无积灰、积粉、积油,积水现象。

3.4检查控制室、配电盘、端子箱电缆的孔洞封堵是否封堵严密、齐全和符合标准。

3.5电缆夹层、电缆沟内进行氧焊、电焊工作时,必须严格执行动火管理制度。重点防火部位应悬挂火警电话号码(119)和防火责任人名字。

4防止误操作事故技术措施

4.1倒闸操作中认真执行四对照(设备的名称、编号、位置、操作方向)。

4.2防误闭锁装置的万能解锁钥匙要妥善保管,不得随意使用,万能解锁钥匙要封存起来,并且由班长每天进行交接班。

4.3操作前认真执行操作模拟预演,确证操作程序的真确性。操作中认真执行唱票复诵制和操作监护制。除有操作人、监护人外,还应由班长担任第二监护人,重大或较复杂的操作,要有专业主任或专业专工进行监督。

4.4操作过程中,严禁走空程序、越项、并项、漏项。

4.5接地线要按班移交,检修现场装设的接地线、接地刀闸要与地线登记本上的登记相符,接地线要按规定编号,所装设接地线的地点要写明确。工作票终结后,未拆除的接地线要在备注栏内备注清楚(写明未拆除的原因、数量、编号、确切地点、时间、备注人姓名)。

5防止继电保护事故技术措施

5.1各班组认真执行保护投退登记命令,对于线路保护投退时,若发现有疑问、不清楚、方式错误、缺陷等,应及时向值长、班长提出不同意见。经保护人员确证无误后,方可执行。

5.2保护人员对保护回路及装置进行定值更改或换型时,应在主控