一、引言

二、端子板接线的步骤

1、确定接线方案:根据电网的受电设备类型和配电线路的相径,确

定好接线线路及数量,以及电缆的尺寸和数量等;

2、安装端子板:将端子板安装到适当的位置,将供电线拉进端子板,确保端子板的安全完好;

3、安装接线柱:调整接线柱的高度,确保接线柱与端子板的接口处

正确;

4、连接接线线:将电缆拉到端子板上,按要求接线,连接接线柱,

将接线盒安装到端子板上;

5、安装保护元件:将指示牌、保护仪表安装在端子板上,连接好保

护装置,测试保护装置的工作正常;

6、测试:测试端子板线路电气性能,测试端子板的绝缘、防火性能,及接线柱轴瓦温度。

三、端子板接线的日常维护

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端 子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导 线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端 子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适 用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱 以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有 端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无 需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端 子的安装。 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该 套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。

DCS卡件接线

DCS硬件基础知识培训 一、DCS控制系统中,主控制器和外围设备连接有哪些?分使用什么电缆,什么接口? 1、L-BUS:原词形为local bus,意思为局部总线,主控制器和I/O连接模块进行通讯的A套总线接 口,外形为15针的DB形接口。为浙大专用的通讯电缆,两端均为15针串口。 2、E-BUS:原词形为External bus,意思为外部总线,主控制器和机柜内部自带的交换机连接(与扩 展机柜的I/O连接模块连接),外形为RJ-45接口,双绞线网络接口,网线压制为直连线。 3、SCnet:过程控制网,主控制器和外部网络的公用交换机连接(PC电脑服务器),外形为RJ-45接 口,双绞线网络接口,网线压制为直连线。A网为20,B网为21,C网为30,C网主要为工程师站、操作站之间的数据交换。操作站地址为129~253,254为时钟服务器 4、主控制器和本机柜内的机架直接使用L-Bus连接,不经过IO连接模块;主控制器和扩展的机柜使 用自带交换机连接到扩展机柜的IO连接模块,主控制器可以设置域地址和控制器节点地 址,域地址从0~15,控制节点地址从2~126,一套主控卡为两个地址,比如,2, 3….8,9… 控制器可以扩展7个机柜,算上本地机柜合计“8个机柜×4个机架×16个模块”=512模块 5、 IO连接模块(com711卡,使用L-BUS和机架连接;地址为1-7,主控制器所在的第一个柜局部总 线地址虚拟为0,其实是没有配备IO连接模块的,控制器直接使用L-BUS和本机柜机架连 接。 6、机架上的各个模块使用机架公用底座进行总线通讯。 机架地址为0、上下都短接 1、上短接 2、下短接 3、不短接 机架之间使用DB针形插头连接,最后一个机架需要加终端匹配电阻(阻抗120欧姆),由厂家提供,相当于一个信号堵头 7、模块,模块地址顺序在机架上为从左至右,从上到下共8排16个模块。 地址为0到15。 二、各卡件名称,信号接入端子是如何排序的?(以第一路通道为准) 模拟信号输入卡 AI711-s:电压:1+,3-;配电电流:1-,2+;不配电电流:1+,4- 热电偶信号输入卡 AI721-s:1+,3- 热电阻信号输入卡AI731-s: 1A,3B,4C;两线制热电阻:1A,3B,3和4短接 电流信号输出卡 AO711-s:1+,2-;在线测量:3+,2-(原理等同于EJA变送器的三线制,3就好 比是TEST) 数字信号输入卡 DI711-s:1,2;3,4…. 无源:33短35或36,其余2个互短接 外部有源:33短34,35和36不用接线 常开:DCS辅助供电:33短接36, 34短接35 常闭:DCS辅助供电:33短接35, 34短接36 数字信号输出卡DO711-s:1+,2-,注意组态时确定该信号为常输出还是脉冲信号 三、组态流程步骤? 工程设计—系统结构组态—控制站硬件组态—位号组态(操作域组态,操作小组设置,资源文件编辑)—用户程序组态—编译下载---同步操作组态—组态发布---启动监控 卡件接线方法 热电阻:电阻信号Ω→→温度安全栅(IME-TI)→→4-20mA→→AI711模拟信号输入卡(不配电) 热电偶:电压信号mV→→温度安全栅(IME-TI)→→4-20mA→→AI711模拟信号输入卡(不配电)

端子板接线doc

端子板接线doc 端子板接线是指在电子电路实验或电气工程中使用的一种连接器,用 于连接电源线、信号线以及各种电器设备。通过合理的接线,可以实现电 路的正常工作和性能的稳定运行。下面将介绍端子板接线的基本知识和常 见的接线方法。 一、端子板接线的基本知识 1.端子板的类型:端子板通常分为插针式和插座式两种,插针式端子 板适用于连接线材较粗的场景,插座式端子板适用于连接线材较细的场景。 2.端子板的结构:端子板由多个排列整齐的连接孔组成,每个连接孔 都有一个插针或插座,可以插入电源线或信号线。 3.端子板的材质:端子板通常由绝缘材料制成,常见的材料有塑料、 陶瓷等。 4.端子板的颜色:为了方便区分接线的用途和类型,端子板通常会采 用不同的颜色,例如红色表示正电源,黑色表示负电源,黄色表示信号线等。 二、常见的端子板接线方法 1.串联连接:将多个电器设备连接在一起,形成一个串联电路。首先 将适配器的正负极分别连接到红色和黑色的端子上,再依次将需要连接的 电器设备的正极和负极依次连接到相邻的红色和黑色端子上。 2.并联连接:将多个电器设备连接到同一电源或信号线上,形成一个 并联电路。首先将适配器的正负极分别连接到红色和黑色的端子上,再将

需要连接的电器设备的正极和负极分别连接到任意一个红色和黑色的端子上。 3.信号线连接:将不同功能的电器设备通过信号线连接到控制单元或 主机上。首先将信号线的信号线头连接到黄色的端子上,再将信号线的另 一端连接到相应的控制单元或主机的信号输入端口上。 4.分布式连接:将电源线或信号线通过端子板连接到不同电器设备上,形成一个分布式的电路系统。首先将电源线或信号线分别连接到红色、黑 色和黄色的端子上,再将需要连接的电器设备的正极、负极和信号线分别 连接到相应的端子上。 5.平行连接:在端子板上连接两个不同功能的电源线或信号线,用于 提供额外的电源或信号。首先将一个电源线或信号线的正极连接到红色的 端子上,再将另一个电源线或信号线的正极连接到相邻的红色端子上,负 极和信号线的连接方法类似。 三、端子板接线的注意事项 1.接线前务必确认电源是否已经关闭,避免触摸高压电源而造成触电 事故。 2.插拔端子时应轻柔而均匀,避免使用过大力量导致插针或插座变形。 3.定期检查端子板的连接情况,确保接线的稳固和可靠性,防止因松 动而造成电路中断或短路。 4.使用正确的电源线和信号线,避免线材过细或过粗导致的接触不良 或电路过载。 5.严禁在插拔端子时接触金属部分,以免触电或短路。

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

横河端子板(常用)技术手册_图文(精)

横河接线端子板技术手册 AET4D(XAET4D):TC(热电偶)接线端子板 MRT(XMRT):RTD(热电阻)接线端子板 ARM55C(XARM55C):继电器输出接线端子板(干接点)ARM55W(XARM55W):继电器输出接线端子板(有源)ARM15A(XARM15A):继电器输入接线端子板 AED5D(XAED5D):数字量接线端子板 AEA4D(XAEA4D):模拟量接线端子板 滨州新大新机电科技有限公司 常用型号: 提供横河兼容接线端子板 横河接线端子板技术性能 滨州新大新机电科技有限公司 一. AEA4D 8\16路模拟量输入输出端子板 配用DCS 模块: AAI135\AAI835\AAP135 配套电缆: KS1 AAI141\ AAI841\\AAI143\AAI543\AAB841 配套电缆: KS1 AA V141\AAV142\AAV144 \ AAV542\AAV544 配套电缆: KS1 作用形式:电压、电流信号直连输入输出

内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH 尺寸: 482mm*83mm 重量: 1.8Kg 二. AET4D 16路TC(热电偶输入端子板 配用DCS 模块: AAT145 配套电缆: KS1 作用形式:热电偶(mV )信号直连输入 内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

电气控制柜元件安装接线配线的规范【图解】

电气控制柜元件安装接线配线的规范【图解】 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置

接地线正确接法

说说接地两个字,其实也是蛮复杂的。下面这段文章希望对你有用。 为了确保低压配电系统及电气设备、用电器具的安全使用,必须采取适当措施,防止使用人员发生电击危险及电气设备、用电器具烧毁。接地是常用的一种方法,因为大地是可导电的地层,其任何一点的电位通常取零,即零电位(当单相接地时,离接地点20m及以外视为零电位)。 对电气设备、用电器具而言,如果将其金属外壳与大地连接,这时金属外壳就接近零电位。即使在故障情况下,如发生电气设备因绝缘破坏造成碰壳短路,由于金属外壳已与大地作良好的电气连接,则金属外壳与大地的电位差变低,若人与之接触,通过人体的电流就也小,提高了间接触电的安全性。 对低压配电系统而言,较多将配变中性点接地(称为工作接地)。从电气安全角度来看,在一定的条件下,可与电气设备的接地共同作用。当接地故障时,产生的电流可使配电系统中的保护设备在适当时间内动作,切断电源,用以保证安全。 由于电气设备及用电器具的金属外壳可以直接接地,也可以通过导体接到配电系统已接地的中性点上,配电系统可以直接接地或不接地或通过阻抗接地,这几种接地组合即称为低压配电系统接地方式。 二、接地方式的基本组成 接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。 1.电气设备的接地部分 (1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。 (2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。 (3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。 (4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。 (5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。 (6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。2.配电系统的接地部分 (1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。 (2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。 (3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。 (4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。 三、接地方式的分类 我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。

端子板外部接线

端子板外部接端子板外部接线,分不同线径、按每个回路电线的根数汇总计算,每一根一个接线端子。预算时一般10mm2以上的才计算铜接线端子,10mm2及以下的一般不需要接线端子,套用无端子接线。结算时按实际情况计算即可。 端子板外部接线分2.5mm2内和6mm2内两个规格。又分为无端子接线和又端子接线两种安装方式。无端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头直接插入端子板或开关的接线孔,由螺丝拧紧压住导线头的接线方式。有端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头锡焊或压接接线端子(线鼻子),在由螺丝拧紧压住接线端子的接线方式。端子板外部接线子目不仅适用端子板,一般电气开关的有端子,无端子外部接线都可套用 有端子接线可软线,如RVS RVV 无端子接线套硬线,如BV ①什么是端子?②什么是无端子接线?③什么是有端子接线?④外部接线是什么意思?—— 关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。 关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。 关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫外部接线。 无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额

电缆头套端子板外部接线定额 一、概述 电缆头套端子板是连接电缆和电器设备的重要部件,其外部接线定额对于保证电气设备的安全运行和电缆连接的可靠性具有重要意义。本文将就10mm2以下的电缆头套端子板外部接线定额进行介绍和分析,以期为相关行业提供参考。 二、适用范围 本文所述的外部接线定额适用于10mm2以下的电缆头套端子板。对于超过10mm2的电缆头套端子板,应根据实际情况进行计算和设计。 三、电缆头套端子板的选择 1. 根据工程需求选择合适规格的电缆头套端子板。 2. 根据电缆的截面积和数量确定电缆头套端子板的接线方式。 3. 查看电缆头套端子板的外部接线定额表,了解其额定容量和接线规范。 四、外部接线定额的计算 1. 根据电缆头套端子板的额定容量和接线规范,计算电缆的最大允许截面积。 2. 检查电缆头套端子板的额定电流和额定电压等参数,选择符合要

求的电缆进行接线。 3. 在接线时,应保证电缆头套端子板的最大允许截面积不超过实际 接线电缆的截面积。 五、外部接线定额的核验 接线完成后,应进行外部接线定额的核验,检查是否符合相关接线 规范和标准。 1. 检查接线点的固定情况,确保接线牢固可靠。 2. 测量接线电缆的温度和电阻,验证是否符合外部接线定额的要求。 3. 在设备运行过程中,定期检查外部接线情况,及时发现并解决问题。 六、外部接线定额的维护 1. 定期对电缆头套端子板进行清洁和检查,防止因接线不良引起的 故障。 2. 检查接线电缆的接触情况,确保接触良好,避免因接触电阻过大 而产生热量,影响设备的安全运行。 3. 针对电缆头套端子板的接线情况和维护情况,建立台账和档案, 定期进行记录和分析。 七、结语 电缆头套端子板外部接线定额是保证电器设备安全运行的重要环节,在设计、接线和维护过程中,需严格按照相关标准和规范进行操作,

PLC输入输出不同接线方法总结

PLC输入输出不同接线方法总结 一、输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。 (一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。

输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同。 I/O分配SB0-X0,SB1-X1,输出K0-Y0。当外部使用长闭触点,不操作该按钮,输出Y0正常接通,在PLC控制系统中,外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型。 (二)接近开关与PLC输入模块的连接 在PLC控制系统设计中接线的工作比重较小,但它是编程设计的基础。要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。 1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路,漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。

常用导线的连接方法(图示)

2.2 常用导线的连接 电气装修工程中,导线的连接是电工基本工艺之一。导线连接的质量关系着线路和设备运行的可靠性和安全程度。对导线连接的基本要求是:电接触良好,机械强度足够,接头美观,且绝缘恢复正常。 2.2.1线头绝缘层的剖削 一、塑料硬线绝缘层的剖削 有条件时,去除塑料硬线的绝缘层用剥线钳甚为方便,这里要求能用钢丝钳和电工刀剖削。 线芯截面在2.5平方厘米及以下的塑料硬线,可用钢丝钳剖削:先在线头所需长度交界处,用钢丝钳口轻轻切破绝缘层表皮,然后左手拉紧导线,右手适当用力捏住钢丝钳头部,向外用力勒去绝缘层。如图2.11所示。在勒去绝缘层时,不可在钳口处加剪切力,这样会伤及线芯,甚至将导线剪断。 (a) (b) (c) 图2.11用钢丝钳勒去导线绝缘层图2.12用电工刀剖削塑料硬线 对于规格大于4平方厘米的塑料硬线的绝缘层,直接用钢丝钳剖削较为困难,可用电工刀剖削。先根据线头所需长度,用电工刀刀口对导线成45度角切入塑料绝缘层,注意掌握刀口刚好削透绝缘层而不伤及线芯,如图2.12(a)所示。然后调整刀口与导线间的角度以15度角向前推进,将绝缘层削出一个缺口,如图2.12(b)所示,接着将未削去的绝缘层向后扳翻,再用电工刀切齐,如图2.12(c)所示。 二、塑料软线绝缘层的剖削 塑料软线绝缘层的剖削除用剥线钳外,仍可用钢丝钳按直接剖剥2.5平方毫米及以下的塑料硬线的方法进行,但不能用电工刀剖剥。因塑料线太软,线芯又由多股钢丝组成,用电工刀很容易伤及线芯。 三、塑料护套线绝缘层的剖削 塑料护套线绝缘层分为外层的公共护套层和内部每根芯线的绝缘层。公共护套层一般用电工刀剖削,先按线头所需长度,将刀尖对准两股芯线的中缝划开护套层,并将护套层向后扳翻,然后用电工刀齐根切去,如图2.13所示。 (a)划开护套层(b)切去护套层 图2.13塑料护套线的剖削 切去护套后,露出的每根芯线绝缘层可用钢丝钳或电工刀按照剖削塑料硬线绝缘层的方法分别除去。钢丝钳或电工刀在切时切口应离护套层5-10mm。 四、橡皮线绝缘层的剖削 橡皮线绝缘层外面有一层柔韧的纤维编织保护层,先用剖削护套线护套层的办法,用电工刀尖划开纤维编织层,并将其扳翻后齐根切去,再用剖削塑料硬线绝缘层的方法,除去橡皮绝缘层。如橡皮绝缘层内的芯线上包缠着棉纱,可将该棉纱层松开,齐根切去。 五、花线绝缘层的剖削 花线绝缘层分外层和内层,外层是一层柔韧的棉纱编织层。剖削时选用电工刀在线头所需长度处切割一圈拉去,然后在距离棉纱编织层10mm左右处用钢丝钳按照剖削塑料软线的方法将内层的橡皮绝缘层勒去。有的花线在紧贴线芯处还包缠有棉纱层,在勒去橡皮绝缘层后,再将棉纱层松开扳翻,齐根切去,如图2.14所示。

端子板外部接线 (2)

端子板外部接线 概述 端子板是一种电子元件,用于将电路连接到外部设备或其他电子元件上。在开发电子系统时,端子板上的接线非常重要,因为它们决定了电路与外部世界的连接方式。本文档将介绍如何正确地进行端子板外部接线。 材料准备 在开始端子板外部接线之前,您需要准备以下材料: 1.端子板:选择适合您电路的端子板,根据电路的规模和复杂度选择合 适的大小和类型。 2.连接线:准备足够的连接线,以便与外部设备或其他电子元件进行连 接。您可以选择不同类型的连接线,如杜邦线、插针线等。 3.外部设备:根据您的电路设计,准备需要连接到端子板的外部设备, 如传感器、执行器等。 步骤 接下来,将介绍端子板外部接线的步骤:

步骤1:规划连接方式 在进行端子板外部接线之前,您需要先规划好连接方式。根据电路设计和外部 设备的要求,确定需要连接哪些引脚和接口。将这些信息记录下来,以便后续操作。 步骤2:将外部设备连接到端子板 根据步骤1中的规划,将外部设备连接到端子板上。根据外部设备的接口类型,选择合适的连接线进行连接。确保连接线连接到正确的引脚上,并紧固好连接线。 步骤3:调整连接线长度 根据需要,调整连接线的长度。在调整连接线长度时,确保不会发生短路或过 长导致信号衰减的情况。您可以根据实际情况使用剪线钳来调整连接线的长度。 步骤4:使用绝缘帽或套管保护连接 对于需要长时间使用或具有较高电压的连接,建议使用绝缘帽或套管来保护连接。这可以确保连接的稳定性和安全性。 步骤5:检查连接质量 在进行连接之后,务必检查连接的质量。确保连接稳定可靠,没有松动或导致 断路的情况发生。您可以轻轻拉动连接线,检查是否牢固。 步骤6:测试连接 最后,进行连接测试。通过发送信号或执行特定任务,验证连接是否正常工作。如果发现连接有问题,及时修复或更换连接线。

P11-3转接板接线图

P1-3接线图 ◆步进驱动器端口 XCW----------------- X轴方向信号; XCP -------------------- X轴脉冲信号; YCW --------------------Y轴方向信号; YCP ---------------------Y轴脉冲信号; ZCW---------------------Z轴方向信号; ZCP ---------------------Z轴脉冲信号; +5V-----------------------转接板提供的+5V电源,如果步进驱动器控制信号为共5V电源(常标为+COM或OPTO)时接该端; ◆对刀端口 CUT:对刀,开关量输入; +5V:端子板提供给外部直流5V电源。 GND:地 对刀信号的第二功能-----系统报警: 当系统执行对刀操作时,该信号默认为对刀信号;当系统不进行对刀操作时为报警信号,系统收到该信号时立即停止当前操作并提示报警。解决了在加工中变频器或者驱动出现故障时能输出报警信号,但系统不能停止而损坏工件的问题。 第二功能设置方法如下: 1、在“开关状态”界面按住“Ctrl”键,用鼠标左键在该界面双击弹出开关状态编辑窗

口如图所示: 2、点击确定,把“对刀信号1”改为“报警/对刀信号1”如图所示: 3、然后在“开关状态”界面按住“Ctrl”键,用鼠标左键在该界面双击弹出开关状态编辑窗口如图所示: 4、点击“确定”即可 ◆原点信号端口 X0:X原点,开关量输入,低电平有效; Y0:Y原点,开关量输入,低电平有效; Z0:Z原点,开关量输入,低电平有效; +5V:端子板提供给外部直流5V电源。 GND:地,作以上三信号的公共端。 ◆多段主轴档位控制端口 主轴开启信号与变频器之间增加了隔离处理,变频器对控制软件的干扰更少SL1:主轴转速档位0输出端口 SM1:主轴转速档位1输出端口 SH1:主轴转速档位2输出端口 COM:主轴控制公共端 常州市众泰克自动化科技有限公司

DCS卡件接线

DCS卡件接线

DCS硬件基础知识培训 一、D CS控制系统中,主控制器和外围设备连接 有哪些?分使用什么电缆,什么接口? 1、L-BUS:原词形为local bus,意思为局 部总线,主控制器和I/O连接模 块进行通讯的A套总线接口,外 形为15针的DB形接口。为浙大 专用的通讯电缆,两端均为15 针串口。 2、E-BUS:原词形为External bus,意思 为外部总线,主控制器和机柜内 部自带的交换机连接(与扩展机 柜的I/O连接模块连接),外形 为RJ-45接口,双绞线网络接 口,网线压制为直连线。 3、SCnet:过程控制网,主控制器和外部网络的公用交换机连接(PC电脑服务器),外形为RJ-45接口,双绞线网络接口,网线压制为直连线。A网为20,B网为21,C网为30,C网主要为工程师站、操作站之间的数据交换。操

电流信号输出卡 AO711-s: 1+,2-;在 线测量:3+,2- (原理等同于 EJA变送器的三 线制,3就好比 是TEST) 数字信号输入卡 DI711-s: 1,2; 3,4…. 无源:33短35或36,其余2个互短接 外部有源:33短34,35和36不用接线 常开:DCS辅助供电:33短接36, 34短接35 常闭:DCS辅助供电:33短接35, 34短接36 数字信号输出卡DO711-s: 1+,2-,注意组态时确定该信号为常输出还是脉冲信号 三、组态流程步骤?

工程设计—系统结构组态—控制站硬件组态—位号组态(操作域组态,操作小组设置,资源文件编辑)—用户程序组态—编译下载---同步操作组态—组态发布---启动监控 卡件接线方法 热电阻:电阻信号Ω→→温度安全栅(IME-TI)→→4-20mA→→AI711模拟信号输入卡(不配电) 热电偶:电压信号mV→→温度安全栅(IME-TI)→→4-20mA→→AI711模拟信号输入卡(不配电) 变送器流量计等需要配24V电的: 电流信号mA→→电流安全栅(IME-33) →→4-20mA→→AI711模拟信号输入卡(不配电) 电气反馈、电磁流量计等输出信号的: 电流信号mA→→电流安全栅(IMS-AI-DI)