文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆隧道消防水管道施工方案

电缆隧道消防水管道施工方案

电缆隧道消防水管道施工方案
电缆隧道消防水管道施工方案

宝钢厚板厂轧机完善改造工程

1#冷床区电缆隧道消防管道

施工方案

十三冶宝钢宽厚板轧机完善改造工程项目经理部

2 编制依据 (1)

3 施工总平面图 (1)

4 资源配臵计划 (3)

4.1劳动力配臵 (3)

4.2施工进度规划 (3)

4.3施工机量具计划 (5)

5管道安装 (5)

5.1管道安装标准 (6)

5.2管道安装的施工程序 (7)

5.4管道喷头孔的预制 (8)

5.5管道焊接 (8)

5.5.1焊接注意事项 (8)

5.6焊接检验 (8)

5.7管道附件安装 (8)

5.8管道成品保护 (9)

6压力试验 (9)

6.1试压准备 (9)

6.2试压 (9)

7管道冲洗 (9)

8 质量目标及质量保证措施 (10)

8.1质量目标 (10)

8.2质量保证措施 (10)

8.3质量控制措施 (10)

8.3.1施工前的质量控制 (10)

8.3.2施工过程的质量控制 (10)

8.3.3竣工交接阶段的质量控制 (11)

8.5质量体系 (12)

9 安全技术措施 (13)

9.1安全组织体系 (13)

9.2安全生产规章制度 (14)

9.2.1安全教育 (14)

9.2.2 施工现场安全管理制度 (14)

9.2.3 安全设施、设备验收制度 (15)

9.2.4 施工现场消防制度 (15)

9.2.5 动用明火三级审批安全规定 (16)

9.2.6 高处作业安全管理制度 (17)

9.3施工安全技术措施 (17)

9.4应急准备与响应管理体系 (18)

9.5生产安全事故应急准备和响应措施 (19)

1) 本工程为宝钢宽厚板轧机完善改造II标新增冷床跨电缆隧道消防管道工程,

电缆隧道内消防管道采用热镀锌钢管,管径为DN200,DN100。

2) 主要材料及设备清单:

2 编制依据

1)设计院提供的冷床区电缆隧道消防管道施工图

2)我公司《质量管理手册》和《程序文件》。

3)GB和YB系列建筑安装工程施工质量验收规范,主要规范如下:

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《钢结构、管道涂装工程》YB/T9256-96

《施工现场临时用电安装技术规范》JGT46-2005

3 施工总平面图

中冶天工上海十三冶建设有限公司宝钢厚板轧机完善改造工程

I#冷床区电缆隧道消防管道施工方案

第 2 页共30 页

4.1劳动力配臵

劳动力配臵见下表:

注:特殊工种均需要持证上岗4.2施工进度规划

施工进度规划见下表:

施工机械及材料计划见下表:

管道安装一般规定

1)严格按照设备、管道安装、管道焊接工艺流程组织施工,并使用相关的专用表格进行过程和质量记录,在保证记录真实性、及时性、完整性和符合性的基础上确保其“可追溯性”,从而使施工质量处于受控状态。

2)严格按施工图纸进行安装。管道组成件的规格、型号、材质应符合设计规定,管道支承件的规格、型号必须符合设计规定,管道的走向、标高等应严格按图纸进行,支撑件的位臵、固定方式不得随意变更。

3)各种检验、试验、图纸、专用资料有明确规定的就按规定进行,如无明确规定时应按国家现行规范、规程、标准进行,其质量标准不应低于我国的现行规定。

4)管道连接采用焊接时,法兰的内外两面都必须与管子焊接,法兰面与管子轴线倾斜度应小于或等于管外径的1/100。

5)法兰连接时,须保证法兰间的平行度不得大于法兰外径的1.5%且不大于2mm。轴向最大允许偏差不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法清除歪斜,拧紧螺栓分两次进行,第一次均匀对称拧紧一遍,然后再拧紧螺栓。

5)法兰连接需保证与管道同心,螺栓穿入方向一致并能自由穿入。

6)法兰连接用垫片插入时要使垫片和法兰密封面无损伤、无划痕。

7)管道连接时不得用强力对口、加偏垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜或不同心等。

8)管道对口时管道同轴平直度须符合以下要求:

管径≥100mm,允许偏差不大于2mm,全长不超过10mm。

9)管道安装的极限允许偏差见下表:

1)管道切割采用机械或者火焰方法切割(DN>150管道采用火焰切割,DN<150管道采用机械切割),当采用气焊切割时,切割表面要修磨平整,且要及时用还氧附锌底漆将切割处做防腐处理。

2)管端的切割粉沫、毛刺等用锉刀或磨光机清除干净。管道焊接皆采用坚固的“V”型坡口对焊连接。

管道坡口形式及尺寸具体见下表:

1)管道喷头孔采用钻床加工。

2)管道喷头孔加工后,在孔处焊接一短管,焊接后及时采用还氧附锌底漆将切割处做防腐处理。

5.5管道焊接

5.5.1焊接注意事项

1)坡口清理好,焊接工艺参数选定正确,现场环境良好。

2)本工程所有工业管道都采用电焊焊接方式。

5.6焊接检验

1)焊缝外观成型美观;

2)表面不得有焊渣、飞溅、裂纹、气孔等现象;

5.7 管道附件安装

(1)法兰、法兰盖的密封面应平整、光洁,不得有毛刺或径向沟槽,凹凸面法兰应能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。

(3)垫片严禁使用石棉垫片。

5.8管道成品保护

1)管道装卸车时,应轻装轻卸,管道吊装时应使用吊带或者钢丝绳加橡胶套管。

2)管道堆放在地面时,应垫道木,防止泥土等污物进入管道。

3)管道支架焊接时,要注意对钢结构的成品保护,焊接完毕后应尽快涂上底漆,防止生锈。

6压力试验

6.1试压准备

1)管道施工完毕后,要认真进行复查核实工作。

2)支吊架安装完毕,配臵正确,紧固可靠,并清除所有临时用夹具。

3)试压用压力表须经计量检验并符合试压要求。

4)管道施工和管道试验吹洗过程中,需使用宝钢现有各种介质能源,必须按照宝钢第GFZ10003号文件《能源申请管理办法》执行。

5)试验前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件加以隔离,加设盲板或暂时拆除,试验过程中如遇泄漏不得带压修理。

6.2试压

1)试验压力要严格按照设计及规范规定进行。

2)压力试验时要逐级缓慢升压,首先升到试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常,继续升高试验压力的10%,逐渐上升,直至试验压力。每级升压时应稳压3分钟,达到试验压力后应稳压10分钟,以无泄漏为合格。

3)系统试验完毕及时拆除所用临时设施,并填写试压记录。

7管道冲洗

试压冲洗时,再编制详细的专项试压、冲洗方案,本方案只蝉述试压、冲洗的一般规定及通用方法。

1)管道冲洗在压力试验合格后进行。

2)冲洗的顺序按主管、支管、疏排管的顺序依次进行,要防止冲洗出的脏物进入已冲洗合格的管道。

3)冲洗排放的污水不得污染环境,排放至指定地点,冲洗时,电缆隧道内的

4)管道冲洗合格后,不得再进行影响管内清洁的其它施工作业。

5)冲洗时,冲洗压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于6m/s。冲洗以出水口目测与入水口水质一致为合格。

8 质量目标及质量保证措施

8.1质量目标

1)分部分项工程一次合格率100%;

2)单位工程优良

3)工程竣工验收合格率100%;

8.2质量保证措施

1)按ISO9000-2000标准建立完备的质量体系。

2)按部门对质量要素进行分解。

3)建立项目管理质量责任制。

4)成立质量管理组织机构,对工程质量实施监督和管理。

5)工程质量的技术保证措施

6)建立完备的施工项目技术管理制度,加强技术管理。

7)做好施工项目质量的过程控制。

8.3 质量控制措施

8.3.1施工前的质量控制

1)项目经理部及施工单位建立健全质量管理和质量保证体系。

2)项目部对单位工程进行划分。

3)编制详尽的施工组织设计,做到开工有报告,施工有方案、措

施,技术质量标准明确,人员经培训,检测满足要求。

4)进场的施工队伍要进行资格审查和合格确认,并征得业主同意。

5)采购原材料、半成品和设备时,必须认真的对供应商进行考察和评价,采购前合格供应商必须征得业主的同意。

6)工程用原材料、半成品和设备必须具有完整的材质单、合格证及相关证明材料(原件)并经业主(监理工程师)认证后方可使用。

7)所有使用的计量器具必须按规定进行校验合格,并加以标识。

8.3.2施工过程的质量控制

2)各分项、分部工程的质量控制方式和方法严格按《各工序间质量预控主要内容》中各项规定进行。

3)严格工序交接制度的执行和隐蔽工程的验收检查,未经监理工程师签证的隐蔽工程不允许进行下道工序施工。

4)发现未经检验和擅自替换、变更的工程材料使用在工程上,应当立即下达停止工作的指令,并上报查明原因。

5)加强现场巡视力度,发现质量问题,当即向操作人员提出口头整改,发现操作人员违章施工立即加以制止,对整改和制止不力的,项目部有权下《工程质量检查记录》,施工班组整改合格后应申请复验。

6)及时向质量监督站申请工程实体质量的中间检验。

7)施工单位保证自、专检质量记录的真实、完整、及时、准确、规范。

8.3.3竣工交接阶段的质量控制

1)施工单位在单位工程完工后进行工程自检,并组织竣工预验收,达到要求后向项目经理部提出确认检查申请,由项目部组织确认检查。

2)施工单位应及时进行工程尾项的处理。

8.4质量控制点

9.1安全组织体系

本项目已经建立了独立的安保体系,安保体系具体见下表:

9.2.1安全教育

为保证安全生产,使职工熟悉和自觉遵守安全生产中的各项规章制度,特制订如下制度:

1)凡新进或调换工种的工人,上岗前必须进行安全教育,并签定安全承诺书后,方准上岗操作。

2)特殊工种工人应参加主管部门的培训班,经考试合格后,持证上岗。

3)要结合各特定季节、节假日,进行不定期的针对性的安全教育,并建立教育、考核档案。

4)班组做好“三上岗”、“一讲评”班组安全活动,并做好记录。

9.2.2 施工现场安全管理制度

1)施工现场的各级施工人员必须遵守安全生产“六大纪律”和各项安全生产规范、规程、制度,并熟记各自的安全生产责任制和安全技术操作规程。

2)项目部必须按照《上海市施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003)标准,根据现场实际情况编制安全生产保证计划,并必须切实有效地实施。

3)项目部要做好安全生产的宣传教育工作,抓好各项安全生产措施的落实,并结合本施工现场的实际情况做好各项安全技术交底工作。

4)施工现场的各种设备、设施、材料、构件等均要按照现场施工阶段的平面布臵图堆放布臵,保证场内道路畅通、整洁。

5)在邻近高压线施工时,要按照有关规定不随意堆放物料、不随意搭设临时设施、不随意停放机械设备。

6)按照施工组织设计或方案,做好现场的洞口、临边、场内通道的防护措施,确保施工人员的安全。

7)凡进入施工现场的人员,均要服从项目部的指挥,遵守项目部的各项制度,严禁在场内吸烟,严禁酒后作业。

8)参加施工的所有人员都要经过入场教育和岗位安全操作技术教育,各类机械设备的操作工、电工、架子工、焊工等特种作业人员,必须经过专门的安全操作技术培训,考试合格持证后,方可独立操作。

9)施工现场内的各种安全设施、设备、标志等,任何人不得擅自移动、拆

方可实施。

9.2.3 安全设施、设备验收制度

为了确保各项安全设施、设备的组装搭设,严格做到规范齐全,提高安全设施、设备的完好率。为此制定如下验收制度必须认真执行。

1)施工现场上所有的临边、洞中、通道等安全防护设施。搭设前,必须按专项方案由技术员、施工员对架子工进行安全技术交底。搭设完毕后,由技术员、施工员和安全员共同参与验收,不合格的安全设施必须整改符合要求后,方可投入使用,每验收一次须做好验收记录。

2)临时用电设施、装臵,通电前必须由电气负责人、安全员验收合格后,方可通电使用,并做好验收记录。

3)中小型机械使用前,由机管员、安全员、施工员负责检查,填写书面验收记录,合格挂牌后方可使用。

4)凡特种作业人员必须经有关部门培训考核合格,审定发证,并持证上岗。

9.2.4 施工现场消防制度

1)施工现场总平面布臵图、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。

2)开工前必须按施工组织设计中的防火措施,配臵相应种类数量的消防器材设备设施。

3)施工现场的动火作业,必须严格执行动用明火三级审批安全规定及“十不烧”规定。

4)氧气瓶、乙炔瓶的使用、存放,必须符合规定的安全距离。

5)油漆、危险品、材料仓库,必须符合消防要求,配备适量的消防器材,并设臵禁止明火的禁告牌。

6)施工现场的用电,应严格按照施工现场临时用电安全技术规范,加强电源管理,以防发生电气火灾。

7)发现火警的时候,应迅速地、准确地报警,并积极参加扑救。(现场明示火警电话)

8)定期或不定期的向职工进行消防安全教育和普及消防知识,提高职工的消防知识和防火警惕性。

9)严格执行安全生产检查制度,发现火险隐患必须立即消除,对于一时难

10)对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚,情节严重的依法追究刑事责任。

9.2.5 动用明火三级审批安全规定

1)根据安全生产有关条例,严格安全管理,特制订本规定

2)本规定适用于本公司下属各分公司、项目部。

3)申报一级审批动用明火作业的范围及程序:

(1)一级动火的范围:

禁火区域内:油箱、油罐、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;各种受压设备;危险性较大的登高焊、割作业;比较密封的室内、容器内、地下室等场所,现有生产厂房内。

(2)一级动火的申报程序:

a申请应在一周前提出,批准最长期限为三天,期满应重新办证,否则视作无证动火。

b动火作业由所在单位主管防火工作的负责人填写,并附上安全技术措施方案,报上一级主管及所在地区消防部门审查,经批准后方可动火。

4)申报二级审批动用明火作业的范围及程序:

(1)二级动火的范围:

在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等明火作业;

小型油箱等容器;登高焊割等动火作业。

二级动火的申报程序:

a申请人应在四天前提出,批准最长期限为七天,期满应重新办证,否则视作无证动火。

b动火作业由所在工地负责人填写,并附上安全技术措施方案,报本单位主管部门审批。经批准后方可动火。

5)申报三级审批动用明火作业的范围及程序:

(1)三级动火的范围:

在非固定的,无明显危险因素的场所进行焊割等明火作业。

(2)三级动火的申报程序:

a申请人应在三天前提出。批准最长期限为十五天,期满应重新办证,否则

b动火作业由所在班组填写,安分项目部负责人审查批准,后方可动火。

6)节假日动火申报必须升级申报。

9.2.6 高处作业安全管理制度

1)凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。

2)高处作业的安全技术措施必须列入工程的施工组织设计。施工组织设计由工程技术人员编制,技术负责人审核,经公司主管部门批准后方可实施。

3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并应定期进行体格检查。

4)遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。

5)建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收。验收合格后,方可进行高处作业。

6)用于高处作业的防护设施,不得擅自拆除,确因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经项目经理部施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

9.3 施工安全技术措施

1)认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。所有进入宝钢厚板工地施工的作业人员均因持证上岗,接受安全作业交底,以防止安全事故的发生。

2)进入施工现场必须穿戴好劳防用品,安全帽必须系好安全扣,高空作业及交叉作业时;一定要相互配合,避免施工中伤害他人及被他人伤害。

3)施工班组在每天工作之前,应做好安全交底,记录员应认真填写安全日志。

4)施工人员应身体素质良好,严禁酒后作业,对情绪不稳定,及身体不适者,禁止高空作业,作业时超过2m高度时应悬挂安全带。

5)施工临时用电应在电源侧设臵配电箱,在操作的地方设臵开关箱,临时用电线路严禁利用大地作中性线。

6)试压区域应做警示牌,并在卸压处拉安全绳。建立吹扫试压小组,组织人员巡视。

7)焊接机械应放臵在防雨和通风良好的地方。交流弧焊机变压器的一次侧电

电力管道施工方案

电力管道施工方案 金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O 一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段, 根据规划 局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪 沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080,K1+280 段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m ,无人行道,本次设计保留现状道路,对两

车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道; 其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60 天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆排管铺设 1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5 米。、 二、施工准备为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1 、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须在现场准备了发电设备,1台功率为100kw的发电机。 二)、设备进场

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电线管敷设工程施工方案

目录 一、工程概况......................................................... 错误!未定义书签。 二、电线导管敷设施工依据............................................. 错误!未定义书签。 三、电线导管敷设工程施工管理人员..................................... 错误!未定义书签。 四、电线导管敷设工程施工准备......................................... 错误!未定义书签。 五、电线导管敷设工程施工措施......................................... 错误!未定义书签。 六、线管过伸缩缝的做法............................................... 错误!未定义书签。 七、工程验收(自查)................................................. 错误!未定义书签。 八、成品保护......................................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工注意事项............................................. 错误!未定义书签。

一、工程概况 北京采育综合服务楼(北汽酒店)工程,由北京清尚环艺建筑设计院有限公司设计,建筑面积约为33385㎡,位于北京大兴区采育工业区。工程设计为地下一层,地上十层钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程电线导管以JDG 暗敷和明敷为主。 二、电线导管敷设施工依据 参照以下国标图集及设计变更洽商进行施工: 《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》 《建筑设计防火规范GBJ16-87》 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

电缆管道施工方案

电缆通道工程 (施工资料) 一、施工方案 二、进场设备一览表 三、施工计划图 四、施工平、剖面图 编制: 审核: 批准: 南昌安达管道工程有限公司二零一二年六月

施工方案 一、工程概况: 本工程电缆通道工程,由南昌安达管道工程有限公司承建。非开挖铺设管Φ200PE管24+3通及12+2通(1)牌楼路穿越浒扬路:24+3通道一段、长度根据现场勘探约为80米。(2)穿越牌楼路:12+2通道一段、长度根据现场勘探约为48米。 二、地层及地下管线情况: 地层情况:本段地层,上部为现有道路,路面基层为灰土路基,以下为土黄色,灰色粘土层,下为少许含砂土,具塑性,多含有黑色铁锰质,含水性交好,具韧性。 三、铺管轨迹设计: 入土处开挖工作坑(1*1.5*1.5),出土处开挖工作坑(1*1.5*1.5),入、出土成一抛物线的样式。 四、施工部署: 1、施工前的准备工作: 进一部落实各种地下管线的埋深及位置,进场前可派专人在施工现场查清地下管线的深度,同时查清有无其他管线,并标明,重新确定前面的设计轨迹。

流程图: 2、设备安装: 根据现场情况、可将顶管设备安放路南侧。 3、导向孔施工: 采用Φ73mm导向钻头钻进,根据确定的设计要求用美国DCI导向仪进行导航,完成导向孔的施工。 4、扩孔: 采用逐级扩孔的方式,最大扩孔直径Φ1000mm,先用Φ250mm的回扩头进行回扩拉泥,然后用Φ320mm的回扩头进行切泥,回扩头逐级增加,最后用Φ1000mm的回扩头拉泥2次后拉管(边扩孔边注入泥浆,防止塌孔)。以上过程保证施工过程的安全规范和减

少拉管时的阻力。 5、焊管: 在扩孔的同时,材料在出土点处进行熔焊,长度根据导向孔长度而定。 6、铺管: 孔成后,在焊好的管子一端塞上木塞,打眼,穿上钢丝绳,与拉管器连接,用钻机从出土点拉向入土点。 7、清场: 拉完后,清理场地,拆除管塞和钻杆,整理钻具撤场。 五、主要设备: 六、施工工期:

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

给水消防管道施工方案

管道施工技术方案

1 给排水管线施工方案 1.1 施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、 材料验收及管理 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材 料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查。 外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。 法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫起,不能直接安放在地面上。 材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到 管道 交工 设计 材料 测量 管道 管道 管沟 管道 复 管道 水压 管沟 防腐 审 筑

随用随领。 1、3施工准备 给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。 施工前应签发动土许可证。 对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 1、4土方工程 A、放线与测量 给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: 固定水准点的精确度不应低于四等。 沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工清理至设计标高。 夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明显标志。 管道接口处应挖工作坑。

电缆排管施工方案47849

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署

1、项目管理组织 根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

给水及消防管道施工方案

目录 1.施工概况 (2) 2.作业程序内容 (2) 2.1.给水施工方案 (2) 2.2.消防水施工方案 (6)

1. 施工概况 本方案主要叙述生活给水管以及消防水管的做法和采取的技术措施。 本工程施工给水主管网采用聚乙烯(PE)管,其中聚乙烯(PE)给水主干管(管径为200mm)共有4200m,聚乙烯给水支管(管径为150mm)904m,给水砖砌筑阀门检查井净空体积为104立方;消防管道采用钢骨架复合塑料管,其中DN100钢骨架复合塑料管共有1104m,DN200钢骨架复合塑料管共有5330m,消防水管室外地下式消火栓共有56只,Φ1500砖砌取水阀门井净空体积共为217立方,管道泵2台,另配2套配电盘柜,盘柜电缆以及套管共有200m。 2. 作业程序内容 2.1. 给水施工方案 2.1.1. 主要施工方法 2.1.1.1. 测量放线 据给水管道平面图,了解管线走向,坡度,高程坐标等有关测量方面的数据,测量人员密切配合,共同完成测量放线工作。 测量人员定出管线中线位置,在地面撒灰线标出开挖宽度。 2.1.1.2. 沟槽开挖 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅开挖时测量人员严格控制高程,避免扰动基层原土层。 验槽:检验沟槽的定位尺寸,管沟要直,沟底要平,边坡一致,基底土质符合设计要求。检查管道基底上标高是否符合设计要求,管段间长度是否按设计施工,管道基底地耐力是否达到设计要求。检查管沟内高程和坡度是否满足设计要求,沟壁土质有无变化、裂纹等异常情况出现。 2.1.1. 3. 进场的管道及管件验收: 本工程采用的各种管道及管件的进场时,首先要通知机物部,机物部安排材料员进行材料验收,材料员要严格检查,首先符合到场的管材是否与定货单规格数量符合,其次要检查管材的出厂合格证,质量检测报告等符合设计规定的相关材料,材料员检查时按下列顺序进行:首先进行外观表面检查,要求无裂纹、缩口等缺陷,管材、管件、阀门等产品必须有出厂合格证和试验检验证明书面报告材料。 2.1.1.4. 管道安装工序 管道安装→管件安装→分段做水压试验→混凝土支墩浇筑→阀门安装→阀门井砌筑→砼井圈(盖板)安装→管道冲洗→管沟余土夯填→余土外运。

电缆井施工方案

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326- ); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土 30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位 1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5- 1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天: 4月28日— 5月12日完工

2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技 术措施 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:

a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91) a、敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每3米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对讲机、半导体、喊话器等。 b、针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。 2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:

电缆排管工程施工工艺及验收规定

电缆排管工程施工工艺及验收规定 一、排管敷设的要求 1. 电缆排管所需孔数,除按电网规划确定敷设电缆根数外,还需有适当备用孔供更新电缆用,但排管的最大规模不宜超过21孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m,且与电缆、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程的要求。 2.选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应加工井。在直线部分,两工井之间距离以120~140m为宜,排管在工井处的管口应封堵。 3. 排管地基应坚实、平整,不得有沉陷。不符合要求时,应对地基进行处理并夯实,以免地基下沉损坏电缆。排管应有0.3%的坡度,使积水流向工井。 4. 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要,工井的高度应使工作人员能站立操作,且不小于1.9m,工井底应有积水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 5. 工井内电缆支架应有良好的接地,托架应作防腐处理。工井内应预埋构件,便于在敷设电缆使用牵引机械时固定滑轮。 6. 排管建成后及敷设电缆前,应用试验棒疏通检查排管内壁有无尖刺或其他障碍物,防止敷设时损伤电缆。 7. 排管应使用对电缆金属护套无腐蚀作用的材料制成,如水泥管或玻璃钢管。管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍,且不小于150mm。

管子内部必须光滑,管子连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及与排管接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装臵连接。每座工井应设接地装臵,接地电阻不应大于10欧姆。在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设臵防止电缆因热伸缩而滑落的构件。 二、直埋电缆排管工程相关工序质量标准和检验方法 (一)直埋电缆排管模板安装工程质量标准和检验方法 1 检查数量 (1)主控项目 a) 先进行全面检查和实测,再抽查有代表性的部位3处-5处及以上(每处长5m-10m)。 (2)一般项目 a) 抽查5处-10处,每一检验项目的测点不得少于10处(不足10处的作全数检测)。 2质量标准和检验方法见表一 表一直埋电缆排管模板安装质量标准和检验方法

消防水管道及设备安装施工工艺

消防水系统管道及设备安装施工工艺 一、管道工程施工顺序总原则 1.施工时按照先地下、后地上;先主干管、后主支管及附件;先系统试压、冲洗,后防腐的原则进行。 2.在同一空间内,同时交叉施工消火栓系统的管道,水喷淋灭火系统的管道和 火灾报警系统的管道。 二、总体施工程序 1.先进行施工现场布置,组织人力、机具进场,组织施工图设计交底及会审, 编制质量计划、施工组织设计及单体施工方案,配合土建预留预埋,进行材料设备 进场验收。 2.对土建预留洞、预埋件、地沟及设备基础进行检查验收。 3.进行管道支架的预制,及主干管的安装。 4.设备就位、调平、找正,电气检查接线。 5.各种管道的试压、冲洗及其保护面漆的塗覆、外观检查、安全装置调整。 6.配合系统调试、系统试运行、交工验收。 7.保修、回访。 三、消火栓系统管道安装、试验 1.主要施工程序:施工准备→预留孔洞、预埋件检查及验收→支吊架制安及套管安装→管道预制→主干管安装→支管安装→设备安装→系统试压及冲洗→竣工验 收。 (1)管道在安装前,按设计要求核验规格、型号和质量,符合要求方可使用。 (2)管道在安装前,根据图纸及现场条件核实与其它管道是否碰撞,避免不必要的返工和变更。 (3)钢管在安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,须 临时封闭。 (4)管道穿过墙壁和楼板,须设置钢制套管。安装在楼板内的套管,其顶部应 高出完成地面50mm,底部与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端应与饰面 相平。

(5)系统在分段试压前,应进行防腐及冲洗。 2.预留孔洞、预埋件检查及验收 必须按照图纸的内容配合土建作好各类套管的预留预埋和验收工作。 3.埋地管道安装 埋地管道在安装前,经准确测量放线后进行管沟开挖,开挖宽度大于敷设管外 径300mm。开挖管沟避免在雨天进行,开挖后清除淤泥、石块、树根等杂物,并置 换设计指定的回填土。将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好 临时支撑,按图纸的坐标、标高,找好位置坡度,以及方向和中心线,将管道接口 相连。埋地管线连接完后,按设计要求进行通水试验,待试水合格后,进行分段回 填,回填前对回填土中的大块及尖硬物质清除,回填土含水量不得超过35%,回填后的管沟近期应防止载重车辆通过,必要时铺设临时桥板。 4.管道支架 1)管道支吊架预制 管道支吊架选用形式可参照标准图集; 2)管道支、吊、架安装 (1)管道支、吊、托架的生根采用膨胀螺栓,膨胀螺栓必须符合国家标准,满 足技术要求。对DN100以上的管道,吊架的生根采用穿楼板固定的方法进行。合理 分布支架间距,位置不应阻碍其他管道的布置。 管道支架或吊架之间的最大间距如下表: 公称直径(mm)253240507080100125150200250300最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.57.08.09.511.012.0(2)支、吊、托架焊缝不得有漏焊、欠焊等缺陷,焊接变形应予矫正。 (3)支、吊、托架应固定牢固,横梁要水平,吊杆要垂直,严禁将焊口、管件 安在支、吊、托架上,焊缝距支、吊、托吊架边缘必须大于50mm。 4.管道连接 (1)根据设计规定,消防灭火系统管道采用镀锌钢管,管径70mm≤DN≤200mm 卡箍连接。镀锌钢管外刷保护漆铁红两道、银粉两道。埋地时外刷石油沥青两道。 (2)法兰垫料用细棉布增强橡胶板,禁用含石棉类产品。 5.管道安装: (1)管道的切割采用切割机切割,严禁采用气焊工具或电焊工具切割管材。 (2)相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中,不应借法兰螺栓或管

电缆管道专项施工方案

高铁广场配套道路工程 电缆管道专项施工方案 编制: 审核: 审定: 山西×××××道路施工项目部 二O一三年十一月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、安全保证措施 六、雨季施工技术措施 七、周围构筑物的保护

电缆管线专项施工方案 一、编制依据 1、高铁广场配套道路工程施工图纸; 2、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 3、其他相关技术规范、标准。 二、工程概况 ××××位于忻州市市区北部,本期结合道路新建,将电力管道作为道路配套管线建设,道路总长2200米,新建电力管线位于道路南侧人行道下,距道路中心线26米处,管线总长2252米,其中:旭来街南侧道路人行道下设置11+1回混凝土包封海泡石排管1773米,横向过路设置8+1回直埋热浸塑钢管6段384米;主干线过路设置11+1回直埋热浸塑钢管1段95米,连接环网柜设置11+1混凝土包封海泡石排管4段40米。全线每隔50——60米设置混凝土直线检查井29座、十字检查井14座,设置二联式环网柜基础2座,设置三联式环网柜基础2座,设备基础均设置在红线外侧绿化带内。 管道埋深必须大于1.5米。 三、施工计划: 1、机械设备计划详见下表:

2、劳动力计划: 四、施工工艺技术 1、沟槽底宽按B=D0+2(b1+b2+b3)确定。 B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表采用; b2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头