文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (标准版 通用 范本)基 坑 土 方 开 挖 施 工 方 案

(标准版 通用 范本)基 坑 土 方 开 挖 施 工 方 案

(标准版 通用 范本)基 坑 土 方 开 挖 施 工 方 案
(标准版 通用 范本)基 坑 土 方 开 挖 施 工 方 案

基坑土方开挖施工方案

一、工程概况:

本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。

本工程号房桩基础采用250*250与300*300预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为2.6m,集水坑基坑为23#、24#、36#、37#号房基础底标高2.05m,25#、35#号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房±0.00相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房±0.00相当于绝对标高4.300,32#号房±0.00相当于绝对标高4.850m。

本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。

本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则上全部外运出现场。

本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定)

二、施工部署:

25#、35#号房土方开挖时间:2004年12月26日—28日;工期3天。

其余号房的土方开挖待施工的进度再定。

三、施工准备

3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。

3.2 作业条件:

3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

3.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。

3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,

采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。

3.2.5 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等。

3.2.6 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配人工进行。

四、施工顺序:

号房定位开挖放线基坑土方开挖清底及修边集水井深坑人工开挖基坑监测地基验槽

五、主要施工方法:

本阶段工程25#、35#号房计划采用1台挖土机进行作业,逐幢进行土方开挖。

在机械开挖准备工作及安全措施全部做到位后,开始基坑土方大开挖,计划3天左右完成基坑内土方大面积挖土。机械开挖至桩顶标高时预留30cm土由人工修挖,保证基底土层不受扰动、不超挖;控制基底土层保持平整,及时引测基底标高,挖土过程随时进行标高测量,防止因超挖扰动降低地基承载力。

挖机挖土时,必须可靠控制,防止碰撞预制混凝土方桩,造成断桩等质量事故。挖土时,现场安排一名施工管理人员,专门指挥挖机,控制挖土深度和挖土速度。

集水井等深坑部位,必须及时引测轴线和标高,控制挖土范围和深度。深坑采用人工开挖(20人左右)。深坑土方采用1台8吨汽车吊车配合人工挖土运出坑外。

基坑挖土完成后,随即通知有关单位(建设、设计、勘察、监理单位)进行地基验槽;验槽合格立即浇捣基础垫层。垫层采用100厚C10(地下室C15)商品混凝土,浇捣必须抓紧时间及时进行,防止基底暴露时间过长。受雨淋及人工踩踏而扰动。

人工清底时,在基底土层表面铺设竹笆,施工人员尽量站在竹笆上挖土和运土,防止踩踏使基底土扰动。

在基底人工清理的同时,沿基坑四周挖出一条300×300mm排水沟,每幢号房基坑下对角设600×600×700mm集水坑。用泥浆泵将集水坑内雨水(或渗水)及时排除出基坑。

如基底土层发现有扰动现象,应立即将扰动土清除并及时回填砂、石垫层和浇捣砼垫层。

六、土方开挖时,注意事项:

1.在挖到工程桩附近时,应有专人指挥,明确标识工程桩所在位置;挖机抓斗应放慢移动速度,做到轻抓、轻移、轻放。严禁硬

扳、硬碰工程桩,以避免工程桩身位移和断裂发生,确保工程桩质量。

2.在挖到集水井等加深部位土方时,人工开挖,再往坑外运土。

挖土时,现场必须有专人控制指挥,明确集水井位置的前提下,方准利用机械,适当加深挖掘,挖到基坑一定深度,采用人工清底。集水井处应及时布置一台潜水泵,以确保集水井基底的地基坚实可靠,开挖顺利。

3.基底局部遇到暗浜等地质不良情况时,必须及时通知勘察设计和建设、监理单位到现场进行研究协商,制定处理方案,根据处理方案采用人工为主,将桩间淤泥挖尽(机械挖土易碰撞工程桩,造成损坏,故原则上采用人工挖土为主),同时分层回填颗粒级配良好的中粗砂或砂石垫层,确保地基质量。未经勘察设计建设监理单位同意,严禁自行处理。

4.开挖过程注意保护测量控制定位桩,轴线桩,水准控制桩,防

止碰坏。

七、质量标准:

按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002进行验收。

八、安全注意事项:

1. 土方开挖过程,挖机严禁碰撞及切割工程桩,防止工程桩出现位移。

2. 加强开挖期间对基坑的监测,根据基坑变化情况相应调整土方开挖深度和速度;确保基坑安全、可靠。

3. 挖机挖土应合理分层进行,在软土上开挖时,必须铺设路基箱及钢板等,防止出现塌方及机械倾翻等事故。

4. 本工程开挖出的土方全部留置在现场。堆土位置距基坑边3米以上。重车行走距基坑边3米以上。

5. 在开挖土方时必须保证挖机所处位置的边坡稳定,防止挖机倾覆。

6. 挖机作业现场,必须由专人负责指挥,无关人员严禁进入

作业区。挖机司机必须服从现场调度指挥。

7. 夜间作业,必须提前申报夜间施工手续,有关部门同意后方可施工;现场必须配置充足的照明设施,在危险区域必须设置明显的警示标志;在基坑周围必须设置围护栏杆。

8. 土方车辆进出施工现场大门,必须清理冲洗干净,防止污染市政道路。

9. 雨期施工,运输机械及道路必须采取防滑措施,保证行车安全。

九、主要机械设备及劳力(针对第一阶段开挖的25#、35#):

1. 挖土机:1台

2. 运土车辆:5台(根据运距灵活调整)

3. 水泵:8台。

4.劳力:40人。

脚手架、模板工程、基坑专项方案解决专家:嘉意德施工安全

模板施工方案计算书

附录1掉头隧道模板支架专项施工方案计算书 1.1. 顶板支架模板计算 1.1.1.计算参数 结构板厚700mm,顶板与侧墙设置500×500倒角,计算采用倒角处最大板厚1200mm,层高5.36m,结构表面考虑外露;模板材料为:夹板底模厚度18mm;木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度fm=12.00N/mm2,顺纹抗剪强度 fv=1.40N/mm2 ;支撑采用Φ48.3×3.0mm钢管:横向间距600mm,纵向间距 600mm,支撑立杆的步距h=1.20m;钢管直径48mm,壁厚3.6mm,截面积4.24cm2,回转半径i=1.59cm;钢材弹性模量E=206000N/mm2,抗弯强度f=205.00N/mm2,抗剪强度fv=125.00N/mm2。 图1.1.1-1模板支撑体系搭设正立面图

图1.1.1-2闭口段支模体系搭设平面图

图1.1.1-3闭口段支模体系搭设横向立面图

图1.1.1-4闭口段支模体系搭设纵向立面图 1.1. 2. 顶板底模验算 1. 底模及支架荷载计算 荷载类型 标准值 单位 计算宽度(m) 板厚(m) 系数 设计值 ①底模自重 0.30 kN/m2 × 1.0 ×1.2 = 0.36kN/m ②砼自重 24.00 kN/m3 × 1.0 × 1.2 ×1.2 = 34.56kN/m ③钢筋荷载 1.1kN/m3 × 1.0 × 1.2 ×1.2 = 1.58kN/m ④ 2.50 kN/m2 × 1.0 × 1.4 = 3.50kN/m 施工人员 及施工设 纵向剪刀撑 间距4000

底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 40kN/m 底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③) q2 = 36.5kN/m 2. 顶板底模板验算 第一层龙骨(次楞)间距L=250mm ,计算跨数5跨。 底模厚度18mm,板模宽度=1000mm W=bh 2 /6=1000×182/6=54000mm 3, I=bh 3/12=1000×183/12=486000mm 4。 3. 内力及挠度计算 a.①+②+③+④荷载 支座弯矩系数K M =-0.105, M 1=K M q 1L 2 =-0.105×40.00×2502=-262500N ·mm 剪力系数K V =0.606 , V 1=K V q 1L=0.606×40.00×250=6060N 图1.1.2-1顶板底模板荷载示意图 b.①+②+③荷载 支座弯矩系数K M =-0.105, M 2=K M q 2L 2=-0.105×36.50×2502=-239531N ·mm 跨中弯矩系数K M =0.078, M 3=K M q 2L 2=0.078×36.50×2502=177938N ·mm 剪力系数K V =0.606, V 2=K V q 2L=0.606×36.50×250=5530N 挠度系数K υ=0.644, υ2=K υq ,2L 4/(100EI) =0.644×(36.50/1.2)×2504/(100×6000×486000)=0.26 mm

施工电梯基础施工方案(含计算书)

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4~11#楼项目 施工升降机基础专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年 10月20日

目录 一、编制总体思路................................................................. - 1 - 1.施工升降机定位 (1) 2.施工升降机型号及品牌选择 (1) 3.施工升降机基础结构形式 (1) 二、编制依据..................................................................... - 2 - 三、工程概况..................................................................... - 2 - 一).劳动力需求计划 (2) 二).施工机械需求计划 (3) 三).材料需求计划 (3) 五、施工升降机基础设计........................................................... - 3 - 一).施工升降机基础要求 (3) 二).施工升降机基础设计 (3) 三).施工升降机基础设计 (4) 四).基础接地电阻设计 (6) 五).排水及防护处理措施 (6) 六、电梯基础验收................................................................. - 7 - 七、检查制度..................................................................... - 7 - 八、基础定位图................................................................... - 7 -

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工及配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50㎜。 3)主要机具:一般应备有平板振动器、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件: 1)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。2)在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 3、铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4、检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 操作工艺: 找平验收

1、对级配砂石进行技术签定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15-20㎝,分层厚度可用样桩控制。2)砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 4)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 5)洒水:铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。6)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平和验收: 施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。

基础工程施工技术

基础工程施工技术 一、桩基础施工 根据受力情况分:端承桩、摩擦桩; 按施工方法分:预制桩、灌注桩; 按成孔方法不同分:钻、挖、冲孔灌注桩、沉管灌注桩、爆破桩;(一)钢筋混凝土预制桩 钢筋混凝土预制桩常用的断面有方形实心桩和管桩。方桩边长为200—450mm,管桩直径为300—500mm。 1、桩的制作、运输、堆放 (1)桩的制作。长度在10m以下的短桩,多在工厂预制;较长的桩,通常在打桩场现场制作。 重叠法预制时,待下层桩的混凝土强度达到设计的30%后 进行,重叠层数不超过7h。 (2)运输、堆放。钢筋混凝土预制桩达到设计强度的70%后才可起吊;100%后才能运输和打桩。 堆放时应设置垫木,垫木的位置与吊点的位置相同。堆放层数 不宜超过 2、打桩 (1)打桩机的选择。打桩机包括:桩锤、桩架、动力装置三部分。 桩锤:施加冲击力;桩架:吊装、导向;动力装置:包括驱动桩锤及卷扬机用的动力设备。

选择打桩机时:应根据地基土壤性质、工程大小、桩的种类、施工期限、动力供应条件、现场情况确定。 常用的桩锤有:落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油桩锤、振动桩锤。 (2)打桩前的准备工作。管线清理、场地平整压实、放线。 (3)确定打桩顺序。 应综合考虑:桩的密集程度、基础的设计标高、现场地形条件、土质情况等; 长后短; (4)打桩施工。桩架垂直平稳,桩顶放弹性垫层;桩帽上放置垫木;做好记录。 (5)桩及桩头处理。空心管桩,桩尖以上1—1.5m范围内用细石混凝土填实,其余可用细砂填实。 3、压桩 即静压桩; (1)压桩顺序。预制管桩一般采用分段压入、逐段接长的方法; (2)接桩方法。可用焊接法或浆锚法; 4、振动沉桩 借助固定于桩头上的振动箱所产生的振动力,以减小桩与土壤的摩擦力,使桩在自重与机械力作用 下沉入土中。

褥垫层施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章劳动力进场计划及需用计划 (3) 第五章主要机械设备 (3) 第六章主要施工方法 (4) 第七章质量标准 (6) 第八章应注意的质量、环境和职业健康安全问题 8.1质量问题 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 本工程为中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工程,位于河南省郑州市中牟县广惠街西、中央大道北、永盛路南、紫薇路东,交通便利。占地面积1208亩,总建筑面积为1424078m2,地上18层和26层,地下一层局部二层,建筑总高度为18层55.8米,26层78.3米。基础为筏板基础和独立柱基。 第三章施工部署 3.1施工目标:严格履行合同,按设计图纸及有关规范、规程施工,确保安全生产,文明施工,杜绝伤亡事故。 3.2质量目标:确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格。 3.3施工准备 1 、资料准备 正式施工前必备的资料主要有:CFG桩检验合格,平面布置放线,施工图设计,施工组织设计,图纸会审纪要及设计变更等,在施工前搜集类似工程场地的设计、施工经验数据。 2、材料准备 根据设计要求准备充分的材料,所有材料均应有出厂合格证及检验合格证明

书,保证使用的产品均为合格产品,本工程褥垫层工程常用的材料有:砂、石等。 3、场地准备 场地应做到三通一平,保证机械的正常操作空间,有足够的材料搅拌场地等,材料的堆放场地。 4、机械准备 褥垫层机械设备主要有:搅拌机、平板振动器等,所有设备使用前应进行校准检修,在有效的使用期内使用,并且设备性能良好,使用正常。 第四章劳动力进场计划及需用计划 4.1劳动力计划表 劳动力计划表单位:人 4.2劳动力安排情况描述: 1、在进场施工前,根据项目经理部提出劳动力需用计划,根据需求总体部署劳动力。选择劳动技能好的专业施工队,特殊工种上岗人员持特殊上岗证。 2、劳动力进场后,经安全教育、质量培训、技术交底,并经专业知识考核后准予上岗。 第五章主要机械设备 5.1拟投入的主要施工机械设备

基础工程施工组织设计方案

一、概况及主要工程量: 本工程主楼基础为钢筋混凝土筏板基础,地下车库基础为独立基础+防水板。筏板厚度1300mm,防水板厚度250mm,砼标号为C30,总方量约8000m3。主楼内设计伸缩后浇带三道,其中靠5轴一道至车库顶结束,其他两道至十四层顶板,主楼周边全部设有沉降后浇带与整个地下车库断开,后浇带宽度均为0.8m宽,后浇带砼待主体完工后再浇筑。 二、施工部署及主要施工方案: 基础外围采用M10水泥砂浆砌240机制砖砌筑地胎膜,内侧抹1:2.5水泥砂浆,SBS4+3防水层施工至筏板和防水板上平,基础内集水坑、电梯井、排水坑、消防吸水坑较深,坑内施工时做吊模,主楼基础与地下车库基础建筑面积大,施工时按后浇带划分为六段浇筑,主楼部分为三段;东侧车库基础为一段;南侧车库基础为一段;西侧车库为一段,组织流水施工,先以主楼为主,再施工西侧车库基础,然后东侧、南侧。主要施工方法如下: 1、垫层施工 (1)基底清理:基底的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。 (2)按规定制作试块。试块组数每500㎡垫层不少于一组,不足500㎡,按500㎡计算。

(3) 基槽必须经地质勘察、设计、监理等有关单位验收均达到合格。 (4) 垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,符合设计要求,并办完隐检手续。 (5)混凝土浇筑前,必须用木桩做出垫层标高线,便于垫层浇筑时,对标高的控制。 (6)浇筑混凝土从一端开始,并应连续浇筑。如连续进行面积较大时,应根据规范规定留置施工缝。 (7)混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕。否则应按规范规定留置施工缝。 (8)混凝土振捣:一般采用平板式振捣器,其移动间距不大于作用半径的1.5倍,不能漏振。 (9)找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。表面用塑料布覆盖,防止雨淋,对垫层造成质量隐患。 (10)集水坑、电梯井、消防吸水池、排水坑较深,坡面无法浇筑垫层,在修整好的基坑斜面平铺机制红砖一层,再浇筑垫层,其他做

模板专项施工方案及计算书

模板专项施工方案及计算书 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 本工程施工图 第二节工程概况 本工程为湘桂·盛世名城一期B区工程1#楼,位于广西灵山县,东临燕山路,西接江滨一路,北面紧临荔香路,南向鸣珂江,西靠小鹤山。18层商住楼,主体一、二层为商铺,三层至十八层为住宅,框架剪力墙结构;总建筑面积为25238.94㎡,其中一、二层商场建筑面积:2923.77㎡,住宅建筑面积:22315.17㎡。设计标高±0.000相当于绝对标高63.3 m,建筑高度为56.1 m。根据本工程的特点,现编制超高结构(1-A~1-H轴交1-1~96轴部分和1-H~1-W轴交1-3~1-93部分)梁、板模板支撑系统施工方案,该两部分层高分别为14.7 m和9.9 m,最大梁截面600㎜×1600㎜,最大板厚250㎜。 第三节方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,现梁按600×1600,板按250mm厚,支撑高度按14.7m进行模板支撑系统的设计和安全验算。其它梁、板构件参照此进行施工。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 第五节模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装

褥垫层施工方案

大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼级配砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、《大同市智家堡城中村改造项目A区工程13#、14#楼施工图纸》 2、《建筑施工手册》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 工程名称:大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼 建设单位:山西安家房地产开发有限公司 设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所 监理单位:山西省煤炭建设监理有限公司 建设地点:大同市御河路与青年路交叉口西北角 勘察单位:山西省勘察设计研究院 主要功能:居住 1、建筑概况 1.1本工程地下一层,地上二十七层,地下一层层高为4.2m,一~二十七层为 2.9m,电梯机房为4.8m,建筑总高度为78.75m,室内外高差为0.450m,建筑面积为14062.1m2。 1.2基础形式为梁板式筏形基础,结构为剪力墙结构。 1.3本工程采用CFG桩进行地基处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360Kpa,单桩竖向承载力特征值均不小于650KN。 1.4本工程13#楼±0.000=1053.85,14#±0.000=1053.45,级配砂石褥垫层底标高为-6.220m,褥垫层顶标高为-5.920m,厚度为300mm,褥垫层铺设范围为筏板外扩300mm,夯填度(夯实后的垫层厚度与虚铺厚度之比)不得大于0.9。 2、地质条件: 2.1根据建设单位提供的地堪资料显示,地基土的厚度、埋深如下表所示。

地基土厚度、埋深、标高统计结果表 2.2根据建设单位提供的地堪资料显示,本场地天然地基土承载力特征值如下表所示。 天然地基土承载力特征值一览表

工程计算书及施工方案

模板工程施工方案审批表

一.工程概况: ....... 二.编制依据 模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 三.计算书 (一)、参数信息 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.20;纵距(m):1.20;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.00; 采用的钢管(mm):Φ48?.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.75; 2.荷载参数 23):25.500;):0.500;混凝土与钢筋自重模板与木板自重(kN/m(kN/m2):1.000;施工均布荷载标准值(kN/m 3.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 22):13;):9500;面板抗弯强度设计值(N/mmE(N/mm面板弹性模量22):13.000;(N/mm 木方弹性模量E(N/mm):9000.000;木方抗弯强度设计值2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000;(N/mm木方抗剪强度设计值;(mm):80.00;木方的截面高度(mm):60.00木方的截面宽度. 2 楼板支撑架荷载计算单元图

(二)、模板面板计算按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度, 模板面板为受弯构件和截面抵抗矩W分别为:I模板面板的截面惯性矩32;/6 = 64.8 cmW = 120?.8. 34;/12 = 58.32 cmI = 120?.8 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 、荷载计算1:静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m)(1) ;q = 25.5?.12?.2+0.5?.2 = 4.272 kN/m1:活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m)(2) = 1?.2= 1.2 kN/m;q2 2、强度计算: 计算公式如下2 M=0.1qlq=1.2?.272+1.4?.2= 6.806kN/m 其中:2;= 61257.6 N穖最大弯矩M=0.1?.806?00m2σ=M/W= 61257.6/64800 = 0.945 N/mm;面板最大应力计算值 2;面板的抗弯强度设计值[f]=13 N/mm2 13 小于面板的抗弯强度设计值面板的最大应力计算值为0.945 N/mm 2! 满足要求,N/mm 3、挠度计算挠度计算公式为:4≤[ν]=l/250ν =0.677ql/(100EI)= 4.272kN/m 其中q =q1. 44)=0.042 mm;ν= 0.677?.272?00 /(100?500?8.32?0面板最大挠度计算值 面板最大允许挠度[ν]=300/ 250=1.2 mm; 面板的最大挠度计算值0.042 mm 小于面板的最大允许挠度 1.2 mm,满足要求! (三)、模板支撑方木的计算 方木按照两跨连续梁计算,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 23;/6=6??/6 = 64 cmW=b議 34;/12=6???/12 = 256 cmI=b議

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工准备 2 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 5 九、安全环保措施 6

2、材料及主要机具 (1)、选用人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂,质地坚硬粒径不大于30㎜的石子。 (2)、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。 (3)、主要机具:静力振动器、压路机、挖掘机、装载机、手推车、平头铁锨、喷水用胶管、2米靠尺、小线、钢尺等。 四、施工部署: 1、级配砂石用机械搅拌,机械运输,边角用人工或人力车配合。 2、碾压用压路机,边角用振动器人工夯实。 五、操作工艺 1、用挖掘机拌合级配砂石,严格按3:7比例配制,其质量应达到设计要求或规范规定。拌好后直接运下槽边。 2、基槽内的级配砂石用挖掘机倒运、平摊(人工配合平整), 2、铺筑砂石 (1)、铺筑砂石的厚度为340㎜,宜采用8~12t压路机碾压密实。碾压后的厚度为300㎜ (2)、铺筑砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 (3)、分段施工时,接茬处应做成斜坡,每层接茬处的水平距离应错开0.5-1米,并充分压(夯)实。

(4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (5)、洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 (6)、夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯、平板振动器或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不少于500㎜,边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平或验收 (1)、施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于实验所确定的贯入为合格。 (2)、最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 六、质量标准 1、保证项目: 基底土质必须符合设计要求。 2、基本项目: (1)、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 (2)、分层留接茬位置正确,方法合理,接茬夯压密实,平整。

施工方案(计算书)

塘沽区五星广场石材干挂工程 二次深化设计计算书 一、本方案设计适用于塘沽区五星广场石材干挂工程 二、工程概况 三、设计依据 1、塘沽区五星广场石材干挂工程石材干挂工程设计图纸 2、石材幕墙工程技术规范(JGJ102-96) (参考) 3、建筑结构荷载规范(GBJ9-87) 4、钢结构设计规范(GBJ17-88) (参考) 5、民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 6、建筑防雷设计规范(GB50057-94) 7、负结构设计手册 8、金属与石材幕墙工程技术规范 9、甲方要求 四、设计荷载 1、大面石材幕墙自重荷载设计值 自重荷载(包括石材和龙骨):1080N/M2 2、风荷载当地基本风压:0.35KN/M2 3、地震 4、荷载抗震设防考虑8度设防水平地震作用系数最大值 a max=0.16 , 地震作用放 大系数βE=5.0

石材幕墙设计计算书 基本参数:天津地区 抗震8度设防 a max=0.16 , 地震作用放大系数βE=5.0 一、风荷载计算 1、标高为8.900处风荷载计算 ⑴. 风荷载标准值计算: Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(Kn/m2) βgz:8.900m高处阵风系数(按B类区计算): μf=0.5×(Z/10)^(-0.16)=0.445 βgz=0.89×(1+2μf)=1.683 μz:8.900m高处风压高度变化系数(按B类区计算)(GB50009-2001) μz=(Z/10)^0.32=1.260 风荷载体型系数μs=1.20 Wk=βgz×μz×μs×W0 (GB50009-2001) =1.683×1.260×1.2×0.500 =1.272kN/m2 ⑵.风荷载设计值: W:风荷载设计值:Kn/m2 Rw:风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.272=1.781Kn/m2 二、板强度校核: 石材校核:(第一处) 1.石材强度校核 校核依据:σ≤[σ]=3.700N/mm^2 Ao:石板短边长:0.600m Bo:石板长边长:1.200m a: 计算石板抗弯所用短边长度:0.600m b: 计算石板抗弯所用长边长度:1.200m t: 石材厚度:25.0mm ml:四角支承板弯矩系数,按短边与长边的边长比(a/b=0.500) 查表得:0.0763 Wk:风荷载标准值:1.272Kn/m^2 垂直于平面的分布水平地震作用: qEAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用(kN/m^2) qEAk=5×αmax×GAK =5×0.160×1200.000/1000 =0.960kN/m^2 荷载组合设计值为: Sz=1.4×Wk+1.3×0.5×qEAk =2.405kN/m^2 应力设计值为:

混凝土施工记录

混凝土工程施工记录 气温:27℃气候:晴单位工程名称:洛阳市中沟村城中村改造安置小区中鑫家苑7#楼 建设单位名称:河南六建置业有限公司 施工单位名称:河南六建建筑集团有限公司 监理单位名称:河南大象建设监理咨询有限公司 浇筑部位及结构名称(标明轴线和标高): 1-50/A-N轴CFG桩 混凝土数量(m3): 69 当班完成量:69 混凝土强度等级:C20 混凝土配合比设计报告单编号:PS08-2012-07-25-01 混凝土捣实方法:螺旋钻孔成桩 拆模日期:记录人:2012 年 8 月10日

混凝土工程施工记录 气温:28℃气候:晴单位工程名称:洛阳市中沟村城中村改造安置小区中鑫家苑7#楼 建设单位名称:河南六建置业有限公司 施工单位名称:河南六建建筑集团有限公司 监理单位名称:河南大象建设监理咨询有限公司 浇筑部位及结构名称(标明轴线和标高): 1-50/A-N轴CFG桩 混凝土数量(m3):100 当班完成量:100 混凝土强度等级:C20 混凝土配合比设计报告单编号:PS08-2012-07-25-01 混凝土配合比: 混凝土捣实方法:螺旋钻孔成桩 拆模日期:记录人:2012 年 8 月11日

气温:27℃气候:晴单位工程名称:洛阳市中沟村城中村改造安置小区中鑫家苑7#楼 建设单位名称:河南六建置业有限公司 施工单位名称:河南六建建筑集团有限公司 监理单位名称:河南大象建设监理咨询有限公司 浇筑部位及结构名称(标明轴线和标高): 1-50/A-N轴CFG桩 混凝土数量(m3):63 当班完成量:63 混凝土强度等级:C20 混凝土配合比设计报告单编号:PS08-2012-07-25-01 混凝土捣实方法:螺旋钻孔成桩 拆模日期:记录人:2012 年 8 月12日

搅拌桩砂褥垫层施工方案.doc

南水北调中线工程 汉江兴隆水利枢纽电站工程 深层搅拌桩砂褥垫层 施工方案 批准 审核: 编写: 中国水利水电第十一工程局有限公司 兴隆电站项目经理部 2010年8月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 四、施工准备 (2) 五、土方开挖、桩头清理和褥垫层施工 (3) 六、质量技术资料 (2) 七、施工进度计划 (5) 八、施工方案图 (5) 九、资源配置计划 (4) 9.1人员配置 (4) 9.2设备配置 (5) 十、质量保证措施 (5) 十一、安全保证措施及管理 (7) 十二、文明施工措施 (7) 十三、附件...................................................................................................................................

一、工程概况 兴隆水利枢纽位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,上距丹江口枢纽378.3km,下距河口273.7km,由泄水闸、船闸、电站厂房、鱼道、两岸滩地过流段及交通桥组成,正常蓄水位36.2m,水库总库容4.85亿m3,灌溉面积327.6万亩,规划航道等级III级,电站装机40MW。 本标段主基础主要采用水泥土搅拌桩复合地基。桩径800mm,机组段及安装场桩长约5.2-7.8m,挡土墙及导沙坎均为8m。工程量约156433m。 二、编制依据 1、现有的水泥搅拌桩设计图纸。 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范。 3、中国建筑工业出版社2003年9月出版的《建筑施工手册》。 4、国家及地方有关法律、法规、规定。 三、施工程序 沙褥垫层施工程序框图

专项施工方案与计算书

平阳楠盛·瓯南产业城工程 模板专项施工方案及计算书 批准: 审核: 编制: 宁波二十冶建设有限工程 平阳楠盛·瓯南产业城工程项目经理部 2016年8月30日 1.编制依据 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 2.工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

3.方案选择 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.材料选择 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.模板安装 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 6.模板拆除 ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 7.模板技术措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 5 8.安全、环保文明施工措施 ------------------------------------------------------------------- 8 9.梁模板支撑系统构造、设计 ---------------------------------------------------------------- 9 1.编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

褥垫层施工方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1. 工期部署 (1) 3.2. 施工顺序 (1) 3.3. 劳动力筹备 (2) 3.4. 技术准备 (2) 3.4.1. 桩间土开挖及截桩的作业条件 (2) 3.4.2. 褥垫层的作业条件 (2) 3.5. 施工机具准备 (2) 3.6. 材料准备 (3) 3.7. 检验试验 (3) 4. 施工安排 (3) 4.1. 总体策划目标 (3) 4.2. 工期保证措施 (4) 4.2.1. 影响工期的因素分析 (4) 4.2.2. 工期控制措施 (4) 5. 施工工艺及方法 (4) 5.1. 施工工艺顺序 (4) 5.2. 挖桩间土 (4) 精品资料

5.3. 截桩 (4) 5.4. 褥垫层施工 (4) 6. 质量标准 (5) 6.1. 主控项目 (5) 6.2. 一般项目 (5) 6.3. 应注意的质量问题 (5) 7. 成品保护 (5) 8. 安全文明施工及环保措施 (6) 8.1. 施工安全措施 (6) 8.2. 环境保护措施 (6) 精品资料

1. 编制依据 序号名称编号 1 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068 —2001 2 建筑地基基础设计规范GB50007 —2011 3 建筑地基处理技术规范JGJ79 —2012 4 绿城沈阳全运Z-3 地块岩土工程勘察报告 2. 工程概况 绿城沈阳全运Z-3 地块工程是绿城房地产集团有限公司开发,工程位于沈阳市东陵区沈本大道沈阳全运村。建筑总面积约219631.68 ㎡,地下室1 层/2 层,建筑面积52149.65 ㎡(人防地库20108.8 ㎡,非人防地库10742.34 ㎡,主楼地下室含夹层21298.51 ㎡);地上14/15/16 层,建筑面积167482.03 ㎡(住宅及底商166111.39 ㎡,独立商业1370.64 ㎡)。结构类型为钢筋砼框架结构及剪力墙结构。 本工程地基为素混凝土刚性复合地基,桩径400-600 ㎜,褥垫层为250㎜厚级配砂石,CFG 桩头没入褥垫层50mm ,石子采用碎石,最大粒径不大于30㎜,掺量不大于30%,褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,压实系数不小于0.97 ,褥垫层平面范围宽出筏板基础垫层500mm 3. 施工准备 3.1. 工期部署 序号部位计划开始时间计划完成时间 1 1#、2#、15# 、16# 、17# 楼2015 年5 月29 日2015 年5 月30 日 2 3#、10# 、11# 、12# 、13# 、 14# 楼 3 4# 、5# 、6#、7#、8#、18# 、 19# 、20# 楼2015 年5 月30 日2015 年5 月31 日2015 年6 月1 日2015 年6 月3 日 3.2. 施工顺序 根据建设单位土方开挖和打桩情况,计划清槽、褥垫层施工分为两个阶段:人防区和非人防区,非人防区分别有1# 和17# 楼依次向东各栋号推进;人防区由6#向西和南 精品资料

模板方案及完整计算书

模板施工方案 XXXXXX宿舍楼 编制: ______________ 审核: ______________ 审批: ______________ XXXXXX有限公司 一、编制依据 1 、xxxxxx 宿舍楼工程施工图纸,施工组织设计 2 建筑施工手册(第五版) 、

3 建筑施工规范大全 、 4 建筑施工现场检查手册等 、 二、工程概况 1 xxxxx 宿舍楼工程,位于xxxxxxx 。工程结构形式为剪力墙结构,基础为条形基础与平板式筏 、 板基础,建筑面积3797.22 平米,地上六层,建筑高度22.05 米。 三、施工准备 1 据工程各构件尺寸提出模板工程详细计划,包括:模板、钢管、扣件. 加固穿墙螺栓. 蝶形卡、 及木方子等。 2 材料部门按计划组织周转工具进场。 、 3 模板支设以前,应做好各种预留. 预埋及钢管隐验。 、 四、施工方法 (一)墙模板工程 剪力墙全部采用木模板配 $ 14穿墙螺栓,用$ 48X 3.5钢管和5X 10方木作为横纵龙骨进行加固。 龙骨横向间距700,纵向间距20;穿墙螺栓水平方向间距700,垂直向间距600。为保证剪力墙位置及断面尺寸正确,支模前,在水平钢筋上放置定制好的混凝土支撑。 施工方法:模板位置弹好以后,先安一面模板,相邻模板搭接要紧密,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安纵向(用铅丝临时固定),后安横向,同时用穿墙螺栓外垫碟形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。 验收要求:模板位置误差w 5mm,垂直误差w 6mm . 注意事项: (1 )支模前先复标高及内外墙线位置,看不清线或受钢筋位移影响不支模; (2)支模前,模板表面要涂刷隔离剂; (3)外围剪力墙所用穿墙螺栓中间必须加止水片。 (二)柱模施工 柱模施工采用木模板,钢管柱箍竖向龙骨、斜撑和对拉螺栓进行加固、找正。 施工方法: (1 )首先根据柱断面尺寸配模。 毕后安装钢管柱箍(用0 48X3.5钢管及十字扣件拉紧),然后调整至正确位置再进行 加固,柱箍间距400—600mm。 3)安装竖向钢管龙骨,用以竖向调直及增加柱模整体性。 三)梁模板施工; 2)模板安装前,先配置对拉螺栓(作用及方法同前),安装时从一面开始安装,安装完

砂石褥垫层施工方案75682

海亮·德文郡DK-2一期1#、2#、3#、4#楼砂石褥垫层施工方案 编制人:______________ 审核人:______________ 批准人:______________ 中亿丰建设集团股份有限公司 海亮·德文郡DK-2项目部 2018年9月20日

目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、施工准备 1 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 4 八、应注意的质量问题 4 九、安全环保措施 5

砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、海亮?德文郡DK-2一期1#、2#、3#、4#楼工程结构图。 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)。 3、《复合地基技术规范》(GB/T 50783-2012)。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB0202-2002) 二、工程概况 1、设计概况:本工程±0.000绝对高程为429.700m;桩顶设计标高422.890m,基础设计依据陕西理正勘察设计有限公司二O一七年十二月提供的《西安海领房地产开发有限公司海亮·德文郡12#地块岩土工程,勘察报告(详勘阶段)》及相关规范,桩基施工前应按《建筑场地墓坑探查与处理技术规程》(DBJ 61-57-2010)的要求进行探查,如遇异常情况或与地质报告不符时,应与设计单位协商解决,本工程地基采用素混凝土刚性桩复合地基,桩端持力层为 7 层粉质粘土,有效桩长为20m,桩径400,桩间距1.5m,工程桩混凝土强度等级为C30,处理后的复合地基的承载力特征值fspk不应小于500kPa,单桩承载力特征值Ra为800kN,褥垫层用料:级配砂石、碎石等散体材料的最大粒径不宜大于30mm,碎石内宜掺20%~30%的中粗砂,褥垫层铺设宜采用静力压实法,夯填度0.86~0.90,施工时先铺230mm 厚再压至200mm,褥垫层范围为桩外沿外放300。 2、实际选用:级配砂石3:7。 三、施工准备

施工临时用电方案计算书

施工临时用电方案计算书 金宸国际工程;工程建设地点:新乡市荣校路;属于剪力墙结构;地上30层;地下2层;建筑高度:89m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:0平方米;总工期:600天。 本工程由新乡万汇房地产有限公司投资建设,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,新乡市地质勘探有限公司地质勘察,河南永安工程管理有限公司监理,曙光控股集团有限公司组织施工;由林德叶担任项目经理,郭腾国担任技术负责人。 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件 施工现场用电量统计表: ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 塔式起重机 qtz60 31 1 31 2 混凝土输送泵 HBT80 110 1 110 3 木工圆锯 MJ10 4 3 1 3 4 钢筋弯曲机 GW40 3 2 6 5 钢筋调直机 GT6/14 11 1 11 6 钢筋切断机 QJ40 7 2 14 7 插入式振动器 ZX25 0.8 3 2.4 8 平板式振动器 ZB5 0.5 2 1 9 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9 10 建筑施工外用电梯 SCD200/200CJ 44 1 44 11 自落式混凝土搅拌机 JD250 11 1 11 12 碘钨灯 1 4 4 13 白炽灯 0.1 20 2 14 塔式起重机 qtz60 31 1 31 15 混凝土输送泵 HBT80 110 1 110

深基坑专项施工方案计算书(1)

2#散货污水调节池、1#、2#蓄水池及吸水井基坑开挖计算书 土坡稳定性计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。 本计算书采用毕肖普法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还同时考虑了土条两侧面的作用力。 一、参数信息: 基本参数: 放坡参数: 荷载参数:

土层参数: 二、计算原理: 根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,该土条上存在着: 1、土条自重W i, 2、作用于土条弧面上的法向反力N i, 3、作用于土条圆弧面上的切向阻力或抗剪力Tr i, 4、土条弧面上总的孔隙水应力U i,其作用线通过滑动圆心, 5、土条两侧面上的作用力X i+1,E i+1和X i,E i。如图所示: 当土条处于稳定状态时,即Fs>1,上述五个力应构成平衡体系。考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.35的要求。 三、计算公式: K sj=∑(1/mθi)(cb i+γb i h i+qb i tanφ)/∑(γb i h i+qb i)sinθi

mθi=cosθi+1/F s tanφsinθi 式子中: F s --土坡稳定安全系数; c --土层的粘聚力; γ --土层的计算重度; θi --第i条土到滑动圆弧圆心与竖直方向的夹角;φ --土层的内摩擦角; b i --第i条土的宽度; h i --第i条土的平均高度; h1i --第i条土水位以上的高度; h2i --第i条土水位以下的高度; q --第i条土条上的均布荷载 γ' --第i土层的浮重度 其中,根据几何关系,求得hi为: h1i=h w-{(r-h i/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]} 式子中: r --土坡滑动圆弧的半径; l0 --坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度; α --土坡与水平面的夹角; h1i的计算公式: h1i=h w-{(r-h i/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]} 当h1i≥ h i时,取h1i = h i;