某地下室侧墙及底板设计心得

某地下室侧墙及底板设计心得(原创)

“东莞某公寓”地下室设计体会
关键词: 地下室、抗浮、裂缝
“某公寓”位于东莞市,为二十八层商住楼,总建筑面积约3万m2;设一层地下室,功能为小型汽车停放库,兼做战时人防地下室,地下室建筑面积4309 m2。
根据工程地质勘察报告,地下室抗浮设计水位标高在室外地坪(相对标高-5.850)以下100mm处,相对标高为-5.950;抗浮设计水位可按最不利情况(即室外标高)考虑,故水浮力荷载分项系数取1.0。地下室底板底面标高为-11.000,水深为5.150m。地下室梁板采用C35(S8)抗渗混凝土。地下室环境类别属二a类,裂缝控制等级为三级,最大裂缝宽度限值为0.20mm,梁板主要受力钢筋均为裂缝控制,故底板梁板钢筋均采用HRB335热轧钢筋。

一. 地下室整体抗浮计算:
对于φ1200人工挖孔灌注桩,桩身抗拔承载力为桩周土摩阻力与桩身自重之和,即Ra'=∑λi?up?qsia?li+∑G = 1712+192 = 1904 KN。另外还需按《桩基规范》第5.5.8条对裂缝0.2mm控制要求,当桩身纵筋配为28φ20时,ωmax=0.171mm ≤ ωlim = 0.2mm,满足要求。故φ1200抗拔桩取抗拔承载力设计值Rpl=1400 KN;同理φ1400抗拔桩取抗拔承载力设计值Rpl=2000 KN。
计算取标准跨7.8×8.1m;
(一) 有裙房的柱跨:
a. 地下室底板厚400,板上垫层厚300:25×0.4+18×0.30=15.4 KN/m2;
b. 地下室顶板(一层楼面)厚200,加上主次梁,折算厚度为280:25×0.28=7.0 KN/m2;
c. 二层楼面板厚120,加上主次梁,折算厚度为180:25×0.18=4.5 KN/m2;
d. 三层楼面板厚150,加上主次梁,折算厚度为220:25×0.22=5.5 KN/m2;
e. 三层楼面板上覆土600:18×0.6=10.8 KN/m2;
f. 柱子500×500,高度为(5.5+10.6)=16.10m :25×0.5×0.5×16.1=100.6 KN;
则柱底自重力为:7.8×8.1×(a+b+c+d+e)+f
=7.8×8.1×(15.4+7.0+4.5+5.5+10.8)+100.6
=2830 KN
浮力设计值为:1.0×10×5.15×7.8×8.1
=3254 KN
柱下桩基为1φ1200,其抗拔承载力设计值为1400KN,
2830+1400=4230 KN > 3254 KN
满足桩基规范第5.2.17条的要求。

(二) 无裙房但有覆土的柱跨:
a. 地下室底板厚400,板上垫层厚300:25×0.4+18×0.30=15.4 KN/m2;
b. 地下室顶板(一层楼面)厚200,加上主次梁,折算厚度为280:25×0.28=7.0 KN/m2;
c. 楼面板上覆土500:18×0.5=9.0 KN/m2;
d. 柱子500×500,高度为5.2m :25×0.5×0.5×5.2=32.5 KN;
则柱底自重力为:7.8×8.1×(a+b+c)+d
=7.8×8.1×(15.4+7.0+9.0)+32.5
=2016 KN
浮力设计值为:1.0×10×5.15×7.8×8.1
=3254 KN

下桩基为1φ1200,其抗拔承载力设计值为
1400 KN,
2016+1400=3416 KN > 3254 KN
满足桩基规范第5.2.17条的要求。

(三) 无裙房且无覆土的柱跨:
a. 地下室底板厚400,板上垫层厚300:25×0.4+18×0.30=15.4 KN/m2;
b. 地下室顶板(一层楼面)厚200,加上主次梁,折算厚度为280:25×0.28=7.0 KN/m2;
c. 柱子500×500,高度为5.2m :25×0.5×0.5×5.2=32.5 KN;
则柱底自重力为:7.8×8.1×(a+b)+c
=7.8×8.1×(15.4+7.0)+32.5
=1448 KN
浮力设计值为:1.0×10×5.15×7.8×8.1
=3254 KN
柱下桩基为1φ1400,其抗拔承载力设计值为2000 KN,
1448+2000=3448 KN > 3254 KN
满足桩基规范第5.2.17条的要求。

二. 地下室底板局部抗浮承载力(底板配筋)计算:
采用倒置楼板的假设,将地下室当作一个倒置的楼面,用《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件》SATWE(2005年版)对地下室底板进行分析计算。
荷载导算:
a. 底板浮力设计值为:1.0×10×5.15=51.5 KN/m2;
b. 扣除400厚底板及300厚板上垫层之后,底板净反力设计值为:
51.5-0.9×(25×0.4+18×0.30) =37.64 KN/m2;
c. 由于在输入PKPM计算时,如果仅输入恒载的话,程序自动考虑其分项系数为1.35,故在PKPM计算时输入恒载值为:37.64/1.35=28 KN/m2;
d. 由于底板自重与水浮力作用方向相反,并且计算时荷载已扣除,故PKPM计算时混凝土容重输入0.01 KN/m3;
(一) 底板板配筋计算:
底板标准跨轴线跨度7100X7100,考虑到底板配筋是由裂缝宽度控制,故计算底板板配筋是可取板净跨计算,即板跨按6700X6700。底板按四边固端的双向板计算,支座配筋φ14@100时裂缝宽度ωmax=0.14mm ≤ ωlim = 0.2mm,满足要求。底板板面正弯矩钢筋按计算配置φ14@150。对于个别跨度比标准跨大的板,采取个别板加厚、板配筋仍统一的做法,这样底板板钢筋可以拉通,提高底板的整体性。
(二) 底板地梁计算:
由于底板地梁配筋也是由裂缝宽度控制,故梁的受力钢筋也采用HRB335级钢筋,地梁跨度取柱下承台边净跨的1/6~1/8。在SATWE对底板计算时,梁柱重叠部分简化为刚域,则地梁的计算跨度为柱边的距离;而实际上承台厚度为底板厚度的4~5倍、刚度很大,承台可以作为地梁的支座,地梁的实际跨度应可以算至承台边。故计算地梁裂缝时将地梁的支座处弯矩按跨度的平方折算至承台边。
例如,(14.Q-2)X(14.Q-A)~(14.a-H)轴处的地梁DL1,支座弯矩值 M = 700kN?m,按柱边计算的梁净跨为 6.8m、按承台边计算的梁净跨为 5.5m,则计算裂缝时支座弯矩为:
Mk = 5.52/6.82×700 kN?m = 45

8 kN?m
此处DL1截面为400X1000,支座配筋8Φ25时裂缝宽度ωmax=0.174mm ≤ ωlim = 0.2mm,满
足要求。

(三) 地下室侧墙计算:
(1) 与转换大柱相邻的侧墙:
DQ1与转换柱相连,故计算弯矩时按受梯形荷载下的双向板考虑;又由于负弯矩最大处位于墙角外侧,计算墙角裂缝时可以考虑墙体自重,故计算该处裂缝时按偏心受压构件考虑。墙底负弯矩为M=-87.86 KN.m,但考虑到顶板厚度达180mm,侧墙与顶板并非完全铰接,故计算裂缝时将侧墙底部弯矩适当调低10%,即取M'=0.9M=-78.98 KN.m,配筋φ14@100时裂缝宽度ωmax=0.175mm ≤ ωlim = 0.2mm,满足要求。为节省钢筋,墙体外侧竖向钢筋为通长φ14@200,墙角1/3范围加密为φ14@100。墙体内侧竖向钢筋按强度计算配置为通长φ14@200。
同理,DQ2墙体外侧竖向钢筋配筋φ12@100/200,内侧竖向钢筋按强度计算配置为通长φ14@200。
(2) 不与转换大柱相邻的侧墙:
DQ3与转换柱不相连,故计算弯矩时按受梯形荷载下的单向板考虑;又由于负弯矩最大处位于墙角外侧,计算墙角裂缝时可以考虑墙体自重,故计算该处裂缝时按偏心受压构件考虑。墙底负弯矩为M'=0.9M=-72.83 KN.m,配筋φ14@100时裂缝宽度ωmax=0.135mm ≤ ωlim = 0.2mm,满足要求。墙体外侧竖向钢筋配筋φ14@100/200,内侧竖向钢筋按强度计算配置为通长φ14@200。
同理,DQ4墙体外侧竖向钢筋配筋φ14@100/200,内侧竖向钢筋按强度计算配置为通长φ14@200。

三. 结语:
多层及小高层带地下室结构的地下室设计,当地下水位较高时,地下室外墙和底板梁板配筋主要由裂缝控制,因此采用热轧HRB335钢筋要比HRB400钢筋要经济一些。