文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑变形监测监理控制要点

深基坑变形监测监理控制要点

深基坑变形监测监理控制要点
深基坑变形监测监理控制要点

中华民居2012年3月

1.变形监测的目的

随着城市的发展,高层建筑越来越多,地下人防工程增加,地下

二、三层建筑随处可见,市内基坑大放坡施工已不可能,大部分工程采

用围护桩加水平支撑的方式施工地下室;长三角地区土质很差,地下室

基础基本是在淤泥质土内,在土方开挖和支撑拆除过程中,基坑边土应

力突然释放,会对基坑变形造成较大影响,为了确保基坑安全及地下室

结构的顺利施工,及时获取围护结构和周围土体的变形信息,以便掌握

基坑开挖对周边环境的影响,及时调整施工进度,实现信息化施工,此

时的变形监测对基坑安全和指导施工是非常重要的。

2.监测方案的审批

深基坑变形监测方案的设计应符合国家、行业相关的规范标准,同

时要与现场实际情况相适应。主要包括以下内容:

1.监测点位布设应考虑周边道路、管线以及已有建筑物等;

2.监测项目应包括深层土体位移监测、水位监测、支撑轴力监测、

立柱竖向位移监测、周边建筑物竖向位移监测、基坑地表竖向位移监

测、周边道路及管线竖向位移监测及房屋和地表裂缝的监测;

3.必须监测控制标准应采用国家高程基准;监测等级按《工程测量

规范》(GB50026-2007)规定实施;监测仪器精度必须满足监测等级的

要求,经过法定鉴定单位鉴定合格并在有效期内使用;

4.监测人员必须是专业技术人员,资质符合相关规范要求;

5.监测频率应满足施工进度的要求,预警值设计应符合规范和有关

方的要求;

6.资料的提交包括每期速报表和最终成果报告;

7.监测方案除需监测单位技术负责人审批签字外,还应征得设计和

施工单位同意,报监理和建设单位最终确认。

3.变形监测的实施

1.高程基准网的确定,在影响区域外按规范埋设三个沉降监测基准点

构成高程基准网,按二等水准观测要求往返测量,观测前 稳定性检测。

2.连接沉降监测点和基准点构成沉降监测网。沉降监测的首次观测在

施工前进行,连续进行两次独立观测,并取观测结果的中数作为初始值。

3.监测人员在监测工作期间应经常对监测点进行巡视,所有监测孔

作醒目标记,及时用孔盖盖住,以免异物掉入孔内;经常与施工单位管

理人员进行沟通,请求协助保护;监测点一旦遭破坏,应及时重新布设

并取得初始值,新设点的变形量在破坏前累计的基础上继续累计,确保

监测点数据的连续性。

4.每期观测前,要求对所使用仪器进行检查,水准仪i角按规范要求

进行检验,i角不得大于20秒。

5.深层土体水平位移要求每0.5m间隔采集一组数据,读数取位至

0.1mm,采用仪器自动记录。每个监测点正反两次量测;支撑轴力采用钢

筋应立计布设在支撑内,每组设两只,在支撑断面的主筋上对称焊接应

立计,其断面如图所示;裂缝监测要求对走向、长度、宽度的变化进行

测量,采用裂缝观测仪或精密钢尺观测每条裂缝最宽处和末端一组宽度

数据,计算宽度变化。

6.监测频率

基坑开挖过程中及底板浇筑后7天内,一次/d;底板浇筑后7-14天,

一次/2d;底板浇筑后14-28天,一次/3d;底板浇筑28天后,一次/5天;

遇台风、连续下雨天,或发现异常情况时,加大监测频率,具体监

测频率与设计、监理及建设单位共同商定。

7.监测预警设计值

序号监测项目累计值(mm)变化速率(mm/d)

1深层土体位移单层地下室353二层地下室403

2水位单层地下室/500二层地下室/500

3支撑轴力

单层地下室5000KN/

二层地下室

首道支撑5000KN/

二道支撑6000KN/

序号监测项目累计值(mm)变化速率(mm/d)

4立柱竖向位移

单层地下室203

二层地下室253

5周边建筑物及附属物

单层地下室152

二层地下室152

6周边地表、道路及管线

单层地下室203

二层地下室203

7裂缝

建筑 1.5持续发展

地表15持续发展

4.监测数据超预警及处理

当出现下列情况之一时,应加强监测,提高监测频率,并按超预警

处理:

1.监测数据达到报警值;

2.监测数据变化量较大或者速率加快;

3.存在勘察中未发现的不良地质条件;

4.超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计要求施工;

5.基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;

6.基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;

7.支护结构出现开裂;

8.周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;

9.邻近的建(构)筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂;

10.基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象;

11.基坑工程发生事故后重新组织施工;

12.出现其它影响基坑及周边环境安全的异常情况。

一旦监测数据超过预警值,必须及时向有关方面提出书面报告,引起各

方重视,必要时由基坑设计单位提出处理方案,对基坑围护采取加固措施。

5.监测成果

每期速报表应包含下列内容:

1.监测点位分布图;

2.当次观测成果表,当次变形量、累计变形量统计表:

3.各点s-t(变形量-时间)曲线图:

4.预警报告

每日应当对深层土体水平位移、支撑轴力等数据结合现场施工实际

状况进行分析对照,提出对现场施工有针对性的建议,有效控制围护结

构及坑后土体变化,实现对基坑土方开挖和支撑拆除的现实指导意义。

最终资料包括:

1.监测总成果表:

2.各期变形量、累计变形量汇总统计表:

3.各点s-t(变形量-时间)曲线图:

4.总结报告。

6.典型案例

嘉兴某商业综合项目,由商场、办公楼、酒店及住宅组成,大部

分为二层地下室,局部为单层地下室。工程位于市中心,总用地面积约

41340平米,场地的平均黄海高程约2.48m,地下室外墙距离周边道路14-

25m,周边道路埋有水、电等各类管线,基坑开挖深度4.45-10.15m不等。

本着“安全、经济、方便施工”的原则,本工程一层地下室采用复合土

钉及放坡开挖的围护方案;二层地下室采用排桩结合双层砼内支撑方

案,排桩外采用单排水泥搅拌桩形成止水帷幕;交接处采用排桩结合单

层砼内支撑方案,排桩外采用单排水泥搅拌桩形成止水帷幕,局部被动

区采用水泥搅拌桩加固。

为了了解围护体系的稳定性,对设计参数进行分析,以调整施工参数,

指导下一步施工,遇异常情况时可以及时采取措施,基坑监测内容包括以下:

1.基坑周边深层土体的水平位移监测,共32点;

2.水位监测13点;

3.支撑轴力的监测点为30组;

4.立柱的竖向位移观测点共27点;

5.周边建筑物沉降点43点;

深基坑变形监测监理控制要点

冯建忠1 谢联斌2

(浙江嘉宇工程管理有限公司 浙江 嘉兴 314000)

摘 要:本文论述了深基坑变形监测的目的和方案的编制、审批及实施要点,重点阐述了监测过程中控制要求,最后结合实例进行了论述,阐

明了基坑监测的重要性和实际意义。

关键词:深基坑; 变形监测; 预警值; 控制

(下转第288页)

?297?

?288?

中华民居2012年3月

在大力发展乡镇企业的同时,积极推进小城镇规划建设是一个大战略。小城镇规划和建设是社会主义现代化建设的一个重要组成部分。其规划是一项全局性、综合性、战略性很强的工作,涉及政治、经济、文化和社会生活等广泛领域。规划的基本任务,是根据一定时期经济社会发展的目标和要求,统筹安排各类用地及空间资源,结合部署各项建设,以实现经济和社会的可持续发展。小城镇规划是小城镇建设和发展的“蓝图”,是管理小城镇建设的重要依据。

1.存在问题

谁都明白,规划是龙头,是我们建设的指南。但在小城镇建设中是不是都按照了规划实施呢?我跑了很多的乡镇,发现目前有些地方规划失控相当严重,不是随意的改变总体规划,就是频繁的调整功能分区;或者改变街道线路,或者超占规划红线,违背规划的现象很突出。为什么这些乡镇不按规划去实施呢?这主要出在“以言代法、以权代法”的“人治”代“法治”的问题上,有些领导有法不依,建设完全领导的一句话,而不是以法定规划为标准,调整规划根本不报上级主管部门和政府审核批准后再实施,完全凭“山高皇帝远”,自己说了算。给小城镇建设带来了严重的后果,导致了一部分小城镇畸形发展。

2.解决措施

为了尽快改变目前一些地方的这种混乱状况,使小城镇建设沿着正确的轨道健康发展,下面我就如何加强小城镇的规划实施管理工作,浅谈几点对策:

1、要加大对《城乡规划法》的宣传力度、广度和深度,使之家喻户晓,人人皆知,在公民中建立起一种规划意识和规划权威。

2、积极引导群众的规划参与意识。要使群众参与规划,首先就必须让群众了解本城镇的规划,各地应该把小城镇规划图和近期建设图展示在群众密集的公共场所,让群众明白哪儿该建,哪儿不该建,使广大群众心中有底,从而使群众自觉地遵守规划,维护规划,并监督规划的具体实施。这样,一方面增加了规划实施的透明度,另一方面也调动起了群众参与规划实施的主人翁责任感。

3、订立规划管理的目标责任书。上级主管部门要和各小城镇的建设部门订立规划管理的目标责任书,使小城镇明确管理目标和岗位职责,并根据责任目标在年终进行验收考核。

4、建立规划实施的轮换检查制度。上级主管部门要加强对规划执行的检查督促,要建立起一年一度的小城镇之间的互相交换检查制度。对检查的结果,一要作为小城镇领导政绩考核的重要依据;二要对做得好的进行大力表彰,对做得差的进行通报批评。对少数严重违纪违法的要给予行政纪律处分或法律制裁。

5、加大对违背规划责任人的查处力度。对那些违背规划者,决不能姑息手软,要严格按法规从重处罚,起到警示他人的作用。

6、建立一支不受地方权力制约干扰的监察队伍。规划实施的好与差决定于人,而规划管理的人如果受当地的权力制约和干扰,执行规划就成为了一句空话。因此,在涉及规划管理工作人员的人事安排上必须进行改进,人员必须由上级主管部门指派管理,坚持对上不对下,对上级主管部门负责,强化上级主管部门的规划意识和管理权威,不受地方的干扰和制约,只有这样才能确保规划的执行和实施。

7、加强舆论监督手段。要建立起人大代表,社会各界人士和广大人民群众对规划实施的舆论监督制度。人大可定期组织代表和社会各界人士对小城镇规划实施情况进行审议和检查,并对政府和城建主管部门的工作进行民主评议,实行公开监督。同时号召群众积极检举揭发不执行规划的违纪违法人员。

8、建立健全规章制度。要建立好小城镇建设的领导分工负责制、工作人员的岗位责任制、巡回检查制、民主监督制、评估考核制、奖励惩罚等强硬制度,坚决碰硬,以确保规划的顺利实施。

3.总结

规划实施的好与差,不在于口号喊得响亮与否,而在于抓住关键的着力点,这正如阿基米德所说的一样:“只要在宇宙中能找到一个支点和一根足够长的杠杆,我就可以把地球撬翻。”规划的实施亦如是。

浅谈小城镇规划实施存在问题及对策

徐红梅

(将乐县村镇建设管理站)

摘 要:进入新世纪以来,我国城市迅速发展,小城镇蓬勃兴起,农村面貌发生很大变化。规划在促进经济建设、调整城乡布局、完善城市功

能、合理利用土地、改善居住环境和投资环境、协调各项建设等方面,发挥了重要的作用。在大规模进行城镇建设的适时加强小城镇规划与管理落实是十分重要,也是十分必要的。本文以小城镇规划实施管理为切入点,对当前我国许多小城镇规划实施管理工作中存在的问题进行阐述,并提出了相应对策,对我国加强小城镇规划落实,有一定的参考价值。

关键词:存在问题,解决措施,总结

6.围护桩外的地表面沿基坑布置50个沉降观测点;

7.基坑周边道路及管线沉降观测点32点;8.压顶梁平面位移监测11点。 在基坑开挖前期,监测数据基本正常,当开挖到地下一层底部时,由于连续下雨,加上市政污水管网污水倒流入基坑,测斜及平面位移监测均超预警,基坑平台产生大的裂缝,报告设计后及时采取土方反压,并及时对裂缝进行了封堵, 等基坑变形稳定后重新完成土方开挖,土方开挖完成后及时浇筑砼垫层,加快施工

进度,并且在底板内预埋工字钢立柱,基础底板砼强度达到要求后及时采取斜撑加固,最后取得了良好的效果,确保了基坑的安全。在拆除第二道支撑时,基坑应力释放,变形突然加大,平台裂缝加大,深层土体位移及道路沉降均超预警值,及时采区工字钢斜撑措施(在此之前,为了安全期间已在基础底板内预埋了工字钢立柱备用),控制了基坑的变形,及时对裂缝进行封堵修补,避免雨水的渗入,取得了良好的效果。在整个基坑施工过程中,由于监测预警的及时,加上施工单位的努力,

基坑变形基本处于可控范围之内,基坑安全可靠,周边建筑物及城市道路监测数据均未超标,基本未受影响。基坑施工取得了预期效果,证明基坑围护设计与施工是成功的,基坑监测也起到了应有的作用,得到了各方的认可。

7.结束语

深基坑监测具有专业性强、指导性、动态管理、责任

大等特点,一旦没有及时预警,起不到应有的指导作用,机会对基坑安全造成很大影响,后果非常严重。因此监理单位要特别重视并做好深基坑监测方案的审批工作,认真检查监测成果,过程监督,使得监测起到合理的指导作用,有效降低深基坑安全事故风险。

参考文献

[1] 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)[2] 《建筑变形测量规程》(JGJ/8-2007)[3] 《工程测量规范》(GB50026-2007)[4] 《建设工程质量管理条例》

(上接第297页)

深基坑工程监理要点及实施细则

8.1深基坑工程监理要点及实施细则 8.2.1本项目深基坑支护方案的设想 ?本项目地质情况分析 以地质报告情况看,本项目施工场地内高差3米,场地地层构造自上而下依次为杂填土,淤泥质土,砂砾石及中风化石英岩,其中在基坑底标高-7.0米未砂砾石层,基底-2.0米处为淤泥层分布区域。场地地下水与海水相通,涌水量大,水位随潮汐变化。基于地质报告及星海湾地区实际情况,一般常用的边坡喷锚支护方案在此地段较难实现,也不安全,因此,设想采用维护灌注桩加锚杆的支护方案较妥。 ?拟采取的支护方案内容 本项目地下室三层,基坑总深度约16米,根据业主提供的地质勘察报告及我公司多年在星海湾地区的监理经验,采取支护方案: 在基坑上部3米高度范围内,采用喷射砼护坡,放坡1:2,其下采用机械成孔灌注桩(上加设连梁)与锚杆及表面喷射砼的基坑围护体系。地下水对支护稳定影响极大,受潮汐影响,软塑状态淤泥容易向流塑状态转变,使变形控制难度大大增加,因此建议采用桩围护体系。钻孔桩施工孔壁比较光滑,基坑施工时间长,桩间土容易顺落,建议桩距在1.6米,锚杆在3排为宜。 放坡 锚杆 基底 护壁剖面示意图 ?其他必要措施 ?星海湾地下水位高,土质松散,受潮汐影响大,降水工作非常重要,针对本项目地下水情况建议采用简易井点降水的方法,即在基坑外侧打φ 800深管管井降水,以降低土体对桩的侧压力,根据场地实际测算间距

30m,计25个,深入基坑底2m。作为基坑外围降水。 管井布置示意图 此方案仅供业主参考,以下监理控制要点及实施细则是据此而编制的。 8.2.2监理控制要点 ●工程定位测量●施工前深基坑设计方案论证、审查●深基坑施工方案论证、审查●围护灌注桩检查●锚杆施工张拉过程及拉拔试验●边坡变形监测●地下水控制●基坑内作业面宽度控制 8.2.3监理实施细则 8.2.3.1事前控制措施 ?监理工程师应认真研究地质报告,熟悉现场,为制定监理细则和审查设 计、施工方案建立第一手资料; ?监理工程师和承包商应参加工程定位控制点交点工作,并要求承包商做 好保护。 ?挖土前,监理工程师应协助业主向承包商提供地下障碍物图纸及有关交 底,做好记录,以避免造成责任事故。 ?监理工程师应组织或协助业主组织深基坑设计方案的论证、审查。支护 设计方案的制定依据安全性和经济性相结合的原则,为此应注意以下几个方面: ?应确定深基坑合理的使用期(与施工同期及资金到为相关联),使用期长则设计安全度高,引起造价提高,但不能为节约造价而采取降低设 计安全度的短期行为。 ?现场水文地质对支护体系的影响要进行认真评估,如要考虑到地下水对土体的渗透,使锚杆能否达到预期效果等。

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

深基坑支护监理实施细则

高新区2012年保障性住房项目深基坑支护监理实施细则 编制人:____________ 审批人:____________ 云南大彻建设监理有限公司 高新区2012年保障性住房项目监理部

2013年2月5日

目录 1. 本细则编写依椐 2. 工程概况 3、基坑支护工程施工准备阶段监理 4、基坑支护工程施工阶段监理 5、监理工作方法 6、基坑变形监测及应急措施 7、对施工安全保证措施的监理

深基坑支护工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1 本项目工程已批准的监理规划。 1.2 由中国有色金属工业昆明勘察设计研究院设计的昆明高新区2012 年保障性住房建设项目基坑支护工程的设计图纸。 1.3 国家、行业及云南省现行的其他有效设计标准、规范、规程和标准图集: 1.3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.3.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.3.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3.6 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3.7 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 1.3.8 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 1.3.9 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002 1.3.10 《混凝土结构设计规范》GB 50017-2002 1.3.11 《建筑桩技术规范》JGJ 94-2008 1.3.13 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.3.12 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003 1.3.13 《建筑基坑工程检测技术规范》GB 50497-2009 1.4 工程施工组织设计、工程委托监理合同、程建筑工程施工合同、工程招投标文件、《昆明高新区公共租赁住房建设项目基坑专项岩土工程详细勘察报告》 2. 工程概况 拟建昆明高新区2012 年保障性住房项目工程位于昆明市高新区马金铺,东邻北新区,南邻规划路。项目主要由8栋29—33F住宅楼及3栋2?4层商业建筑组成,项目规划总用地面积约48298吊,建筑总面积241037吊,其中地上建筑面积173061川,地下建筑面积67976 m2,项目整体设置二层地下室。项目工程造价约5.8 亿元;建筑物结构形式为框架剪

深基坑施工安全监理控制要点

深基坑施工安全监理控 制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑施工安全监理控制要点以地铁深基坑开挖施工监理为例,对深基坑施工控制要点进行了介绍。从深基坑施工的基坑开挖、支撑安装及制作、降水控制、监控量测结果等几个方面介绍了深基坑安全监理控制要点,以解决深基坑的施工安全监理问题,保证基坑施工安全。 地铁施工是个高风险行业,如何确保安全施工是监理的重要职责。实践说明,通过监理企业的强化管理和施工企业实施各种安全管理措施,能够确保工程建设的安全性。现将地铁车站深基坑施工中安全监理控制过程的一些做法和体会奉上,供各位同仁探讨。 我单位共监理三个车站,主体均为明挖二层岛式车站,双柱三跨箱型框架结构,设计埋深均为16m左右。进场后监理人员首先熟悉图纸,分析危险源,针对危险源编制了监理规划和监理细则,并组织实施。截止目前车站均已顺利封顶,无安全事故发生。回顾在基坑施工过程中的监理工作,其中开挖、降水、支撑是决定基坑施工成败的关键工序,是深基坑工程的主要危险源,现场监理人员应高度关注,具体如下: 1 基坑开挖过程的控制要点: (1)基坑开挖必须按设计要求分段开挖。每段开挖完成后尽快支撑。

(2)车站端头井的开挖,应首先撑好标准段内的2根对撑,再挖斜撑范围内的土方,最后挖除坑内的其余土方。对长度大于20m的斜撑,应先挖中间再挖两端。 (3)基坑开挖过程中严禁超挖,分层开挖的每一层开挖面标高不得低于该层支撑的底面或设计基坑底标高。 (4)基坑纵向放坡不得大于安全坡度,并进行必要的人工修坡。应对暴露时间较长或可能受暴雨冲刷的纵坡采用坡面保护措施,严防纵向滑坡。 (5)开挖过程中应及时封堵或疏导墙体上的渗漏点。 (6)坑底开挖与底板施工。 a. 设计坑底标高以上30cm的土方,应采用人工开挖。 b. 坑底应设集水坑,以及时排除坑底积水。 c. 在开挖到底后,必须在设计规定时间内浇筑混凝土垫层。

深基坑工程监理实施细则84852

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

深基坑支护监理实施细则范本(桩+锚索)

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人: 肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期: 2020年6月

目录 一、工程特点与概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值 (5) 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点 (10) 4.3、锚杆施工质量监理控制要点 (11) 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施 (17) 六、安全监理工作措施 (17) 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查 (18) 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.2020。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划; 3、国家有关规定、规范、规程并结合本工程现状;

基坑支护监理实施细则93650

天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目 基坑支护工程 监理实施细则 编制: 审批: 北京中城工程监理有限责任公司 2017年0 2月

一、编制依据 1.1编制依据 ⑴《天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目岩土工程勘察报告》 ⑵《天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目设计图纸》 ⑶甲方提供的其它相关图纸。 ⑷施工单位的施工组织设计。 1、相关技术标准、规范 2、《工程测量规范》GB50026-2016 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 7、《建筑变形测量规程》行标JGJ8-2007 8、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 9、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、《岩土工程技术规范》DB29-20-2000 12、《关于加强深基坑工程建设安全管理的通知》建质安(2011)367号 13、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 14、国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,天津市有关安全、文明、消防等规定。 二、工程概况及特点 1、本工程为天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目。 2、(1)总建筑面积77549m2。 (2)建筑层数:地上15-17层,地下1-2层。 (3)建筑高度:最高51.50米。 (4)建筑等级:本工程为多层建筑,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,耐火等级为地下一级,地上二级。

基坑监测监理实施细则

基坑监测监理实施 细则

基坑监测监理细则 一、工程概况 二、编制依据 1、本工程岩土工程勘察报告; 2、本工程基坑围护设计总说明; 3、国标《建筑基坑支护技术规程》(JG120--99); 4、省标《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-- ); 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-- ); 6、《工程测量规范》(GB50026—); 7、其它相关规范及规程; 8、本工程监理规划内容; 三、基坑围护的设计概况 综合考虑本工程场地地质条件、基坑开挖深度,本着安全、经济、合理可行的原则,本工程地下室基坑围护主要确定本基坑采用立柱桩上段采用1000*1000*12钢板、¢337*8钢管4φ22U型筋L=770 mm,插入钻孔灌注桩中 2.5米,插入深度应严格控制,并采取相应的措施,确保钢管的垂直度及下沉。立柱桩径800下段采用主筋12φ18,加强筋φ16﹫,螺旋筋φ8﹫200加密区100。西南角支护桩85根,桩径800

㎜,桩长10000~1 ㎜。南面是多排双轴深搅桩,北面是单排双轴深搅桩,桩径700㎜,桩长7.1~14.6不等,水泥搅拌桩止水。南面深搅桩内插入钢管、毛竹、钢筋等。北面做护坡挂网喷浆处理,桩顶增加圈梁一道。 四、基坑工程监测内容 1、基坑工程监测是指基坑工程在施工全过程中对岩土体反应性状、地下水位、边坡变形、支护结构内力和变形以及侧土压力、撑锚体系轴力和变形以及周围建筑变形等内容的观测或测试。所谓建筑变形,包括建(构)筑物本身(基础和上部结构)变形、建筑地基及其场地道路、地下建筑、地下管线等的变形。建筑变形分为沉降与位移两类。沉降类包括建筑物(基础)沉降、基坑回弹、地基土分层沉降、建筑场地沉降等;位移类包括建筑物的水平位移、主体倾斜、裂缝、挠度、日照变形和风振变形以及场地滑坡等。 2、基坑工程监测的目的:①做好信息化施工;②信息反馈优化设计,指导施工;③用反分析法修正计算参数和理论公式,指导设计。 3、基坑工程的现场监测工作,在施工过程中对时间和空间的准确性要求很高,现场监测的拖延或失误造成的事故往往增加抢救的难度。因此,在基坑开挖之前应制定现场监测方案,主要内容包括监测目的、监测对象和项目、测点布置、监测方法和成果分析、项目报警值、信息化施工。监测项目的选择,关系到基坑工程的安全施工,盲目增加项目是对工程费用的浪费,但任意削减项目,可能造成严重事故的发生。应根据基坑工程的安全等级选择监测对象和项目,参见附

基坑支护监理控制要点

基坑支护安全 监 理 实 施 细 则

基坑支护安全监理实施细则 一、施工方案核查要点 1、基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应采取想方设法措施。 2、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。 二、临边防护核查要点 1、基坑施工必须进行临边防护。本基坑为深度超过2M的基坑施工,必须采用密止式安全网做封闭式防护。 2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50CM. 三、坑壁支护核查要点 1、坑槽开挖时设置的边坡符合安全要求。坑壁支护的做法以及对重要地下管线的加固措施必须符合专项施工方案和基坑支护结构设计方案的要求。 2、支护设施产生局部变形,应会同设计人员提出方案并及时采取相应措施进行调整加固。 四、排水措施核查要点 1、基坑施工应根据施工方案设置有效的排水、降水措施。 2、深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。 五、坑边荷载检查要点 1、基坑边堆土、料具堆放的数量的距基坑边距离等应符合有关规定和施工方案的要求。 2、机械设备施工与基坑(槽)边距离不符合有关要求的,应根据施工方案对机械施工作业范围内的基坑壁支护、地面等采取有效措施。

六、上下通道检查要点 1、基坑施工必须有专用通道供作业人员上下。 2、设置的通道,在结构上必须牢固可靠,数量、位置满足施工要求并符合有关安全防护规定。 七、土方开挖核查要点 1、施工机械应由企业安全管理部门检查验收后进场作业,关有验收记录。 2、施工机械操作人员应规定培训考核,持证上岗,熟悉本工种安全技术操作规程。 3、施工作业时,应按施工方案和规程挖土,不得超挖、破坏基底土层的结构。 4、机械作业位置应稳定、安全,在挖土机作业半径范围内严禁人员进入。 八、基坑支护变形监测核查要点 基坑支护结构应按照方案进行变形监测,并有监测记录。对毗邻建筑物和重要管线、道路应进行沉降观测,并有观测记录。 九、作业环境检查要点 1、基坑内作业人员应有稳定、安全的立足处。 2、垂直、交叉作业时应设置安全隔离防护措施。 3、夜间或光线较暗的施工应设置足够的照明,不得在一个作业场所只装设局部照明。 浙江耀华工程咨询代理有限公司 舟山分公司

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑支护开挖安全监理细则编制要点编制依据: 1)《中华人民共和国安全生产法》2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布; 2) 国务院第393号令《建设工程安全生产管理条列》; 3) 《中华人民共和国安全生产法》: 4)《工程建设标准强制性条文》; 5) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005; 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 8) 国家行业和地方现行的安全施工规程、规定及相关文件; 9) 设计图纸、图纸会审及设计交底记录、设计变更记录;

10) 施工方提供的施工组织设计、专项施工方案(含专家评审意见及补充方案) ; 11) 所签订的施工、监理合同。 12)施工组织设计及安全监理规划 基坑工程安全控制的主要工作内容 1.审核施工单位测量放线、签署测量放线资料; 2.审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 3、审查施工单位编写的基坑支护、土方开挖的专项施工方案。

4、审查工程施工单位的质量与安全保证体系及各类施工人员上岗资质审查。 5、检查施工机具、设备等数量及适用性审查。 6.审查进场施工材料及见证取样复试。 7.施工过程质量控制。 8.督促施工单位作好施工技术资料的整理归档 9.监理资料的整理汇总。 安全监理检查频率及内容 1. 监理对危险源控制的检查频率 1)对施工现场所有危险源进行安全检查,每日检查次数不少于二次。

深基坑开挖监理实施细则

B13 钻广场(商、住楼)_______ 工程 监理实施细则 (深基坑开挖) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: _______________________

省建设厅监制 一、工程概况 工程名称:钻广场商住楼工程(土建、安装、人防及幕墙) 工程地点:江阴市青阳镇府前路北侧、府前景园东侧 建设单位:润泰房地产有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理单位:建协工程咨询有限公司 施工单位:富源广建设发展有限公司 勘察单位:江阴市建筑设计研究院有限公司(勘察编号:2011019)建筑结构层次:1# 2#楼框剪结构,部分框支剪力墙结构,地上二十八层; 商业裙房,地上五层;3#楼框剪结构,地上四层;地下车库,地下一层。 建筑面积:87518.25m 2该项目包括1#、2#楼及商业裙房、3号楼、地下车 库,1# 2#楼及商业裙房建筑面积71754.37 m 2,3#楼建筑面积1372.08 m2, 地下车库建筑面积14391.8 m2。 建筑高度:99.9m 本工程设计使用年限50年(三类),抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6 度防火设计的建筑分类为一类居住建筑,地上住宅部分耐火等级为一级。 二、编制依据 1、施工图及相关的设计文件 2、《建设工程监理规》(GB50319—2000) 3、已批准的《监理规划》及《施工组织设计》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

深基坑排桩变形监测方案

深基坑变形监测方案 (1)主要技术内容 深基坑工程是开挖深度大于5m的基坑工程、深基坑工程的监测与控制则是一种比较复杂的信息反馈与控制。深基坑工程监测是指在深基坑开挖施工过程中,借助仪器设备和其他一些手段对围护结构、基坑周围的环境(包括土体、建筑物、构筑物、道路、地下管线等)的应力、位移.倾斜、沉降、开裂、地下水位的动态变化,土层孔隙水压力变化等进行综合监测。 深基坑工程控制则是根据前段开挖期间的监测信息,一方面与勘察、设计阶段预测的性状进行比较,对设计方案进行评价,判断施工方案的合理性;另一方面通过反分析方法或经验方法计算与修正岩上的力学参数,预测下阶段施工过程中可能出现问题,为优化和合理组织施工提供依据,并对进一步开挖与施工的方案提出建议,对施工过程中可能出现的险情进行及时的预报.以便采取必要的工程措施。 (2)技术指标 深基坑工程监测与控制技术应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJl20-99和中华人民共和国行业标准《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97的规定。 ⑶深基坑变形监测采用经纬仪测墙顶水平位移,在基坑四面埋设基准点,排桩施工时每一工况进行一次监测,根据位移大小对支护参数进行调整。排桩施工结束后每周及每次雨后进行一次位移监测,评价边坡安全状况,遇危险情况采取适当应急措施。 ⑷监测项目: ①、基坑水平位移监测,每隔20m布置1个位移观测点; ②、基坑土体变形检测,每隔30m布置1个测斜管; ③、对基坑周边50m范围内的建筑物进行沉降和水平位移监

测; ④、地下水位监测,在基坑每侧位置各布置1个,共4个水位观测井。 附:基坑位移观测点布置图

深基坑支护开挖工程监理实施细则

一、本细则编制依据 1本项目已经批准的监理规划 2与本工程相关的设计图纸 3本工程相关的法律法规 二、工程概况: 本项目是芒市金塔房地产开发有限公司“芒丽家园项目”商住楼,建设用地位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),场地四周管线、电杆、房屋密集新旧建筑分布于基坑周围。总用地面积:3005.5㎡,依工程设计任务书要求:本工程为地下2层,地上17层(局部2层)的高层建筑,分为主楼及裙楼、总建筑面积:16864.95㎡、平面呈“长方”型,东西长约68.6米,南北宽33.1米,基坑深10.3米,属于深基坑。支护面积约1434㎡,场地±0.00为905.5。 地下室顶板作为地上结构嵌固面,通过设置抗震缝将主楼及裙楼从地库顶板以上分为了2个独立的抗震单元,主楼为钢筋砼框架——抗震墙结构,裙楼为钢筋砼框架结构,基础形式均为长螺旋灌注桩基础,基坑总体支护方按采用“灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。 三、专业工程特点: 根据目前形式深基坑工程施工事故频发,而且事故一旦发生,极易造成群死群伤,后果相当严重,究其原因,主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位,根据国家、公司及相关要求,深基坑工程施工必须编制安全监理细则,明确深基坑安全施工的技术要求和施工现场的检查要点。 1、地理位置复杂,施工风险大

本工程位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),西侧城市主干道(芒市大街),其余三面都有原建筑物,南侧的建筑是主体竣工不久的人事局大楼。因此,基坑开挖工程中,极易造成临近废房屋、道路、管线建筑物下陷,从而造成各种安全隐患。 2、深基坑过程工序复杂,机械设备多 本工程拟设六个剖面,除东侧3–3剖面上部采用放坡坡面挂设钢筋网片,喷射C20混凝土外,其余几个面采用灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。各个工序交叉作业容易产生安全隐患。 3、监测项目的设置和执行对深基坑工程施工安全有重要的指导作用“基坑施工期间,要求具有第三方资质的监测机构进场对基坑进行监测,根据大量的监测数据,分析基坑开挖、降水引起的结构变形和位移及地面沉降的发展,随时掌握基坑位移及沉降的情况,及时预报施工中出现的问题,判断结构可能产生变位的原因,信息化指导施工。 四、监理工作流程 (一)审查施工单位资质及有关资料 1、审查施工企业资质等级证 2、建设工程施工许可证 3、企业法人营业执照 4、企业安全生产许可证 5、项目经理及主要管理人员、技术人员、专职安全员、质检员、施工员、特 殊工种(电工、焊工、桩机操作工)的上岗证 6、检测仪器、工具的标定证书

深基坑监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、基坑侧壁安全等级划分 (1) 四、基坑支护方案 (1) 五、监测目的及要求 (2) 六、工程地质概要 (2) 七、监测内容 (3) 八、监测频率 (8) 九、测试主要仪器设备...................................... - 11 - 十、监测工作管理、保证监测质量的措施...................... - 11 - 十一、监测人员配备........................................ - 14 - 十二、监测资料的提交...................................... - 15 -

一、工程概况: 本项目为CENTER工程,本子项为通风中心;工程号为HB1001,子项号为VX。建设地点:四川省乐山市夹江县南岸乡。 通风中心长58.60m,宽33.10m,建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m,消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m,地上二层,局部三层。占地面积1956.19㎡,建筑面积4298.00㎡。 建筑结构形式:钢筋混凝土框架——抗震墙结构,本建筑设计使用年限为50年,抗震Ⅰ类建筑。 二、编制依据: 1、《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) 3、《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 6、《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-2012) 7、基坑支护工程施工方案设计 三、基坑侧壁安全等级划分: 基坑 1-2交A-B,1-2交E-F,开挖的基坑深度较大约为8m,放坡系数80°,近似垂直开挖,如破坏后果较严重,因此侧壁安全等级定为一级,侧壁重要性系数1.1。 基坑其他位置地势相对开阔,无相邻建筑等级评定为二级,侧壁重要性系数1.0。

地下室施工监理控制要点

地下室施工监理控制要点 随着城市高层建筑的发展,一层地下室已经基本普遍,两层及以上的地下室也不断的增多起来,做为现场监理工程师,地下室工程施工,对其安全性要求较大,对施工单位及监理工程师的技术水平要求的也比较高,就监理如何控制地下室施工监理。 一、支护结构的方案审查及监控 (一)审查支护工程设计承包单位资质、设备、以往工程业绩以及人员上岗证,判定承包单位能力,确保其符合本工程施工需要。目前大部分工程是通过招投标而接的业务,因此,在监理中是例行程序审查,只有符合招投标的人员资质就可为合格。 监控手段:考察支护承包单位及了解其已完同类支护工程成功的实例。现在人员必须与招标人证对齐。 (二)在熟悉本工程地下室设计要求和工程地质勘测报告基础上,及时参与建设单位组织的支护工程方案论证,积极参与建设单位组织的支护桩设计图纸的审查。可以针对支护图纸及勘察报告及周边环境提监理建议。 监控手段:熟悉图纸,消化工勘报告,详细了解本工程地质特点与土质对支护工程的影响,对支护设计要求重点做到心中有底。参与支护方案论证,提出监理的意见。 (三)审查设计,拟定监理对策,吃透图纸,查找设计是否有问题,根据图纸制定监理对策。 监控手段:对支护设计在前期论证基础上进一步论证、审查,找出支护施工中的关键节点,及监理对策,确保支护工程施工在监理有效监控之中。 (四)审查承包单位支护结构施工设备、进厂原材料(水泥、砂、石、钢筋、焊条、焊剂及采用的止水材料等),审查出厂证明、合格证、质量报告同时按要求进行见证取样送检,合格者允许进场使用,不合格者指令退场,另选材料,再报再审直至合格。 监控手段:审查支护结构施工机具设备的合格证、准运证、机械编号证及其他有关资料,确认施工机械处在正常状态。 (五)审查支护工程施工组织设计(或施工方案) 监控手段:对施工组织设计(或施工方案)进行分解论证,分析其针对性、合理性及可操作性,对关键工序作为重点审查。 (六)审查基坑支护监测方案是否符合现场实际,周边的控制点是否符合本工程的实际需要,对周边的控制监测是否能够满足本工程的控制要求。工程中每日审查监测单位报验的控制的监测资料。达到报警值的要求施工单位采取措施,并且及时的召开现场会议,问题及时的反馈给设计单位。严重的进行抢险处理。 (七)对支护结构工程桩及止水围幕现场施工监控监控手段:旁站监理,对支护结构桩严格按桩身施工要求,监控要点(细则)监控,止水帷幕按止水帷幕施工要求监控要点(细则)监控。 (八)土方开挖及地下工程施工至回填完成期间边坡稳定检测监控监控手段:指令承包单位作出基坑边坡稳定性监测方案,并报审方案可行性,承包单位在检测期间,测量监理工程师进行复测并留有详细记录,发现异常变化及时向总监并通过总监向建设单位报告,作为基坑支护进一步决策依据。 二、基坑开挖施工监控要点和监控手段 (一)严格监控施工过程,按已施工完支护放线开挖,同时控制开挖时间保证支护结构强度。监控手段:巡视监理,按批准施工组织设计要求监控,检查基坑放坡位置是否与支护协调,严格控制土方开挖时间满足支护结构强度要求。 (二)土方开挖监控按土方开挖施工方案(审批后)分层开挖,每层开挖深度为0.5~0.8m,杜绝一次开挖到位,造成土应力急速释放,引起支护系统受力过大而变形破坏,控制挖土标高,当土方挖至距设计标高20cm时,应保留10cm基土人工修坡,防止超挖,监控挖土机运行线路,杜绝挖土机在同一位置反复碾压造成基土人为破坏,严格防止挖土机械损坏已成桩身。监控手段:旁站监理,观测,协调土方开挖施工现场测量开挖深度及开挖标高。

基坑工程监理细则

基坑工程监理实施细则 一、一般要求 1、基坑工程监督内容包括支护结构(含边坡)、基底加固、支撑体系、地下水控制(降水、排水、止水、回灌)、土方开挖和监测等。 2、基坑工程的监督采用节点验收监督和随机抽查相结合的方式。 基坑工程监督控制点:①基坑开工前、②基坑开挖前、③基坑开挖过程中的巡查、④基坑工程发生险情的到场监督和质量事故的处理、⑤基础施工至±0.00。 对开挖深度大于等于3米且小于5米的基坑工程,基坑开挖过程中的巡查可视具体情况简化处理。 3、基坑工程监理过程中,要加大对相关单位行为和基坑实体质量的检查力度,掌握施工动态,落实整改内容,消除事故隐患,减少事故的发生。 二、基坑工程开工前的监理要求 基坑工程开工前,相关单位要作好以下工作: 1、建设单位 ①施工许可证(开工报告)等有关手续; ②建设单位对基坑工程的现状、相邻设施、相邻工程及管网的情况的调查、处理和移交交底情况; ③基坑工程的勘察、设计、施工、监理、检测、监测等的发包; ④图纸会审、勘察设计交底、设计变更等; ⑤深基坑工程事故(险情)的应急处置预案; 2、勘察、设计单位 ①单位资质、人员资格; ②勘察设计交底及变更; 3、施工单位

①单位资质、人员资格(项目管理人员的资格、特殊工种上岗证等); ②分包单位资质及总包对分包单位的质量、安全管理; ③施工组织设计及专项方案的制定与审批; ④施工规范和技术标准的执行; ⑤建筑材料、构配件、(大型)设备和预拌混凝土等的检验; ⑥安全专项资金的使用情况; ⑦场地布置和安全设施的落实情况。 ⑧对工程潜在风险的辨识和分析,应急预案的编制。 4、监理单位 ①单位资质、人员资格; ②监理单位对总监出具的授权委托书、监理人员配备及总监变更手续; ③监理规划、监理细则及监理旁站方案; ④建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土进场时的验收; 5检测、监测单位 ①单位资质、人员资格; ②检测、监测方案; 三、基坑工程开挖前监理要求 基坑开挖前,需对以下行为和实体做重点检查: ①勘察设计交底、设计变更的落实情况; ②设计、施工方案的审批意见和专家评审意见的落实情况; ③开挖、堵漏方案的讨论和向下交底的情况; ④各分包单位资质和人员资质的审查情况; ⑤人员、机械、支撑的到位情况; ⑥卸土点落实及途径手续的办理情况; ⑦挖土、围护施工协同的现场管理制度的建立情况; ⑧应急预案的落实,现场抢险设备、材料、人员的落实; ⑨监测点的布置和初始值的测取; ⑩远程监控管理系统的建立和信息上传情况;

深基坑支护开挖工程安全监理实施细则1

芒市芒丽家园基坑支护工程 监 理 实 施 细 则 (深基坑安全) 云南科禹建设监理有限公司芒市项目部 二0一一年六月二十五日

基坑监测监理细则 一、工程概况 二、编制依据 1、本工程岩土工程勘察报告; 2、本工程基坑围护设计总说明; 3、国标《建筑基坑支护技术规程》(JG120--99); 4、省标《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008--2000); 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497--2009); 6、《工程测量规范》(GB50026—2007); 7、其他相关规范及规程; 8、本工程监理规划内容; 三、基坑围护的设计概况 综合考虑本工程场地地质条件、基坑开挖深度,本着安全、经济、合理可行的原则,本工程地下室基坑围护主要确定本基坑采用立柱桩上段采用1000*1000*12钢板、¢337*8钢管4φ22U型筋L=770mm,插入钻孔灌注桩中2.5米,插入深度应严格控制,并采取相应的措施,确保钢管的垂直度及下沉。立柱桩径800下段采用主筋12φ18,加强筋φ16﹫2000,螺旋筋φ8﹫200加密区100。西南角支护桩85根,桩径800㎜,桩长10000~

12000㎜。应根据基坑工程的安全等级选择监测对象和项目,参见附表。 五、基坑工程监测方法 1、基坑工程监测应以仪器观测或测试为主,目测调查为辅相结合。目

深基坑变形监测的常见方法及应用

深基坑变形监测的常见方法及应用 本文主要介绍了深基坑的变形监测,分析了深基坑边坡的水平位移和竖向位移的监测方法,阐释了基坑变形监测过程中遇到的各种情况及需要注意的问题。 标签:深基坑;基坑变形监测;水平位移;竖向位移 随着科技的发展和技术的进步,为了解决土地资源日渐减少与城市人口不断增长的矛盾,越来越多的小高层、高层甚至超高层建筑物应运而生。伴随着高层建筑的崛起,深基坑工程也日益发展起来,深基坑的安全问题已经成为基础施工的重中之重。因此深基坑的变形监测也具有更实际更重要的意义。 深基坑工程是指基坑开挖的深度值超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程,或者基坑开挖的深度值虽未超过5米,但其地质条件情况、周围环境情况以及地下管线情况等较为复杂,或影响相邻建(构)筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程。根据规范要求,开挖深度值超过5m、或者开挖深度值虽不超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程变形监测。 基坑监测是指在施工及使用期限内,对深基坑及周边环境实施的检查、监控工作。监测项目主要包括:水平位移监测、竖向位移监测、深层水平位移监测、倾斜监测、裂缝监测、支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测、周边已建建筑的沉降监测等。其中基坑边坡的水平位移和竖向位移监测是最常见的基坑变形监测项目,本文就以此二项监测为例做相应的介绍和分析。 1、基坑变形测置点的设置 变形测量点分为基准点、工作基点和变形监测点。 基准点作为该工程的基准和检核点,必须保证其稳定性,每个基坑工程至少应设置3个基准点。当基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便时,宜在稳定的位置设置工作基点。基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库推栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器震动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方,并应选设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方。监测期间,应定期检查基准点和工作基点的稳定性。 基坑工程变形监测点是直接反应基坑变形情况的测量点。根据规范要求,基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求。为了满足观测条件,应将点位沿基坑周边布置在边坡顶部,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20米,并应保证每条边坡上监测点数不少于3个。监测点宜采用1015cm长,直径20mm的钢筋,固定在边坡顶部,钢筋顶部刻十字花。

相关文档