? 1 概述

BWDK系列变压器用电阻温度计是由微处理器构成的智能仪器,它使用三只铂电阻作传感器,测量干式变压器三相绕组的温度。根据设定的温度值,启停风机进行温度控制。仪器具有各种声光报警功能,是保护干式变压器的重要装置。

仪器符合JB/T 7631—94标准。

仪器具有以下特点:

1. 仪器可以测量干式变压器三相绕组的温度,用数字同时显示三相温度值。

2. 仪器可以用按键输入4种温度设定值。当测量温度超过各设定值时,分别控制风机

启停、超温报警、超高温跳闸等。温度设定值可以随时修改,断电后不会消失。

3. 仪器具有传感器断线故障检测功能。

4. 仪器具有风机自动定时启动功能。

5. 仪器具有温度历史最大值记录功能。

6. 根据使用需要,仪器可以提供冷却风机过流保护功能。

7. 根据使用需要,仪器可以提供数字量或模拟量输出。.

? 2 技术特性

2.1 仪器连续工作环境:温度: 0~50℃;相对湿度:小于90% (25℃)。

2.2 工作电源:AC220V±10%;频率50Hz±4%。

2.3 温度测量范围:0 ~ 200℃。

2.4 温度测量准确度:1.0%±0.2℃。

2.5 显示方式:三组数码管分别显示ABC三相温度,分辨力为0.1℃。

2.6 输出方式:输出报警继电器接点容量AC250V/7A。

2.7 启动风机:继电器接点容量AC250V/30A(一组)或AC250V/10A(三组)。

2.8 重量:约2kg。

2.9 外形尺寸:80×160 ×160mm3,开孔尺寸:76+0.5×152 +0.5mm2(高×宽)。

2.10 Pt100传感器外形尺寸:Φ

3.0×20 mm. 引线电阻小于10Ω(三线制)。

2.11模拟量输出:三路4-20mA,对应A、B、C相温度值,或一路4-20mA对应三相最大

温度值,4-20mA对应0-200℃,精度1%,负载电阻小于600Ω。

2.12数字量输出:RS232或RS485串行通讯接口。

? 3 工作原理

3.1 工作原理说明:三只Pt100铂电阻的输出信号经多路转换器轮流切换后分时送到放

大器。放大后的模拟量经过A/D变换器转换为数字量送入微处理器,

微处理器计算出温度值送显示器显示,控制用设定值由键盘输入,

微处理器将测量值与设定值相比较后送出各种输出信号控制风机启

停,声光报警,超温跳闸。

1

2

3.2 工作原理见下图:

? 4 仪器结构

4.1 前面板说明图

前面板上三组数码管分别显示A 、B 、C 三相温度。右侧四个红色灯分别为跳闸、超温、故障和风机指示灯。左侧绿色灯为风机开指示灯,红色灯为风机过流指示灯,不提供过流保护功能时,取消左侧指示灯。手动风机控制键为 键。

4.2 电气接线

4.2.1 温度传感器的接线

为了提高测量精度,减小铂电阻长引线造成的误差,仪器采用三线制接法。即每支铂电阻共有三根线与仪器相连,三支铂电阻总共有9根线通过一个9芯插座引出。

铂电阻的引线长度除上图所示以外,可根据使用要求制作,但最大长度<500m 。

A 相

B 相

C 相 BWDK 电阻温度计 跳闸 超温 故障风机 1 2 3 4

5

6

风机开 过流

风机手动

4.2.2 传感器的安装

将铂电阻小心安装在变压器低压侧绕组的测温孔内,注意A、B、C三相铂电阻安装位置应该一致,避免由于位置差别而造成三相温差过大。

? 5 输出控制动作说明

仪器测量变压器三相绕组的温度,求出其中的最大值C max,将最大值与四种温度设定值C1,C2,C3,C4,相比较,然后控制风机启停、超温报警、超高温跳闸等动作。

的定义及出厂设定值

表1 C

? 6 基本功能使用方法

6.1 接通仪器电源后,开始显示StAr 21 字符(版本号),然后显示三相绕组的温度,同时

根据测量结果输出各种控制信号。

6.2 按键的定义和功能

:加1键,每按一次,输入参数加1,继续按下时,输入参数连续加1。

:减1键,每按一次,输入参数减1,继续按下时,输入参数连续减1。

:输入转换键,每按一次,进入下一个参数的检查和修改。

6.3 检查参数的方法

仪器的基本参数共有6个。提示符分别为C1、C2、C3、C4、Ft、Ht。

C1、C2、C3、C4的定义见表1,Ft为风机定期检测的时间间隔,单位为小时,最大值为250小时,每次开启风机时间约1分钟,若设置为0则无此功能;Ht为所测量三相温度的历史最大值。

检查参数的具体方法见操作流程图:仪器一上电即显示软件版本号后立即进入测量状态,此时连续按下 键,则按C1、C2、C3、C4、Ft、Ht的顺序显示各个参数的设定值(见操作流程图001—006窗口)。这些参数值只能检查不能修改。当持续10秒未有键按下,自动回到测量状态。

6.4 修改参数的方法

当仪器处于测量状态时,按下 键大于10秒钟,仪器显示提示符C1,按 ?键可以修改C1的数值,按下 键进入下一个提示符C2,按 ?键可以修改C2的数值,顺序类推……。

6.5 手动风机的工作方法

仪器处于测量状态,且温度低于C2时按 键则打开风机,再按一次则停止风机。

3

? 7 附加功能使用方法(根据需要选用)

7.1风机过流保护功能的使用方法

根据用户要求仪器提供单相风机过流保护功能。其工作原理是:当风机启动后,计算机检测每台风机的工作电流,当工作电流大于过流保护限时,则表示发生了堵转现象。这时,对应的“过流”红灯亮,仪器关闭风机,间隔约20秒钟后,仪器再次启动风机,若仍然存在“过流”时,仪器自动关闭风机,再间隔约20秒钟后,第三次启动风机后仍然“过流”,则关闭风机,故障报警灯亮,蜂鸣器响。此时如确定风机没有问题,连按两次 键仪器即可重新启动并进入工作状态,否则应关闭仪器电源,排除风机故障后重新开始工作。

7.2风机过流保护功能的参数设置方法:

对于每台新安装的风机,用户必须先检测工作电流和堵转电流的大小,即按下述的方法校正风机工作电流正常值,并输入过流保护限值后,才能正常工作。

当进入检测风机电流的提示符Fd时(见操作流程图第109窗口),OFF表示不检测风机电流,on表示检测风机电流,使用 键即可改变这两种状态,当在on状态按下 键时,仪器自动打开风机,经过约10秒钟后,检测结束,自动关闭风机,进入表示风机过流保护限提示符Fn(第110窗口)。若在OFF状态下按 键,则表示不检测风机电流,而立即进入提示符Fn状态,它的数值表示过流保护的电流值比正常工作电流值增加的百分比。例如若此数据为35,表示过流保护值是正常工作电流的1.35倍。

? 8 自检和维修

本公司对产品实行全面的售后服务,从发货之日起保修两年或变压器正式运行之日起保修一年(若因用户使用不当造成的损坏不在保修范围内)。

4

5

? 9 仪器型号简要说明

? 10 后面板接线图

下列图中,故障、超温、跳闸的输出均为无源常开触点,使用时需要外接电源。

1、

2、

BWDK-3207(一组风机) 风机1 常闭跳闸 (11)(12)与(3)(4)同时动作,但是(11)(12)为常闭触点。

外接电源 BWDK-3205型

仪器和风机

外接电源

3、

4、

5、

? 11 与计算机接口的模拟量输出接线图? 12 与计算机接口的数字量输出接线图

风机1 风机2 风机3 风机4

风机5 风机6

BWDK-3207(六组风机

)

上位机下位机

GND

RS232

上位机下位机

RS485

风机1 风机2 风机3 风机4

BWDK-3207(四组风机)

外接电源

风机组1 风机组2

BWDK-3207(三相风机)

输入风机外接电源

仪器和风机

仪器和风机

一路4-20mA

三路

6

7

13操作流程图

1 *: BWDK-3205型不驱动风机,凡与风机有关的窗口(109、110)均不出现,005设置为0。

2 *: 不提供风机过流保护功能的仪器,凡与风机过流保护有关的窗口(109、110)均不出现。

3 *: 不提供数字通讯功能的仪器,凡与通讯有关的窗口(107、108)均不出现。

版本号

基本窗口 三相温度 测量值

检查风机

关闭温度

设定值 检查风机

开启温度 设定值 检查超温 报警温度 设定值 检查跳闸 温度设定 值 检查风机 定时开启 时间 检查历史

温度最大 值

8