机房改造方案

一、总述

本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。

二、网络现状及存在的隐患

1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。

2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。

3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。

4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。

5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。

三、整治解决方案

因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。

根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面:

1、软件方面

由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。

软件方面需要整改的问题如下:

(1)操作系统密码修改

操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。

(2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。

1)建议开启审核策略

2)建议开启密码策略

3)建议开启账户策略

4)不显示上次登录名

5)禁止建立空连接

6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞

(3)关闭不必要的服务和端口

关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。

(4)数据库备份

在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份

文档的名称编写。

2、硬件方面

(1)清理多余的服务器和网络设备

为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

和方便,要将多余的服务器和网络设备清理出机房,放入库房。

(2)完成新的设备在机柜内的放置设计图

为了规范设备的放置位置,以及留存相关资料,应完成新的设备在机柜内的放置设计图。

(3)完成网络结构图

对原有的网络结构进行设计,尽量简化网络结构,便于网络维护。

(4)规范布线

1)理清网络线缆和光纤线缆端到端并做好临时标签工作。

2)由于所有线缆使用时间较长,现场要预留线缆备件。

3)电源线、网络线缆和光纤线缆布于走线槽道按网络结构图连接后分别用不同扎线带做好扎线。

4)做好标签内容编码的设计,并在所有线缆每一端均要添加标签,机柜内的设备上也要粘贴标签(建议购买使用规范的标签)。

3、机房环境方面

(1)打扫机房卫生,对机房进行除尘。

(2)检查机房温度、湿度、电磁干扰和机架电源电压是否符合设备要求。

(3)检查现有机架和走线槽道整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。

四、行动步骤及时间节点

1、准备工作(1周内)

(1)完成网络结构图

(2)完成机柜设计图

(3)完成标签设计和准备

(4)制定操作系统密码编码规则

2、执行步骤(1月内)

(1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天)

(2)操作系统密码按照密码编码规则重新设置;(1天)

(3)配置操作系统安全策略配置、漏洞修复,关闭不必要的服务和端口;

(2-3天)

(4)清理机房内多余的服务器和网络设备;

(5)所有设备关机断电移出机房,整理机房内的所有线缆,并做好临时标签工作。(与第4项共半天,建议在周五下午进行,提前通知客户做维护)(6)全面清理和打扫机房卫生;

(7)按照机柜设计图放置服务器和网络设备;(与第6项共半天)

(8)重新部署所有线缆,并严格布于走线槽道按网络结构图连接后分别用不同扎线带做好扎线;(1天)

(9)对所有线缆和设备打标签;(半天)

(10)测试所有设备能正常使用。(半天)

(11)编写机房、设备、网络,及数据备份、维护管理等方面的制度。

(3周)

机房改造方案(完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

中心机房改造建设方案

中心机房建设方案 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是现代电子行业与建筑装饰行业交融与结合而成的精粹。 一、机房设计标准1.1 中华人民共和国国家标准《计算机场地技术条件》(GB2887-89); 中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93); 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 1.2 机房建设方案具体要求(A级): 1. 机房的温度、湿度 1)温度:摄氏22±2℃ 2)相对湿度:45%-65% 2. 计算机电源 1)频率:50HZ±0.2HZ 2)电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5% 3. 机房照明 在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好)。 4. 接地 1)计算机系统直流接地电阻小于4Ω; 2)交流工作接地系统接地电阻小于4Ω; 3)计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω; 4)防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。 5. 机房活动地板 均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG 活动地板高度:350±20mm(地板下空间作机房空调静压箱) 活动地板应使用防静电地板 1.3 机房建设方案的指导思想

机房建设的指导思想是:采用先进的技术、设备、机房装饰材料,并选用合理的布局和设计方案,配合精心的施工和设备安装,为计算机设备和工作人员创造良好的工作环境。 1.4 机房建设的主要内容 计算机机房建设的主要内容有以下几个方面: 1. 机房类型的选择。 2. 机房总体布局和设计。 3. 机房建设单位的选择。 4. 机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。 5. 装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。 6. 空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。 7. 供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。 8. 安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。 9. 机房监控系统 : 包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。 10.机房防雷接地系统。 二、电气工程和照明系统 技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。 2.1 低压配电设计 1. 技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。 2. 技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。 3. 计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在 50Hz±0.5Hz之内。 4. UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

移动机房机柜双路电源改造实施方案

XX移动机房机柜电源改造设计实施方案 一、现状分析: XX移动数据机房的交流供电网络设备机柜主要分布14楼机房,主要有8个机柜,都是使用220VAC电源。每个机柜均配备三个电源插座,每个电源插座有8个电源插孔为设备供电。机柜下方安装了空开控制面板,每个空开控制一个PDU勺通断。 此部分机柜的电源来源于机房墙上的UPS俞出配电箱,该输入配电箱由机房UPS系统供电。从目前使用情况看,改部分机柜利用率较大,机柜内设备数量众多,绝大部份为单路交流供电设备,双路输入设备较少。整体来看,机柜内设备负载功率并不大。 目前存在的问题是: 1、该机房内机柜内做到一个空开控制一个PDU但没有做到单个断路器控制单个电源插孔。这就容易由于单台设备过载或短路造成此回路断路器开关跳闸,造成同一PDU或电源回 路内的其它正常工作的设备掉电,业务中断。 2、UPS未能使用双机并联等高可性方案,UPS存在单点故障的隐患。现用户已有整改计划,准备近期完成UPS双机改造,并在机房内增加一个相应的UPS输出配电柜。 3、该机房的机柜是单路供电,未能充分发挥双路供电设备的安全性。如果此路供电的UPS 系统出现故障,或者虽然UPS工作正常,但是此路供电回路断路器跳闸、线路接头打火等诸多原因都可能造成机柜供电中止,设备掉电,业务中断。 综上所述,此类问题会造成严重安全隐患,应该尽快实施双路供电改造,彻底解决问题。 二、方案设计: 机房机柜电源改造方案如下: 1、建议在该机房网络机柜旁边增加一台落地式UPS输出配电柜。为提高用电安全性,建 议从UPS并机系统同时引2组相互独立的同型号电缆到该UPS输出配电柜,分别接到2个同型号总开关上,此双回路同时使用,互为备份。同时为每个机柜提供2 个独立的空气开关(此部分内容由UPS并机系统改造施工方完成)。 2、从新增UPS输出配电柜的两个空开上分别引输出电源回路到每个机柜内,每机柜增 加2路供电回路,形成每个机柜均为相互独立的双回路供电。 3、在全部8个机柜内均分别安装一台STS双路电源切换器,该切换器的二路输入分别来 源于UPS输出配电柜内不同的空开上。STS双路切换器输出直接连接机柜内新增的2个机柜专用PDU设备通过PDU供配电。

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

中心机房建设改造方案

中心机房建设改造方案

目录 一、系统概述 0 二、总体规划 (1) 2.1项目现场特点 (1) 2.2设计方向 (1) 2.3设计范围 (1) 2.4设计原则 (1) 三、系统设计 0 3.1设计依据 0 3.2计算机机房的总体技术要点 (1) 四、装修装饰系统 (3) 4.1.装修特点: (3) 4.2.地面工程 (3) 4.3 墙面工程: (7) 4.4.天棚工程 (9) 4.5.隔断工程 (10) 4.6.门窗工程 (11) 4.7.机房装修技术处理 (11) 五、供配电系统、UPS系统 (16) 5.1.供配电系统 (16) 5.2、防雷接地系统: (18) 5.3. UPS配电系统设计 (21) 5.4系统配电元器件选型 (22) 5.5电缆产品选型 (23) 5.6.照明系统及应急照明系统 (25) 六、空调和新排风系统 (27) 6.1空调制冷系统 (27) 6.1.1总体要求 (27) 6.1.2.环境要求 (27) 6.1.3.技术要求 (27) 6.2.新风系统 (28) 6.2.1 系统概述 (28) 6.2.2 新风机选型 (28) 6.3.3 产品性能介绍 (29) 七、环境监控系统 (32) 7.1 监控内容 (32) 7.2 项目概述 (33) 7.3性能特点 (37) 7.4监控内容设计 (39) 7.5监控中心平台软件 (51) 八、机房消防及报警系统 (59)

8.1 火灾自动灭火系统 (59) 8.1.1 设计依据 (59) 8.1.2 设计范围 (59) 8.1.3 防护区的划分 (59) 8.1.4 设计方案 (59) 8.1.5 联动控制功能 (59) 8.1.6 产品的选择 (59) 8.1.7 防护区对土建要求 (60) 8.2 火灾自动报警系统 (60) 8.2.1 设计范围 (60) 8.2.2 防护区的划分 (60) 九、机柜及综合布线系统 (62) 一、机柜系统 (62) 9.1.1机柜布局及需求分析 (62) 9.1.2 系统设计 (62) 9.1.3 产品说明 (62) 二、综合布线系统 (66) 9.2.1 系统概述 (66) 9.2.2 布线必要性 (66) 9.2.3 系统设计 (66) 9.2.3.1 工作区子系统 (66) 9.2.3.2 水平子系统 (67) 9.2.3.3 设备间子系统 (67) 十、门禁管理系统 (69)

机房改造方案(老通机房改造)

通信机房改造方案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此方案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷严重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化严重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1周) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面

天津总站中心机房改造项目规划方案

天津总站中心机房改造项目规划方案(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

滨海高新区研发、孵化和综合服务中心14层机房建设项目 招标文件 招标编号: 滨海高新区研发—孵化和综合服务中心 2009年5月

目录 一、项目概况 (2) 1、项目概况: (2) 2、项目内容: (2) 3、设计思路 (3) 4、设计依据: (3) 二、机房各系统详细设计要求 (5) 1、UPS系统设计 (5) (1)UPS系统容量选型要求 (5) (2)UPS技术规格及要求 (5) 2、空调系统 (5) 3、配电系统 (15) (1)机房配电设计 (15) (2)机房桥架及线缆设计 (16) 4、动力设备及环境监控系统 (16) (1)功能需求及设计原则 (16) (2)监控内容: (17) 5、机房装修系统 (17) (1)机房装修范围 (17) (2)机房装修内容 (17) (3)机房装修要求 (18) 6、防雷接地系统 (19) 7、照明及应急照明系统 (20) 8、消防系统 (20) 9、主要设备清单(供参考) (20) 10、附图:机房平面图 (21)

滨海高新区研发—孵化和综合服务中心 一体化机房招标项目 技术要求 一、项目概况 1、项目概况: 该项目主体为5座大楼,1#楼共15层,2#楼共6层,3#楼共4层,4#楼共5层,5#楼共6层。其中UPS电源室1个:位于1#楼十四层,使用面积为20平方米;机房2个,分别为:专网政务机房(1#机房):位于1#楼十四层,使用面积为108平方米;电子政务机房(2#机房):位于1#楼十四层,使用面积为86平方米。 2、项目内容: 本项目包含1#楼十四层UPS电源室、专网政务机房、电子政务机房一体化机房设计和施工。 一体化机房建设设计内容包括:UPS系统、机房精密空调系统、配电系统、动力设备及环境监控系统、装修系统、防雷接地系统。 具体设计内容如下: (1)UPS系统:包括UPS电源室UPS系统的设计安装调试。投标人必须考虑UPS室承重问题,必须进行UPS承重系统设计。 (2)机房空调系统:包括空调室及机房精密空调系统设计安装调试。投标人必须考虑空调承重问题,必须进行空调承重系统设计。 (3)配电系统:包括1#机房、2#机房的动力供配电系统的设计安装调试,包括机房内强弱电各走线桥架及线槽,以及机房内所有强电线缆的铺设连接。要求给出配电系 统图。 (4)动力设备及环境监控系统:包括1#机房、2#机房内温湿度监控、UPS电源室1台UPS的监控、温湿度监控、漏水状态监控,要求通过WEB方式浏览、并能实现短信 报警。

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房网络升级改造方案精编

机房网络升级改造方案 精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录

一、概述 TCL武汉分公司的公司网络由公司内部的局域网络和一条互联网线路组成的小型网络,目前通过一条广域网线路为本部提供互联网接入服务;一条专线连接到中山总部形成的公司内部的局域网。 二、需求分析 目前武汉TCL在内网方面有以下几个方面需要解决。 1.交换机、路由器等设备升级更换; 2.办公室,会议室等网络线路与信息点铺设安装; 3.无线网络设施设备安装; 4.网络机房的隔离与防静电地板铺设。 三、方案设计 1.系统设计原则 系统性:站在整个信息安全系统体系的高度,统一规划,建立完善的框架体系,形成对应的规范标准,实现统一的系统管理;

实用性:以采用最小化建设原则为根本宗旨,以较小 的资源使用量建设安全系统,使得建成后的体系能够 充分发挥作用; 专业性: 提供了与信息服务相关的各模型,丰富完善 的知识库和安全事件管理预案; 经济性:在信息服务系统正常运转的前提下,综合考 虑建设成本、运行成本和维护成本; 可伸缩能力:满足未来所支持的应用和用户将有非常 大的增长,良好的伸缩能力不仅意味着系统的持续性 和稳定性,而且也是满足未来服务、应用增长需要的 必备条件; 高可靠性与可用性:对于关键性应用,如果网络发生 故障或主机发生宕机现象,会造成严重的后果。RAS (可靠、可用、可维护)特性,是系统选型考虑的重 点; 高性能:服务的响应速度是保证用户服务质量和满意 程度的重要方面。系统高性能确保为用户提供优质的 服务,使用户得到良好的响应时间。 2.总体架构设计拓扑图

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

机房改造方案

[键入公司名称] XX机房弱电改造工程 施工设计方案 Administrator 2013-1-30

目录 第一章项目概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目建设原则及依据 (1) 1.3新型机房监控三大特点 (2) 1.4预计实现功能 (5) 第二章改造设计方案 (5) 2.1大屏幕显示系统改造 (5) 2.2 KVM切换系统改造 (6) 2.3视频监控系统改造 (9) 2.4机柜设备布置改造 (10) 第三章设备选型及标准 (11) 第四章售后服务及培训 (15) 第五章售后服务及培训 (17) 第六章公司介绍及资质证明文件 (18) 6.1公司简介 (18) 6.2资格证明文件 (20)

第一章项目概况 1.1项目概况 XX机房位于上海市,经我方实地踏勘,目前机房存在以下几个较为显著的问题。 1.指挥中心显示屏当初安装未留有维修通道。 2.指挥中心计算机未能实现统一切换控制。 3.指挥中心视频监控系统未能实现统一上墙管理。 4.目前设备均集中于操作台内,较为凌乱且不便于管理。 针对以上需求分析,结合行业需求及规范标准我方制定以下机房改造方案供建设方参考。 1.2项目建设原则及依据 本机房改造项目需符合以下设计施工原则及依据 先进性 当前,计算机及通信技术高速发展,使得系统的设计不但要考虑充分利用当前的最新技术,系统始终充满活力,始终保持一定的先进性。必须采用先进、成熟的概念、技术、方法和设备,既反映当今先进水平,又使系统具有可持续发展的潜力。 实用性 本着科技为海事业务服务的指导思想,系统建设要贴近实际,方便使用,为海事现实斗争服务。系统提供的功能要深入结合指挥调度的业务需求,便于操作和维护,流程智能化、快捷化,界面简洁友好。切合航运业务需求,保证系统的各个功能能够满足搜救中心运行管理和操作简单、高效的需要。 安全性 由于工程完成后的监控视频资料不得外泄,故在设计中需要注重考虑系统的安全和保密,操作实行按级管理,对关键数据实施特殊保护。与其它单位的报警

机房建设施工实施方案

机房建设施工方案 、施工指导思想 (2) 、物品准备 (2) 三、施工方案 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (3) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

、施工指导思想 已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准 (GBJ300-88 )所规定优良标准的工程。将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉。 签订购销、加工合同:各类购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规定,符合经济法的规定,并归入经济档案,编制合同履行情况登记表。 进口物资的组织:进口物质按规定进行报关、理货、商检、运输、验收

相关文档