计算机信息中心机房建设标准资料

计算机信息中心机房建设标准资料
计算机信息中心机房建设标准资料

计算机信息中心机房建设标准

前言

随着信息化的不断推进以及软硬件技术的发展,我们的生活越来越离不开信

息技术。而对于信息传递的载体以及传输中心来说,计算机信息中心的建设以及

维护是其中至关重要的一环。计算机信息中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的

安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。

信息中心目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。

大型信息中心还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。

机房设计建设应遵循的标准有:

1. GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

2. GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

3. GB9361-88《计算机站场地安全要求》

4. GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

5. GB50054-95《低压配电设计规范》

6. YD/T754-95《通讯机房静电防护通则》

7. GB9175-88《环境电磁卫生标准》

8. GB8702-88《电磁辐射防护规定》

9. GB50265-97《气体灭火系统施工及验收规范》

10. GBJ116-98《火灾自动报警系统设计规范》

11. GB5004-95《建筑设计防火规范》

12. GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范(2001 年局部修订) 》

13. GB50052-92《供配电系统设计规范》

14. SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》

15.SJ/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》

16.GB50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

17.GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

18.GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

19.GBJ133-90《民用建筑照明设计标准》

20.GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

21.GB50057-94(公告24)《建筑物防雷设计规范(2000年局部修订)》

22.GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

23.GB50052-95《供配电系统设计规范》

24.其它相关的国家、行业及地方法规、规范、规定。

1. 机房建设设计原则

对于标准的鸡肝建设来说,机房设计的原则应该考虑如下几个方面:

1. 标准化原则,结合信息中心的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范

和标准,设计满足信息中心使用需求且符合标准的机房方案。

2. 前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因

素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。

3. 扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足信息中心的长远发展,

最好具有10 年的生命周期。

4. 适应性原则,机房设计与网络规划、布线规划应相互关联,整体一致。

机房内的场地空间可根据系统运行需要进行必要的灵活性调整。

5. 可管理性原则,要充分考虑机房的可管理性、易维护性。

2. 机房建设环境要求

1. 机房建设需要执行的标准: 主机房建设工程必须遵循国家机房设计标准

规范的要求。

2. 场地要求: 计算机机房在多层建筑或高层建筑物内一般应设于第二、三

层,水源充足,电力稳定可靠,应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及

贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的仓库等; 远离强震源和强噪声源; 避

开强电磁场干扰( 如广播发射台、雷达站、高压线等) 。

25.根据计算机系统对温、湿度的要求,可将温、湿度分为A,B,C 二级,机

房可按某一级执行,也可按某些级综合执行( 综合执行指的是一个机房可

按某些级执行,而不必强求一律,如某机房按机器要求可选: 开机时 A

级温、湿度,停机时B级湿、湿度) 。

26.尘埃: 机房内的尘埃依机器的要求而定,一般可分为A,B 二级( 注:A 级相

当于30 万粒/ft 3,B 级相当于50 万粒/ft 3 。

27.照明: 计算机机房内在离地面0.8m 处,照度不应低200Lx。

28.燥声: 开机时机房内的噪声,在中央控制台处测量应小于70 dB( A) 。

29.电磁场干扰: 机房内无线电干扰场强,在频率范围为0. 15~1000 MHz 时

不大于120 dB。机房内磁场干扰场强不大于800 A/ m( 相当于10Oe)。

30.各房问楼板荷载要求主机房:5.0~7. 5 KN/m 2; 配线间及网络设各间:5.

0~7. 5 KN/m 2 ; 电源室: 要根据蓄电池摆放形式确定,约为8. 0~12 KN/m2;

一般工作问:2. 5 KN/m 2。

31.消防、电磁干扰、安全保密还必须满足机房工作人员的卫生环境要求和

对外的形象要求。

2.机房组成部分及其划分

6. 功能划分: 数据中心机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,

机房面积可根据计算机设备数量或占地而积进行估算,一般机房设计,

除考虑主机房用房外,还要考虑配置各种辅助用房,具体包括以下几类:

1) 辅助工作间类: 如网管监控、终端数据录入、备份介质存储等。

2) 硬件维护、软件调试、培训教室、办公室等工作用房。

3) 配套动力用房: 包括配电间、发电机房等。

4) 助用房: 厕所、楼梯、电梯等用房。

7. 结构与装修: 数据中心机房在结构上应设独立的出入口,当与其他部门共

用出入口时,应避免人流、物流交叉; 宜设门厅、休息室和值班室。人员

出入主机房和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单

独设防火分区。计算机房安全出口不应少于 2 个,并尽可能设于机房两

端。机房装修包括地板、吊顶、墙壁装修以及隔断、防火金属门建设;

机房装修要体现机房区域的特点,从内部看,要重点体现高科技的工作

环境、严谨的科学气氛、简洁大方的装修线条、庄重典雅的装修色彩以

及以人为本的环保装修理念。机房装修要严格按照国家相应的标准规范

执行。

32.中心机房的面积

中心机房的位置一旦确定,就很难移动,因此,中心机房的建设要有长远计

划。中心机房的大小直接影响其寿命和可扩展性。

3.按照职工数量计算中心机房的面积

职工数机房面积

<100 1.0m2

/ 职工

200-250 0.5m

2

/ 职工

400-500 0.4m

2

/ 职工

1500-6000 0.2m2

/ 职工

4.按照设备数量计算主机房(包括第一主机房和第二主机房,下同)的面

积服务器和其它设备数量不仅包括当前设备的数量,而且应考虑未来十

年所需。

1) 建议设备尽量选择机柜式设备。塔式设备参照机柜计算。

2

序号名称面积(m ) 备注

1 主机房60 按公式换算, 规模小的信息中心可以略小

2 UPS配电间(含 2 小时19.6

电池组)

3 软件、硬件办公区60 按4.0m2/ 人,15 人计算,不含开发人员

办公区

4 维修间20 依据各信息中心具体情况配置

5 新风室 5 依据各信息中心具体情况配置

8 更衣换鞋间 6 依据各信息中心具体情况配置

9 夜间值班室10 依据各信息中心具体情况配置

10 缓冲间 3

11 小计204.6

2) 主机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定,使用面

积应符合下列规定。计算公式:A=K∑S

下表是某三级信息中心信息中心机房建设中各功能区面积配置清单,供

各信息中心参考使用。

说明:消防系统如果是无管网则安装于主机房内,如采用管网则安装于

UPS间或单独配置一间设备间。

33.经验值

1) 一般三级以上信息中心的主服务器机房面积配置在75-100m

2较为

于50 m2。

宜,不能少于60 m 2;二级或以上的信息中心至少应大

2) 其他机房面积: 汇聚设备机房、一般设备间、UPS机房、电池室等。

3) 设备间面积:一般设备机房的面积一般大于8 m 2。

4) 电池室面积:电池室面积一般大于10 m 2。

5. 机房空调系统:

根据数据中心机房环境及设计规范要求,主机房和基本工作间,均应设置空

送回风所

采用下送

气调节系统。其组成包括精密空调、通风管路、新风系统。流

后的新

处理

上回、上送下回、上送侧回等方式。新风宜采用经温湿度、洁净度预

风,与回风混合后送入机房。

准信息中心机房空气环境设计参数(根据电子信息系统机房设计标

-GB50174-2008和《计算站场地技术要求》(GB 2887-89)中规定机房的温湿度

要求):

夏季温度23±2℃冬季温度20±2℃

夏季湿度55±10% 冬季湿度55±10%

洁净度粒度≥0.5 μm

个数≤18000 粒/ 分米

3 温度变化率≤5℃/ 时

点主机房的洁净度则要求做到以下几

1.机房要密封,墙体围护结构要清洁;

2.机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高

效过滤器,从而使输入机房空气洁净度大大提高;

3.空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房空气在不断循环中得

以净化。

空调制冷量的选择:

1.依据电子信息系统机房设计标准-GB50174-2008,空调制冷设备的制冷能

力应留有15%~20%的余量;当计算机系统需长期连续运行时,空调系统应有备用

装置。

2.信息中心信息中心机房内设备集中,密度大,热负荷也较其他行业大(电信、金融行业除外)。依据实践经验,建议采用350Kcal/m 2.h 计算较为合适。

3.尽量配置两台,增加机房空调的可靠性。

送风方式可依据机房的结构进行选择。在机房抗静电地板有一定的净高度

(大于350mm最, 好在500mm高度),且地板下没有明显的阻风设施,建议采用下

送风的空调系统;反之,则采用上送风的空调系统;弥漫式的空调系统一般适用

于机房面积较小的楼层设备间或汇聚层设备间里安装。

34.信息中心机房供电系统

6.配电设计内容

主机房供电系统主要包括:主机房设备UPS 用电、UPS本身用电、照明用

电、消防用电、安防门禁用电及其他辅助区域用电。

依据主机房用电量(即UPS 视在功率)和相关辅助设备用电量,确定信息

中心实际用电负荷;再考虑未来 5 年机房用电扩展负荷量,计算出总的用电负

荷(一般:20KVA、40KVA、60KVA、80KVA、120KVA、160KVA)。由信息中心供电部门负责敷设独立的供电回路(信息中心配电室—信息中心配电箱)。此回路在

信息中心配电室端应有双路供电保障。总进线电缆采用三相五线制或单相三线

制。

7.电源质量要求

第一主机房供电系统应符合《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)中

的要求。

、波在电子信息系统机房设计标准-GB50174-2008中对电压变动、频率变化

形失真率均有具体的分级要求(见下表)。

级别 A 级 B 级 C 级

电压波动范围±5% ±7% 15%±10%

频率波动范围≤±0.2Hz ±0.5Hz ±1Hz

波形失真率3~5% 5~8% 8~10%

在信息中心机房的设计中供电标准应选用 A 级标准。

、升级等可能性,并应预留备用主机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展

容量。

对供电可靠性要求较高,需要保证顺序断电安全停机,业务主要计算机系统

等应采用UPS。

于20%。

度小

平衡

单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不

防雷措

电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范

UPS应尽量考虑选择在线式,设计容量应该考虑实际负载容量小于UPS 额

定容量的60%。

6.3 配电箱及电源插座

1.配电箱

主机房必须设置专门的配电箱(柜),提供多

路380V 电源供电。

配电箱通常有总进线箱(柜)、普通电源配电箱、UPS电源配电箱。总进线箱(柜)的绝缘性能应符合国家标准GBJ232-82。普通电源配电箱、UPS电源配电箱配置应有适合每个配电回路的空开(特别是向各设备柜供电的空开,通常选

用20A、32A 或以上的空开),应有防浪涌保护器,应按国家规定的颜

号。

2.电源插座

主机房内各设备使用的插座容量要符合设备对用电量的要求,并有一定的冗余量。

;也可以安主机房内插座安装的位置一般在抗静电地板下或直接接进机柜里

装在使用方便但较为安全的地方。有足够的电源插座,每个电源插座的容量应不少于300W 负荷。禁止用临时的照明开关控制上述电源插座,减少偶尔断电事故

发生的频率。

机柜内不宜使用插线板;必须使用时,应避免使用有开关的接线板。

35.照明

主机房按电子信息系统机房设计标准-GB50174-2008要求,主机房的平均照度为300Lx ;其他辅助功能间照度不小于200Lx ;机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx 。

36.静电防护

机房静电防护应符合电子信息系统机房设计标准-GB50174-2008的相关规定。

37.机房接地

机房接地应符合《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 的相关规定。防雷保护接地必须严格执行《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 的相关规定。机房接地主要包括以下部分:

8.安全保护接地,即机房内所有设备外壳及空调等设备机壳接地。

9.防静电接地,即机房设备和静电地板接地。

8.机房安全防范系统

机房安全防范系统: 机房安全防范系统是保障机房安全的重要措施它对机房

内的重点区域进行实时图像监视和录像,对出入口实施门禁控制管理和考勤管

理,对有可能发生入侵的场所实施报警管理。它由图像监控系统、门禁系统、防

盗报警系统等子系统构成。各子系统之问实行一定的联动管理控制,以实现更优化的安全防范控制。

9.防雷

雷击发生时产生巨大的瞬变电磁场,在 1 km范围内的金属环路,如网络金属

连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过雷击电压

时,或感容性负载(如空调机)正常启动关机时也会产生相应的大小不等的感应过

电压;还有,建筑物的地线系统在释放雷击时所产生的强大的瞬变电流,对于网

络传输线路来说,所感应到的过电压己经足以一次性破坏网络。即使不是特别高

的过电压,不能够一次性破坏设各,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备

的老化,影响数据的传输和存储,甚至DOW机N。这是一种量变,直至到某一次过电压时形成质变,彻底损坏的过程。网络的防雷、防过电压是连续性的,而不是

针对某次雷击的偶然性的。

1.建筑物防雷建筑物的防雷主要通过安装避雷针来实现。避雷针可以有效

地防止雷击损害建筑物,并大大降低了雷直接击中网络传输线和网络设

备及电源线的可能性,一定程度上起到了网络防雷的作用。

2.电源防雷电源防雷的主要作用是防止雷击过电压从电源供入端进入设

各,保障设备以及数据传输的畅通无阻。

普通插座的按地端要接地,地线的好坏不但直按影响电源防雷器的效能

而且还影响信号防雷器的效能。由于雷击造成的各种形式的破坏性能量

几乎都是通过地线释放的,所以,要防雷做好地线是关键。电源防雷器

的作用是使电压维持在一定的范围之内。雷击所造成的瞬间电源高压能

通过电源防雷器转化成电流的形式通过地线释放到大地中,使电源电压

在极短的时间内降到设备可按受的程度。熔断器的作用是防止电源防雷

器短路性损坏之后引发火灾或其他事故。

3.信号防雷网络传输线主要使用的是光纤和双绞线。其中,光纤不需要

特别的防雷措施,但要注意的一点是:若室外的铠装光纤是架空的,那么

需要将光纤的金属部分按地。而双绞线以太网是目前应用最多的方式,

由于双绞线屏蔽效果较差,因此感应雷击的可能性比较大,对于跨越房

间、按近窗口或在室外的双绞线和网络设备之间均需安装RJ10M/100M信号防雷器,以防止双绞线引入的过电压损坏与之相连的网络设备。

总之,系统的防雷方案必须从雷击各个可能的引入途径进行保护,因此,首先是网络电源需做系统防护,然后要对接入网络设备的所有线路进行分析,例如专线线路、网络线路等,并根据网络形式检查需要安装的位置和数量。此外,相

当重要的是在有外来线路进入的DDN或ISDN一定要在线路上做相应的保护(如

RJ45-ISDN防雷器、RJ45-DDN防雷器等)

机房建设在设计、安装防雷产品时必须遵循下列规范:

38.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2000)

39.电子信息系统机房设计标准-GB50174-2008

40.《浪涌保护器的要求》(IEC 61312-3 )

4.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)

10.门禁系统

信息中心信息中心应配置门禁管理系统,主要安装于主机房、主要辅助机房、信息中心主门(有的信息中心较为分散,则无此项)。其主要作用是:(1)非信息中心人员、机房工作人员不能随意进入信息中心、机房。如需

要进入时,须做好登记,并服从值班管理人员的管理。

(2)自动存储出入人员的有关信息,如时间、地点等,并能有效地统计和

存档记录。

(3)配合信息中心管理制度的严格执行。配置信息中心门禁时,必须严格

遵守《安全防范工程技术规范》(GB 50348- 2004)等国标规范。信息中心信息中心面积较大时,建议设置对讲系统。

11.消防安全

10. 遵循消防规范

遵循下列有关的消防安全国家标准和北京市地方标准:

3.《建筑设计防火规范》(GB 50222-1995)

4.《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-1993)

5.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-1998)

6.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-1997)

7.《消防安全疏散标志设置标准》(DBJ 01-611-2002 )

8.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-1992)

11. 气体灭火系统

主机房应设二氧化碳或卤代烷灭火系统,并应按现行有关规范的要求执行。

根据主机房面积、设备价值和工作性质,可采用移动式、半固定式或固定式二氧

化碳或卤代烷灭火系统。一般工作间、辅助间水消防措施。同时,机房应设置火

灾自动报警装置和应急广播。

41.机房环境监控系统

机房环境监控系统是对机房中的空调设备、UPS设备、配电柜、空调水管有无漏水、机房环境的温湿度等环境参数进行集中监测管理的系统,是机房管理人员实现机房科学管理的重要手段。其组成包括空调系统监控、UPS系统监控、配电系统监控、漏水监测系统、温湿度监测系统。一套好的机房环境监控系统是机

房硬件环境系统建设的有利补充,对保障计算机设备正常运行十分必要

42.主机房的设备分布

主机房内服务器、小型机、交换机等设备尽量放在机柜内。为了方便维护和

管理,建议如下:

12.主机房内设备分布宜采用分区布置,一般可分为网络交换机机柜区域、

HIS 服务器机柜区域、PACS服务器机柜区域等不同区域;

13.机柜成排摆放时,建议不要 3 个以上机柜密集排放;

14.机柜分成两排时,建议机柜排列分出热通道和冷通道;

15.机柜后面板距离墙体(窗户)至少 1.2m;

16.机柜前面距离墙体(窗户)至少 1.8m ;

17.侧面与其他机柜或墙不应小于0.6m;

18.两个相对机柜的正面至少保留 1.8m 的距离;

19.两个相对机柜的后面至少保留 1.5m 的距离;

20.走道净宽不应小于 1.2m 。

12.主机房缆线敷设

主机房内线缆主要有电源线缆和数据线缆。线缆可以敷设在活动板下桥架内

或敷设在天花板吊架上。建议吊架上敷设数据线,活动板下敷设电源线。任何架空线缆不允许直接进入主机房。

机房内的电源线应尽可能远离计算机信号线,并避免并排敷设。当不能避免

信息中心机房建设方案

目录 1.1 装修部分 (1) 1.1.1 机房装修设计原则 (1) 1.1.2 装修材料选择原则 (2) 1.1.3 天棚 (2) 1.1.4 架空地板工程 (3) 1.1.5 墙面工程 (5) 1.1.6 门窗工程 (6) 1.2 机房动力配电系统 (6) 1.3 机房照明配电系统 (7) 1.4 精密空调系统 (7) 1.5 新风系统 (8) 1.6 机柜及KVM切换系统 (10) 1.7 综合布线 (10) 1.8 接地系统 (10) 1.9 防雷工程 (12) 1.10 消防系统 (12) 1.11 门禁系统 (13) 1.12 机房设备监控系统 (13)

1.1装修部分 为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风室内回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。 为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。 1.1.1机房装修设计原则 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。

中国电子计算机机房设计规范(GB50174-1993)

中华人民共和国国家标准 电子计算机机房设计规范GB50174-93 Design Code for Electronic Computer Ro (1993年2月17日 国家技术监督局 、中华人民共和国建设部联合发布1993年9月1日实施) 第一章 总则 第1.0.1条 为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条 电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章 机房位置及设备布置 第一节 电子计算机机房位置选择 第2.1.1条 电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条 电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条 当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节 电子计算机机房组成 第2.2.1条 电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条 电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 一、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A--计算机主机房使用面积(m2); K--系数,取值为5~7;

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

计算机机房建设组成及划分标准【最新版】

计算机机房建设组成及划分标准 1、功能划分 数据中心机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,机房面积可根据计算机设备数量或占地面积进行估算。 一般机房设计,除考虑主机房用房外,还要考虑到配置各种辅助用房,具体包括以下几类:辅助工作间类,如网管监控、终端数据录入、备份介质存储等。硬件维护、软件调试、培训教室、办公室等工作用房。配套动力用房,包括配电间、发电机房等。辅助用房,厕所、楼梯、电梯等用房。 2、结构与装修 数据中心机房在结构上应设独立的出入口,当与其它部门共用出入口时,应避免人流、物流交叉;宜设门厅、休息室和值班室。人员出入主机和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。计算机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。机房装修包括地板、吊顶、墙壁装修以及隔断、防火金属门建设;机房装修要体现机房区域的特点,从内部看,要重点体现高科技的工作环境、严谨的科学气氛、简洁大方的装修线条、庄重典雅的装

修色彩、以及以人为本的环保装修理念。机房装修要严格按照国家相应的标准规范执行。 3、供配电系统 根据运行负荷的重要性程度确定供电电源等级。机房电气系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统,按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷,计算机设备和动力设备应分开供电。供配电系统的组成包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、照明线管。应独立设置计算机设备专用配电柜和辅助设备配电柜。 雷击一般分为直击雷和感应雷,在机房防雷系统设计中主要避免感应雷,在配电柜进线侧面的三条火线、一条零线分别并联一个过电压保护装置。 4、机房空调系统 根据数据中心机房环境及设计规范要求,主机房和基本工作间,均应设置空气调节系统。其组成包括精密空调、通风管路、新风系统。流送回风所采用下送上回、上送下回、上送侧回等方式。新风宜采用经温湿度、洁净度预处理后的新风,与回风混合后送入机房。

信息中心机房工程建设方案详细

信息中心机房工程技术方案

目录 第一章总体设计要求 (4) 1.1项目概述 (4) 1.1.1 项目建设概述 (4) 1.1.2 工程建设内容 (5) 1.2总体设计建议 (5) 1.3设计原则 (7) 第二章机房建设方案 (10) 2.1设计思路 (10) 2.2设计依据 (10) 2.3机房装修子系统 (11) 2.3.1 机房区域规划 (11) 2.3.2 机房天花吊顶工程 (12) 2.3.2.1 净空 (12) 2.3.2.2 吊顶材料选型 (12) 2.3.3 机房地面工程 (14) 2.3.3.1 活动地板概述 (14) 2.3.3.2 地面工程的选材 (14) 2.3.3.3 机房入口及缓冲区 (15) 2.3.4 墙面装修工程 (15) 2.3.4.1 墙面装饰选材 (15) 2.3.5 机房门窗工程 (15) 2.4机房配电子系统 (16) 2.4.1 设计构想 (16) 2.4.2 设计依据及概况 (16) 2.4.3 计算机配电选型和配置 (17) 2.4.4 UPS配电系统 (18) 2.4.4.1 UPS 配电负荷 (18) 2.4.5 照明配电系统 (19) 2.4.5.1 照明设备选型 (19)

2.4.5.2 眩光限制 (20) 2.4.5.3 应急照明系统 (20) 2.5防雷和接地子系统 (20) 2.5.1 防雷系统 (20) 2.5.1.1 防雷构成 (21) 2.5.1.2 防雷选型及配置 (21) 2.5.2 接地系统 (22) 2.5.2.1 计算机房的接地系统 (22) 2.5.2.2 接地措施 (22) 2.6机房空调系统 (25) 2.6.1 计算机机房要求环境 (25) 2.6.1.1 机房排风系统 (26) 2.7KVM系统 (26) 2.7.1 需求概要 (26) 2.7.2 方案综述 (26) 2.8机房场地监控子系统 (27) 2.8.1 系统组成 (27) 2.8.1.1 门禁监控系统 (27) 2.8.2 电视墙系统 (28) (30) 2.8.3 报警方式 (30) 2.8.4 安全管理 (30) 2.9机房七氟丙烷气体消防系统 (31) 2.9.1 设计依据 (31) 2.9.2 系统设置 (31) 第三章机房网络及综合布线方案 (32)

网络中心机房建设标准

网络中心机房 建设标准 目录 1、第一章适用范围和参考依据 2、第二章中心机房场地技术指标 3、第三章中心机房装修工程 4、第四章中心机房供配电系统 5、第五章中心机房综合布线系统 6、第六章中心机房设备配置指标 7、第七章中心机房信息安全配置指标 8、第八章中心机房安防系统 9、第九章中心机房空调系统 10、第十章中心机房防雷系统 11、第十一章中心机房档案管理 12、第十二章其它 (1)机房装修 建筑装修是整个机房的基础。它主要起着功能区的合理划分及保证机房环境达标的作用。对机房平面作整体规划,并进行相应的装修设计。机房装修不同于普通装修,要求防尘、防水、防静电、防鼠、保温、防结露、阻燃并具有良好的抗电磁场干扰性。 (2)机房电气系统 机房的供配电系统是一个综合性系统,是机房高可用性的保证。电子信息设

备投入服务后如无一个长期稳定可靠的供电系统来保证设备正常运行,势必造成不良后果。 包括低压配电柜、在线扩容的模块化UPS不间断电源系统、照明系统、辅助供配电、电缆线路敷设等。 (3)机房空调新风系统 机房空调新风系统是机房运行环境的保障。电子信息系统设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求。 主机房配备行级水冷式空调系统及VRV吸顶式空调,并配备相应的新风、排烟系统。 (4)机房消防系统 机房火灾自动报警与气体灭火系统能自动捕捉监测区内火灾发生时的烟雾或热气,发出声光报警;同时,具有“联动”功能,即通过控制线路将消防给气设备,按照规定的要求动作,指挥各种消防设备在火灾时密切配合,各司其职,投入工作。 气体消防区域主要为主机房、配电间。 (5)机房接地和防雷系统 机房防雷接地系统是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。 (6)机房环境监控系统 机房环境监控系统保障机房的安全可靠,实现机房控制的高度自动化,它要

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

机房建设标准

机房建设标准及管理规范 第一章总则 第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。 第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。 第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。 第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。 第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。 第二章机房建设标准 市局中心机房建设标准 包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地

防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 第6条:中心机房的组成 1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。 2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。 第7条:机房的建筑装修 为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 第8条:机房的供电系统 1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B 级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。 2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B 级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。 3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

电子信息系统机房设计规范+(GB50174-2008)

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第161号 关于发布国家标准《电子信息系统机房设计规范》的公告现批准《电子信息系统机房设计规范》为国家标准,编号为GB50174-2008, 自2009 年 6 月 1 日其实施。其中,第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1条为强制性条文,必须严格执行。原《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年十一月十二日 电子信息系统机房设计规范 Code for design of electronic information System Room 中华人民共和国国家标准GB50174 – 2008 2008–11–12 发布·2009–6–01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验疫总局 联合发布 前言 本规范是根据建设部《关于印发“2005 年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)”的通知》(建标函[2005]124 号)的要求,由中国电子工程设计院会同有关单位对原国家标准《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 进行修订的基础上完成的。本规范共分13 章和一个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级与性能要求、机房位置与设备布置、环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范、给水排水、消防。 本规范修订的主要内容有:1. 根据各行业对电子信息系统机房的要求和规模差别较大的现状,本规范将电子信息系统机房分为A 、B 、C 三级,以满足不同的设计要求。2. 比原规范增加了术语、机房分级与性能要求、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范等章节。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子工程设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄至中国电子工程设计院《电子信息系统机房设计规范》管理组(地址:北京市海淀区万寿路27 号;邮政编码:100840 ;传真:010-6821 7842 ;E-mail:ceedi@https://www.wendangku.net/doc/9717112143.html, ),供以后修订时参考。

一个详细的计算机机房设计方案

一个详细的计算机机房设计方案 计算机机房建设方案 设计宗旨 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计原则:体现作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 一、机房的布局要求 根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)、《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《计算机站场地安全技术》(GB9361-88)要求, 1、计算机机房的使用面积应按照S=KA 式中:S——计算机机房的面积,平方米; A——计算机机房内所有设备台(架)的总数;(包括服务器、路由器、防火墙、交换机等主要设备 K——系数,取值(4、5~5、5)平方米/台(架)。

2、机房位置要有利于人员的进出和设备的搬运。机房包括主机房、UPS电源房及其它辅助房间等。 3、机房高度要求梁下最小高度不低于3米,以防机架过高,不利于设备的安装、维护。机架前后至少留有1、2m的空间,以方便设备的安装、调试及维护。 4、机房地板要能够承受足够的重量,尤其是楼上机房对于较重的设备(如直流蓄电池)要在机架下面垫上槽钢来分散重力。 5、机房顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可燃材料,凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。门窗密封性良好,以防止尘土、有害气体或其它物质微粒侵入造成金属接点接触不良或短路,影响设备工作性能。墙面、天花板应涂防尘漆。 6、机房内的环境必须保持一定的湿度和温度,并有良好的通风条件。为此,机房应配备专业空调及抽风机,满足设备正常工作时对温度、湿度的要求。设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度保持60%至80%。 7、机房应有防静电措施。铺设防静电地板,地板安装有接地铜带。 8、机房应有可靠的工作接地、保护接地、防雷接地。(良好的接地是设备正常运行的必要条件,同时它也是防静电、防雷击、抗干扰、消除感应电的重要手段)防静电和防雷击是机房最主要的预防灾害。

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

电子计算机机房设计规范-GB-

电子计算机机房设计规范-GB-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电子计算机机房设计规范 来源:发布时间:2004-5-23 16:27:22 电子计算机机房设计规范GB50174-93 主编部门:中华人民共和国电子工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年9月1日 关于发布国家标准《电子计算机机房设计规范》的通知 建标[1993]123号 根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部会同有关部门共同制订的《电子计算机机房设计规范》,已经有关部门会审。现批准《电子计算机机房设计规范》GB50147-93为强制性国家标准,自1993年9月1日起施行。 本规范由电子工业部负责管理,其具体解释等工作由电子工业部第十设计研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1993年2月17日 编制说明 本规范是根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部第十设计研究院负责主编,并会同有关单位共同编制而成。 在本规范编制过程中,规范编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国电子计算机机房设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进经验,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我公司会同有关部门审查定稿。 鉴于本规范系初次编制,执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交电子工业部第十设计研究院(北京307邮政信箱,万寿路27号,邮政编码:100840)《电子计算机机房设计规范》国标管理组,以供今后修订时参考。 中国电子工业总公司 1991年11月 第一章总则 第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140㎡的电子计算机机房的设计.本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3 条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章机房位置及设备布置 第一节电子计算机机房位置选择

信息中心机房设计方案

XXXXX)信息中心机房 工程设计方案 一、概述: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、工程名称: 4、工程地点: 5、建筑概况: (1)办公楼为框架结构,共16层,地下1层,地上15层,建筑高度46m长度82m 宽度24m机房区设在8层,使用面积163.76m2。 (2)进户电源为双路高压埋地引入地下室配电间,埋地长度为200m经室内变压器供低压配电柜。 (3)信息中心机房电源由地下室配电柜引入,电压:380V/220V;频率:50Hz;线制:三相五线制(TN-S)。 (4)机房数据线为光纤进户。 (5)机房设备集成化较高。 (6)本机房电子信息系统所在LPZ1雷电防护区内。 (7)电子信息系统工作性质:不允许中断,一旦中断后果严重。 (8)本建筑物地域为多雷区。 二、设计、施工原则 机房建设不仅涉及建筑装饰、电气安装、计算机网络、安全防范、环境控制等多门专业技术,更需要有丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣,直接关系到计算机系统能否稳定可靠的运行,关系到银行数据及资金的安全。因此各个系统设计和施工必须按国家有关技术标准进行,同时设计风格要与银行业务办公区融为一体。 1、先进性和实用性原则 机房工程应采用先进成熟的技术和设备,在满足当前需求的同时,还应兼顾未来业务扩展的需要,适应高速的数据传输,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,具有良好的发展潜力,以适应未来信息技术的发展需要。 2、安全可靠性原则 机房在布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。对关键设备采用硬件备份、冗余配置等,并采用相关的软件技术提供较强的管理机制与控制手段,提高机房的安全可靠性。 3、可管理性 机房内将同时运行各种银行专用及办公自动化系统,具有一定的复杂性,要求在机

计算机机房建设标准

计算机机房建设标准 安装场地准备 在准备安装场地时,可参考如下国家标准: 1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887-89《计算站场地技术条件》 3、GB9361-88《计算站场地安全要求》 机房的要求 机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。 机房地面负荷:每平方米不小于450kg。 机房净高:2.7米以上。 机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。 具备通风设备。 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。 各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。 机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。 机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。 机房地面平整光洁。 电源已接入机房,满足施工要求。 机房内应有地线排,以便设备地线连接。 机房环境的要求 环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。 防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。

机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。 噪声:室内噪声≤70分贝 照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300~450LX,无眩光。 无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m(相当于10奥斯特)。 大气压要求:1.08×105至5.1×104pa(-500mm至+500mm)。 空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。 安全要求 施工现场应有性能良好的消防器材。 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。 楼板预留孔洞应配有安全盖板。 地线 地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。 终端设备接地要求:给计算机终端提供交流电源只需火线与零线,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。 总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。 接地处理 从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。 所有的接地连接件应加防腐保护。 接地螺杠必须用机械方法加以紧固 在准备安装场地时,可参考如下国家标准: 1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887-89《计算站场地技术条件》 3、GB9361-88《计算站场地安全要求》 机房的要求 机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。