文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东方星城1楼竣工验收汇报材料

东方星城1楼竣工验收汇报材料

东方星城1楼竣工验收汇报材料
东方星城1楼竣工验收汇报材料

丽景苑8#9#楼沿街商铺竣工验收

汇报材料

各位领导、各位专家:

大家好!

首先感谢大家对我们的关心支持与帮助,在监理公司、建设单位和质监站、设计院的正确领导与规范管理及监督下,今天我们丽景苑8#9#楼沿街商铺迎来了全面竣工验收。现将施工过程及基本情况向各位专家作个汇报。

我公司承建的丽景苑8#9#楼沿街商铺工程于2005年12月28日开工,2006年3月6日进行基础验收,2006年6月7日结构抽查,2006年6月15日主体中检,并于2006年12月28日进行了预验收,对于预验收中提出的问题,现已按要求整改完毕。认为已具有竣工验收条件,现简单介绍一下工程情况。

一、工程概况

丽景苑8#9#楼沿街商铺工程结构形式为底框上砖混,六层。建筑面积约8300平方米。

二、施工概况

1、主体施工及质量情况

我们本着“高效、低耗、优质”的宗旨,在工程质量上从严要求,从分项工程抓起,在施工过程中严格按照国家强制性条文标准施工。在监理公司、质监站及设计院的认真负责、严格要求下,在砌筑过程中严格遵守技术规程,按规范要求施工,基础至主体钢筋绑扎完毕后,

先自检,再请甲方监理以及质监站验筋后再浇捣砼,砼的质量从计量、配比到浇捣养护均按规范要求严格控制,使主体工程达到合格标准。

2、在装饰过程中,项目经理部继续坚持“质量第一”的原则,狠抓工程质量,确保工程按期完成任务。

①在防水工程方面,切实做好了屋面,厕所防水层的施工,确保屋面、厕所无渗漏,克服了质量通病。

②在内外墙面粉刷施工时,我们做了样板间和样板墙,经验收达到了质量要求后再进行大面积的施工,内墙做到了墙面平整,角线顺直,外墙饰面板和外墙漆作到了表面平整、洁净、色泽协调一致,接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,均符合规范要求和检验评定标准。

3安全和文明施工情况

我们在狠抓施工质量的同时,也重视了安全和文明施工,施工中严格遵守《施工现场安全生产、文明施工奖罚条例》,成立了安全领导小组,确保了安全施工,工程从开工到竣工没有发生任何安全事故。

4、材料送检情况

在施工过程中:所有原材料的进场均严格做到了先检后用,特别是钢材、水泥和红砖,进场都必须有产品合格证,每批材料进场后均取样检查,不经检查合格决不使用;两强试块在监理工程师或业主代表的监督下随机制作,按要求留置了同养试块。钢材母材试验32组,水泥试验4组,红砖试验7组,外墙砖1组,砼试块试验62组,砂浆试块试验15组,防水材料试验1组,各种材料都实行了30%以上

的见证取样,送检结果均合格,满足设计及规范要求。

5、质量评定情况

本工程工有6个分部工程,基础、主体、屋面、水卫、装饰、电气。基础分部共检查了6个分项工程;主体分部共检查了5个分项工程;装修分部共检查了9个分项工程;屋面分部共检查了4个分项工程;给排水分部共检查了5个分项;电气分部共检查了9个分项,所有检验批均验收合格。

最后感谢各位领导对本工程的大力支持和关心,我们在今后的施工中,一定向更高的标准奋斗,再接再厉,以质量求生存,以信誉求市场,为我们宗辉建筑公司的繁荣与发展开辟新的天地,树立新的品牌。下面请各位领导对本工程作出肯定的评价,我们将及时整改,直到各方满意为止。谢谢大家!

宗辉建筑公司丽景苑项目部

2007年 1月

建设单位工程竣工验收报告最终使用

***配套体育设施工程工程竣工验收报告致***住房和城乡建设委员会: ***配套体育设施工程位于***,该工程已竣工完毕,现将竣工验收情况报告如下: 一、工程概况 2,建筑檐高24.00m8500m***配套体育设施工程建筑面积,为框架结构,抗震设防烈度为8度,建筑结构安全等级为二级,基础为柱下条形基础。内墙为耐擦洗涂料饰面及局部壁纸墙面,顶棚为矿棉吸声板及铝扣板吊顶,楼地面铺花岗岩、防滑地砖、地毯。门窗工程中,门选用普通门,防火门选用甲、乙级木制防火门,外窗采用双层中空玻璃断桥铝合金窗,五金齐全。外墙饰面为浮雕涂料,屋面为75mm厚银灰色彩钢夹芯板。地上四层,一层为游泳池;二、四层各种球类场馆。 目前各个分部工程工作量已全部完成,主要包括: 1、地基与基础; 2、主体结构; 3、建筑装饰装修; 4、建筑屋面; 5、建筑给排水; 6、建筑电气; 7、智能建筑(包括通信网络系统、火灾报警及消防联动系统、综合布线系统子分部); 8、通风与空调; 9、电梯;10、保温节能。 二、关于执行建设法规的情况: 根据“建设法规”和“建设工程质量管理条例”的规定,本工程认真执行了“建设许可,建设工程承包、发包,工程监理,工程安全生产,工程质量管理”等制度的各项要求。本工程于20**年3月19日取得了工程施工许可证[20**]施建字***号,并做了工程质量监督注册。 三、参加工程的各单位情况: 1.建设单位:*** 法定代表人:*** 2.施工单位:***集团有限公司

法定代表人:*** 企业资质:壹级 证书编号:A102401*** 工程监理公司***监理单位:.3. 法定代表人:*** 企业资质:甲级 证书编号:[建]工监企第(***)号 4.设计单位:****工程设计研究所 法定代表人:*** 企业资质:乙级 证书编号:*** 5.勘察单位:***基础工程有限公司 法定代表人:*** 企业资质:乙级 证书编号:*** 四、工程验收情况 1.验收时间及验收单位的组成 本工程于20**年4月28日竣工验收,验收小组由建设、设计、监理、施工四方项目负责人及专业人员组成,并由***质量监督总站各专业人员参加,由建设单位主持验收。 2.验收程序和内容

装修工程竣工验收汇报材料

装修工程竣工验收汇报 材料 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

********装修工程 概况和施工质量情况 汇 报 材 料 ********************** ************装修项目部 二0一*年**月**日 各位领导、专家: ************装修工程,在院方和监理的统一领导和监督管理下,以及市领导的指导下,经过****************的领导和项目部人员及全体施工人员的共同努力,已按合同质量、工期规定顺利竣工。就本工程施工情况向各位领导和专家做一简要汇报。 一、工程概况 建设单位:************* 设计单位:*************************** 监理单位:********************* 施工单位:********************* 工程质量要求:合格。 二、施工范围和施工工艺 1、承包范围:***************。

2、主要分项施工工艺 (1)、楼地面:地砖、静电地板等。 (2)、墙面:门窗套、铝塑板饰面、大理石窗台板、墙砖饰面、乳胶漆; (3)、顶面:轻钢龙骨、纸面石膏板、铝塑板、矿棉板、铝方板、乳胶漆等; (4)、其它:装饰门,钢化玻璃门、钢化玻璃隔断、油漆、水电安装,灯具、洁具安装,铁艺栏杆制作安装,卫生间隔断等。 三、工程质量控制情况 本工程自****年**月**日开工以来,在各位领导和专家的关心与指导下,经过我项目部全体员工的共同努力,现已施工完毕。在施工过程中,主要采用事前、事中、事后的质量控制手段: 1、施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作,对进 场材料、设备和人员严格按规范规定和设计要求进行审查。项目部在实际工作中具体做了以下工作: (1)抓好施工前图纸会审、技术交底工作:项目部自身预先进行审图,提出意见,然后与甲方、设计、监理沟通,把问题解决在开工前。 (2)项目部对管理人员及作业人员质素的管理,对不能满足质量要求的管理人员和作业人员及时更换。 (3)对施工机械设备进行过程能力评审:审查其施工机械设备的选型是否恰当,审查施工机械设备的数量是否足够,所有进场的施工机械设备是否都处于完好的状态。 (4)抓好材料订货前的评审和定板:订货前的控制:掌握材料质量、价格、供货能力的信息,选择好供货厂家,获得质量好的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。对主要装饰材料及建筑配件,并在订货前要求厂家提供样本或看样订货,会同甲方进行定板工作,保证材料质量符合设计要求。 (5)开工前抓好对质量通病的预防措施:项目部在工程开工前,专门针对质量通病制订了具体要求,要求每个分项工程开工前,施工班组要学习施工操作规程,还要了解质量通病的治理措施。

竣工验收汇报材料(施工单位)

平高科麓谷基地 竣工验收汇报材料 湖南省沙坪建筑有限公司二00八年七月一日 隆麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室 竣工验收工作汇报 前言 尊敬的各位领导、专家:大家好! 您们在百忙之中抽出宝贵时间来我工地参加隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)的竣工验收,在此我代表湖南沙坪建筑有限公司及隆平高科麓谷基地项目部的全体员工表示衷心的感谢,现就工程概况、原材料进场情况、砼、砂浆试块留置情况、现场具体施工情况、安全生产文明施工情况、工程质量自评等作一个简单的汇报: 一、工程概况 1、工程名称:麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)。 2、本工程由袁隆平农业高科技股份有限公司兴建,湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计,长沙市勘测设计研究院勘测,湖南省沙坪建筑有限公司施工,长沙市建设工程质量监督站进行质量监督,长沙市建筑工程安全监察站进行安全监督,由湖南华誉建设工程监理咨询有限责任公司对工程质量、安全、进度等全方位监控。 隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)项目建安工程地址位于湖南省长沙市高新区麓谷基地(北临长常高速公路,东临五强集团,南接麓谷医药,西接隆平高科一期种子仓库)。总建筑面积为12600.48㎡。 本工程基础均采用柱下独立基础,基础持力层为全风化板岩,地基承载力特征值为340kpa,基础进入持力土层不小于500mm,设计美观、新颖。 种子仓库及配套中心均为框架结构,其中种子仓库局部地下一层,地上二层;梁、板、梯砼标号为c30,柱砼标号为c35,构造柱及预制过梁砼为c25,屋面刚性层砼为c30。仓储配套中心为六层,局部二层;梁、板、梯及柱砼标号均为c30,构造柱及预制过梁砼为c25,屋面刚性层砼为c30。建筑高度分别为12.6m和21.6m;传达室及消防控制室为砖混一层,建筑高度为3.45米,砼为c20,屋面刚性层砼为c30。 配套中心基础砌体采用mu10烧结普通砖、m10水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结多孔砖、m5混合砂浆;种子仓库基础砌体采用mu10烧结普通砖、m7.5 水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结多孔砖、m5混合砂浆。传达室及消防控制室基础砌体采用mu10烧结普通砖、m7.5水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结普通砖、 m5混合砂浆;二、施工进度完成情况三、施工质量控制措施 项目质量控制坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。公司领导经常深入工地指导,发现问题向项目部指出,并及时进行整改。在建设单位、质监部门和监理部门的指导下,对施工质量实行全过程管理,净化质量“三检制”,层层把关。项目部严格执行技术交底制度和采取样板制度,使施工人员能够更快速、更直接的了解和掌握施工技术,提高施工质量。 (一)在保证材料质量的情况下,我项目部制定了一整套施工管理措施: 1) 切实抓住模板质量是保证工程质量的首要条件,支模工作责任到人,模板工程完工后,施工员组织木工班长进行初检,请建设、监理单位验收合格后,才进行下道工序。 2) 钢筋绑扎:在材料达标的情况下,制定钢筋配料单,绑扎时严格按照设计图纸,规范要求,钢筋工程完成后,进行分项工程报验,会同建设、监理、质监单位验收合格后,由监理工程师认可并签署浇捣令。 3) 混凝土浇捣:由专人浇灌、振捣,保证商品混凝土在初凝时间前完成,现场实测塌落

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

竣工验收设计单位汇报材料

星城国际.西苑6#楼 设计单位工作情况报告 一、工程概况: 本项目位于郑州市中牟县白沙镇商都路与万三路交叉口,6#楼建筑面积40233.35m2,建筑层数为:地上33层,地下2层;6#楼为剪力墙结构,筏型基础; 本工程建筑工程等级二级,设计使用年限50年,耐火等级地上部分为二级、地下部分为一级;屋面防水等级为二级,地下防水等级为二级,工程抗震设防烈度7度; 二、检查依据: 1、有关法律、法规、文件规定及国家建设强制性标准 2、勘察成果文件 3、施工图纸 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、《建筑防雷设计规范》J D –102 三、工程合同履约情况: 我单位为甲级企业,所承揽该工程设计工作,是在我单位资质等级许可范围内,所有参加设计人员均持有专业注册证书,无转包现象。在合同约定时间内,双方认真执行国家规定设计程序,并且执行国家有关建设工程设计费的管理规定,我单位按时编制提供真实、准确的施工图纸,并经过审查,从而满足建设工程的规划、设计和施工需要。

参与工程建设各个环节,都认真执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。 首先设计方案,通过了图纸审查,并及时对审查后的图纸进行了调整,并出具了图纸变更说明,施工图完全符合国家强制性标准,无违反标准及设计规范情况。 四、参建工作的总体评价: 在工程建设中,我方积极配合施工单位工作,并根据建设单位意见结合实际施工条件,及时出具图纸变更及签署技术核定单,主体施工时经常到现场察看沉降观察记录及主体施工情况,确保施工顺利进行。 我方在整个工程的设计过程中,依照国家法律、法规及设计规范标准,在各方的帮助下,较好地完成了自己的工作,我单位对本工程综合评定为合格。 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 年月日

施工单位主体工程验收汇报材料

XXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXX生产项目主体分部工程 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXX有限公司XXXXXXX生产项目二标项目部 201年月日

主体分部工程验收汇报材料 尊敬的各位领导、专家:大家好! 由我公司承建的XXXXXXX厂房工程,在各位领导、专家的指导和大力支持下,经我项目部全体施工人员的共同努力,主体分部工程已顺利完成,今天特邀请诸位莅临现场对主体分部工程进行验收,在此我谨代表公司及项目经理部的全体施工人员向诸位表示热烈的欢迎,并对你们的大力支持表示衷心的感谢,下面,我们就工程概况、施工情况、技术资料情况等作如下汇报: 一、工程概况: 1、本工程位于星XXXXXXX,由XXXXXXX有限公司投资兴建、XXXXXXX 勘察院勘察、XXXXXXX有限公司设计、XXXXXXX有限公司监理、XXXXXXX 有限公司承担施工。本工程质量安全受监于XXXXXXX建设工程质量安全监督站。 2、本工程为框架结构,4层,建筑面积 m2,建筑高度,主体结构构件砼强度等级为C30、C35,屋面为轻钢结构屋面。 二、施工情况 本工程开工日期为XXX年X月XX日,开工前项目部依据图纸编制了完善的施工方案,配备了高素质的施工人员,精心组织,紧密配合,保证了工程的质量、进度,XXXX年XX月XX日通过了地基与基础分部工程验收。 三、施工质量管理 1、定位测量:根据建设单位提供的平面图和座标点,由专职测量员用全站仪定位放线,项目部技术人员密切配合,对每道轴线进行反复测量,并报请建设、监理单位人员一起复测确定无误后才进行施工。 2、隐蔽工程经现场施工技术人员及质检员检验后,报请监理单位进行检查验收合格后,才进行下道工序的施工,重要隐蔽工程更是邀请设计、质监、建设、监理单位代表进行了现场验收。 3、砼浇捣:采用“XXXXX有限公司”生产的商品砼,砼浇捣严格按规范要

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

设计单位竣工发言稿

设计单位竣工发言稿

设计单位竣工发言稿 【篇一:设计单位发言稿】 贵阳市轻轨2号线龙洞堡车站及部分区间线路市政配套 土建2合同段设计单位汇报材料 尊敬的各位领导、专家、来宾 在这收获的季节,我们欣喜地迎来了贵阳市轻轨2号线龙洞堡车站及部分区间线路市政配套土建2合同段的竣工验收。作为本工程设计单位的代表在此我对本工程的概况和建设过程略作回顾与总结。 一、工程设计概况 贵阳市轨道交通2号线龙洞堡机场站两端区间位于龙洞堡机场站的南、北两端近、远机场建设范围内,明挖部分位于机场回填区间的下方。设计范围:北端区间(为2号线龙洞堡站~龙洞堡机场站的一部分)左线zdk43+500~zdk44+144.735,长约644.735m,右线 ydk43+500~ydk44+128,长约628m,区间线路水平间距约 5.5~15m,采用明挖施工;南端区间(为2号线龙洞堡机场站~小碧站的一部分)左线zdk44+801.24~zdk45+268.3,长约467.06m(其中长链9.071m),右线ydk44+801.09~ydk45+240.1,长约439.01m,区间线路水平间距约10~15m。其中zdk44+974~zdk45+078,长约104m(其中长链9.071m),ydk44+965~ydk45+078,长约113m,采用明挖顺筑法施工,其余为矿山法区间。 二、设计依据及技术标准 1、设计依据 (1)委托设计合同和相关会议纪要。

(2)中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院《贵阳市轻轨2号线龙洞堡车站及部分区间线路市政配套土建2合同段岩土工程勘察报告(详勘阶段)》及相关图表。 (3)相关单位提供的设计条件。 (4)相关的设计规范。 2、技术标准 (1)设计基准期:100年; (2)建筑场地类别:ii类; (3)设计安全等级:三级; (4)荷载计算:钢筋砼自重按25kn/m3计,覆土容重按20kn/m3计; (6)最大纵坡:2.8%; (7)净空、净高:净空5.2m,净高5.698m; (8)抗震设防烈度:地震烈度6度,抗震等级为三级; 三、主要变更情况 1、变更设计范围 zdk45+026~zdk45+070,ydk45+026~ydk45+070,左右侧基础长44m。 2、变更设计依据 2012年3月12日和2012年3月29日四方现场核对后协商形成“变更设计会议纪要”(筑城轨交通专纪字【2012】3号和筑城轨交通专纪字【2012】8号)。 3、地质概况

施工单位竣工验收报告-单位工程竣工验收报告

施 工 单 位 工 程 竣 工 报 告 工程名称万都国际花园小区 施工单位(盖章) 中太建设集团股份有限公司 2013年7 月15 日

工程名称万都国际花园小区基础结构 类型 筏型基础 工程地址丰润区韩城镇主体结构 类型 框剪 结构层数地上十八层建筑规模 (m2) 67303.37㎡ 工程造价 (万元) 7187.99万元 开工日期2011年4月7日完工日期 2013年7月15 日 合同工期548天 规划许可证号建字第 130201201100164 号 监督 登记号 施工 许可证号 130221x11101-11 29 具备竣工验收条件情况 完成工程设计和合 同约定情况 已按合同规定范围和设计图纸要求全部完成工程 施工技术资料和管 理资料情况 资料已整理完善 执行工程建设强制 性标准和质量自评 情况 按照规定执行建设强制性标准和质量 工程款支付情况已按合同支付合同款 工程质量保修书签 署情况 已签定质量保修书 规划、消防、环保等 部门出具的认可文 件或批准使用文件 情况 经规划、消防、环保等部门组织验收,已出具认可文件和 批准使用文件

建设行政主管部门 和工程质量监督机 无 构责令整改的问题 执行情况 其他质量情况 工程中发生的质量缺陷及其相应处理措施 无 遗留问题和对工程质量的影响 工程中质量事故及其处理情况和对工程质 无 量的影响 新材料、新技术、新产品在工程中的应用 无 情况及对工程质量的影响 唐山市丰润区星际房地产开发有限公司(建设单位):我公司已按照工程设计和合同约定的各项内容完成本工程的施工。经我公司检查,工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求,符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》中关于竣工验收各项内容的规定。 特此申请工程竣工验收! 项目经理:法人代表:施工单位(盖章) 2013年7 月15 日

最新施工单位验收汇报材料

XXXXXXXX项目 竣工验收汇报材料 各位领导、各位专家: 大家好! 现在我代表XXXX集团有限公司对XXXXXXXX工程的施工情况作一简要汇报。 一、工程概况: XXXXXX项目由XXXXXXX有限公司投资,XXXXXXX设计研究院有限公司设计,XXXXXX勘察股份有限公司负责地质勘察,XXXXXX监理有限公司负责现场监理,XXXXXX集团有限公司承建。地下车库为框剪地下一层,建筑面积XXXX ㎡;XXXX楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX为框架三层,建筑面积XXXX㎡;公厕为砖混一层,建筑面积XXXX㎡。 桩基工程:全部采用预应力管桩。 砼工程:垫层砼强度全部为C15;地下车库底板砼强度为C30S8;地下室墙板、柱砼强度为C35;顶板为C30S6。XXXX楼±0.000以下砼为C35,六层以下柱、墙为C35,梁板为C30;六~十三层柱、墙为C30,梁板为C25;十四层梁板及以上均为C25;XXXX楼:八层以下柱、墙为C35,梁板为C30;八层~十三层柱、墙为C30,梁板为C25;十四层梁板及以上均为C25。 砌体工程:基础采用砼标准砖及M7.5水泥砂浆实砌;主体采用MU5.0特拉块及A3.5混凝土加气块及MU10蒸压灰砂空心砖,M5.0混合砂浆实砌。 屋面工程:地下车库为种植屋面,XXXX楼为瓦屋面。 楼地面工程:为水泥砂浆面层。 门窗工程:采用铝合窗+中空玻璃。

粉刷工程:内墙采用涂料饰面;外墙商铺部分为面砖饰面,以上为涂料饰面。 二、工程质量管理: 1、本工程自开工以来,在施工中,我们严格遵守《建筑法》、工程建设强制性标准条文,认真实施《建设工程质量管理条例》,施工前我们根据实际情况,认真编制施工组织设计,建立了质量管理体系和质量保证体系,为保证工程顺利竣工,施工单位科学有效地组织施工,合理安排精品文档 施工进度,并做到质量管理人员和特种作业人员持证上岗。 2、在施工中严格控制原材料、成品、半成品的进货渠道和产品质量,项目材料员、质量员严格把好材料质量关,根据设计要求,选择合格的材料;检查材料合格证及出厂检测报告等,原材料一律送方圆检测中心进行复试,检验合格后,才在工程中投入使用。随机抽样做砼及砂浆试块,各类试块经试压全部合格,并经数理及非数理统计评定全部合格。 3、对各个分项工程:模板、钢筋、混凝土、砌体等实行质量预控,每道工序建立复核制度,发现问题及时纠正,各班组进行自检、互检,做到质量管理人人有责。 4、隐蔽工程经施工单位检查合格后,再通知监理、建设等单位,经共同验收合格后,才进行下道施工。 5、沉降观测点设置情况:根据设计施工图纸设置,各楼的累计沉降值和相对沉降差均未出现异常,沉降基本均匀,符合设计与规范要求。 6、装饰工程质量总体评价:建筑装饰装修分部包括地面子分部、抹灰子分部、门窗子分部、饰面砖子分部、涂饰子分部、细部子分部等6个子分部工程,评定均为合格。 7、节能工程: 墙体保温:采用无机保温砂浆; 门窗节能:采用中空玻璃;

单位工程竣工验收汇报材料

单位工程竣工验收汇报材料 一、竣工验收准备工作: 1. 完成收尾工程 收尾工程的特点是零星、分散、工程量小,但分布面广,如果不及时完成,将会直接影响项目的竣工验收及投产、使用。 项目经理部应做好收尾工程,及时摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和施工合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和收尾工程的重点制定作业计划,相互穿插施工;同时注意成品保护工作。 2. 竣工验收资料的准备 竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,项目经理部从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时在职能部门的指导、配合下按照政府有关要求编目建档。 3. 竣工验收的预验收 竣工验收的预验收,初步鉴定工程质量,避免收尾工程进度拖延,保证施工项目顺利投产、使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修或返工。 二、竣工验收的依据: 竣工验收依据主要有:施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行的施工规范及工程质量、竣工验收资料等。 三、竣工验收的标准: 竣工验收的工程项目在工程内容上按照施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行施工规范及工程质量验收转载单位工程竣工验收管理办法规范要求全部施工完毕,即室内工程全部做完,室内外地下管网及散水、明沟、沿步、斜道全部做完,

内外粉刷(贴面)完毕;建筑物、构筑物周围 2m 以内场地平整、障碍物清除,道路及下水道畅通,且水流灯亮,窗明地净。住宅工程还要求对讲系统、煤气等尽可能完成。 四、竣工验收的程序: 1. 项目经理部预检 当工程施工完后,根据工程进度计划,项目经理应组织项目部有关职能人员,对拟报竣工工程的情况和条件,对照施工图纸的要求、施工合同的规定和现行工程质量验收规范,进行检查验收。主要包括竣工项目是否符合有关规定,工程质量是否符合现行质量验收规范,竣工资料是否齐全,施工完成情况是否符合施工图纸(包括变更)及使用要求等。对工程质量外观的缺陷,装饰面层的空鼓、开裂,成品之间的相互污染,使用功能的要求等方面进行逐层、逐间、逐处铺地毯式的检查并形成检查记录(见附表一)检查记录由项目质检员汇总填写。对检查出的缺陷或不足之处,项目经理应及时组织力量整改,限期完成。 当工程项目经检验并确认完成施工图纸和合同约定内容,达到竣工验收标准后,项目部进行单位工程自评并填写《竣工验收通知单》报告公司总工。竣工验收通知单式样见附表二。 2. 公司复检 根据项目部的申请,公司总工组织工程部(生产、技术)质安部(质量)对已竣工的工程项目进行目测检查,同时逐一检查竣工验收资料是否齐备和完整,否符合政府有关要求。对检查出的缺陷或问题,责成项目经理限期整改完成。必转载单位工程竣工验收管理办法要时,公司职能部门提供指导或协助。 3. 竣工报告 当公司复检项目部的自评结果符合国家有关技术标准要求后,项目部负责填写单位工程竣工报告(见附表三)竣工报告由公司法定代

维修改造-工程竣工验收汇报材料施工总结报告

XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程 竣 工 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程项目部 二O一七年九月

尊敬的各位领导: 您们好! 今天进行XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程竣工验收。在此,请允许我代表项目部全体员工向各级领导对我项目的指导和大力支持深表感谢!现就本工程施工情况向各位作简要汇报! 一、工程概况: XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程位于XXXXXX。工程结构及改造建筑面积:办公楼一为6层框架结构、办公楼二为3层框架结构,建筑面积为4616.88m2。本工程建设单位:西湖派出所;设计单位:中国有色金属长沙勘察设计研究有限公司,监理单位:长沙东泰工程项目管理有限公司,施工单位:XXXXXXXXXX。工程于2016年11月正式开工,至2017年8月顺利竣工。主要内容为:对院内原有外墙、屋面防水、水电线路、门窗地面、卫生间进行全方位改造;对院内停车场地及围墙进行翻新整改;新建厨房、接警中心、门卫工程等。 二、施工内容 1、加固工程:对原有建筑结构的地基、柱、梁、板进行加固。 2、拆除工程:地面面砖拆除、垫层素混凝土地面拆除、铲残损灰皮水泥砂浆、墙面砖拆除、整樘门拆除;木龙骨墙体拆除、砖墙拆除、混凝土地面拆除、拆除玻璃窗、拆除老木门等。 3、新建工程:根据图纸及业主办公要求,拆除原有内隔墙后,将原有空间进行重新布局,新增隔墙(隔断)采用实心砖墙、玻璃隔断;

涂膜防水、炉渣混凝土垫层、轻钢龙骨石膏板隔断等,新建了厨房、接警中心、门卫工程等。 4、地面铺装工程:根据各部分功能要求,分别采用300*300防滑地砖、800*800米色地面砖、800*800深色地面砖波导、600*600防静电地板、黑白根门槛石。 5、墙面装饰工程:根据各部分功能要求,分别采用玻化砖踢脚线、不锈钢踢脚线、块料墙面、仿瓷涂料墙面、乳胶漆墙面、镜面玻璃、墙面抹灰、18mm厚大芯板基层(铝塑板饰面)、轻钢龙骨石膏板吊顶;干挂墙砖墙面、成品防火板隔断、服务台木质装饰背景墙等。 6、天花装饰工程:根据各部分功能要求,分别采用38系列T 型铝合金龙骨铝扣板吊顶、仿瓷涂料顶棚、乳胶漆顶棚、轻钢龙骨石膏板吊顶、铝扣板吊顶、高晶板吊顶等。 7、门窗工程:根据各部分功能要求,分别采用成品木门、防盗门;金属玻璃地弹门、钢化玻璃固定窗、铝合金推拉窗等; 8、装饰工程:木质资料柜门、外门楣招牌钢结构基层等。 9、院内排水管道、室外地坪、围墙改造。 10、强电工程:包括JDG钢管敷设、管内穿线、电力电缆敷设、开关插座、筒灯、荧光灯、排气扇、配电箱;控制箱、总配电箱、楼层配电箱、控制开关、塑料电气配管、线槽、电气配线、格栅灯、节能灯、日光灯管、装饰灯、防雾灯;吸顶灯、有机片灯盘、射灯、灯带、标志灯、应急照明灯、疏散指示灯等。 2、给排水工程:包括PPR冷水管(热熔连接)、PVC-U塑料管排

竣工验收汇报材料(施工单位)

玉树地震灾害恢复重建玉树县下拉秀乡 日桑尼姑寺建设项目 竣 工 验 收 总 结 报 告 四川新蜀建筑有限公司 二0一三年十一月七日

玉树地震灾害恢复重建玉树县下拉秀乡 日桑尼姑寺建设项目 前言 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 您们在百忙之中抽出宝贵时间来我工地参加玉树地震灾害恢复重建玉树县拉秀乡日桑尼姑寺建设项目代表四川新蜀建筑有限公司玉树地震灾害恢复重建玉树县下拉秀乡日桑尼姑寺建设项目项目部的全体员工表示衷心的感谢,现就工程概况、原材料进场情况、砼、砂浆试块留置情况、现场具体施工情况、安全生产文明施工情况、工程质量自评等作一个简单的汇报: 一、工程概况 1、工程名称:囊谦县干部周转房二标段工程。 2、本工程由囊谦县公益性项目统建办公室兴建,中诚建筑设计有限公司设计,四川新蜀建筑有限公司施工,由青海涌源工程监理有限公司对工程质量、安全、进度等全方位监控。 囊谦县干部周转房二标段工程地址位于囊谦县城。总建筑面积为2235.30㎡。 本工程基础为条形基础,基础持力层为卵石层,本工程为砖混结构地上五层建筑。

囊谦县干部周转房二标段工程均为砖混结构,其中除地梁砼为C20,垫层砼标号为C25;一层至五层梁板、梯及女儿墙砼标号为C35, 二、施工进度完成情况 三、施工质量控制措施 项目质量控制坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。公司领导经常深入工地指导,发现问题向项目部指出,并及时进行整改。在建设单位、质监部门和监理部门的指导下,对施工质量实行全过程管理,净化质量“三检制”,层层把关。项目部严格执行技术交底制度和采取样板制度,使施工人员能够更快速、更直接的了解和掌握施工技术,提高施工质量。(一)在保证材料质量的情况下,我项目部制定了一整套施工管理措施: 1)切实抓住模板质量是保证工程质量的首要条件,支模工作责任到人,模板工程完工后,施工员组织木工班长进行初检,请建设、监理单位验收合格后,才进行下道工序。 2)钢筋绑扎:在材料达标的情况下,制定钢筋配料单,绑扎时严格按照设计图纸,规范要求,钢筋工程完成后,进行分项工程报验,会同建设、监理、质监单位验收合格后,由监理工程师认可并签署浇捣令。 3)混凝土搅拌:由专业操作技术人员操作搅拌机进行电子配料、混凝土搅拌,并专派项目质检员进行全时段监控,随时对混凝土进行抽检测

市政道路工程竣工验收汇报材料

XXXXXXX市政道路工程竣工验收汇报材料 各位领导、各位专家: 今天是我公司承建的XXXXXXXXX项目竣工验收会,首先我代表X X X X 工程有限公司向A B C市X X X建设有限公司、A B C市市质检站领导以及勘察、设计、监理等各位专家对我公司工作的大力支持表示诚挚的感谢。从2013年3月6日进场施工,经过一年多的努力,克服了工程征地拆迁困难及施工区域原管线众多拆迁难度大等诸多障碍,在业主和监理、设计、勘察、质监等相关部门的大力支持和帮助下,于2014年5月25日工程竣工;下面我就项目施工情况做一简要汇报: 一、工程概况 XXXXXXX市政道路工程为BT投资城市道路拓宽工程,总长2.94km。道路两侧各拓宽5.75-12.75m不等,整个单位工程施工内容包括:道路工程(包含箱涵5座)、交通工程(标志、标牌)、排水工程、电力工程、通信工程、路灯照明工程6个子单位工程。工程道路结构拓宽标准断面共分3段,分别为: 第1段从A路至B路口两侧拓宽分别为12.75米,其中绿化分隔带1.5米,非机动车道3米,人行道4.25米,为花岗石面层铺设; 第2段从B路至C路段两侧拓宽分别为12.25米,其中绿化分隔带1.5米,非机动车道3米,人行道3.25米,为透水砖面层铺设; 第3段从C路口至终点左侧拓宽为5.75米,其中绿化分隔带1.5米,非机动车道为4.25米;右侧拓宽为12.25米,其中绿化分隔带1.5米,非机动

车道3米,人行道2.25米,为透水砖铺设。 工程合同总造价为14351.6367万元(大写:1亿肆仟叁佰伍拾壹万陆仟叁佰陆拾柒元整),总工期为360日历天。 二、工程项目实施阶段的工作: 工程施工前由建设单位组织,质检部门监督下,勘察、设计、监理、施工等单位进行图纸会审。并根据图纸会审情况对现场进行障碍物及地形地貌的查勘核对;核查清楚后,发现道路两侧存有大量的管线,具体包括燃气、给水、通信、国防光缆、高压电杆、电缆;这对我公司施工造成一定的困难,我公司项目部针对以上情况调整了具体的施工组织方案,并制定了一系列有针对性的专项施工方案(如对原有管线的保护专项施工方案、抛石挤淤专项施工方案、安全文明专项施工方案、安全生产事故应急救援预案等专项方案)。与此同时,征地拆迁的困难又出现在面前,我公司本着坚持为临港作贡献的原则,给业主交满意答卷的心态,对道路征地不统一进行了分批次、分阶段、分班组施工;哪段先移交后,就施工哪段,施工计划按征地进度进行调整,动态监控施工,哪里有施工面,就立即组织技术人员进行施工。 为保质量、树形象、出效果,配合业主建设需要;业主要求我公司在2个月内将K0+680-K0+980(化工路口至B路口)作为施工示范段。我公司针对此要求进行施工调整,增加机械及施工班组,调整投资方案,加班加点施工。在业主及相关单位领导的指导下,奋战60天顺利完成示范段施工,并按业主要求将此段作为典范推行到整个工程的其他段。最终在业主要求的期限内圆满完成了整个工程项目。 三、工程完成情况及质量控制和安全文明施工: 为保证质量,我公司严格按现行国家规范及设计要求进行施工,对所有

竣工验收设计单位汇报材料 2

#楼 设计单位工作情况报告 一、工程概况: #楼为住宅楼:每栋均为六层+跃层带半地下室,砖混结构,共计 m2。 #楼为商住楼:其中 #为六层+跃层, #楼为六层+跃层带半地下室,框混结构,底层局部为商业,共计 m2。 本建筑设计使用年限为50年(二级);建筑物耐火等级为二级;建筑抗震设防烈度为七度。 二、检查依据: 1、有关法律、法规、文件规定及国家建设强制性标准 2、勘察成果文件 3、施工图纸 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、《建筑防雷设计规范》J D –102 三、工程合同履约情况: 我单位为甲级企业,所承揽该工程设计工作,是在我单位资质等级许可范围内,所有参加设计人员均持有专业注册证书,无转包现象。在合同约定时间内,双方认真执行国家规定设计程序,并且执行国家有关建设工程设计费的管理规定,我单位按时编制提供真实、准确的施工图纸,并经

过审查,从而满足建设工程的规划、设计和施工需要。 参与工程建设各个环节,都认真执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。 首先设计方案,通过了图纸审查,并及时对审查后的图纸进行了调整,并出具了图纸变更说明,施工图完全符合国家强制性标准,无违反标准及设计规范情况。 四、参建工作的总体评价: 在工程建设中,我方积极配合施工单位工作,并根据建设单位意见结合实际施工条件,及时出具图纸变更及签署技术核定单,主体施工时经常到现场察看沉降观察记录及主体施工情况,确保施工顺利进行。 我方在整个工程的设计过程中,依照国家法律、法规及设计规范标准,在各方的帮助下,较好地完成了自己的工作。 设计研究院有限公司 项目负责人: 年月日

竣工验收汇报材料

杭州康桥品牌汽车专卖店项目 竣 工 验 收 汇 报 材 料 浙江八达建设集团有限公司 二零零九年六月五日

各位领导、各位专家: 首先,让我代表浙江八达建设集团有限公司杭州康桥品牌汽车专卖店项目部全体员工对各位领导在百忙中来我们工地进行竣工验收表示衷心的感谢!下面我将工程的施工情况简单汇报一下: 一、工程概况: 本工程为余杭汽车专卖店项目,位于杭州市良渚管委会经济园内,北临谢村港,东接上塘高架桥,南临规划中的金昌路,交通便捷,地形基本呈矩形。本工程分为本田汽车专卖店和大众汽车专卖店两个部分,同时两个专卖店均有维修车间和汽车展厅组成。维修车间三层框架结构,屋顶为停车场;汽车展厅为单层框架结构,局部二层,轻钢屋面。建筑面积约12669.8m2,占地面积5409.7 m2。其中本田汽车专卖店建筑面积为6979.7 m2,大众汽车专卖店建筑面5690.1 m2。建筑总高度为16.700m。±0.000相当于黄海高程系统的4.200m,室内外高差为0.150m。 本工程由杭州康桥品牌汽车园区投资有限公司开发,浙江省工程物探勘察院勘测,杭州余杭建筑设计院设计,浙江耀华工程咨询代理有限公司监理,余杭区质检站、安监站监督,浙江八达建设集团有限公司总承建。 1、基础工程: ⑴维修车间及展厅采用预应力混凝土管桩,总共桩型分别为为PTC-400(60),PTC-500(65),PTC-600(70)型;桩数总和分别为82根、181根、108根;打桩方式采用静压式,桩长和桩顶压力值双控。 ⑵基础垫层采用C15素混凝土。 2、主体工程 除底层柱梁板采用C30外,其它全部采用C25。 ±0.000以下采用MU15混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑。

市政道路工程竣工验收汇报材料施工单位

目录 一、参建各方及工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、施工依据、质保体系、技术管理。。。。。。。。。。。。。。。。3 三、施工安排及技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 四、工程完成情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 五、工程施工质量评定情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 六、单位工程质量评定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 一、参建各方及工程概况 (一)参建各方 建设单位:***城乡建设有限公司 施工单位:*****建设工程有限公司 设计单位:******有限公司, 监理单位:*******监理有限公司 勘察单位:******地质勘察院 (二)工程概况 ****************工程,于2012年9月21日通过公开招标中标(中标通知书编号:琼政招投标〈2012〉0518号),于2012年9月25日签订施工合同,于2013年5月28日开工,于2015年7月16日竣工。 本工程由**********和******组成,********工程全长1360米,路幅宽度为60米,横向布置为60米(路幅)=9米(人行道)+米(自行车道)+米(机非绿化分隔带)+米(车行道)+米(中央绿化分隔带)+米(车行道)+米(机非绿化分隔带)+米(自行车道)+9米(人行道)。起点(K1+340)接北段终点,路线自北向南至终点K2+700与************第二标段相接,中

间与规划**路、*****等相交。合同工作内容有:道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电缆沟工程。路面结构为水泥混凝土路面,结构层为20CM厚级配碎石层+20CM厚6%水泥稳定碎石层+24CM 厚抗折混凝土层。雨污水分流两侧均有分布,污水检查井为钢筋混凝土检查井,雨水为砖砌检查井。桥涵有1-16m刚架拱桥1座、盖板式涵洞2座。 ************工程施工桩号为K0+255-K0+,路幅宽度为20米,横向布置为20米(路幅)=米(人行道)+12米(车行道)+米(人行道)。合同工作内容有:道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。路面结构为水泥混凝土路面,结构层为20CM厚级配碎石层+20CM厚6%水泥稳定碎石层+24CM厚抗折混凝土层。雨污水分流,污水检查井为钢筋混凝土检查井,雨水为砖砌检查井。桥涵有2×30m连续小箱梁桥1座。二、施工依据、质保体系、技术管理 (一)施工依据 1、严格按照施工图及相关变更资料文件施工。 2、为确保工程质量目标的实现,严格按照现行国家行业标准CJJ1-2008的规定及相关的强制性规范条文指导施工。 3、施工合同。 4、经过批准的实施性施工组织设计。 (二)技术管理措施和质保体系 1、本工程质量目标为合格,为保证质量目标的实现,我司成立以项目经理为首,技术负责人、专职质检员、试验员为辅的技术质量管理小组,负责工程施工的质量管理工作。

相关文档
相关文档 最新文档