一、判断题:

1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作票应使用统一的票面格式。(√)

2、《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:搭拆脚手架时工作人员必须戴安全帽,系安全带,穿绝缘鞋。(×)

3、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。(√)

4、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:操作应具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。(√)

5、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电气带电作业工作票。(√)

6、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:220kV电压等级设备不停电的安全距离是3.00米。(√)

7、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。(√)

8、在临近或交叉其他电力线工作时,工作人员与带电体之间的安全距离,10KV不小于0.7米、110KV不小于1.5米。(√ )

9、每张操作票只能填写一个操作任务。(√ )

10、倒闸操作开始前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。(√)

11、投运的闭锁装置,不需要值班调度员或值长同意,可以退出或解锁。(× )

12、不论高压设备带电与否,若有必要移开遮栏时,值班人员可以单独移开或越过遮栏进行工作。(×)

13、倒闸操作必须由两人进行,其中一人对设备较为熟悉者作为操作人。(×)

14、操作中发生疑问时,值班调度员或值班负责人可以决定更改操作。(×)

15、雷电时,禁止进行倒闸操作。(√)

16、断路器的遮断容量不够时,重合闸装置必须停用。(√)

17、拉合断路器单一操作可以不用操作票。(√ )

18、所有电流互感器和电压互感器上的二次绕组应有永久性的,可靠的保护接地。

(√)

19、在电流互感器二次回路上作业时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。(√)

20、机械设备的电气联锁是一种安全防护装置。(√)

21、由于双绕钢丝绳是先由丝捻成股,然后由股捻成绳,所以绕性较好。(√)

22、钢丝绳在一个捻距内断丝数不应超过5%。(×)

23、吊钩危险断面的磨损量不应超过原尺寸的10%,否则应予更换。(√)

24、氧气在常温和常压下是无色、无臭的气体,比空气略轻。(×)

25、氧气瓶仓库应是单层,轻质屋顶,二级耐火建筑。(√)

26、为了防止电光性眼炎,电焊工应使用符合要求的面罩。(√)

27、为了防止弧光灼伤皮肤,电焊工必须穿好工作服,戴好手套。(√)

28、雷电放电具有电流大、电压高、陡度大、放电时间短、温度高等特点。(√)

29、电流直接通过人体的伤害称为点击。(√)

30、电流转换为其它形式的能量作用于人体的伤害称为电伤。(√)

二、选择题:

1、分组工作时,每个小组应指定 C 。

A.小组协调员 B.联络员 C.小组负责人(监护人)

2、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其 A 。

A.就地平躺 B.就地斜坐 C.慢慢走动

3、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是: C

A.设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者;

B.抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

C.为使触电者与导电体解脱,直接用力手拉扯。

4、油着火,不应用 A 灭火。

A.水 B.泡沫式灭火器 C.干砂

5、作业人员对电力规程应考试一次。因故间断电气工作连续 A 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A.一年 3个月 B.半年 6个月 C.两年 3个月

6、在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时,应按有关规定填用 B ,备有必要的消防器材。

A.特殊工作票B.动火工作票C.安全措施票D.施工作业票7、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或 C 执行。

A.值班负责人 B.站部领导 C.有操作资格的人员 D.新员工

8、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:低[电]压指用于配电的交流系统中 C 的电压等级。

A.250V以下 B.250V及其以下 C.1000V及其以下 D.1000V及其以上9、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定: C ,填用电气第一种工作票。

A.高压设备上工作不需要部分停电者

B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者

C.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作

D.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作

10、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:带电作业或与带电设备距离小于表格中规定的设备不停电时的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作,填用 C 。

A.线路一种工作票 B.线路二种工作票 C.电气带电作业工作票D.电气二种工作票

11、《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:在进行设备检修、改造工程与基本建设建筑安装工作前,必须在施工组织设计中明确规定起重工作所采用起重设备的规范与 B 要求。

A.操作步骤 B.安全操作 C.说明 D.技术

12、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴C 或佩戴的人员不应入内。

A.面罩,正压式呼吸器 B.防毒面具,护目镜

C.防毒面具,正压式呼吸器 D.棉口罩,正压式呼吸器

13、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后,并设置 A 的标示牌。

A.不应开启,“止步,高压危险!”

B.可以开启,“止步,高压危险!”

C.不应开启,“禁止合闸,线路有人工作!”

D.应开启,“止步,高压危险!”

14、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定: B 指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。

A.变电站 B.断路器 C.隔离开关 D.熔断器

15、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、 A 。

A.戴绝缘手套 B.使用雨具 C.使用绝缘垫 D.戴纯棉手套

16、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:事故紧急处理、

A 、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除

仅有的一组接地线时,可不填用操作票。

A.程序操作 B.自动化操作 C.单人操作 D.远方操作

17、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:进入SF6电气设备

低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于)和SF6气体含量(不超过

B )。

A. 15%,1000μL/L B. 18%,1000μL/L C. 18%,900μL/L D. 20%,1000μL/L

18、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在发现直接危及 C 安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

A.设备 B.电网 C.人身 D.操作

19、经过验收的脚手架,以脚手架上挂有 B 为准。

A. “脚手架可以使用”

B. “脚手架验收合格”

C. “脚手架正常”

20、脚手架的搭建,应由使用的工作负责人提出并填写 A ,送有关部门统一

安排搭建。

A. 脚手架委托单

B. 工作联系单

C. 特种作业措施票

21、潜水员在水下工作时,应将信号绳和气管在 B 上缠一圈。

A. 颈

B. 臂

C. 腰

22、潜水员在水下工作时,水下行走应 B 移动,不准在重吊物件、其它悬

吊障碍物和船只下面穿过,不随意触动无关物体或水生物。

A. 正向前

B. 侧身

C. 后退

23、潜水员在水下工作时,使用调整阀时要谨慎小心,不准打开过大,防止放漂,

在任何情况下,下肢不准高于 A 。

A. 头部

B. 肩部

C. 胸部

24、特殊形式的脚手架,如装在水电站的进水口、调压井等处的,应有专门设计,

并经本单位 B 批准。

A. 部门负责人

B. 主管生产的副厂长(或总工程师)

C. 技术负责人

25、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架 A ,金

属管脚手架应另设木横担。

A. 应加绝缘子

B. 应干燥防潮

C. 可直接架设

26、在工作过程中,不准随意改变脚手架的结构,有必要时,必须经过 B 的同意。

A. 工作负责人

B. 技术负责人

C. 值班人员

27、脚手架应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于 B 时,可采用两

根横向水平杆支承。

A. 1m

B. 2m

C. 3m

28、千斤顶 A 地放在荷重的下面,必须安放在结实的或垫以硬板的基础上,以免在举重时发生歪斜,压弯齿条或螺纹。

A. 必须垂直

B. 必须水平

C. 可以任意

29、用两台以上千斤顶起一重物时,应选择上升速度相同者;如用不同的速度者,则应 B 慢慢起动。

A. 一起

B. 逐一多次轮流

C. 轮流

30、移动式脚手架已位于工作地点后,应立即将活动部分 B 。

A. 紧固

B. 可靠地固定

C. 稳固

31、悬吊式脚手架和吊篮所用的钢丝绳及大绳的直径,应根据计算决定。吊物的安全系数不小于,吊人的安全系数不小于 B 。

A. 14 6

B. 6 14

C. 14 14

32、用人工搬运或装卸重大物件而须搭跳板时,须使用厚 B mm以上的木板,跳板中部须设有支持物,防止木板过度弯曲。

A. 40

B. 50

C. 60

33、搬运管子、工字铁梁等长形物件,应注意防止物件 B ,伤害附近的人员或设备。用车推时应绑扎牢固。

A. 掉落

B. 甩动

C. 碰撞

34、两个以上抬运重物时,必须。换肩时重物 C 。

A. 同一顺肩、不需放下

B. 不同顺肩、须放下

C. 同一顺肩、须放下

35、船上应备有救生设备和消防设备。乘船人员必须遵守乘船规定, B 下水洗澡。船未停妥,不准上下。船上应指定维护安全的人员。

A. 允许

B. 禁止

C. 得到允许可以

36、码头上应备有一定数量的救生设施和 C ,并应放在明显的地方。

A. 安全器材

B. 急救药品

C. 消防器材

37、工作人员临水作业时,必须穿 A 。

A. 救生衣

B. 工作服

C. 潜水服

38、在有地下设施(如电缆、管道及埋设物等)的地方进行土方工程,必须在施工前与该项设施的主管部门联系,查看图纸资料,以便查明地下设施的正确位置,且应在该项设施的主管部门的 C 监督下进行施工。

A. 领导

B. 工作负责人

C. 代表

39、在接近地下 B 、管道及埋设物的地方施工时,不准使用铁镐、铁撬棍或铁楔子等工具进行挖土,也不准使用机械挖土。

A. 光缆

B. 电缆

C. 水沟

40、梯子的支柱须能承受工作人员携带工具攀登时的总重量。梯子的横木须嵌在支柱上,不准使用钉子钉成的梯子。梯阶的距离不应大于 C 。

A. 200mm

B. 300mm

C. 400mm

41、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。

A. 30°

B. 45°

C. 60°

42、下面关于梯子使用说法正确的是 C 。

A. 在必要时,允许将梯子架设在木箱上使用以增加其高度。

B. 有人员在梯子上进行作业时,可根据需要由监护人配合适当移动梯子。

C. 梯子不准放在门前使用,有必要时,应采取防止门突然开启的措施。

43、软梯的安全系数不得小于 A 。

A. 10

B. 12

C. 15

44、软梯必须每进行一次荷重试验,试验时以 B 的重量挂在绳索上,经5min若无变形或损伤即认为合格,然后才准继续使用。

A. 3个月 500kg

B. 半年 500kg

C. 一年 1000kg

45、使用软梯前,必须由 A 进行检查。

A. 工作负责人

B. 工作许可人

C. 运行值班人员

46、在软梯上 A 工作。

A. 只准一个人

B. 最多允许两个人

C. 可以多人进行

47、在准备拆除脚手架的周围应设置围栏,并在通向拆除地区的路口悬挂

C 。

A. 在此工作标示牌

B. 禁止通行标示牌

C. 警告牌

48、敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管应首先切断,电线必须由 C 拆除。

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 电气人员

49、拆除脚手架,必须 B 进行,不准上下层同时作业。

A. 由四周向中间分段

B. 由上而下分层地

C. 由简至繁分阶段

50、用来专作固定安全带的绳索,应在每次使用前进行检查;每作一次定期试验,试验是以静荷重 C ,悬吊5min,如有损坏或变形则不许使用。

A. 3个月 1205N

B. 半年 2025N

C. 12个月 2205N

51、在悬崖陡壁上工作或行走时,应在悬空的一面用钢钎作柱,架上 A m高的木档屏。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.7

52、进行大修、更改工程与基本建设建筑安装工作前,对于起重工作所采用起重设备的 B ,必须在施工组织设计中明确规定。

A. 运行状况

B. 规范与安全操作规程

C. 使用年限

53、对于起重能力在 A t以上的起重设备,有关的工程设计单位应参加设备的定货、验收、试运转及鉴定起重设备的安全技术问题。

A. 50

B. 60

C. 70

54、接交起重设备时,应由 B 提出设备构造、装配、安全操作与维护的说明书;接受单位按说明书及清单上的规定进行验收。

A. 生产单位

B. 交付单位

C. 接受单位

55、新安装的起重设备应由国家相关检验单位进行检查试验,取得 A 后,方

可正式投入使用。

A. 检验合格证

B. 质量证明

C. 厂家认可

56、对起重设备的停置,燃料或附属材料的存放等一切有关环境及措施,应事先予以 C 或提出规定要求,以确保安全。

A. 清理

B. 检查

C. 查验

57、取得一种或几种起重设备合格证的驾驶人员,去承担另一种新型起重设备的驾驶工作前,应经过 A 后方可正式工作。

A. 该项新设备的单独测验,取得相应资格证书

B. 不少于半年的现场培训

C. 相应的安全教育

58、起重机械和起重工具的工作负荷,不准超过 C 。在特殊情况下,如必须超使用时,应经过计算和试验,并经主管生产的副厂长(或总工程师)批准。

A. 额定负重规定

B. 最大负重最大负荷

C. 铭牌规定铭牌

59、重大物件的起重、搬运工作须由有经验的 B 进行,参加工作的人员应熟悉起重搬运方案和安全措施。

A. 起重工

B. 专人负责

C. 专业人员

60、起重搬运时只能由 A ,指挥人员应由经专业技术培训取得相应资格证书的人员担任。

A. 一人指挥

B. 一人操作

C. 一人监护

61、遇有 C 、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重驾驶人员看不见指挥人员时,不准进行起重工作。

A. 阴雨天气

B. 高温天气

C. 大雾

62、遇有 B 级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。

A. 五

B. 六

C. 七

63、各种起重机检修时,应将 C 降放在地面。

A. 吊臂

B. 所吊重物

C. 吊钩

64、没有得到 C 的同意,任何人不准擅自登上起重机或起重机的轨道。

A. 工作负责人

B. 安全员

C. 司机

65、雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场,在邻近的导体上感应出很高的电动势,该电动势具有雷电特征,称为 B 。

A.雷球 B. 电磁感应雷 C. 静电感应雷 D. 直接雷

66、雷电放电时产生的球状发光带电气体,称为 A 。

A.雷球 B. 电磁感应雷 C. 静电感应雷 D. 直接雷

67、按照防雷要求,建筑物防雷等级分为 B 类。

A.二 B. 三 C. 四 D. 五

68、采用多条引下线时,第一类防雷建筑物至少应有 A 引下线。

A.两条 B. 三条 C. 四条 D. 五条

69、防雷引下线截面锈蚀 B 以上时应予以更换。

A.20% B.30% C.40% D.50%

70、采用多条引下线时,第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距不得大于

C 。

A. 12m

B. 15m

C.18m

D.20m

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

电厂安规考试题及答案

安规考题 1.电力生产必须坚持“____”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时_____、同时_____、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以_____和_____安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任_____周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须_____进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提 下,应远离_____场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5米的电缆夹层、隧道照明应使用_____供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持_____,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的_____。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准_____。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的_____。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于_____的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时_____,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与_____的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的_____,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显___A__。在检修工作结束时将栏杆立即装 回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许_____。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等_____。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关__A___的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期_____,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在___A__的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆

安规基础知识

安规基础知识 灯具安规基础知识 一、灯具防护等级分类 灯具的分类方法很多,依照安全防护等级可以分为0类、I类、II类、III类。 1、0类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用基本绝缘,而无其他防触电保护措施的灯具。此类灯具安全性能较差,目前欧美国家已不允许生产销售。0类灯具无符号标识。 特征:高压、无接地线、单层绝缘。 2、I类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用单层绝缘基本绝缘外,还采用接地作为防触电保护的灯具。 I类灯具无符号标识,其内部可以包含有II类结构,即I类灯具内部分电气结构可以采用双绝缘的方式。 特征:高压、有接地、单层绝缘。 3、II类灯具 工作电压是高压,防触电保护采用双层绝缘的灯具。 II类灯具用符号标识,其内部可以包含有III类结构。特征:高压、无接地、双层绝缘。 4、III类灯具 工作电压是安全电压的灯具。 III类灯具用符号 标识。 特征:安全电压供电。 二、绝缘 1、基本绝缘 基本绝缘是灯具中用于带电体防触电保护最基本的绝缘,基本绝缘应能通过2U+1000V~的高压测试。 灯具的结构应能保障正常非拆卸状态下基本绝缘不能被手(测试手)触摸到。 2、补充绝缘 在基本绝缘基础上增加的一层绝缘,用于当基本绝缘失效时的防触电 保护,补充绝缘必须要固定。补充绝缘应能通过2U+1750V~的高压测试。 3、双层绝缘 基本绝缘、补充绝缘同时合并在一起称为双层绝缘,双层绝缘也称双绝缘、双重绝缘。双层绝缘应能通过4U+2750V~的高压测试。 4、单层绝缘 单层绝缘就是指基本绝缘,其各方面要求与基本绝缘相同。 5、加强绝缘 加强绝缘也叫增强绝缘,其绝缘效果与双重绝缘相当的一种单一绝缘体。从其结构来看一般仅有一层,或由不能单独分割测量的多层组成。 加强绝缘与双层绝缘一样要能通过4U+2750V~的高压测试。 三、安全距离 1、爬电距离

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

安规基础知识培训

产品安规培训教材 一、电器名词解释 基本绝缘:加在带电部件上提供基本保护以防触电的绝缘。 附加绝缘:不基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘 系统。 双重绝缘:由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。 加强绝缘:加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供的防触电保护程度相当于双 重绝缘。 爬电距离:沿着绝缘物表面测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的 最短距离。 电气间隙:通过空气测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的最短距 离。 控温器:一种热敏装置,其工作温度可以固定的或者是可调的。在正常工作期间,通 过自动开闭电路,保持电路的或电器部件的温度在某个范围之内。 温度限制器:一种热敏装置,其工作温度可以是固定或可调的在正常工作期间,当被 控制体的温度达到预定值时,便关完备电路或开启电路。 电子元件:通过电子在真空、气体或半导体中运动而在理论上达到导电的元件。 额定电压:器具正常工作条件下运行时,其所考虑的那部分所承受的最高电压。 电子电路:至少装有一个电子元件的电路。 额定电流:由制造商为器具规定的电流。 二、电器分类 1.0类电器:依靠基本绝缘来防止触电的电器。 2.0I类电器:任何部分至少都是基本绝缘,并装有接地线端子,但具有不带 接地导 线的供电软线,而其插头则没有接地触点,不能插入有接地插孔的电器。 3.II类电器:防触电不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全预防措施的电 器。例如: 装有双重绝缘或加强绝缘,但没有接地保护或依赖于安装条件的可靠措 施(依靠双重绝缘或加强绝缘防护触电的部件)。 4.III类电器:依靠安全超低电压供电来防止触电,而且不会在其中产生比安 全超低电

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

安规要求安全距离

1.安規要求安全距離: a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mm min.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mm min.(為防誤差,預留5mm) b.三線式: 一次側、二次側安全距離:5.5mm min.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mm min.(為防誤差,預留5mm) 一次側、FG安全距離:3.0mm min.(必頇確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則 5mm) c.ACL、ACN安全距離:2.5mm min.(加1.0mm破溝則1.5mm min.) d.一次側高壓安全距離:1.5mm min. e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mm min.(加1.0mm破溝則1.5mm min.) 2.PWB製作,佈線最小距離: a.銅箔與銅箔:0.5mm min. b.銅箔與焊點:0.75mm min. c.焊點與焊點:1.0mm min. d.銅箔與板邊:0.25mm min. e.孔邊與孔邊:1.0mm min. f.孔邊與板邊:1.0mm min. 3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度: a.2oz:0.5mm min.;1oz:0.3mm min. b.電流承受力:1A/1.0mm min.(加錫則可減少為0.5mm min.) 電氣要求 1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳). 2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳). 3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端. 4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端. 5.符合雷擊測試要求: a.符合L-N 1KV;L(N)-FG 2KV(V 1.2/50uS、I 8/20uS):加07D471 V aristor b.符合L-N 6KV(500A):加07D471 V aristor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電 c.符合L-N 6KV(3000A):加07D471 V aristor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯*(300V)*2 、CY1加尖端放電 IEC 60950 IEC 60950 空間/沿面距離(Clearance/Creepage Distances,Clause 2.10, Tables 2H, 2J, 2K and 2L)

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

安规要求

安全距离及其相关安全要求 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 电气间隙的决定: 根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离 一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4 二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5 但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。一次侧交流对直流部分≥2.0mm 一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地) 一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件 二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可 二次侧地对大地≥1.0mm即可 附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。 爬电距离的决定: 根据工作电压及绝缘等级,查表6可决定其爬电距离 但通常:(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。 (2)、一次侧交流对直流部分≥2.0mm (3)、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地 (4)、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽。 (5)、二次侧部分之间≥0.5mm即可 (6)、二次侧地对大地≥2.0mm以上 (7)、变压器两级间≥8.0mm以上 3、绝缘穿透距离: 应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定: ——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求; ——附加绝缘最小厚度应为0.4mm; ——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。 如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料; ——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;或者:——由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验。 4、有关于布线工艺注意点: 如电容等平贴元件,必须平贴,不用点胶 如两导体在施以10N力可使距离缩短,小于安规距离要求时,可点胶固定此零件,保证其电气间隙。

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

安规最新标准及更新

Pr?sentation Standards Cord sets / Interconnection cord sets according to Standard Markus Escher -Deptartment FG31 -2012DIN EN 60799 / EN 60799 / IEC 60799 3 电线组件和互连电线组件 参考标准 DIN EN 60799 / EN 60799 / IEC 60799

Example: Appliance inlet standard sheet B of IEC 60320-2-3 with a degree of protection higher than IPX0 例如例如: :依据IEC60320-2-3要求要求,,具有防水等级的器具输入插座的标准尺寸页B Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述

Example: Connector standard sheet A of IEC 60320-2-3 with a degree of protection higher than IPX0 例如例如: :依据IEC60320-2-3要求要求,,具有防水等级的连接器的标准尺寸页A Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述

Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0具有防水保护具有防水保护((即IP 等级大于IPX0)功能的器具耦合器DIN EN 60320-2-3 (VDE 0625-2-3):2005-11 Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述 EN 60320-2-3:1998 + A1:2005 IEC 60320-2-3:1998 + A1:2004

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

新版《安规》 (3)

电业安全工作规程 一、填空 1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 2.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 4.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。 5.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 6.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 7.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 8.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 9.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 10.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。离地高度高于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm或1050mm 的栏杆可不作改动。 12.所有高出地面、平台,需经常操作的阀门,必须设有便于操作,牢固的梯子或平台。 13.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。 14.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。 15.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位相关技术部门的审核许可。 16.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 17.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有毒有害工业油品的废弃擦拭材料,应设置专用箱收集,定期清除。 18.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当环境温度在25℃时,保温层表面的温度不宜超过50℃。 19.油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮。如检修时发现保温有渗油,应更换保温。 20.油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时修好, 漏油应及时拭净。 21.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。并沿两侧一定长度上涂以防火涂料或其他阻燃物质。 22.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。 23.应根据生产场所、设备、设施可能产生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全警示标志。 24.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。调整岗位人员,在上岗前必须学习本部分的有关部分,并经考试合格后方可上岗。 25.对外来参观人员,必须进行现场危险有害因素的告知,并在有关人员陪同下,方可进入现场。对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进入现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 26.与热力和机械相关的工作人员应按本部分每年考试一次。中断工作连续3个月以上者,必须重新学习本部分,并经考试合格后,方能恢复工作。 27.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 28.使用易燃物品(如乙炔、氢气、油类、天然气、煤气等)的人员,必须熟悉这些物质的特性及防火防爆规则。 29.使用有毒危险品(如氯气、氨、汞、酸、碱)的人员,必须熟悉这些物质的特性及应急处理常识,防止不当施救。 30.使用有放射性物质(如钴、铯)的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。

2017最新电力安规大题 (2)

四、问答题(共38题) 1.现场勘察的内容包含哪些?⑴停电范围⑵带电部位⑶接地线位置⑷邻近线路交叉跨越⑸多电源自备电源⑹地下管线⑺其他条件环境危险点 2.根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?⑴填用配电第一种工作票⑵第二种⑶带电作业⑷低压⑸故障紧急抢修单⑹其他书面记录口头电话命令 3.可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?⑴测接地电阻⑵砍剪树木⑶杆底基础地面检查消缺⑶涂杆号装标志牌在杆塔最下层导线以下保持表3-1距离⑷进户计量装置不停电工作⑸单一电源低压分支停电工作⑹不需高压停电做安措配电运维一体工作 4.什么情况下可使用一张配电第一种工作票?⑴一条线路、同一电气连接部分几条线路、同杆架设同沟敷设同时停送电的几条线路⑵不同线路改造成同一电气连接部分同时停送电⑶同一配电站开闭所全停、同一电压等级同时停送电、工作不会触及带电导体的几个电气连接部分⑷配变与其连接的高低压线路设备上同时停送电者⑸同一天几处同类型配电站开闭所箱变柱变等依次同类型停电。 5.如何办理工作票延期手续?⑴有效期内负责人向许可人申请同意后办理⑵不需许可的二种票负责人向签发人申请同意后办理 6.工作负责人的安全责任有哪些?⑴正确组织⑵检查票列安措正确完备符合现场实际条件,必要时补充⑶工作前工作班成员工作任务安措交底危险点告知确认每个工作班成员签名⑷执行票列由其负责的安措、监督工作班成员遵守本规程正确使用劳动防护用品安全工器具及执行现场安措⑸关注工作班成员身体精神状况、人员变动是否合适 7.配电《安规》对工作许可人规定的安全责任有哪些?⑴审票确认票列安措正确完备、对票列内容疑问向签发人问清必要时补充⑵由其负责的停送电和许可工作命令正确 ⑶确认由其负责的安措正确实施。 8.配电《安规》对专责监护人规定的安全责任有哪些?⑴明确被监护的人和范围⑵工作前向被监护人交待监护范围内安措危险点注意事项⑶监督被监护人遵守本规程及执行现场安措、纠正被监护人的不安全行为 9.配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些?⑴熟悉工作内容流程、掌握安措明确危险点、在票上签名确认⑵服从负责人监护人指挥、遵守本规程和劳动纪律⑶在作业范围内工作,对自己行为负责、互相关心⑷正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。 10.工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续?⑴负责人暂离,指定能胜任人临时代替,将工作现场交待清楚,告知全体工作班成员,原负责人返回履行

2015年安规考试题--试题(1)

2015年甘肃输油气分公司电气春检安规考核试题 单位:姓名:成绩: 一、单项选择(每题1分,共计40分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此(d )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线(c )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得(c)或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、站长 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、在一经合闸即可送电到(b )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备 5、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近( B )和避雷针。 A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网 6、巡视高压设备时,( c)进行其他工作。 A、可以 B、严禁 C、不宜 D、保证安全的前提下可以 7、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( b)指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 A.变电站 B.断路器 C.隔离开关 D.熔断器 8、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,(D)有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A、各类作业人员; B、现场运行人员; C、有关领导; D、现场负责人 9、在电气设备上工作应有保证( b )的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量 B.安全 C.工期 D.技术 10、在发现直接危及( c)安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A.设备 B.电网 C.人身 D.操作 11、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员( A )方可开始工作。 A 履行确认手续后 B.检查好安全措施的布置后 C.熟悉工作流程后 D.了解后 12、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( B )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 A.专业 B.专责 C.专工 D.专职 13、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( C),填用电气第一种工作票。 A.高压设备上工作不需要部分停电者

相关文档