文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全监测方案

安全监测方案

安全监测方案
安全监测方案

南水北调来水调入密云水库调蓄工程

施工第十二标段

安全监测方案

编制:

审核:

批准:

中国水利水电第十三工程局有限公司密云水库调蓄工程施工第十二标段项目部

2014年6月

目录

一、工程概述 (1)

二、编制依据 (1)

三、编制目的 (1)

四、安全监测 (2)

五、监控量测数据的分析、预测 (5)

六、检测管理体系和保证措施 (6)

南水北调来水调入密云水库调蓄工程施工第十二标段

安全监测方案

一、工程概况

本合同工程编号为NSBD-MYTX-SG.12,工程范围为:雁栖~溪翁庄段YX7+500~ YX16+500桩号范围内的PCCP管道及管道附属建筑物工程。主要工程内容为新建PCCP管线9.0km,桩号为YX7+500~YX16+500,管线在YX14+513.5处修建穿铁路明挖方涵,在YX8+868处及YX10+924处修建浅埋暗挖隧洞横穿西统路及密西路,新建排气阀井12处,各级公路交叉6处,新建巡线路约9.0km。

二、编制依据

1、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);

2、《工程测量规范》(GB50026-2007);

3、《地下工程穿越交通设施安全监管暂行办法》

4、《地下工程穿越市管城市道路安全监管工作程序》

5、《南水北调来水调入密云水库调蓄工程雁栖~溪翁庄段管道工程浅埋暗挖下穿西统路评估咨询报告》

6、现行水利工程技术标准及其他现行的标准、规范。

7、我公司相似工程施工中成熟的质量管理经验及相关项目质量管理办法。

三、编制目的

1、了解暗挖隧洞支护结构和周围地层的变形情况,为施工日常管理提供信息,保证施工安全。

2、确保地下工程穿越现况道路管线的安全和正常运营,通过分析监测数据的变化,并结合现场实际情况,指导地下穿越工程施工。

3、积累资料,以提高地下工程的设计和施工水平。

四、安全监测

1、监测项目

监控量测的项目主要根据工程的重要性及难易程度、监测目的、工程地质和水文地质、结构形式、施工方法、经济情况、工程周边环境等综合而定,力求在满足需要的前提下,少而精。本工程的监测项目除考虑上述因素外,主要根据设计的要求而定,具体监测项目见表1。

表1 监测项目汇总表

注:可根据施工条件和沉降情况增加或减少观测次数,随时将监测信息报告给施工技术人员。

2、监控点的布设

?布设原则

①周边环境、支护结构体系测点应尽量布置在同一断面内。

②点布置于能够反映施工影响的典型部位,能够切实反映出工程安全状态。

③监测点的布设应符合设计和规范要求。

④监测点布设完成,待点位稳定后才可采取初始值。

?格栅应力监测点的布设

格栅应力监测采用振弦式钢筋应力计,钢筋计应与钢筋规格相匹配。

①监测点布置:

支撑轴力测点布置宜设置在出入洞口及隧洞内20、40、60米处;

每处监测点不应少于3个,拱顶一个,两侧各一个;

考虑到监测点的相互验证和综合分析,应力监测断面应尽量与拱顶沉降、地表沉降监测断面相对应。

②埋设方法:

每个断面埋设3个钢筋应力计,分别埋设在拱顶和拱腰部位,用点焊(串联对焊)固定在格栅主筋上,在喷射混凝土时将应力计上的电线引出至合适位置以便今后测试时使用。

?地表沉降监测点的布设

①监测点布置:根据地表情况,沿隧道中心线布设8排监测点,点间距2-5m。

②埋设方法:在相应的位置打破硬土层地面,埋入原状土不小于80cm的钢筋,上方采用黄砂回填,并加盖保护。布设按照现场实际情况进行,为了不影响交通,也可将点位设在电杆、路灯底座或慢车道的路牙上(因这些地物都与深层的原生土相连接,也能采集到可靠的变形信息,同时也保证了测量人员的人身施工的安全。)埋设方法详见图1。

图1 地表沉降观测点埋设示意图

?监测点保护:地表监测点须埋设在相对稳定、受破坏、震动等影响因素较小区域。硬化面地表沉降点须加工到硬化面之下,必要时须加盖保护,避免过往辎重车辆、建材的压覆,并设立明显标志。

?受损修复:地表点受损后,应立即在原来位置上补打沉降监测点。修复后取得初始高程,累计变量在原来的基础上继续累加,保证数据的连续性。

3、监测方法

(1)地表沉降及管线沉降监测

水准测量采用单路线往返观测,一条路线往返测,使用同一仪器和转点尺承,沿同一线路进行。在一条线路内,先连续进行所有测段的往测(或返测)随后再连续进行该环的返测(或往测)。

由基点通过水准测量测出沉降观测点的初始高程H0,在施工过程中测出的高程为Hn,则高差△H=Hn-H0即为沉降值。

(2)净空收敛监测

使用收敛计测量在隧洞两侧墙体同一标高处左右对应埋设的两个膨胀螺栓间的距离,取三次读数的平均值作为测量值。为保证精度,安排专人使用同一仪器。

(3)拱顶沉降监测

在拱顶预埋钢筋挂钩上悬挂钢尺,对钢尺进行高度测量,计算出拱顶监测点的高程,与上次进行比较,得出本次沉降值。与初始值比较得出累计沉降值。

4、地表、管线等的控制标准

监控量测管理基准值是根据有关规范、规程、计算资料及类似工程经验制定的。当监测数据达到管理基准值的70%时,定为警戒值,应加强监测频率。当监测数据达到或超过管理基准值时,应立即停止施工,修正支护参数后方能继续施工。根据设计说明本工程监测管理基准值详见表2所示。

表2 监控量测管理基准值

注:①B为坑道跨度。②管线下沉监测根据管线材质、状况等具体确定。

位移管理基准值在地下工程安全监控中有广泛应用,但需要补充说明的是对地下工程而言,位移指标本身的物理意义不够明确,主要是位移指标与洞径、埋深、支护、施工等影响因素关系未能很好解决,这方面的研究成果也不多见,因而位移控制指标的制定和应用必须同时考虑以上各种因素,并尽可能同时配合使用位移速率控制指标。

与位移相比,位移速率控制指标有明确的物理意义,它反映了地层随时间变化的流变效应,在位移V=0 条件下,洞室围岩趋于稳定,反之,V=C(常数)或不断增大,则说明地层处于等速或加速流变状态,洞室是不稳定的,因此位移速率控制指标是洞室失稳的充分条件,在安全预报中,较位移指标有更直观和明确的控制意义。支护荷载与位移速率的关系详见表3。

表3支护荷载与位移速率的关系

五、监控量测数据的分析、预测

取得各种监测资料后,需及时进行处理,排除仪器、读数等操作过程中的失误,剔除和识别各种粗大、偶然和系统误差,避免漏测和错测,保证监测数据的可靠性和完整性,采用计算机进行监控量测资料的整理和初步定性分析工作。(1)数据整理

把原始数据通过一定的方法,如按大小的排序用频率分布的形式把一组数据分布情况显示出来,进行数据的数字特征值计算,离群数据的取舍。

(2)插值法

在实测数据的基础上,采用函数近似的方法,求得符合测量规律而又未实测到的数据。

(3)采用统计分析方法对监测结果进行回归分析

寻找一种能够较好反映监测数据变化规律和趋势的函数关系式,对下一阶段的监测物理量进行预测,防患于未然。如预测最终位移值,预测结构物的安全性,并据此确定工程技术措施等。因此,对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率(mm)/d等综合判断结构和管线物的安全状况,并编写周、月汇总报表,及时反馈指导施工,调整施工参数,达到安全、快速、高效施工之目的。

当施工中出现下列情况之一时,应立即停止施工,采取措施处理。

①初支结构有较大开裂。

②监测数据有不断增大的趋势。

③暗挖隧洞支护结构变形过大,超过控制基准或出现明显的受力裂缝并不断发

展。

④时态曲线长时间没有变缓的趋势等。

六、监测管理体系和保证措施

(1)监测管理体系

针对本工程监测项目的特点建立专业组织机构,由我单位派驻现场4-5人组成监控量测及信息反馈小组,成员由多年从事地下工程施工及监测经验的技术人员组成,组长由具有丰富施工经验,较高结构分析和计算能力的工程师担任。监测小组根据监测项目分为地面和地下两个监测小组,各设一名专项负责人,在组长的领导下负责地面和地下的日常监测及资料整理工作。

图2 施工监测组织机构图

(2)施工流程

图3 监控量测流程图

(3)监测管理体系保证措施

为保证量测数据的真实可靠及连续性,特制定以下各项质量保证措施:

①监测组与监理工程师密切配合工作,及时向监理工程师报告情况和问题,并提供相关切实、可靠的数据和记录。

②测点布置力求合理,应能反映出施工过程中结构的实际变形和应力情况及对周围环境的影响程度。

③测试元件及监测仪器必须是正规厂家的合格产品,测试元件要有合格证,监测仪器要定期校核、标定。

④测点埋设应达到设计要求的质量。并做到位置准确,安全稳固,设立醒目的保护标志。

⑤监测工作由多年从事监测工作及有类似工程监测经验的工程师负责,小组其它成员也是有监测工作经历的工程师或测工,并保证监测人员的相对固定,保证数据资料的连续性。

⑥监测数据应及时整理分析,一般情况下,应每周报一次,特殊情况下,每

天报送一次。监测报告应包括阶段变形值、变形速率、累计值,并绘制沉降槽曲线、历时曲线等,作必要的回规分析,及对监测结果进行评价。

⑦检测数据均现场检查、室内复核后方可上报;如发现监测数据异常,应立即复测,并检查监测仪器、方法及计算过程,确认无误后,立即上报给甲方、监理及单位主管,以便采取措施。

⑧各监测项目在监测过程中必须严格遵守相应的测试实施细则。

⑨雨季是隧洞施工的不利情况,地下渗水比较严重。因此雨季在保证正常的监测频率的情况下,应加强一些薄弱环节和主要管线等项目的量测频率,如测斜、应力、拱顶下沉、既有线变形等,同时,应根据监测结果,加强一些不利区域的监测,以保证整个工程始终处于监控状态。

⑩开展相应的QC小组活动,及时分析,反馈信息。

现场质量管理方案

现场质量管理方案 暨质量管理切实改进办法 导读:现场质量管理以生产现场为对象,以对生产现场影响产品质量的有关因素和质量行为的控制和管理为核心,通过有效过程识别,明确流程,建立质量预防体系,建立质控点,制定严格的现场监督、检验和评价制度以及质量改进制度等,使整个生产过程中的工序质量处在严格的控制状态,从而确保生产现场能够稳定地生产出合格产品。 过程质量管控 (一)做好过程识别和结果应用。 只有掌握每道工序和每个岗位的要求及相互关系,现场质量管理才会有效。现场管理13问,即:要弄清本工序顾客是谁?供方是谁?要输出/输入什么?对输出/输入的衡量标准是什么?子过程、资源、人的资格、方法、指标等的要求只有对自己所从事的过程一清二楚,明白过程只要有一点不受控或不稳定,输出(结果)就会不稳定和永远做不到一致性;不断寻找发现问题的机会并找到解决问题的方法;把过程识别的结果应用到流程、控制计划、岗位责任书、岗位作业指导书中去,才能起到有效作用。 质量体系建设

要建立起一套针对产品实现全过程的监控体系、监控指标,真正实现问题预警并及时处理闭环。 1、建立关键控制点:按工序/工艺流程列出要控制的特性参数/预警项目、工艺参数、控制要求、控制项目,最终形成按工艺流程顺序的预警项目明细表。 2、定义好红线项目:确定各红线项目、特性参数的变异判定准则或预警基准条件并形成文件。 3、明确反馈流程:制订质量预防逐级反馈责任表,明确出现变异/需质量防护时如何反馈、提交,限定时间、明确责任人。 管理方法运用 (一)定置管理 1. 安置摆放、工件按区域按类放置,合理使用工位器具。 2. 及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化,应立即转序,不拖不积,稳吊轻放,保证产品外观完好。 3. 做到单物相符,工序小票,传递记录与工件数量相符,手续齐全。 4. 加强不合格品管理,有记录,标识明显,处理及时。 5. 安全通道内不得摆放任何物品,不得阻碍。

安全检查方案

安全检查方案 为了认真落实福泉市建筑工程安全检查站安全检查方案文件精神,我施工单位针对施工现场实际情况特制度本项目安全检查方案。 一、工程概况 1、本工程位于马场坪小河口高速匝道口旁,规划建设用地约120亩。主要建设内容为办公楼,商场,酒店,室外工程,景观绿化,道路及附属,正式供水供电,设备采购安装等。结构形式为:框架结构;建筑面积为:8万㎡。建设单位:贵州福泰来置业有限公司;设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司;监理单位:黔南州工程建设质量有限责任公司福泉分公司;质量检测监督单位:福泉市建筑设计施工质量监督管理站;施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司。 本工程为湘福商贸城建设项目6#,13#,14#,16#,17#,18#,19#和20#楼工程。本工程位于福泉市马场坪小河口,其中13#,14#1-2层为独立商铺,3,4,5层为办公室,会客室,茶水间地上5层M。本项目的工程均为框架结构,6#,13#,14#,16#,17#,20#楼工程基础为柱下条基,砼等级为;基础梁C35,垫层C15,框架柱剪力墙C35,框架梁C30,次梁,楼板,楼梯C30,构造柱,圈梁,过梁C25。18#和19#为孔桩基础。本工程为设计年限50年,抗震设防烈度;6度。耐火等级为二级。 二、组织领导 1、项目部安全检查领导小组

组长:赵北方(项目经理) 副组长:邵勇(技术负责人) 陈林发、张远,石世松(安全员) 李晓买、袁学平(施工员) 徐春艳(资料员) 吴明洪(电工) 马秋菊(材料员) 组员:由劳务公司各大班组成员组成, 李永红(劳务公司现场负责人) 童大方(钢筋班长) 冯世春(木工班长) 刘树华(水电班组) 三、时间安排 从4月6号开始到6月30号全面进行项目部安全大检查,(一)4月14到4月21成立领导小组项目部研究制定检查方案,宣传发动部署有关工作,明确检查范围、重点、步骤、要求和安全保障措施, (二)自查自纠阶段(4月6日到4月15日)项目部按照本方案相关制度规范规程和技术标准,每周由项目经理组织项目部及劳务公司各大班组进行一次安全大检查,每周由项目部施工主管(李晓买)领导项目部管理人员及劳务公司各大班组长进行一次安全巡查。对要害部位、关键部位进行100%检查,检查出的安全隐患做好记录并列出

工期赶工施工方案79747

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期分析 (2) 四、工程目标 (4) 五、工期控制组织机构 (4) 1、工期控制组织机构图 (4) 2、主要职能部门职责分工 (6) 六、赶工总体部署 (7) 七、拟采取的主要赶工措施 (9) 1、施工作业方式优化措施 (10) 2、增加劳动力对工期的保证措施 (10) 3、增加施工机械对工期的保证措施 (11) 4、增加材料的投入对工期的保证措施 (12) 5、加强组织措施管理 (13) 6、受天气影响的赶工措施 (15) 7、受设备交货延期、设备缺陷影响的赶工措施 (15) 8、受施工图纸交付使用推迟以及资料不足影响的赶工措施 (15) 9、工期履约的保证措施 (16) 10、冬季砼施工裂缝控制技术和对策及优 (19) 八、冬季赶工安全措施 (21)

一、工程概况 工程名称:平度香店中学新建教学综合楼工程 建设地点:香店中学院内 建设单位:平度市开发区香店中学 建筑面积:4605.24平方米 建筑高度:主体结构三层,屋凸一层,建筑高度20.5米。 建筑分类:丙类多层工业厂房,耐火等级为一级;屋面防水等级二级。 主要结构类型:基础形式:柱下独立基础,主体为钢筋混凝土框架结构 二、编制依据 1、郑州航空港科技园K区工程施工图纸和会审纪要。 2、郑州航空港K区厂房工程施工组织设计。 3、K区场地岩土工程勘察报告。 4、工程涉及建筑验收规范、标准。 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 三、工期分析 1、施工工期概述 根据河南省政府的预期目标及富士康郑州项目建设组,富士康指挥部的相关文件(包括富士康郑州航空港区厂房工程总工期控制性网络计划图),为推动河南省的GDP增长,富士康计划将K区厂房工程的原投标时计划工期为163 天(原计划施工工期在2010年8月20日~2011年1月31日,此工期不是定额工期),压缩至121 天(重订计划施工工期在2010年9月1日~2011年12月

施工监测方案-副本

目录 一、工程概况 (1) 1.1、设计概况 (1) 1.2、环境情况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监测目的、原则及内容 (1) 3.1 监测目的 (1) 3.2 监测的原则 (2) 3.3监测的内容 (2) 四、监控量测方案 (3) 4.1、测点布置原则 (3) 4.2、地表沉降监测 (4) 4.3、地下管线监测 (9) 4.4、建(构)筑物沉降监测 (10) 4.5、水位观测 (11) 4.6、拱顶监测 (11) 五、监控量测的数据采集、预警及内业整理 (14) 5.1、数据采集 (14) 5.2、数据整理 (14) 5.3、数据分析 (14) 5.4、安全预报和反馈 (15) 5.5、监控量测三级预警及内业整理 (15) 六、监测管理体系与质量保证措施 (19)

施工监控量测方案 一、工程概况 1.1、设计概况 南湖路站~金岭路站区间位于贵阳市观山湖区,线路出南湖路站后,下穿金阳二手车市场、龙潭路、金阳新世界2E地块(碧潭五区),然后沿诚信北路敷设至金岭路站。区间全长788m,为双洞单线隧道,线间距12~14m,隧顶埋深6.5~10m。区间施工竖井设在右隧右侧市政道路绿化带上,横通道中线与线路相交于YDK13+760(=ZDK13+763.675)里程处,竖井距南湖路站377m,距金岭路站411m。竖井横通道与正洞相连,呈90°与正洞正交。 1.2、环境情况 竖井内净空尺寸为 6.0×8.0m,井深22.2m,横通道长25.6m,开挖宽度×高度=6.6X9.3m。竖井所处地层至上而下依次为素填土、红黏土、三叠系下统大冶组(T1d)灰岩,井深及横通道主要位于黏土层内,井底位于中风化灰岩内。 二、编制依据 1、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) 3、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 5、《建筑变形测量规范》(JCJ/T 8-2007); 6、《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007); 7、《地铁工程监控量测技术规程》(DB11/490-2007); 8、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-2008); 三、监测目的、原则及内容 3.1 监测目的 (1)保证施工安全 当地铁基坑开挖工程遇到软弱地层、高地下水位以及周围环境限制条件严格时,基坑开挖后必须采取围护结构体系或者利用地下室结构形成围护结构体系,才能使施工得以顺利进行。要保证施工的安全,则需要对地基及基坑围护结构体系的受力变形和位移等参量进行施工监测,一旦发现问题,及时采取措施加以解决。

质量控制方案管理

工程质量控制方案 1.编制说明 (1)编制目的:通过对工程项目施工阶段质量管理体系的过程和资源作出规定以保证工程项目达到质量要求。 (2)适用范围:工程项目从施工准备至竣工交付全过程的质量控制。(3)编制依据: 南通国际工程有限公司《质量手册》 南通国际工程有限公司《程序文件汇编》 南通国际工程有限公司《施工组织设计编制和管理规定》 工程适用法律法规、建设工程标准强制性条文等 2.工程概况 具体详见《吉隆坡曼哈顿30层公寓工程施工组织设计》中的相关内容。 3.质量目标管理计划 3.1质量目标 确保本工程一次合格率100%,并通过备案验收制验收标准;确保本工程质量达到优良,顾客重大质量投诉为零。顾客满意度>80%。 3.2诚信服务 以顾客满意为服务宗旨,满足顾客对工程的要求,对有关部门发出的质量整改通知要及时组织进行认真的整改,及时回复整改结果.并定期进行阶段性质量分析、评价和总结。

4.管理职责 4.1职责权限和沟通 4.1.1主要管理职责和权限 1)项目经理 -负责质量保证体系的实施,确保体系正常有效运行 -督促、检查项目管理人员质量职责执行情况,并实行严格考核 -负责协调和业主、监理等关系 -负责和分承包方(供应商和承包商)之间的协调 -项目体施工质量安全第一责任人 2)项目副经理 -全面负责施工过程的有关施工质量 -协助项目经理搞好安全、质量、标化工作,具体负责进度及质量、安全工作 -负责督促各部门对外包、分包进行分部分项的质量交底 -负责组织技术、质量进行分部分项质量验收 -具体负责和分承包方(供应商和分包商)之间的协调处理 3)项目工程师 -负责项目技术管理 -负责项目质量管理 -负责图纸会审解决有关的技术问题 -协助项目经理搞好质量工作 -负责编写施工方案/施工组织设计/质量计划 -处理有关技术问题

安全检测方案

安全检测方案

安 全 检 测 方 案二零零八年四月

目录一.目的5 二. 项目实施时间和地点 (5) 2.1 项目实施时间 (5) 2.2 项目实施地点 (5) 三.项目具体实施方法6 3.1 重点评估具体内容 (6) 3.2 评估项目总体流程 (10) 3.3 具体流程举例 (11) 五. 双方及设备厂商项目组成人员 (13) 六. 项目实施质量控制 (14) 6.1 过程控制 (14) 七. 项目实施时间进度表 (15) 八.项目管理文档模版 (17) 8.1 会议纪要模版 (17) 8.2 工程开工通知单模版 (18) 8.3 事故记录表模版 (19)

8.4工程实施记录表 (20) 九. 项目文档管理要求 (21) 十一. 工程验收 (23) 11.1正式验收要项 (24) 11.2验收流程 (24)

一.目的 为保障客户网络、业务系统、数据库等安全稳定的运行,****对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测。安全检测分两次进行,第一次安排在六月中旬,第二次安排在七月上旬。在每次安全检测完毕由****提供《业务系统安全检测报告》和《业务系统安全漏洞修复方案》,并指导客户相关人员对业务系统及相关支撑系统进行安全修复或整改。 安全检测是对客户业务系统及相关支撑系统进行安全风险分析和评估,主要检测有以下几方面: 1、网络规划与布局的安全性评估; 2、网络基础设施安全性与稳定性评估; 3、边界防御设施与接入安全性评估; 4、服务器主机系统安全性与稳定性评估; 5.数据库安全性评估; 6.业务系统安全性评估。 第一次安全检测是对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测和安全漏洞修复。第二次安全检测是在第一次的基础上再次对对客户业务系统及相关支撑系统进行安全检测,找出没有修复的安全漏洞和还存在的安全漏洞。 二. 项目实施时间和地点 2.1 项目实施时间 ********* 2.2 项目实施地点 *********

(完整word版)施工节点工期赶工策划方案

赶 工 策 划 *********************公司*********************项目部***年***月***日

一、工程概况 1、本工程为*********************工程,该项工程位于***********。本工程由****栋附两层沿街商业裙房的高层住宅***********,两栋独立商业(即6#、7#楼)以及地下车库组成。主楼建筑层数为地下二层,地上****层,商业为地上2~3层,地下车库为地下二层,工程总建筑面积约为*********** 二、编制目的 1、合理利用人、机、料、法、环,有效提高施工效率,加快施工进度,使工程提前到达预售节点。 2、针对施工中的难点及重点进行分析预控,克服各种不利因素,确保各项进度控制措施的正常运行。 3、由于近期处于高温季节施工,施工期间可以利用有效时间非常有限,再考虑另外的雨天等天气因素,实现抢工节点非常困难,为在这有限地施工时间段内,使项目部管理机制有效健康地运行,科学管理施工,各班组进行有序地穿插,最终达赶工目标,特制定本策划。 三、进度计划编制 *#楼预售节点为主体施工至****层,为达到此目标,根据合同工期要求与加入合理赶工措施的情况分别编制相应进度计划 以下进度计划编制拟定开工时间为*月**日,分别编制赶工进度计划与合同工期进度计划。附计划横道图,并进行分析对比。

2、合同工期计划与赶工计划分析对比

由两个计划中可以看出,到预售节点,合同进度计划为11月24日,历时122天,赶工进度计划为11月2日,历时100天,赶工后较合同计划提前工期计22个历时天。 1)、桩基施工期间:赶工计划比合同正常施工提前5天 桩基挖孔施工资员配置对比 ***#楼基础桩总计106根,保证5#主楼能正常施工实际需施工86根桩,需跳桩施工的桩有20根,桩长平均5米左右。考虑目前高温季节,施工效率比正常天气条件下低,需进行两班制施工作业,24组机具连续施工15天挖孔结束,钢筋笼与桩身砼浇筑10天。桩基挖孔以外配置见基础施工阶段 2)、基础施工阶段:赶工计划比合同正常施工提前7天 基础及地下室人员配置对比 5#基础阶段主要抢工难度:①高温季节,施工效率比正常天气条件下低,需进行两班制施工作业;②地下室层高较高而且商业与主楼楼层标高不一致结构较为复杂,施工难度大;

【大坝方案】水库工程大坝安全监测方案

XXX水库 大坝安全监测工程 施 工 方 案 工程名称: XXXXXXXXXXXXXXXX水库工程 合同编号: 承包人: XX建设工程有限公司 XX水库工程项目部 项目经理: 日期: 20XX 年 XX 月 XX 日

目录 1、工程概况 (1) 2、监测工作内容 (1) 3、编制依据 (1) 4、仪器设备采购、检验、及保管 (2) 4.1 主要仪器设备选型 (2) 4.2 仪器设备采购 (2) 4.3电缆连接 (2) 5、监测仪器程序和埋设方案 (3) 5.1 施工程序 (3) 5.2监测仪器埋设方案 (3) 6、观测 (10) 6.1 总则 (10) 6.2施工期观测及成果提交.........................错误!未定义书签。 7、监测资料整理分析和反馈 (13) 7.1 资料搜集 (13) 7.2 资料整理分析 (14) 7.3监测资料反馈 (14) 8、资源配置.........................................错误!未定义书签。 8.1 主要施工机械设备计划表.....................错误!未定义书签。 8.2 主要施工人员配置计划表.....................错误!未定义书签。 9、施工质量控制措施 (16) 10、安全、文明施工管理 (17) 11、环境保护措施 (18) 12、施工进度计划 (18) 附件及附表1~9 ................................................ 19~29

1、工程概况 万营水库位于珠江流域红水河水系北盘江的一级支流万营河上,隶属水城县新街乡马路、大元村。水库坝址距水域县城约75KM,距新街乡驻地约lOKM乡村公路通往库区左岸炭山小学附近,交通较为方便。 万营水库工程任务是灌溉、乡镇供水,可向发耳乡提供灌溉水量205万m3,乡镇供水量185万m3。 万营水库正常蓄水位1575m,总库容为313万m3,正常蓄水位以下库容为252万m3,兴利库容221万m3,年可供灌溉水量205万m3(P=80%)、乡镇供水185万m3(P=95%)。工程规模为小(Ⅰ)型,工程等别为Ⅳ等。 本工程主要建筑物有万营水库土坝(坝高41.1m,坝长95.64m)、岸边开敞式溢洪道、右岸导流洞(洞型为城门洞型,洞长227m)兼环境生态放水管及放空管、罗家坝重力坝(坝高10.5m,坝长20m)、炭山取水隧洞(洞型为城门洞型,洞长1559m)及从万营水库引水至马场水库的东瓜林输水隧洞(洞型为城门洞型,洞长4787m)。 2、监测工作内容 万营水库大坝安全监测项目主要包括:大坝变形观测、坝基渗压计、测压管内渗压计渗透压力观测等。 本监测工程主要工程量详见表1-1。 表1-1 大坝监测项目工程量汇总表 主要工作内容有:监测仪器设备的采购、检验、安装埋设、调试、电缆牵引、看护保管、

施工现场质量控制实施方案

现场质量管理所遵循的基本原则和方法 1.1质量管理的八项原则 以顾客为关注焦点:施工企业依存于顾客。因此,施工企业应该理解业主当前和未来的要求,满足业主要求并争取超越业主期望。 领导作用:现场质量管理的领导者应该确立统一的宗旨和方向,创造并保持使职工能充分参与实现企业目标的内部环境。 全员参与:各级人员都是企业之本,只有他们的充分参与,才能使他们的参与为企业带来收益。 过程方法:将施工的各个分部工程、分项工程作为过程进行管理,可以更高效的得到期望的结果。 管理的系统方法:将相互关联的施工过程作为系统加以识别、理解和管理有助于企业提高实现目标的有效性和效率。 持续改进:持续改进企业的质量管理方法和总体业绩应当是企业的一个永恒目标。 基于事实的决策方法:现场质量管理的有效决策应该建立在数据和信息分析的基础上。 与原材料供货方互利的关系:企业与供货方是相互依存的,互利的关系可以增强双方创造价值的能力。 1.2现场质量管理遵循的总方法 现场质量管理应该遵循“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,在质量管理体系中着重控制管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程。 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用; 确定这些过程的顺序和相互作用; 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法; 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视; 监视、测量和分析这些过程; 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和过程的持续改进。 质量管理体系的过程方法模式图如右图所示:

2.现场质量管理制度 现场管理制度包括质量责任制度、技术复核制度、现场会议制度、施工过程控制制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度、质量事故报告和处理制度等。 2.1质量责任制度 人是工程施工的操作者、组织者和指挥者。人既是控制的动力又是控制的对象;人是质量的创造者,也是不合格产品、失误和工程质量事故的制造者。因此,在整个现场质量管理的过程中,应该以人为中心,建立质量责任制,明确从事各项质量管理活动人员的职责和权限,并对工程项目所需的资源和人员资格做出规定。 2.1.1职责和权限 明确规定工程项目领导和各级管理人员的质量责任; 明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限; 规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施; 定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况,并做出客观的评价。 2.1.2人员资格 项目经理、主要领导及专业管理人员应具备必须的专业技能和领导素质; 根据项目规模,配备专职的经过培训的质量检查员; 施工管理人员、班组长、操作人员应具备相应的管理业务水平和技术操作能力; 关键、特殊岗位人员必须持证上岗。 2.2技术复核制度 2.2.1建立严格的技术管理体系 针对工程的特点,选派施工管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系,主要解决施工过程中遇到的技术性问题,严格控制工程施工质量。施工技术人员在分项工程施工前,按照施工方案向施工班组进行详细的技术交底并精心组织施工,以此来保证工程的顺利进行。 2.2.2施工过程技术控制 施工前,认真组织各专业技术人员,熟悉掌握图纸和进行专业技术图纸会审,进行设计交底,施工技术交底。在分部分项工程施工中,每进行一道工序,经检查

网络与信息安全检查方案

网络与信息安全检查方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

关于开展网络与信息安全联合检查的通知 各县(市)、市区联社: 为加强网络与信息系统的安全管理和技术防护,促进安全防护能力和水平的提升,预防和减少重大信息安全事件的发生,切实保障本单位网络与信息安全。根据《黑龙江省农村信用社网络与信息安全检查工作方案》,结合我市农村信用社网络与信息安全管理实际情况,制定了《齐齐哈尔市农村信用社网络与信息安全检查工作方案》。要求各县(市)联社将信息安全管理工作高度重视起来,切实保障党的十八大胜利召开。并就检查工作相关事宜通知如下: 一、工作部署 市联社联合检查组由网络中心、电子银行部、信贷管理部、财务部、负债部、人力资源部组成。科技部门负责网络安全检查,其他部门负责信息安全检查。 二、工作要求 (一)各联社要高度认识此项工作,按照检查方案认真落实。切实加强组织领导,明确工作责任,确保检查工作顺利实施并收到实效。 (二)对检查工作中发现的薄弱环节和问题,要及时采取有效措施加以整改,由于客观原因不能及时整改的,

要制定整改计划和方案,并采取应急防范措施,确保网络和信息系统安全稳定运行。 (三)要识别检查中的安全风险,严格执行相关工作纪律,按照有关保密要求,加强此次检查的保密管理。 附件:《齐齐哈尔市农村信用社网络与信息安全检查工作方案》; 《关于印发《黑龙江省农村信用社网络与信息安全自查工作方案》的通知》。 齐齐哈尔市农村信用合作社联合社 二○一二年八月二十八日

附件 齐齐哈尔市农村信用社 网络与信息安全检查工作方案 为落实省联社《关于印发《黑龙江省农村信用社网络与信息安全检查工作方案》》的通知精神,力求使本次检查工作达到预期效果,特制定本方案。 一、检查目的 通过开展信息安全检查,进一步梳理、掌握本单位重要网络与信息安全基本情况,查找突出的问题和薄弱环节,分析面临的安全威胁和风险,有针对性的采取防范对策和改进措施,加强网络与信息系统安全管理和技术防护,促进安全防护能力和水平提升,预防和减少重大信息安全事件的发生。 二、检查范围 此次检查工作范围是辖内的网络与信息系统,检查工作按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则开展。 三、检查重点 (一)系统安全运行情况。 检查各个信息系统运行情况。综合业务网络杀毒软件更新、运行情况;外网办公用计算机病毒查杀情况;操作

赶工措施及冬季施工专项施工方案费用计算书

大海则煤矿110KV/35KV/10KV变电站工程 赶工措施及冬季施工措施 费用计算书 建设单位:中煤陕西榆林能源化工有限公司负责人:总承包单位:中煤西安设计工程有限责任公司负责人:监理单位:西安煤炭建设监理中心负责人:分包单位:西安梅隆控制工程有限责任公司负责人:编制人:西安梅隆控制工程有限责任公司 大海则项目部负责人: 二零一二年十月十五日

赶工措施费及冬季施工费的计算 赶工措施费组成102.24+6+52.76=161万元 一、人工费降效费(40%降效用):(28.8+226.8)*40%=102.24万元 1、管理人员12人,每人0.8万元.月,管理人员增加费用12*0.8*3=28.8万元 2、施工人员70人, 180元/工日,两班倒施工,则人工费为70*180*90*2 =2268000 二、机械费 6万元 增加搅拌机费用约3万元,其他机械费用约3万元,合计增加费用6万元; 三、材料增加费52.76万元 1、本工程使用商品砼,比自拌砼费用高出约240元,材料增加费用约 2400立方米*200元=480000元 2、胶合板1400张,一次采购完毕,增加摊销费50%,增加费用为100*68* 50%=4.7600万元 4.76万元冬季施工保温措施费措施费 75.7588+25.2+24.54+1+3.7=130.1989元 一、保温措施费 18.8628+56.896=75.7588万元 1、供暖系统 3+10.0288 +3.134+18+2.7=18.8628万元 增加一台3T锅炉供生活热水、洗澡及取暖用,取暖费用锅炉为3万元(含循环泵2台);生活房面积为33*6.5米=214.5平方米,搭设暖气棚面积为76*25+51*20=2920平方米,暖气片费用3134片*32元/片=100288元,各种管道、阀门以及安装费用为10元/平方米则安装费用为31340元;冬季取暖燃料费每天4吨煤炭*500元/吨=2000元则取暖燃料费用为90*2000元=180000元,司炉工2个,工资4500元/月,司炉工工资为27000元。 2、封闭保温棚 11.68+31.716+13.5=56.896万元 冬季施工建筑物搭设封闭取温棚,搭设暖棚2座,搭设面积为76*25+51*20=2920平方米搭设高度10米---15米,搭设及拆卸人工费2920平方米

智慧工地施工现场安全监控系统技术方案

智慧工地施工现场安全监控系统 技 术 方 案 2017年12月

目录 目录 (2) 1. 产品背景 (1) 1.1. 全国建筑工地现状 (1) 1.2. 各级政府高度重视工地监管信息化 (1) 1.3. 工地信息化需求 (2) 1.4. 参与工地信息化建设的策略 (2) 2. 智慧工地整体解决方案 (3) 2.1. 工地模型 (4) 2.2. 工地网络覆盖方案 (5) 3. 智慧工地标准化产品 (6) 3.1. WIFI上网 (6) 3.1.1. 产品简介 (6) 3.1.2. 产品价值 (6) 3.1.3. 产品功能 (6) 3.1.4. 建设部署 (7) 3.1.5. 业务开通 (7) 3.2. 移动考勤 (8) 3.2.1. 产品简介 (8) 3.2.2. 产品价值 (9) 3.2.3. 产品功能 (9) 3.2.4. 业务开通 (13) 3.3. 人员定位 (13) 3.3.1. 产品简介 (13) 3.3.2. 产品价值 (13) 3.3.3. 产品功能 (13) 3.3.4. 业务开通 (16) 4. 智慧工地模块化产品 (17)

4.1.1. 产品简介 (17) 4.1.2. 产品价值 (17) 4.1.3. 产品方案 (17) 4.1.4. 工地模型场景方案 (21) 4.1.5. 平台功能 (26) 4.1.6. 建设部署 (34) 4.2. 特种设备监控 (34) 4.2.1. 产品简介 (34) 4.2.2. 产品价值 (34) 4.2.3. 产品方案 (35) 4.2.4. 前端监测设备 (35) 4.2.5. VPDN传输网络 (36) 4.2.6. 监控管理平台功能 (37) 4.3. 扬尘噪声监测 (43) 4.3.1. 产品简介 (43) 4.3.2. 产品价值 (43) 4.3.3. 产品方案 (43) 4.3.4. 在线监测仪 (44) 4.3.5. VPDN传输网络 (45) 4.3.6. 监控管理平台功能 (46) 4.4. 农民工维权 (53) 4.4.1. 产品简介 (53) 4.4.2. 产品价值 (53) 4.4.3. 产品功能简介 (53) 4.4.4. 系统网络架构 (55) 4.4.5. 系统功能架构 (55) 4.4.6. 用户功能介绍 (58) 4.4.7. 硬件建议 (61)

施工现场质量控制方案

悦府尚书苑7#、8#楼及车库 质 量 标 准 化 管 理 实 施 方

案 编制: 审批: 审核: 年月日 一、工程概况 1、工程名称:悦府尚书苑 监理单位: 新郑市建设工程监理公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院 勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 施工单位: 河南益弘建筑工程有限公司 本工程“悦府尚书苑”项目位于新郑市龙湖镇龙湖大道与李诫路交汇处,7#楼、8#楼主楼屋面结构标高87m,室内外高差0、30m,地下三层,层高均为3、15m,一层以上为住宅,层高均为2、9m;主楼为框架剪力墙结构,基础型式为CFG桩复合地基+筏板基础,主体结构合理使用年限为50年。 二、编制依据 1《建筑施工现场管理标准》 2《施工手册》 3“一标五规范”及国家相应得安全技术标准。 三、编制总则及目得 1、为提高我公司建筑施工现场管理水平,促进施工现场管理标准化、科学化、规范化与系统化,根据我公司及本工程实际情况,制定本方案; 2、规范施工现场各方主体行为,明确职责与要求; 3、建筑施工各方主体应加强科学技术研究与先进技术得推广,推进建筑工程科学管理; 4、加强施工现场质量管理、安全得管理、施工队伍管理,建立我

公司良好得企业文化,为公司继续开拓市场奠定良好得基础。 四、管理目标 1.确保标准化管理工地; 2.杜绝重伤以上事故,轻伤负伤频率控制在2‰以内; 3.省市、集团与公司安全检查合格率100%,综合评定85分以 上。 五、具体实施措施 1、安全管理 1、1一般规定 1、1、1建立健全各岗位安全生产目标责任制并上墙,做到目标分解到人,严格执行安全管理“从零工作法”。 1、1、2各项经济承包要有明确得安全指标与包括奖惩办法在内得安全保证措施。 1、1、3我方与分包单位之间签订得合同或协议书必须有双方责任明确得安全生产内容。 1、1、4招用得新工人必须进行公司、项目部与班组得三级安全教育,及时做好记录与签名。并建立安全教育卡。 1、1、5工人变换工种,须进行新工种得安全技术教育,并记录入卡。 1、1、6工人须熟悉本工种得安全技术操作规程,掌握本工种操作技能。 1、1、7编制施工组织设计(方案),有较全面、具体得安全技术措施。 1、1、8有单独施工用电组织设计及技术措施,并有明确得电气防火要求。安全技术措施应针对性强,并经企业技术负责人审查批准,签字盖章。 1、1、9工程施工前,必须进行安全技术交底;分部(分项)工程必须作较全面、具体、有针对性得局面安全技术交底,双方须履行签字手续。 1、1、10电工、架子工、焊工、起重工等特殊作业人员,必须经培训考试合格后,持证上岗。 1、1、11中小型机械操作工,企业可自行组织安全技术培训,考试合格后持证上岗。 1、1、12要建立健全安全检查制度,检查要抓住重点部位、危险岗位,并有时间要求。 1、1、13现场职工安全帽、服装分工种统一。 1、2脚手架 1、2、1脚手架必须有专项施工方案,并经各方审批认可。

安全监测方案

安全监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、管道开槽施工监测 (2) 三、基坑监测及基坑检测 (4) 1、基坑监测 (4) 2、基坑检测 (5) 四、监测项目的警告/警戒值及应急措施 (5) 1、基坑监测项目 (6) 2、应急措施 (6) 3、基坑的抢险与加固 (7) 五、监测要求 (7) 1、监测项目、测点布置和精度要求 (7) 2、基坑监测项目 (8) 六、基坑围护结构的稳定性监测 (9) 1、围护墙(桩)墙身倾斜变形监测(测斜) (9) 2、围护结构顶部水平位移监测 (9) 3、围护结构顶部垂直位移(沉降)监测 10 4、围护结构的土压力监测 (10) 5、基坑回弹变形监测 (10) 七、地表变形监测 (11) 1、地表沉降监测 (11) 2、基坑周围土体水平位移监测 (11)

3、地下管线、构筑物水平位移及沉降监测11 八、毗邻建筑物监测 (12) 1、地下水位变化监测 (12) 2、降水效果监测 (12) 3、孔隙水压力监测 (12) 九、监测频率 (12) 十、监控测量的程序 (13) 十一、监控量测的数据分析和预测 (14) 一、工程概况 本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位 于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、 景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区 外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、 池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有 企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改

工程赶工施工方案

扬州万科金域华府项目 7# 房 赶 工 施 工 方 案 上海建工五建集团有限公司

2013年7月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期分析 (2) 四、工程目标 (4) 五、工期控制组织机构 (4) 六、赶工总体部署 (4) 七、拟采取的主要赶工措施 (5) 1、施工作业方式优化措施 (5) 2、增加劳动力对工期的保证措施 (5) 3、增加施工机械对工期的保证措施 (6) 4、增加材料的投入对工期的保证措施 (6) 5、加强组织措施管理 (7) 6、受天气影响的赶工措施 (9) 7、受设备交货延期、设备缺陷影响的赶工措施 (9) 8、受施工图纸交付使用推迟以及资料不足影响的赶工措施 (10)

一、工程概况 建设地点:位于扬州市新城西区站南路同泰路 建设单位:扬州新里程置业有限公司 建筑面积:7#房为11342.40m2 建筑高度:主体结构27层,地下一层,建筑高度79.8米 主要结构类型:基础形式:伐板基础,主体为钢筋混凝土剪力墙结构 抗震等级:三级 二、编制依据 1、施工图纸和会审纪要。 2、工程涉及建筑验收规范、标准。 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 砌体填充墙构造详图06SG614-1 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 三、工期分析 1、施工工期概述 为满足业主运营节点需要,7#房售楼处自8月15日一层施工开始,需于2013年年底结构封顶,6月底外架拆除结束。 2、赶工工期重难点分析 2.1工序的交叉作业需要合理统筹安排 施工班组人员多,所以每道工序施工前必须做好施工技术交底,制定详细施工方案确保各工序顺畅衔接,减少窝工,提高工效。 2.2进度计划的有效动态管理控制

施工材料质量控制方案

施工材料质量控制方案 1.采购材料质量保证 采购部负责材料统一采购、供应与管理,并根据ISO9001质量标准,对本工程所需采购和分供方供应的半成品进行严格的质量检验和控制,主要采取的措施如下: 1.1采购原材料、半成品时,须在合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购,所采购的材料或设备有出厂合格证、材质证明和使用说明书,对材料、设备质量有疑问的禁止止投用; 1.2材料采购部委托分供方供货时,事先对分供方进行认可和评价,建立合格的分供方档案,材料的供应在合格的分供方中选择; 1.3实行动态管理。项目经理部材料采购主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核,并作记录,不合格的分供方从档案中予以除名。 2.材料检验制度 原材料质量保证由提供者直接负责,凡达不到规定标准者一律不得采购与投入使用。 所有投入使用的材料或半成品、外购件有质量合格证明及准用证,按规定需进行质量检验的材料,送交质监站确认合格并将有关资料报监理签发签认后,方可投入施工,未经检查或复检不合格的材料不得投入工程使用。 所有应检查的材料均按甲方指定单位组织送检,不弄虚作假。 严格执行材料的见证送检制度。 2.1检验范围 本工程中所采用的各类建筑材料如:粗细骨料(砂、石)、水泥、掺合料(粉煤灰、外加剂)及钢筋、钢管、型钢、轻质混凝土砌块等及防水等材料进行取样试验,严禁不合格材料进场或使用。

按照工程规范的规定对混凝土进行取样试验。钢筋焊接接头检验合格以后才能运输到现场绑扎。 2.2材料送检方式 进场后,我公司将递交原材料检验计划报送监理工程师,并指派专人负责本工程的材料及半成品、成品的检验工作。材料的取样要在现场建设单位或监理方的见证下进行。 材料的取样方式及数量严格按照国家标准及施工验收规范来要求。 3.材料的进场手续措施 3.1执行我公司的ISO9001有关《质量体系保证手册》及《质量管理与质量保证体系程序文件》相关的要求,材料进场前做好堆放场地、装卸、验收等设施与条件,质量证明原始文件均由质量安全科保存。 3.2由业主直接采购的材料进场后,由承包商验收合格后确认,规定由业主确认或质量、数量、规格有误,由承包商在收货24h内通知业主复验确认,并在3d内作出处理决定。 3.3根据订购、加工合同及技术标准核对品种、规格、图号、代号、尺寸及其数量,并取得合同的质量证明文件。规定要做物理(包括防为阻燃)、化学性能检验的,负责送检,并取得合格的检验文件;规定按样品验收的,按样品标准验收。合格的检验文件均由质量安全科保存。 3.4采购的材料厂进场后,由承包商验收合格后确认,规定由业主确认或质量、数量、规格有误码,由承包商在收货24h内通知业主复验确认,(也可共同确认)。 3.5未经验收的材料不准动用,不合格材料通知供应商撤离现场,各类材料的质量证明文件及时归档保存。 4材料的储备措施 4.1进入现场仓库的村料,施工单位管理人员将进场材料的名称、验收结论、

安全检测方案

安 全 检 测方 案 二零零八年四月 目录

一.目的2 二. 项目实施时间和地点3 2.1 项目实施时间3 2.2 项目实施地点3 三.项目具体实施方法3 3.1 重点评估具体内容4 3.2 评估项目总体流程7 3.3 具体流程举例8 五. 双方及设备厂商项目组成人员9 六. 项目实施质量控制10 6.1 过程控制10 七. 项目实施时间进度表11 八.项目管理文档模版12 8.1 会议纪要模版12 8.2 工程开工通知单模版13 8.3 事故记录表模版13 8.4工程实施记录表14 九. 项目文档管理要求15 十一. 工程验收16 11.1正式验收要项17 11.2验收流程17 一.目的 为保障客户网络、业务系统、数据库等安全稳定的运行,****对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测。安全检测分两次进行,第一次安排在六

月中旬,第二次安排在七月上旬。在每次安全检测完毕由****提供《业务系统安全检测报告》和《业务系统安全漏洞修复方案》,并指导客户相关人员对业务系统及相关支撑系统进行安全修复或整改。 安全检测是对客户业务系统及相关支撑系统进行安全风险分析和评估,主要检测有以下几方面: 1、网络规划与布局的安全性评估; 2、网络基础设施安全性与稳定性评估; 3、边界防御设施与接入安全性评估; 4、服务器主机系统安全性与稳定性评估; 5.数据库安全性评估; 6.业务系统安全性评估。 第一次安全检测是对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测和安全漏洞修复。第二次安全检测是在第一次的基础上再次对对客户业务系统及相关支撑系统进行安全检测,找出没有修复的安全漏洞和还存在的安全漏洞。 二. 项目实施时间和地点 2.1 项目实施时间 ********* 2.2 项目实施地点 ********* 三.项目具体实施方法 安全评估指的是对网络系统进行安全风险分析和评估。选取在业务系统、网络服务、主机操作系统平台、网络规划与布局、数据库等方面作为安全评估的对象。 风险评估是网络安全重要的一环,在这里主要是以安全检测、扫描和风险评

赶工工程施工方案设计

一、工期分析 1、施工工期概述 我单位中标E6-02地块中学的时间是2013年8月12日,收到该工程的施工蓝图的时间是2013年10月20日,距中标时间已过去69天,此时开工已赶上冬季施工,人员组织困难,工程施工难度大:图纸设计毛糙,图纸问题多,设计变更多、变更量大、很多地方需连续返工,浪费很大的人力、物力,玉安联合置业要求我公司于2014年春节前主体结构封顶,2014年6月30日交工。为保证此目标的顺利实现,我方采取非常规方案施工:1)加大周转材料的投入,计划配制两层模板,现要配制五层模板,模板要多投入三层;2)提高人工工资单价,加大工期奖励力度,管理人员加班加点,节假日不休息,加大管理人员的奖金额度;3)增加施工机械,现场布置三台塔吊,五台龙门架做为垂直运输机械,混凝土浇筑均采用汽车泵;4)增加劳动力数量以及增加工作时间,24小时实行“三班倒”等赶工措施。 2、赶工工期重难点分析 2.1工序的交叉作业需要合理统筹安排 施工班组人员多,每道工序施工前做好施工技术交底,制定详细施工方案确保各工序顺畅衔接,减少窝工,提高工效。 2.2进度计划的有效动态管理控制 实行进度计划的有效动态管理控制并适时调整,分阶段编制具体的计划,以工程总体进度网络计划为依据,编制各施工阶段详细的实施计划,包括月度、周、日计划,明确时间要求,据此向各作业队、班组下达施工任务。在安排施工进度时,在规定工期倒排施工计划,确保赶工工期目标的实现。并根据不同施工阶段及专业施工特点,把握施工周期中关键线路,决不允许关键线路上的工作事件被延误, 对于非关键线路的工作,合理利用时差,在工作完成日期适当调整不影响计划工期的前提下,灵活安排施工机械和劳动力流水施工。做到

安全监测施工方案

安全监测施工方案.1施工范围 莲花台水电站施工范围包括:巡视检查、变形监测、应力应变及温度监测、渗流监测、环境量监测等全部监测仪器和设备的采购、安装埋设、观测直至本工程竣工验收移交前的维护、施工期观测、观测成果整理分析等,及与以上工作相关的土建工作。 主要工作内容包括: (1)招标范围内全部监测仪器设备及材料的采购、运输和保管,监测仪器设备的检验、率定、安装埋设及调试;监测仪器设备及材料的维护、保养、管理、维修等,以及本合同项目移交前的观测、观测资料整理整编及分析,并按监理人的要求将观测资料及时提供给监理人。 (2)根据施工图纸所示和监理人指示的各部位监测仪器、设备的安装埋设。监测仪器、设备的安装埋设所必须的土建工作。 .2 主要技术要求 (1)对本工程所有观测资料从施工期开始即进行数据整编处理。原始的观测资料和计算整编数据应完整保存。 (2)观测便道通道 承包人应为观测人员提供安全、便捷的观测通道,以使能够到达所有观测点。 (3)安全监测移交技术要求 负责电站建设期所有相关安全监测的设计、采购、施工、监测工作。工程完工后,将安全监测移交发包人,移交仪器设备应满足: ①可更换仪器、设备(全站仪、水准仪、数字电桥、检测仪及表面测点等)完好率100%; ②不可更换仪器、设备,完好大于95%; ③可更换传感器,故障率不高于4%。 ④提供安全监测工程运行和维护手册,内容应包括所有施工方法 为保证安全监测的施工质量,有正确的仪器安装埋设方法外,做好现场设施的

保护防护工作,并且加强巡视检查确保仪器运行正常,检查现场能更直观的发现问题,以便及时的采取应对措施。 变形监测基准网的布设与安装 (1)在本工程变形监测中,考虑布设二等水准线路,其水准测量的闭合差不得超过规范的要求。 (2)测量使用的水准仪、水准尺等分别按有关规范规定进行检验与校正。基准点应建立在大坝应力影响范围以外,一般在下游1~3km。 (3)工作基点 工作基点必须具有足够的坚固和稳定性,自身结构合理,埋设处地质条件要好,与大坝相距一定的距离,以免水库蓄水后对水准基点的稳定性产生影响。 工作基点采用混凝土水准标石,标柱的顶部埋设有不锈钢标志头,在底盘埋设副标志点,用作检测。 (4)竖向位移标点 水准标志应铅直埋设。测点底座埋入土层的深度不小于0.5m。埋设安装时应采取措施,防止雨水冲刷和人为破坏。 (5)水准观测应严格按相关规范要求施测。 (6)水准基点与工作基点的联测 在水库开始蓄水的第一年内,应测两次。以后可逐年减少至每年一次的联测,最好安排在相同的月份进行,以减少各种外界因素的系统影响。 水平位移 采用钢筋混凝土标墩,具体埋设和观测技术要求按照设计图纸和《混凝土大坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003)的要求执行。 (1)基点的选点、埋设及标志 1)应根据施工图上的概略坐标进行选点,基点应选在通视良好、交通方便,地基稳定且能长期保存的地方,视线离障碍物(上、下和旁侧)不宜小于2.0m。 2)建造强制对中的观测墩,以减少仪器的对中误差。安装观测墩顶部的强制对中底盘应调整水平,倾斜角不得大于4''。 3)各基点周围应有醒目的保护装置,以防止破坏。

相关文档