矿长:技术负责人:填表人:

锅炉巡检制度

锅炉房巡检制度 锅炉房巡检制度 一、为了保证锅炉及其附属设备正常运行,司炉主操按下列顺序每两小时进行一次巡回检查。 二、检查上煤机,出碴机,鼓风机,引风机是否正常,电动机和轴承温升是否超限(滑动轴承温升≤35℃,最高60℃,滚动轴承40℃,最高70℃) 三、检查燃烧设备燃烧工艺是否正常。 四、检查锅炉受压元件可见部位和炉烘,炉墙是否有异常现象。 五、水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度,各阀门开关位臵和给水压等是否正常。 六、检查除尘器是否漏风,引风系统各管道是漏风,除尘地水量是否充足。 七、检查炉碴洁除情况。 八、检查安全附件和一次仪表,二次仪表是否正常各指示,信号有无异常变化。 九、检查炉排速箱,前后轴,风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。 十、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入点检记录表,交接班记录及锅炉运行日志。 锅

炉房管理制度 为了保证锅炉正常运行和安全,依据《压力容器安全技术监察规程》,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》特制定本制度。 一、锅炉操作人员,必须持有效的相关证件上岗。 二、锅炉值班操作人员在岗操作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查,水质管理,设备保养,安全检测,清洁卫生,交接班制度,确保供汽系统的技术安全和运行状态良好。 三、按照有关规定,定期校验,检修或更换安全阀,压力表,各安全附件和受压元件,确保其发挥正常技术功能。 四、每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录、备查。 五、经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”“白水表”“满水”等现象发生。 六、坚持每日水质化验制度,定期排污,保证给水和炉水质量,经常保持充足的软化水储备。 七、值班人员严禁班前、班中饮酒,不得擅离岗位,不得在锅炉房会客、打盹、睡觉,或做与工作无关的事情。 八、非司炉人员一律不准进入锅炉房。 九、严禁在锅炉房内及附近堆放放易燃、易爆品,不许在锅炉房内洗(晒)衣物。

变配电室值班电工岗位责任

变配电室值班电工岗位 责任 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压配电室值班电工岗位职责1.、值班电工必须熟悉本单位高低压配电设备的性能、结构原理、运行方式和设备 状况,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》。 2、定时监视仪表并做记录。 3、值班人员巡视高低压配电设备的次数及应做的记录,按《变配电室值班制度》的有关规定执行。 4、遇到恶劣天气如台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视。 5、巡视检查中发现不正常情况,应详细记录,并及时处理,无法消除的缺陷要汇报 上一级领导处理,并填写《设备缺陷管理记录》,按规定要上报的缺陷问题,应按要 求尽快通知供电部门。 6、巡视变配电装置,进出配电室必须随手关门。 7、值班电工必须保持变配电室清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,变配电设备至少每年清扫一次。 8、安全用电器具(包括消防器具)要固定可靠,放在清洁干燥处,使用后放回原处,不能随便乱放,配合专职消防人员做好电器设备的消防工作。 9、值班人员在巡视变配电装置时,如发现供电部门的计量有异常时。 (如表针转动不正常、峰谷表指示灯不亮、或者指示不准等)应立即通知供电部门。10、严禁擅自改变继电保护整定值,高压一次接线及二次保护、控制、信号回路。若需变动应事先通知供电部门,经许可方可变动,事后应把有关图纸资料,送供电部门。 11、严禁在变配电室吸烟,严禁饮酒后巡视变配电设备。 12、值班电工在业务上受供电部门用电监察人员监督指导,对前来检查的用电监督人员要予以配合。

配电室发生火灾应操作程序与标准 1、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知消控中心和部门领导; 2、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,切断电源时应注意以 下几点: 1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先作好安全技术措施, 戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具; 2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压; 3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作; 4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救; 5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况; 3、带电灭火的安全技术要求: 1)应使用电气火灾灭火器; 2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,35KV 电源不小于0.7M; 3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于 5)度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害; 4)高压电气设备及线路发生火灾时,在室内年救人,员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;5) 使用喷雾水枪灭火时, 应穿绝缘鞋、 戴绝缘手套,

锅炉房巡检制度

锅炉房巡检制度 一、为了保证锅炉及其附属设备正常运行,以司炉主操为按下列顺序每 两小时进行一次巡回检查。 二、检查上煤机,出碴机,鼓风机,引风机是否正常,电动机和轴承温 升是否超限(滑动轴承温升≤35℃,最高 60℃,滚动轴承 40℃,最高70℃) 三、检查燃烧设备燃烧工艺是否正常。 四、检查锅炉受压元件可见部位和炉烘,炉墙是否有异常现象 五、水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度,各阀门开关位置和给水压 等是否正常。 六、检查除尘器是否漏风,引风系统各管道是漏风 ,除尘地水量是否充足。 七、检查炉碴洁除情况。 八、检查安全附件和一次仪表,二次仪表是否正常各指示,信号有无异常变化。 九、检查炉排速箱,前后轴,风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。 十、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入点检记录表, 交接班记录及锅炉运行日志。

锅炉房管理制度 为了保证锅炉正常运行和安全,依据《压力容器安全技术监察规程》,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》特制定本制度。 1、 锅炉操作人员,必须持有效的相关证件上岗。 2、 锅炉值班操作人员在岗操作期间,必须认真履行岗位职责,严 格遵守巡回检查,水质管理,设备保养,安全检测,清洁卫 生,交接班制度,确保供汽系统的技术安全和运行状态良好。 3、 按照有关规定,定期校验,检修或更换安全阀,压力表,各安 全附件和受压元件,确保其发挥正常技术功能。 4、 每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀, 每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录、备 查。 5、 经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”“白水 表”“满水”等现象发生。 6、 坚持每日水质化验制度,定期排污,保证给水和炉水质量,经 常保持充足的软化水储备。 7、 值班人员严禁班前、班中饮酒,不得擅离岗位,不得在锅炉房 会客、打盹、睡觉,或做与工作无关的事情。 8、 非司炉人员一律不准进入锅炉房。 9、 严禁在锅炉房内及附近堆放放易燃、易爆品,不许在锅炉房内 洗(晒 )衣物。 司炉工岗位责任制 1、 严格执行各项规章制度,服从分配,做一个有理想讲文明,

锅炉检查记录表

5.1锅炉检查 5.1.1 汽包锅炉的检查 在锅炉汽包人孔打开后,应通知化学专业人员与其它相关部门的人员共同检查后方可进行清理和检修工作。检修工作结束、关人孔门之前,也应通知化学专业人员检查验收。汽包内检查的内容有: a)设备底部有无积水,如有水,应记明其长宽高度以及水色是否浑浊。 b)汽包底部有无沉淀物堆积,记录其部位、状态、面积、高度和颜色,必要时取样烘干称重, 做化学分析。 c)检查汽包内壁、汽侧有无锈蚀和白色盐垢,如有则记录其分布、密度,记述腐蚀点状态 和尺寸(面积、深度)。对白色盐垢,如果附着量很小,可用pH试纸定性测量。如果附着量较大,应取样分析。检查水侧有无沉积物和锈蚀,沉积物要刮取一定面积称其重量,并做化学成分分析。检查水汽分界线是否明显、平整。如果发现有局部“高峰”,应描绘其部位,注意检查该处的汽水分离装置有无缺陷以及查看该回路的热负荷和水循环状况。对腐蚀和结盐严重的部位应拍照,对有腐蚀坑的部位应通知金属专业进行探伤。 d)检查汽水分离装置是否完整,有无旋风筒倾斜、脱落或焊接不严密的地方,其表面有无沉 淀物、结垢或腐蚀。 e)检查加药、排污、给水分配槽、给水洗汽等装置有无结垢、污堵、腐蚀、泄漏等缺陷。 f)检查汽包各连接管内的情况,汽侧管内有无结盐和腐蚀、水侧的降水管管壁有无沉淀物, 记录其厚度、颜色、层次、软硬程度等情况,检查水冷壁上升管、水连接管内有无沉淀物堆积,记录其部位、色泽厚度等情况。以上检查要沿汽包长度选取几个点来比较其有无差别,并刮取代表性垢样进行化学成分分析。 g)若汽包内安装有腐蚀指示片,应检查其沉积物和腐蚀情况,对腐蚀指示片的表面状态进行 描述、拍照,并计算其沉积速率和腐蚀速率。 h)汽包内验收的合格标准是:内部四壁、内部装置及连接管内清洁,锅内装置安装正确、牢 固、齐全、结缝严密,无杂物遗留。 i)锅炉联箱手孔封头割开后,锅炉检修专业应通知化学专业进行检查,查看联箱内有无沉积 物、焊渣、熔瘤等杂物,然后方可清理。检修完毕后清扫干净,化学人员验收合格后封口。 5.1.2直流锅炉的检查 直流锅炉的启动分离器类似中压炉汽包,可参照检查。 5.2水冷壁检查 5.2.1水冷壁割管检查根数、位置及长度要求 a)正常状态下,大修时水冷壁至少割管两根(其中一根为监视管),有双面水冷壁的锅炉, 还应增加割管两根。一般在热负荷最高的部位或认为水循环不良处割取。 b)非正常状态下,如发生爆管,要在爆破口附近(包括爆破口)割取并在其邻近再割取一根 管检查。如果发现炉管外观变色、胀粗、鼓包或测量管壁有明显减薄、有局部火焰冲刷减薄等情况时,要增加对异常管段的割管及检查。 c)割管的长度:锯割时至少0.5米,火焰切割时至少1米。 5.2.2水冷壁割管的标识、加工及垢样制取 a)对割取的管段应做好标记、贴好标签,准确标明该管段的名称、位置和标高,并做好水流 方向和向火侧的方位(双面水冷壁管向火侧注明左右方向标志)。 b)割下的原始管段,如为焊割者,要先去除两端的热影响区,然后进行外观描述和测量记录, 包括内外壁结垢、氧化腐蚀和内外径测量,如有爆破口、鼓包等情况要测量爆破口长度、宽度、爆口壁厚等,对异常的管段的外形应拍照存档,然后分别截取管样,需要做金相检

高压配电室管理制度

停送电操作制度 一、停送电联系工作一般由值班长执行,特殊情况下可由值班员临时担任,但必须经机电部门领导同意。 二、进行停送电联系时必须使用录音电话,同时其他值班人员注意监听。 三、进行停送电联系时,必须弄清停电目的、时间、范围及送电时间,经同意,还要询问清楚是否要设置安全措施。 四、停送电工作时,必须严格执行电业安全规程和变电运行规程以及“两票”制度。 五、对停送电工作的全部内容必须留有详细记录,录音磁带不得自行销毁。 富源团结煤业有限公司

值班人员岗位责任制 一、严格遵守劳动纪律和各项规章制度,不准擅离工作岗位。 二、坚持参加安全活动,牢固树立安全第一的思想,杜绝误操作等责任事故。 三、严格执行要害场所管理制度,加强要害岗位的安全防范,禁止无关人员进入。 四、努力学习技术,不断提高业务水平,掌握本工种作业标准,熟悉一、二次系统的原理和本站及有关的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。 五、配电室人员在行政上受组长的领导,在运行操作上受当班调度员的领导,即配电室内的任何高低压操作必须经过调度同意后方可进行,在值班期间,应负责巡回检查设备的运行状况、倒闸操作及事故处理,并负责停送电手续的办理。 六、一切倒闸操作,必须按正规程序进行,要求高压操作填写操作票(事故处理时例外),低压操作进行登记(一般情况由工作负责人亲自登记,特殊情况可由机电调度命令操作)。 七、严格正确使用一切绝缘用具和接地线,做到使用前认真检查,不合格禁止使用。 八、值班期间认真按巡回检查制度进行巡视,发现问题及时汇报,并采取必要措施,保证安全供电。 九、保证设备的清洁,并监督设备的缺陷及处理,经常保持室内外环境卫生,做到文明生产。 富源团结煤业有限公司

高低压配电室安全运行值班管理制度

高低压配电室安全运行值班管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

高低压配电室安全运行值班管理制度 1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3. 值班人员必须密切关注高低压配电柜电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。 4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6. 配电设备检修尽量放在不影响居民使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 第 2 页共 2 页

10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14. 增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 15. 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 第 2 页共 2 页