文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水处理IONPURE EDI控制步序示意

水处理IONPURE EDI控制步序示意

水处理IONPURE EDI控制步序示意
水处理IONPURE EDI控制步序示意

水处理IONPURE EDI 控制步序示意

水处理说明:下述内容是在下面的P&ID 水处理示意图基础上所编写,若实际系统与下图不

二,水处理控制点

EDI供水泵,A V1,A V2,(A V3),交流电开关SW1,直流电开关SW2

三,水处理信号取样点

1.产水流量FI1

2.浓水流量FI2,

3.产水电阻率AI1

4.产水硅浓度AI2

四,水处理控制步序

水处理总原则:

1.EDI必须在有水流过,且流量高于最低值时才能通电;

2.EDI的进水应符合进水要求。

A,水处理启动:

1.不合格产水排放阀A V2开;

2.水处理EDI供水泵开;

3.交流电开关SW1开;

4.水处理当浓水流量FI2大于设定值(LX30:膜块数量*1.1*0.14m3/h)(必须),且FI1大

于设定值(LX30:膜块数量*1.1*1.7m3/h)(可选)时,直流电开关SW2开;

5.水处理产水水质AI值符合标准(如:电阻率>设定值)时(通常0~5秒左右,视具体

情况定),产水阀A V1开;

6.水处理当A V1处于全开后A V2关;

7.进入正常运行状态。

B,水处理关机:

1.不合格产水排放阀A V2开;

2.A V2全开后A V1关;

3.直流电开关SW2关;

4.交流电开关SW1关;

5.水处理EDI供水泵停;

6.进入关机状态。

C,水处理紧急停机条件:

1.浓水流量/(产水流量)低于设定的最低值(见启动部分)或

2.水处理进水不合格(电导率超标,余氯/ORP超标等)或

3.水处理EDI供水泵停止

水处理系统质量控制标准操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 水处理系统质量控制标准操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

水处理系统质量控制标准操作规程 一、水处理系统的运行与保养 (一)水处理间应该保持干燥,水、电分开。每半年应对水处理系统进行技术参数校对。此项工作由生产厂家或本单位科室专业技师完成。 (二)水处理设备应该有国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。每一台水处理设备应建立独立的工作档案,记录水处理设备的运行状态,包括设备使用的工作电压、水质电导度和各工作点的压力范围等。 (三)水处理设备的滤砂、活性炭、阴阳离子树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质情况进行更换。 1、石英砂过滤器根据用水量每周反洗1~2次。一般每年更换1次。 2、活性炭过滤器反洗的周期为1~2次/周,建议每年更换1次。 3、树脂软化器阳离子交换树脂一般每1~2年更换1次。 4、再生装置其再生周期为每2天再生1次。 5、精密过滤器过滤精度为5~10m,一般2个月更换1次。 6、反渗透膜每2~3年更换1次。 (四)每天应对水处理设备进行维护与保养,包括冲洗、还原和消毒,每次消毒后应该测定消毒剂的残余浓度,确保安全范围,保证透析供水。 (五)做好维护保养记录。 二、透析用水的水质监控 (一)电导率正常值约10s/cm。 (二)纯水的pH值应维持在5~7的正常范围。 第 2 页共 4 页

(三)细菌培养应每月1次,要求细菌数<200cfu/ml;采样部位为反渗水输水管路的末端。透析机每台透析机每年至少检测1次。 (四)内毒素检测至少每3个月1次,要求细菌数<200cfu/ml,内毒素<2EU/ml;采样部位同上。每台透析机每年至少检测1次。 (五)化学污染物情况至少每年测定1次,软水硬度及游离氯检测至少每周进行1次,参考2008年美国AAMI标准(见表1.1)。 表1.1血液透析用水允许的化学污染物的最大浓度 第 3 页共 4 页

污水主要控制指标

污水处理关键参数控制 (1)B0D5 生物化学需氧量(biochemical oxygen dema nd )的简写,表示在 20C下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化( C-BOD),第二阶段为消化 (N-BOD)。 BOD的意义:a、生物能氧化分解的有机物量; b、反映污水和水体的污染程度;c、判定处理厂效果;d、用于处理厂设计;e、污水处理管理指标;f、排放标准指标; g、水体水质标准指标。 (2)COD Mn /CODCr化学需氧量(chemical oxygen dema nd )的简写,表示氧化剂有KMnO4 和K2Cr2O7。COD测定简便快速,不受水质限制,可以测定含有生物有毒的工业废水,是 BOD的代替指标。也可以看作还原物的量。CODCr可近似看作总有机物量,CODCr-BOD 差值表示污水中难被微生物分解的有机物,用BOD/CODCr比值表示污水的可生化性,当 BOD/CODC O0.3时,认为污水的可生化性较好;当 BOD/CODCr V 0.3时,认为污水的可生化性较差,不宜采用生物处理法。 (3)S S悬浮物质(suspended soild)简写,水中悬浮物测定用 2mm的筛通过,并且用孔径为1卩m的玻璃纤维滤纸截留的物质为 SS交替物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物中均含有,但大多数认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。 (4)TS蒸发残留物(total solid )简写,水样经蒸发烘干后的残留量,在105- 110C下将 水样蒸发至干时所残余的固体物质总量。溶解性物质量等于蒸发残留物减去悬浮物质量。 (5)灼烧碱量(VTS)(VSS 蒸发残留物或悬浮物质在 600C± 25C经 30min高温挥发 的物质,表示有机物量(前者为VTS,后者为VSS,蒸发残留物灼烧减量的差称为灼烧残渣,表示无机物部分。 (6)总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 氮在自然界以各种形态进行着循环转换。有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分 解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮( NO2-)和硝酸盐氮(NO3-);另外, NO2-和NO3-在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为 N2。总氮=有机氮+无机氮无机氮=氨氮+NO2-+ NO3-有机氮=蛋白性氮+ 非蛋白性氮凯氏氮=有机氮+氨氮氮是细菌繁殖不可缺少的物质元素,当工业废水中氮量不足时,采用生物处理时需要人为补充氮;相反,氮也是引发水体富营养化污染的元素之一。 (7)总磷、有机磷、无机磷在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷,污水中存在磷酸盐 和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样,也是污水生物处理所 必需的元素,磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一。 (8)pH值生活污水PH值在7左右,强酸或强碱性的工业废水排入 PH值变化;异常的 PH值或PH值变化很大,会影响生物处理影响。另外,采用物理化学处理时,PH值是重要的操作条件 (9)碱度(CaCO3 碱度表示污水中和酸的能力,通常是以CaCO3含量表示。污水中多为 Ca( HCO3) 2和Mg ( HCO3 2碱度,碱度较高缓冲能力强,可满足污水硝化反应碱度的消耗。在污泥消化中有缓冲超负荷运行引起的酸化作用,有利消化过程稳定。 (10)F/M 有机负荷率(F/M),也叫污泥负荷。F指的是有机物,M指的是微生物。有 机负荷率F/M :单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池单位有 效体积在单位时间内去除的有机物的数量,单位kgBOD9(kgMLVSS?d)。“ F”指“有机物量” ,“ M ”指“微生物量”。

纯净水处理设备工程方案及报价讲解

广州奥凯环保科技有限公司 生活饮用纯净水设备一套 5加仑 /200桶 /天。用于 1800名员工饮用。 一、纯水设备基本技术参数 1、生产工艺:单级 RO 反渗透设备、预处理、 304不锈钢主机架 2.设备在(25℃产水量分别为:终端产水量大于 0.5 T/小时; 3、罐装设备大于 200桶 /天(18.9升 /桶。 4.设备产水技术标准:一级反渗透产水脱盐率大于 98.5%; 产水 TDS 值小于 10 符合:国家新修订的 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 5.水源为市政自来水,压力大于1.5kg/cm2 二、纯净水设备基本工艺流程 根据甲方的要求、确定工艺如下: 整个工艺系统包括二大部分:预处理系统、反渗透脱盐系统。原水经过原水泵进入预处理系统,经多介质过滤器、活性炭过滤器、自动软化装置、自动加药泵加入阻垢剂后预处理出水, 再经过保安过滤器进入高压泵送到反渗透装置进行脱盐, 反渗透产水送往纯水箱。纯水箱中的纯水经输送泵送往用水点, 并且装有压力控制系统, 可根据用水点的开启自动控制输送泵的启停。 纯净水设备工艺系统说明

1、石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质, 降低水的浊度,达到水质澄清的目的,经处理后水质污染指数SDI ≤4,可防止膜面结垢(包括 CaCO 3、 CaSO 4、 SrSO 4、 CaF 2、 SiO 2、铁铝氧化物等、防止胶体物质及悬浮固体微粒的污堵、防止有机物质及微生物的污堵,保护反渗透膜。 2、活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团, 可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度, 减少对反渗透的污染,处理后水余氯≤0.1ppm 3、自动软化装置 利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子, 降低水中的硬度, 同时用食盐再生离子交换树脂。 4、自动加药装置 采用意大利原产 A601自动计量加药泵, 在原水输送管路上加入稀释的阻垢剂, 阻垢剂采用美国 PWT 公司专利的树枝状专用反渗透膜阻垢剂,可有效防止 CaSO 4等各种金属盐结垢及胶体结垢,延长反渗透膜的清洗时间。 5、保安过滤器 采用 5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件, 主要是为去除前处理系统未去除干净的

《水处理工程》第一篇习题集2010

《水处理工程》 第一篇水和废水物化处理的原理与工艺 习题集 第一章绪论 1.水圈的概念?指出其上界和下界。 2.试概述我国水资源的主要特点。 3.什么叫水的自然循环和社会循环?它们之间存在着怎样的矛盾?水环境保护和水处理工程的 主要任务是什么? 4.地下水和地面水的性质有哪些主要差别? 5.水中杂质按尺寸大小可分成几类?简述各类杂质的主要来源、特点及一般去除方法。 6.简述水污染的概念和分类。分别列举2个点污染源和面污染源。 7.简要介绍污水中主要污染物类型和对人体的危害。 8.常用的污水水质指标有哪些?选择你认为重要的解释其含义。 9.工业废水一般具有哪些特点?请列举4种工业废水的来源并简述性质。 10.试比较生活污水和工业废水的特征。 11.试讨论水资源合理利用的战略、对策与途径。 12.对于生活用水和工业用水水质主要有哪些要求? 13.给水处理有哪些基本方法?其基本流程如何? 14.目前我国饮用水水源的主要污染特征是什么? 15.对于微污染水源,应采用什么样的饮用水处理工艺? 16.对于以富营养化湖泊水为水源的饮用水处理,应采用什么样的工艺流程? 17.简述废水处理的基本方法和城市污水的一般处理流程。 18.简述废水处理技术的一级、二级和三级处理。 19.试举例说明废水处理的物理法、化学法和生物法三者之间的主要区别。 20.废水处理工艺的选择应考虑哪些因素? 21.试讨论饮用水处理系统和技术的发展方向。 22.试讨论城市污水处理系统和技术的发展方向。

第二章混凝 1.简述胶体的动电现象、双电层与ζ电位。并试用胶粒间相互作用势能曲线说明胶体稳定性原因。 2.试比较憎水胶体和亲水胶体的特点。 3.混凝过程中,压缩双电层和吸附-电中和作用有何区别?简述硫酸铝的混凝作用机理及其与水 的pH值的关系。 4.概述影响混凝效果的几个因素。 5.目前我国常用的混凝剂有哪几种?各有何优缺点?今后的发展方向? 6.高分子混凝剂投量过多时,为什么混凝效果反而不好? 7.“助凝”的作用是什么?什么物质可以作为助凝剂? 8.为什么有时需要将PAM在碱化条件下水解成HPAM?PAM水解度是何涵义?一般要求水解度 为多少? 9.同向絮凝和异向絮凝的差别何在?两者的凝聚速率(或碰撞速率)与哪些因素有关? 10.混凝控制指标有哪几种?你认为合理的控制指标应如何确定? 11.混凝过程中,G值的真正含义是什么?沿用已久的G值和GT值的数值范围存在什么缺陷?请 写出机械絮凝池和水力絮凝池的G值公式。 12.混合和絮凝反应同样都是解决搅拌问题,它们对搅拌有何不同?为什么? 13.设计规范中对反应池只规定水流速度与停留时间,它们反映了什么本质问题? 14.根据反应器原理,什么形式的絮凝池效果较好?折板絮凝池混凝效果为什么优于隔板絮凝池? 15.采用机械絮凝池时,为什么要采用3~4档搅拌机且各档之间需用隔墙分开? 16.如何在工程设备上实现混凝混合阶段和絮凝阶段对水力条件的要求? 17.试述给水混凝与生活污水及工业废水混凝各自的特点。 18.何谓混凝剂“最佳剂量”?如何确定最佳剂量并实施自动控制? 19.某粗制硫酸铝含Al2O315%、不溶解杂质30%,问:(1)商品里面Al2(SO4)3和溶解杂质各占的百 分数;(2)如果水中加1克这种商品,计算在水中产生的Al(OH)3、不溶解杂质和溶解的杂质分别重多少? 20.河水总碱度0.15mmol/L (按CaO计)。硫酸铝(含Al2O3为15%)投加量为25mg/L,问是否需要 投加石灰以保证硫酸铝顺利水解?设水厂每日生产水量60000m3,试问水厂每天约需要多少千克石灰(石灰纯度按50%计)。 21.下面是某河水的水质分析结果。如果投加30.00mg/L的FeCl3去除浊度,残留的碱度是多少? 忽略磷的副反应,假设所有的碱度都是HCO3-。 成分计量标准 mg/L 总硬度 CaCO3 164.0 钙硬度 CaCO3 108.0 镁硬度 CaCO3 56.0

纯净水设备工程报价方案资料

纯净水设备工程报价方案资料下载 纯净水工程报价方案 技术参数 1、生产工艺:单级RO 2.生产设备产水量:终端产水量大于0.5T/小时(25℃) 3.技术要求:一级反渗透产水脱盐率大于98.5%; 产水电导率小于10μS/cm, 4.水源为市政自来水,压力大于0.5kg/cm2 二、纯净水设备系统工艺流程 A.根据甲方的要求、确定工艺如下: 整个工艺系统包括三大部分:预处理系统、反渗透脱盐系统。原水经过原水泵进入预处理系统,经多介质过滤器、活性炭过滤器、自动软化装置、自动加药泵加入阻垢剂后预处理出水,再经过保安过滤器进入高压泵送到反渗透装置进行脱盐,反渗透产水送往纯水箱。纯水箱中的纯水经输送泵送往用水点,并且装有压力控制系统,可根据用水点的开启自动控制输送泵的启停。 B.各工艺系统描述

1、纯净水设备系统石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质,降低水的浊度,达到水质澄清的目的,经处理后水质污染指数SDI≤4,可防止膜面结垢(包括CaCO3、CaSO4、SrSO4、CaF2、SiO2、铁铝氧化物等)、防止胶体物质及 悬浮固体微粒的污堵、防止有机物质及微生物的污堵,保护反渗透膜。 2、纯净水设备系统活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基 等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透的污染,处理后水余氯≤0.1ppm 3、纯净水设备系统自动软化装置 利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水中的硬度,同时用食盐再生离子交换树脂。 4、纯净水设备系统自动加药装置 采用意大利原产A601自动计量加药泵,在原水输送管路上 加入稀释的阻垢剂,阻垢剂采用美国PWT公司专利的树枝状专用

水处理工程下册试题答案

一、选择题(每题2分,共50分) 1.下列关于水质指标的说法错误的是:( D ) A.水质指标反映了水质污染程度 B.水质指标是水处理工程设计的基本依据 C.水质指标反映了污水处理厂处理效果 D.水质指标可分为物理指标和化学指标 2.水质指标中物理指标不包含( B ) A水温 B浊度 C臭味 D固体含量 3.关于化学指标说法错误的是( B ) A化学指标分为有机物指标和无机物指标 B表面活性剂属于无机物指标 C.BOD是指在水温为20度的条件下,水中有机物被好养微生物分解时所需的氧量 D.TOD》COD》BOD 3.下列正确的选项( A ) A.总固体=溶解性固体+悬浮固体=挥发性固体+固定性固体 B.TS=SS+DS+VS+FS C.VSS是指SS在300℃下灼烧挥发掉的成分 D.溶解性固体一般表示盐分的含量,VSS表示有机成分的含量 4.下列说法错误的是( C ) A.生化需氧量(BOD)反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明被污染的程度 B.COD比较精确地表示污水中有机物的含量,测定仅仅需要数小时,并且不受水质的影响 C.还原性有机物(如硫化氢)也能被氧化,使得BOD存在一定误差 D.BOD和COD的差值大致等于难降解的有机物量,两者的比值反应污水可生化性 5.关于水体自净说法错误的是( B ) A.水体自净包括物理净化、化学净化和生物净化 B.化学净化指污染物质由于氧化、还原、分解、挥发等作用使河水污染物质浓度降低的过程 C.生物净化指由于水中生物活动引起的污染物质浓度降低的过程 D.有机物进入河水中,经微生物降解消耗大量溶解氧,使河水亏氧 6.排放标准、水环境质量指标、环境容量之间的联系描述错误的是( D ) A.环境容量是水环境质量标准指定的基本依据,而水环境质量标准则是排放标准指定的依据 B.排放标准是指最高允许的排放浓度,污水的排放标准分为一,二,三级标准 C.环境容量则是指环境在其自净范围类所能容纳的污染物的最大量 D.只要达到环境质量标准或是排水等标准,就能达到环境容量 7.国家现行的排放标准描述正确的是( A )

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)报审

审、报验表 工程名称:太和县富民路安置区工程编号:07050101001 致:浙江同舟建设管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成地下车库 1-10/S-AN轴配电箱安装工作,经自检合格,请予以审查、验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料:成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘) 安装检验批质量验收记录 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查、验收意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

审、报验表 工程名称:太和县富民路安置区工程编号:07050101002 致:浙江同舟建设管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成地下车库10-16/S-AV轴配电箱安装工作,经自检合格,请予以审查、验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料:成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘) 安装检验批质量验收记录 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查、验收意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

国内水处理自动控制主要状况

国内水处理自动控制主要状况 辛儒斌 北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044 摘要:介绍了水处理自控系统的应用现状,包括系统网络结构、系统结构与配置以及系统控制模式,并分析了水处理自控系统存在的问题,指出自控系统未来发展的主向。 关键词:水处理;自动控制 1水处理自控系统应用现状 目前,我国污水处理的能力和技术水平,已远远落后于日益发展的国民经济水平和社会需要。有超过百分之八十的污水仍然未经处理便排入江河。针对目前存在的现状,国家相关部门逐步增强对水污染的整治力度,但对于如此大比重的未处理污水,目前采取的措施和整治力度仍是杯水车薪。为了减少对自然环境的破坏,保证人民的身体健康,水处理能力和效率的提高成了迫切需要解决的问题。 通过将计算机网络、通信技术和自动控制等技术与水处理工艺、技术相结合,使水处理自控系统进入到了一个飞速发展的阶段。当前我国水处理自控系统方案介绍如下。 1.1系统网络结构[1] 水处理自动控制系统采用简明、高效、开放的网络体系结构,采用三层通讯结构:管理层、控制层和设备层。管理层网络采用Ethernet网络;控制层网络采用总线网络;设备层可选择多种网络:串行总线、Ethernet、Profibus-DP等,设备层通讯网络用于实现现场设备(开关﹑仪表和人机界面等) 与PLC之间的通信; 控制层采用总线网络,主要负责各个控制器与IO模块的通讯,不同厂家的PLC 有不同的网络协议,例如西门子、和利时应用Profibus- DP总线协议、AB应用

DeviceNET、施耐德应用S908和MB+总线协议等; 上层的Ethernet网络实现PLC与PLC、PLC与上位机以及与第三方Ethernet设备的数据通信,整个通讯形成了具有优异通信功能的三层网络。 1.2系统结构与配置 根据水处理工艺的控制要求,水处理工程自动化控制系统分为三级管理,包括生产管理级(中央控制室)、现场控制级(PLC控制站)及就地控制级。现场各种数据通过PLC系统进行数据采集,并通过主干通讯网络工业以太网传送到中央控制室的监控计算机进行集中监控和管理,传输介质为光纤,通讯速率为100Mbps。同样,中央控制室监控计算机的控制命令也通过上述网络通道传送到PLC,实施对各单元的分散控制。 1.3系统控制模式 水处理控制系统采用控制室集中监控方式,中央集中监控系统安装于综合办公楼内,用于实现全站的集中控制和管理。监控管理计算机通过工业控制网络与PLC控制系统等现场级电控设备、仪表进行数据通讯。全厂的水流量、pH、浊度、余氯、溶解氧等参数及设备的运行状况通过PLC进行数据处理,同时与上位操作员站工控机进行数据交换,上位机监控画面上即可显示整个水厂各主要工艺工段的设备运行状态及水质状况,操作人员根据这些状态参数,监控水处理状况。控制系统设计为就地手动控制、远程手动控制、远程自动控制三种控制方式。三种方式的级别由高到低依次为就地手动、远程手动、远程自动。 ⑴就地手动模式 设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启停、开关操作。设备的急停按钮或其他保护和安全联锁装置(如过载保护、温度及液位保护等)全部是硬线连接至电气控制回路,不受方式选择开关的限制。现场控制箱(柜)开关在“手动”位置时,设备为离线方式,PLC不能对设备进行任何控制。就地手动模式运行方式是设备控制层的最高优先级。 ⑵远程手动模式

水处理设备中衡量水质标准的主要技术指标

水处理设备中衡量水质标准的主要技术指 标 水处理设备中,主要指标有水的浊度、臭和味、硬度、碱度以及铁离子、锰离子、有机物、余氯、溶解氧及微少物等的含量。 一、浊度 浊度又称混浊度,表示水中悬浮物对光线透过时的阻碍程度。一般将1L蒸馏水中含有1mg Si02时的浊度规定为1度。水处理设备中浊度高时,能保护微生物免受消毒作用和刺激细菌的繁殖,因此在水处理设备消毒过程中,浊度低时才能保证其消毒效果。另一力面,浊度超过5度就可觉察出来,并会使用户感到厌恶,因此—般自来水的浊度上限为5度。 原水中所含的杂质是发生水浑浊的主要原因,导致水混浊的主要杂质是悬浮物质和肢体物质。季节和供水途径的变化,都有可能因原水中所含杂质而产生混浊现象。水处理设备厂必须注意原水的浊度变化,同时根据水质情况,采用凝聚、沉阵或过滤、氯化等方法去除混浊。 二、臭和味

饮用水不得有异臭和异味,或者说没有令人厌恶的臭味,为此世界卫生组织《饮用水水质难则》规定:“对大多数用户无厌感感”,水处理设备用水的水质应无味、无臭。 水质发生异臭和异味的原因很多,甚至难以区分,例如来自无机物的异味、腥臭、腐败臭、碳氢化台物以及来自硫磺或氯的臭味。 水臭的产生主要是有机物的存在,某些水臭是生物活性增加的表现,有些则是工业污染造成的。 水的异味主要来自无机物,如镁、钙、铜、铁和锌。以及某些盐类,例如重碳酸钠和氯化钙。只有当水中的这些无机物浓度与人唾液中的浓度相近时,才能感觉水无味。 水处理设备氯化过程也会出现余氯气味,但这是用氯消毒而使饮用水保证微生物安全性所必须的。水处理设备中存在异臭和异味将会影响水质的香气和滋味,而且有时还会使水出现沉淀现象。 根据情况,水用水有时必须进行脱臭或除味处理。去除异臭或异味的方法很多,例如由气体引起的可进行脱气处理;由还原物质引起的可用氯或臭氧进行氧化处理;活性炭吸附过滤是消除异臭和异味行之有效的方法。

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装及验收规范

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装主控项目 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 不应小于表的规定。 表保护导体的截面积 相线的截面积S(mm) 相应保护导体的最小截面积S(mm) S≤16 16<S≤35 35<S≤400 400<S≤800 S>800 S 16 S/2 200 S/4 注:S 指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S)材质相同。手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格,且应符合下列 规定: 1 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组 试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置, 按产品技术文件要求交接试验。

低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于Ω;二次回路必须大于1MΩ。 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时,用2500V 兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V 交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间 绝缘电阻值应大于Ω,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要 求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈 下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2 根,防松垫圈等零件齐全; 2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流 不大于30mA,动作时间不大于。 3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线 经汇流排配出。 一般项目 基础型钢安装应符合表的规定。 表基础型钢安装允许偏差 允许偏差 项目 (mm/m) (mm/全长) 不直度1 5 水平度1 5 不平行度/ 5 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐 全。 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为‰,相互间接缝不应大于2mm,

水处理系统质量控制标准操作规程

水处理系统质量控制标准操作规程 一、水处理系统的运行与保养水处理间应该保持干燥,水、电分开。每半年应对水处理系统进行技术参数校对。此项工作由生产厂家或本单位科室专业技师完成。水处理设备应该有国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。每一台水处理设备应建立独立的工作档案,记录水处理设备的运行状态,包括设备使用的工作电压、水质电导度和各工作点的压力范围等。水处理设备的滤砂、活性炭、阴阳离子树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质情况进行更换。1、石英砂过滤器根据用水量每周反洗1~2 次。一般每年更换1 次。2、活性炭过滤器反洗的周期为1~2 次/周,建议每年更换1 次。3、树脂软化器阳离子交换树脂一般每1~2 年更换1 次。4、再生装置其再生周期为每2 天再生1 次。5、精密过滤器过滤精度为5~10m,一般2 个月更换1 次。6、反渗透膜每2~3 年更换1 次。每天应对水处理设备进行维护与保养,包括冲洗、还原和消毒,每次消毒后应该测定消毒剂的残余浓度,确保安全范围,保证透析供水。做好维护保养记录。二、透析用水的水质监控电导率正常值约10s/cm。纯水的pH 值应维持在5~7 的正常范围。细菌培养应每月1 次,要求细菌数<200 cfu/ml;采样部位为反渗水输水管路的末端。透析机每台透析机每年至少检测1 次。内毒素检测至少每3 个月1 次,要求细菌数<200 cfu/ml,内毒素<2 EU/ml;采样部位同上。每台透析机每年至少检测1 次。化学污染物情况至少每年测定1 次,软水硬度及游离氯检测至少每周进行1 次,参考2008 年美国AAMI 标准。表1.1 血液透析用水允许的化学污染物的最大浓度 污染物允许最大的化学污染物的浓度(mg/L)污染物允许最大的化学污染物的浓度(mg/L)钙2 (0.1mEq/L)氯胺0.1镁4 (0.3mEq/L)硝酸盐2.0钠70 (3.0mEq/L)硫酸盐100.0钾8 (0.2mEq/L)铜0.1氟0.2钡0.1氯0.5锌0.1铝0.01硒0.09砷0.005汞0.0002铅0.005锑0.006银0.005铍0.0004镉0.001铊0.002铬0.014

水处理设备技术协议书

技术协议 协议编号: 设备名称:150TPH化水系统 买方: 卖方: 签定日期:2006 年04 月11 日 签订地点:

*****************有限公司 **********公司 水处理设备技术协议书 协议编号:***********公司(以下简称买方)与***************有限公司(以下简称卖方)就150TPH化水系统设备工程签订本技术协议,该技术协议与双方签订的合同(合同编号:)具有同等法律效力。 1总体说明 本协议规定了水处理工程除合同规定以外的技术细节。 2工程界限与设计基础条件 2.1工程界限 化水车间厂房轴线以外1.0米为界限,即从多介质过滤器入口的化水车间轴线外1.0米处至除盐水泵出口化水车间轴线外1.0米处。 卖方负责总体平面设计。 2.2界区内卖方工程内容 2.2.1工程界区内化水设备涉及的设备、安装及调试 2.2.2工程界区内设备供电工程 2.2.3工程界区内仪表和控制工程 2.3买方工程内容 2.3.1电源接入厂房,安装空气开关。如果是双路供电系统,安装双路均衡和切换装 置 2.3.2土建工程和预埋管道工程、厂房内外埋管道工程、墙壁预埋工程。所有预埋 管道必须有衬胶或衬塑防腐 2.3.3采暖通风空调工程 2.3.4生活、消防和排水工程 2.3.5照明、防雷和设备供电接地工程 2.3.6提供加热蒸汽

2.3.7提供压缩空气 2.3.8厂房内外预埋管道工程 2.4工程界区的边界条件 2.4.1给水流量:>300m3/hr 2.4.2电源:380V/220V,50HZ,功率,设计联络会确认 2.4.3调试化学药品:由乙方提供 2.4.4水质分析仪器药品等由买方提供 2.5设计基础条件 系统应适用于黄河水或地下水或二者混合水 2.6工程规模 系统总产水量:150TPH 2.7产水水质 总硬度:≈0 μmol/L SiO2:≤20μg/l 电导率:≤0.2μs/cm 3配置清单 设备配置清单见附件1 4技术图纸 卖方应合同签订7日内向土建设计单位和买方提供必要的技术参数和图纸 5设备验收 5.1设备制造完成后双方根据《设备配置清单》进行到货验收 5.2设备正常连续运转24小时后双方对设备进行整体验收,验收标准如下: 5.2.1超滤产水SDI<3,三、四期改造后总产量≥400吨/小时 5.2.2双级反渗透系统脱盐率>99%,产水电导率>10μs/cm,产量≥170吨/小时 5.2.3EDI产水符合本技术协议2.7要求,产量≥150吨/小时 6质量保证 6.1设备系统质保期为安装调试完成之日起一年整。其中超滤膜及EDI组件质保期为 安装调试完成之日起三年整。

水污染控制工程第三版习题答案

《水污染控制工程》第三版习题答案 第九章污水水质和污水出路 1.简述水质污染指标体系在水体污染控制、污水处理工程设计中的应用。 答:污水的水质污染指标一般可分为物理指标、化学指标、生物指标。物理指标包括:(1)水温(2)色度(3)臭味(4)固体含量, 化学指标包括有机指标包括: (1)BOD:在水温为20度的条件下,水中有机物被好养微生物分解时所需的氧量。 (2) COD:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。 (3) TOD:由于有机物的主要元素是C、H、O、N、S等。被氧化后,分别产生CO 2、H 2 O、NO 2 和SO 2 ,所消 耗的氧量称为总需氧量。 (4) TOC:表示有机物浓度的综合指标。水样中所有有机物的含碳量。 (5)油类污染物(6)酚类污染物(7)表面活性剂(8)有机酸碱(9)有机农药(10)苯类化合物 无机物及其指标包括(1)酸碱度(2)氮、磷(3)重金属(4)无机性非金属有害毒物 生物指标包括:(1)细菌总数(2)大肠菌群(3)病毒 2分析总固体、溶解性固体、悬浮固体及挥发性固体、固定性固体指标之间的相互关系,画出这些指标的关系图。 总固体=溶解性固体+悬浮固体=挥发性固体+固定性固体 3 生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系和区别。 (1)BOD:在水温为20度的条件下,水中有机物被好养微生物分解时所需的氧量。 (2) COD:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。 (3) TOD:由于有机物的主要元素是C、H、O、N、S等。被氧化后,分别产生CO 2、H 2 O、NO 2 和SO 2 ,所消 耗的氧量称为总需氧量。 (4) TOC:表示有机物浓度的综合指标。水样中所有有机物的含碳量。 它们之间的相互关系为:TOD > COD >BOD20>BOD5>OC 生物化学需氧量或生化需氧量(BOD)反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明被污染的程度。化学需氧量COD的优点是比较精确地表示污水中有机物的含量,测定时间仅仅需要数小时,并且不受水质的影响。而化学需氧量COD则不能象BOD反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明被污染的程度。此外,污水中存在的还原性无机物(如硫化物)被氧化也需要消耗氧,以COD表示也存在一定的误差。 两者的差值大致等于难生物降解的有机物量。差值越大,难生物降解的有机物含量越多,越不宜采用生物处理法。两者的比值可作为该污水是否适宜于采用生物处理的判别标准,比值越大,越容易被生物处理。 4 水体自净有哪几种类型?氧垂曲线的特点和适用范围是什么? 答:污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学的作用,使污染的浓度降低或总量减少,受污染的水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净或水体净化。包括物理净化、化学净化和生物净化。物理净化指污染物质由于稀释、扩散、沉淀或挥发等作用使河水污染物质浓度降低的过程。化学净化指污染物质由于氧化、还原、分解等作用使河水污染物质浓度降低的过程。生物净化指由于水中生物活动,尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。 有机物排入河流后,经微生物降解而大量消耗水中的溶解氧,使河水亏氧;另一方面,空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中,使溶解氧逐步得到恢复。耗氧与亏氧是同时存在的, DO曲线呈悬索状下垂,称为氧垂直曲线。适用于一维河流和不考虑扩散的情况下。 5 试论述排放标准、水环境质量标准、环境容量之间的关系。 排放标准是指最高允许的排放浓度,污水的排放标准分为一,二,三级标准,而水环境质量标准是用来评估 水体的质量和污染情况的,有地表水环境质量标准,海洋水质标准,生活饮用水卫生标准等,环境容量则是 指环境在其自净范围类所能容纳的污染物的最大量. 排放标准是根据自然界对于污染物自净能力而定的,和环境容量有很大关系,环境质量标准是根据纯生态环境为参照,根据各地情况不同而制定的。排

配电箱柜安装要求

配电箱、柜安装要求配电箱柜产品要求 1、配电柜、控制柜、配电箱应有产品合格证,产品生产许可证,3C 认证,出场检验报告。 2、配电柜门应用不小于2mn t勺钢板制成,开启灵活自如,无噪音。进、出线开孔与线槽、导管管径匹配,护口齐全。 3、柜体、箱体表面涂层完整、均匀,无污染,铭牌齐全。 4、配电柜内电器安装牢固整齐美观,电器支架与柜体电气连通可靠。 5、导线分色一致,成排导线平行、顺直、整齐。分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀一致。 6、不同回路、不同电压等级勺端子在相同处敷设时,应采用隔挡措施。 7、每个设备和器具勺端子接线不应多于两根线,不同截面勺两根导线不得插于一个端子内。 标识 1、系统图清晰、大小适中与柜体相匹配,为最终版本勺系统图。 2、开关等标识清晰、规整,字体大小与柜体相匹配。 3、标识粘贴牢固,使用勺材质应具备较长勺使用年限。 4、各支路电缆应有电子版标识牌,标识字迹清晰。 5、强弱电端子应分别敷设,并应标识明显,导线接续端子处,线号

编码齐全,字迹清楚,不易退色。 配电柜、控制柜安装 1、配电柜、控制柜和基础型钢用螺栓固定牢固。配电柜安装垂直 度不大于%0,成排盘面全长平整度不大于4mm 2、柜间接缝均匀一致,不大于2mm。 3、并排安装的配电柜应平行,柜间间距符合要求。 4、配电柜入柜的导管排列整齐,出地面高度不低于50mm高度 一致,管口光滑,护口齐全,管口在穿完线后封堵严密。 5、配电柜导线按相序或用途分色一致,接线牢固,端子规格和 电线、电缆芯线规格相匹配,且不得用开口端子。可动部位的电线,线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;可转动部位的两端用卡子固 定。 6、母线的相序排列正确,间距合理均匀一致,并应涂色或表面热塑。 7、母线与母线,当采用螺栓连接时,其孔径、螺旋直径、拧紧力距应符合要求。并应涂以电力复合脂。 8、柜内应设N排、PE排,导线入排顺直、美观,螺栓与端子匹配,有防松措施。 9、配电柜内应设通长PE排,且不少于2处与接地引入线有效连 接,并做好标识。 10 、配电柜柜体,带电器可开启的门,带接地端子的电器均应与 PE 母排有效连接,且线径符合规范要求。门上的接地线应套阻燃黄蜡管加以保护(采用编织软铜裸线)。PE母排表面延长方向,每段为15-

水处理主要方法

废水处理工艺,按照理化性质分类:物理方法处理,化学方法处理,生物法处理,膜处理法。 物理方法包括:沉淀、絮凝、气浮等。 化学方法包括:高级氧化法(APO),臭氧、氯气消毒等。 膜处理方法包括:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)及电渗析(ED)等。 生物方法。其中又包括厌氧处理法和好氧处理法。 厌氧处理方法有:升流式厌氧污泥床(UASB),消化池(AF),膨胀颗粒污泥床(EGSB)等; 好氧处理方法有:氧化塘,传统活性污泥法,CASS,SBR,AB,A/O,A2/O,延时曝气法,吸附—再生法,氧化沟,接触氧化法,MBR法等。 污水处理主要有哪些方法? 核心提示:污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。 污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。 机械处理工段 机械(一级)处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。在生物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推荐曝气沉砂池,以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下,初沉的设置与否以及设置方式需要根据水质特注的后续工艺加以仔细分析和考虑,以保证和改善除磷除脱氮等后续工艺的进水水质。 污水生化处理 污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地

纯水设备技术参数

纯水设备技术参数 1.纯水设备主要技术参数表 2.设备组成 由预处理系统、反渗透主机系统及纯水供水系统、细菌过滤器、UV杀菌器组成2.1.预处理系统 预处理系统由多介质过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成。 2.1.1 多介质过滤器 多介质过滤器:滤料为酸洗石英砂、椰壳净水级活性炭,流量≥2m3/h 罐体规格为1054树脂罐 控制阀为全自动过滤控制阀 2.1.2软化器过滤 软化过滤器:滤料为强酸性阳离子树脂,流量≥2m3/h

罐体规格为1054树脂罐 控制阀为全自动再生控制阀 2.2.反渗透主机系统 高压泵材质:泵体为不锈钢,流量≥2m3/h,扬程≥ 120m 反渗透膜元件:脱盐率≥99% 反渗透膜片类型为:芳香族聚酰胺复合膜 膜元件数量:2根/套 反渗透主机尺寸:1350×800×1700mm(长×宽×高) 反渗透主机模块:集成一体化不锈钢框架 2.3. 纯水供水系统 由纯水箱、压力控制模块及纯水泵等组成; 纯水泵:材质不锈钢,流量≥2m3/h,扬程≥30m 纯水箱:容积为500L,材质为不锈钢,配自动液位装置 恒压系统:采用美国进口恒压供水系统 供水控制:同时受水箱液位和压力控制器的双重控制,以实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护。 系统管道:优质U-PVC 3.设备工艺流程 自来水→多介质过滤器→软化过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透系统→纯水箱→恒压供水系统→UV杀菌器→细菌过滤器→用水点→纯水箱 含管路消毒系统 4.设备主要技术性能特点: ※ 产水水质满足国家内镜中心用水标准; ※ 全自动运行控制,自动开停机,实现无人看管; ※ 多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示; ※ 预处理系统自动冲洗及再生运行; ※ 软水、纯水具有独立的供水管路,可多点取水; ※ 具备无水保护,高、低压力保护等多种安全自锁功能;

水污染控制工程习题及答案

水污染控制工程习题答案及评分标准 一、名词解释(各3分,共9分) 1、污水回用:也称再生利用,是指污水经处理达到回用水水质要求后,回用于工业、农业、城市杂用、景观娱乐、补充地下水地表水等。 2、好氧生物处理:污水中有分子氧存在的条件下,利用好氧微生物(包括兼性微生物) 降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。包括活性污泥法和生物膜法两大类。 3、高级氧化技术:以羟基自由基为主要氧化剂的氧化工艺,该工艺一般采用两种或多种氧化剂联用发生协同效应,或者与催化剂联用,提高羟基自由基的生成量和生成速率,加速反应过程,提高处理效率和出水水质。 评分:以上名词解释的评分采用(1)概念正确、(2)表达规范、(3)内涵要点齐备各占三分之一的原则,来评判。其中尤以要点作为评价学生学习效果的主要指标。 二、填空(每空1分,共15分); 1、序批式活性污泥反应池即SBR池常规工艺过程包括5个基本过程,他们分别是进水、(反应)、(沉淀)、(排水排泥)、闲置。 2、对于一般的城镇污水,初沉池的去除对象是(悬浮固体),可以去除SS约(40-55)%,同时可以去除(20-30)%的BOD5。 3、废水中的油通常有4种存在形态,分别是可浮油、(细分散油)、(乳化油)和(溶解油)。其中粒径小于10μm的称为(乳化油)。 4、生化反应中,产率系数y反映了(底物减少速率)和(细胞增长速率)之间的关系,它是污水生物处理中研究生化反应过程的一个重要规律。。 5、活性污泥法处理污水的基本流程包括(曝气池)、(沉淀池)、(污泥回流)和剩余污泥排放等几个基本组成部分,曝气设备不仅传递氧气进入混合液,同时还起到(搅拌)作用而使混合液悬浮。。 三、判断对错(每题2分,共10分) 1、(√) 2、(×) 3、(×) 4、(×) 5、(√) 四、多项选择(每题2分,共10分) 1、ABC; 2、ACD; 3、BCD; 4、ABCD; 5、A 五、简要回答下列问题(每题8分,共24分) 1、含油废水为什么不能直接排放到自然水体或者浇灌田地?针对含油废水你认为采用何种工艺处理比较合适?(8分) 答:含油废水的危害:对生态系统;对植物;对土壤;对水体(4分)。工艺:隔油池;气浮设备, 2、简单说明MBR工艺净水的工艺过程与原理及其优缺点。 答案及评分标准:其过程原理4分,优缺点各2分。 3、为什么染料工业废水一般不能直接排入城市下水管网,若对某改种废水进行一级处理后排入城市下水管网,你将考虑采用那些单元?使用这些单元的理由是什么? 评分标准:原因:搞挥发性、有毒有害、高色度、pH等。叙述至少三个单元且选择单元理由充分,概念正确。共8分。 六、论述题(26分): 某城市污水处理厂运用传统活性污泥工艺来净化城市污水,出水水质一直稳定,并直接排放于附近的一个河流。近期由于原水水质波动剧烈,发现二沉池泥面升高,导致出水水质受到

相关文档