文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环测作业10

环测作业10

环测作业10
环测作业10

19 在废气监测中,对采样位置有何要求?根据什么原则确定采样点目数?

一、监测点周围环境应符合下列要求:

(1)应采取措施保证监测点附近 1000 米内的土地使用状况相对稳定。

(2)点式监测仪器采样口周围,监测光束附近或开放光程监测仪器发射光源到监测光

束接收端之间不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物。从采样口或监测

光束到附近最高障碍物之间的水平距离,应为该障碍物与采样口或监测光束高度差的两倍以

上,或从采样口至障碍物顶部与地平线夹角应小于 30 度;

(3)采样口周围水平面应保证 270°以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物,

采样口周围水平面应有 180°以上的自由空间;

(4)监测点周围环境状况相对稳定,所在地质条件需长期稳定和足够坚实,所在地点

应避免受山洪、雪崩、山林火灾和泥石流等局地灾害影响,安全和防火措施有保障;

(5)监测点附近无强大的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应和避雷设备,通信线路容易安装和检修;

(6)区域点和背景点周边向外的大视野需 360 度开阔,1~10 千米

方圆距离内应没有明显的视野阻断;

(7)应考虑监测点位设置在机关单位及其他公共场所时,保证通畅、便利的出入通道及条件,在出现突发状况时,可及时赶到现场进行处理。

二、采样口位置应符合下列要求:

(1)对于手工采样,其采样口离地面的高度应在 1.5~15 米范围内;(2)对于自动监测,其采样口或监测光束离地面的高度应在 3~20 米范围内;

(3)对于路边交通点,其采样口离地面的高度应在 2~5 米范围内;(4)在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选监测点位周围半径 300~500 米范

围内建筑物平均高度在 25 米以上,无法按满足(1)、(2)条的高度要求设置时,其采样口高度可以在 20~30 米范围内选取;

(5)在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于 1 米;

(6)使用开放光程监测仪器进行空气质量监测时,在监测光束能完全通过的情况下,

允许监测光束从日平均机动车流量少于 10,000 辆的道路上空、对监测结果影响不大的小污染源和少量未达到间隔距离要求的树木或建筑物上空穿过,穿过的合计距离,不能超过监测光束总光程长度的10%;

(7)当某监测点需设置多个采样口时,为防止其他采样口干扰颗粒

物样品的采集,颗粒物采样口与其他采样口之间的直线距离应大于 1 米。若使用大流量总悬浮颗粒物(TSP)

采样装置进行并行监测,其他采样口与颗粒物采样口的直线距离应大于 2 米;

(8)对于环境空气质量评价城市点,采样口周围至少 50米范围内无明显固定污染源,为避免车辆尾气等直接对监测结果产生干扰。(9)开放光程监测仪器的监测光程长度的测绘误差应在±3 米内(当监测光程长度小于 200 米时,光程长度的测绘误差应小于实际光程的±1.5%);

(10)开放光程监测仪器发射端到接收端之间的监测光束仰角不应超过 15°

采样点数目的确定

各城市环境空气质量评价城市点的最少监测点位数量应符合表 1 的要求。按建成区城市人口和建成区面积确定的最少监测点位数不同时,取两者中的较大值。

表 1 环境空气质量评价城市点设置数量要求

建成区城市人口(万人) 建成区面积(km2)最少监测点数

<25 <20 1

25-50 20-50 2

50-100 50-100 4

100-200 100-200 6

200-300 200-400 8

>300 >400 按每 50 - 60 km2建成区面积设 1个监测点,并且不少于10个点。

20 设某烟道断面面积为1.5m2,测得烟气平均流速v=16.6m/s,烟气温度t s=127℃,烟气静压Ps=-1333Pa,大气压力PA=100658Pa,烟气中水蒸气体积百分比X SW=20%,求标准状态下的干烟气流量。

X SW=20%测量状态下烟气流量:Qs=v*s=24.9m2/s

标准状态下干烟气流量:

q V,nd=q V,s*(1-X W)*(P a+P s)/101325*273/(273+t)=13.3m3/s

23 简要说明静态配气法和动态配气法的原理,各有什么优、缺点?静态配气法

把一定量气态或蒸汽态的原料气加到己知容积的容器中,再冲入稀的气体混合均匀制得。根据所加入的原料或者原料气的量和容器的容积,即可计算出标准气体的浓度。

优点:设备简单。操作容易,对活泼性较差且用量不大的标准气体用该法较为简便。

缺点:有些气体的化学性质较为活泼,长时间与容器壁接触易发生反应同时,容器壁也有吸附作用,故会造成配制气体浓度不准确或其浓度随时间而变化,特别是配制低浓度标准气,常引起较大误差。

动态配气法

使已知浓度的原料气与稀释气体按恒定比例连续不断的进入混合器

混合,从而可以连续不断地配并供给一定浓度的标准气,两股气流地

流量比即稀释倍数。据稀释倍数计算出标准气的浓度。

优点:能提供大量标准器,而且可通过调节原料气和稀释气的流量比从而获得所需浓度的标准气,尤其适用于配制低浓度的标准气。

缺点:设备复杂,不适合配置高浓度标准气。

孟焕20110223099

[教材]测试静电手环作业指导书

[教材]测试静电手环作业指导书 一.目的 规范静电手环检测方法,确保公司使用的防静电设施满足ESD性能要求。二.适应范围 电子厂生产车间所有电子产品接触人员 三.仪器安装 3.1.打开静电手环测试器后面的电池盒,装入9号电池,盖好外壳。 3.2.将测试连接线插入仪器插孔中,用手按下金属圆盘是否已安装好,若安装好指示灯亮(HIGH) 红灯并发出“嘀”声音讯号。 四.静电手环检测方法 4.1.有线静电手环检测: 如图1所示将有线静电手环的接地线上的夹子与系统接地线上的夹子夹在一起,静电手环佩戴在手腕上,手腕带上的铁片必须紧贴着皮肤,然后将手掌平放按在手腕带测试仪上,此时看测试仪上的指示灯,如下: (1)若“GOOD”灯亮,且听到声音讯号,表示静电手环为合格。 (2)若“LOW”灯亮,静电手环到地线的电阻阻值小于750KΩ,表示静电手环为不合格。 (3)若“HIGH"灯亮,检查静电手环的铁片是否是紧贴在手腕上否则静电手环接地线断,表示静电手环为不合格。

4.2.无线静电手环检测: 如图2所示将静电手环佩戴在手腕上,手腕带上的铁片必须紧贴着皮肤,系统接地线的夹子夹住无线静电手环上的螺丝帽,然后将手掌平放按在手腕带测试仪上,此时看测试仪上的指示灯,如下: (1)若“GOOD”灯亮,且听到声音讯号,表示静电手环为合格。 (2)若“LOW”灯亮,静电手环到地线(螺丝帽)的电阻阻值小于750KΩ,表示静电手环为不合格。 (3)若“HIGH"灯亮,检查静电手环的铁片是否是紧贴在手腕上,否则表示静电手环为不合格。

五.注意事项 5.1.每天上班前按要求测试并记录,由班组长(或指定人员)签名确认。 5.2.在测试静电手环时手不能接触测试仪后面的插孔及连接线金属部位,否则测试结果会不准确。 5.3.在测试静电手环的过程中,两手不能佩呆防静电手套或者指套。在测试过程中。如果测试仪器不亮或很微弱时,说明测试仪的电池不足,请及时更换,以确保仪器测试能正确读取数值。 5.4.静电手环测试仪需按标准要求进行送校,一般每年校正一次,确保其有效性。

大环内酯类和林可霉素

药理学练习题:第四十章大环内酯类、林可霉素类及其他 一、选择题 A型题 1、下列何种抗生素可引起肝脏损害? A.无味红霉素 B.麦迪霉素 C.麦白霉素 D.林可霉素 E.以上都不是 2、红霉素在何种组织中的浓度最高? A.骨髓 B.胆汁 C.肺 D.肾脏 E.肠道 3、下列哪种药物对克林霉素所致假膜性肠炎有较好疗效? A.红霉素 B.林可霉素 C.万古霉素 D.杏他霉素 E.麦迪霉素 4、治疗骨及关节感染应首选: A.红霉素 B.林可霉素 C.麦迪霉素 D.万古霉素 E.以上都不是 5、军团菌感染应首选: A.青霉素 B.链霉素 C.土霉素 D.四环素 E.红霉素 6.红霉素和林可霉素合用可: A.降低毒性 B.增强抗菌活性 C.扩大抗菌谱 D.竞争结合部位相互拮抗 E.降低细菌耐药性 7、麦迪霉素难以分布到: A.肝脏 B.肺 C.胆汁

D.脑脊液 E.脾脏 8、肾功能不全的病人,下列何种抗生素的t1/2会显著延长? A.林可霉素 B.万古霉素 C.克林霉素 D.麦迪霉素 E.以上都不是 9、患者,男,6岁,高热,呼吸困难,双肺有广泛小水泡音,诊断为"支气管肺炎",青霉素皮试阳性,宜选用: A.氯霉素 B.四环素 C.头孢唑啉 D.磺胺嘧啶 E.红霉素 10、患者,女,2岁,高热、昏迷住院,颈部强直,巴氏征(+),克氏征(+),脑脊液压力高、脓性, 该患者不宜选用: A.青霉素G B.麦迪霉素 C.磺胺嘧啶 D.氯霉素 E.氨苄西林 B型题 问题11~13 A.乙琥红霉素 B.去甲万古霉素 C.乙酰螺旋霉素 D.无味红霉素 E.麦白霉素 11、吸收后脱乙酰基抗菌作用增强: 12、属多肽类、仅对G+菌有效: 13、可引起胆汁淤积性黄疸: C型题 问题14~16 A.麦迪霉素 B.林可霉素 C.两者均是 D.两者均否 14、可引起假膜性肠炎: 15、对G+菌有强大抗菌作用: 16、不易透过血脑屏障: X型题 17、大环内酯类抗生素的特点是:

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书 编号:Q-P/××××× 户外环网柜安装与检修作业指导书 批准: 年月日 审核: 年月日 编写: 年月日 作业负责人: 作业日期: 年月日时分至年月日时分 ××电业局××供电局 作业指导书审批意见 总 工 总工: 年月日程 师 主任: 年月日生 产 专工: 年月日部 主任: 年月日安 监 专工: 年月日部 车主任: 年月日 间 1、范围 本指导书针对XX供电局XXX线XX#户外环网柜编制,仅适用该环网柜。

2、引用文件 东电颁发的《配电生产技术管理制度》 国家电网公司《电业安全工作规程》(电力线路部分、热力机械部分) 东电颁发的《架空配电线路及设备运行规程》 东电颁发的《架空配电线路安装检修规程》 上级部局下发的有关文件、指令、通知。 3、作业停电时间 停电时间: 停电范围: 申 请 停 电 作 业 内 容 4、工前准备 4(1 准备工作安排 ? 序号内容标准责任人备注 1 现场勘察组织所有参加施工人员到现场掌握现场 情况,确定设备、车辆停放位置、进入现 场的时间。 2 查阅资料确定使用工器具型号 3 工器具准备准备好所需的仪器、仪表、工器具。

4 材料准备准备好所需的材料。 4(2 人员要求 ? 序号内容责任人备注 1 现场工作人员的身体状况良好,精神饱满。 2 作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、 安全注意事项等方面教育后方可进行工作。 3 特殊工种(如:吊车司机、电焊工)必须持有效的证件上岗。 4 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安 全工作规程》的相关知识,并经安规考试合格,经医师鉴定无妨碍工作的病症。 5 作业负责人必须有相应的岗位资格证书。 4(3 工器具 ? 序号名称规格单位数量备注 1 5 手锤把 2 2 验电器支 3 2 接地线组 4 1 兆欧表2500V 10000Ω 块 5 5T 1 板车台 6 12T 1 吊车台 7 2 液压钳子只 8 2 套筒扳手套 9 10 随身工具套

大环内酯类林可霉素类及多肽类抗生素

大环内酯类、林可霉素类及多肽类抗生素 Macrolides,clindamycin and vancomycin 【教材】五年制《药理学》教材(第6版),杨宝峰主编,人民卫生 出版社 【授课对象】临床医学本科 【授课学时】2学时 【教学目标】 掌握红霉素、乙酰螺旋霉素、罗红霉素、林可霉素、的抗菌作用,体内过程特点、 临床应用和主要的不良反应; 熟悉大环内酯类药物共同特点:、吉他霉素、柱晶白霉素、麦迪霉素、麦白霉素、 克林霉素、万古霉素、多粘菌素B的抗菌特点与应用; 了解本章其他药物作用和应用。 【教学重难点】 重点:红霉素的抗菌谱、抗菌作用及临床应用、不良反应。 难点:红霉素的作用机制。 【教学内容】 §1 大环内酯类抗生素 一、概述:大环内酯类的结构、特点、发展概况及分类。 二、抗菌作用机制 三、耐药机制:产生灭活酶;靶位的结构改变;摄入减少和外排增多。 四、药代动力学:吸收;分布;代谢;排泄。 五、药物: 1、红霉素:抗菌作用特点、临床应用、不良反应,常用的红霉素剂型。 2、克拉霉素:重点介绍临床应用。 3、阿奇霉素、罗红霉素:重点介绍临床应用。 §2 林可霉素类抗生素 抗菌作用及机制;耐药性;体内过程;临床应用;不良反应。 §3 多肽类抗生素 万古霉素类、多粘菌素类、杆菌肽类的抗菌作用及机制、耐药性、体内过程、临床应用、不良反应。 【教学方法和手段】多媒体双语教学+讲授为主 【参考资料】 1、《The basis of therapeutics pharmacological》 2、《PHARMACOTHERAPY》(Vol 2) 3、《Basic & clinical Pharmacology》 4、《Clinical Pharmacology》(Fourth Edition) 5、GOODMAN and GOLMAN’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 6、Internet 网络资料 7、《临床药物治疗学》 8、《现代药物治疗学》 9、药理学(五年制教材),人卫第五版,生出版社

【精品】静电放电测试仪操作规程

静电放电测试仪(三基)操作规程 为正确、安全、规范的使用SKS-0230,以评定样机在经受静电放电干扰时的性能,特制定本操作规程。 一、【操作程序】 1、按SKS-0230使用说明书接好放电枪,并接通电源。 2、给被试样机施加额定电压。 3、打开静电放电发生器电源开关,将开关拨动到上方CONTACT位置。按下HV ON 开关,接通直流高压电源,按顺时针方向调节VOLTS ADJUST调节旋钮,使表头显示的电压值为8kV。 4、持枪,将放电枪垂直于被试品表面,按下REDAY键,再按下“枪机”对样机进行放电试验。按下STOP键并结束该极性放电试验。 5、换极性(+←→-),按3、4重复试验,注意应确保电压调节旋钮逆时针旋转到底且高压开关处于OFF状态方可转换电压极性。 6、试验结束后,应将电压调节旋钮逆时针调到底,使高压开关处于OFF状态,按下“枪机”对着铝板放完电。然后断开工作电源,拔掉电源插头,撤去电表工作电源,清理好现场。 二、【测试条件】 1、环境温度:15℃~35℃;相对湿度 2、相对湿度:30%~60%(如果湿度过大,必须经过除湿处理再进行试验); 三、【注意事项】 1、试验人员必须经培训后才能进行设备操作,操作前应阅读设备使用说明书;

2、仪器的F.G端子要良好接地; 3、仪器通电后,不得用手触摸放电电极,以防电击; 4、仪器使用过程中,不得随意切换量程,如需切换量程,务必先将电压调节旋钮逆时针旋转到底,使高压开关处于OFF状态。以免在量程切换过程中电压突变损坏高压电源。 5、关机时也必须先将电压调节旋钮逆时针旋转到底,使高压开关处于OFF状态,然后才能切断主机的工作电源,否则关机瞬间电压的突变可能会损坏高压电源。 6、非有关人员严禁操作本仪器。

大环内酯类、 林可霉素及其他抗生素知识点归纳

大环内酯类、林可霉素及其他抗生素知识点归纳 考情分析 一、大环内酯类 (一)分类 按化学结构: 14元环大环内酯类 天然:红霉素 半合成:克拉霉素、罗红霉素、地红霉素 15元环大环内酯类 半合成:阿奇霉素 16元环大环内酯类 天然:麦迪霉素、螺旋霉素、乙酰螺旋霉素 半合成:罗他霉素、交沙霉素 按发展阶段分: 第一代:红霉素、地红霉素、麦迪霉素、 交沙霉素、乙酰螺旋霉素 主要用于:治疗对β-内酰胺类抗生素过敏患者及耐青霉素金葡菌引起的严重感染。第二代:罗他霉素、罗红霉素、克拉霉素、 阿奇霉素、米欧卡霉素 增强抗菌活性及抗菌后效应,减少不良反应、延长t1/2、对酸稳定。 第三代:泰利霉素 对大环内脂-林克霉素-链霉素耐药菌株有效。 (二)大环内酯类的共同特点 【抗菌作用机制】 作用于细菌50S核糖体亚单位——抑制细菌蛋白质合成。 【体内过程】 天然大环内酯类抗生素: 吸收:碱性抗生素,不耐酸,口服多用肠溶片或酯化产物; 分布:广泛分布于各种组织和体液中,血中药物浓度低; 肝脏代谢,胆汁排泄,胆汁中浓度高,可有肝肠循环。 半合成大环内酯类抗生素: 对胃酸稳定,口服生物利用度高; 血浆t1/2长; 经胆汁和肾脏排泄。 如:依托红霉素; 琥乙红霉素 (三)常用代表药 1.红霉素

【抗菌谱】 ~与青霉素相比相似而略广,为抑菌药 ——相似—— G+球菌溶血性链球菌、草绿色链球菌 肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌 G+杆菌白喉棒状杆菌、炭疽芽孢杆菌 G-球菌脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌 螺旋体苍白密螺旋体、钩端螺旋体 ——略广—— 四体、军团菌、弯曲菌、弓形虫 【临床应用】 白衣空军百支曲 青败红战是首选 (1)主要用于治疗耐青霉素或对青霉素过敏者的金葡菌感染。 (2)在下列治疗中红霉素列为首选: 军团病、白喉带菌者、百日咳、支原体肺炎、沙眼衣原体所致婴儿肺炎及结肠炎、空肠弯曲杆菌所致败血症或肠炎。 (3)可用于妊娠期、婴儿、新生儿,是妊娠期治疗泌尿生殖系统衣原体感染的一线药。 【不良反应】 (1)胃肠道反应:最常见,口服或静脉给药均可引起 (2)肝损害: 酯化物(依托红霉素、琥乙红霉素)发生率高(40%) 肝功能不良、胆道梗阻禁用!! (3)耳毒性(肾功能不良者发生多) 心脏毒性(静滴速度过快,特殊致死反应) 静脉注射给乳糖酸红霉素可发生血栓性静脉炎。 ※大环内酯类要点口诀: 红霉阿奇和麦迪,大环内酯亲兄弟 革兰阳菌革阴球,呼吸感染为首选 ★红霉素 大环内酯红霉素,碱性环境增效果; 青红合用不对路,盐析现象须记住, 林红竞争结合点,四红合用增肝毒。 2.罗红霉素 与红霉素相比,有强有弱! ——对革兰阳性菌和厌氧菌的作用与红霉素相仿 ——对流感嗜血杆菌的作用较红霉素弱 ——对嗜肺支原体、衣原体、军团菌的作用略强于红霉素 适用于敏感菌导致的上、下呼吸道感染及皮肤软组织感染。 也用于支原体、衣原体或不明原因导致的非淋球菌性尿道炎、宫颈炎的治疗。 不良反应发生率低,少数患者出现肝功能异常。 3.克拉霉素(甲红霉素) 抗菌活性为大环内酯类中最强者 对需氧G+球菌、嗜肺军团菌,肺炎衣原体抗菌活性最强; 口服易吸收,组织分布广,但首过消除明显(55%); 在组织中浓度明显高于血浆浓度,尤其是肺和扁桃体;

静电环测试仪操作指引

文件编号: 版本:A∕0 制订日期: 修订日期: 拟案单位:品管部发行章:

Revision History 修订记录

版本:A∕1 页码:第 1 页共3页 1:目的: 规范静电环检测方法,确保公司的防静电设施满足性能要求。 2:适用范围 适用化司所有静电手环测试仪的操作(包括有线静电环和无线静电环)。 3:责任 各PCBA或电子操作工位或检查工位或PCBA仓务员执行此工作指示,负责部门工程师、主管、经理监督。 4:操作方法 项目操作方法操作图片 1 打开电池盖,按正负极正确装入电池,确何放置到位后再盖上电池盖,用手按下金属圆盘检查是否已安装好,若安装好指示灯(HIGH)灯会亮。 2 将静电环的手腕带一端下正确佩戴在手腕上,必须确保腕带金属部位紧贴在皮肤上。 3 将静电环测试仪的鳄鱼夹夹在静电手环顶部的金属部位; 如果是无接地线静电环直接夹在顶部的螺丝头上。 有接地线无接地线 4 用手指按压金属圆盘,并轻摇腕带卡扣处,测试仪上的绿色“GOOD”灯稳定有亮光且听到蜂鸣器“嘀”的声讯号表示静电手环合格;出现红色“LOW”或“HIGH”灯亮则说明静电手环已坏或腕带和测试试仪没接触好,重新连接正常后仍出现红色“LOW”或“HIGH”灯亮则需要及时更换静电手环,并重新测试合格为止, 5 测试结果记录在《静电环测试记录表》上。 6 注意事项: 1:每天作业前按要求测试和记录,由组长签名确认,检查员检查并记录在《静电环测试记录表》上。 2:在测试时,手不能接触仪器后面的插孔和连接线金属部位,否则测试结果不准确。 3:测试静电环过程中两手不能佩戴防静电手套,在测试过程中,如果测试仪指示灯不亮或很微弱时,说明测试仪的电池不足,请及时更换,以确保仪器测试能正确读取。 4:静电环测试仪需按标准进行校准,每年至少一次。 红灯亮NG 绿灯亮Ok

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐, 无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应 具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的 开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定 有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。

第三十六章-大环内酯类、林可霉素类及其他抗生素

一、名词解释: 二、填空题 1.特比萘芬有 ___ 、___、___ 等特点。 2.灰黄霉素主要用于治疗 ___感染,需___ 给药。 3.两性霉素B主要用于治疗___ 感染,需___ 给药。 4.酮康唑主要用于治疗___感染,但___ 毒性较大,现多采用___给药。 5.氟康唑对___、___ 及___ 均有明显抑菌作用,比 ___ 活性强大10~20倍。 6.氟胞嘧啶在真菌特有的___酶作用下,转变为___,干扰___和蛋白质合成起效。 三、是非题 1. 林可霉素与克林霉素主要用于对β-内酰胺类抗生素无效或对青霉素过敏的金葡菌感染,特别是由金葡菌所致的急、慢性骨髓炎及关节感染;对于重症患者,可与红霉素合用,以增强疗效。 2. 大环内酯类抗生素能与细菌核蛋白体的50亚基结合,抑制转肽作用和抑制信息核糖核酸(mRNA)的移位,从而阻碍了细菌的蛋白质合成而起到杀菌作用。 四、选择题 A型题 1.严重深部真菌感染可首选 A.灰黄霉素

B.两性霉素B C.酮康唑 D.特比萘芬 E.制霉菌素 2.静脉滴注治疗深部真菌感染可引起寒战、高热的药物是 A.氟胞嘧啶 B.两性霉素B C.氟康唑 D.特比萘芬 E.制霉菌素 3.治疗指(趾)甲皮肤癣菌感染局部应用无效,必须口服的药物是A.灰黄霉素 B.克霉唑 C.酮康唑 D.益康唑 E.制霉菌素 4.属于丙烯胺类抗真菌药的是

A.灰黄霉素 B.两性霉素B C.酮康唑 D.特比萘芬 E.制霉菌素 5.因毒性大目前仅用于胃肠道念珠菌感染的药物是 A.伊曲康唑 B.两性霉素B C.酮康唑 D.特比萘芬 E.制霉菌素 6.因肝毒性大,全身用药受限,目前大多改为外用的药物A.克霉唑 B.两性霉素B C.酮康唑 D.特比萘芬 E.制霉菌素

10KV高压环网柜作业指导书

10KV高压环网柜作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司10KV高压环 网柜 作业指导书 中油通信公司 2012年12月

10kV SF6高压环网柜作业指导书 1、作业范围 中贵天然气管道重庆段,武胜分输站、铜梁分输站配备了10KVSF6高压环网柜,本指导书遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、主要技术参数 2.1武胜分输站负荷开关柜的主要技术参数 序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.2武胜分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 机械寿命次5000 2.3铜梁分输站负荷开关柜的主要技术参数

序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.4铜梁分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 机械寿命次5000 3、开关柜结构 3.1负荷开关柜 负荷开头柜主要用作环网接线和放射线接线中的进线柜。该柜一般配备一个SF6绝缘的三工位负荷开关及其操动机构。三工位负荷开关仅可置于合闸、分闸、接地运行位置中的一个,可防止误操作。当负荷开关处于接地状态时才可能进入电缆室。负荷开关的位置指示器符合IEC60129A2(1996)的要求。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。

静电测试作业指导书

深圳市欧凡尔科技有限公司
文件编号
OVALE/WI-K-400 版次 A.0 制定日期 2013-1-7-
静电测试作业指导书
变更页码 N/A
文件页次 第 1 页共 7 页
文件版本 A.0
备注
制定/变更内容摘要 初版发行
制 本文件加盖发行章与 发行日期方可生效 制定部门 工程部
定 制 定 审 核

核 批 准
副本文件部门分发明细 品质部 销售部 采购部 物控部 生产部 工程部 人事部 仓 库 计划部 市场部 后勤部 I S O 总经办 其 他

深圳市欧凡尔科技有限公司
文件编号
OVALE/WI-K-400 一、目的: 1.1.为静电防护外围环境设施检测办法提供一个系统的管制方式,以求完善管理我司静电防护 设备的检测系统 1.2.定义 ESD 材料或相关设施的测试方法,测试周期,及标准范围,并将测试数据记录于 《OVALE 静电测试记录表》中(编号 OVALEQR-K-46A) 二、 适用范围: 适用于本公司保护 ESD 敏感性电子组件及产品所使用的所有相关材料及设备的测试指导 三、名词解释: 3.1.ESD:Electro Static Discharge,静电释放。概念中需要特别注意的地方,就是释放,它 是一个动态的过程,是指静电消散的过程。 3.2.EPA:ESD Protect Area,静电防护区域。 四、测量方法: 4.1.静电鞋的测量: 4.1.1 用表面电阻测试仪的两只夹子分别夹于同一只静电鞋的不同位置,测量其表面电阻, 如图所示:
静电测试作业指导书
文件页次 第 2 页共 7 页
文件版本 A.0
静电鞋表面电阻为 3*105Ω≤R≤1*1011Ω
4.2.静电衣﹑帽表面电阻的测量:

kV环网柜安装作业指导书

10kV环网柜安装作业指导书1.标准化作业流程图 配电设备安装标准化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 准备工作安排 准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 人员要求 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 起重、焊接等特种人员持证上岗。 作业所需工器具(附表一) 施工作业所需材料(附表二) 设备安装前检查(附表三) 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

环网柜安装作业指导书(0000)(00002)

10kV环网柜安装作业指导书1.规范化作业流程图 配电设备安装规范化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接实验规范》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性实验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 4.1准备工作安排 4.1.1准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应实验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.1.2 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 4.1.3根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业规范及安全注意事项。 4.1.4 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 4.2人员要求 4.2.1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 4.2.2 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 4.2.3 起重、焊接等特种人员持证上岗。 4.3 作业所需工器具(附表一) 4.4 施工作业所需材料(附表二) 4.5 设备安装前检查(附表三) 4.5.1 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

静电测试作业指导书

1 芜湖安瑞光电有限公司 文件页码第1 页共4 页项次版本文件申请单序号更改内容生效日期 1 A0 20140516001 新版申请发行2014.5.16 文件发放需求部门 部门份数部门份数部门份数■制造部 1 □品管部■工程技术部 1 □产品设计部□财务部□采购部 □综合管理部□营销部 批准审核编制 编制部门 工程技术部

1 文件页码第2 页共4 页芜湖安瑞光电有限公司 1.0 目的 规范车间管理及对静电敏感元器件的保护 2.0 用途 检测及消除人体静电 3.0 使用条件 3.1 电源 AC220V 50HZ ; 4.0 安装条件: 4.1 机台所有电源及外壳必须有效接地; 5.0 操作說明: 1、进入防静电区域必须按规定穿好防静电工作服和防静电工作鞋,防静电工作服和防静电工作鞋禁止穿出工作区域,且要保持干净。 2、对静电敏感元器件的搬运、储存及分发必须存放在防静电包装内。 4、每天上班各拉要检查生产线需接地的工具、仪器、静电环是否接地良好,每个员工要定时测试自己 所带静电环是否良好,并填写《静电带检测记录》。如有问题的静电环要立即更换。 6,静电环测试说明 6.1、戴好静电环腕带,把插头插入测试器标有*WRIST CORD*丝印位置的插孔中。(或者:戴好静电环 腕带,把静电环鳄鱼夹夹到拉地线上,另将测试器上鳄鱼夹夹到拉地线上。) 6.2、确认静电环接好测试器或接好地线后,将戴好静电环腕带的手按住测试器上金属测试按键,保持 3--5秒钟 6. 3、看测试结果,如果测试器上绿色*GOOD*指示灯亮,则表示静电环功能良好。 6.4、如果测试器上红色*HIGH*指示灯亮或黄色*LOW*指示灯亮,同时伴有响声,则表示静电环功能不正 常,需要立即更换。 7.图片说明

千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书

千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书 The latest revision on November 22, 2020

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

目次

前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 1 范围 本标准规定了10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求、检修维护记录表等。 本作业指导书适用于江苏省电力公司系统安装(更换)10kV线路环网柜。 2 引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 DL 409 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 DL 409 《电业安全工作规程(变电所及发电厂部分)》 GBJ147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接验收试验标准 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50172 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50168 电气装置安装工程:电缆线路施工及验收规范 GB/T 电线电缆电性能试验方法交流电压试验 JB/T 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆终端头国家电网公司国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分、变电所及发电厂部分)》 江苏省电力公司苏电安[2003]1894号《供电企业危险点分析与预控措施》3 人员要求 现场所有工作人员(含辅助人员)的身体状况、精神状态应良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 工作负责人 工作负责人必须经公司批准;技能至少达到配电专业中级工及以上水平(或同等技能)。 组织人员、车辆、施工器材进入施工现场; 监督工作班成员在工作过程中遵守《电业安全工作规程》; 对施工现场的安全措施、作业环境负责检查; 工作结束,负责全面检查并确认工作结束后汇报调度作业结束; 按规定要求进行填写作业记录并交有关部门存档; 对未能按规定的安全、质量、计划时间要求完成施工任务负有第一责任。

10千伏线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书要点

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-340-2007 目次 前言............................................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 危险点预控 (2) 5 工器具及耗材准备 (3) 6 更换作业流程图 (4) 7 操作工序及技术要求 (4) 8 10KV线路环网柜安装报告 (5) 附录A (规范性附录)10kV线路环网柜安装(更换)现场标准化作业指导书 (7) I

Q/GDW-10-340-2007 II 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有 关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

防静电测试作业指导书

作业指导书部门编号 工序版号 A 名称:防静电测试作业指导书岗位所有岗位页号共2页第1页设备人体综合测试仪日期2012.07.01 作业步骤作业细则作业图片 6 三次测试通过后,填写《ESD监控记录表》,方可走进静电防护工作区。 注意事项及发生异常时的处理和解决途径: 当测试不能通过时,员工不能进入工作区,等问题解决后才可以重新进入到工作区。品质管制重点: 1.所有人员(包括非公司员工)进入ESD工作区前,必须按规定穿戴防静电服,穿着防静电鞋或防静电鞋套,然后进行静电测试,测试合格后填写记录方可进入工作区。 2.静电手腕必须直接接触皮肤。 所用物料工具及器具相关记录 防静电服、鞋、手腕带、 脚腕带 人体综合测试仪《ESD监控记录表》批准:审核:拟制:

作业指导书部门编号 工序版号 A 名称:防静电测试作业指导书岗位所有岗位页号共2页第2页设备人体综合测试仪日期2012.07.01 作业步骤作业细则作业图片 1 进入测试车间前必须穿好防静电服、防静电鞋,戴好防静电手腕、防静电帽和口帘(或口罩)。头发需放入防静电帽内,防静电手腕需直接接触皮肤。 2 入门后,首先在人体综合测试仪上进行防静电测试。 3 置人体综合测试工作在“工鞋”模式,一只脚踩到测试台上,按“TEST”按钮;如果“pass”指示灯亮表明测试通过,如果“fail”指示灯亮表明测试未通过,需更换防静电鞋。 4 另一只脚踩到测试台上,按“TEST”按钮;如果“pass”指示灯亮表明测试通过,如果“fail”指示灯亮表明测试未通过,需更换防静电鞋。 5 置人体静电测试工作在“手腕带”模式,将手腕带的末端插入测试插孔内,按“test”按钮,如果“fail”指示灯亮表明测试未通过,需更换手腕带。

10kV环网柜安装作业指导书

10kV环网柜安装作业指导书

1 范围 本作方案适用于安装环网柜作业; 2 引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 3、修前准备 3.1准备工作安排 √序号内容标准责任人备注 √ 1 准备好施工所需仪器仪 表、工器具、相关材料、 相关图纸及相关技术资 料;准备运输及起重车辆 仪器仪表、工器具应试验合 格,满足本次施工的要求, 材料应齐全,图纸及资料应 附合现场实际情况; √ 2 根据本次作业内容和性 质确定好安装人员,并组 织学习本指导书; 要求所有工作人员都明确 本次工作的作业内容、进度 要求、作业标准及安全注意 事项; √ 3 办理必备的开工手续。系 统内办理线路第一种工 作票; 工作票应填写正确,并按 《国家电网公司电力安全 工作规程》执行; 3.2人员要求 √序号内容责任人备注√ 1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好; √ 2 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格; √ 3 起重、焊接等特种人员持证上岗;

3.3工器具 √序号名称型号单位数量备注 1 吊车8-12吨台 1 √ 2 千斤绳Φ12*8米根 3 3 卸扣 1.5T 个 4 4 白棕绳- 根- 根据实际情况选用 5 扳手- 把 3 根据实际情况选用√ 6 安全围栏及警示牌10米套 6 √7 高压验电器10kV 支 1 √8 绝缘手套10kV 双 1 9 绝缘靴10kV 双 1 √10 高压接地棒(线)10kV 套 6 √11 接地电阻测试仪ZC-8 套 1 √12 铁锤4磅把 2 √13 煤气喷灯-套 2 带煤气1罐 14 电工刀-把 4 √15 压接钳-套 1 16 锯弓-把 2 17 圆锉-把 2 18 电焊机AW210R 台 1 19 焊接面罩-面 1 20 电焊手套-双 1 √21 绝缘摇表2500V 台 1

GB防静电地板施工作业指导书

地面防静电地板施工作业指导书 1适用范围 适用于哈尔滨铁路枢纽新建哈尔滨西客运站工程防静电地板安装工程。 2作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习施工方案,审阅、审核施工图纸,理解相关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后方能上岗,特种人员持证上岗。 2.2外业技术准备 防静电地板施工中的测量放线数据、现场实际踩踏的平面布置等提前搜集整理完毕,配齐办公、生活设施,满足管理、技术及进场作业人员办公、生活需要。 3 技术要求 3.1防静电地板施工严格按照图纸、方案进行施工。 3.2对现有作业面是否已完成上一道工序(比如地面找平层、地面防尘层等是否完成)。 3.3对主控线的放线是否完成。 3.4施工时认真操作,检查各找平点并拉通线进行检查,同时检查其标高及是否 与交底相符。 3.5施工时注意带线操作,不能靠目测进行操作。 4 施工方法及工艺流程 4.1工艺流程 基层找平、清洗地面→涂刷环氧树脂防尘漆→放线定位→安装固定可调节支架→铺设活动地板面层→清理 4.2施工方法 4.2.1基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,涂刷防静电地板专用环氧树脂防尘漆。 4.2.2找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按

活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模数时,宜由内向外铺设。B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。(例如:一侧留边200;一侧留边500) C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。依据现场实际尺寸重新排版,确保洞口边缘无1/3小块。 4.2.3安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 4.2.4铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 4.2.5清擦:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。 5 施工要求 5.1按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好,水泥砂浆地面基 层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,在其面上涂刷防静电地板专用环氧树脂漆地坪漆;房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 5.2安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进 入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。 5.3架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内 四周的墙划出面层标高控制水平线。

相关文档