文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测量放线及高程控制专项施工方案-(修改排版)

测量放线及高程控制专项施工方案-(修改排版)

测量放线及高程控制专项施工方案-(修改排版)
测量放线及高程控制专项施工方案-(修改排版)

目录

第一章编制根据 (2)

第二章工程概况 (3)

第三章项目测量工作的重要性 (3)

第四章测量程序 (3)

4.1本工程施工测设的特点 (4)

4.2施工测量的准备 (4)

4.2.1内业准备工作 (4)

4.2.2图纸的学习掌握重点 (4)

4.2.3有关资料及器具的准备 (5)

本项目测量仪器一览表: (5)

4.3工程定位 (5)

A3点:X=19714.636,Y=32632.847,高程:1032.1567 (5)

A4点:X=19710.885,Y=32890.158, (5)

A5点:X=19714.844,Y32782.517, (5)

4.4平面控制网测设 (6)

4.5高程控制网的布设 (8)

第五章基础测量 (8)

5.1基础平面轴线投测方法 (8)

5.1.1基础部分标高控制 (9)

第六章主体结构施工测量 (9)

6.1平面控制网的测设 (9)

6.1.1垂直度控制 (10)

6.1.2标高控制 (10)

6.1.3标高传递注意事项 (10)

1、标高基准点的确定非常重要,标高传递前,必须进行复核。 (10)

2、标高基准点需要妥善保护。 (10)

第七章工程重要部位的测量控制方法 (11)

7.1建筑物大角垂直度的控制 (11)

7.2墙、柱施工精度测量控制方法 (11)

7.3电梯井施工测量控制方法 (11)

第八章竣工测量与变形观测 (11)

8.1建筑物自身的沉降观测 (11)

(1)沉降观测的目的: (11)

(2)沉降观测的基本内容: (12)

表2-1 沉降观测点的精度要求和观测方法 (12)

第九章测量复核措施及资料的整改 (13)

第十章施工测量工作的组织与管理 (13)

10.1主要仪器的配备情况 (13)

表2-2 测量仪器配备一览表 (13)

10.2施工测量管理人员组成 (14)

表2-3 (14)

10.3仪器保养和使用制度 (14)

10.4测量管理制度 (14)

第一章编制根据

1、规划局放线办和建设方给定的坐标控制点和水准控制点;

2、本工程设计施工图;

3、本工程测量规范《GB50026-2007》和其它现行质量验收规范;

4、工程定位图;

5、《工程建设监理规范(建设部)》;

6、《工程测量基本术语标准(GB/T50228-2011)》

7、资料收集,土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案。

第二章工程概况

本项目为投资开发的住宅楼,位于\ ,净用地约为㎡,该新建项目根据规划和建筑用途主要有住宅楼、商铺、地下车库、幼儿园、社区等设施。

第三章项目测量工作的重要性

施工测量贯穿于建筑施工阶段的全过程,从场地平整、建筑位置测设、基础施工、建筑物结构安装等,都需要进行轴线定位和高程测量;为了检查基础沉降的位移,在施工过程和一定使用期间内需要进

行变形观测。

施工测量是房屋建筑进行施工的先导,也是现场施工准备工作的一项重要内容,它既是施工中必不可少的重要一环,同时又在整个施工过程中,成为施工质量控制管理技术指导的有效手段。本工程包括5#、6#、7#楼以及3#、4#商铺,楼座间距小,施工场地狭小,且施工作业面广,工序交叉较多,施工工期紧,因此在放线时一定要注意。

第四章测量程序

施工测量组织工作由项目部测量小组,根据建设单位给定的坐标点和高程控制点进行工程定位、建立轴线控制网,按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工。

4.1本工程施工测设的特点

1.测量工作量大,其结构形式复杂,外形变化多样,结构高程变化多,测量的工作量很大,测量精度要求高。为此,项目成立以项目技术负责人为首的专项测量小组,制定专项测量方案,确保工程的顺利施工。

2.基础施工阶段的轴线控制难度大。群体工程轴线繁琐,施工通道的车道较窄,这很容易破坏测量的固定桩。

4.2施工测量的准备

要做好施工现场的测量工作需要首先作好充分的准备。施工测量放线的准备工作归纳为两大类,一是内业的准备工作,二是外业的准备工作。只有做好这两方面的准备,才能使施工测量工作顺利有序地进展,有效地减少无谓的返工和质量缺陷。

4.2.1内业准备工作

内业的准备工作有以下几方面的内容:一是必须学透图纸,把所有施工图全部看明白,并进行审核。掌握要施工构筑物中测量放线地形图的重点、关键。二是准备各种需用的资料、测量器具,资料方面如地形图、方格网及坐标,城市区域有关水准基点的绝对标高;器具方面要准备好需用于工程中的各种仪器、工具、材料,并重点检查仪器的完好性、灵活性。三是研究该工程施工测量放线的程序、应注意的重点、关键部位,与工种之间的配合,安排好测量工作的实施计划,才能保证施工顺利进展。

4.2.2图纸的学习掌握重点

对建筑总平面图,主要掌握朝向、水准标高(即定的0.00为绝对标高多少)、构筑物定位点的坐标值、房屋之间的间距、地形、地物、地貌。为室外准备或草测场地提供依据。

对建筑部分图纸,主要掌握首层平面图的轴线条数、编号,轴线(或开间)之间的尺寸,查看总尺寸与总平面布置图是否相符。记住和了解这些尺寸,主要为建筑定位放线之用。

对结构部分图纸,首先是掌握基础平面图。要与建筑图核对轴线、尺寸,确认无矛盾后,放线才不会引起后步施工的差错。

查看房屋设备方面图纸,主要看管道、沟槽等设置在土建图上是否已经绘出,如已绘出,则要看其位置、尺寸有无矛盾。如未绘,则要及时提出,在土建施工时能放出线定出位置,方便施工。

4.2.3有关资料及器具的准备

施工测量放线所需资料是根据所构筑物的地域、环境、位置,以及构筑物的结构构造等因素去准备的。

房屋以方格网定位的,就要查阅该地区方格网的布点情况的资料;了解水准基点的位置以及考虑如何引进,并确定在新建筑附近什么位置设立施工用的水准基准点。

本项目测量仪器一览表:

4.3工程定位

根据建设方和放线办提供的放线依据和资料,按设计图和规范要求对本工程进行定位测量,并请规划局放线办认定。本工程建设单位书面及现场指定的坐标控制点和高程点如下:

A3点:X=11111.636,Y=11111.847,高程:102.1567

根据以上控制点,用全站仪对整个小区引测,5个固定控制点(B1/B2/B3/B4/B5)与A3/A4/A5闭合形成一个完整的平面控制网,对引测的5个固定控制点作为半永久性的控制点。

4.4平面控制网测设

1、依据平面布置与定位原则,用全站仪投放出各轴线。

主控轴线位置时,均布引线,并设置定位桩,用砼保护起来,并用红油漆作为测量标记。平面控制点标桩的保护

2、平面控制网点的桩位是定位放线的重要依据。控制桩点应设在稳固(不易产生下沉和位移)且易保存的地方,在施工过程中由施工员负责保护,并负责定期复核。

3、平面控制点标桩的埋设方法:如是永久性的标桩则用直径25mm以上的钢筋,将上端磨平,在上面刻十字线作为标点,下端弯成弯钩,将其浇灌于混凝土之中,埋置深度不得低于0.5m;如果是临时性的控制标桩则用木桩,木桩直径应在100mm以上,打入土中的深度根据现场的土质而定,一般不小于80cm。木桩打入土中后,应将桩顶锯平,为保证其在使用期限间不下沉和移位,可将桩四周浮土挖去,用混凝土或水泥砂浆围护,如图所示。

当控制网与主轴线测定后应立即对桩位采取保护措施。一般采取在桩上方立三角标或围栅栏等保护措施,并对各班组施工人员进行保护测量标志的教育。

当控制网测定并经自检合格后提请有关主管领导和有关技术部门,申请建设单位和监理单位现场代表进行验线。在收到验线合格通知后,方可正式使用。

4.5高程控制网的布设

1、为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场内建立控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件。

2、为保证建筑物竖向施工的精度要求,根据建设单位和大同市规划局提供的高程点建立高程控制网。用水准仪测设到场区作半永久性水准点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

第五章基础测量

5.1基础平面轴线投测方法

(1)根据平面主轴线控制网,将全站仪架设主轴线控制点上,经对中、整平后、后视同一方向桩

(轴线标志),将所需得轴线投测到施工的平面层上、在同一层上投测的纵、横线各不得少于二条,以此作为角度、距离的校核。一经校正无误后,方可在该平面上放出其他相应的设计轴线及细部线。

(2)在进行基础顶位放线前,以建筑平面控制线为准,校测,轴线控制桩无误后,在基坑的护壁面上用墨线弹出各轴线十字线,并用红油漆做标记。

(3)轴线允许偏差如下:

5.1.1基础部分标高控制

(1)基础标高传递

施工时用钢尺配合水准仪将标高传递到挖孔桩或基坑的井圈上,便于施工中使用。

(2)标高校测与精度要求:每次引测标高需要作自身闭合外,对于同一层分几次引测的标高,应该联测校核,测量偏差不应超于士3 mm。

(3)基础放样程序:

第六章主体结构施工测量

6.1平面控制网的测设

1、施工至第二层板面后,根据场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩后,使用全站仪将轴控线引弹到结构外立面上。一层墙拆模后,再引弹至墙顶。并弹出外墙大角10cm控制线。

2、楼层上部结构周线垂直控制,采用外控制和内控结合的方法。下面一人,上面二人配合放线。

轴线引测到楼层后,与外侧到边粱的轴线复核,合格后放细部轴线。

3、浇筑一层顶板混凝土过程中,按照控制点位置用砖做内空为100X100的标记点。在砼板面上用钢针划出纵、横轴交叉线,并将弹墨出作为标志。

4、上部楼层结构相同的部位留200x200的放线洞口以便进行竖向轴线投测。预留洞不能偏位,且不能被掩盖,保证上下通视。

5、二层楼面的轴网须认真校核,经复核验收方可向上投测。

6、二层楼面的标记基点上不得堆放材料等东西,顶板排架避开放线点。

7、平面控制网根据结构平面确定,尽量避开墙肢,保证通视。

8、平面控制网布设原则:限定主控轴,再进行轴网加密。

9、轴线点投测到楼层后,用全站仪进行放线。应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再细部放线。室内应把建筑物轮廓轴线和电梯井轴线的投测作为关键部位。为了有效控制各层轴线误差在允许范围内,并达到在装修阶段仍能以结构控制线为依据测定,要求在施工层的放线中弹出所有细部轴线,墙体边线、门窗洞口边线。

6.1.1垂直度控制

结构施工中每层施工完毕,应检测外墙偏差并记录,并每层检查门窗洞口净空尺寸偏差,同一外立面同层窗洞口高低偏差及各层同一部位窗洞口水平位移,弹出墙大角边竖直通线

6.1.2标高控制

每层柱拆模后,应在距本层楼面标高500mm高度的柱上弹出一条水平墨线,并用红色油漆标记,以此作为控制的依据,也作为楼地面和窗台、门洞的控制高度依据。

1、标高传递:在每栋正立面和侧立面结构的外墙上各设两处标高传递点(塔楼可在电梯井道内),作法为在距楼面标高1m的钢筋砼柱上用红色油漆作标记,采用水准仪测出标高至楼面,并作好标记。

2、传递误差:按三级水准测量为准,并且每两层作一次全高的校核工作。

3、标高允许误差:层高:士2mm,全高:3H/10000,且不应大于士10mm

6.1.3标高传递注意事项

1、标高基准点的确定非常重要,标高传递前,必须进行复核。

2、标高基准点需要妥善保护。

第七章工程重要部位的测量控制方法

7.1建筑物大角垂直度的控制

首层墙体施工完成后,分别在建筑物的四大角两侧30cm处外墙上,各弹出一条竖直线,并涂上两个红色三角标记,作为上层墙支模板的控制线。上层墙体至模板时,以此30cm线校准模板边缘位置,以保证墙角与下一层墙角在同一铅直线上。以此层层传递,从而保证建筑物大角的垂直度。

7.2墙、柱施工精度测量控制方法

为了保证剪力墙、隔墙和柱子的位置正确以及后续装饰施工的及时插入,放线时并和轴线一样标记红三角,每个房间内每条轴线红三角的个数不少于两个。该层墙、柱施工完后要及时将控制线投测到墙、柱面上,以便用于检查上层钢筋和墙体偏差情况,以及满足装饰施工测量的需要。

7.3电梯井施工测量控制方法

电梯井壁的垂直度是测量控制的重点之一,井壁的垂直度误差<15 mm/,井壁全高的垂直度误差<15 mm,井壁的尺寸误差小于规定值。

第一次井壁脱模以后,测出井壁的中线,用红油漆作为中线标记,以后施工中,把中线向上投测,并每两层作红油漆标记一次。在楼层放线时,弹出电梯井的边框线,并延伸到楼面上500 mm,以便井壁的中线相互校核。

第八章竣工测量与变形观测

8.1建筑物自身的沉降观测

1、应设计要求,本建筑物做沉降观测,要求在整个施工期间至沉降基本稳定止进行观测。

(1)沉降观测的目的:

1)检查施工对邻近建筑物安全的影响;

2)检查工程设计、施工是否符合预期要求;

3)为有关地基基础及结构设计是否安全、合理、经济等反馈信息。

(2)沉降观测的基本内容:

1)施工对邻近建筑物影响的观测;

2)地基回弹观测;

3)地基分层与邻近地面的沉降观测;

4)建筑物本身的沉降观测。

2、本建筑物施工时沉降观测按二等水准测量的技术要求施测,沉降观测点的精度要求和观测方法,如表2-1所示。

表2-1 沉降观测点的精度要求和观测方法

3、沉降观测点设置:在主楼平面四角及每边中点各一个,平面中心设一个,地下室平面四角各

设一个;用于沉降观测的水准点必须设在便于保护的地方。

4、当浇筑基础垫层混凝土时,在垫层平面位置埋设临时观测点,待稳固后及时进行观测。

5、待基础结构施工完工后将原临时观测点移至该底板上埋设,并及时进行观测。

6、直到±0.000时按平面布置位置埋设永久性观测点,每施工一层,附测一次,直至竣工。

7、沉降观测操作要点、工程竣工后观测次数沉降观测的操作要求,是“三固定”:a.仪器固定,包括三脚架、水准尺;b.人员固定,尤其是主要观测人员;c.观测的线路固定,包括镜位、观测次序。

工程竣工后观测次数:第一年4次,第二年2次,第三年以后每年1次,直至下沉稳定(由沉降与时间的关系曲线判定)为止,一般为五年。

8、观测资料及时整理,并与土建专业技术人员一同分析成果。

具体详见《沉降观测施工专项方案》

第九章测量复核措施及资料的整改

1、控制测量的复核措施按以上有关的叙述中进行。

2、细部放样采用不同人员、不同仪器或钢尺进行,条件不允许的可独立施测两次。

3、外业记录采用统一格式,装订成册,回到内业及时整理并填写有关表格,并由不同人员将原始记录及有关表格进行复核,对于特殊测量要有技术总结和相关说明。

4、有高差作业或重大项目的要报请相关部门或上级单位复核并认可。

5、对各层放样轴线间距离等采用红外测距仪校核,达到准确无误。

6、施工测量记录按《建筑工程资料管理规程》(DB11 T695-2009)要求编制、编号,根据资料内容和数量多少组成一册或若干册装订。

第十章施工测量工作的组织与管理

10.1主要仪器的配备情况

表2-2 测量仪器配备一览表

10.2施工测量管理人员组成

表2-3

10.3仪器保养和使用制度

1、仪器实行专人负责制,建立测量仪器管理台账,由专人保管、填写。

2、所有测量仪器必须每年校准检定一次,在仪器上粘贴校准状态标识,具备合格的计量检定证书,并由项目部测量负责人每半月一次进行自检。

3、仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。

4、仪器使用完毕后,必须进行擦拭,并填写使用情况表格。

5、仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁止置于有振动的车上。

6、仪器现场使用时,测量员不得离开仪器。

7、水准尺不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。

10.4测量管理制度

1、所有测量人员必须持证上岗。

2、上岗前必须学习并掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》。

3、到现场放样前,必须先熟悉图纸,对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算、复核,制定具体

的方案后方可进场。

4、所有测量人员必须熟悉控制点的位置,并随时巡视控制点的保存情况,如有破坏应及时汇报。

5、测量人员应了解工程进度情况,经常同有关领导和有关部门进行业务交流。

6、经常与专业测量人员保持联系,及时掌握图纸变更、洽商,并及时将变更内容反映到上。

7、爱护仪器,经常进行擦拭,检查时仪器保持清洁、灵敏,并定期维修保证完好状态。

8、有关外业资料要及时收集整理。

9、定期开展业务学习,努力提高测量人员素质。

10 必须全心全意为施工单位服务,必须将所测的点或线向施工单位交待清楚。

测量放线施工员工作总结

工作总结 时光匆匆,转眼来****项目部已经一年了,回顾这一年多来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年多来的工作情况总结如下 我今年****月份来到***项目部的,担任土建放线技术员。这对我来说既可以说是机遇,也可以说是挑战。因为刚开工的项目大家都是刚接触认识的,彼此及整个项目部的工作流程、工作模式、工作方法等都不是很清楚,一开始时工作压力很大。在这种情况下,为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向自己同事学习、自己摸索实践,在很短的时间内便熟悉了工作,完成了角色转换过程,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。 工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到实物形态的转变过程,要搞好工程施工,就必须首先熟悉施工图纸,掌握设计师的意图,完成从图纸了解设计意图再回头修订图纸的过程(即完成图纸的施工前会审),其次要强化对图纸的了解程度,熟悉工程的基本概况,考虑具体的施工方案,初步明确工程技术施工的重点、难点,为以后的施工操作行为做准备。 在工程施工过程中,测量放线工作是重中之重,它贯穿整个工程

施工的始终,是工程施工的灵魂,要想工程干好,必须把测量放线的工作做好,所以施测、校对、复核的程序就一个都不能少(并且施测、复核的工作要有不同的人来做);其次要结合整套图纸对各个施工层、施工段、施工点进行校对,避免遗漏工程细小的部位构件;再次,就是检查、落实是否工程的实际操作层的理解与自己的思想一致,发现问题及时沟通,把问题消灭在萌芽状态。 在某一工程段施工完成后,要及时检查,验收,总结经验和教训,把发现的问题及时纠正在下一施工段,减少错误的连续发生。 工程施工是一项非常严谨的工作,工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻,力求精益求精,要有一个良好的工作作风,要本着对国家(不浪费资源)、对社会、对业主负责的态度去工作,要有“干一项工程,树一座丰碑,赢一片口碑”的决心,这样才能把工作作好,才能成为一名合格的工程技术人员。 工程施工是一个群体作业的工作,它不是一个人或几个人就能完成的,它是需要上至质检站、设计院,下至劳动工人的相互紧密配合,才能完成的一项复杂的作业任务,所以,做好相互间的联系配合就显得尤其重要,否则,干好工程就会成为一句空话。 俗话说“皮之不存,毛将焉附”一个打工者如果不考虑老板和公司的经济效益,他就是在自断前程,他就不是一个合格的打工者,早晚会被社会所淘汰。 一个人的能力和精力是有限的,为了能更好的正确理解图纸和规范,勤沟通,事前请示就能避免很多不必要的争辩和返工,达到大家

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

(完整版)装饰测量放线施工方案

(一)测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量、吊顶工程施工测量、墙面装饰施工测量、铝合金门窗安装施工测量。 由于本工程为一装修改造工程,为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对原结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶、屋面等分部、分项工程的测量控制要点。 1、施工准备: (1)审核设计图纸、收集工程原建时的定位情况、对原有的水准点进行复合测量较核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。 (2)测量设备的选择:配备3台经纬仪进行竖向控制线的投测,其中DJ6两台,DJ2一台;配备6台水准仪,精度为DS3;钢卷尺(50 m)3把;5 m钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 2、地面工程的施工测量: (1)由于沉降等原因,首层地面 标高可能与设计图纸不符,根据已校核 的水准点,测设首层±0.000标高,并 以此标高为基准进行标高的竖向传递。 (2)首层各段的标高控制点为三 个,以利于闭合校差。

(3)标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递,如图示:其允许误差见下表。 传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm,并取平均点引测水平线。 (4)测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于1 mm。防止误差扩大。 测表1 (5)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5 m、房间应小于2 m。 3、吊顶工程的施工测量: (1)根据已弹出的50 cm楼层水平控制线,用钢尺量至吊顶的设计标高,并在四周的墙上弹出水平控制线。其允许误差应符合测表1的要求。

测量放线施工方案

目录 一、编制依据. (2) 二、人员及仪器设备 (2) 三、测量放线方案. (3) 四、放线座标图. (6) 本工程为泰吉滨江DE 组团商住楼工程,建筑面积约130000m 2,多层及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪 力墙结构,为使建筑物得测量放线工作有据可依,特制定方案如下:一、编制依据 1. 重庆泰吉置业有限公司;泰吉?滨江AC组团施工图纸 2.《工程测量规范》(GB50026-93) 3.公司《工程测量专业质量手册》 二、人员与仪器设备 1 .人员配备:设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人与现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 2.仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢冈卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪, 电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器与钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修与保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用得范围,并上报处理。 三、测量放线方案分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修 测量放线。 1 .工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要得平整。

⑵根据建设单位给定得建筑物位置定位放线,定出外墙轴线与首层外墙边线,闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩得数量应能够定出建筑物得至少3条边为宜。引桩得位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护得部位。引桩用50cm长得木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定得标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位与标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位与建设单位验线,做好签字验收手续。 2 .基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工得临时水准点。 (3)人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土得高度。 (4)地下室墙柱 混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模与打地面得标高依据。 3.楼层放线 (1) 上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系得矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑士0、000层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100X 100X 3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、横轴控制线交叉线,并将交叉点处钻出2mmJ、孔作为标志。 具体操作如下; 1):将激光经纬仪架设在士0、000层楼面得内控点上,调平后,接通电源射

框架结构教学楼测量放线施工方案

测量放线施工方案 本工程为框架结构,整体建筑造型美观。考虑到该建筑及毗邻建筑的重要性,从而使该工程的测量工作较其它工程尤为重要。采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。 该工程的轴线定位采用全站仪进行测设。在施工中测量放线工作甚为重要,必须严密控制。包括建筑物的定位,基础和轴线的测量放线平面图形和细部放线,竖向垂直度的控制、标高测设和各层标高传递等。 第1节人员和仪器的配备 J2经纬仪 2台 S3水准仪 2台 全站仪 1台 全站仪、经纬仪和水准仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证,才能使用于工程测量中。 第2节平面控制网测设方案 一、场区平面控制网布设原则 1、平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2、布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图;

3、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 二、场区平面控制网的布设及复测 根据总平面图利用全站仪,从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。场区平面控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表中的规定。 三、建筑物的平面控制网 首级控制网布设完成后,建立建筑物平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上。 第3节高程控制网的建立方案 一、高程控制网的布设原则 1、为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2、高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

工程测量放线施工方案

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段 测量放线施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省建工集团有限公司 2018年月日

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、基础工程测量 (4) 五、基础以上工程测量 (5) 六、验线工作 (7) 七、施工测量质量保证措施 (7) 八、施工测量质量保证措施 (9)

1、编制依据 (1)世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段施工图。 (2)《建筑工程施工测量规程》DB11/T446-2015 2、工程概况 2.1、总体概况 世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段改造工程各部门地块内部建筑立面、配套设施、绿化部分及围墙围栏部分;三里河路城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施;周边城市道路,景观绿化、围墙围栏部分及配套设施;庆园街城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施。 2.2、改造内容 本工程包括十个地块和一条商业街的改造提升。城市道路局部破损的沥青路面、铺装路面需要修复,损坏面积达 80% 以上的路面需要重新铺设;城市道路景观绿化和住宅小区内景观绿化缺失严重的部分需要补植;城市道路边及住宅小区内凌乱的架空电线需要梳理;城市道路及住宅小区内的配电箱需要做遮挡美化处理;城市道路两侧的市政设施和小区内的公共设施需要美化处理;道路两侧的围墙、围栏需要翻新处理;破损严重的沿街商铺的建筑立面翻新处理;沿街商铺的广告牌的位置和尺寸需要统一处理;沿街建筑立面需要翻新处理;小区内的建筑立面及防盗护栏需要翻新处理;住宅小区内需要考虑增设机动车停车位和非机动车停车棚。

测量放线专项施工方案

尚都商住楼项目测量放线专项施工方案 编制审定: 编制审核: 编制人员: 中十冶集团有限公司 二00九年十二月四日

测量放线专项方案 一、工程概况: 本工程位于曲靖市罗平县文笔路南,场地为一距形,南北方向约40米,东西方向约60米,北面临文笔路,南面临老年人活动中心,东面临金色旺角工地,西侧各有一条道路与相临地块共用。建筑主入口设于东北角,在东面一侧有另一个入口。 工程地下一层,地上二十七层,主要用途:地下一层为汽车库\生活和消防水池、水泵房;发电机房、变配电房、弱电机房。地上二十七,一至三层为商用;四层标准层以上为住宅。总建筑面积32102.18m2,用地面积1687.24 m2。室内相对标高+0.050 m,室内外高差0.15m,建筑高度88.8m。 二、施工准备: 龙逸尚都商住楼项目工程测量放线是保证工程质量的关键工序,测量控制的思路如下:以自己建立直角坐标系为依据,遵循整体控制局部的原则,对本工程控制,用高精度来控制低精度,同时配备先进的测量仪器。 1、技术准备 1.1方案的编制依据 《测量规范》、《建筑工程施工测量规程》等国家和地方规范、规程、标准,规划局给定的有关测量资料,设计施工图纸。 1.2定位依据的选择 本工程以自建直角坐标系,以K1、K2、K3、K4、K5、KZ1、KZ2、KZ3共八个点(具体位置见附图)为依据,使用经纬仪在施工现场测设一条

闭合导线,作为控制网,再以此为依据,测设导线控制网和轴线控制网。标高以文笔路靠建筑边路沿石为标高控制,相对标高为-0.150m。 (1)定位条件:自建直角坐标点 K1(A=29.493,B=54.51);K2(A=6.323,B=54.44) K3(A=-2.31,B=10.95);K4(A=-1.861,B=8.003) K5(A=-1.885,B=4.298);KZ1(A=-9.975,B=43.194) KZ2(A=9.928,B=21.698);KZ3(A=-10.329,B=53.883) (2)标高:H1=0.257;H2=0.724 1.3人员配备 在工程师和技术部的领导下成立现场测量组: 组长:苏有志,负责制定放线方案、放线交底、检查验线及协调测量与其它工作。负责方案实施,控制测量,检查放线工作的质量,资料编制。 测量放线工:杨寿昌、葛世明、杨登奎,具体负责边放线和基础性工作。 辅助工4名,配合测量放线工作,作好辅助性的工作。 1.4仪器、工具准备

测量放线施工方案57256

都市广场工程 测量放线施工方案 山西省第三建筑工程公司 二0一二年七月 审批: 审核: 编制: 目录 编制依据 (1) 第一章概述.......................................................................................1-2 第二章施工总体安排...........................................................................2-3 第三章施工方法.................................................................................3-12 第四章质量保证措施...........................................................................12-14 第五章成品保护 (14) 第六章安全文明措施 (14) 编制依据 一、都市广场1#、2#、3#楼及地下车库施工图纸。 二、建设单位提供的测绘点数据及现场实测桩点。 三、工程测量规范GB50026-93。 第一章概述 一、工程概况 1、都市广场1#、2#、3#楼及车库。 2、1#、2#、3#楼及车库,檐口高分别为1#楼12.6m、2#楼27m、3#楼27.5m。

3、1#、2#、3#楼及车库长63.18m,宽分别为29.35m;1#、2#、3#楼及车库±0.00绝对 标高为786.200;基础底板板底为-11.150,相当于绝对标高775.050m,垫层底底标高为-11.32m,相当于绝对标高774.880m。 4、1#、2#、3#楼及车库地下二层高3.3m。地下一层层高3.6m。 5、1#、2#、3#楼及车库底板厚度:。 二、施工条件 1、施工工工期紧,施工面积大,施工场地地处市中心,施工难度大。 2、质量要求合格。 3、面对以上特点,故要求对水准点及定位控制点桩进行保护,以及项目经理部进场时, 根据建设单位提供的水准点BM1引入现场内,代号分为M 1′、M 2 ′、M 3 ′、M 4 ′、 M 5′、M 6 ′,以此作为水准点控制工程的标高; M 1 ′、M 2 ′、M 3 、M 4 ′、M 5 ′、M 6 ′, 的绝对标高为784.253M、784.425M、783.875M、778.42M、784.105M、784.23M,并以此建立水准控制网,及在土方开挖前根据测绘院提供的轴线定位桩,引测到现场四周固定,并建立施工轴线定位控制网,以作为施工轴线的投测点。 第二章施工总体安排 一、施工准备 1、认真阅读图纸,核对尺寸、标高与测绘院提供的测绘点进行比较。 2、对测绘院提供的成果坐标点、水准点进行闭合检查并把坐标点及水准点引测到现场 四周内以建立控制网,并进行闭合检查。 3、检验和校核测量仪器及测量工具。 二、测量仪器准备

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、

定位和测量放线施工方案55916

目录 定位和测量放线施工方案....................................................... 错误!未定义书签。 第一节测量基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 第二节平面控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第三节高程控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第四节基础测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第五节主体结构测量 ...................................................... 错误!未定义书签。 第六节装修测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第七节钢结构测量控制 .................................................... 错误!未定义书签。 第八节验线 .............................................................. 错误!未定义书签。 第九节质量保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 第十节安全保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。

测量放线专项施工方案(参考模板)

测量放线专项施工方案 一、测量概述 1.1测量工作重点及方法 ±0.000m以下结构采用建筑平面控制网进行施测,使用全站仪进行高程传递并建立高程控制点,±0.000m以上结构采用建筑物内控法进行轴线竖向投测,从建筑外墙竖向传递高程,引测楼内做好1m控制线。具体的测控重点和方法见下表。 测量工程重点和方法

1.2工作难点及应对措施 1.2.1槽上可用场地相对较小,控制桩位保护要求高 应对措施:根据甲方提供的控制点,测设场地平面控制网,控制桩尽可能避开堆料区及机械运输路线,控制桩用脚手管搭设防护并用红白漆做好标识。并指定专人巡查维护,定期进行复测与修正,确保工程控制系统的准确性。 1.2.2场区面积大,平面控制网及高程控制点精度要求高 应对措施:根据业主提供的基准点,测设二级场区控制网。控制桩坐标使用计算机解算,平面控制网和高程控制点使用全站仪和水准仪进行闭合。整场区采用两级控制,形成完整统一的测控体系,以保证测量精度要求。 1.2.3建筑物高度高,轴线及标高竖向传递精度控制难度大 应对措施:轴线传递使用激光铅直仪向上每三层进行一次投测,投测点不少于3点,并固定光靶,使用经纬仪逐次将投测上来的点进行闭合,无误后,按先整体后局部对轴线及细部轴线进行施测。±0.000m以下使用钢尺传递高程。±0.000m以上在首层外墙四周用水准仪抄出建筑1m线,每层每段使用钢尺配合弹簧拉力器以98N的标准拉力,沿外墙大角垂直向上传递三个标高点(闭合差≤3mm)取平均值,以此为依据在作业面采用水准仪抄测标高控制线。

1.2.4轴系之间的转换复杂 应对措施:本工程轴线系统,是由楼座和地下车库两套轴线网组成,轴线网相互转换、衔接,要求测量人员必须仔细审图,科学解算,以做到万无一失。 1.2.5测控方法的选择及设备的选型是做好测量工作的难点 应对措施:对众多的测控方法,必须结合本工程的实际情况,进行合理比对、实际论证,确保方法的科学性、针对性、及现场可行性。 1.3准备工作 作为工程施工的基准—测量工作的准确度将影响工程的施工质量,测量工作将作为本工程结构施工的首要工作进行控制。施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等内容。考虑本工程的重要性,对专业测量技术人员要精挑细选,反复审核,要求必须具备扎实的理论基础,丰富的实操技术,同时配备先进的测量仪器,采用科学的测量方法,并辅助以计算机进行计算、绘图,保证测量工作高精度、高效率的完成。 1.3.1现场勘察 到现场了解工程位置,核实测量基准点是否稳固,通视条件如何,勘察场区情况及周边情况,作好勘察记录。工程开工前进行工程现场标高测量,并将所得到的资料按业主要求制成图纸,上报业主方进行

桩基测量放线方案资料讲解

一、编制依据 1.施工图纸 陕西恒瑞建筑设计有限公司提供的各楼桩位平面布置图。 2.规范 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 二、工程概况 1.总体概况 工程名称:大兴·公园府邸桩基础工程 工程地点:西安市大兴东路 业主名称:西安申丰房地产开发有限公司 设计单位:陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司 2.测量特点及主要内容 2.2.1测量特点: (1)在施测时,易受日照、风力等不利因素的影响。 (2)由于受到沉降、位移等影响,设置的测量点位可能会发生变化,会影响测量精度。 (3)施工现场交叉作业多会对测量有一定的干扰。 2.2.2测量作业的主要内容: (1)基坑平面控制网的布设及高程引测。 (2)把设计总图上的建筑物基础桩位,按设计和施工的要求,准确地测设到拟建区地面上,为桩基础工程施工提供标志,作为按图施工、指导施工的依据。 (3)各栋楼桩位测量放样。 (4)是进行桩基础施工监测,本工作由检测单位随机抽取桩总数的30%对成孔深度、垂直度、桩径等参数进行检测。 三、施工准备

施工准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸审核,测量定位依据点的校核,测量仪器的检定与校核,测量放线数据的准备,施工场地测量等。 (1)检查图纸的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时反映,及时解决。 (2)会同监理对业主提供的轴线、水准点进行复核,并对控制点进行妥善保管 (3)对仪器设备重新进行检定。 四、场区平面控制网的布置 1.场区控制网布设原则及要求 (1)平面控制网应先从整体考虑,遵循“先整体,后局部,高精度控制低精度”的原则。 (2)控制点应选在通视良好、安全、易保护的地方。 (3)控制网点是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。 2.平面控制网的布设 据本工程的结构形式和特点,建立二级平面控制网来控制工程的整体施工。(控制网见附图) 平面控制网的精度技术指标应符合下表的规定 五、高程控制网的建立 为了控制桩顶标高,结合施工过程中交叉作业对标高控制的影响及现场地形条件,本工程采用由甲方提供的水准点标高数据采用双仪器高法向基坑东西侧各引测一个水准点,作为施工高程控制基准点。

工程测量放线工程施工设计方案

世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段 测量放线施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省建工集团有限公司 2018年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、基础工程测量 (4) 五、基础以上工程测量 (5) 六、验线工作 (7) 七、施工测量质量保证措施 (7) 八、施工测量质量保证措施 (9)

1、编制依据 (1)世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段施工图。 (2)《建筑工程施工测量规程》DB11/T446-2015 2、工程概况 2.1、总体概况 世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段改造工程各部门地块部建筑立面、配套设施、绿化部分及围墙围栏部分;三里河路城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施;周边城市道路,景观绿化、围墙围栏部分及配套设施;庆园街城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施。 2.2、改造容 本工程包括十个地块和一条商业街的改造提升。城市道路局部破损的沥青路面、铺装路面需要修复,损坏面积达 80% 以上的路面需要重新铺设;城市道路景观绿化和住宅小区景观绿化缺失严重的部分需要补植;城市道路边及住宅小区凌乱的架空电线需要梳理;城市道路及住宅小区的配电箱需要做遮挡美化处理;城市道路两侧的市政设施和小区的公共设施需要美化处理;道路两侧的围墙、围栏需要翻新处理;破损严重的沿街商铺的建筑立面翻新处理;沿街商铺的广告牌的位置和尺寸需要统一处理;沿街建筑立面需要翻新处理;小区的建筑立面及防盗护栏需要翻新处理;住宅小区需要考虑增设机动车停车位和非机动车停车棚。

3、施工准备 3.1测量组织工作 现场设置5名测量员,组长:祁佳炜;负责在施工测量前,根据施工布置和设计图纸制定施工全过程的测量放线方案,准备好测量手续,要求测量记录原始、真实、及时、有效。 3.2测量仪器 3.3起始点依据、校测与建筑物平面控制网布设: 3.3.1红线桩校核: 为了保证建筑物平面定位依据可靠,对测绘院给定的红线桩及放线成果进行校对,使用前进行其业细致的业核算,核算与外业校测,其允许偏差

测量放线施工方案

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 测量监控方案 编制: 审核: 批准: 中国中铁一局集团市政环保工程有限公司长乐东区水厂项目部

二〇〇九年十二月二十日 一、编制说明及编制依据 1、本工程厂区内大小构筑物20座,并且构筑物比较密集,给工程施工测量造成很大难度。 2、仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握测量要点,切合工程实际,编制可操作性和针对性强测量施工方案。 3 、施工测量是建筑工程的重要环节,测量人员应在作业中采取各种措施,保证测量精度,做到标准化、规范化、程序化,更好地为工程服务。 4、编制依据为国家现行技术规范、规程、标准及各项规定; 二、工程概况 1、场地为旧房拆除迁及农田空地。场地较为开阔,平坦“三通一平”完成,道路交通便利,满足施工条件。 2、工程地势平坦,无障碍物,便于测量放线。 三、施工测量方案 一、人员组织 项目部配备3名专职技术员,各单体技术员负责各自范围内的测量放线工作,测量放线施行总工负责制。 二、设备配备 本工程拟采用配备TOPCON型全站仪N211D,检测轴线和垂直度;用2台水准仪(DZS3-1)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。

三、作业条件 1.测量仪器经校检完好齐备。 2.施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 3.建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 4.测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,已算出建筑物各特征点与规划红 线之间的距离尺寸并正确标注在建筑总平面图上。 5.测量员已确定测量放线的方法和步骤。 四、所用材料及仪器 1.测量工程主要用一些零星、辅助材料,包括:红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、图纸、水、砂、石子、水泥等。 2.测量工程主要用三种仪器:激光经纬仪(JZ2)、水准仪(DZS3-1)、TOPCO型全站仪N211D。 3.工(用)具主要有:5m小卷尺、50m钢卷尺、水准尺、(搭尺)、坠子、直径0.5~1mm线、墨斗、三角板、画板、工程笔、工具、二号锤、手锤、 扫帚、水平尺、水平连通管等。 五、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 六、平面控制网的测设 1、场区平面控制网布设原则 平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度

工程测量放线施工方案范本

工程测量放线施工 方案

一、编制依据 1、《工程测量专业质量手册》 2、《建筑工程施工测量规范》 3、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8) 4、---------------住宅楼建筑施工图纸 5、----------------住宅楼施工组织设计 6、业主提供的工程测量定位及工程水准测量成果 7、公司施工技术管理规定 二、工程概况 2.1、设计概况 本工程为--------------------------住宅楼,位于----市----路南一里----化学纤维研究所内,为一栋32层综合楼,设有一层地下室,2~3层为办公用房,4~32层住宅。总建筑面积27359.98m2,室内地坪标高±0.000标高相当于黄海高程75.70m。 本建筑为丙类建筑,主体工程结构为框剪结构,地震作用抗震设防烈度为6度,抗震措施6度,抗震等级三级。 本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),静压桩基的桩端持力层为圆砾层,承台面标高分别为-5.50m,-7.00m、-8.00m。 2 .2 现场自然条件 该工程施工场地供电、供水方便,进场道路狭窄,容易造成

交通拥堵,交通极其不便,施工场地较狭小,施工管理较困难。 2.3水文情况 场地内主要存在两层地下水,第一层地下水主要存在素填土○1层中和淤泥质粘土○2,属上层滞水。主要由大气降雨及地表水渗补给,以排泄和渗透形式向低洼冲沟排泄,水量不大,迳流不畅快,水位及水量随季节变化,没有形成统一稳定的水位。初见水位标高73.00~74.00m 三、施工前的准备 1、人员准备: 本工程设测量管理员2 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备: 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告; ③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。○5熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。○6根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。

2021年测量放线施工方案

目录 欧阳光明(2021.03.07) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、测量设备及测量特点 (3) 3.1.测量设备 (3) 3.2工程施工测量特点 (5) 3.3人员安排 (6) 四、平面控制网 (6) 4.1布网要求: (6) 4.2平面控制网布设原则 (7) 4.3建筑坐标系的建立 (7) 4.4首级平面控制网 (8) 4.5二级平面控制网 (8) 4.6三级平面控制网 (8) 五、高程控制网布设 (9) 5.1高程控制网起始依据 (9) 5.2高程控制网的布设 (9) 5.3标高竖向传递 (9) 六、放线管理 (11)

6.1主体结构测量定位做法: (11) 6.2精细化管理放线要求: (12) 七、沉降观测控制 (16) 八、施工测量技术要求 (19) 九、施工测量管理 (22) 9.1测量管理组织机构 (22) 9.2测量工程施工质量保证措施: (22) 一、工程概况 西安融创御园项目整个地块 位于西安市莲湖区,整个项目用 地北至规划路,东至桃园北路, 西南临公共绿地。项目规划净用 地面积为5.088公顷;地块用途 性质为居住。地块南北向最长处约180米,最窄处约65米,东西向长约440米。本工程总建筑面积约为73225.36平方米,为集住宅、配套商业设施齐全的大型社区。 进场后,业主提供BM1、BM2两个市政基准点。 二、编制依据 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《全站型电子速测仪检定规程》JJF 1118 《光学经纬仪》GB/T 3161 《光学经纬仪检定规程》JJG 414 《光电测距仪》GB/T 14267 《水准仪》GB/T 10156 御园项目结构、建筑施工图及图纸答疑等文件 本工程施工组织设计 三、测量设备及测量特点 3.1.测量设备 各项目须备齐放线所具备的测量工具以及标识工具,精密仪器必须经过计量检测,合格后方可在施工现场使用;针对精密仪器须建立检测、维护及使用台账进行统一管理。 全站仪经纬仪水准仪激光铅锤仪 50m大卷尺线垂墨斗5m小卷尺

施工测量放线施工方案(基础)

欢乐森林生态园零星项目 施 工 测 量 放 线 专 项 方 案 编制单位:中国建筑技术集团有限公司欢乐谷项目部编制人:编制日期:

目录 目录........................................................................................................................................ - 1 -编制依据...................................................................................................................................... - 1 - 二、................................................................................................................................... 工程概况- 1 - 三、............................................................................................................... 人员组织及设备配置- 2 - 四、................................................................................................................................... 定位放线- 2 - (三)、................................................................................................................... 定位放线依据- 3 - (四)、........................................................................................................... 平面控制网的测设- 3 - 五、........................................................................................................................... 高程控制测量- 4 - 六、........................................................................................................................... 施工测量控制- 5 - 七、........................................................................................................................... 施工注意事项- 8 - 一、编制依据 1、甲方提供的施工图纸。 2、建筑工程施工测量规程(DBJ01-21-95)。 3、工程测量规范(GB5006-93)。 二、工程概况 本工程为北京欢乐谷三期零星工程—野蜂渡客栈改造。 建设地点:北京市朝阳区东四环路东侧,京哈高速南侧,北京欢乐谷园区内。

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 1.编制依据 2.施工准备 2.1施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:当地地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。

2.2深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 2.3测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 2.4人员安排 本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组, 在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 2.5仪器准备

2.6导线桩的校核

根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 2.7水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3.平面控制 3.1测量难点 本工程现场:场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 3.2总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用经纬仪水准仪测量。 根据一级控制网建立建筑物轴线控制网。地下施工平面测量采用外控法,在基坑外围建立控制网;地上施工平面测量均采用内控法,将轴线控制网投测在首层楼面上,用激光垂准仪将控制点整体同步传递,并采用外控法进行校核。 建筑物的各细部尺寸控制以轴线控制网为基准对建筑物各细部控制点进行加密,建立三级控制网。

相关文档
相关文档 最新文档