接地保护电路安装工艺守则

Q/ON-OFF3-07-09

1.目的

所有低压成套配电设备内电器和装置的金属壳体以及配电设备的金属结构件,除另有规定外,都应同配电设备系统的保护接地相连接,来保证配电设备的接地保护回路的连续性。以此满足防触电保护和有关保护电器可靠动作的要求。

2.适用范围

本守则适用于电压超过42伏的配电设备安装及电压低于42伏,但用户或规范有特殊要求的配电设备安装(如环境特征、抗电磁干扰的需要等)。

3.接地保护电路的构成

3.1设备的保护电路可以是单独设置的保护导体,也可以是导电的结构件。设备应焊有主接地端子,并牢固标识接地符号。

3.2设备的框架、结构架、金属支柱及所有作隔离带电导体的金属板,均应有效的接地。镀锡、镀锌的金属板、安全结构件采用螺栓相互的连接时,则认为具有保护电路的连续性,原则应采取措施(如采用接地垫圈)来保证保护电路的连续性。

3.3对于门、盖板、覆板和类似部件,如果其上没有安装电器元件,则一般金属螺栓连接或镀锌、镀锡的金属铰链连接,就认为足以保证了电器的连续性。如果其上有超过42伏的电器元件时,则应采用裸铜编织线将这些部件和保护电路连接。保护电路的截面积不小于从电源到所属电器最大导线的截面积。允许装设为此专门设计其他的电连接方式(如滑动触头,防腐蚀铰链等)。

3.4设备内部电器元件的金属外壳、安装板、罩及金属手动操作机构均应有效的接地。

3.5设计中规定的电流互感器二次侧线圈应有效的接地。

3.6抽出式成套开关设备功能单元的保护接地。

3.6.1保护导体允许采用插接方式与框架的保护导体相连接,但要求:

3.6.1.1在主电路隔离插接件与带电导体连接之前,保护电路连接插头与外壳的保护应先接通;

3.6.1.2在主电路隔离插接件与主带电导体分离后,保护电路连接插头才允许与导体分离。

3.6..2功能单元借助于单元镀锌结构与镀锌或镀锡的金属支撑面滑动接触作接地连接时,应保证支撑表面在全部滑动行程内有足够的压力。

3.7照明配电箱内装设保护接地铜质端子排,其端子数目不少于该照明配电箱的输出电路数。必要时留有进线和其他保护电路端子。当输出电路额定电流超过35A

时,至少一个端子可以连接一根16平方毫米的铜线。

4.保护导体

4.2保护系统绝缘线必需使用黄绿相间双色。母线必需牢固标识——接地符号,也可用PE字母标识。这种标识应贯穿全长。

4.3裸铜编织导线,两端头应冷压片或接线头,并做搪锡处理。

5.连续性检查

在组装阶段,特别是为了检查滑动连接点的保护电路的连续性,可用试灯、万用表接在保护母线和被测金属体之间来表现。

编制:审核:批准:2003. 8. 26

母排安装工艺守则

1.主题内容和适用范围 本守则及规程规定了母排的选择、加工、连接和安装等工艺要求,适用 于厂内的高.低压开关设备母排的加工制作和检验规程. 2.设备.工具和使用材料 2.1设备 A.钻床 B.母排折弯机 C.三工位母线加工机 D.液压冲孔机 E.切排机 F.铜排酸洗槽 G.镀锡槽 2.2工具 A.活络扳手 B.起子 C.钢锯 D.钢锉 E.木锤 F.铁锤 G.钻孔夹具 H.涂漆工具 I.清洁回丝 2.3使用材料 A.铜母排TMY---GB5585.2---85 B.铝母排LMY---GB5585.3---85 C.硝酸HNO D.氢氧化钠NaOH 3 E.盐酸锌溶液 F. 锡锭 G.中性凡士林 H.醇酸磁漆:黑色 3.母排规格的选择 3.1按图样或制造规范的要求选择 3.2母排材料表面应光洁.平整,不得有裂纹及杂物等,并符合GB5585.2---85 和GB5585.3---85要求. 3.3对于低压开关柜母线规格的选择 .各型号规格配电箱按各自如下对应的表格内规定选择。

GCK 3C证书上规定 8PT 3C证书上规定 其余应以自动开关的热脱扣器额定工作电流为准.如自动开关不带热脱扣器,则以自动开关的额定电流为准.对自动开关以下,有数个分支回 有自动开关,仍按上述原则选择分支母线.如没有自动开关,比如只有刀开关.熔断器.低压电流互感器等,则以低压电流互感器的一次侧额定电流值选择母线.如果这些都没有,还可按接触器额定电流选择.当接触器也没有时,最后才可以按熔断器熔芯的额定电流选择,然后根据开关柜防护等级考虑降溶系数,IP30的开关柜降溶系数选1,IP40选0.9,IP50选0.8,再根据选择的电流查表一,表二确定母排的规格.

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

井下接地保护要求

煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则 一、总则 1、电气设备绝缘损坏时,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,人若接触上,就会发生触电事故。保护接地就是为了避免人身触电事故的发生。 2、36V以上的电气设备的金属外壳,构架、铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。 在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其它可供接地的护套,如铅皮、铜皮等)的橡套或塑料电缆。 3、所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。 4、主接地极应浸入水仓中,主、副水仓必须各设一块。矿井有几个水平时,每个水平的总接地网都要与主、副水仓中的主接地极连接。 5、在下列地点应装设局部接地极: ①每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 ②每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 ③每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 ④无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 ⑤连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 6、局部接地极最好设在巷道水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方。设在巷道水沟内的局部接地极及接地引线,不得影响水的正常通过和水沟清理。 7、矿井内部所有需要接地的设备,均通过接地用的连线导线直接与接地母线(或辅助接地母线)或铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮套或橡套电缆的接地芯线(或接地护套)相连接。而接地母线(或辅助接地母线)与连接在一起的所有电缆的接地部分,又均通过各接地导线同各局部接地极相连接,最后都直接汇接到主接地极上,从而构成一个全矿井内容完整的不间断的总接地网。 8、矿井内分区从井上独立供电者,可以单独在井下或井上设置分区的主接地极,但其总接地网的接地电阻应不得超过2Ω。 9、严禁井下配电变压器中性点直接接地,严禁由地面上中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电,但专供井下架线电机车变流设备用的专用变压器不在此限。 10、每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连。禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。 11、接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。 12、连接导线、接地导线应采用断面不小于25 mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。额定电压低于或等于127V的电气设备接地导线、连接导线,可采用断面不不小于6mm2的裸铜线。 13、严禁采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地导线。 14、未镀锌的铠装电缆的钢带(或钢丝)要定期进行防腐处理,1~2年应涂刷一次。

保护接地及静电跨接线管理规定

保护接地及静电跨接线管理规定 一、职责划分 1、电气车间负责接地系统、接地引下线以及电气设备保护 接地(含电缆保护管的接地)的排查整改,负责接地测试工 作。 2、生产装置负责固定设备、储罐、管道系统、铁路栈台(含汽车栈台)及罐车、粉体加工与储运设备、气体与蒸汽的喷 出设备、化纤设备、人体静电接地等方面的排查整改工作。 3、各单位机动设备科负责本单位接地排查整改工作的实施, 指导并督促本单位按照公司规定及时、正确地完成接地排查 工作。 二、适用范围 公司在运设备及新建、改建项目的设备 三、设备接地的技术要求 (一)电气设备的保护接地 1、下列设备的金属外壳或支架需做保护接地: (1)电机、变压器、电容器、电气设备、控制设备、携带 及移动式用电器的底座和外壳; (2)电力设备的传动装置、配电屏和控制屏的框架、动力配电箱(含动力插座)和照明配电箱等; (3)电流互感器、电压互感器的二次线圈;

(4) 户内外配电装置的架构和钢筋混凝土架构以及靠近带 电部分的金属围栏和金属门;电力线路的金属杆塔,钢筋混 凝土杆; (5) 电缆接线盒、终端盒的外壳、电力电缆的金属外皮、 电力线路的金属保护管、电缆支架等; (6) 铠装控制电缆的金属外皮,非铠装或非金属护套电缆 的1?2根屏蔽芯线; (7) 敷线钢索,吊车轨道。 2、电气保护接地线的技术规格 电气设备保护接地系统应采用BVR-500型绝缘软铜导线(黄 绿相间标识色),导线截面见表一。 表一接地线的截面积

3、电气设备保护接地的连接方法 采用镀锌螺栓加放松垫片(即弹簧垫)与被接地设备设施连接,导线两端应压接接线端子(即线鼻子)。 (二)非电气设备防静电接地及防静电跨接线 1、管道静电接地材料的选用和安装方法见表二及图一、图 二、图三 表二静电接地材料选择表

(整理)保护接地规范标准.

井下保护接地标准细则

一、保护接地概念 电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。 二、保护接地要求 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。 三、保护接地标准 1、主接地: (1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。 主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。 (2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。 2、局部接地: 在下列地点应装设局部接地极: (1)、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

(2)、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3)、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 (4)、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 (5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 要求: 埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15o),并必须埋设于潮湿的地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15o),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m 以上。如系干燥的接地坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6 : l。 采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采取断面不小于25 mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。

电气设备接地、接零保护规定

编号:SM-ZD-98264 电气设备接地、接零保护 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备接地、接零保护规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证人身和设备的安全,电气设备应接地或接零。有关规定如下: 一、接地范围: (一)、应当接地的部分: 1. 电机、变压器、电焊机、携带式及移动式用电器具(双绝缘除外)的底座和外壳; 2. 电气设备传动装置; 3. 互感器的二次绕组(继电保护方面另有规定者除外); 4. 配电屏与控制屏的框架; 5. 屋外配电装置的金属和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 6. 交直流电缆的金属外皮、布线的钢管等; 7. 铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1-2根屏蔽芯线。(二)、不需接地的部分: 1. 在不良导电地面(木制的或绝缘胶皮地面等)的试验

室、办公室的干燥房间内,当交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下时,电气设备不需接地。但当维护人员有可能同时触及到电气设备和已接地的其他物件时,则仍应接地; 2. 在干燥场所,当交流额定电压为127V和直流额定电压110V及以下时,电气设备外壳不需接地,但爆炸危险场所除外; 3. 安装在控制屏、配电屏、开关柜及配电装置间隔墙壁上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属附件; 4. 安装在已接地的金属构架上的设备及金属外皮两端已接地的电力电缆的构架; 5. 电压为220V及以下蓄电池室的金属框架; 6. 在已接地的金属构架上和配电装置间隔上可以拆下或打开的部分; 7. 如电气设备与机械设备之间能保证可靠接地,且机械设备已可靠接地,电气设备可不接地。

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范-GBJ149—90汇编

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90 主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年10月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范等三项规范的通知 (90)建标字第698号 根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装 置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范,已经有关部门会审,现批准《电气装置 安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电 抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90为国家标准。自1991年10月1日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中的高压电器篇,电力变压器、互感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规范由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年12月30日 修订说明 本规范是根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编, 具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分四章和一个附录。这次修订的主要内容有: 1 适用范围扩大到电压为500kV; 2 补充了铝合金管形母线和封闭母线的相关内容; 3 与国家现行标准相协调,修订了室内、外配电装置的安全净距;

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范 一、电缆头的处理注意事项: 1、电缆的剥切要小心,严禁伤害主绝缘层。 2、缠绕填充胶、密封胶时要防止局部过粗,防止冷缩管套不下去或不到位。 3、抽拉支撑条时用力要均匀,防止拉脱或错位。 4、半导体层要剥离干净,无残留,半导层末端应平整,并削成锥形。 5、主绝缘层应打磨光滑,无坑洼现象,套装冷缩管前清洁干净,均匀涂抹一层硅脂膏,但不能涂到半导层上,否则无法泄露电荷。硅脂膏必须要涂抹,用来填补绝缘层微小挖坑等以补偿主绝缘。 6、套装终端体套管式必须按照说明书定好位套装,使半导层部分与应力锥可靠搭接。 7、主绝缘长度尺寸应不小说明书的尺寸,否则可能造成泄漏量增大等引发电缆故障。 8、单芯电缆要检测一下恒力弹簧是否有磁性,应该是无磁性的。钢凯与铜屏蔽分别引出接地线,保证在引出位置不能短接。 9、绝缘层端部与接线端子间的绝缘层要削坡角,应平整光滑。 二、21/35-26/35KV电缆头的安装步骤及规范: 1、准备准备: 检查电缆绝缘,详细阅读说明书,准备必须工具。 2、电缆处理及准备: 核对电缆相序,校直电缆并固定 剥离电缆外护套、钢凯和内护套层。 钢凯用恒力弹簧临时固定,用钢锯顺钢凯方相锯一环形深痕,不能锯断第二层钢凯,用一字螺丝刀撬起一个缺口,然后用钳子把钢凯撕开,脱出钢凯带,处理好锯断处的毛刺。外护套与钢凯端部尺寸为30mm。 剥内护套层,用壁纸刀慢慢剥开内护套,保证铜屏蔽与钢凯之间的绝缘。钢凯带

端部距内护套端部20mm。 用PVC带绕包铜屏蔽端口,防止散开。 3、接地处理: 打磨钢凯表面,用恒力弹簧固定接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 在铜屏蔽根部用恒力弹簧固定另一组接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 4、密封处理 用J-35或J-20的自粘胶带绕包外护套端部、钢凯端部,内护套,反折铜屏蔽接地线绕包。保证屏蔽层与钢凯之间接地线的绝缘。 用红色的密封胶继续绕包处理,外面再包一层PVC胶带。 5、安装冷缩绝缘直管 按正确的方向套入冷缩管,确保冷缩管与电缆外护套搭接50-60mm,均匀用力拉出支撑条至全部收缩。注意:铜屏蔽接地线与钢凯接地线在引出冷缩直管段之前不能碰到一起,保证两者之间绝缘。 6、剥铜屏蔽和半导体层 首先预留的主绝缘和接线端子的长度,铜屏蔽与冷缩直管段端部距20mm,铜屏蔽与半导体端部20mm,主绝缘的长度即从半导体端部和接线端端子根部应不小于315mm,接线端子长度与主绝缘端部应大约有5mm的余量。 用PVC胶带在铜屏蔽端部绕包两圈,使PVC外侧(电缆端部)边线作为铜屏蔽的断口边线,用壁纸刀在铜屏蔽断口边线上轻轻地划一刀刀痕,用一字螺丝刀撬开一个缺口,然后用钳子慢慢把铜屏蔽沿断口边线撕开,铜屏蔽的断口要整齐、毛刺打磨掉。去掉PVC胶带,用半导体胶带把铜屏蔽端部绕包两圈。 半导体层断口位置(距铜屏蔽端部20mm)用玻璃片或刀片画一个环痕,用玻璃片慢慢把半导体端部刮开,在断口处刮一个斜坡,断口用专用砂纸打磨平整、光滑无

保护接地规范标准

保护接地标准细则 一、保护接地概念: 电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。 二、保护接地要求: 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。 三、保护接地标准: 1、主接地: (1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。 主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。 (2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。 2、局部接地: 在下列地点应装设局部接地极: (1)、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 (2)、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3)、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 (4)、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 (5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 要求: 埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15o),并必须埋设于潮湿的地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15o),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m 以上。如系干燥的接地坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6 : l。 采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采取断面不小于25 mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。 四、固定电气设备的接地方法: (1)、变压器的接地,应将高、低压侧的铠装电缆的钢带、铅皮用连接导线分别接到变压器外壳上的专供接地的螺钉上;如用橡套电缆时,将电缆的接地芯线接到进出线装置的内接地端子上,然后将变压器外壳的接地螺钉用连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上,如图 5 所示。

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

电缆头制作施工工艺标准

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

接地保护系统安设标准

察哈素煤矿井下电气设备 局部接地与辅助接地安设标准 一、安设接地范围 1、三台及三台以上的电气设备配电点必须安设外接地线。 2、高压馈电开关、低压馈电开关与照明综保必须安设辅助接地线。 3、高压电气设备必须全部安设外接地线。 二、接地极(包括局部接地极、辅助接地极) 1、局部接地极与辅助接地极统一采用直径42mm,长度为1.5米的镀锌钢管,钢管上钻48个直径5mm的孔。接地极上端用钢板封堵,钻直径为14mm的一个中心孔。接地螺栓距离接地极顶端50mm。局部接地极打入底板长度不低于1.4米,上端露出底板不超过0.1米,垂直偏差不大于15°,。 2、局部接地极及辅助接地极原则上安设在巷道非行人侧,距巷帮不超过200mm,若特殊原因安装在行人侧的应保证行人通道宽度不小于700mm。电气设备与接地母线连接统一由电气设备外壳左侧(风机开关在里侧)的接地螺栓引出连接导线。 三、接地线(包括局部接地母线、接地线、辅助接地母线、辅助接地线、) 1、局部接地母线采用宽度为40mm厚度为3mm的镀锌扁铁,每隔500mm钻一个¢13mm的孔。并使用专用托架固定,距离底板300mm,悬挂点间隔距离为1米。托架采用M8膨胀螺栓固定,局部接地母线长度应超过开关200mm以上。与接地极连接时,必须使用统一加工的拐铁。接地母线托架材料与接地母线相同,尺寸附图。 2、辅助接地线采用截面不小于10mm2的铜芯电缆,辅助接地线不允许有明接头,辅助接地母线不允许用裸导线,放在接地母线下方与接地母线平行架设,用塑料扎带捆扎。

3、接地线采用铜线时截面不小于25 mm2,两端必须压接合适的铜线鼻子。使用扁铁时截面不小于50mm 2。用M12×30镀锌螺栓与接地母线垂直连接。 四、其他 1、接地线与接地母线采用M12×30镀锌螺栓连接,严禁2台或2台以上电气设备的接地导线共用一个接地螺栓,同一配电点的接地线规格和材质必须相同。禁止几台设备串联接地,禁止同台设备的几个接地部分串联接地。 2、接地装置内涉及的扁铁、钢管、螺栓、螺母、平垫、弹垫均为镀锌件。使用螺栓连接的部位,必须保证平垫、弹垫、螺栓、螺母齐全、紧固,且选型合适。连接部位的螺栓头必须在里侧,平垫、弹垫、螺母在外侧。 3、配电点10米范围内接地线应统一接到一个局部接地母线上,接地母线中间严禁采用异型接地线连接。接地母线线采用螺栓连接时,搭接长度不小于100mm,采用焊接时搭接长度不小于50mm,搭接面四周全部焊接。三台或三台以上电气设备必须安设接地极(包括五小电气)。 4、检查中发现接地极、接地母线、接地导线及连接螺栓锈蚀严重,连接部位脱落、松动、接地极被挖出或其他不符合规定的现象时,应立即修复或更换。接地装置不完善、不完好、不合格的电气设备禁止送电运行。 5、接地极上应悬挂责任牌,写明责任人,接地电阻测量日期 附图:1、接地极和拐铁及托架图 2、接地线连接图 3、接地线与设备连接示意图 4、接地线悬挂示意图

电缆头制作-技术交底 - 制度大全

电缆头制作:技术交底-制度大全 电缆头制作:技术交底之相关制度和职责,交底内容:1范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆户外型终端头制作。2施工准备2.1设备及材料要求:2.1.1电缆终端头型号、规格应符合电压等级、使用环境及... 交底内容: 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆户外型终端头制作。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1电缆终端头型号、规格应符合电压等级、使用环境及设计要求。 2.1.2电缆终端头,应由电缆附件厂家配套供应,其主要部件、附件应齐全,绝缘套管不得有裂纹、损伤、并有使用说明书及合格证。 2.1.3电缆绝缘胶的型号及电压等级应符合要求并应有理化及电气性能试验单及合格证。 2.1.4金属紧固件,均应用热镀锌件。 2.1.5其他辅料有:黑玻璃漆带,封铅、硬脂酸,铜绞线、白布、黄铅粉、甘油、汽油、电缆油等。 2.2主要机具: 2.2.1制作机具:防风栅、塑料布、油压接线钳、喷灯、铁壶、铝壶、搪瓷盘、铝锅、铁勺、漏勺、手套、漏斗、电炉子、钢锯、钢丝刷,温度计、剪刀等。 2.2.2安装机具:滑车、大绳、扳手、台钻、电焊机和气焊工具等。2.2.3测试工具:摇表、钢卷尺、钢板尺及试验仪器等。 2.3作业条件 2.3.1室外电缆终端头的制作应选择晴朗无风的天气施工,环境温度在+5℃以上,其空气相对湿度在70%以下。 2.3.2施工现场及其周围应清洁干燥,操作平台要牢固,四月应搭设防风栅。2.3.3施工现场应备有220V电源和安全电源。 2.3.4施工现场应符合安全消防规定,易燃物要妥善保管。 2.3.5电缆终端头制作人员应经过专门培训并考核合格,方可施工操作。3.2电缆终端头制作按以下制作程序进行。从开始剥切到制作充毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。 3.3设备点件检查及准备工作: 3.3.1开箱点件检查,应有施工单位与供货单位或建设单位(监理工程师)共同进行检查,并做好记录。 3.3.1.1电缆终端盒点件应根据设备技术资料或说明书进行,配件齐全,无损伤。3.3.1.2电缆端头盒的型号必须符合设计要求,各配件相吻合。 3.3.2铜压盖及出线铜杠挂锡。拆下铜压盖,将封铅部分及出线铜杠接线孔内壁挂锡。3.3.3将电缆终端盒内部用钢丝刷除去污物及铁锈,然后用布沾汽油连同瓷套管内外均擦试干净。3.3.4准备好电缆终端盒全部密封垫,大盖采用橡皮垫或鸡毛纸垫,瓷套管及加剂孔均采用鸡毛纸垫。 3.3.5三只套管进行试装,应紧密无误。 3.3.6瓷套管与大盖结合缝处涂上黄铅粉与甘油调合胶,以便密封。3.3.7加工好防扭抱箍、

接地设计规范

石油化工仪表接地设计规范 关键词:石油化工仪表接地设计规范 1范围 本规范规定了仪表接地分类、接地方法、接地系统、接地连接方法、接地系统接线、接地电阻等内容。 本规范规定的仪表及控制系统接地种类有:保护接地、工作接地、本质安全系统接地(以下简称:本安系统接地)、防静电接地和防雷接地。 本规范适用于石油化工企业新建及扩建项目的仪表及自动控制系统工程的仪表、分散型控制系统(DCS)、可编程序控制系统(PLC)、工业控制计算机系统(IPC)、安全仪表系统(SIS)、火灾及可燃气体和有毒气体检测系统(FGS)、过程控制计算机系统(PCCS)等的接地系统设计。改造设计可参照执行。 2接地分类 2.1保护接地 2.1.1 保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。仪表及控制系统的外露导电部分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。 2.1.2 低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。 2.1.3 当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。 2.2 工作接地 2.2.1 仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。本规定中的工作接地,均指仪表及控制系统工作接地。 2.2.2 隔离信号可以不接地。这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。 2.2.3 非隔离信号通常以直流电源负极为参考点,并接地。信号分配均以此为参考点。 2.2.4 仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。 2.3本安系统接地 2.3.1 采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。 2.3.2 采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。 2.3.3 齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。 2.4防静电接地 2.4.1 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房,应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 2.4.2 已经做了保护接地和工作接地的仪表和设备,不必要另做防静电接地。 2.5防雷接地 2.5.1 当仪表及控制系统的信号线路从室外进入室内后,需要设置防雷接地连接的场合,应实施防雷接地连接。 2.5.2 仪表及控制系统防雷接地应与电气专业防雷接地系统共用,但不得与独立避雷

保护接地规范标准

保护接地标准细则 一、保护接地概念: 电气设备得金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。漏电危及人身安全,将电气设备得金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。 二、保护接地要求: 电压在36V以上与由于绝缘损坏可能带有危险电压得电气设备得金属外壳、构架、铠装电缆得钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 接地网上任一保护接地点得接地电阻不得超过2Ω。 三、保护接地标准: 1、主接地: (1)、所有电气设备得保护接地装置(包括电缆得铠装、铅皮、接地芯线)与局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。 主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀得钢板制成,其面积不得小于0、75㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设得电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。 (2)、连接主接地极得接地母线及变电所得辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2得裸铜线、断面不小于100mm2得镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2得镀锌扁钢。 2、局部接地: 在下列地点应装设局部接地极: (1)、每个采区变电所(包括移动变电站与移动变压器)。 (2)、每个装有电气设备得硐室与单独装设得高压电气设备。 (3)、每个低压配电点或装有3台以上电气设备得地点。 (4)、无低压配电点得采煤工作面得机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电得掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 (5)、连接动力铠装电缆得每个接线盒以及高压电缆连接装置。 要求: 埋设在巷道水沟或潮湿地方得局部接地极,可采用面积不小于0、6m2、厚度不小于3mm得钢板。埋设在其它地点得局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1、5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm得透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15o),并必须埋设于潮湿得地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0、75m、直径不得小22mm得镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn得透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15o),并必须理设于潮湿得地方,两管之间相距5m 以上。如系干燥得接地坑,铁管周围应用砂子、木炭与食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子与食盐得比例,按体积比约6 : l。 采区配电点及其它机电硐室得辅助接地母线,应采取断面不小于25 mm2得裸铜线、断面不小于50mm2得镀锌铁线或厚度不小于4 mm、断面不小于50mm2得镀锌扁钢。 四、固定电气设备得接地方法: (1)、变压器得接地,应将高、低压侧得铠装电缆得钢带、铅皮用连接导线分别接到变压器外壳上得专供接地得螺钉上;如用橡套电缆时,将电缆得接地芯线接到进出线装置得内接地端子上,然后将变压器外壳得接地螺钉用连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上,如图 5 所示。 (2)、条电动机得接地,可直接将其外壳得接地螺钉接到接地母线(或辅助接地母线)上。橡套电缆应将专用接地芯线与接线箱(盒)内接地螺钉连接。如用铠装电缆时,应将端头得铠装钢带(钢丝)、铅皮同

接地接零保护规定

接地、接零保护规定 1范围 针对电气设备接地、接零保护提出了相关规定和技术要求,旨在保证生产现场的人身和设备安全。 2规范性引用文件《交流电气装置的接地》《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》《系统接地的形式及安全技术要求》《电力设备预防性试验规程》 3规定内容 接地的类型 工作接地为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地; 防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地; 保护接地为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,如: 电机、变压器、照明器具、手持式或移动式电动工器具和其他电器的金属底座和外壳; 电气设备的传动装置; 配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; 交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管; 室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; 架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架; 变电站各种电气设备的底座或支架; 各类电器的金属外壳等。

重复接地为,在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: 架空线路的终端及线路中适当点; 四芯电缆的中性线; 电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处; 防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。 屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。 电气设备接地技术原则 为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。 不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。 人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。 有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 电气装置和设施的下列金属部件均应接地或接零: 电机、变压器和电器、携带式或移动式电动工器具等的金属底座和外壳; 电气设备传动装置; 互感器的二次绕组; 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座; 铠装控制电缆的外皮; 装在配电线路杆上的电力设备。 电除尘器的构架。

接地标准

井下电气设备保护接地标准 把电气设备的金属外壳和构架有导线与埋在地下的接地极连接起来,称为保护接地。对电气设备实行保护接地后,当电气设备绝缘破坏使外壳带电时,人身即使接触了这个带电的外壳,因为接地装置与人体构成了并联电路,对人体起分流作用,大大地减小了通过人体的电流,这们就减少了人体触电的危险。所以,电气设备的保护接地,是预防触电事故的重要措施之一。安全监察人员应按《规程》要求对保护接地做如下检查: 一、保护接地的外壳检查 (1)检查设备外壳的保护接地连接是否完整、连续,接头是否松动、锈蚀,接地线是否断裂或断面减小。(2)每台电气设备是否使用独立的导线与接地母线相连接,设备是否串联接地,是否使用专用的接地螺钉。(3)接地连接导线与接地母线相连接时,是否焊接。如果是螺钉连接,是否用镀锌、镀锡螺钉和螺母接牢;绞接时,其长度是否小于100mm,绞接是否牢固。(4)接地装置的材料是否使用铜材或钢材。 二、保护接地网的检查 1、主接地极。 主接地极应在主、副水仓中各埋一块,并由面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm的钢板制成。2接地母线应采用截面积不小于50mm2的铜钱、截面积不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、截面积不小于100mm2的扁铜。 2、局部接地极。 (1)每个装有电气设备的硐室是否装设局部接地极。(2)每个单独设置的

高压电气设备是否装设局部接地极。(3)每个低压配电点是否装设局部接地极,无低压配电点时,采煤工作面的机巷、回风巷和掘进巷道内至少应分别设置一个局部接地极。(4)连接动力铠装电缆的每个接线盒是否装设局部接地极。(5)局部接地极是否设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。(6)设置在水沟中的局部接地极,应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或具有相同有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。(7)设置在其他地点的局部接地极,应用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透眼,并垂直埋入地下。(8)低压机电硐室的辅助接地母线,电气设备外壳同接地母线(包括辅助接地母线)的连接,电缆接线盒两头的铠装、铅皮的连接应使用截面积不小于25mm2的铜线、截面积不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、截面积不小于50mm2的扁铜。(9)低于或等于127V的电气设备的接地导线、连接导线应采用断面不小于6mm2的裸铜线。 三、采掘移动设备保护接地的检查。 1、采掘工作面移动设备的金属外壳应采用橡套电缆中的接地芯线与配电点的控制设备外壳相连。 2、通过电缆接地低压配电点的局部接地极,应组成一个保护接地网,并不受其他因素干扰。除用作监测接地回路外,不得兼作其他用途。 四、保护接地的测试检查 1、接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得超过2Ω。 2、移动式和手持式电气设备同接地网的保护接地用的电缆芯线的电阻值,不得超过1Ω,超过时应及时更换。 3、每年应将主接地极和局部接地极从水仓或水沟中提出,进行详细检