文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅电梯选型建筑标准

住宅电梯选型建筑标准

住宅电梯选型建筑标准
住宅电梯选型建筑标准

住宅电梯选型建筑标准

花样年地产集团技术部

2011年1月编制

目录

1.总则-----------------------------------------------------------------------------------------03

2.术语-----------------------------------------------------------------------------------------03

3.电梯选型-----------------------------------------------------------------------------------04

3.1普通住宅常用电梯选型(电梯对重后置型)-----------------------------04

1 总则

1.1各项目在电梯选型工作中需完成以下工作:

1.1.1电梯使用功能选型:根据各项目定位确定选用电梯类型,据此根据项目具体

情况确定电梯载重量、电梯梯速、电梯开门宽度、电梯轿厢内净尺寸等。确

定电梯型号,向设计单位提供井道尺寸、机房尺寸、顶层高度、底坑深度等

各专业技术指标。

1.2电梯选型除符合本标准以外,还应符合国家和地方现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 “假观光”电梯

“假观光”电梯,是指在普通电梯的基础上,将对重侧置,在正对电梯门的轿箱及外侧墙体上开普通窗,从而实现观光目的的电梯,因其与真正的外挑型观光电梯比较,观光效果受一定影响,但成本较低(与普通电梯成本基本相同),在此称为:假观光电梯。

3 电梯选型

3.1普通住宅常用电梯选型(电梯对重后置型)

日立普通住宅常用电梯选型表(电梯对重后置型)表1

4

3.1普通项目如无条件限制,18层以下电梯均选择1050kg,1.75米/秒;18层以上电梯均选

择1050kg,2.0米/秒。

3.2本梯适用的最小楼层高度为2800mm,层高小于2800mm时需修改牛腿等结构设计,详情

请向电梯公司咨询。

3.3塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅应设消防电梯。消防电梯的行驶

速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。(详见《高层民用建筑设计防火规范》)

3.4机房维修吊钩结构尺寸需土建设计,立面无特殊要求时机房层高均采用3100。其中:吊钩

梁高300,吊钩尺寸为200,机房净高为2500。

3.5结构梁、柱应避免向井道内突出。

3.6梯井圈梁、层门预留孔、机房墙及板预留孔洞、吊钩梁定位、钢牛腿做法、门头梁、底坑水

泥座、机房承重梁座需在施工前由电梯公司提供土建条件图,交设计院签章确认后方可施工。

电梯吊钩

住宅电梯的配置和选择

住宅电梯的配置和选择 JG/T 5010—92 中华人民共和国建设部1992—11—06批准1993—05—01实施本标准等效采用国际标准ISO 4190/6—1984(E)《电梯与服务梯第6部分:安装在住宅建筑中的乘客电梯的规划与选择》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了住宅电梯的配置和选择方法。 本标准适用于安装在住宅中的乘客电梯。在建筑设计阶段,按本标准即能确定电梯的数量和它的主要规格。 2 引用标准 GB 7024.1 电梯名词术语 GB 7025 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB J96 住宅建筑设计规范 JG 5009 电梯操作装置、信号及附件 3 术语 3.1 主楼层main floor 通常乘客可以从街道上直接进入的楼层。如果一台电梯有几个不同的楼层都通向街道,则通向街道的最低的楼层为主楼层。 3.2 电梯在主楼层的间隔时间interval at the main floor 单台电梯轿厢在一天内相邻两次离开主楼层的时间间隔的平均值。 3.3 输送能力handling capacity 在给定的时间周期内,单梯或群梯能够运送的乘客数占该住宅内总人口的百分比。3.4 理论运行时间theoretical time of travel 轿厢在两个端站之间全行程运行所需的理论时间(行程除以额定速度)。 3.5 上行高峰期up-peak 一天内电梯主要用作从主楼层向以上各楼层运送乘客的时期。 4 一般规定 4.1 电梯运行级别 根据每台电梯在主楼层上的最大间隔时间,为电梯运行规定了60s、80s、100s三个级别,标记如下: ——级别60; ——级别80; ——级别100; 4.2 电梯规格与数量 4.2.1 住宅设置电梯的最低层数和高度,一般应符合GB J96中3.1.6条的规定。对于有特殊要求的住宅,其最高住户入口层楼面距离主楼层的高度超过8m时,也允许设置电梯。4.2.2 如果只装一台电梯,电梯的额定载重量不得小于630kg,额定速度不得低于0.63m /s。 4.2.3 在每一梯群中,所有电梯的额定速度均不得低于1 m/s,而且至少有一台电梯的额定载重量应是1 000kg。 4.2.4 电梯的规格和数量应符合附录A~F中各图表的规定。这些图表是根据一天内上行高峰期的交通需要和4.2.2、4.2.3条及表1~3中规定的指标制成的。

高层住宅电梯设置标准选择依据标准 (转载)

高层住宅电梯设置标准选择依据标准(转载) 老王书院收藏于2011-09-13 阅读数:公众公开原文来源 转藏到我的图书馆 郭丽平 一、问题的提出 任何一个高层住宅项目都会遇到电梯的设置标准问题。在工作中经常要问:这栋楼应设置几台电梯? 电梯的载重量多少?速度多少?怎样的配置才是与本楼最匹配的? 二、电梯选型的参考因素 电梯是高层住宅中极为重要的机电设备之一,它是高层住宅的主要垂直交通工具。电梯设备不但费用昂贵(约占建筑基建总投资的9%左右);而且电梯交通系统的设计是否合理还将直接影响建筑的使用安全和经营服务质量以及经济效益,因此,对电梯必须给予足够的重视。 在电梯设计中应该从建筑物和交通设施的关系、建筑物内人员分布、楼内相互间的客流情况和客流高峰期间的电梯使用状况等角度来考虑,并反复进行电梯运输系统的交通计算,根据建筑物的功能及等级来加以评价,从而得出最佳的结果,确定所需电梯的台数、配置方式、服务方式以及电梯的额定荷载、额定速度和控制方式等等。 三、电梯配置的相关规范规定 《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定:十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。认为一台电梯服务60-90户是适宜的。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定:消防电梯的载重量不应小于800kg,消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》规定:在方案阶段,住宅可按下表初步确定电梯数量、额定容量及速度。十二层及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台。每层住40人、层数为24层以上时,应设3台电梯;每层住40人、层数为35层以上时,应设4台电梯。 在初步设计和施工图设计阶段,电梯数量应经计算确定。电梯的服务质量应满足以下要求:乘客平

如何配置电梯数量

登录天涯 | 注册天涯 | 帮助 由于浏览器不支持或者禁用JavaScript ,您可能不能使用到本网站的所有功能。 参见如何启用JavaScript 脚本. 首页提问列表 如何配置电梯数量 [工程 技术] 悬赏点数 10 1个回答 443次浏览 0 湖北过客 2009-3-12 9:25:01 58.49.8.* 举 报 如何配置电梯数量 回答 登录并发表 取在谷歌搜索如何配置电

回答消梯数量 系统推荐答案 yanlei1212009-3-12 9:33:20 218.83.222.* 举报 可以依据<办公建筑设计规范>JGJ 67--2006 及防火规范的要求设置 4.1.4 电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。超高层办公建筑的乘客电梯应分层分区停靠。 条文说明(这里说的很详细):4.1.4 调查中,发现各地很多办公建筑的电梯数量严重不足,造成上、下班时间拥挤不堪,并影响办公工作效率。故对电梯的数量作了规定,根据2003年版《全国民用建筑工程设计技术措施》中对电梯数量的有关规定制定本条文见表1: 表1 电梯数量、主要技术参数表 标准数量额 定额定 载重量速度 建筑类别经济级常用级舒适级豪华 级(kg) (m/s) 按建筑面积6000 5000 4000 <400 0 m2/台 m2/台 m2/台 m2/ 台 630 0.63 办按办公有效3000 2500 2000 <20 00 800 1.00 使用面积m2/台 m2/台 m2/台 m2 /台 1000 1.60 按人数 350 300 250 <250

电梯的选型配置中的几个主要参数参考文本

电梯的选型配置中的几个主要参数参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯的选型配置中的几个主要参数参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 先介绍电梯配置时常用的2个概念: (1)输送能力。在1个时间周期内,单梯或群梯能够 运送的乘客人数。 (2)平均运行间隔时间。对于1台电梯,一个轿厢相 邻2次离开主楼层的时间间隔平均值;对n台群控电梯, 该时间应除以n。 电梯选型配置中的主要参数有以下几项。

(1)电梯台数。需根据建筑物的用途和内部人员流量来计算,用最少的投资来满足合理的垂直运输要求。有的按每百人需要的电梯台数来计算,有的按建筑物的人均面积来计算,科学的方法是进行交通计算。 (2)额定载重量。电梯台数和额定载重量是互相影响,应合理搭配。选用大额定载重量可以减少电梯台数,节省建筑面积和电梯成本,但是会导致停层概率增加,乘客出入轿厢的时间长,电梯平均运行间隔时间增加;选用小额定载重量则需要增加电梯台数,占用的建筑面积和电梯成本增大,但平均运转间隔时间减少。根据额定载荷可确定轿厢有效面积。 (3)额定速度。选择额定速度时应考虑电梯的提升高度和客流量等因素。当电梯停站间隔较短时,片面地提高

五星级酒店电梯速度的合理选择

五星级酒店电梯速度的合理选择 电梯是高层建筑中不可缺少的垂直交通运输设备,它是高楼层间人物流动的便捷之路,能否满足大楼客货流量的要求,决定着楼内电梯的选择正确与否。因此,应合理选择电梯的规格(包括速度、载重、控制方式等)、台数和调度方式,这是高层建筑电梯的重要课题。 本文重点对电梯速度的正确、合理选择进行分析和论证,从而得同合理电梯速度的确定方法。 一座高楼中的电梯,当最大行程h(m)、确定之后,在电梯额定载重标准化条件下,如果电梯额定速度vn(m/s)选得过低,一次运行时间t(s)就会过长,运输能力就会过小。为满足大楼内运输量的要求,必然就要多安装几台电梯,因而电梯井道数目增加,建筑基建费用增加,这是很不经济的方案。 如果电梯额定速度选得过高,则长距主升长的一次时间可以缩短,南昌市了运输能力;但在短距离升降时就无法达到额定速度,而是采用较高速电梯的造价很高,所以也是不经济的方案。因此电梯速度合理选择的实质,就是一个技术经济综合比较的结果,同时还要考虑建筑物的规模、性质、特点以及建造者某些特殊要求。 1 电梯额定速度的合理选择 1.1电梯速度选择的原则 电梯速度选择的原则:一是多方案技术经济综合比较,二是单台电梯技术经济比较。第1种方法受多种因素不影响较大,特别是人为因素,所以不易得出统一的简单的表达模式;而第2种方法涉及影响因素较少,易于获得简洁的表达关系式。故本文采用第2种方法,根据《电梯运动的最优参数》一文创立的用无因次参数分析、计算电梯运动参数,将电梯运动各段的运行距离、时间、一次运行时间、最大运行速度、电动机功率、电能消耗以及电动机的发热和温升等实际参数均化为速度系数α的函数,对速度系数最优化而得出α最优值范围。从电梯拖动电动机功率及电耗较小来确定电梯额定速度,称为经济速度,这时α=1.1~1.2,考虑到低、1.05~1.25。从电梯电动机发热是小和运行时间接近最短的观点来确定电梯短距离运行的分速度,这时α=1.5。 1.2电梯合理速度选择的计算依据 由《电梯运动是优参数》一文得出:在给定升降高度h(m)及设定平均加速度a(m/s2)的条件下,电梯速度v n(m/s)及一次运行时间t(s)与速度系数α的关系为 v n2=(a-1)·(ha)(1) t2=(a2/a-1)·(h/a)(2) 从⑴式可得出电梯标准额定速度的合理适用高度为 h=v2n/a·1/a-1 (3) 将⑴、⑵式联立求解,消去h,则得 t=v n/a·a/a-1 (4) 再将⑶、⑷式联立求解,消去α,则 t=v n/a·h/v n(5) 由公式⑶还可得出:在选定电梯额定速度vn和设定平均加速度a条件下,

电梯数量确定方法

电梯数量确定方法 一、一般指标 一般,决定电梯输送能力的主要参数为电梯数量、承载能力与额定速度。 1、输送能力能满足5分钟高峰期的乘梯要求,就可以认为电梯的选用是合理的。 2、电梯到达门厅的时间间隔不应太长,一般要求不应超过2-3分钟。简单的估算办法:电梯从底层直达顶层应不超过45—60s——同时符合了消防电梯要求。 3、候梯时间与乘梯时间应尽量缩短。这是为了满足乘客的心理要求。比较能接受的限度是:候梯时间不超过30s,乘梯时间不超过90s。 二、规范指标 《住宅设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对电梯的规定 4、《住宅设计规范》4.1.7 条规定,“十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯”;“4.1.9 候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。” 十二层及十二层以上的高层住宅,每栋设置电梯不应少于两台的规定,其根据: 《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.1条规定,塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅中应设消防电梯。第6.3.2条规定,消防电梯可与客梯兼用;

高层住宅电梯宜每层设站是为了使用方便,但为了节约投资允许设站间层不超过两层。减少电梯设站有利于节约电梯造价,简化电梯管理及减少损坏率。 在《住宅设计规范》条文说明中解释:电梯设置台数的多少关系到住宅建筑的电梯服务水平和经济效益。目前基本有两种方法确定:一种按公式计算,另一种按经验确定。 关于电梯计算公式,国外的一般很复杂,有很多未知数需测定,即使按公式计算,也只是一个近似值。为简化设计、方便选用,北京、上海等地设计院大都根据各自的经验确定基本数据。最近,首规委住宅专家组讨论,认为一台电梯服务60~90户是适宜的。 5、《高层民用建筑设计防火规范》有关规定 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。 6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 6、根据国家标准《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》(GB/T7025.1-7025.3-1997)的规定:“单台电梯或多台并列成排布置的电梯,候梯厅深度不应小于最大的轿厢深度。……服务于残疾人的电梯候梯厅深度不应小于1.50m”。该标准规定住宅电梯的主要参数和尺寸见表4.1.9。

TSETA-0001-2019上海市住宅电梯配置和选型要求

ICS 91.140.90 078 团体标准 T/SETA 0001—2019 上海市住宅电梯配置和选型要求 Planning and selection of residential elevators in Shanghai 2019- 01 -30 发布2019- 02 -01 实施

目次 前言 (2) 引言 (3) 1范围 (4) 2规范性引用文件 (4) 3术语和定义 (4) 4住宅电梯配置和选型要求 (4) 5土建设计要求 (7) 附录A(资料性附录)住宅电梯基本选型图 (11) 参考文献 (12)

前言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由上海市电梯行业协会标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:上海市电梯行业协会技术专业委员会、上海市联合电梯安全技术促进中心、同济建筑设计研究院(集团)有限公司、华东建筑设计研究院、上海市特种设备监督检验技术研究院、上海交通大学电梯检测中心、上海三菱电梯有限公司、迅达(中国)电梯有限公司、通力电梯有限公司、蒂森电梯有限公司、日立电梯(上海)有限公司、永大电梯设备(中国)有限公司、东芝电梯(中国)有限公司、富士达电梯上海有限公司、上海爱登堡电梯股份有限公司。 本标准主要起草人:朱昌明、丁毅敏、车学娅、张伯仑、任昭霖、张鹏、黄文和、王捷、卜灵伟、沈毅君、陈远锋、黄文山、蔡晓宏、赵建兵、黄磊、刘文卿、潘阿锁。 本标准于 2019 年首次发布。

引言 住宅电梯关系到城市居民的日常出行,合理配置和选型住宅电梯并使其安全运行,是提高城市居民居住与出行质量的重要部分,也是关系人民群众生活安全的大事。 上海市电梯协会在上海市市场监管局的指导下,组织电梯行业、建筑界等方面的企业与专家起草了《上海市住宅电梯配置和选型要求》。本标准给出了住宅电梯配置、选型和土建设计的相关要求,是对相关单位在住宅建设时的电梯配置选型给予规范性指导,推动本市电梯安全水平持续提升。

对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨

对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨xxxx时间: 2002年1月14日16:54 [摘要]本文对《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)中有关消防电梯设置数量的规定提出不同的看法。 [关键词]高层建筑消防电梯建筑面积 高层建筑的竖向高度大,一旦发生火灾,消防队员若通过楼梯到达着火层,会因体力不足和运送器材困难而贻误战机,影响扑救火灾及抢救伤员。 因此,《高层民用建筑设计防火规范》中规定: 高层建筑的一类公共建筑、塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32米的其它二类公共建筑,应设消防电梯。消防电梯不仅本身有许多具体的特性及要求,而且它对建筑、电气、暖通以及给排水等专业也有许多相关的要求。它的综合造价远远高于普通电梯,因此一幢建筑物中消防电梯设置数量的多少,既要考虑保证消防的需要,也要考虑其本身的造价。本文拟就消防电梯的设置数量作一探讨。 消防电梯的设置数量,现行的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(以下简称新《高规》)和原《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45—82)(以下简称老《高规》)中的规定有所不同。老《高规》中规定: “设消防电梯的建筑物,其高层主体部分最大楼层的建筑面积不超过1500平方米时,应设1台;超过1500平方米但不超过4500平方米时,应设2台;超过4500平方米时,应设3台。消防电梯宜分设在不同的防火分区内。”新《高规》中规定: “高层建筑消防电梯的设置数量,应符合下列规定:1当每层建筑面积不大于1500平方米时,应设一台;2当大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设2台;3当大于4500平方米时,应设3台。……消防电梯宜分别设在

浅谈电梯选型需要考虑的几点问题

浅谈电梯选型需要考虑的几点问题 发表时间:2016-03-22T14:44:57.867Z 来源:《基层建设》2015年20期供稿作者:杜静代宏伟杜豪[导读] 河南瑞讯电梯有限公司河南周口 466000 随着电梯用量的增长,使用电梯的人数也随之增长,电梯的安全问题也日益成为社会所关注的问题。 杜静代宏伟杜豪 河南瑞讯电梯有限公司河南周口 466000 摘要:随着我国建筑业的快速发展,高层现代智能化建筑的增多,电梯已成为人们不可缺少的交通工具。它的选型配置好坏关系到整个建筑的合理利用,选型配置优良的电梯可以使乘客和货物在大楼内快捷、便利、安全地流通,还可以增加建筑面积的利用率、节省设备和能源而降低成本。本文通过几个关键问题来介绍电梯的合理选型。 关键词:电梯选型;电梯交通流;轿厢容量 随着我国经济的快速发展,我国的电梯行业也正经历着一个快速发展的时期。目前,我国在电梯产量、电梯保有量等方面已经跃居世界前列。随着电梯用量的增长,使用电梯的人数也随之增长,电梯的安全问题也日益成为社会所关注的问题。面对近几年来电梯安全事故频发,《特种设备安全法》进一步明确了安全主体责任,企业越来越重视电梯安全问题。合理的电梯选型能够减少电梯安全事故的发生。电梯的优良的配置是载重适中,梯数较多,及拥有群控的功能。这样可以实现足够的运载能力,平均间隙时间和平均行程时间达到合理状态,从而使乘客等待时间不太长,运行起来既安全又经济。因此电梯配置选型时要注意以下几个问题。 一、建筑物的属性和电梯的属性相匹配 建筑物的属性包括建筑物类型。建筑物类型按用途分有:医院、住宅、办公、商场、旅馆、教学楼、厂房等;电梯的属性则包括电梯数量、电梯载重、运行速度、开门方式、开门尺寸、层站数、电梯功能等。电梯按用途分为乘客电梯、客货电梯、医用电梯、住宅电梯、杂物电梯、观光电梯、船用电梯、建筑施工电梯等。还有一些特殊用途的电梯如:防爆电梯、冷库电梯、家用电梯、残疾人电梯、矿井电梯、电站电梯、消防电梯等。每种类型的电梯都有其适用场合和功能配置要求,对电梯合理的选择是保证高层建筑高效交通的基础。因此,在建筑物规划期,就应该明确建筑物的用途,因为不同用途的建筑物使用电梯的类型不同。在确定建筑物用途后,应根据其建筑面积、层楼、人流量、电梯所处位置等因素作出客流分析,以便确定速度、载重量、所需台数、机房类型和曳引机型式等。 二、电梯交通流的关键指标 电梯交通流是指由电梯系统服务的乘客数、乘客出现周期及乘客的分布情况描述的状态量,反映了建筑物内部客流量的情况。交通流的表示方法很多,电梯交通流的关键指标包括:(1)5min载客率,它是衡量电梯输送能力的主要指标,它是指电梯在5min内输送乘客的人数和建筑物使用电梯的总人数的比。(2)平均间隙时间,它是指到达基站的电梯轿厢与上一次的时间间隔;(3)平均行程时间,平均行程时间反映的是乘客的乘梯时间,即从进入轿厢到达目的站所需要的时间。但是在交通流分析中用到的仅仅是能够充分表示电梯交通流特征的数据,通常包括单位时间内进入电梯门厅的人数和离开电梯门厅的人数,还包括单位时间内电梯交通总的客流量。这些指标作为选型与配置的主要依据。 三、轿厢容量和额定载重量 在传统的电梯交通分析计算中,使用的是轿厢容量而不是额定载重量。简单看来轿厢容量大输送能力就高,但实际上过大的轿厢容量会导致停层概率增加,乘客数量多而使出入轿厢的时间长,在没有客流高峰时设备运行费用大。因此轿厢容量应根据建筑物的用途、规模和客货流来进行选取。一般国内以13人(1000kg)为参考基准,结合具体情况可上下浮动。 在乘客电梯的设计时,往往是通过额定载重量来确定轿厢容量和轿厢有效面积。按GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》的表3结果取其中较小的数值。为了防止乘客过多或货物过重而引起超载,GB7588-1995第8.2条规定了额定载重量与轿厢最大有效面积的关系。由于装潢使得整个轿厢地板面积不能完全被乘客利用,于是在交通分析计算中常以80%的轿厢容量来计算。轿厢尺寸应参照GB/T7025-1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》确定。住宅电梯轿厢应考虑运送大件或重件物品如家俱、钢琴、担架。对于载货电梯额定载重量的选择应考虑大型单体物件的最大自重,以及小型物件一次运输的总重量。为了安全电梯可以安装超载报警装置。 四、电梯的土建结构要求 电梯与建筑物的联系主要涉及井道、机房、层门入口、导轨固定等,必须处理好这些与土建配合的细节。此外还应考虑建筑的抗地震设计;电梯噪声的隔离措施;超高层建筑的摆动和垂直度对电梯的影响,电梯起制动引起的晃动、倾斜、变形对建筑结构强度的影响等。比如根据建筑物摆动的参数算出的钢丝绳最大晃动值过大,就应采取晃动衰减措施。 电梯的井道和机房的型式与尺寸应符合GB/T7025-1997的有关规定。对于井道,井道壁为了防火需要应全部采用实体墙。为了提高建筑利用率,井道尺寸应在标准范围内尽可能小。顶层高度和轿厢顶部间隙要保证当对重处于完全压缩缓冲器位置时,轿顶仍有一定的安全高度。底坑的深度、底坑的承载、底坑的排水、井道开口、消防电梯的井道与机房的耐火极限、厅门牛腿的承载、井道顶板的隔声、井道永久性照明等应符合建筑标准和电梯标准的有关规定。对于机房,机房应有足够空间供维修人员安全、容易地接近所有部件。机房应防雨、通风;保证小动物不能进入机房;机房环境温度应保持在5~40℃之间;保证机房灭火设备的可靠性;机房的设备布置、通道宽度、机房承重、为搬运设备而在机房顶板或上横梁设置的吊钩应符合电梯标准要求;楼板的预留孔应符合所订电梯的需求。 电梯井道与机房的土建图应按专业电梯生产厂家提供的同类型的标准图纸,并结合建筑物电梯井道的不同结构(如砖结构、混凝土结构、砖混结构或钢骨结构)等绘制。 五、整体效率及全生命周期成本 作为垂直载人交通工具,不仅要考虑产品价格,运行中所消耗的电能,而维修保养等费用也是一笔不小的开支。因此,专家建议电梯购买过程中对电梯质量、安全性能及价格进行考量的同时,还需要对电梯全生命周期的内成本有所把控。要考虑整体效率和全生命周期成本。据了解,在电梯销售过程中,一些供应商为了达到成交的目的,采取低价策略,成交后抬高维保服务价格。从长远来看,并不利于节约采购成本。专家建议,在采购电梯过程中,应当把质保期过后的维保内容和维保价格也纳入购买考核体系,把产品和服务打包采购,这样既能反映企业的综合实力,也便于用户考核产品全生命周期的成本。

电梯数量估算

电梯数量计算(z) 2010-03-23 17:50:16 电梯数量估算法 一,高层办公楼按每3000-5000平米一部客梯进行估算,而服务梯(货梯,消防梯)按客梯数的1/3-1/4进行估算。 二,高层旅馆电梯数量估算一般取决于客房的数量,常按每100间标准间一部客梯进行估算,服务梯数按客梯总数的30%-40%进行估算。 三,高层住宅:18层以下的高层住宅或每层不超过6户的19层以上的住宅设2部电梯,其中一部兼做消防电梯,18层以上(高度100米以内)每层8户和8户以上的住宅设3部电梯,其中一部兼做消防电梯。 电梯交通数量计算 1)12~12层以上的高层住宅,电梯不能小于2台.每层住40人,层数为24层以上时,应设置3台. 每层住40人层数为35层以上时,应设置3台.单元式高层住宅每单元只设置一捕电梯时,采用联系通廊. 2)旅馆的工作/服务电梯台数等于0.3~0.4北客梯数.消防电梯要满足"高规"要求.住宅的消防电梯可与客梯合用.消防电梯的速度V>=H/60>=1.5M/S,容量R.=11人(800KG) 3)医院住院捕宜增设1~2台供医护人员专用的客梯,与病床电梯分开设置.>3层的门诊楼应社长1~2台电梯. a)计算所需要电梯的台数N=KPT/240R b)确定客梯集中率(每5分钟输送乘客率)K

办公楼(同时上班K=25%~16%)(不同时上班K=16%~12.5%) 旅馆(K=12.5%~5%) 住宅(K=5%)医院(K=22%) c)计算使用电梯的总人数P 办公楼(P=办公楼有效使用面积/10=0.55*总面积) 旅馆(P=床位+宴厅人数) 住宅(P=3.5*总户数) 医院(P=1.1床位数) d)计算往返一周总的运行时间T 办公楼T=2H/V+1.25(F+1)(V+3.5)+2R 旅馆住宅医院T=2H/V+1.25F(V+3.5)+3R e)确定电梯的速度V 办公楼旅馆V>=H/30或V=(0.1~0.125)n n:电梯行程总层数住宅医院V=1~2.5 f)计算每班电梯预计停站数F 公式比较复杂,我一般就采用n~0.9n g)确定电梯额定人数R (为了能消防共用条件,我一般选>11人) 嘿嘿~~这么麻烦就为了计算电梯所须台数 总结 电梯台数=乘客的集中率*电梯总人数*电梯往返一周所需要的时间/(240电梯的额定人数) 错别字比较多~~不敢恭维~ “单元式高层住宅每单元只设置一捕电梯时,采用联系通廊.”,更正:“部”

电梯合理选型方法

电梯合理选型方法 一、规范要求 1.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 规范正文: 4.1.7 十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯(认为一台电梯服务60-90户是适宜的)。 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 规范正文: 6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯: 6.3.1.1 一类公共建筑。 6.3.1.2 塔式住宅。 6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。 6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 二、电梯选型的步骤 1、计算建筑物交通规模。建筑物交通规模指建筑物内常有人数,对于办公大楼以每人占地面积(m2/人)来计算;对于住宅楼以每套居住人数(人/套)来计算。 2、初步确定电梯的型号和台数。我们依据建筑物的用途、高度、运输能力需求、周围环境等方面的因素,初步确定电梯的型号和数量。电梯的选型与配置选择需要有专业指导,品牌要精心挑选,还要兼顾运行效率与舒适程度。在台数估算时,根据类似工程的经验和运输能力的需求来定。 3、确定电梯服务方式。随着电梯技术的发展,现在的电梯运行方式多种多样,有集选、并联、群控等方式,还有分单双层、高低区服务方式,更发展到神经网络运行控制。合理地确定服务方式,有利于提高运行效率。例如满载直驶方式,可以节省无谓的开关门时间。 4、计算电梯运行周期。运用概率统计的方法,计算电梯运行一周时间。电梯在基站让乘客进入后,上、下运行服务完毕,又回到基层让乘客离去所经历的时间,称为往返一周时间。它包括了电梯实际运行时间、开关时间、乘客出入轿厢的时间和损失时间。 5、分析计算结果。分析计算出来的电梯输送能力是否符合建筑物中客流集中率的要求;平均运行间隔是否达到预定的服务质量要求。如果不符,应重新选定电梯的台数和规格,并再次进行计算和分析。 总之,电梯选型的总原则是经济、实用、可靠、先进。电梯造型与配置是技术与经济综合比较的结果,在具体选型与配置中应根据建筑物的实际用途、客流量、相关的安全技术参数、客户的资金状况等综合考虑。 三、电梯选型的方法

电梯配置和选型的传统计算方法

附录A 电梯配置和选型的传统计算方法 (规范性附录) A.1电梯数量和轿厢容量的选择,应满足5min客流高峰期输送能力的要求。5min客流高峰期输送能力的要求([HC])可由建设单位提出,但应满足本标准第5.2条的要求。 A.25min客流高峰期一般应采用一天内最繁忙5min上行高峰期,也可按照实际情况,采用一天内最繁忙5min下行高峰期或其它有代表性的客流高峰期。 (式A-1) (式A-2) (式A-3) (式A-4) 式中: N l—计算电梯组中的电梯总数; P—客流高峰期电梯平均乘客人数,取由轿厢面积确定额定乘客人数的80%; N p—电梯设计服务总人数; RTT—电梯往返一次运行时间(s)。电梯伸至地下室时,可根据电梯运行级别,每一层地下室增加15~30s。式A-3给出的是上行高峰期的RTT计算公式,对于下行高峰期及其它设计工况应根据具体情况,进行RTT计算; H—电梯平均最高返回层,见表A.1; t v—理论层间运行时间(s); S—平均停站数,见表A.1; T—从电梯门开始关闭到下一停层电梯门打开到800mm的时间(s),T是一个代表电梯自身性能的时间参数,由电梯供应商提供,初步设计阶段也可根据电梯运行级别按8s~12s取值;t p—每个乘客进(出)轿厢的平均时间,一般可取2.0s; d f—主楼层到最高层的平均层高(m); v—电梯额定速度(m/s)。 A.3H和S可分别按式(A-5)和式(A-6)计算,部分额定乘客人数和楼层数对应的H和S 值可查表A.1。 (式A-5) (式A-6)

式中: N f—主楼层以上电梯服务总层数。 A.4电梯数量和轿厢容量的选择,应考虑电梯分组分层或建筑服务分区。

各类建筑中的电梯设置要求

总结: 各类建筑中的电梯设置要求 1.电梯设置 层数和使用功能 《住宅设计规范》4.1.6:七层及以上或入口屋距室外设计地面的高度超过16m以上必须设。注:室外设计地面起计,包括底层商店、空、跃层、中间层。 4.1.7:十二层以上不应少于2台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。 4.1.8:宜每层设站,不设站的层数不宜超过两层,塔式和通廊式宜成组集中,单元式高层住宅每单元只设一部电梯时,应采用联系廊联通。 4.1.9:侯梯厅深度不应小于多台梯中最大轿箱深度。 《老年人建筑设计规范》 4.1.4:四层及四层以上应设电梯。 4.4.6:轿厢沿周边离地0.90m和0.65 m高处设介助安全扶手。 *《综合医院建筑设计规范》3.1.4: 一、四及以上门诊、病房楼应设,且不少于2台,病房楼高度超过24m,应设污物梯; 二、供病人使用的电梯和污物梯,应采用病床梯。 三、电梯井道不得与主要用房贴邻。 *《综合医院建筑设计规范》3.1.6:三层以下无电梯的病房楼以及观察室与挽救室不在同一层又无电梯的急诊部均应设坡道其坡度不宜大

于1:10,防滑措施。 *《疗养院建筑设计规范》3.1.2超过四层应设置电梯。来源:https://www.wendangku.net/doc/9017466965.html, 藏品库应设载货电梯。 4.2.10:二层及二层以上的书库应有提升设备,四层及四层以上提升设备宜不少于两套,六层及六层以上的书库宜另设专用电(货)梯。《图书馆建筑设计规范》4.1.4:四层及四层以上设有阅览室的图书馆宜设乘客电梯或落货两用梯。 《文化馆建筑设计规范》3.1.6:五层及五层以上设有群众活动、学习辅导用房的文化馆应设电梯。 《档案馆建筑设计规范》3.1.5:查阅档案、业务和技术用房设计为五层和五层以上时就设电梯,超过二层的档案库应设垂直运输设备。 *《办公建筑设计规范》3.1.3:六层及六层以上办公室应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。 *《宿舍建筑设计规范》3.5.3:居住层距入口层地面高度大于20m时,应设电梯。 消防电梯设置 《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:一类公共建筑高度超过32m的其它二类建筑,塔式住宅十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊住宅。 《高层民用建筑设计防火规范》6.3.2:高层建筑每层消防电梯的设置数量:≤1500m2设1台≥1500 m2,≤4500 m2设2台>4500m2设

电梯选型与布置

《电梯选型与布置》 课程整体教学设计(2013~ 2014学年第二学期) 课程名称:电梯选型与布置 所属组别:电梯教研组 制定人:曾玉梅 合作人:陈伟洪、李光 制定时间: 2014.06 中山市启航技工学校

课程整体教学设计 一、课程基本信息 二、课程目标设计 1、总体目标: 通过本课程的学习,具备根据用户业主使用需求制定电梯产品的选型与配置,使学生能够掌握电梯井道布置图的设计。 2、能力目标: 通过完成五层站有机房客梯的选型与设计项目,学生能运用电梯及主要部件的工作原理和构造的知识, 1.能够根据用户业主使用需求制定电梯产品主要参数、主要零部件的 选型与配置方案,对项目进行技术资料的查找、整理、归档。 2.电梯井道布置图的设计,并核对、整理、归档。 3.能依照工艺路线和装配图完成电梯主要部件的装配。 4.能运用各类拆装与检测工具调整电梯零部件配合精度、分析生产装 配情况、提高效率与质量。 5.能够按照电梯标准对电梯主要部件进行检测与维护操作。 3、知识目标:

1.掌握电梯整梯的工作原理。 2.掌握电梯井道、机房、滑轮间的标准要求及注意事项。 3.掌握电梯层门、轿厢、对重的标准要求及注意事项。 4.掌握电梯悬挂装置、补偿装置和超速保护装置的标准要求及注意事项。 5.掌握电梯导轨、缓冲器和极限开关的标准要求及注意事项。 6.掌握电梯电气安装与电气设备的标准要求。 7.掌握电梯注意与标识符号。 8.掌握电梯井道布置图的设计方法。 9.掌握电梯选型配置中对主要部件的功能选择方法。 4、素质目标:(职业道德、职业素质、职业规范在本课中的具体表现) 1.通过项目组共同完成任务培养团队精神和合作意识。 2.通过拆装练习项目培养不怕脏、不怕累,勤思考、勤动手的好学风 气与职业道德。 3.养成依照行业规范按章操作、安全作业的安全意识。 4.依照工艺路线合理选择工具量具,培养严谨的工作态度。 5.设置项目考核标准,培养学生勇于接受挑战的良好素质与创新精神 和实践能力。 5、其它目标:(有则写,无则不写) 1.正确使用工具的能力。 2.自我学习能力 三、课程内容设计

高层电梯配置标准

一、问题的提出 任何一个高层住宅项目都会遇到电梯的设置标准问题。在工作中经常要问:这栋楼应设置几台电梯?电梯的载重量多少?速度多少?怎样的配置才是与本楼最匹配的? 二、电梯选型的参考因素 电梯是高层住宅中极为重要的机电设备之一,它是高层住宅的主要垂直交通工具。电梯设备不但费用昂贵(约占建筑基建总投资的9%左右);而且电梯交通系统的设计是否合理还将直接影响建筑的使用安全和经营服务质量以及经济效益,因此,对电梯必须给予足够的重视。 在电梯设计中应该从建筑物和交通设施的关系、建筑物内人员分布、楼内相互间的客流情况和客流高峰期间的电梯使用状况等角度来考虑,并反复进行电梯运输系统的交通计算,根据建筑物的功能及等级来加以评价,从而得出最佳的结果,确定所需电梯的台数、配置方式、服务方式以及电梯的额定荷载、额定速度和控制方式等等。 三、电梯配置的相关规范规定 《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定:十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。认为一台电梯服务60-90户是适宜的。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定:消防电梯的载重量不应小于800k g,消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》规定:在方案阶段,住宅可按下表初步确定电梯数量、额定容量及速度。十二层及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台。每层住40人、层数为24层以上时,应设3台电梯;每层住40人、层数为35层以上时,应设4台电梯。 在初步设计和施工图设计阶段,电梯数量应经计算确定。电梯的服务质量应满足以下要求:乘客平均等候时间不宜超过120秒,发梯间隔时间不宜超过60秒。 电梯数量、容量和速度表

选购电梯的基本方法

选购电梯的基本方法 一、电梯类型的确定 在建筑物开始规划时期,就应明确该建筑物的用途,因为按宾馆饭店、办公楼、医院、住宅或工矿企业不同用途的建筑物,使用不同类型的电梯。建筑物用途确定后,根据其建筑面积、层楼(高度)、进出人员流量、电梯所在楼中的位置等因素做出客流分析,以便确定电梯速度、载重量(电梯轿厢内满载时的载荷)、所需电梯台数。 以目前全国各地小高层住宅为例,选择什么样的电梯以及如何能够节省开发成本,这是目前摆在设计人员以及开发商面前最主要的课题。开发商在开发项目时不能不考虑经济利益和房屋的品质,所以选择电梯时应以既能降低成本而又能满足使用要求,以及安全性及舒适性。国际上对一梯两户、一梯三户的7层——20层住宅,电梯选择速度和载重量进行了科学的计算,为此得出如下结果。首先是电梯配置的选择。一梯两户的7层以上-20层以下住宅,选择电梯载重和速度为:800KG,1.0M/S-1.5为最佳,是最经济最合理的选择;另外可以选择的是1000的载重、1.0M/S-1.5M/S的配备。800KG电梯可以乘座9-10人,同时可以有两到三户人一起乘座;1000KG电梯可以乘座11-13人,同时可以有三到四户人一起乘座; 二、电梯规格标准的选择 在对电梯具体厂家和品牌选择上,可尽量多方接触、挑选。需要注意的只是在厅、轿门、轿厢尺寸及电梯规格的配置上,尽量要采用通用标准型产品,因为标准型尺寸制造统一,相对而言造价上也较省钱。举个例子,比如两台同品牌电梯,它们速度、载重、层站(厅门数)配置等都一样,但一台其规格尺寸为通用标准系列产品,而另一台的厅门、轿厢尺寸定为非标,也就是说,需另行单独加工,那么后者的设备造价就要比前者高出10%~15%了,当然如果再要采用类似下曳引或别的特殊规格形式的电梯,造价上避免不了也就要更加大了。 有一点更需要注意,电梯是个特殊商品,它是用以订待产的销售方式销售,换句话说,就像是要量体裁衣,按订单具体要求订做生产,因此一旦供需合同签订,厂家投产后再改变其具体规格尺寸及参数很麻烦,如果需方为此提出退货,一般按合同预付厂家定金是不退还的。通用标准型垂直客梯的规格尺寸,以载重1000kg梯为例,标准应是:乘员人数13人、厅轿门形式为中分门、厅门尺寸宽0.9m、高2.1m,轿厢尺寸宽1.6m,深1.5m,高2.3m(可制作为2.3~2.5m高)对此要求井道土建尺寸宽2.2m,深2.1m,厅门门口净土建留洞宽1.14m,高2.24m,它的电梯机房必须设在该梯井道正上方等。这些基本数据是目前国内外统一电梯标准形式的基本参数。 提到了电梯厂家和品牌,在选择电梯生产厂家,选择电梯品牌和选择安装施工部门时,更应十分慎重,也可以说这是选购电梯非常关键的一步,所以在电梯订购签合同前,购梯部门有必要抽出时间一定要对供货厂家进行必要的审核和考察;而厂家有义务向买方出示营业执照、电梯生产许可证,其所属施工部门建筑业企业等级资质,安装安全认可证等证明文件,也要求买方人员咨询供方对需方售前售后的服务承诺、保修时间、了解自己所需产品在实际使用中的状况和性能,具体说像此类型电梯最高的提升高度,最多停层站数、维修使用的专用工具,易

关于电梯数量的相关设计规范

关于电梯数量的相关设计规范 一、民用建筑设计通则(GB 50352—2005) 6.8.1 电梯设置应符合下列规定: 1 电梯不得计作安全出口; 2 以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台; 3 建筑物每个服务区单侧排列的电梯不宜超过4台,双侧排列的电梯不宜超过2×4台;电梯不应在转角处贴邻布置; 二、高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95) 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 三、住宅设计规范(GB 50096-1999) 4.1.7(条文解释)电梯设置台数的多少关系到住宅建筑的电梯服务水平和经济效益。如何确定,目前基本有两种方法:一种按公式计算,另一种按经验确定。目前北京、上海大都采用后一种方法。关于电梯计算公式,国外的一般很复杂,有很多未知数需确定,国内从收集的资料来看,各种不同计算公式不下五、六种。由于研究角度不同,计算所规定的未知数亦不一样,而且不少系数是按经验或实测而定,因此即使按公式计算,也只是一个近似值。为简化设计,方便选用,北京、上海等地设计院大都根据各自的经验确定基本数据。如北京建筑设计研究院的资料表明:每台电梯的服务户数为,板式住宅在66~120之间;塔式住宅在56~84户之间,认为每台电梯服务100户是合理的。上海市的资料表明,在20层以下的高层住宅中,每台750 kg速度为1m/s的客梯可服务60~100户。最近,北京首规委住宅专家组讨论,认为一台电梯服务60~90户是适宜的。 总结:本项目保障房共161户,25层(含两层裙楼)。标准层面积389平方米,每层七户,使用两台电梯(其中一台为消防电梯),是满足设计要求的。 佛山市德富恒辉房地产开发有限公司 2014.8.25

电梯选型一般流程

电梯选型流程指引 一、流程指引: 1.有机房与无机房电梯的选择。 目前无机房电梯主要运用电梯停靠的层站数较少如2~24层的裙楼,或因种种原因无法设置机房的场合。无机房电梯的载重范围630~1600kg,速度1.0~1.75m/s,最高不超过24层/站,提升高度75米。建议如下: ①载重量:250~630kg,速度:1.0m/s,5层站以下,提升高度15米以下,选用 Gen2-comfort; ②载重量:630~1000kg,速度:1.0~1.75m/s,24层站以下,提升高度75米以内,适 用于中高档花园洋房,选用OH5000MRL; ③载重量:1150~1600kg,速度:1.0~1.75m/s,24层站以下,提升高度75米以内,适 用于高档花园洋房,选用Gen2; 有机房电梯技术较成熟,日后的维护成本低及零配件的选择空间余地大,覆盖范围630~1600,速度1.0~4.0m/s,最高层站可达到60层。建议如下: ①重量:630~1000kg,速度:1.0~1.75m/s,24层站以下,提升高度90米以内,选用 OH5200; ②重量:800~1000kg,速度:2.0~2.5m/s,24~40层站,提升高度125米以内,选用OH5100; ③重量:1150~1600kg,速度:2.0~2.5m/s,24~40层站,提升高度125米以内,选用 能源再生电梯Regen-M; ④重量:1000kg,速度:3.0m/s,35~50层站,提升高度150米以内,可选用能源再生 电梯Regen-M; ⑤重量:800~1600kg,速度:3.0~4.0m/s,35~55层站,提升高度200米以内,选用高 速电梯OH-8000; 货用电梯:型号 FOVF ,重量:630~5000kg,速度:0.25~1.0m/s,8层站以内,提升高度30米以内; 扶梯根据提升高度不同、使用场所的区别,选型基本按照如下原则: ①室内扶梯(提升高度《6米》),采用STAR; ②室内扶梯(6米〈提升高度〈8米),采用XO-508; ③室外扶梯,全部采用XO-508; ④8米〈提升高度〈13米,采用XO21NP,适用于室内室外;

相关文档
相关文档 最新文档