文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程全套施工工法_secret

电气工程全套施工工法_secret

电气工程全套施工工法_secret
电气工程全套施工工法_secret

建筑电气施工工法

1、电气配管工程:

1)配管及预埋前,必须认真熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径,方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图纸详细对照,如发现差错应及时找设计部门更正。

2)认真整理施工图纸中发现的疑难问题,如平面图与系统图不符、管径与导线截面不符、管线途径不明等在参加图纸会审时及时向设计部门提出,力求将图中问题解决在施工以前。

3)根据图纸及相关标准编制材料计划,对照图纸提出管材型号、规格及盒箱、导线等的型号规格,做好材料的采购准备工作。

4)做好施工班组的技术、质量、安全交底工作,详细交待配管中应注意的事项及图纸会审中更改的问题。

5)做好管材及盒、箱等材料进场验收工作,管材必须符合国家产品标准,并有出厂合格证,钢管内不得有毛刺及棱角,钢管壁薄厚应均匀,有一定的柔性以防煨弯时产生断裂现象,电线管除满足规范要求外,还应无严重锈蚀现象,盒、箱尺寸符合设计要求。

6)电线钢管暗敷于砼时应采用套管连接,套管长度应≥管径的2倍,套管两端需与钢管紧密焊接无缝隙,并用元钢进行接地跨接,焊接处应刷防锈漆进行防腐处理。

7)钢管应用机械切割机下料或钢锯下料,并清除管口的毛刺,保证管口光滑,绝不允许用电、气焊割口,管口清理的办法可使用半圆锉把毛刺挫光,DN15~DN20的管子可用老虎钳头插入管口左右搅动达到把毛刺去掉使管口光滑之目的。

8)暗配于混凝土内的钢管内部应刷防锈漆,暗配在土质内的钢管除内部刷防锈漆外,外部刷沥青漆,其余情况下的所有配管、内外部均应刷防

锈漆,刷漆前应认真除锈。

9) 砖墙内暗配管时应在土建粉刷墙面前进行,并敷设到位,确定钢管高度,走向及位置后,首先用开槽机,根据管径在墙面上开出配管槽,在墙缝内打入带铁丝的木楔,钢管配好后,用打入墙内的铁丝两端把钢管临时固定住,再采用强度等级不小M10的水泥砂浆沿槽固定,保护层厚度不小于

15mm 。

10) 埋于砼地坪内的暗配管要做好临时固定工作,方法如下:钢管敷设好后,用3寸钢钉交叉钉在钢管下部,钉头之间用18#铁丝沿管子表面交叉缠绕三圈达到固定管子的目的,另一种方法可用铁丝直接梆扎在土建敷设的第一层钢筋上,这样在浇注砼时不致使管子发生较大的位移和挤压。

11) 与钢管配套暗敷设的灯头盒、开关箱、过路箱等必须要进行固定,固定办法:用钢钉在盒箱四边各钉一个,钢钉高于盒箱约5mm 用18#铁丝在相对的两个钉子之间绕三圈再把钢钉打入模板内低于盒箱2~3mm 即达到固定盒箱之目的,注意在固定盒箱前必须把盒箱内用纸塞满且纸应用水泡浸透以防砼进入盒箱内,进入盒箱内的管口也应采取封堵措施,以防万一砼进入盒箱,不至于进入管内,影响穿线工序的进行。

12) 钢管进入或经过盒、箱、管箍处应用6~8元钢进行接地跨接,盒箱也应做好接地焊接,接地焊接长度≥30mm 。

13) 盒、箱定位应准确,符合设计及施工规范要求,采用水平仪或用找平塑料软管逐一校正准确,同一室内的同规格盒箱,误差应≤5mm ,相邻误差应≤1mm 。

14) 吊顶内配管一般应在吊顶内其它专业管道施工以后进行,线管尽可能贴近龙骨,敷设途径应合理、整齐,并用吊、支架进行固定,管子的连接可用丝口连接,管端套丝长度不应小于管接头长度1/2,且应用φ6~φ8元钢在管两端进行焊接以保证接地的畅通,也可以用套管连接,但套管连接必须与管子紧密焊接无缝隙且套管长度≥管径的2倍。

15)线管煨弯应保证足够的弯曲半径,焊接管焊缝在煨弯时应在管子的两侧,钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。弯曲半径(R)见下表:

暗配时

16)管与接线盒、开关箱的连接,可采用螺母连接或焊接,采用螺母连接时先在进入盒箱管端套丝后旋上一个锁紧螺母(俗称根母)然后将盒箱上的散落口打掉,将已旋上螺母的管头插入孔内再用手旋上盒内螺母(俗

称护口)最后用鲤鱼钳把盒外锁紧螺母旋紧即可。

17)土建拆除摸板后应及时找出预埋在混凝土内的盒箱,并用铁丝打通管路,做好管口及盒箱的临时封堵工作,对于试不通的管子应及早进行修补处理,以免影响土建质量和总体进度。

18)扣压式薄壁钢管(KBG)的连接应采用与管径配套的专用套管,并用专用压接工具在套管两端进行压接,使套管与钢管紧密连接,并用胶带把两端管口包好,以防混凝土水泥浆进入管内。

19)扣压式薄壁钢管(KBG)90度弯头可采用与管径配套的专用弯头,可在供货方与KBG管一起购买,也可采用厂方特供的弯管器进行弯制。管子进入盒箱应采用配套的螺纹接头。

20)直埋于地下或楼板内的PVC管,在配管出地面或楼板易受机械损伤的一段应采取保护措施,方法如下:用碎块小砖围在出地面的PVC管边,再用砂浆临时浇在碎砖上,管子连接时,把砂浆及碎砖打掉,管子连接到位即可,注意,在浇砂浆时,管头应用老虎钳夹扁或管口用纸堵塞以防水泥流入管口,φ16~φ25管弯曲时应使用弯管弹簧。

21)PVC管的连接采用套管粘接,套管长度≥2倍管外径,粘接剂要采用合格产品,在涂抹粘接剂时应均匀,插入套管应各占套管1/2,尽量避免一端插入多,另一端插入少,并在套管两端用铁丝把PVC管子绑扎牢固,以免被拉脱,PVC管配好后应在一米左右绑扎一处,以保证管子与套管,盒、箱的连接。

22)PVC管敷设在楼板面上,板面整个垫层应不小于50mm,且管表面应有20mm以上厚度水泥砂浆保护层。

23)PVC管材质应具有阻燃,耐冲击性能,其氧指数不低于27%的阻燃指标,并有产品检验报告单和产品出厂合格证书。

24)普利卡金属套管与钢管直接连接时,可采用螺纹混合连接法或无螺纹连接法,普利卡管在敷设时应尽量避免弯曲。

25)普利卡金属套管与盒、箱或线槽连接时应采用专用的线箱连接器或组合线箱连接器进行连接。

26)暗配管在施工过程中应做质量评定及检验批隐蔽验收,并有甲方专业代表及监理参与,签字认可下道工序施工,并且在土建打砼过程中,必须安排专人对配管进行监护。

27)钢管配线与设备连接时,应将钢管敷设到设备内,如不能直接进入时,可按下列方法进行连接:

①在干燥房间内,可在钢管出口处加保护软管引入设备。

②在室外或潮湿房间内,可采用防湿软管或在管口处装设防水弯头。

③当由防水弯头引出的导线接至设备时,导线套绝缘软管保护,并应有防水弯头引入设备。

④金属软管引入设备时,软管与钢管,软管与设备间的连接应用软管接头连接,软管在设备上应用管卡固定,其固定点间距应不大于1m,金属软管不能作为接地导体。

⑤室内进入落地式配电箱、柜内的配管管口,应高出配电箱、柜的

基础面50—80mm。

2、管内穿线和接线:

1)导线规格、型号应符合设计要求,应有产品合格证及检验报告,并注有生产厂家。

2)管内穿线前应熟悉图纸,了解电气系统的原理,灯具的控制方式,并了解每根管内有几个回路,几对导线,以及导线的规格、型号、始、终端位置,导线能不剪断的地方尽量不剪断,以免浪费导线和导线产生过多接头。

3)电力和照明系统按规范对管内导线应有分色,相线和零线的颜色应不同,同一建筑物导线颜色选择应统一,配电箱电源线及所有三相电源的干线,相线A、B、C相为黄、绿、红三色,零线为淡蓝色,保护接地线(PE)为黄绿相间双色线,照明支线、火线为红色,开关线为黄色,零线为淡蓝色,保护接地线为浅黄绿相间双色线。其余设备的导线也应有明显的色泽区分。

4)管内穿线前必须要清理干净管内积水杂物,并在管口套好护圈,具体操作如下:先用铁丝打通管路,把破布扎在铁丝上,在管内两边来回拉动,直到管内积水及杂物拉净为止。

5)管内穿线时应采用放线架,人工放线,拉线铁丝的连接处应尽量减小,铁丝及导线的回弯头应朝向被拉动方向,以免铁丝绕头及导线头挂在管接头的缝隙中,穿线中必须由两人操作,一个缓缓拉动铁丝,一人缓送导线,放线及穿线中应理顺导线防止导线在管内扭绞、弯曲,以免影响导线使用质量。

6)所有管内导线不得有接头,所有接头应放在接线盒内或者在电气设备端子上进行,所有接头相互缠绕必须在五圈以上,保证连接紧密,再用橡皮绝缘胶带或绝缘带一至二层,最后包黑胶布一层即可。

7)导线在与电气设备或电气器具连接时,应对敷设的全部线路进行

接线及绝缘电阻值测试,线路要求全部接通,1KV以下的电气线路采用500V 兆欧表测试其绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,且符合设计要求。

8)软导线在接线盒内连接采用压接帽,多股铜线在连接设备或接线端子时,必须使用铜接线鼻子,导线插入铜鼻子内,用压接钳压好后,把铜鼻子上的毛刺或棱角用钢锉挫光,进行烫锡处理即可。

9)不同回路,不同电压等级及交流与直流的回路,不应同穿于一根管内,同一交流回路的导线应穿于同一导管内。

10)导线穿好后,剪除多余的导线,但要留出适当余量,便于今后接线,预留长度在接线盒内绕盒一周为宜,开关箱内以绕盒内半周为宜。

11)如管内穿线为同一种颜色,可在导线的端头绝缘层上做记号,如管内穿有4根同规格同颜色导线,可把三根导线用电工刀分别削一道,两道、三道刀痕标出,另一根不标,以免接线错误。

12)在垂直钢管中,为减少管内导线本身重量所产生的下垂力,保证导线不因自重而折断,导线应在接线盒内加以固定,固定间距见下表:

钢管垂直敷设接线盒间距

13)钢管配线必须采用铁制接线盒、箱。塑料管配线必须采用塑料制品盒、箱,禁止采用钢管塑料盒、箱或塑料管铁制盒、箱。

3、电缆桥架安装(含金属线槽安装):

1)桥架施工前应在现场实测实量,根据平面尺寸,确定直线段及弯头,三通等各种规格及数量,以便订购、制作。

2)桥架安装前先确定桥架走向、位置,以支架为中心弹线,安装支架或吊架,支(吊)架应平直、牢固,水平桥架的支架安装间距为 1.5~

3米,垂直安装的支架间距不大于2米,支架安装前应作防腐处理,金属线槽及桥架应与支吊架进行固定。

3)桥架应防腐良好,连接螺栓应采用镀锌件,且桥架及线槽内外都必须有连接板。

4)桥架外壳每段应采用软铜绞线(≥4平方毫米)做接地跨接,并和PE线连接。

5)金属电缆桥架及其支架在全长范围内应有不少于2处与PE线干线相连接。

6)竖井内桥架过楼层应参照JSJT—155《电气竖井设备安装》做防火堵燃处理,堵料必须采用指定厂家合格产品。

7)桥架或线槽在安装时,可能会和建筑及其它管道如通风管道或水管道等发生走向、标高等矛盾,需改道敷设,这样形状不一的弯头会增加,解决办法,一是尽量在施工前和土建及其它工种技术人员沟通,搞清其它管道等的位置及走向,便于确定弯头等定货规格及数量;二是其它管道更改或时间紧迫无法另订弯头时可利用已购定的直线桥架及线槽自制形状及度数不同的弯头,但必须焊缝平整,防腐处理完好,弯头等平整美观,最后刷和原线槽相同油漆即可。

4、插接母线安装:

1)插接母线运到现场应有专门库房存放,并逐件逐段进行检查,如外壳有凹凸不平及配件数量缺少等应及时和厂家联系,尽快解决,以免影响正常施工。

2)母线在安装前应逐段进行绝缘试验,1KV以下母线采用500V兆欧表测试绝缘电阻值应在20MΩ以上。

3)母线安装时必须先弹线定位,根据设计图纸确定走向用粉线在线路的中心弹线,确定支架的位置,一般支架间距为1.8~2.5米。

4)母线连接时应确保接触面清洁,对齐相接单元的导电排未端,然后

滑动令其相接。

5)进线连接:母线槽与低压柜或变压器连接时,需加装一个过渡连接箱以便母线槽通过加装短母排与柜内母线相连,同时必须确保相序一致。

6)绝缘测试:母线全部连接后,并检查各固定点牢固可靠,测试整条母线绝缘值保持在20 MΩ以上,确保运行可靠。

7)母线槽送电:母线槽安装完毕后应核对相位,确保无误,在TN—S 系统中,PE线与N线严禁接错,母线槽受电时,不应带任何负载,所有母线中的馈电装置均处于“分断”状态,受电后必须测量每个分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。

8)由于插接母线在电气竖井内占据重要位置,因此在施工前要核对图纸,正确安排,避免施工中与其它管线发生冲突。

9)施工前应请厂家到现场实地测量,根据层高、平面尺寸、数量等实际需要提出制作要求,在厂家测量时应做好配合工作。

10)插接母线应防腐良好,连接螺栓采用镀锌件。

11)插接母线外壳每段均做接地跨接,各插接箱也应做接地连接,并与PE接地干线相连接。

12)进入竖井内的插接母线过楼板时做法及防火处理应参照JSJT—155执行,并对每层做防火堵燃处理,堵料必须采用指定厂家合格产品封堵。做法见下示图:

13)竖井内插接母线箱的标高应符合设计要求。

5、电缆敷设:

1)电缆敷设前应准备好敷设电缆的工具,如电缆架、滚筒,根据电缆的大小选择钢管或元钢、垫木等。

2)放电缆时把钢管或元钢穿入电缆盘的两个孔内,一端用人或倒链抬起,把电缆放入电缆架上,用同样办法把另一端也放入电缆架内即可。注意:电缆盘应顺时针转动,即电缆始端应在电缆盘上端。

3)电缆敷设前,应对电缆规格、型号等进行逐一核对,检查是否与图纸相符,并具有生产厂家及产品合格证书。

4)电缆敷设中,电缆盘两侧应有协助推盘及负责刹盘滚动人员,为避免电缆受拖拉而损伤,可把电缆放在滚筒上,电缆在敷设中不得有扭绞、损伤等现象。

5)电缆展放前应由指挥者做好施工交底工作,使放电缆人员都能了

缆敷设行进的领头人必须对施工现场(电缆走向、顺序、排列、规格、型号、编号等)十分清楚以防返工,在交通要道必须有专人负责看管,以免被人及车辆损伤正在敷设中的电缆。

6)电缆穿管前要清除管内杂物,电缆穿管时应在电缆端头套一个用铁丝纺织的网套,用钢丝拉动网套,防止电缆拉脱或受损伤。

7)电缆进入电缆沟、电气竖井、设备箱(柜)以及穿入管子时出入口都应封闭,管口应密封,且管口两端都应敲打喇叭口。

8)电缆直埋于地下时,首先应在电缆沟底部,铺设不小于100mm厚的细砂,电缆敷设于沙上,敷设好后在电缆上再盖不小于100mm厚的细沙,然后用砼板或砖盖在沙子上,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,在向电缆沟内覆土时应分层夯实,做好电缆走向记录,并应在电缆引出端、终端、中间接头、直线段每间隔100米处和走向有变化的部位设立标志牌,标志牌上应注明线路编号、电压等级、电缆型号、截面大小、起止地点、线路长度等内容。

9)电缆在电缆沟内敷设时,沟的尺寸应根据电缆多少而定(一般不宜超过12根),沟壁应用水泥沙浆抹面,电缆敷设于沟壁的角钢支架上,并加以固定,电缆间平行距离不小于100mm,垂直距离不小于150mm,敷设在支架上的电缆按电压等级排列,高压在上面,低压在下面,控制与通讯电缆在最下面,如电缆沟两侧都装有电缆支架,则电力电缆与控制电缆、

低压电缆分别安装在沟的两边。

10)电缆敷设在桥架内时,应在首端、末端、拐弯处及分支处装设标志牌,标志牌上应注明线路编号、电压等级、电缆型号、截面大小、起止地点等,电缆在桥架内应排列整齐,不得互相扭绞,并且电缆每隔两米处加以固定。

11)电缆在埋地、电缆沟内敷设时,弯曲半径均在电缆外径的15倍以上。

12)电缆桥架转弯处的半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表:

电缆种类

6、预分支电缆安装:

1)电缆穿管前要清理管内杂物及存水,电缆弯曲R倍数要符合规范规定,电缆敷设前要对电缆进行绝缘检测,合格后方能进行施工。

2)了解电缆敷设的途径,起端和终端一定要弄清楚,以免造成浪费,控制电缆敷设途径应按原理仔细核对避免出现差错。

3)预分支电缆施工前,一定要配合土建在配电小间楼(地)板按电缆规格预留孔洞。

4)预分支电缆订货前要给厂家提供楼层高度,分支接头离地面高度及进楼层配电箱为上进线还是下进线,并提出主干线电缆规格,分支电缆规

格及电缆进线箱至配电小间距离。

5)

预分支电缆订货前要制定电缆敷设方法(地面拉起法、楼顶放下法)

以便厂家包装、运输。

6)预分支电缆敷设前预埋好横担,吊钩及线夹。

7、配电箱、柜、及电气器具安装:

(一)配电箱、柜的安装:

1)所有箱、柜的安装必须固定牢固、垂直偏差不得大于规范及设计要求,即:垂直度允许偏差1.5%,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。

2)所有箱、柜的型号及规格应符合设计要求,线管进入箱体时应用开孔器开孔,严禁用气焊割孔,墙上明装箱体用膨胀螺丝固定,墙上暗装箱体用水泥砂浆固定,固定暗装箱体时砂浆应低于墙面约5~10mm,以便土建粉平、抹光,箱盖板面要四周紧贴墙面,进入箱内线管应排列整齐,进箱内的管端不大于5毫米,接线完毕后应把箱内的杂物清理干净。

3)所有配电箱,柜均应分别设置零线端子及保护地线端子(PE)。

4)箱内接线排列整齐,并有明显回路编号,各开关启闭灵活,多股铜线应压接铜鼻子,并进行烫锡处理,凡有电气元件的箱、柜、门扇均应接保护地线(PE)。

5)柜、箱、盘间、线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ,二次回路必须大于1MΩ。

6)配电箱、柜、盘内配线应整齐,无绞接现象,导线连接紧密,线芯无损伤、断股,垫圈下螺丝两侧压接的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

7)配电箱、柜、盘内开关动作应灵活、可靠、带有漏电保护的回路,漏电保护动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S。

8)箱、柜、台、屏的基础型钢应符合设计及规范要求,具体见下表:

1.基础型钢安装允许偏差

9)柜、屏、台、箱相互间或与基础槽钢的连接应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全,禁止用电焊焊接。

10)低压成套配电柜交接试验,必须符合下列规定:

①每回路配电开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求。

②相间及相对地的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

③电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,无击穿、闪路现象。

(二)电气器具的安装:

(1)灯具的安装:

1)按设计图选定灯具型号、规格、安装型式(吸顶、链吊、管吊)、安装高度等确定后,一般土建室内门窗安装已完,墙面等已粉刷,装修已完后,开始安装。

2)灯具的安装必须牢固可靠、位置正确(按设计图)平整,成排灯具安装前应先放线定位,避免安装时偏差过大影响美观,吊链灯具的双链应高度一致且两根平行,软线吊灯的多股铜线必须搪锡,吊灯在灯头盒内和吊灯头内导线应打结,使灯具的力直接作用在灯盒或灯头上,而不是作用在导线上。

3)罗口灯座及灯头安装前应仔细检查,灯芯铜片是否碰外壳,接线时火线(开关线)应接在灯芯的铜片端子上,零线接在灯头螺纹的端子上。

4)灯具的重量大于3Kg时应固定在膨胀螺栓或预埋吊钩上。

5)灯具固定要牢固可靠,不得使用木楔,每个灯具固定用螺钉或螺栓

不少于2个,当绝缘台直径在75mm及以下时,可采用一个螺钉或螺栓固定。

6)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm,大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。

7)当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。

8)引至每个灯具的导线,线芯最小截面积应符合下表:

导线、线芯最小截面积(mm2)

灯具安装场所及用途

9)变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具应安装于高低压柜后墙上或人行走道的正上方。

10)装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩,当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

11)安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

12)危险性较大及特殊危险场所、如炸药库等、当灯具距地面高度小于2.4M,使用额定电压为36V及以下的照明灯具或有专用保护措施。

13)当灯具距地面高度小于 2.4M时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)可靠,并应有专用接地螺栓和接地标识。

14)应急照明灯具应符合下列规定。

①应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电,或由蓄电池柜供电,或选用自带电源型应急灯具。

②应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s,备

用照明≤15s,(金融商店交易所≤1.5s)安全照明≤0.5s。

③疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2M,且安装在疏散口和楼梯口里侧的上方。

④疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间,疏散走道及转角处应安装在1M以下的墙面上,不易安装的部位可安装在上部疏散通道上的标志灯间距不大于20M(人防工程不大于10M)。

⑤疏散标志灯的设置,不应影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌。

⑥应急照明灯具,运行中温度大于60度的灯具,当靠近可燃物时采取隔热、散热等防火措施,当采用白炽灯、卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。

⑦照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路采用防火隔堵措施。

⑧疏散照明线路采用耐火电线、电缆、穿钢管暗敷,暗管保护层厚度不少于30mm,电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

⑨疏散照明采用荧光灯或白炽灯,安全照明采用卤钨灯或瞬时可靠点燃的荧光灯。

⑩安全出口标志灯和疏散灯装有玻璃或非燃材料的保护罩,面板亮度为1∶10(最低∶最高)保护罩应完整,无裂纹。

15)防爆灯具的安装应符合下列规定:

1)灯具的防爆标志,外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配,当设计无要求时灯具种类和防爆结构的选型符合下表的规定:灯具种类和防爆结构的选型

移动式灯

携带式电池灯

2)灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网灯罩,接线盒等)。

3)灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具。

4)灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀、并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。

5)开关安装位置便于操作,安装高度1.3M。

6)灯具及开关的外壳完整、无损伤、无凹陷或沟槽,灯罩无裂纹、金属护网无扭曲变形,防爆标志清晰。

7)灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀、密封垫圈完好。

(2)开关、插座、吊扇的安装:

1)开关的安装:

①开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2M,开关距地面高度1.3M。拉线开关距地面高度2~3M,层高底于3M时,拉线开关距顶板不少于100mm,拉线出口垂直向下。

②相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致且控制有序无错位。并列安装的拉线开关相邻间距不少于20mm。

③暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整

洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全,操作灵活,接触可靠。

④开关必须控制火线,以免在换灯泡时造成触电事故。

2)插座的安装:

①当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座,配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

②单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座面对插座的右孔接相线,左孔接零线,上孔接地线(PE)。

③单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔,插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座,接线的相序须一致。

④接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

⑤当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源或带开关的插座,开关控制相线。

⑥潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5M。

⑦当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不少于1.8M。

⑧暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤、装饰件齐全。

⑨车间及试验室的插座安装高度距地面不小于0.3M,特殊场所暗装的插座不小于0.15M,同一室内插座安装高度须一致。

⑩地面插座面板与地面齐平或紧贴地面盖板固定牢固,密封良好。

3)风扇的安装:

①吊扇挂钩安装必须牢固,吊扇挂钩的直径不少于吊扇挂销直径且不少于8mm,有防震橡胶垫,挂销的防松零件齐全、可靠。

②吊扇的扇叶距地高度不少于2.5M;

③吊扇组装应注意扇叶的角度,固定扇叶的螺栓等防松零件齐全.

④吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不少于20mm,且防松零件齐全、紧固。

⑤吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

⑥涂层完整、表面无划痕、无污染、吊杆上下扣碗安装牢固到位。

⑦同一室内并列安装的吊扇开关高度一致且控制有序,无错位。

⑧壁扇底座采用尼龙胀管或膨胀螺栓固定,且不少于2个,直径不少于8mm固定牢固可靠。

⑨壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

⑩壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8M。

8、变配电系统安装:

1)高低压配电室设备的安装除安装本身应完善的事项外,(如施工图齐全,已进行图纸会审,施工方案的编制,电器及器材设备的验收存放等都已解决)土建必须具备下列条件安装方可进行:

①屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏。

②室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高,在配电室内设备及母线构架安装后,作好抹光地面的工作,配电室内门、窗安装完毕。

③进行装饰工作有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行的装饰工作应全部结束。

④混凝土基础及构架达到允许安装的强度,设备支架焊接质量符合要求。

⑤模板,施工设施及杂物清理干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。

⑥高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固,基坑已回填夯

实,预埋件及预留孔符合设计要求。

2)变压器、高低压柜等设备到货后,应认真做好开箱检查、验收工作,合格后填写设备开箱记录。

3)土建预埋基础槽钢时应做好配合检查工作,水平度、平直度及位置、尺寸的误差应符合设计及规范要求,而且面板槽钢应比后边槽钢高2~3mm,使盘柜就位找平时垫铁放在后边。

4)电力变压器安装工艺流程图:

5)高低压柜基础槽钢采用立放,与配电柜之间用螺栓连接,螺栓应有防松装置,高低压柜在槽钢上放平整后,用石笔在高低压柜底部与槽钢连接孔内把基础槽钢上划出白印后,抬下高低压柜,用气焊、电钻按划好的白印割出螺栓孔,用锉刀挫光滑,抬上高低压柜并找平整后用螺栓固定牢固即可。

6)高低压柜应可靠接地,基础槽钢及装有电器的可开启的柜门等接地应良好。

7)高低压柜安装就位后应及时调整,误差应符合规范GB50171-92的要求,(见P10高低压柜安装允许偏差)。

8)基础槽钢安装质量的好坏,将直接影响高、低压柜安装的质量,因此基础槽钢的安装,必须严格按下列程序进行安装:

①调直槽钢,将有弯的槽钢用调直机调直,然后按图纸要求,预制加工槽钢架,并刷好防锈漆。

②按施工图纸所示位置,将预制好的槽钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中需用垫铁的部位每处最多不能超过三层,并用电焊焊牢,最终槽钢顶部宜高出地平面10mm。

③槽钢与地线连接:将接地扁钢与槽钢的两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面焊接,焊接处补刷防锈漆。

④槽钢敷设完毕后,再刷两遍面漆进行保护。

9)高低压柜的安装:

高低压柜的安装应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上,单独柜只找柜面和侧面的垂直度,成列柜各台就位后,先找正两端的配电柜,再从柜体三分之二高的位置上拉线,逐台找正,以柜面为准,找正时采用0.5mm铁垫片进行调整, 然后按配电柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔,一般低压柜用M12的螺栓固定,高压柜用M16螺栓固定,柜找平找正后除柜体与基础型钢连接外,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌

螺栓连接。

10)高低压柜安装的允许偏差:

高低压柜安装允许偏差

11) 配电柜二次回路接线应依据设计单位或厂家的原理图和接线图进行,进出的电缆、电线每回路应有编号,标志应清晰。

12)母线搭接螺丝应外露2~3扣,螺孔比螺丝大1mm连接面涂电力复合脂,应采用镀锌螺栓并有防松装置,所有的螺栓受力程度应一致。

13)母线与母线的搭接尺寸要求、钻孔的数量、钻孔的大小、配螺栓的规格按验收规范GB50303——2002第70页——72页执行。

14)盘柜内的母线应按GBJ149——90的规定进行分色刷漆。

15)矩形母线最小弯曲半径(R)值见下表:

矩形母线最小弯曲半径(R)值

弯曲方式 母线断面尺

寸(

h ——母排厚度 b ——母排宽度

16)母线弯曲有下列三种即:平弯、立弯、扭弯(麻花弯)见下示意图:

9、防雷及接地工程安装:

(一) 人工接地体(极)应符合下列规定:

1) 接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M ,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M ,其相互之间间距不小于5M ,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M ,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。

2) 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M 。

3) 接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

4) 采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。

5) 镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍以上。

纸面石膏板吊顶施工工艺

纸面石膏板吊顶施工工艺 轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶施工工艺流程: 熟悉图纸→结构顶放吊筋线,墙面抄水平线→打眼→安装吊筋→安装主龙骨→安副龙骨→拉线→检查主、副龙骨→隐蔽工程验收→强、弱电及消防隐蔽工程验收→封石膏板→自检→验收。 施工要求及操作要点: 1、轻钢龙骨采用C50或C38不上人系列,9mm厚纸面石膏板,全牙Ф6内膨涨吊筋 2、轻钢龙骨安装: 大龙骨中距为1200mm,副龙骨距为400mm,吊筋距离为1200mm。在主龙骨端部位接长处必须设置一根吊筋,第一根主龙骨距墙面不得大于150mm吊筋距强、弱电线管,消防管外径大于50mm。 3、主龙骨必须错开格棚灯位。在格棚灯洞四周加设龙骨加固。 4、跨度比较大的房间,中间起拱高度按跨度的1%起拱。 5、主、副龙骨安装完后,必须拉线检查龙骨横平竖直,作好隐蔽工程验收。 6、石膏板安装前,在龙骨下口拉通线,控制石膏板安装时缝隙顺直,石膏板与石膏板接头处留5mm缝,固定石膏板的钉距不得大于150mm,钉帽必须入板内1~2mm。用原子灰将缝和钉眼(钉眼要作防锈处理)批平,接缝处贴绷带。 7、龙骨吊装夹板时,应向业主建议吊装双层夹板,底层为5厘普通夹板,面层为质量较好的进口或合资3厘夹板,保证其面层不会起层、鼓泡。安装时,应注意底层和面层夹板的拼缝必须相互错开,且在转角处,用整板开料 1过渡,不得在转角处留有拼缝。

8、面层拼缝要留缝3mm,且双边坡口。在刮腻子前,用木胶粉分3次嵌填密实,并刮平。 9、吊顶夹板安装固定时,离墙距离不得小于10mm。 大面积吊顶施工工艺: 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨以及要龙骨为骨架的种类石膏板、矿棉(岩棉)吸音板、玻璃纤维板、胶合板、钙塑板、塑料板、加压水泥板以及各种金属饰面板等吊顶工程。 (一)施工准备 1.材料 (1)各种材料级别、规格以及零配件应符合设计要求。 (2)各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料,配套齐备。 (3)所有用料运输进场不得随意乱扔、乱撞,防止踏踩,堆放平正,防止材料变形、损坏、污染、缺损。 2.作业条件 (1)首先应熟识图纸、所用材料、施工工具、工程量、劳动力情况、施工工序、现场情况、工期等。 (2)该建筑物原始资料应xx。 (3)所有现场配制的粘结剂,其配合比应先由有关部门进行试配,试验合格后才能用。 (4)吊顶施工前,应在上一工序完成后进行。 (5)对原有孔洞应填补完整,无裂漏现象。 (6)对原有的(埋)吊杆(件)应符合设计要求。2(7)对上工序安装的管线应进行工艺质量验收;所预留出口、风口高度应符合吊顶设计标高。

13施工组织设计_secret

13. 施工组织设计 13.1施工条件 13.1.1工程条件 ××水电站位于××上游茶陵县湖口镇××村,距青年电站大坝约10km,是××干流茶陵段梯级开发方案的第三个梯级电站。坝址右岸有茶陵至石井公路,左岸有简易公路,交通方便。该电站为一径流式水电站,初拟正常蓄水位135m,电站装机容量5MW。电站枢纽工程由大坝、引水明渠、厂房、开关站等主要建筑物组成。库区附属设施包括防洪大堤、电排站及涵闸、撇洪渠等。溢流坝段设2孔,60m长的橡胶袋,堰顶高程130.1m,坝顶高程137.0m,最大坝高10.5m。 枢纽主要工程量汇总表 表13.1─1 注:本表未包括库区防洪堤、撇洪渠、泵站等工程量。

本工程所需天然建筑材料主要有砂砾石与土料。砂石料场主要分布在垄下至××(沿河)14公里的河段内,主要有垄下、垄家里、小汾、谷母、湖口、大芫、××等七个天然砂石料场。总储量100多万m3,其中砂料约30万m3,砾石料约70万m3(见表)。但砂、砾石质量较差,尤其砾石中的粗颗粒较多。××与大芫两料场距干线公路较远(约2~3KM),其余料场均在干线公路附近,运输较为方便。土料场位于坝址左岸××村,距坝址约1.5KM,属Ⅱ级阶地的冲积堆积。土料为阶地上部的含砾粘土,含砾率10%~20%,厚5m左右。储量大于15万m3,有简易公路通往坝址。粘土的最优含水量23%~25%,渗透系数K=5×10﹣6CM/S,内摩擦角150~180,凝聚力20~30Kpa,均能满足设计要求。块石料场位于右坝肩上游100m的公路边,岩性为灰绿色中~厚层浅变质砂岩夹砂质板岩,表层强风化深1~3m,岩层产状:N350W.NE<52~600,弱风化岩石质量较好,储量丰富,均能满足设计要求,且开采、运输方便。 主要宗外购材料主要有水泥、钢材、木材和油料,本工程水泥用量约10000t,由株洲市金星水泥厂供应,运距50km,钢筋、钢材由茶陵县金属公司购买,运距50km,木材在施工现场附近料场购买,平均运距30km。 施工用电主要由地方电网供应,接线点不详,施工用水可直接从一期围堰上游河中抽取。 本河段内无过木要求,施工期间不考虑通航。 根据现场实际情况,本工程计划于2004年8月底开工,总工期24个月,第一台机组发电16个月。 13.1.2自然条件

天津某超高层酒店模板施工方案_secret

模板施工方案 1、模板工程概况 本工程总建筑面积为295155m2,地下室2层,地上为一幢26层主楼、一幢15层附楼及1~5层裙楼组成。主楼为框剪结构,地下室及裙楼为框架结构。地下室外剪力墙墙厚400mm;柱子主要为方柱、矩形截面和圆柱,有500×500mm、600×600mm、700×700mm、800×800mm、900×900mm、1000×900mm、1100×1100mm、1200×1000mm等不同类型;圆柱在地下室范围外(椭圆部分)圆柱直径为900mm。 2、模板施工组织与部署 1、材料选用 本工程结构复杂,地下室和电梯井剪力墙厚和多,且形状为圆弧型;建筑物层高较高(3.8m、4.8m、5.1m、5.4m、6m、3.4m),要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。 模板采用18mm厚9层木胶板,圆柱内衬以3层板;所有梁板模板选用现拼木模板:18mm厚9层木胶板;圆柱内衬以3层板。剪力墙及梁模内楞采用60×80木枋,外楞采用φ48钢管,墙体中穿对拉螺杆,外夹蝴蝶扣,柱模内楞用60×80木枋,外楞采用槽钢,用对拉螺杆、蝴蝶扣夹紧。整个模板支撑体系均采用φ48钢管、扣件搭设支模架。 2、支模周转材料投入准备: 本工程工期紧、体量大,地下室底板及顶板设计降板复杂,裙房层数不一,故层高不一,给模板架料准备带来不便。为保证结构施工连续进行,加快施工进度, 支模周转材料投入准备如下: 地下室及裙房施工阶段:由于体量大,受模板拆除时间限制,按二层模板架料用量进行配备。 主楼及附楼标准层施工阶段:梁板模按三层配备,柱、墙模均按一层配备。同时由于地下室、裙楼层高不一且相差较大,支撑体系的φ48钢管的长度也难以统一,加上钢管长度模数与结构支模用净高不协调,故该阶段支撑立杆采用两根立杆用扣件搭接连接,可避免因长度模数不一致而切割浪费钢管,同时在支梁板模时对控制标高带来方便。

墙面直接粘接石膏板施工工艺

墙面直接粘贴石膏板施工工艺 这种方法是将特定的纸面石膏板直接粘接在混凝土墙或砖墙上。 它适用于商业及家庭内部装修中的平面墙体。 本工艺的优点是施工完的饰面平整度极高,安装简单,速度快,无需特殊机械。 1.操作程序 2. 操作要点 2.1 基层清理混凝土墙或砖墙面灰尘,松散物及油污清理干净。然后再用湿布擦一下,这样可保证石膏板粘结牢固。 2.2 弹线 A. 在楼板和地板上弹线。墨线离开墙面的位置是一块(密缝施工)或二块(离缝施工)石膏板厚度加上至少10mm空腔,供放置石膏板粘结膏用。

B.在墙体上划垂直线标出粘结膏饼线的位置,两竖线间距≤600mm。 2.3 冲筋粘贴石膏龙骨,使之垂直,表面平整方正。沿石膏板周围粘贴石膏龙骨。龙骨宽不小于7厘米。板中间也要统长加贴龙骨。龙骨与龙骨中至中不大于45厘米。 2.4 粘结膏拌制粘结膏水和干粉的比例要按厂方规定配制。先将干纷缓缓撒入水中(不可将水倒入干粉中),让干粉浸透2-3分钟,搅拌成均匀膏体,静置10分钟,再次轻轻搅拌,直至达到合适的粘稠程度,拌制成的粘结膏要在2小时内用完。 2.5 粉粘接膏饼粘接膏饼的宽度为50-75mm,长度为250mm,粘接膏饼沿垂直线向下粉,粘接膏饼横向中到中距离为600mm,竖向中到中距离为200mm。在吊顶线下方50mm处两列粘结膏饼之间增加一行粘结膏饼并在地板线上方50mm处增排一行连续的粘结膏饼线。 2.6 粘贴石膏板 将石膏板的背面紧压在粘结膏饼上,并同时使用顶板器将石膏板紧贴在吊顶上,然后在石膏板底部垫小块的石膏板使板保持固定的位置。 使用靠尺将石膏板沿吊线和地板线固定。 2.7 嵌缝粘结膏变硬后(约8小时)再进行接缝处理,嵌缝膏要用专用配套嵌缝膏,其搅拌步骤与粘接膏搅拌步骤相同。嵌缝过程

施工组织设计_secret(1)

目录第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程简介 第二节工程概况 第三章施工部署 第一节指导思想 第二节劳动力组织与配备 第三节施工顺序 第四节施工准备 第四章施工测量放线 第五章基础工程的主要施工方法 第一节土方工程 第二节基础施工 第六章主体工程的主要施工方法 第一节垂直运输及脚手架工程 第二节模板工程 第三节钢筋工程 第四节混凝土工程

第五节砌体工程 第七章装饰装修工程的主要施工方法第一节内墙抹灰 第二节楼地面施工方法 第三节门窗工程 第四节内墙面施工 第五节外墙涂料施工 第六节铝合金方板吊顶施工 第八章屋面工程的主要施工方法 第一节屋面找平层施工方法 第二节屋面卷材防水施工方法 第九章安装工程的主要施工方法 第一节电气工程 第二节采暖工程 第十章油漆工程 第十一章垂直运输及脚手架工程 第十二章确保安全的技术和组织措施第十三章确保工程质量的技术组织措施第一节质量管理体系及职责 第二节质量保证措施 第三节土建工程质量通病预防措施 第四节成品保护措施

第十四章环境保护及文明施工 第十五章农民工工资支付应急预案 附表: 一、拟投入本标段的主要施工设备表 二、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 三、劳动力计划安排表 四、施工进度网络图 五、施工现场平面图 六、施工临时用地计划表

第一章编制依据及编制说明 第一节编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、装饰装修和安装三大专业组成。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效、服务”为编制原则。 3、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 4、在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。

电气工程施工方法与技术措施

电气工程施工方法与技术措施 本工程市政电气工程主要包括:道路照明系统和监控系统 1.道路照明系统 1、电缆敷设工程 (1)电缆铺设注意事项 1)电缆直埋或在保护管中不得有接头; 2)电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; 3)电缆在敷设前应用500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于10MΩ; 4)电缆在灯杆两侧预留量不应小于0.5m; 5)电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; 6)电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。 (2)电缆敷设 1)电缆沟槽土方开挖及回填采用人工方式,及时进行,挖出土方堆置沟槽两侧,回填时用打夯机分层压实。 2)电缆直埋敷设时,沿电缆全长上下铺厚度小<100 ㎜的细土或砂层,沿电缆全长覆盖宽度不<电缆两侧各50 ㎜的保护板,保护板宜用混凝土制作,

并在保护板上铺以醒目标志。 3)直埋电缆敷设的电缆穿越道路、道口等机动车通行的地段穿管敷设。 4)电缆之间、电缆与管道间平行和交叉的最小净距按有关规程和规范进行。 5)焊接镀锌钢管连接时,要保证牢固,密封良好;套接时的短套管或带螺纹的管接头长度不<外径的2.2倍,不能用直接对焊。 6)电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 7)过路管道、绿地与绿地间管道在两端设置工作井,超过50m时增设工作井,灯杆处也宜设置工作井,工作井应符合下列规定: ①井盖应有防盗措施;井深不得小于1m,并应有渗水孔; ②井宽不应小于700㎜。 (3)交接验收 1)质量标准 ①电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; ②电缆固定、间距、弯曲半径符合规定; ③电缆接头良好,绝缘符合规定; ④保护管的连接、防腐符合规定。 2)在施工过程中做好中间验收,并做好记录; 3)应提交资料和文件 ①电缆路径的批准文件; ②工程竣工资料; ③工程竣工图;

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施 1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准:《接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1 接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻<4Q,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2 接地引下线施工方案 1.2.1 禾U用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M施工 时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2 接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 123 在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3 屋面防雷施工方案屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10MX 10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。 避雷网施工方案:利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置,与土建密切配合,现浇混凝土屋面板其网格均不大于10MX 10M将板与板间的甩头钢筋做成可靠的连接或焊接,保证整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,同时将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个整体较密的钢铁大网笼。具体做法参见《建筑电气安装工程图集》JD10-101。 避雷带施工方案:⑴避雷带采用镀锌圆钢,支持支架采用镀锌扁钢,使用前,先进行调直加工,然后将调直后的圆钢或扁钢,运到安装地点,提升到建筑物的顶部,顺直沿支持支架的路径进行敷设。 ⑵支持支架的安装:在直线段两端点(即弯曲处的起点)拉通线,

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

北京某综合楼模板工程施工方案_secret

模板施工方案 一、编制依据 1、本工程所有施工图纸、施工组织设计 2、主要规范、规程、标准 《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-92 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JG80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑安装工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 二、工程概况 2.1建筑面积: 总建筑面积:28649.4平方米 建筑占地面积:5457平方米 A区建筑面积:12406.1平方米 B区建筑面积:12114.6平方米(其中地下1721.9平方米) C区建筑面积:4128.7平方米 2.2结构形式: A区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区报告厅框架结构;基础采用柱下独立基础 C区框架剪力墙结构;基础采用柱下条形基础 2.3建筑物高程及层数: 建筑物高程±0.00相当于绝对标高26.300米。 A区为地上七层;B区为地下一层,地上七层;B区报告厅为地上一层;C区为地上五层; 2.4建筑物层高: A区首层层高4.5米,标准层层高3.9米,顶层层高4米。 B区地下室层高4.5米,首层层高4.2米,标准层层高3.9米,顶层层高4米 C区首层层高4.5米,标准层层高3.9米。 2.5地下室防水: 采用两层三元乙丙橡胶卷材外防水;地下室底板、外墙采用C40抗渗砼,抗渗等级S=6。 2.6结构截面尺寸: 基础梁:800×1000;800×1200;800×2100;1600×1200等 框架柱:800×800;700×700;600×600;500×500等 框架梁:350×500;350×700;350×600;400×800等 2.7楼梯结构形式: 楼梯的结构形式为梁、板式结构。 2.8施工缝的设置: 本工程施工缝的设置在伸缩缝及后浇带处;柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度1/3处。 三、施工部署

电气工程施工技术措施

一、编制依据: 1、施工企业管理规章制度; 2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册DBJ/T01-26-2003; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、北京市腾远设计事物所提供的本工程蓝图及设计交底和洽商; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1~13及92DQZ1; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量体系; 8、建设单位对该工程的要求; 9、本工程的施工组织总设计; 10、《等电位联接安装02D501-2》。 11、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003; 12、建筑工程文件归档整理规程GB/T50328-2001; 二、工程概况 1、本工程为松华园商业住宅小区,属于二类建筑,地上二十四层,地下二层,建筑面积为75628m2,其中住宅51142m2,地下二层建筑面积为8444。82m2,停车197辆。地下一层面积为7614。78m2。停车142辆。地下夹层面积1330。88m2。一层面积为3266。03m2。二

层面积为3038。55m2。(一、二、三单元套内面积各为299。09,阳台14。58。四单元套内面积310。86,阳台12。78。五单元套内面积514。72,阳台21。91。六单元套内面积351。44,阳台16。38。)二单元地下一二层为车库,其中地下二层为人防工程,地下一层局部夹层为自行车库,地上一、二层为商业和办公,三层以上为普通住宅,其中二三之间有2.1米高转换层,建筑总高度77.6米,地下二层高3.6米,地下一层高5.7米,首层高4.7米,二层高4.2米,三层以上高2.8米,在屋顶上设有电梯机房和风房,地下一层设有局管自管变配电室,并设有1.9米高的电缆夹层,本工程的结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土,楼板厚200mm。 1)、本工程电气包括低压配系统、照明系统、电话配线系统、有线电视系统、楼宇对讲及电梯监控系统、计算机网络系统、火灾自动报警系统、消防广播系统和防雷接地系统。 2)、在地下一层设局和自管变配电室,自管变配电室供电范围为地下一、二层和地上一、二层及公建和商业部分,局管变配电室供电范围为三层以上住宅,从市政引两路独立的10KV电源至本建筑10KV兀接室,再馈出各变配电室高压柜,该建筑物消防系统的控制电源。消防水泵、消防风机、消防电梯、应急照明、弱电电源、普通电梯、生活水泵,排污泵等为一级负荷,其余为三级负荷。 3)、公建部分动力和照明电源引自自管变配电室,自配电室用防火线槽送至各楼层,地下部分和地上公用部分应急照明采用双源供电,末端互投,地上公建部设置表箱,分别计量。

(强烈推荐)上海某道路绿化养护工程项目施工组织设计(施工方案)(技术标)_secret

技术标目录 一、工程概况 二、养护组织方案 1、灌溉和排水 2、中耕除草 3、施肥 4、病虫害防治 5、修剪 6、剥芽 7、防寒、防冻措施 8、挑草 9、抗台风及紧急情况抢救措施 三、养护总平面布置图 1、养护用水布置 2、浇水走向 3、办公区布置 4、宿舍区

5、消防设备 四、养护设备配备 五、养护质量保证措施(一)、绿化养护措施 1、冬季阶段 2、春季阶段 3、初夏阶段 4、盛夏阶段 5、秋季阶段 (二)、质量保证措施 六、养护管理及人员配备 七、安全文明施工措施 八、自报工程质量:优 九、近年来业绩 一、工程概况 1、本工程范围及面积 (1)范围:良渚镇

(2)面积:120372㎡ 2、本养护工程不利条件 (1)现场消防设施很少,取水困难; (2)良渚镇来往车辆多,养护作业中交通安全隐患多; (3)良渚镇养护质量要求很高,必须天天喷水保持叶片光亮 清洁; (4)乔木数量较多,防倒伏、防病虫任务较重; (5)良渚镇道口较多,而弯道较窄,路口边的绿化常被过往 车辆压坏,严重影响绿化景观效果。 3、技术规范:《杭州市城区绿地养护管理办法》 4、建设单位:良渚镇人民政府 二、养护组织方案 从十月中旬接受养护任务后,先补种,然后进入秋冬季养护;春季再补种一次,补种后进入正常养护阶段,具体养护工作如下: 1、灌溉和排水 (1)排水:严格保持绿地排水通畅,大雨后及时排出局部积

水,每株树都要避免雨后根部淹水,避免绿地积水;下 暴雨后,要确保排水通畅。 (2)灌溉:根据土壤“墒情”及时灌溉,夏季浇水时间应在 下午4点以后;水量适当,既要浇透不能只湿地皮不湿 根,又不可水分过多,以防底土过湿而影响植物根系生 长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时,立即松 土,以切断上部毛细管,减少土表水蒸发。 2、中耕除草 树木根部附近土壤要保持疏松,易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土一次。在生长旺季,每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气,土壤不过分潮湿的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。 3、施肥 施肥是保证绿化树木旺盛生长的不可替代的养护要点之一。上海绿地土壤一般较贫瘠,土壤PH值较高(偏碱性),要多施有机肥、生理酸性或化学酸性肥料,如硫酸铵、硫酸钾(生理酸性)、过磷酸钙(化学酸性)。不可使用碱性肥料(砻糠灰、

浙江某框架结构工程模板施工方案_secret

浙江**汽车零部件采购中心一标段 模 板 工 程 施 工 方 案 **集团有限公司

编制人:审批人:审核人:

模板工程施工方案 一、工程概况: 浙江**汽车零部件采购中心一标段位于杭州市**区**镇**村,工程类别为二类民用建筑,框架五层、地下一层、总建筑面积142881.12㎡。该工程由浙江**建筑设计研究院,该建筑抗震等级四级、建筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,防火等级为一级,地面粗糙度为B类。人防地下室的抗力等级6级,战时用途为二等人员掩蔽,平时用途为汽车库。人防区设在地下一层,设六个人防分区,总面积11334平方米。 二、材料准备 1、本工程采用φ48×3.5钢管内支模架。 ①新钢管具备产品质量合格证,按GB/T228规定“金属拉伸试验方法”的质检证。 ②新旧钢管必须表面光滑平直,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和刻痕的深划道。 ③外径壁厚端面的偏差应分别符合下表,符合质量的用于本工程;对不符合规格质量的坚决退场不用。

④新旧钢管都须调查,除刺除锈后刷红丹防锈漆的外防腐⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑥试样所检测项目,符合GB/T3091-2001标准。 ⑦钢材应符合(GB700-79)中的3号钢标准,严禁将?48、? 51钢管不同管径混用,更不允许两种以上钢管混用。 2、钢管支模架扣件采用可锻铸铁扣件,其质量应符合《GB33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用,扣件分直角扣件、回转扣件、对接扣件。 3、模板采用18厚九夹板,支撑用60㎜×80㎜方木,木材符合《木结构工程施工扩验收制度》(GB206-83)中的承重结构选材标准,材质不宜低于Ⅲ等材。 4、符合脚手架安全技术规范《GB130-2001》。 三、支撑架搭设 准备好工程所需的钢管、扣件、立杆,不够长时交错搭设,不能超过50%,立杆底垫24×24×5厚钢铁板,拉好扫地杆,离底部300㎜,各种立杆拉通,每支梁中剪刀撑左右二道,支撑立柱要保持垂直,立杆间距(根据结构自重和施工荷载)控制在1.10m内,每间隔1.20m设一道拉杆,另拉斜杆,以保证整体支撑架的稳固性,同时控制好层高高度,掌好轴线位置及标高,必要时如扣件顶固。其中标准层立杆间距1.20m,水平杆间距1.25m。地下室支模方案详见附录1,立杆、水平杆间距同总支模方案的间距相同。 四、配(制作)模 根据本工程结构要求,备好所需的木档的板料,制作好各部位结

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

消防水系统施工组织设计_secret

第一章工程概况 本工程为住宅小区,由高层住宅及公建组合成高层住宅, 消防管道工程均采用热镀锌钢管,包括室内消火栓系统、自动喷淋系统。 主要内容: A、管线敷设 B、设备安装 C、系统调试 D、系统验收 E、用户培训 F、售后服务 第二章编制依据 本施工组织设计按以下几点要求编制: ?本工程施工图纸; ?《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) ?《室内消火栓安装》(S161) ?《消防水泵结合器安装》(86S164)

?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?相关选用产品的设计安装说明 ?《施工工艺文件汇编》(Q/HYS-GY) ?《室内自动喷水灭火设施安装》(89SS175) 第三章施工的目标及任务 严格按照消防规范,依据施工图纸及优化设计方案和业主要求,高标准的完成工程项目任务,确保消防检测优良级,消防验收一次通过,把报警系统建成一套以探测点为基础、控制设备为保证,控制中心为核心的可靠性能高的系统。一旦发生火灾能迅速、准确报警,及时启动相关资源,确保建筑内的人身安全。以科学、规范、高质量的专业化施工,把一个好的设计方案真正变为现实。 第四章施工范围 ?自动喷水灭火系统 ?室内消火栓系统 施工进度计划 我公司进度安排,完全按照甲方的交工要求,根据总包的施工计划,进行施工,服从总包的管理和现场进度要求,如果在施工过程中有变动,请甲方及时通知我方,我方将根据实际情况,更改其施工计划 第五章施工部署及施工准备 消火栓及自动喷淋系统工程安装与施工,由本公司全部独立完成,不

对外再进行二次分包。 5.1 施工协调管理: 加强与设计单位的联系,及时了解设计意图及工程要求。 施工过程中出现的问题,及时向业主、监理、总包单位汇报,并同设 计单位联系,咨询意见,办理设计变更。 严格按照图纸施工,未经设计同意不得随意变更设计。 在施工全过程中,严格按照经业主及监理批准的“施工组织方案”进 行质量管理。在施工班组“自检”和责任工程师、质检员联合检查的基础上,接受监理的检查和验收,并依照监理通知,按工艺标准予以整改。为 了保证及时交工我公司安排以下人员组织并负责对现场的安全及技术管理 项目经理 工程核算工程技术安全保卫质量监控物资设备 项目部各部门主要职责: 施工队伍 水专业工长水专业质检 工程资料

高层建筑模板专项施工方案(附模板计算书)-secret

建设单位:湖州新城实业有限公司 监理单位:浙江东南建设管理有限公司 脚手架施工方案 主要编制人:年名训职称(职务): 项目技术负责人校核人员:钱小雄职称(职务):集团公司市场部负责审核人员:屠乙曾职称(职务):高工 审批人:茅建坤 编制单位:浙江湖州市建工集团有限公司 编制日期:2013年4月 施工组织设计(专项施工方案)审批表

第一节编制依据 1)工程施工图纸及相关技术资料 (2)相关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程。 (3)国家现行施工及验收规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程为湖州凤凰新城实业发展有限公司湖州凤凰熙城,由1幢41层、2幢31层高层、二层地下室组成。 本工程总建筑面积为189610平方米,地下室二层,地上四十一层,建筑高度180.7米,三十一层,建筑高度103.9米。本工程地下层为超市、车库(战时为人防)和设备用房;地上为商务楼及住宅。由湖州凤凰新城实业发展有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计。 本工程建筑物抗震设防烈度为6度,钢筋砼剪力墙结构。本工程各建筑物的室内地坪±0.000设计标高相当于黄海标高5.8m,室内外高度差为0.1~0.15m。 墙体:地下室砌体全部采用MU15灰砂砖,M10水泥砌筑,地上填充所有墙都采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙饰面主要为玻璃幕墙,内墙普通装饰,外墙门窗为铝合金门窗。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

中山某大型综合建筑工程模板施工方案(多层板)_secret

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、模板体系的选型 (1) 四、模板体系设计及施工 (2) 1. 准备工作 (2) 2. 地下室外墙模板 (3) 3. 独立柱模板体系 (5) 4. 梁板模板体系 (7) 5. 楼梯模板体系 (9) 6. 门窗洞模板 (9) 五、模板的拆除 (10) 六、模板工程施工要点 (10) 1. 墙体模板的吊装、安装、拆除、保养 (10) 2. 门架搭设技术要点 (11) 3. 柱模板施工方法 (11) 4. 水平模板的施工方法 (11) 七、模板工程质量保证措施 (12) 1. 模板清理 (12) 2. 顶板支撑 (12) 3. 板缝处理 (12) 4. 模板支设及检查重点 (13)

一、编制依据 1、中山**中心设计图纸; 2、总承包合同; 3、《工程测量规范》GB50026-93; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(2002版)JGJ130-2001; 7、《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 8、公司质量体系程序文件(第4 版); 9、公司项目管理手册(1999年10月)。 二、工程概况 中山市**中心工程位于广东省中山**区**南片区西北部,北侧紧邻**路,南临**山余脉,西侧紧邻**路、与中山市**隔路相望。本工程总建筑面积 115556平方米,其中地下30427平方米,地上 85129平方米;建筑层数、高度:地下 1 层,地上2 层,局部3层,建筑高度 28.6m。 本工程分常年展厅、综合展厅、会议中心三个施工区域,常年展厅、综合展厅地下室墙体为钢筋混凝土剪力墙体系,地上采用钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢结构体系,会议中心地下为钢筋混凝土剪力墙结构,中间核心筒部分到地上三层,四周为圆形钢结构,柱采用钢筋混凝土柱,楼盖采用钢筋混凝土楼板体系,屋盖为钢结构。本方案内容为基础底板以上模板施工部分(基础底板及承台模板施工部分见《中山**中心基础底板施工方案》)。 本工程柱子和墙体较多,如何保证柱模和墙体模板支设的准确性及柱模板和顶板模板的强度、刚度、和稳定性是模板工程的重点、难点之一。 梁柱节点的处理,尤其是框架柱和梁相交部位模板的处理是模板工程重点、难点之二。 展厅结构工期紧、单层面积大,如何安排合理流水增加模板的周转次数节约成本是本工程的重点、难点之三。 本工程会议中心首、二层及综合展厅首层顶板模板支设高度均超过了8m,如何保证此部分模板搭设的质量、安全是本工程模板施工的又一重点。 三、模板体系的选型 根据工程工期、质量目标模板选型如下:

相关文档