文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 典型倒闸操作的危险点及其防范措施

典型倒闸操作的危险点及其防范措施

典型倒闸操作的危险点及其防范措施
典型倒闸操作的危险点及其防范措施

典型倒闸操作的危险点及其防范措施

倒闸操作是指电气设备或电力系统由一种状态变换到另一种运行状态,由一种运行方式转变为另一种运行方式的一系列有序的操作。倒闸操作既有其典型性,又有其特殊性,电网不同的运行方式,变电站不同的主结线,继电保护及自动装置配置的差异以及不同的操作任务,都将影响到倒闸操作的每一具体步骤。因此,针对不同的典型操作,分析其潜在的危险点——即容易引起误操作的重要环节,掌握其正确的方法及步骤,对防范误操作事故的发生,有很现实的指导作用。

1 变压器操作的危险点及其防范

变压器的操作通常包括向变压器充电、带负荷、并列、解列、切断空载变压器等项内容,是电气倒闸操作中最常见的典型操作之一。

变压器操作的危险点主要有:一是切合空载变压器过程中可能出现的操作过电压,危及变压器绝缘;二是变压器空载电压升高,使变压器绝缘遭受损坏。

1.1 切合空载变压器产生操作过电压的防范措施

变压器中性点接地,主要是避免产生操作过电压。在110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。切合空载变压器或解、并列电源系统,若将变压器中性点接地,操作时断路器发生三相不同期动作或出现非对称开断,可以避免发生电容传递过电压或失步工频过电压所造成的事故。所以,防范切合空载变压器产生操作过电压造成的危害,应集中在变压器中性点接地刀闸操作的正确性上。

变压器中性点接地刀闸操作应遵循下述原则:

(1) 若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有1台变压器中性点直接接地,以防止母联开关跳开后使某一母线成为不接地系统。

(2) 若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。

(3) 若数台变压器并列运行,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性点直接接地个数,例如2台变压器并列运行,1号变中性点直接接地,2号变中性点间隙接地。1号变压器停运之前,必须首先合上2号变压器的中性点刀闸,同样地必须在1号变压器(中性点直接接地)充电以后,才允许拉开2号变压器中性点刀闸。

(4) 变压器停电或充电前,为防止开关三相不同期或非全相投入而产生过电压影响变压器绝缘,必须在停电或充电前将变压器中性点直接接地。变压器充电后的中性点接地方式应按正常运行方式考虑,变压器的中性点保护要根据其接地方式做相应的改变。

1.2 变压器空载电压升高的防范措施

调度员在指挥操作时应当设法避免变压器空载电压升高,如投入电抗器、调相机带感性负荷以及改变有载调压变压器的分接头等以降低受端电压。此外,也可以适当地降低送端电压。送端如果是单独向一变电站供电的发电厂,可以按照设备要求较大幅度地降低发电厂的电压;如果发电厂还有其它负荷时,在有可能的条件下,可将发电厂的母线解列,以一部分电源单独按设备要求调整电压。

2 母线倒闸操作的危险点及其防范

母线的操作是指母线的送电、停电,以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。母线是设备的汇合场所,连接元件多,操作工作量大,操作前必须做好充分的准备,操作时严格按序进行。

母线操作潜在的危险点:一是可能发生的带负荷拉刀闸事故;二是继电保护及自动装置切换错误引起的误动;三是向空载母线充电时电感式电压互感器与开关断口电容形成的串联谐振。

母线操作的正确方法及需注意的事项有:

(1) 备用母线的充电,有母联开关时应使用母联开关向母线充电。母联开关的充电保护应在投入状态,必要时要将保护整定时间调整到0。这样,如果备用母线存在故障,可由母联开关切除,防止事故扩大。如无母联开关,确认备用母线处于完好状态,也可用刀闸充电,但在选择刀闸和编制操作顺序时,应注意不要出现过负荷。

(2) 除用母联开关充电之外,在母线倒闸过程中,母联开关的操作电源应拉开,防止母联开关误跳闸,造成带负荷拉刀闸事件。

(3) 一条母线上所有元件须全部倒换至另一母线时,有两种倒换次序,一种是将某一元件的刀闸合于一母线之后,随即拉开另一母线刀闸;另一种是全部元件都合于一母线之后,再将另一母线的所有刀闸拉开。这要根据操作机构位置(两母线刀闸在一个走廊上或两个走廊上)和现场习惯决定。

(4) 由于设备倒换至另一母线或母线上的电压互感器停电,继电保护及自动装置的电压回路需要转换由另一电压互感器给电时,应注意勿使继电保护及自动装置因失去电压而误动作。避免电压回路接触不良以及通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起的电压回路熔断器熔断,造成继电保护误动等情况的出现。

(5) 进行母线操作时应注意对母差保护的影响,要根据母差保护运行规程作相应的变更。在倒母线操作过程中无特殊情况下,母差保护应在投入使用中。母线装有自动重合闸,倒母线后如有必要,重合闸方式也应相应改变。

(6) 作为国产SW-220少油开关停送仅带有电感式电压互感器的空母线时,为避免开关触头间的并联电容与电感式电压互感器感抗形成串联谐振,母线停送电前应将电压互感器刀闸拉开或在电压互感器的二次回路内并(串)接适当电阻。

3 直流回路操作的危险点及其防范

直流回路操作是变电站、发电厂运行值班人员常见的操作项目:直流系统发生一点接地时查找接地点的检查,某些继电保护及自动装置临时性的检查、退出、投入等。直流回路操作同样存在危险点,如操作方法不正确,也将造成某些保护及自动装置误动作,因此直流回路操作同样应遵守一些规定。

3.1 直流控制熔断器(即保险)的操作

(1) 取下直流控制熔断器时,应先取正极,后取负极。装上直流控制熔断器时,应先装负极,后装正极。这样做的目的是防止产生寄生回路,避免保护装置误动作。装、取熔断器应迅速,不得连续地接通和断开,取下和再装上之间要有一段时间间隔(应不小于5 s)。

(2) 运行中的保护装置要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路。恢复时次序相反。

(3) 母线差动保护、失灵保护停用直流熔断器时,应先停用出口连接片。在加用直流回路以后,要检查整个装置工作是否正常,必要时,使用高内阻电压表测量出口连接片两端无电压后,再加用出口连接片。

(4) 在断路器停电的操作中,断路器的控制熔断器应在拉开开关并做好安全措施(指挂地线或装绝缘罩)之后取下。因为当断路器万一未断开,造成带负荷拉隔离开关时,断路器的保护可动作于跳闸。如果在拉开隔离开关之前取下熔断器,则会因断路器不能跳闸而扩大事故。

(5) 在断路器送电操作中,断路器的控制熔断器应在拆除安全措施之前装上。这是因为在装上控制熔断器后,可以检查保护装置和控制回路工作状态是否完好。如有问题,可在安全措施未拆除时,予以处理。另外,这时保护装置已处于准备工作状态,万一在后面的操作中,因断路器的原因造成事故,保护回路可以动作于跳闸。如果在合上隔离开关后,再装上控制熔断器,万一因断路器未断开造成带负荷合隔离开关,使断路器不能跳闸而扩大事故。

3.2 断路器合闸熔断器(即保险)的操作

断路器合闸熔断器是指电磁操动机构的合闸熔断器,断路器停电操作时,应在断路器断开之后取下,目的是防止在停电操作中,由于某种意外原因,造成误动作而合闸;如果合闸熔断器不是在断路器断开之后取下,而是在拉开隔离开关之后再取,那么万一在拉隔离开关时断路器误合闸,就可能造成带负荷拉隔离开关的事故。

同理,在断路器送电的操作中,合闸熔断器应该在推上隔离开关之后,合上断路器之前装上。

4 环形网络并解列操作的危险点及其防范

环形网络(或称环网)的并解列也称合环、解环操作,是电力系统由一种方式转换为另一种方式的常见操作。环网常由同一电压等级的线路组成,有的也包括变压器,由不同电压等级的线路组成。环网的并解列操作,除应符合线路和变压器本身操作的一般要求外,还具有本身的特点,其中最

主要的是正确预计操作中每一步骤的潮流分布,以及如何在操作中控制其不超过各元件允许范围。为确保环网并解列操作后电力系统的安全运行,合环操作必须满足下述条件:

(1) 相位一致。在初次合环或进行可能引起相位变化的检修之后合环操作,必须进行相位测定。

(2) 调整其电压差,最大允许电压差为20%,特殊情况下,环网并列最大电压差不应超过30%。

(3) 系统环状并列时,应注意并列处两侧电压向量间的角度差,对整个环网内变压器结线角度差必须为0。对潮流分布产生的功率角,其允许数值应根据环内设备容量、继电保护等限制而定。有条件时,操作前应检查相角差和电压差并估算合环潮流。特殊情况下,为避免停电切换的损失负荷,如环路的内阻抗较大,须计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器的结线差30。进行并环操作。

(4) 合环后各元件不过载,各结点电压不超出规定值。

(5) 系统继电保护应适应环网的方式。

解环操作时主要考虑解环后引起的潮流电压变化、负荷转移、以及自动装置继电保护的改变等。

5 结束语

电气误操作事故其性质恶劣,后果严重。发生误操作的原因很多,但运行值班人员技术素质不过硬,对要操作的设备或系统不熟悉,对操作后将引起的设备或电网运行方式的变化不清楚,对典型倒闸操作的操作要点没能很好领悟,对操作过程中容易引起误操作的关键环节——即危险点未予足够重视,是一个根本原因。这也提醒运行管理人员,在现场规程修编时,对于典型倒闸操作的操作要点要明确予以规定,在加强安全教育与运行管理的同时,要花大力气抓好职工的技术培训工作。

倒闸操作安全注意事项

倒闸操作安全注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

倒闸操作安全注意事项 一、操作人员操作时应穿戴好劳用品,调整好心态。检查所操作回路工作票是否全部收回。 二、操作人写完操作票自查无误签名后,交于监护人审查无误签名后,监护人命令开始操作。 三、监护人拿操作票填上开始时间,操作人准备工具,仪表。 四、操作人来到将要操作的回路前,手指盘号向监护人汇报到**盘,监护人审查确认,开始唱票。 五、监护人逐条高声票,操作人大声复颂,监护人确认后命令对,开始。操作人开始操作,完毕向监护人汇报操作结果,监护人确认无误后在票上打V后再进行下一步操作。 6、对送电票的前两项,唱票时要进行静思,以再次确认。 六、如操作中遇到问题,要停止操作,汇报调度,在保证安全的前提下积极处理,解决后再操作。 七、操作中的联系和汇报工作由监护人负责,对重要命令要复诉确认,并做好记录。 八、手套使用前检查有无漏气、划痕、污迹。 九、验电器使用前戴好手套检查外观完好,试验正常,先在有电处试验正常后,再缓慢靠近被测设备,如无电则直到接触为止,有电则停止。分别验明后再回验验电器。 十、摇表使用前放平稳进行开短路试验,测之前要确保被测物无电,表线无缠绕,测完后先取下设备端再停止摇动。测量前后要对设备进行放电。 第 2 页共 4 页

十一、接地线装设、拆除一般两人进行,地刀可以一人操作。拆装前要认真确认地线的编号、位置、数量。拆装前要戴手套,检查各部分连接牢靠,软铜线无断股,验明装设部位确无电,先固定接地端再挂设备端。拆除时相反。 倒闸操作票 停机月日时分操作时间月日时分 时间至月日时分终了时间月日时分 第 3 页共 4 页

电气倒闸操作常见问题分析

无论是机组启停,还是机组正常运行,以及事故情况下,电气倒闸 操作做为日常工作较为重要的一个环节,它的正确性、安全性将关 系到人身、设备的安全,机组及电网的安全、稳定运行。 将电气设备由一种状态转变为另一种状态,就叫倒闸,所进行的操作,称之为倒闸操作。 1、在拉合闸时,必须用开关接通和断开负荷电流及短路电流,绝对禁 止用刀闸切断负荷电流; 2、在合闸时,应先从电源侧进行,检查开关确定在断开位置后,先合上母线侧刀闸,后合上负荷侧刀闸,再合上开关。因为在线路合闸送电时,有可能开关在合闸位置未查出;若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,则带负荷合刀闸时,在刀闸触头间产生强烈电弧,会损坏设备,甚 至引起母线短路,从而影响其它设备安全运行。若先合母线侧刀闸,后合线路测刀闸,虽是同样带负荷合刀闸,但由于母线开关继电保 护动作,使它自动跳闸,隔离故障点,不致影响其它设备的安全运行;同时线路侧刀闸检修较简单,且只需停一条线路,而检修母线侧刀闸时,必须停用母线,影响面大。 3、在拉闸时,应先从负荷侧进行,拉开开关,检查开关确在断开位置后,然后再拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源测刀闸。对于两侧具 有开关的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷 侧开关切断负荷电流,后断开电源侧开关,只切断变压器的空载电流。因为,若开关在合闸位置未检查出来,则造成带负荷拉刀闸, 则使故障发生在线路上,因线路继电保护动作使开关自动跳闸,隔 离故障点,不至于影响其它设备的安全运行。若先拉开电源侧刀闸,后拉负荷侧刀闸,虽同样是带负荷拉刀闸,则故障发生在母线上, 扩大了故障范围,影响了其它设备安全运行,甚至影响机组的稳定性。 4、在倒母线时,刀闸的拉合步骤是先逐一合上需要转换至一组母线的刀闸,然后逐一拉开在另一母线上运行的刀闸,这样能够避免因

变电站倒闸操作安全风险辨识与控制措施

变电站倒闸操作安全风险辨识与控制措施 发表时间:2019-03-13T14:56:37.267Z 来源:《河南电力》2018年18期作者:王东峰[导读] 现将倒闸操作中存的安全风险进行归纳与辨识,提升变电运行人员风险辨识能力,加强安全防范意识。 (国网福建检修公司福建福州 350013) 摘要:在变电倒闸操作过程中,因人的主观原因或设备、环境、天气等客观因素而存在的习惯性违章问题、设备操作的危险点,是威胁人身与设备安全的主要原因,现将倒闸操作中存的安全风险进行归纳与辨识,提升变电运行人员风险辨识能力,加强安全防范意识。 关键词:倒闸操作;安全风险;控制措施 变电站倒闸操作是变电运行工作最主要的组成部分,也是影响变电站设备安全运行的重要因素,在所有因素中,人的原因是主要的,几乎所有的操作事故都是人为原因造成的,提高人员素质在运行工作中显得尤为重要 1.倒闸操作相关定义 倒闸装置系位于电源与负载之间的连接装置,其功能是接收启断与闭合命令后,执行电源与负载之间的启断与闭合动作的一种保护装置。例如:停电检修的启动处理;或发生故障时,必须迅速隔离故障电流,以确保负载设备或供电设备不会遭受故障电流的而损毁,同时确保人身安全。 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成,其中就地操作按执行操作的人员分为,一是由两人进行同一项操作的监护操作。监护操作时,由对设备较为熟悉且技术水平较高、经验丰富者作监护;特别重要和复杂的倒闸操作,由业务熟练的运维人员操作,运维负责人监护。二是由一人完成的单项操作。三是由检修人员完成的操作。 2. 倒闸操作安全风险辨识 变电站倒闸操作安全风险主要有以下,变电站设备不具备操作条件进行倒闸操作,可能操作造成触电,如设备未接地或接地不可靠,防误装置功能不全、雷电时进行室外倒闸操作、安全工器具不合格等。装地线前不验电、放电,装拆接地线时,方法不正确或安全距离不够,造成触电。如装、拆接地线碰到有电设备,操作人与带电部位小于安全距离、攀爬设备构架,验电器、绝缘操作杆受潮,造成人身触电等。操作刀闸过程中,瓷柱折断引线下倾,造成人身触电;或瓷瓶折断砸伤人,操作把手断裂摔伤人。如站立位置不当、操作用力过猛、瓷瓶有裂纹损伤或安装不牢固等。严禁利用闸刀横梁作踩点装、拆接地线;设备一侧有电时,应采用人字梯装、拆接地线,防止装拆接地线攀登、移位方法不正确造成坠落。如:攀爬构架或利用构架移位装、拆接地线。防误闭锁装置覆盖面不全,有逻辑死区,造成误操作。如:闭锁有漏点,没加挂机械锁,逻辑关系漏编等。无法验电的设备、联络线设备的电气闭锁装置不可靠,造成误操作。如:高压带电显示装置提示错误、高压带电显示闭锁装置闭锁失灵等。调度员、操作人和监护人资质不具备要求,人员技术不满足要求,造成误操作。倒闸操作没有按照操作票顺序逐项操作,未进行“三核对”或现场设备没有明显标志,造成误操作。如:漏项或跳项操作,操作前未核对设备名称、编号和位置,操作设备无命名、编号、转动方向及切换位置的指示标志或标志不明显等。 3. 倒闸操作安全风险控制措施 倒闸操作指令要由有权发布指令的、当值的调度员发布,操作人和监护人必须经过培训考试合格,并经上级领导批准公布的合格人员担任,只有经批准的人员才能接受调度操作命令、担任倒闸操作的监护人。实习人员不得担任倒闸操作的操作人。 操作前,检查使用的安全工器具应合格,不得使用金属梯子,应认真检查刀闸瓷柱根部无裂纹和检查刀闸一次部分无明显缺陷。如有,应立即停止操作;检查刀闸操作把手的焊接部分是否有裂纹,如有裂纹应立即采取防范措施后,方可操作。操作时,操作人、监护人应注意选择合适的操作站立位置,不要站在刀闸瓷柱下面,使用专用工具,用力要适度,并戴好安全帽。操作电动刀闸时,应做好随时紧急停止操作的准备;被操作设备外壳应可靠接地,设备名称、编号应齐全、正确,雷电时,禁止在室外进行倒闸操作,雨、雪天气需要操作室外设备时,操作工具应采取安全防护措施。装接地线前必须先验电;装、拆接地线时,绝缘杆不得随意摆动、与带电部位保持足够的安全距离,操作人使用梯子时,应使用绝缘梯,梯子应牢固、符合要求并正确使用,严禁攀爬设备构架装、拆接地线;操作人应戴绝缘手套,并加强监护。操作中,出现无法继续操作的情况,应查清原因,不得在原因不明情况下强行解锁;如确为防误装置问题,应执行公司防止电气误操作安全管理规定,严禁擅自解锁操作,应将存在的问题纳入缺陷管理,及时进行消缺。定期对防误装置闭锁逻辑进行审核,以满足现场要求。操作中发现有漏点时,应采取临时闭锁措施或加装临时挂锁等,操作结束后,立即消缺。对无法验电的设备应采取间接验电,间接验电必须通过“二元法”来判别。所有人员严禁擅自使用解锁钥匙,不准随意解除闭锁装置,若遇特殊情况需要解锁时,应按公司防止电气误操作安全管理规定和解锁钥匙管理规定要求执行审批、解锁程序;解锁钥匙应封存保管,使用后应及时封存。日常巡视维护中,及时对发现标志不明显的设备进行消缺;所有电气倒闸操作,均严格执行倒闸操作监护复诵制,必须严格按照“六要八步”骤执行,并进行“三核对”和做好相关记录。严禁失去监护进行操作;操作过程中严禁穿插口头命令的操作项目或擅自更改操作顺序。 4. 小结 对电气设备进行倒闸操作是变电站运行人员的一项重要工作任务,要求严格按倒闸操作规定进行操作,正确履行工作职责,满足施工安装、检修试验、运行方式调整、消除缺陷、事故处理等工作需要。因此,变电站运行人员技术水平与责任心,关系着变电站及电力系统的安全运行。倒闸操作过程中,要求操作人员,精神状态良好,思路清晰,因此,作为变电运行管理人员,应提前评估掌握操作人员的身体精神状态,为倒闸操作的安全性做好准备工作。 参考文献: [1]冯翠萍.浅谈变电站倒闸操作与作业现场的安全管理[J].中国高新技术企业,2016 [2]商远志.变电站倒闸操作风险控制[J].企业改革与管理,2015

倒闸操作的危险点分析及控制措施

编号:SM-ZD-72331 倒闸操作的危险点分析及 控制措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

倒闸操作的危险点分析及控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)停、送柱上开关 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。 2、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套,操作没有机械传动的开关或刀闸,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、登杆操作时,操作人员严禁穿越和触碰低压导线。 危险点:2、弧光灼伤 控制措施:1、停电时应先拉负荷开关,并检查负荷开关在开位后再拉隔离开关。 2、作业结束时,应检查线路地线全部拆除,无妨碍送电

方可操作。 3、负荷天关必须检查合到位。 危险点:3、高空坠落 控制措施:上杆作业应全过程系安全带必须戴好安全帽。 危险点:4、绝缘杆、验电器随处乱放受潮,易造成人身感电 控制措施:操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,由于受潮,导致绝缘降低。 危险点:5、误拉、合开关 控制措施:操作前认真核对线路名称、杆号,严格执行监护制、复诵制。 (二) 变台停、送电 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 2、严禁徒手摘挂跌落式熔丝管。 3、操作应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用带防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。

浅析倒闸操作过程中存在的问题及预防措施

浅析倒闸操作过程中存在的问题及预防措施 【摘要】倒闸操作是变电运行工作的重中之重,是维护电力系统正常、安全运行的保证,如在检修,操作过程中稍有不慎就可能造成全站断电,电网大面积停电事故。本文从倒闸操作过程中可能存在的问题进行分析,并对怎样进行防误操作提出诚恳建议。 【关键词】倒闸操作;存在问题;预防措施 1 问题的提出 变电站倒闸操作是变电运行工作的重点、难点,是电力系统正常、安全运行的保证。变电站倒闸操作来不得半点马虎,但由于现场操作人员的个人经历不同、技术水平不等、关注的重点也各有侧重,造成其结果不尽相同,甚至出现不尽人意的结果,出现了误操作等责任性人为事故,为单位和个人造成了很多不必要的损失。 1.1 人员方面 倒闸操作是一件非常严肃、严谨并要严格执行相关规章制度和流程的重要工作,我们每位操作人员都要认真执行,绝不可懈怠。但是,我们在日常操作中有些操作人员对倒闸操作的严肃性、严谨性认识不清,对倒闸操作的相关规章制度和流程执行不严格。“预防误操作“工作的首要问题是人员问题,要提高操作人员的安全思想意识和责任意识,要严肃倒闸操作纪律、严格相关规章制度和流程、认真执行倒闸操作七要八步骤等相关规定、杜绝习惯性违章行为。倒闸操作纪律执行不严肃、执行规章制度和流程不严格、执行倒闸操作六项把关规定不认真、习惯性违章行为时常发生。存在着无票操作问题(一般是在配合检修、试验和继电保护工作时发生)、倒闸操作准备不充分、倒闸操作票填写不规范、监护人监护不到位、执行唱票和复诵环节不规范、没按规定正确使用安全工器具、没按规定要求擅自解除闭锁、检查项目不到位等问题。这些问题的存在对倒闸操作会产生严重的不良后果。 1.2 设备方面 现场一、二次设备的名称、编号、位置指示器、设备的拉合(转动)方向、设备相色等标志不全或不清晰、不明显。一次设备锈蚀,操作卡涩,可能会损坏设备而酿成事故。新型设备大都为半封闭或全封闭设备,断路器、隔离开关的看不到明显的断开点,只能靠位置指示器、电流、电压指示等辅助手段判断设备的状态。 防止误操作的技术措施主要是微机五防闭锁和设备本身的五防联锁功能的配合来实现的。但是,有些设备由于一些原因,微机五防闭锁安装不够全面,微机五防闭锁装置本身也有一定得局限性,存在着盲区,交流系统、直流系统和保

倒闸操作注意事项通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD758 倒闸操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

倒闸操作注意事项通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票: 所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票: 高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票: 低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票: 在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作; 4)高压电气试验的工作; 5) 使用携带型仪器在高压回路上进行工

变电运行倒闸操作主要危险点及控制措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电运行倒闸操作主要危险点及控制措施正式版

变电运行倒闸操作主要危险点及控制 措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 变电站倒闸操作是指电气设备或电力系统由一种状态变换到另一种运行状态,由一种运行方式转变为另一种运行方式的一系列有序的操作,是变电运行的重点、难点工作之一。由于现场操作人的个人经历不同,关注的重点不同,其结果也不尽相同。同时,电网不同的运行方式,变电站不同的主结线,继电保护及自动装置配置的差异以及不同的操作任务,也都将影响到倒闸操作的每一具体步骤。因此,针对不同的典型操作,分析其危险点,即容易引起误操作的重要环节,掌握其正确的

操作方法及步骤,对防范误操作事故的发生,有很现实的指导作用。 1 操作前准备工作的主要内容 (1) 根据停电计划的工作量合理安排操作人员,接令人、记录人分工要明确。 (2) 安全工器具、仪表、接地线、围栏、标示牌齐全足够,照明、通讯工具正常,录音电话能用,磁带足够。 (3) 分析运行方式改变对本站的影响,检查工作票签发的安全措施符合规定和现场要求。 (4) 与调度核对命令的下达方式及顺序,提前准备操作票。核对改变运行方式后的保护定值,如果是在操作过程中更改,应安排配合人员。

倒闸操作常见问题分析

倒闸操作常见问题分析 无论是机组启停,还是机组正常运行,以及事故情况下,电气倒闸操作做为日常工作较为重要的一个环节,它的正确性、安全性将关系到人身、设备的安全,机组及电网的安全、稳定运行。由于国产200M W机组全能值班员的实行,加之人员的优化组合,原从事电气专业值班员减少,有经验的人员不多。在电气专业面,人员的技术水平、技术素质跟不上当前形势的需要,电气专业面人力更显匮乏。虽实行全能值班员,但跨专业学习的局限性,倒闸操作在执行中还存在很大差距。特别是非电气专业人员在进行电气倒闸操作时操作极不规范,大多数人根本没有掌握电气倒闸操作知识。因此很有必要对电气倒闸操作加以论述。 1电气倒闸操作释义及其原则 电气设备有三种状态,即运行、备用(冷备用、热备用、联动备用)、检修状态;将电气设备由一种状态转变为另一种状态,就叫倒闸,所进行的操作,称之为倒闸操作。 倒闸操作的原则: 中心原则:不能带负荷拉合刀闸 1.1在拉合闸时,必须用开关接通和断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用刀闸切断负荷电流; 1.2在合闸时,应先从电源侧进行,检查开关确在断开位置后,先合上母线侧刀闸,后合上负荷侧刀闸,再合上开关。因为在线路合闸送电时,有可能开关在合闸位置未查出;若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,则带负荷合刀闸时,在刀闸触头间产生强烈电弧,会损坏设备,甚至引起母线短路,从而影响其它设备安全运行。若先合母线侧刀闸,后合线路测刀闸,虽是同样带负荷合刀闸,但由于母线开关继电保护动作,使它自动跳闸,隔离故障点,不致影响其它设备的安全运行;同时线路侧刀闸检修较简单,且只需停一条线路,而检修母线侧刀闸时,必须停用母线,影响面大。 1.3在拉闸时,应先从负荷侧进行,拉开开关,检查开关确在断开位置后,然后再拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源测刀闸。对于两侧具有开关的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧开关切断负荷电流,后断开电源侧开关,只切断变压器的空载电流。因为,若开关在合闸位置未检查出来,则造成带负荷拉刀闸,则使故障发生在线路上,因线路继电保护动作使开关自动跳闸,隔离故障点,不至于影响其它设备的安全运行。若先拉开电源侧刀闸,后拉负荷侧刀闸,虽同样是带负荷拉刀闸,则故障发生在母线上,扩大了故障范围,影响了其它设备安全运行,甚至影响机组的稳定性。 1.4在倒母线时,刀闸的拉合步骤是先逐一合上需要转换至一组母线的刀闸,然后逐一拉开在另一母线上运行的刀闸,这样能够避免因合一把刀闸,拉一把刀闸而造成的误操作事故;但有时也根据具体情况而定。 1.5允许用刀闸拉合的设备如下: 1.5.1拉合母线上无故障的避雷器和电压互感器; 1.5.2在母联开关已合闸时,倒换系统运行方式; 1.5.3在正常情况下倒换主变中性点运行方式; 1.5.4用带消弧罩的刀闸,当刀闸与操作把手之间有隔板时,允许拉切30安培以下的负荷电流(380V系统); 1.5.5母线上负荷刀闸均断开的情况下,给没有故障的母线充电和切电。

倒闸操作过程中的主要危险点及实时控制(正式版)

文件编号:TP-AR-L6783 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 倒闸操作过程中的主要危险点及实时控制(正式 版)

倒闸操作过程中的主要危险点及实 时控制(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 电气误操作事故的危害性极大,而造成误操作事 故的主要原因,是倒闸操作过程中的危险点没有得到 有效控制。因此,找出倒闸操作过程中的危险点,分 析其形成原因,并加以实时控制,对于防止电气误操 作事故的发生有着极其重要的意义。 1 倒闸操作过程中的主要危险点 倒闸操作过程中的危险点是指电气运行人员在倒 闸操作过程中可能造成事故的行为,这些行为是事故 的诱发原因。

倒闸操作过程中的危险点主要有以下几点: (1) 操作前不认真核对设备名称、编号和位置。 (2) 单人进行操作或无票操作; (3) 拉、合刀闸前不认真检查开关位置。 (4) 装设接地线(合接地刀闸)前不验电。 (5) 送电前不认真检查送电范围内安措是否全部拆除。 2 倒闸操作过程中危险点的形成原因 倒闸操作制度是保证倒闸操作顺利进行的有效措施,但由于种种原因,倒闸操作制度在实际操作中常常没有得到真正落实,致使倒闸操作过程中的各种危险点得以形成,究其原因主要有: 2.1 麻痹大意盲目自信思想上不重视 部分运行人员自认为对设备很熟悉,盲目自信、

变电站倒闸操作危险源分析与预控措施

变电站倒闸操作危险源分析与预控措施 发表时间:2018-11-28T17:26:24.883Z 来源:《防护工程》2018年第24期作者:张秀梅孙强卢国华 [导读] 在变电站中,倒闸操作是重要的电网操作,在众多的电网输送变电中,所有电网的运行与维护都要依靠变电站的倒闸操作才能够进行 张秀梅孙强卢国华 保定供电公司 071050 摘要:在变电站中,倒闸操作是重要的电网操作,在众多的电网输送变电中,所有电网的运行与维护都要依靠变电站的倒闸操作才能够进行。倒闸操作,不仅能够让变电站的电力系统与设备,进行实际运行状态上的有效转换,还能够对其运行的模式进行一定程度的转换。倒闸的实际操作,除了要跟随着不同运行方式的变电站来进行具体的转换的,还要根据电力系统所配置的装置不同、继电保护的不同等来进行具体的转换。在我国整体的电网供应水准上,倒闸操作是最关键的技术性环节,甚至是致命的一环。如果变电站倒闸操作出现失误或者异常,将会直接导致人身安全的威胁,这对电网设备来说损失巨大。文中对变电站倒闸操作危险源分析与预控措施进行了分析。 关键词:变电站;倒闸操作;危险源分析;预控措施;电力系统 1倒闸操作危险源因素分析 危险与危险因素:安全的对立面是危险,有危险即有安全隐患存在,安全隐患是发生事故的根源。事故的发生都伴随着危险因素的隐性存在。“危险源”指作业全过程的危险因素。变电站倒闸操作的危险源非常多,但是在实际变电站倒闸操作工作中,以下方面因素如果不安全便会给倒闸操作任务带来不安全影响,甚至造成事故。因此,倒闸操作前要充分从人、机、物、环境、软件等工作因素的具体情况中分析出危险源,及时落实安全措施,防范事故发生。 1.1倒闸操作前对作业现场可能存在不安全危险因素的分析 通过对危险源分析、学习,每位作业人员都明白找准危险源是前提,控制危险源是关键,化解危险是目的,明确防范的重点,达到安全的目的。 1.1.1人的因素 走错间隔、误拉合设备、技术水平及能力不能满足作业要求,身体状况不适、思想情绪波动等不安全行为造成的危险因素。 1.1.2物的因素 如在开关仓内、设备本体的带电部位作业,多班组的立体交叉作业等作业场所带来的危险因素。 1.1.3环境因素 如高温高湿、暴风雨雪等恶劣天气等可能带来的危险因素。 1.1.4软件因素 操作顺序的颠倒、漏跳项操作、五防系统失灵,随意使用解锁钥匙等带来的危险因素。 1.2倒闸操作危险源分析步骤 明确作业任务;将作业任务的全过程分为若干子阶段;根据危险源要素的提示进行,逐个阶段地分析可能存在的危险源。 1.3倒闸操作前作业人员可能出现的危险源分析与预控措施 1.3.1危险源 作业人员接令时思想不集中、误接令、不录音、不复诵、接令过程中与同事聊天或精神过度紧张、心理压力较大等危险源导致在工作过程中发生错误理解调度指令的操作失误;操作前不进行模拟预演、直接进行操作;操作票填写不合格、漏项、错项,技术能力较差,岗位责任心不够强,发现问题时不汇报便随意使用解锁工具、擅自更改操作顺序等操作;走错间隔、误拉合刀闸;使用不合格的绝缘工器具、安全防护用具;操作中监护人失职,只有操作人一人进行操作。 1.3.2预控措施 接令时必须使用电话录音,受令人复诵无误后方可执行,遇有疑问时必须询问清楚;正式操作前值班负责人应先与调度员核对操作票正确无误后,再进行下一步操作;根据调度下达的操作命令,操作人与监护人先要明确操作任务,熟悉操作任务及操作步骤,每一张操作票都要在监护人审核无误后签字确认;在进行倒闸操作前应认真核对设备编号、名称,确认无误后方可进行操作;操作前应认真检查所使用的绝缘工具、安全防护用具是否合格,不合格的用具决不进入工作现场;在操作过程中应严格遵守倒闸操作票制度,并认真执行监护复诵制。操作结束后应认真核对设备状态,确认无误后方可离开操作现场;操作人在没有监护人时应拒绝操作,还应根据实际的工作量合理安排操作人员,接令人、操作人、监护人要明确,不得兼任。 2变电站倒闸操作中危险源的具体预控措施 2.1倒闸操作现场控制措施 操作全过程都要高声唱票;操作开始后不做与操作无关的事,监护人员不得离开,防止单人操作;根据调度命令进行投退压板;接地线不得随意乱放,按编号放在规定地点;对于不能直接验电,验放电困难的装置要采取相应措施进行补救,防止未验电、放电挂地线;进行倒母线操作时,母联开关的控制开关必须取下;操作中发现疑问应立即停止操作,查清原因后报告负责人或调度,允许后才能继续操作;要使用检验合格、电压等级合适的安全工器具,防止接触电压或跨步电压触电伤人;在高处挂接地线时,要注意地线与操作杆的自身重量、感应电压等的影响;现场设备本体上铭牌要字迹清晰,放置正确。 2.2建立健全倒闸防误操作的规章制度 电力企业为了避免出现倒闸误操作事件,需要建立和完善相关的倒闸防误操作的规章制度,这样能够促使该项工作逐渐形成制度化和规范化,还能够有效降低在实际操作期间出现的各项错误行为,降低故障发生率。在企业内部实行规章制度,能够确保倒闸操作人员按照相关制度进行操作,能够在较大程度上提升工作效率。其次,还需要在企业内部实行问责制度,细化责任分工,明确各个部门的职责和义务,这样就能够在出现问题之后找到相关负责人,全面降低企业的经济损失。此外,该需要建立奖惩制度,这样能够提升员工的积极性,强化员工的整体素质。针对在工作期间优秀表现的员工应当给予奖励。针对多次出现失误并且屡教不改的员工需要实行惩罚制度。针对倒

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

倒闸操作的危险点分析及控制措施(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 倒闸操作的危险点分析及控制措 施(新编版)

倒闸操作的危险点分析及控制措施(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (一)停、送柱上开关 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。 2、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套,操作没有机械传动的开关或刀闸,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、登杆操作时,操作人员严禁穿越和触碰低压导线。 危险点:2、弧光灼伤 控制措施:1、停电时应先拉负荷开关,并检查负荷开关在开位后再拉隔离开关。 2、作业结束时,应检查线路地线全部拆除,无妨碍送电方可操作。 3、负荷天关必须检查合到位。

危险点:3、高空坠落 控制措施:上杆作业应全过程系安全带必须戴好安全帽。 危险点:4、绝缘杆、验电器随处乱放受潮,易造成人身感电 控制措施:操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,由于受潮,导致绝缘降低。 危险点:5、误拉、合开关 控制措施:操作前认真核对线路名称、杆号,严格执行监护制、复诵制。 (二)变台停、送电 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 2、严禁徒手摘挂跌落式熔丝管。 3、操作应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用带防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、操作时应戴绝缘手套。 危险点:2、物体打击 控制措施:操作人员戴好安全帽。 XX设计有限公司

试论倒闸操作中的常见问题和对策

试论倒闸操作中的常见问题和对策 摘要:防止倒闸误操作是变电运行工作长期的艰巨任务,由于操作错误往往会 造成用户停电、设备损坏、人身伤亡和电网瓦解等重大事故。目前,人们为预防 变电运行倒闸操作事故做出很多的努力,但是还是存在需要结合运行工作实际来 进一步地分析事故发生原因,调整运行工作程序的必要。了解变电运行倒闸操作 事故的具体原因,开展变电运行倒闸操作事故发生因素的分析和控制工作,进一 步采取诸多措施,来预防变电运行倒闸操作事故,建立科学系统的倒闸操作步骤 流程,降低变电运行倒闸操作事故发生的频率,确保变电运行工作的安全可靠性。 关键词:倒闸操作;误操作原因;预防措施 对于变电运行人员来说,倒闸操作是日常工作中最常见和最普遍的一项基本 工作。随着电力工业的快速发展,我国的电网规模和容量日益扩大,倒闸操作已 成为一项比较复杂的工作,既有一次设备的操作,也有二次回路的操作,操作项 目繁多,稍有疏忽,就会造成事故,因此倒闸操作的规范性和正确性已成为确保 电网安全和稳定的重要基础,也关系着在电气设备上工作的每—个工作人员及操 作人员的生命安全。误操作不但会影响电力系统的正常生产工作,也可能造成全 站停电,甚至系统瓦解等重大电网事故。因此,必须仔细分析变电站倒闸操作中 的危险点并采取合理的预控措施,保证电力系统的安全运行。 1误操作原因分析 1.1监督和管理制度不完善 变电运行倒闸操作工作的工作体系不完善,监督和管理制度缺失会导致变电 运行倒闸事故的发生。变电运行倒闸操作的程序步骤较复杂,而管理操作的人员 数量不够,没有充足的劳动力分配在监督体系之中,缺乏对操作人员的严格管理,导致变电运行倒闸操作工作的监督力度不够。在倒闸操作技术运用的过程中,因 监督和管理制度的不完善导致监督人员没有按照规范的操作流程进行监督,工作 人员不认真执行任务和运用设备和操作技术,电力系统检修维护工作不能定期进行,没有进行详细的预防措施。并且,缺乏对变电运行倒闸操作过程的调整和完善,导致专业操作技术逐渐弱化,操作的合理之处得不到改善。长时间以来,造 成了一定的安全隐患,导致变电运行倒闸操作事故发生。 1.2人员工作态度和专业能力引发 社会迅速地发展既给人们改善了生活水平,也冲击着往常的生活秩序,某些 时候在某种程度上也影响了人的工作态度。从人的角度看,工作态度决定工作质量,主要体现在违反操作规程,习惯性违章等,变电运行倒闸操作事故发生与操 作人员的技术水平和工作态度存在密切关联。如果负责倒闸操作的工作人员缺乏 专业规范的学习培训以及指导,变电运行倒闸操作工作发生错误的概率会极大地 增高,那么变电运行倒闸操作事故发生的概率相应就会大幅度增加。变电运行倒 闸操作需要遵循的流程和步骤比较复杂,因为缺乏正规严格的培训学习和上岗考试,工作人员的操作不够熟练灵活,缺乏基础的变电运行理论知识,往往会忽略 很多设备和技术问题,很容易在操作过程中出现失误,而且在发生变电运行倒闸 操作事故时无法快速应对。另一原因可能是工作人员的综合素质较差,工作态度 不够端正,缺乏爱岗敬业、认真负责等优秀的职业道德修养,缺乏一定的规则意识,不按照规定的操作流程进行变电运行操作,不按照规定的标准来使用操作票,缺少操作作业之前的安全检查环节,部分环节发生失误或遗漏,甚至在变电运行 中进行违章违规的操作。

电气倒闸操作中预防误操作的措施

电气倒闸操作中预防误操作的措施 摘要:倒闸操作是变电站运行人员经常性的工作,而电气误操作是其工作中的一大危害,误操作事故的发生直接关系到人身安全、设备安全、电网安全,危害极大。本文主要介绍了误操作事故发生的原因,并提出了在倒闸操作过程中预防误操作的现场技术措施及日常管理措施。 关键词:误操作;预防;措施 1引言 在电力系统中,为改变系统运行方式而进行的操作就称为倒闸操作,倒闸操作是变电站运行人员经常性的工作。在实际的生产过程中,影响倒闸操作的因素有很多,即使制定了保证安全的组织措施和技术措施,危险点控制措施,但误操作事故还时有发生。例如,2007年6月26日,某变电所受调度令对35kVⅠ段母线停电检修,值班员按程序将设备停电后布置安全措施,其中装设了三组接地线,合了一组接地刀闸,检修工作结束后值班员在拆除安全措施时,只拆除了三组接地线,漏拉接地刀闸,在调度下令合闸送电时,值班长也没有去现场再一次进行详细核对,最终导致了带接地刀送电的误操作事故的发生。这起事故后果非常严重,造成接地刀闸烧坏,送电开关的合闸线圈及保护板烧坏,电源侧变电所开关越级跳闸导致大面积停电,诸如此类的事故近年来发生了好几起,危害极大,分析其原因,就是因为从现场措施到管理措施落实不到位引起的。 2防止误操作事故的措施 2.1防止误操作事故的现场技术措施 经常性的倒闸操作,可能会导致操作人员产生麻痹思想,特别是在工作时间长、内容繁杂的时候,由于身体上的疲劳和思想上的松懈,更易导致误操作事故的发生。所以,操作人首先在倒闸操作过程中应进行自我监控,监护人应明确自己的安全职责,全过程监控倒闸操作,确保人身和设备安全。电气倒闸操作全过程监控基本上可以分为三部分:事前监控,事中监控,事后监控。 2.1.1 事前监控

配电房倒闸操作注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.配电房倒闸操作注意事项 正式版

配电房倒闸操作注意事项正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只

能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内: 1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监

220kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析 蒋怡

220kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析蒋怡 发表时间:2019-01-18T12:03:52.137Z 来源:《防护工程》2018年第31期作者:蒋怡 [导读] 变电站的倒闸操作是电力系统运行与维护的重要支点,所有与电网运行与维护有关的操作都与变电站的倒闸操作息息相关。 呼和浩特供电局内蒙古自治区呼和浩特市 010010 摘要:变电站的倒闸操作是电力设备的运行状态转换的关键操作,因此,也彰显了在整个电力系统中变电站倒闸操作的显著作用。本篇文章主要分析了220kV变电站倒闸操作中会出现的问题,并针对有可能产生的问题提出了相应的应对措施,以此保证良好的变电站倒闸操作,从而实现电力系统的平稳运行。 关键词:220kV变电站;倒闸操作;问题;对策 0.引言 变电站的倒闸操作是电力系统运行与维护的重要支点,所有与电网运行与维护有关的操作都与变电站的倒闸操作息息相关,因此,变电站倒闸操作的重要性可见一斑。变电站的倒闸操作主要作用于电力系统与设备,具体主要控制电力系统与设备的运行状态转换以及运行模式一定程度上的转换。变电站倒闸的实际操作过程中,需要注意的是要根据不同的变电站运行方式不同,电力系统的配置的不尽相同以及继电保护的方式存在的差异去选择合适的操作方式进行具体转换。由此看来,变电站倒闸操作十分关键,操作时一旦出现失误影响的将是整个电力系统,所以亟待优化变电站倒闸操作,以期减少发生危险与事故的可能性。 1.220kV变电站倒闸操作实际问题分析 1.1取下合闸熔断器的时间问题 在变电站倒闸对断路器的实际操作中,取下合闸熔断器的时间节点也十分重要,应该掌握在断路器断开之后且未操作隔离开关之时。而更为具体的合理时间安排应如何选择才能保证恢复或检修断路器时避免出现安全事故,在哪个操作环节进行熔断器(这里指控制熔断器与合闸熔断器)的投与取的操作等问题,都困扰着许多操作技术人员,尤其是对操作过程并不熟悉,对运行和检修状态理解的不全面都使操作人员无从下手。最佳的操作时机是当合闸熔断器处于检修状态下,此时将合闸熔断器取下可以降低出现事故的风险,之所以选择此时,是因为此时操作人员一般处于远离断路器的状态,不容易存在安全事故隐患。如若不规范取下合闸熔断器的操作时间,一旦出现操作人员还在操作的情况,后果不堪设想。 1.2操作退出重合闸的问题 “具体问题,具体分析”,这句话在操作退出重合闸的问题上体现的淋漓尽致,不同的变电站对待退出重合闸问题的操作手法各有不同,大致分为两大类:一是依次断开母线上的所有出线,再选择对电压互感器进行操作,即此时拉开电压互感器;二是一起推出重合闸启动、把手、出口压板等,此操作的进行过程一定要在对母线已经进行操作之时。据此看来,退出重合闸没有固定与具体的工作流程,容易出现误判等问题,从而留下安全隐患。对于重合闸的退出问题,很多操作人员并没有养成对自动合闸开关进行检查的习惯,安全事故频繁发生在退出重合闸保护之后,不仅是操作失误,也存在着操作人员缺乏责任心的原因。 1.3母线中的电压互感器投退时间问题 在对变电站的电力系统进行断开断路器操作之后,应该及时取下合闸熔断器,此过程的实际原理就是将断路器两侧的开关拉开,以便于此时取下合闸熔断器。220kV的变电站倒闸操作中,对于电压互感器的投入顺序分为两种,一种是先将母线切换为运行转台,而后对投入电压互感器,即合上电压互感器的刀闸,完成电压互感器的充电工作;一种是先将母线转换为热备用状态,此时合上电压互感器,母线的送电工作通过母联开关完成。多次检修断路器的过程中不难发现,220kV变电站的母线中的电压互感器存在一个共同的特点,即多数都采取电容式电动遥控,此种遥控方式为电压互感器的投退操作提供了较高的风险保障。在变电站进行撤运断路器的过程中,可以只将控制电源切断,其他电源可以正常工作,完全不影响操作技术人员对断路器进行检修。 2.改进220kV变电站倒闸操作可行性策略 改进220kV变电站倒闸操作需从根源上进行改进,对于异常问题需要及时做出反应,具体的操作流程不再制式化,而是从实际出发,建立健全更加优化的改进方案,以保证电力系统的安全。 2.1重视对专业技术人员综合能力的培养 在对专业技术人员进行综合能力培养时,首先应提升专业技术人员的责任心,只有负责的专业技术人员才能胜任此等专业水平较高的操作,提升他们的工作热情是对这项工作安全性的极大保障;其次,专业技能培训也是必不可少的,制定严谨的培训计划,并严格按照计划实行,阶段性的组织培训是提升个人能力的必要途径,但此种培训不应流于形式,应进行实际操作来实际提高专业应对能力;最后,在变电站倒闸是一项高度精细化的操作,必须保证专业技术人员的工作精神状态,因此,不应疲劳工作,适当并合理的安排休息时间,也体现了对专业技术人员的人文关怀。可以制定公开透明并符合实际的排班安排表,疲劳操作的情况尽量减少,以保证将发生风险的几率降到最低。 2.2实行小组操作讨论模式 “众人拾柴火焰高”,小组合作是一种极好的工作方式,就220kV变电站倒闸操作来说,充分发挥个人的智慧,汇集到一处将会产生巨大的效应,因此,实行小组操作讨论模式是极其必要的。变电站倒闸操作的实际操作性高于理论性,在众人的讨论与参与过程中,容易产生最佳解决方案,综合性的看待产生的问题更容易全面而深刻地看到问题产生的实质。在实行小组操作讨论模式时,需要首先确定组长,在组长的带领下进行问题讨论,有序并合理地提出相应的解决方案,不然所有的讨论无法形成统一的解决方案与解决体系,小组操作讨论的模式名存实亡。 2.3建立健全的现场管理机制 电力系统的倒闸操作更多情况发生于无法预料之时,因此,现场处理问题是进行变电站倒闸操作的常态,制定现场应急处理机制及管理机制是十分必要的。实际的倒闸操作复杂程度不尽相同,需要严格进行操作质量的把关,严禁违规性操作出现,一旦出现应进行相关责

相关文档