文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政道路临时用电专项方案

市政道路临时用电专项方案

市政道路临时用电专项方案
市政道路临时用电专项方案

现场临时用电安全施工专项方案

一、工程概况

项目名称: 综合物流产业园进出道路建设工程

工程地点: 综合物流产业园

建设单位:投资发展(集团)有限公司

设计单位:公路设计院

监理单位:建设工程监理咨询有限公司

施工单位;建设工程有限公司

综合物流产业园进出建设工程是江西省重点项目。本工程道路红线宽度为40米,全长4888.57米。设计时速40KM/h。沥青混凝土路面结构,双向四车道,两侧非机动车道,道路等级为城市主干道。本工程内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程,交通标识和标线工程、路灯和绿化工程等。道路为两层沥青的柔性高级路面。

本工程排水采用雨、污分流。雨水管为钢筋混凝土承插管,污水管为HDPE 缠绕增强管,检查井为混凝土检查井。

本工程施工段内箱涵一座,尺寸为4.5m*3m,位于道路起点,盖板涵7道,圆管涵14道。

本工程项目由担任项目经理,担任项目技术负责人,担任专职质检员,担任施工员,担任安全员。

本工程采用TN-S供电系统,从变压器计量至总配电箱采用三相五线制,其中PE线在总配电箱处用重复接地,接地电阻不大于4欧姆,保护零线从总配电箱内的零线端引出。线路采用三相五线制架空敷设。K1+730拌合站附近线路安装

采用6米的杉木电杆,并保证架空线离地面净高度大于4米,电杆间距12米。二、现场临时用电安全施工专项方案编制依据

为使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其安全运行的可靠性,加强对临时用电的技术管理,根据JGJ59-2011《施工现场临时用电用水安全技术规范》的规定:临时用电设备在五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计,故编写此临时用电施工组织设计。

三、临时电力系统

⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

⒊施工现场临时用电设备与线路的计划

⑴施工用电与地方供电部门协调提供的一台500KV A变压器,位于K1+730的

位置

⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。

⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。

4、本工程主要机具有29台,功率为324.5KW,主要机具表如下:

拟投入的用电设备计划表

①350 搅拌机:

查表KX=0.7,cosΦ=0.68,tgΦ=1.08

有功功率:Pjs1=5.5KW

无功功率:Qjs1=5.5×1.08=5.94Kvar

导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接电排

选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA

②砂浆机:

查表KX=0.7,cosΦ=0.68,tgΦ=1.08

有功功率:Pjs2=2.58KW

无功功率:Qjs2=2.58×1.08=3.02Kvar

视在功率:Sjs2=√Pjs22+ Qjs22=4.12KV.A

导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接电排选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA

③水稳料搅拌机:

查表KX=0.7,cosΦ=0.68,tgΦ=1.08

有功功率:Pjs3=45KW

无功功率:Qjs3=45×1.08=48.6Kvar

导线截面选择:3×25+2×8 铜芯线

箱内开关及保护设备:HR-5 100A隔离开关、接电排

选择漏电保护器:DZ15L 100/4901:漏电工作电流30mA

④震动棒:

查表KX=0.7,cosΦ=0.7,tgΦ=1.02

有功功率:Pjs4=1.1KW

无功功率:Qjs4=1.1×1.02=1.12Kvar

视在功率:Sjs4=√Pjs62+ Qjs62=1.57KV.A

计算电流:KX=1, cosΦ=0.7

Ijs4=KX×Sjs4/√3×U×cosΦ=1.57/1.73×0.38×0.7=3.41A 导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接电排

选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA

⑤平板振动器:

查表KX=0.7,cosΦ=0.7,tgΦ=1.02

有功功率:Pjs5=1.1KW

无功功率:Qjs5=1.1×1.02=1.12Kvar

导线截面选择:3×2.5+1×1.5 铜芯线

箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接电排

选择漏电保护器:DZ15L/3902:漏电工作电流30mA

⑥电焊机组:

查表KX=0.45,tgΦ=1.98

先将JC=50%统一换算到JC=100%的额定容量

Pe=JC/JC100×P=√0.5×11=7.78KW

有功功率:Pjs6=7.78KW

无功功率:Qjs6=7.78×1.98=15.4Kvar

视在功率:Sjs6√Pjs102+ Qjs102=17.22KV.

计算电流:KX=1, cosΦ=0.45

Ijs6=KX×Sjs6/√3×U×cosΦ=17.22/1.73×0.38×0.7=59.4A

导线截面选择:3×6+1×4 铜芯线

箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接电排

选择漏电保护器:DZ15L 60/3902:漏电工作电流30mA

⑦水泵:

查表KX=0.3,cosΦ=1.7,tgΦ=1.02

有功功率:Pjs7=7.5KW

无功功率:Qjs7=7.5×1.02=7.65Kvar

导线截面选择:3×10+2×6 铜芯线

箱内开关及保护设备:HR-5 100A隔离开关、接电排

选择漏电保护器:DZ15L 100/4901:漏电工作电流30mA

⑧照明:

有功功率:Pjs8=30KW

无功功率:Qjs8=30×1.52=45.6Kvar

导线截面选择:3×6+1×4 铜芯线

箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关两只、RTIP30A八只,接电排两排选择漏电保护器:AB62-20A九只:漏电工作电流15mA,三角插座八只。

(1)分配电箱(包括:350搅拌机、750搅拌机、砂浆机、平板震动器、插入式震动棒)用电总负荷及导线截面选择:

有功功率:Pjs9=5.5+7.5+2.58+3.3+1.1=17.4KW

无功功率:Qjs9=17.4×1.98=34.45Kvar

视在功率:Sjs9=√Pjs92+ Qjs92=38.6KV.A

计算电流:KX=1,cosΦ=0.7

Ijs9=KX×Sjs9/√3×U×cosΦ=38.6/1.73×0.38×0.7=83.9A

导线截面选择:3×10+2×6 铜芯线

箱内开关及保护设备:HR-5 100A一把,HR-5 60A三把,接电排两条。

选择漏电保护器:DZ15L 60/3902三只:漏电工作电流50mA

(2)分配电箱(包括:照明、平板震动器、插入式震动棒)用电总负荷及导线截面选择,

有功功率:Pjs10=30+1.1+1.1=32.2KW

无功功率:Qjs10=32.2×1.98=63.8Kvar

视在功率:Sjs10=√Pjs102+ Qjs102=71.5KV.A

计算电流:KX=1,cosΦ=0.7

Ijs10=KX×Sjs10/√3×U×cosΦ=71.5/1.73×0.38×0.7=155.4A

末端压降计算:

380KV A-155.4A*4488M*0.0175/60=176.59KV A

导线截面选择:3×60+2×10 铜芯线

箱内开关及保护设备:HR-5 200A一把,HR-5 100A三把,接地排两条。选择

漏电保护器:DZ20L 200A三只:漏电工作电流100mA。

5、施工现场临时用电安全技术档案:

⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

⑵技术交底资料。

⑶临时用电工程检查验收表。

⑷接地电阻测定记录。

⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

⑹电工维修工作记录。

6、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

四、电工

⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

五、电缆线路:

⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱

⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。。

⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置

⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。

移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松

动。

⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。

⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。

⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。

七、电器装置的选择

⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。

⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。

⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直

接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

9.移动电动工具和手动电动工具必须加装单独的电源开关和高灵敏动作的漏电保护器。

10.电焊机的外壳应可靠接地。不得多台串联。电焊把必须绝缘良好。

八、使用与维护

⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;

停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。

⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。

7.接引电源工作必须由维护电工进行,并应设专人进行监护,严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

九、照明

1、施工照明对固定场地,如加工场、箱涵施工点等布设碘钨灯及常规照明灯具,数量根据场地面积而定。其它在施工面相对集中处用碘钨灯照明。分散处用(500W-1000W)碘钨灯临时拉设。如照明灯直接拉入现场电杆,电压不得大于36V。

⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。

⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器。⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。

⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和器材。

⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。

⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。

⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。

10.绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。

⒒暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.20m。

严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

⒓电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;

⒔不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁

通过熔断器。

十、接地与防雷

接地接零:

⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

⒋保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2绝缘多股铜线。

⒌保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。

⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。

⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。

⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。

⒑施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置

漏电保护装置。

十一、现场临时用电安全注意事项

1.作业人员必须是经过专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内);

2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业;

3.必须一人作业,一人监护,作业人员穿绝缘鞋,停电验电后再作业;

4.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣;

5.进入施工现场禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;

6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原;

7.努力学习专业技术知识,敬岗爱业,养成良好的职业道德风尚,树立坚持为生产一线服务的思想,确保安全用电;

8.严格执行安全用电有关规定和规范标准,服从安全管理,做到自己不违章作业,拒绝违章指挥,和及时制止他人违章作业;

9.禁止带电操作,需要倒闸操作和维修时,须经项目部有关部门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范

标准和施工组织设计,交底要求执行;

10.每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁。

11.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

12.安全距离与外电防护:

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

1).不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

2).安全距离:

⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。(沿线雨污水管道安装)

⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

3).外电防护:

⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm

⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。

⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

13.电缆线路:

1).电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

2).电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

3).橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

十二、施工现场事故应急预案

1、火灾事故应急预案

发现火情的第一人应发出火情的信号,并迅速赶赴报警点,发出火灾警报,灭火应急小组立即赶赴出事现场,落实火灾地点,火势大小,同时断开着火区电源开关,在有可能的情况下用灭火器扑救。

灭火应急小组迅速通知现场决策人,说明情况,由决策人根据火情拨打火警电话,并说明火情类型,行车路线。

现场决策人根据情况下达灭火命令并组织分工扑救。

在人员集合的同时,现场决策人迅速组织经过消防培训的人员,赶往现场扑救,急救人员准备急救用具待命,后勤人员应准备足够数量的灭火器做好灭火器供应工作。当火情较大时,应采取控制或隔离的方法等候专业消防队员来灭火。

立即疏散无关人员到安全地带,同时警戒着火现场,并安排人员到入场岔口指挥消防车的行车路线。当火势被扑灭确认安全方可接通电源。清理火灾现场,填写火灾报告。若第一现场决策人不在时,可由第二决策人替代指挥,若第二决策人不在时,可由第三决策人替代指挥。

2、触电事故应急预案

(1)、首先应该立即快速使触电者脱离带电体。对于低压触电事故,应立即切断电源或用绝缘性能的木棍挑开和隔离电流,如果触电者的衣服干燥,又没有紧缠住身上,可以用一只手抓住触电人员的衣服,拉离带电体;但救护人员不可以接触触电者的皮肤,也不能抓住他的鞋。

(2)、对于高压触电,应立即通知有关部门停电,不能立即停电的,也可以抛掷裸金属线,使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源,注意抛掷金属线前,应将金属线的一端可靠的接地,然后抛掷另一端。

(3)、触电者在高处,应该考虑防摔措施。

(4)、当触电者脱离电源后,应该根据触电的具体情况,迅速对症救护。触电急救现场应用的主要救护办法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

(5)、应急办公室应该立即赶赴现场,填写好应急报告,通告现场监督。用电话、对讲机与急救中心或医院联系通报伤者情况、姓名、出事地点、时间、伤情等,通知对方作好急救准备。

(6)、救护车运送伤员途中,要与应急办公室时刻保持联系,随时报告伤者的病情和具体行车位置,应急办公室及时给应急指挥小组汇报,并通报现场HSE监督,同时应急办公室及时向地方医疗机构通报最新病情,以便作出充分准备。

施工现场临时用电措施安全方案

施工现场临时用及外电保护电方案 一、工程概况 工程名称:黄沙快速干线(K0+000~K0+900) 工程地点:广州市南沙区 工程概况:黄沙快速干线(K0+000~K0+900)全长900m,主要工程有道路工程、排水工程、桥梁工程。道路工程K0+000~K0+900段改造41m;路幅分布为:4m(人行道)+12.5m(车行道)+8m(绿化带)+4m(人行道)。桥梁工程有中桥一座,位于道路里程为K0+765处;排水工程雨水排水管道、污水排水管道。现场临时施工用电:项目部驻地采用外接电源,施工现场动力用电均采用发电机发电。 为了确保施工人员的人身安全和机械电气设备,施工现场临时用电必须遵守国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》中有关临时用电的规定和要求,采取可靠的安全防护措施。 二、施工现场电力配置 1、用电使用情况 黄沙快速干线工程用电主要有两块:一是项目部驻地照明生活用电,二是工程施工用电。 项目部驻地用电采用当地居民用电,工程施工用电采用发电机发电解决。工程施工用电主要集中在路基水泥搅拌桩施工、涵洞施工、桥梁桩机施工方面。 2、施工现场动力用量电计算方法 (1)搅拌桩机10台上10×25=250KW (2)污水泵10台10×5=50KW (3)电焊机3台3×21=62KW (4)冲击钻机10台10×37=370KW

(5)抽水机10台10×5=50KW (6)钢筋弯曲机1台1×20=20KW (7)钢筋切断机1台1×20=20KW (8)木工加工设备1台1×20=20KW (9)其他100KW小计842 KW 3、项目部照明生活用电计算方法 (1)办公室及宿舍照明(共有房间48间、每间一个40w日光灯) 48×40=1920W(2)食堂电饭煲及饮水机2×2000+1*3000+5*500=9500W (3)电脑、复印机、打印机等5×100+125+3×20=1225W (4)空调4台4×1500=6000W (5)合计27.65KW 4、电力配置 (1)项目部照明用电用AC220V电源采用留东村当地BLV35mm2*2+16mm2线引进。详见项目部临时用电平面图。 (2)施工现场用电配置:软基处理水泥搅拌桩施工用两台150KW的发电机,每台发电机带5台搅拌桩机;桥梁桩基施工用三台200KW,每座桥一台带2台冲孔桩机、泥浆泵、电焊机等;一台200KW的发电机用来配用。桥梁砼施工、排水施工用两台20KW发电机解决。 三、三相五线制供电及漏电开关、保护接零(接地)供电系统说明 根据施工现场的具体情况及《施工现场用电临时用电安全技术规范JGJ46-88》的要求,本工程采用内燃发电机自发电进行电力供应,供电系统的接线方式采用TN-S系统。临时用电实行三相互相线制、三级配电二级保护、一机一闸一漏,动力线与照明线分开设置的原则。

市政工程临时用电方案

临时用电方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

2020年(建筑工程管理)临时用水用电施工方案_

(建筑工程管理)临时用水用电施工方案_

达州市凤凰大道西延线工程 (国粮至复兴接环城路段) 临 时 用 电 用 水 施 工 方 案

编制单位:宏峰建工集团有限公司编制人: 审核人: 编制日期:

一、编制依据: 一、根据“达州市凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程”施工招标招标文件、“达州市凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程”施工图及工程量清单; 二、本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范和标准。 三、工程建设规范、标准及行业的有关规定按国家现行的技术规范及有关规定执行。 四、我公司质量手册、程序文件以及各项管理制度。 五、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 六、参照我公司已建的和在建的类似工程施工情况与工程施工过程中所积累的经验,目前国内可能达到的施工水平、施工设备及材料供应情况。 七、工程所在地的施工条件。 八、工程建设标准:按照招标文件、设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、安装施工,均需达到现行中华人民共和国以及四川省的有关工程建设标准的要求。 九、工程参照规范:执行国家现行的有关设计规范和施工质量及验收规范。 二、工程概况 2.1总体工程概况 一、项目名称:达州市凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程 二、建设内容及规模:项目计划建设道路1170.674米,宽40米,

按城市主干道一级标准设计,设计行车时速60km/h,车行道宽11×2m,双向六车道沥青混凝土路面。凤凰大道西延线采用优化方案由两段直线和一段半径为2500m的平曲线组成,根据城市道路设计规范要求无需设置超高和缓和曲线。根据规划和业主部门的意见,为方便福森国际商贸城进出凤凰大道西延线,本次设计的规划次干路是其中的一段,道路起于与凤凰大道西延线交口处,向东北方向延伸约93.962m处(近期实施终点桩号K0+093.962),全长约93.962m,道路规划为城市次干路,设计速度40km/h,远期规划红线宽为24 m,近期实施宽度为16m,双向两车道。其中包括道路工程、桥涵工程、管网工程、交安工程、照明工程、绿化工程。 凤凰大道西延线: 凤凰大道西延线(国粮至复兴接环城路段)工程平面线型走向和位置根据达州市通川区住房和城乡规划建设局提供的最新规划资料、初设审查意见、工可编制文件及批复文件等相关资料确定。本项目位于通川区复兴镇规划中的老镇区居住生活片区的中部,为连接主城区凤凰大道与环城路的主要交通干道,是在建的秦巴物流园区南北干道Ⅰ期Ⅰ段项目的往西再延伸。 道路起于秦巴物流园区南北干道Ⅰ期Ⅰ段项目设计终点,途径航达钢铁厂、与魏复路相交后穿越全线最高点的山体,再跨越双龙河后往西经过福森国际家居商贸城(原西部陶瓷城),最后止于现状环城路,全长约1170.674m,规划为城市主干路,设计速度为60km/h,道路远期红线宽为40m,近期实施31m,车行道宽11×2m,双向六车道。 凤凰大道西延线采用优化方案由两段直线和一段半径为2500m的平曲线组成,根据城市道路设计规范要求无需设置超高和缓和曲线。 规划次干路: 根据规划和业主部门的意见,为方便福森国际商贸城进出凤凰大道西

最新市政工程临时用电方案

临时用电方案 1 2 一、用电管理: 3 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电4 施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 5 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后6 作为临时施工的依据。 7 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: 8 ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走9 向。 10 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 11 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 12 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 13 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: 14 ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 15 ⑵技术交底资料。 16 ⑶临时用电工程检查验收表。 17 ⑷接地电阻测定记录。 18 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

⑹电工维修工作记录。 19 20 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难 21 易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: 22 23 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作 24 证,方准独立操作。 25 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 26 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 27 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 28 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 29 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监 30 护人。 31 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处 32 理,并做好检查和维修记录。 33 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 34 三、安全距离与外电防护: 35 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 36 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其 他杂物。 37 38 ⒉安全距离:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

桥梁工程施工临时用电方案范文

桥梁工程施工临时 用电方案

施工临时用电方案 一、工程概况: 大桥地位于珠江三角洲平原地貌区,在广东省市区境内,里程为K0+000~K1+621.93,路线全长1622米,桥长1202米,35个墩台。该工程临时用电设备主要有冲击式桩机、搅拌机、电焊机、钢筋加工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等。 二、供配电方式: 施工现场配备2个变压器,拌和站和生活区配备1个变压器,均为50KW,共计3个。施工现场的变压器引一路电源至总配电柜,再由总配电柜分配给各分配电箱,由分配电柜配给各开关箱,用电设备接线到开关箱,一台设备一个开关箱。总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。具体 三、施工现场配电线路: 1、架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并敷设在专用电杆上,不得架在树木和脚手架上。 2、导线截面应符合下列要求: (1)导线中的负荷电流(即计算电流)不得超过其允许载流量。 (2)线路末端电压降不得大于额定电压的5%。 (3)单相线路零、相线截面相同,三相五线制线路,N、PE线截

面不小于相线之半。 (4)为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线不小于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘线分别不小于25 mm2(铝线)和16 mm2(铜线)。 3、架空线路的相序排列:同杆分层架设,上起为L1、L2、L3、N、PE; 4、架空线档距≯35m,线间距≮0、3m 5、架空线与邻近线或设施的距离为: 6、架空线路要采用无损伤及腐蚀的砼杆,稍径≮130mm,埋深为杆长的1/10----1/6,松土质应埋深或加卡盘固定。15度—45度的转角杆应采用双担双瓷瓶,45度以上转角杆采用十字横担;电杆用拉线或撑杆、绝缘子应符合规范要求。 7、接户线在档距内不得有接头,进线处离地面高度不得小于2、5m。 8、配电线路用熔断器作短路保护时,熔体电流不大于电缆(或穿管绝缘线)允许电流的2、5倍或明敷绝缘线允许电流的1、5倍。自动

市政道路建筑施工临时用电方案

新星小区三期市政配套工程 临时用电 鼎辉市政园林工程有限公司 -、工程概况 (1) 二、.......................................... 施工临时用电布置1 三、.................................................. 外电防护2

四、................................................ 接地与防雷3 五、................................................ 变配电装置4 六、............................................ 配电箱与开关箱4 七、.......................................... 施工用电安全措施5 一、工程概况 新星小区三期市政配套工程位于太仓市经济开发区,包括道路工程和雨水工程和桥梁工程。临时设施主要为钢筋电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、水泵等设备和办公区、生活区用电。 二、施工临时用电布置 1、现场施工用电源由四通接引至施工临时配电房配电箱,再由现场配电箱根据现场施工机具用电量进行分配。 2、根据本工程施工机具的选择,现将施工用电总量估算如下表:

根据以上统计本工程用电总容量为92KW,采用三相五线制供电线路, 安装总配电箱一个。 临时低压电路的铺设及电箱的安装,应充分考虑其容量和安全性。并选择受施工影响较小和相对安全地段采用直埋电缆方式,在穿过道路、门口或上部有重载的地段,应加套管予以保护,对不同阶段施工的分支线路尽可能分期计划,以便临时电缆周转使用,也有利于施工用电安全; 三、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其它杂物。 2、工程机械的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

市政工程临时用电方案81495

临时用电施工方案 一、工程概况 宝鸡市南客站核心区站前大道道路及雨污水工程一标段西起高新二路,东至广场西路,道路全长1382.82米,规划红线宽度54米。道路等级为城市主干路Ⅰ级,设计车速 50Km/h,路面设计荷载 BZZ-100标准轴载,设计使用年限15年,地震设防烈度 7度。施工内容为道路工程、雨水工程、污水工程,工期历时180天。二、编制依据 本工程临时施工用电组织设计,依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;施工机械负荷分配《主体阶段》一览表、相关施工用电安全技术规范及实施性施工组织设计编制。 三、临时电力系统 1、设置目的:满足工程整体和正常施工用电的需要,保证用电的安全、畅通及沿线施工的需要。 2、根据(JGJ46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》和(JGJ59-99)《建筑施工安全检查标准》及本工程临时用电情况,临时用电主要是电夯、震动棒、搅拌机、配电箱、电焊机、夜间照明等。电源从明星工业园企业联系解决,施工沿线埋设电杆,架设35M2铜芯电缆线,作为临时低压线路,每隔100米安装一个配电箱。另外,配备50KW发电机一台,以备急用。

3、本工程主要机具表如下: 拟投入的用电设备计划表 四、临时施工用电组织设计方案 1.相关配电措施 ①现场架线采用三相五线TN-S系统,严禁架设在树木、钢管结构架、脚手架及其他物体上或顺地乱拖。 ②架空线路应固设在电杆横担木或铁横担绝缘上。在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%。且每一根导线

只允许有一个接头。 ③施工现场根据需要放置固定配电箱和移动配电箱,固定配电箱间距100米/只,必要时进行加密。配电箱均为钢板结构,在二级保护的基础上,临时加长电源线必须采用铁制接线盒。移动电箱、接线盒、碘钨灯等移动电器一律用橡胶护套软线拉接电源,不得用其他电源线代替,如电源线必须从地面通过时,均应采用橡胶护套软线并埋入地下。其它横穿道路的电缆线无法架空时必须套防护管后再埋入地下,以确保安全。施工现场严禁用绝缘老化、破皮及绝缘差的电线。 ④固定配电箱应安装端正、牢固、统一,配电箱下方周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,配电箱下方地面平整,外壳接地。移动配电箱应置于地势较高、平坦、坚实的地面上,必要时应放置在干燥平整的木板上。配电箱上必须标明电源标志。 ⑤配电箱上安装的漏电保护器一律实行一只保护器一只插座,实行一机一闸一保护,严禁动力、照明混用。 ⑥配电箱内漏电保护器及其它开关电器应由专职电工安装、检查、维护,外壳破损、失灵时应及时更换,并做好维修记录,确保其正常运行。 ⑦配电箱内开关、熔断器的熔丝不得随意加大,更不得用铜丝、铝丝或其他金属丝代替。大功率设备使用的配电箱应在配电箱上标明“大功率设备用电箱”,其它电器设备不得接入。 ⑧电气设备接入运行时,应先插插头再开启电源;解除运行时,先关闭电源再拔插头的顺序进行。施工现场停止作业,应将配电箱断

道路施工现场临时用电专项施工方案

宜宾市长江生态综合治理项目盐坪坝长江桥至李庄段 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核: 审批人: 编制时间:

目录 一、工程概况4 1.1工程概况4 1.2场地状况4 二、编制依据5 三、项目组织结构6 四、施工条件7 4.1一号取电点:7 4.2二号取电点8 4.3三号取电点9 4.4四号取电点10 五、施工临时用电方案计算书11 5.1计算依据11 5.2现场勘探及初步设计11 5.3一号取电点11 5.4二号取电点93 5.5三号取电点188 5.6四号取电点235 六、绘制临时供电施工图284 6.1一号取电点284 6.2二号取电点304 6.3三号取电点328 6.4四号取电点338 七、安全用电技术措施330

7.1、安全用电技术措施330 7.2、安全用电组织措施340 八、安全用电防火措施342 8.1、施工现场发生火灾的主要原因342 8.2、预防电气火灾的措施342 九、防雷装置设计344 十、接地装置设计345 十一、应急预案及消防措施346 十二、变压器位置及选型汇总表352 十三、电器元件汇总表353 十四、临时用电现场平面布置图354

一、工程概况 1.1工程概况 由中国铁路通信信号贵州建设有限公司投资建设的宜宾市长江生态综合治理项目(盐坪坝长江桥至李庄段)建设PPP项目位于宜宾市翠屏区盐坪坝盐李路左侧(长江边),起点桩号KO+00-K9+441.005,总长9.441公里。 1.2场地状况 由于施工场地限制,施工用电均未通至现场,需新建4处变压器,才能满足我司现场施工用电需求。 一号变压器(预制场)位于桩号K2+300处,下设7路干线,7个二级配电箱,36个开关箱,总容量458.76KVA。 二号变压器(一号桥)位于桩号K4+550处,由于1号桥长度较大,分两作业班组时行施工,下设7路干线,8个二级配电箱,49个开关箱,总容量440.4KVA 三号变压器(二号桥)位于桩号K7+650处,下设5路干线,5个二级配电箱,22个三级箱,总容量287.14KVA。 四号变压器(三号桥)位于桩号K8+800处,下设5路干线,5个二级配电箱,22个三级箱,总容量287.14KVA。 二、编制依据 1、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 2、中国铁路通信信号贵州建设有限公司建筑施工安全质量标准化图集 3、现场实际情况及特点 4、施工组织设计 5、我公司内部文件、管理制度 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7、《低压配电设计规范》GB50054-2011 8、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 9、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 10、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用电用水方案

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用 电用水方案 【工程概况】 施工内容:新建道路、桥梁、隧道工程;道路拓宽改造工程;房屋还建工程;配电房的新建与还建工程 临时用电用范围:人工挖孔桩动力用电及孔内低压照明,人工钻孔用水;明挖隧道施工中旋挖钻机成孔,搅拌护壁泥浆用电用水,施工照明;暗挖隧道施工中,凿岩机施工用电用水;整体工程结构施工期间施工主要机械设备的用电用水;整体施工期间基坑和隧道内、外抽排水用电用水;交通转换道照明和清洁用电用水;排水工程施工用电用水;工程施工照明用电以及临时设施、办公等用电用水 【临时用电用水特点】 1.工程工期长,前期施工临时用电用水接入等待时间长; 2.供电供水距离远、高差大; 3.分部分项工程多,工序交叉重叠作业频繁; 4.施工人员多,工程设备、机械分散。 【内容节选】 工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:1.全工地所使用的机械动力…… 工程临时用电量路径经考虑电压降影响,导线强度低易折断等因素,导线截面选择按允许电流…… 电箱由专业电器生产厂家定型加工,均采用1.5mm厚铁皮,外喷银灰色防锈烤漆,并有…… 施工现场专用中性点接地的电力线路,必须实行三相五线制,如引入电源为三相

五线制时,在引入…… 电缆通过下列地段时,应采用有一定机械强度的保护措施,以防电缆受到损伤,一般用钢管保护…… 施工用水:主要主要考虑日用水量较大的混凝土工程用水、已浇筑完成的其他部位混凝土…… 【内附图表】 1.临时供水供电过街断面图 2.临时用电施工流程 3.临时用电设备一缆表 4.配电线路支路回路示意图 5.现场用电用水平面布置图 6.二级配电箱配置大样图 7.组织管理体系 8.机械用水工参考定额 共52页,2013年编制,含用电量、用水量详细计算

某市政配套道路工程临时用电施工组织设计

厦门海沧保税港区(东)集中查验区市政配套道路工程 临时用电施工组织设计 一、方案设计概况 1. 执行标准 本方案设计以建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)为标准。 2. 设计依据 (一)施工组织设计。 (二)设计技术交底施工设计文件。 (三)国家及地方有关规范、规定与建设单位签订的有关合同、协议、纪要等。 (四)施工调查资料。 3. 现场勘查 本工程南侧为地下通道圆弧段,约有16户民房,西侧为芦澳路,北侧为海投物流园区,东侧为海投物流园区已建堆场。施工范围内有较多海投物流园区的通讯、水电管道等。 4. 施工供配电概况 4.1. 现场设置一个独立的供配电系统,从芦澳路引入一路380/220V电源,接至施工现场配电总箱。由变压器提供电力的供电系统均采用TN-S接零保护系统;低压供电方式均采用放射式。 4.2. 计划闸口广场、地下通道、查验区场地、钢筋制作场以及项目部办公临时设施的现场用电设备由总配电箱控制;仓库北侧、东侧、西侧道路施工用电因负荷较小,且线路长,用小型发电机提供。由低压配电室控制柜1只400A空气开关(配自动重合型漏电保护器),400A四极漏电开关2只,分别供闸口广场、地下通道、查验区场地,钢筋制作场和项目部临时设施下设二级配电箱、开关箱。配电设置为低压室→二级电箱→未端箱。采用三级配电二级保护及接零保护系统。 4.3.闸口广场、地下通道、查验区场地、钢筋制作和项目部办公临时设施共设置5只固定安装的分配电箱。 4.5. 每台固定设备单独设置一只专用开关箱,每台电焊机单独设置一只移动开关箱,每台砼振捣器使用一只移动开关箱。 4.6. 总配电屏(箱)各分回路均设置剩余动作电流不大于100mA、动作时间不大于0.1s的漏电断路器;开关箱内设置剩余动作电流不大于30mA、动作时间不

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

市政道路临时现场施工用电方法

精心整理喀什市滨河北路市政工程临时施工用电 一、编制依据 1.施工组织设计、施工图纸。 2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3.《低压配电设计规范》GB50054-95 4.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 二、工程概况 喀什市滨河北路工程起点为二环路,终于现状迎宾大道,全长31135.618m,道路总宽40m。道路两侧现状主要用地市农田、耕地、鱼塘、现状吐曼河及密度较大的村民居住用地。道路沿线与二环路(次干道)、规划一路(支路)、规划二路(支路)规划三路(支路)规划次干到、规划四路(支路)迎宾大道(主干道)依此相交。 道路沿地形起伏较大,道路沿线地势总体呈西高东低的趋势,地势海拔在1282.2041~1308.033m之间。 三、施工临时用电布置 1、现场施工用电源由建设单位批准的外部线路接引至施工临时配电房总配电箱 内,再由现场总配电箱根据现场施工机具用电量进行分配。 2、根据本工程施工机具的选择,现将施工用电总量估算如下表: 序号设备名称型号单台功率数量总功率 1 砼搅拌机JS500 18.5KW 1 18.5KW 2 砂浆机UJI-200 3KW 1 3KW 3 插入式振捣棒 1.5KW 4 6KW 4 水泵QY-T 3KW 5 15KW

5 交流电焊机BX-300F 23KW 1 23KW 6 平板式振动器3KW 1 3KW 7 照明及其他用电20KW 合计88.5KW 根据以上统计本工程用电总容量为82.5KW,采用YJV22-3×50+2×25 mm2三相五线制供电线路,安装总配电箱一个,分配电箱三个。 3、供电设备总容量: KC=0.7、co s¢=0.85、n=0.85 =121.45A 经查表选用YJV22-3×50+2×25 mm2电缆线,可满足要求。 临时低压电路的铺设及电箱的安装,应充分考虑其容量和安全性。并选择受施工影响较小和相对安全地段采用直埋电缆方式,在穿过道路、门口或上部有重载的地段,应加套管予以保护,对不同阶段施工的分支线路尽可能分期计划,以便临时电缆周转使用,也有利于施工用电安全; 电气设备要设置过载自动保护装置; 四、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 3、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 4、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。

相关文档
相关文档 最新文档