1、当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性

较大的生产部分采取了有效的防火措施。

口诀:丙5丁戊10,临界上甲乙

(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆

空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系

统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。

口诀:丁戊丰富其一二,临界不跳级

2、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于

物品本身重量1/4;可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按

丙类确定。口诀:【重41体21,大于变丙类,临界按原级】

3、口诀:甲乙不大3,丙液不大5,丁火不大千

4、李氏口诀:化工厂在城市上;气罐在厂上

气罐在明火上;易燃在明火上

火炬在最上;消防站在厂下

5、防火间距=基数+A+B 基数=13(高层);=12(甲类);=10(乙丙丁戊)

A=0(一二级)=2(三级)=4(四级)

B=0(一二级)=2(三级)=4(四级)

甲类仓库与甲类厂房铁路道路的防火间距:4321半403020105

甲类厂房铁路道路的防火间距:3215105(本山口诀)302015105

6、厂房防火间距口诀:

①高火墙,防火距不限,二甲不少4

②等高二厂房,均需一二级,任一防火墙,屋顶不低1,防火距不限,二甲不少4

③低火墙,均需一二级,屋顶无天窗,屋顶不低一,甲乙不少6、丙戊不少4

④高墙甲门窗,水幕卷帘帮,均需一二级,甲乙不少6、丙戊不少4

⑤丙戊525

⑥戊类基数8

仓库防火间距口诀:

①高火墙,防火距不限,二甲不少4

②等高二仓库,均需一二级,任一防火墙,屋顶不低1,占地不超限,防火距不限,二甲不少4

③双火墙,防火距可减,丙类不少6,丁戊不少4

④高墙甲门窗,水幕卷帘帮,均需一二级,丙类不少6,丁戊不少4

⑤丙戊525

⑥戊类基数8

民用建筑口诀:

①高火墙,防火距不限

②高15下火墙,低需一二级,防火距不限

③等高二民建,均需一二级,任一防火墙,屋顶不低1,防火距不限

④高15,开口甲门窗,水幕卷帘帮,屋顶无天窗,低需一二级,间距435

⑤低火墙,低需一二级,屋顶无天窗,屋顶不低1,间距435

⑥单多525

7、采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。(踢爆影难)

①电梯机房与开门②爆炸性厂房开门设门斗③合建影剧院与建筑物分隔④病房楼避难间

总结楼板耐火极限为2.00h情况潮气住伤——超汽住商

①高度大于100m民用建筑楼板②地下或半地下商店分隔为不大于20000m2的区域之

间的楼板③高层住宅与非住宅(除商业服务网点)之间的楼板④汽车库与上部建筑的楼板

8、厂房防火分区口诀:

甲1143,甲2132,乙10542,乙264315,丙10063,丙20842,丙3232

厂房疏散距离:

甲一二3025,乙一二75530,丙一二8643,丙三64

9、环形消防车道设置:民用:高敏3题2会3商展,工业:厂房甲乙丙三千,仓库乙丙半。

10、6030原理(甲乙类车间除外)

李氏公式:假设一个防火分区内,未设置双自的建筑面积为A,局部

设置自动灭火系统的建筑面积为B,总建筑面积S1=A+B,规范规定该

防火分区允许最大建筑面积为S,若A+B/2≤S成立,则符合规范的规

定,否则不符合规范规定。

A——不设自喷的面积;

B——设自喷的面积

S——规范规定的最大允许面积。

11、设备用房分隔附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和不低于1.00h的防火隔墙和不低于0.50h的楼板与其他部位分隔

【建规7.3.5】消消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不设置卷帘。【建规6.4.1】封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。

12、楼梯最小总净宽度计算:

第1步:找计算人数;第2步:找疏散宽度指标;第3步:相乘

1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总间散门、安全出口、散走道和散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表

5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该

层及以下疏散人数最多一层的人数计算;

对于一些人员密集场所人数众多,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目应经计算确定,且不应少于两个。为保证安全疏散,应控制通过每个安全出口的人数:即每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。

13、建筑内疏散照明的地面最低水平照度设置要求

①疏散走道,不应低于1.0lx;

②人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0lx;

病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;

③楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx;

④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时

仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

14、下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:(8斩5伤还唱歌)

①总建筑面积超过8000㎡的展览建筑;

②总建筑面积超过5000㎡的地上商店;

③总建筑面积超过500㎡的地下、半地下商店;

④歌舞娱乐放映游艺场所;

⑤座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。【补:S>3000m2的候车、候船、航站楼的公共部分】

15、长径比=Lx[(W+H)x2]/(4xWxH),

室内装修:单多自喷顶不变,走道门厅顶不降,其他降一可放宽。

单多双自顶降一,走道门厅顶不降,其他不限可放宽。

高层双自顶不变,走道门厅顶不降,其他降一可放宽。

歌舞超高大八百,不可降低按原来。

2、仓库的防火间距(《建规》表3.5.1、3.5.2)

16、厂房内疏散楼梯、走道和门的每100人最小疏散净宽度

建筑层数为1层或2层时,系数取0.60m/百人

建筑层数为3层时,系数取0.80m/百人

建筑层数不少于4层时,系数取1.00m/百人

17、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:

二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)

18、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)

19、人员聚集场所疏散

消防安全总目标

主要目标:保楼、,保命,保财产,利救援

次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

20、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况

捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

21、防火阀(含排烟防火阀)70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭

排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。

22、

口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。

23、一推六二五:泡沫液强制送检:

高倍数、1T、6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7、T3%≥3.5、T(今年考试概率低)

24、人员聚集场所疏散

主要目标:保楼、,保命,保财产,利救援

次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

25、企业消防站,锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)

26、照度要求,一叔三层手术时,楼梯难道(5)前室?、LX

26、柴油发电机房燃油存储量≤8h、消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h

27、灭火器的修,检,废:清水136,干粉及洁净气体、2510、CO212(报废)1/4(每个计算单元)、筒体锈蚀≤1/3维修、>1/3报废

28、编制消防维保方案的编制要点:

建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。

建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。

29、消火栓充实水柱与出口动压

高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑13m--0.35Mp

其余、均为10m--0.25Mp(仓净空--苍井空)

30、水雾系统的灭火机理:稀释,表面冷却,窒息,乳化口诀:西施标致如花

31、细水雾系统灭火机理:吸热冷却,辐射热阻隔,隔氧窒息,浸湿

西冷射热养西施

32、对各类消防设施的施工质量验收判定、工程施工质量缺陷ABB+C

自动喷水灭火防排烟A=0B≤2B+C≤6

消防给水及消火栓系统A=0B≤2B+C≤6

火灾自动报警系统A=0B≤2B+C≤检查项的5%

注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。

复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。

灭火器14、报警、25、(百分之5)、喷烟给水栓026:

(以上均根据新规范编写)

口诀:气死(器14)二百五(2、5%),水淹260(A项缺陷均为零)

气死二百五,谁演(水烟)260?

33、灭火器配置K1=1.3场所

商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧口诀:上帝是歌王(学员秦岭总结)

34、消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%加油站不应超过8%

口诀:走吧站3,加油吧!

35、建筑物性能化消防设计的基本程序:

1.确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。

2.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

3.确定建筑物的消防安全总目标

4.进行性能化消防试设计和评估验证

5.修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标

6.编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158)

助记口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交

36、疏散门开启了≯80N,防火卷帘手动拉链拉力≯70N,灭火器箱门开启力≯50N

口诀:书霸(考过回家),妻卷帘(说)“吾开门”

(考过的待遇啊,想想后果吧)

37、不需要设置消防泵备用泵的场景

H≤54m的住宅,设计流量:室外≯25L/S、室内≯10L/S

口诀:54宅男250(如果你没记住,请重复三遍O(∩_∩)O~)

37、避难间:5055--323甲乙门窗独防烟栓猴专线分错断停梯1.5显阿三

喷爆避难间

38易燃气体的火灾危险性有:

(1)易燃易爆性;(2)扩散性;(3)可缩性和膨胀性;(4)带电性;(5)腐蚀性、毒害性。(口诀:易散、可胀、带毒)

39、易燃液体的火灾危险性有:(1)易燃性;(2)爆炸性;(3)受热膨胀性;(4)流动性;(5)带电性;(6)毒害性。(口诀:易爆、受冻、带毒)

40、易燃固体的火灾危险性有:⑴燃点低、易点燃;(2)遇酸、氧化剂易燃易爆;(3)本身或燃烧产物有毒。(口诀:低点遇到一头有毒的羊易爆)

41甲级防火门题

1、最高级别的防火分隔(防火墙、防火隔间等)

2、人员密集场所的房门(电影院、观众厅等)

3、重要的库房门(机要室、档案室等)

4、消防有关设备用房门(变压器室、配电室等)

5、非消防有关的重要设备用房门(空调机房、冷冻机房等)

乙级防火门

1、安全出口上开门(封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室等)

2、娱乐建筑的厅、室房门(KTV、游艺厅等)

3、火宅危险性较高的房间或场所(公建内的厨房、民用建筑附属库房等)

4、弱势群体使用的房间(场所)门(手术室、产房等)

5、同功能控制规模分区(医院的护理单元间等)

6、设备用房(消防控制室等)

7、防火分隔墙体两侧门窗间距不足时,替代措施

8、大于54m,小于100m住宅,每户有一间避难功能房间的房间门,及外开窗。

丙级防火门

1、竖井防护(管井门等)

2、内部相通的门以及开向室外的部分设备用房的门(变配电室等)

防火门的安装要求

1、除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。

2、常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。

3、常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。

4、防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。

5、防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。

7、设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。

8、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

9、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。

10、防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:

1)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

2)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

3)门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

4)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。

5)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。

6)门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。

11、防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。

12、除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。

防火门的调试要求

1、常闭防火门,从门的任意一侧手动开启,应自动关闭。当装有信号反馈装置时,开、关状态信号应反馈到消防控制室。

2、常开防火门,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

3、常开防火门,接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

4、常开防火门,接到现场手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。

百分之五消火栓,百分之十最常见,一百探测抽检验,

广播话孔防排烟。防火二十5门帘,三十火报超10台,

水流信号至此完。

解释一下:

书本上上说抽检5%—10%的,我们统一记忆5%;书本上说抽检比例是10%—20%的,我们统一记忆10%;抽检比例为20%的,我们依旧记忆20%;抽检比例30%—50%的,我们统一记忆30%。

然我们回到诗句:

百分之五消火栓,——消火栓,抽检5%

百分之十最常见,

一百探测抽检验,——超过100只火灾探测器,抽检10%

广播话孔防排烟。——广播、电话插孔,防排烟风机、阀门,抽检10%

防火二十5门帘,——超过5樘的防火门、防火卷帘,抽检20%

三十火报超10台,——超过10台的火灾报警控制器,抽检30%

水流信号至此完。——水流指示器、信号阀,抽检30%

以上为共性内容,还有几个简单常识,那就是100只以下的火灾探测器呢?那就抽20只。10台以下的火灾报警控制器呢?那就抽5台,实在太少不够5台就全部检验。防火门帘低于5樘的,全部抽检呗!手动按钮要进行1—3次试验,电梯要进行1—2次联动返回首层试验。

诗句还算押韵,比起书本上较多的知识点容易记吧,而且抽检比例是从少到多的顺序编排的,5—10—20—30,也不容易记错!

火宅报警系统设备检测数量详细内容:

1、各类消防用电设备主用、备用电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。

2、火灾报警控制器(包括可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:

1)实际安装数量在5台以下者,全部检验;

2)实际安装数量在6~10台者,抽验5台;

3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台;

4)各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

3、火灾探测器(包括可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警、电气故障报警)和故障信号检验:1)实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验);

2)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只;

3)被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

4、室内消火栓的功能检测应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下,抽验下列控制功能:

1)在消防控制室内操作启、停泵1~3次;

2)在消火栓处操作消火栓启动按钮,按实际安装数量5%~10%的比例抽验。

5、自动喷水灭火系统,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范[2005年版]》(GB50084-2001)的条件下,抽验下列控制功能:

1)在消防控制室内操作启、停泵1~3次;

2)水流指示器、信号阀等按实际安装数量的30%~50%的比例抽验;

3)压力开关、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。

6、气体、泡沫、干粉等灭火系统,应在符合国家现行有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%~30%的比例抽验下列控制功能:

1)自动、手动启动和紧急切断试验1~3次;

2)与固定灭火设备联动控制的其它设备动作(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀等)试验1~3次。

7、电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘,并抽验联动控制功能。

8、防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验,并抽验联动功能,且应符合下列要求:

1)报警联动启动、消防控制室直接启停、现场手动启动联动防烟排烟风机1~3次;

2)报警联动停止、消防控制室远程停通风空调送风1~3次;

3)报警联动开启、消防控制室开启、现场手动开启防排烟阀门1~3次。

9、电梯应进行1~2次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常。

10、消防应急广播设备,应按实际安装数量的10%~20%的比例进行下列功能检验。

1)对所有广播分区进行选区广播,对共用扬声器进行强行切换;

2)对扩音机进行全负荷试验;

11、消防专用电话的检验,应符合下列要求:

1)消防控制室与所设的消防专用电话分机进行1~3次通话试验;

2)电话插孔按实际安装数量10%~20%的比例进行通话试验;

3)消防控制室的外线电话与另一部外线电话进行1~3次模拟报警电话通话试验。

12、消防应急照明和疏散指示系统控制装置应进行1~3次使系统转入应急状态检验,系统中各消防应急照明灯具均应能转入应急状态。

本节各项检验项目中,当有不合格情况时,应修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应加倍检验。

地下车库防火分区

汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。

注:①敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火分区最大允许建筑面积可按本表规定值增加一倍。

②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,或设在建筑物首层的汽车库的防火分区最大允许建筑面积不应超过2500m2。

③复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。

出口设置的要求:

汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:

(1) Ⅳ类汽车库;

(2) 汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库;

(3)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。

丙类液体中间储,

容积不应大于5

分隔就用315

开门就开1.5

丁戊类中仓库

2个强于1个班

甲乙厂房临办休

3时

独立出口一

冰场伴宿办休尔无益;独立

一级消防工程师记忆口诀 快速记住考点有方法

一级消防工程师记忆口诀快速记住考点有方法 在一级消防工程师备考的黄金阶段,很多考生反应反复记忆还是记不住。为此锅巴网老师为大家精心整理了一级消防工程师记忆口诀,帮你快速记住考点。1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统 记忆口诀:二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房) 2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?记忆口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除) 3、单位消防安全制度内容: 记忆口诀:教训巡检,疏(于)值班,防火防爆防易燃,唯(维)患火电气雷电 队伍有专兼,没(灭)急眼(演练),评奖先 4、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。 记忆口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。 各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。 5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况记忆口诀:捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 6、防火阀(含排烟防火阀)

记忆口诀:70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭 7、泡沫液强制送检:高倍数1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T 记忆口诀:一推六二五 8、人员聚集场所疏散 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 9、企业消防站、石油库的办公室、控制室设置在全年最小风频率的下风侧记忆口诀:消库室甘拜下风 10. 照度要求: 记忆口诀:走道1人避3楼梯难道前室5病手避10 11、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务: 记忆口诀:水电灶寨 12、高层与一二三四级建筑防火间距: 单多层之间三级与三级(8)四级与四级(12)三级与四级(10) 助记:8.12天津爆炸案 13、灭火器的修,检,废: 记忆口诀:清水1\3\6,干粉及洁净气体2\5\10 CO212(报废)1/4(每个计算单元) 筒体锈蚀≤1/3维修>1/3报废。 14、编制消防维保方案的编制要点:

综合的《消防设施篇》78个需背诵的知识点

【消防设施篇】教材中最切合现场的一篇,也是分值分布最多的一篇,去年共考了64分。本篇较难,建议大家多花时间学习和巩固。 1.常见的消防设施的验收合格标准: 消防设施类别合格判定条件规范依据 消防给水及消火栓系统A=0,且B≤2,且B+C≤6根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.2.18 自动喷水灭火系统A=0,且B≤2,且B+C≤6根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 8.0.13 火灾自动报警系统A=0,B≤2,且B+C≤检查项 的5% 根据《火灾自动报警系统施工 及验收规范》GB50166-2007 5.1.7 灭火器A=0,且B≤1,且B+C≤4根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 4.3.2 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格;气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。 2.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格,持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。 3.消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。 4.消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。 5.消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书。 6.消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为6.0-9.0。 7.市政给水管网作为消防水源的条件:市政给水管网可以连续供水;市政给水管网布置成环状管网;市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水,当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。 8.消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。 9.泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。 10.泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.20m;当管径DN≥200mm时,不应小于0.25m。 11.稳压泵验收时,稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于15次/h。

2020消防学习口诀消防学习方法技巧总结建规口诀建筑防火设计规口诀一级消防考试消防群主.

消防考试记忆口诀一365 消防群主原创 一级注册消防工程师考试消防学习方法消防学习技巧消防学习总结消防学习口诀写在前面的话: 口诀是方便记忆, 以下只是我个人总结的有利于我自己记忆的一些口诀, 可能很多不适合每个同学, 没有关系, 这只 是抛砖引玉, 目的是希望大家总结出适合自己记忆的口诀和学习方法. 我希望大家利用本文达到以下目的: 1. 下面的某 些日诀如果适合你, 那么请笑纳并加强记忆; 2. 下面的某些口诀如果你稍微改改更适合你自己, 那么效果更好, 引起了 你的思考并总结; 3. 你从网上别的资料里面找到某些好口诀, 那么你可以把它加入到这里面来帮助你; 4. 有些条文我 没有总结, 你自己另有总结, 请加入到本文里面帮助你更好的复习; 5.,发现完全没有帮助, 那也好, 你可以继续探索适 合你自己的学习方法. GB50016 3.1.1和3.1.3 生产储存物品火灾危险性分类: 甲液气自水氧磷闭过氧氧酸棉金烷葵 乙液气氧固助自松樟蚁冰碳氨硝铬酸漂烟”松樟奈粉硫氧氛油漆布纸绸 丙动植沥螨涧重机木纸棉麻电丝冷 丁塑泥

具体解释详细匈另一个单独文件<建规3.1 火灾危险性分类365 消防群主制作> 这两条规范的口诀太长,看个人情 况吧,不想背的直接跳过去。 3.1.2 五分不延士分不延漆丁成”西闭报负漆丁戊 五分不延解释: 火灾基险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于 5上且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火 灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施: 可按火灾危险性较小的部分确定. #* 五分=5%,不延=采取措施不延, 十分不延漆丁成解释: 了于、成类厂房内的油漆工段沾于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了 有效的防火措施: 可按火灾和危险性较小的部分确定- ** 十分=10%, 不延=采取措施不昔延,漆丁戊=丁、戊类厂房内的油漆工段 两闭报负漆丁成解释: 丁、友类厂房内的油漆工段,当采用封闵喷漆工艺,封闭喷潜空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统 或自动抑炬系统,且油漆工段上所在防火分区建筑面积的比例不大于 20%

一级消防工程师备考提高记忆力的七大技巧

正保远程教育(美国纽交所上市公司 代码:DL ) _____________________________________________________________________ [1] 一级消防工程师备考提高记忆力的七大技巧 强化记忆的七个技巧 1、编口诀记忆法: 利用汉字同音、谐音或编顺口溜的方式将所要记忆的内容浓缩成一两句话。 2、数字组合记忆法: 教材中,关于数字的内容较多,归纳起来,大致可分为三类:一是以时间为特征。二是以百分数为特征。三是以金额数字为特征。将相关特征的数字内容按上述方法分门别类,从不同侧面来把握这些内容,加深印象。 3、缩字记忆法: 取某些内容的一个或几个关键字形成一句话,取其精干,以点带面。 如:股票发行的原则公开、公正、公平,同股同权、同股同利浓缩成“三公两同”等等。 4、列表格记忆法: 对于一些内容繁多,性质相近的内容,为了防止混淆,可以通过列取表格的形式来加深理解。 5、对比记忆法: 如市场经济中的企业,既是债权人,同时也是债务人,所以涉及债权、债务的有关业务,可以采用对比的方法来掌握。 6、归纳总结记忆法: 对每科辅导用书,复习一两遍后,适当做一些归纳总结,相同类似的要点、重点收集在一起,一方面掌握全面,防止遗漏;另一方面,可以对每科的知识结构体系建立一个框架,以框架为基础,延伸拓展到相关章节的详细内容。 7、其他辅助记忆方法: 调动自己情感的积极性,正如孔子说过:“好之者不如乐之者”。有意识培养对多需记忆知识的好感,把他想象成一种美好的东西,便有难以忘怀的效果。 注重理解的记忆。理解透彻了,所学知识便成了自己的东西,也就不那么容易忘了,当然,人各有所长,各有所短,记忆方法也不是千篇一律的,成人学习要充分重视这个薄弱环节,在学习实践中总结出一套适合自己的行之有效的记忆方法。

二级消防工程师《综合能力》知识点

2016:建筑分类-二级消防工程师-考试吧考试吧整理“2016:建筑分类”,更多关于二级消防工程师复习指导,请访问考试吧二级消防工程师考试网。 点击查看:2016二级消防工程师《消防综合能力》知识点汇总 建筑分类和耐火等级检查 高层民用建筑的火灾危险性类别分为一类和二类 建筑分类中建筑高度检查的计算方法诠释 (1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度 (2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面 至屋面面层的高度 (3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最 大值 (4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符 合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定 (5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线问,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度 (6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空

间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m的部分,不计入建筑高度 考点防火间距不足时的处理诠释 (1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级 (2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能 (3)将建筑物的普通外墙改为防火墙 (4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物 (5)没置独立的防火墙等 考点常见企业在总平面布局方面主要的检查内容诠释根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、 风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置 厂区主要出入口不少于两个,并必须设置在不同方位。生产区的道路宜采用双车道。工艺装置区,液化烃储罐区,可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车通道 消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产 区余年最小频率风向的下风侧。且避开工_厂主要人流道路厂址应布置在厂区地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较 高的边缘地带。对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于 1.5m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于

跟老仙学消防《实务》口诀大放送至合集

跟老仙学消防:《实务》口诀大放送!(16至22合集)(老仙原创)前三次分别把一到五,六到十,十一到十五做了三个合集,方便大家整理收藏,今天老仙把十六到二十二汇总成一个合集,以飨诸位亲们!所以,小伙伴们只要把四个合集收集齐全就是个完整版了。至于从第一集到第二十二集,我就不准备出大合集了,一是文章太长了,二是也让大家动动小手,别太懒惰了哈^_^01 粉饰和气蚀P240一个防护区设置的预制灭火系统,气体最多是10台,干粉是4套,管网(也就是组合分配系统)都是8套。那么这个10 台和4套如何记忆呢?记住这两个词儿“粉(干粉)饰(4)、气(气体)蚀(10台)。”02 各种灭火剂的储存温度P245等这个点经常混迹于各大机构出的模拟题中,所以让考生们始终战战兢兢。实际上,把灭火剂梳理归纳在一起,还是有道理可循的。请大家看看小编整理出来的表格,以及后面的理解记忆点,相信你,也能记个八九不离十。03 各种灭火系统的N种启动方式们P247气体管网灭火系统具有自动、手动和机械应急三种启动方式。气体预制灭火系统有自动和手动两种启动方式。为什么预制系统没有机械应急启动方式,主要是考虑到,如果在装置跟前进行应急启动操作,有可能还没跑出去,就被喷出的气体伤害了,所以,预制系统取消了机械应急启动方式。再补充几点,细水雾瓶组式也是三种启动方式,泵组式只有自动和手动两种;泡沫喷雾灭火

系统有三种启动方式(P259),教材中没提及的这里也就不说了。04 灭火系统的喷放时间P239等气体和干粉灭火系统的喷放时间也有出题的可能,学习一下也是有迹可循。对于全淹没系统,设计理念是在最短的时间内达到设计灭火浓度,所以要求喷放时间越短越好,所以时间要求都是“≤”。对于局部应用系统,一般在室外,受外部环境影响较大,这就要求喷放时间足够长,这样才能保证足够时间的灭火浓度,所以时间要求都是“≥”。另外,二氧化碳和干粉,局部应用基本上都是≥0.5min,也比较好记。05 不同灭火系统的灭火机理这个小编也不想多说了,第三篇翻来覆去地学,把它们整理在一起,供大家随时查阅记忆吧。06 巧记火灾探测器的保护面积P287下面这张表如果让大家全背下来也许是太坑了,但是就像建筑防火那一篇,许多数据我们只记丙类建筑一样,这里,我们尝试着把感烟探测器的参数记下来,而且记最常用的,也就是S>80平方米情况下的参数。实际上,下表中涂红色的数据非常有规律,你只需要从h≤6推出第一个指标60,然后就万事OK了!向右是连续+20,向上也是+20,然后再向右连续加20。然后再和三个θ角度对应起来。07 巧记走道上的探测器安装间距P287在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。如何记住感温10m、感烟15m呢?

注册消防工程师消防安全技术实务记忆口诀 完整版

注册消防工程师消防安全技术实务 记忆口诀完整版 一年过一建建筑,一年过市政,一年过咨询工程师+消防工程师,也算是个考证狂人了。 消防工程师的确是博大精深,知识点众多,涉及的各类规范十余种,这也是考证大军在一消考试中纷纷折戟沉沙的原因。实际上,恰当地总结规律,编写口诀,的确能起到事半功倍的效果。废话不多说,本人将用几篇文章把自己对一消《实务》中相关口诀、规律和“秘籍”奉献给大家,为大家明年再战实务助一臂之力。 01 一定学会缩写 学习是个枯燥的过程,经常要往书上备注N个知识点和规范条文,所以必须学会使用缩写,或者叫速记。例如JZ (建筑)、NJ(耐火极限)、ND(耐火等级)、S(面积)、Q(墙)、SS(疏散)、FM乙(乙级防火门)、FM甲(甲级防火门)、FH (防火分区)、XF(消防)、LT(楼梯)、XT(系统)、SD(隧道),管他别人能不能看懂,自己能看懂就行。这些代号将为你的学习省下大把的时间。 02 弄懂从重原则和从轻原则,搞定所有“=”归类 这个原则如果没搞清,那么一消中几百处的“≤”和“≥“中的“=”到底归上限,还是下限,你能记得清吗?我来把规律告诉你,保准你再也不用为此发愁。

“从重原则”:“="归到更严格的一类里,从重原则一消《实务》中出现的次数屈指可数,原因嘛?毕竟如果能把临界点放到更轻的一级,对消防设施投入将是非常大的节省。从重一共出现过4处,第一处,安全事故划分,临界值一律靠到更严重的级别中去,如死亡3个人,属于“较大”类别。第二处,P45页下方火灾危险性较大部分占比小于5%或丁戊类厂房油漆工段小于10%的,注意这里适用从重原则,没有“=”。第三处,P191页里自喷水场所危险分级表中,5000平的地上商场和1000平的地下商场,这里“=”归于更严重一级。第四处,P359页灭火器场所危险分级,50张床位和100张床位。“=”也归于更严重的类别。 好了,从重的就这几处,基本上都是和安全相关的,把这几处记住了,剩下的“=”全部划分到更轻的类别中,你试一试,看看是不是这么回事儿? 03 生产事故分类 这个分类一建讲,一消也讲,真是必须要会的内容,而且记忆很容易,一旦记住,几年不忘。口诀就是:死亡313、重伤151、经济损失151,临界点适用从重原则。 04 跟我来记防火门 一本实务,哪里用甲级防火门,哪里用乙级防火门,是不是快把自己逼疯了?记住一个口诀,基本能搞定90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是:油气水电疯子,翻译一下

消防考试一年通关心得,写下来分享给真正学习的人

消防考试一年通关心得,写下来分享给真正学习的人2018 年2 月28 上午十点,看到群里有同学说能查成绩了,我用颤抖的双手点击着手机屏幕,心情激动万分,成绩跳出来那一瞬间,仿佛时间停滞了,三科全都通过,我想大声喊出来,我过了,但突然间又压抑住了,所有的努力此刻间化作泪水作为我成功的回报,此时的心情已经无法用言语表达。距离出成绩已经过去一个多月了,这段时间有很多人跟我打听是怎么通过考试的,三言两语其实很难回答全面,我自己也很想把备考经历写下来却一直被各种事情耽误着,正好清明这两天放假空闲才腾出时间写完这段心酸记实,莘莘学子的心情是互通的,你们的心情我深有体会,所以我真心希望自己的学习经历能对还在奋战考试的兄弟姐妹们在学习上能有所帮助! 2012 年我开始接触执业类考试,从此便踏上这条不归路!一建机电通过后成功挂靠换来了7 万元的收入,那真比我一年的工资还要多,真金白银让我对继续学习充满了信心,通过一建后,本想着要增项市政,后来无意间看到一个段子,考二建能养车,考一建能养房,考消防能养小三!这句搞笑的段子让我对消防产生了兴趣,于是在网上查资料,了解这个考试,知道了消防考试性价比很高,为了更好的生活,同时也为了将来能多条就业方向,我下定了决心备战消防!2017 年3 月份从网上邮寄了教材和规范,便开始看书,三本书放在一起好厚,厚厚的教材确实让人第一眼看到便心生畏惧。我周围的很多人就是在看到书的同时打消了考消防的念头!建议可以换个角度来看,三本教材摞在一起其实还没有挂靠费高呢!书越厚,挂靠费越高,绝对成正比! 我通过考试,其实最感谢是我自己,天气炎热,秋季鼻炎,这些都没能耽误我的学习计划,现在回想起来真是人生的一种经历:其次感谢家人,她们使我能

消防考试重点口诀学习技巧

很实用的一级消防工程师考试口诀 多层公共建筑中应设置封闭楼梯间的情况 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间 1、医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑; 2、设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3、商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 4、6层及以上的其他建筑。 【口诀:老姨屡上6层图书会议中心展歌喉】 老姨(医)屡(旅)上(商)6层图书会议中心展歌喉 你get到这个知识点的口诀了吗?来个题试试!! 例题:下列()建筑的疏散楼梯,应采用封闭楼梯间。 A.地上2层、建筑高度9m的从事治疗活动的疗养院建筑 B.地上3层、建筑高度15m的会议中心建筑 C.地上2层、建筑高度10m的图书馆建筑 D.地上5层、建筑高度24m的教学楼 E.地上6层、建筑高度24m的学生公寓楼 【答案】ABCE 解析:A选项治疗活动的疗养院属于【老姨屡上6层图书会议中心展歌喉中】的姨(医),D、E是属于6层及以上的其他建筑 灭火系统的火灾延续时间要求 对水池容积计算的时候,火灾延续时间很重要!主要有自动喷水灭火系统和消火栓系统。

1、自动喷水灭火系统:一般均为1h 2、消火栓系统 甲、乙、丙类厂房、仓库为3h;【口诀:甲乙丙厂仓】 丁、戊类厂房、仓库为2h【口诀:丁戊厂仓】 高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等为3h 【口诀:高宗上战场,50斤图书可当高兵】 注:高宗(综合楼)上(商业楼)站(展览楼)场,50斤(金融楼)图(图书馆)书(书库)可(科研楼)当(重要的档案楼)高兵(高级宾馆) 住宅为2h 其他公共建筑为2h 地下建筑、地铁车站及汽车库为2h 【口诀:住其地下车库2h】 建筑面积大于等于3000㎡的人防工程为2h,小于3000㎡的人防工程为1h。 【口诀:人防小三1】 可不设消防备用泵的场景 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力一致。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 下列情况下可不设备用泵: 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑 2)室内消防给水设计流量≤10L/s的建筑 【口诀:我是宅男250】 我是(54m)宅(住宅)25(≤25L/s)0(≤10L/s)

消防综合能力关键知识点及记忆口诀

消防综合能力关键知识点及记忆口诀 1.疏散楼梯间设置场所 1.1 防烟楼梯间(实务P98) 口诀:一类高,33宅,32公车10人厂,3层10m地。 口诀说明:应设置防烟楼梯间的情况包括一类高层、高于33m的住宅、高于32m 的公共建筑(教材上为高于32m的二类高层,因为对住宅而言应高于33m,故此处改为公共建筑,这样不易记错)、高于32m的汽车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)、高于32m且任一层超过10人的厂房、地下3层及以上或地下室内地面与地坪高差大于10m时。 1.2 封闭楼梯间(实务P97) 口诀:2133宅,32二高公裙车,医旅老艺商展会,2层10m地高仓,6层公共,甲乙丙多高房。 口诀说明:应设置封闭楼梯间的情况包括: 1)高度大于21m且不大于33m的住宅(GB50016-20145.5.27条2款,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间)。 2)高度不大于32m的二类高层公共建筑、高层建筑的裙房、高度不大于32m的汽车库、所有修车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)。 3)医疗建筑、旅馆、老年人建筑、歌舞游艺场所、商店、图书馆、展览厅会议中心等类似场所。 4)地下不超过2层或地下室内地面与地坪高差不大于10m时。 5)6层及以上公共建筑。 6)高层厂房(除高于32m且任一层超过10人的厂房外)和甲、乙、丙类多层厂房。 1.3 敞开楼梯间 口诀:21宅+3.2外其他

口诀说明:高度不大于21m的住宅和除应设置防烟楼梯间和封闭楼梯间的其他场所。 1.4 剪刀楼梯间(为防烟楼梯间的一种特有形式) 口诀:高层公建门梯距10m 口诀说明:(GB50067-2014 5.5.10)高层公共建筑中,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时可采用。 2.防火间距 防火间距不足时的处理(变调改拆设)(实务P76) (1)变产性,减建危;变部耐,提建耐。 (2)调流量;调部耐燃。 (3)普改防。 (4)拆低小旧。 (5)设独防。 3.关于消防工程师的管理 3.1 消防工程师的权利和义务(综合P20 最后一段) 称谓、执业、报告、教育、报酬、申诉等权利;道德、标准、质量、保密、名义、能力、交办等义务。 3.2 消防工程师职业道德原则的特点(综合P33 一) 本准稳独(本质性、基准性、稳定性、独特性) 3.3 公民在消防工作的权利和义务(综合P11 三) (1)维保预报;成组灭。 (2)不损挪拆停设器,埋圈遮栓占距,占封堵二道口。 (3)任灾报,任偿利,不阻报,禁谎报。

消防工程师考试记忆口诀

消防考试记忆口诀来了,一起来看看吧 消防车道消防车道不宜超过8%,站车场地不宜超过3%加油站不应超过8% 口诀:走吧(8)站3,加油吧(8)! 避难层距首层应<50m间距不宜大于50m,管井与设备间的门不应直接开向避难区,确需开始距离5m+甲级防火门;3h防火隔墙,2h楼板,管井2h。 口诀:5055--323 二类高层应设自动喷水灭火系统 二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可 燃品库房) 建筑物性能化消防设计的基本程序1>确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准。 2>确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题3>确定建筑物的消防安全总目标4>进行性能化消防试设计和评估验证5>修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标6>编制设计说明和分析报告,提交审查与批准(案例P158) 口诀:功用问题总目标,一验再验编报告,审批先提交 单位消防安全制度内容教训巡检,疏(于)值班防火防爆防易燃唯(维)患火电气雷电队伍有专兼没(灭)急眼(演练)评奖先灭火器配置K1=1.3场所灭火器配置 K1=1.3场所: 商场,地下场所,寺庙,歌舞娱乐,网吧 口诀:上帝一生是歌王(商、地、寺、歌、网) 防火间距防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火 处理)改(功能)强拆(拆除) 疏散门开启力〉80N,防火卷帘手动拉链拉力〉70N,灭火器箱门开启力〉50N 口诀:8书,7卷,5开箱(牛!) 人员聚集场所疏散 消防安全总目标主要目标:保楼,保命,保财产,利救援次要目标:少生,少营,少污染,邻居免排烟防火阀排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭"打开联动排烟风机关闭。 口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。 各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。 不需要设置消防泵备用泵不需要设置消防泵备用泵的场景 H W 54m的住宅,设计流量:室外〉25L/S室内〉10L/S 口诀:54宅男250(如果你没记住,请重复三遍) 储罐泡沫喷射方式液上喷射适用于所有形式储罐(固定,内外浮顶罐、烃类,中倍数泡沫液)烃类适用于所有喷射方式(液上,半液下,半液下)非水溶性的泡沫采用固定顶罐,液下喷射时,不能用蛋白泡沫,否则无法达到预期效果。 水溶性的液体,液下和半液下喷射方式,只适用于固定顶储罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐

消防技术实务 综合能力复习方法

消防技术实务+综合能力(文科—背诵) 1.考前阶段不要死扣难点,做到会的全部都做对即可。 2.切记不可忽略基础知识,好高骛远。 3.明确需要背诵内容,每天2小时以上背诵,注意:是将所有知识点每天背诵一遍, 并不是分解每天复习一点点。做到每天重复记忆。 4.集训知识点都是重要考点,要引以注意。 5.消防考试以技术实务为前提复习,时间占40%;综合能力35%。但也要结合各人学 习情况。 6.在涂卡之后单选题答案不会做情况下,看答题卡上哪个选项所占比例较少,全部涂 这个选项。(命题老师基本会将4个选项答案平均分布) 消防案例分析 案例分析一直是各位学员最头疼的一科考试,但是对于经验丰富的老师来讲,案例分析是最 容易通过的一科考试,所以各位招生老师要将信息传递给学员,不要对案例分析产生恐惧心情,找到合理的答题技巧很重要,那么这些都会在集训现场为大家介绍;(以历年真题为例)1.案例分析共6道大题,前两道为多选题:学员有不确定选项时,只选2项。除非第三项为 确定答案。做到小舍小得,大舍大得,不要因不确定选项而多丢分。 2.对于案例分析第一道答题,不要过分读题,争取在别人翻卷子写名字的时候解决掉,以一 个正常人的思维做这道题。 3.案例分析余下四道大题: 1)快速浏览试卷+认真阅读题干搜素关键词 2)按照对应问题再回到题干中进行分段,即第一小题对应哪句话,第二小题对应哪一句话。3)用铅笔,黑笔,红笔进行分段标注,以便答题。 4)案例分析主观题两种情况 以上说法不正确的是…及原因。 答题技巧:将原文错误说法抄写下来+不正确 以上说法存在哪些问题,并提出解决方案。 若学员在完全无法提出解决方案情况下,将可以量化的内容。例如耐火等级;构建燃烧性能 和耐火等级;防火分区数量;平面布置层数;安全出口和疏散门数量;楼梯间设置形式;报 警阀组数量等全部将题干中所提数量+1 以上案例分析经验对于案例分析复习情况不好的学员适用,若有确定答案应以确定答案为主

注册消防工程师考试口诀条

2016一级注册消防工程师考试口诀精选60条 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械) ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m. 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的 义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强 对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和 应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确, 存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防 技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全 职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾, 必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员 应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法

消防记忆口诀

①设置封闭楼梯间场所或建筑: 商展医旅图会老,歌舞娱乐6公建; 裙房、二类公建32,住宅21 33; 高层厂仓、甲乙丙多厂。 规范:GB50016-2018建筑设计防火规范 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。 3.8.7 高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: 1 医疗建筑、旅馆、公寓类似使用功能的建筑; 2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 4 6层及以上的其他建筑。 5.5.13A 老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 建筑高度大于32m的老年人照料设施,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。 5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。 2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。 3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

最新整理消防记忆口诀

1.1 防烟楼梯间(实务P98) 口诀:一类高,33宅,32公车10人厂,3层10m地 口诀说明:应设置防烟楼梯间的情况包括一类高层、高于33m的住宅、高于32m的公共建筑(教材上为高于32m的二类高层,因为对住宅而言应高于33m,故此处改为公共建筑,这样不易记错)、高于32m的汽车库 (GB50067-2014 6.0.3条1款)、高于32m且任一层超过10人的厂房、地下3层及以上或地下室内地面与地坪高差大于10m时。 1.2 封闭楼梯间(实务P97) 口诀:2133宅,32二高公裙车,医旅老艺商展会,2层10m地高仓,6层公共,甲乙丙多高房。 口诀说明:应设置封闭楼梯间的情况包括: 1)高度大于21m且不大于33m的住宅(GB50016-20145.5.27条2款,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间)。 2)高度不大于32m的二类高层公共建筑、高层建筑的裙房、高度不大于32m的汽车库、所有修车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)。 3)医疗建筑、旅馆、老年人建筑、歌舞游艺场所、商店、图书馆、展览厅会议中心等类似场所。 4)地下不超过2层或地下室内地面与地坪高差不大于10m时。 5)6层及以上公共建筑。 6)高层厂房(除高于32m且任一层超过10人的厂房外)和甲、乙、丙类多层厂房。 1.3 敞开楼梯间

口诀:21宅+3.2外其他 口诀说明:高度不大于21m的住宅和除应设置防烟楼梯间和封闭楼梯间的其他场所。 1.4 剪刀楼梯间(为防烟楼梯间的一种特有形式) 口诀:高层公建门梯距10m 口诀说明:(GB50067-2014 5.5.10)高层公共建筑中,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时可采用。 2.防火间距 防火间距不足时的处理(变调改拆设)(实务P76) (1)变产性,减建危;变部耐,提建耐。 (2)调流量;调部耐燃。 (3)普改防。 (4)拆低小旧。 (5)设独防。 3.关于消防工程师的管理 3.1 消防工程师的权利和义务(综合P20 最后一段) 称谓、执业、报告、教育、报酬、申诉等权利;道德、标准、质量、保密、名义、能力、交办等义务。 3.2 消防工程师职业道德原则的特点(综合P33 一) 本准稳独(本质性、基准性、稳定性、独特性) 3.3 公民在消防工作的权利和义务(综合P11 三) (1)维保预报;成组灭。

消防记忆口诀.docx

1、当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: ( 1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%或丁、戊类厂 房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性 较大的生产部分采取了有效的防火措施。 口诀:丙 5 丁戊 10,临界上甲乙 (2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆 空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系 统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于 20%。 口诀:丁戊丰富其一二,临界不跳级 2、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于 物品本身重量 1/4;可燃包装体积大于物品本身体积的 1/2 时,应按 丙类确定。 口诀:【重 41 体 21,大于变丙类,临界按原级】 3、口诀:甲乙不大 3,丙液不大 5,丁火不大千 4、李氏口诀:化工厂在城市上; 气罐在厂上 气罐在明火上; 易燃在明火上 火炬在最上; 消防站在厂下 5、防火间距=基数+A+B 基数=13 (高层);=12 (甲类);=10 (乙丙丁戊) A=O (—二级) =2 (三级)=4 (四级) B=O (—二级) =2 (三级) =4 (四级) 甲类仓库与甲类厂房铁路道路的防火间距: 4321 半 403020105 甲类厂房铁路道路的防火间距: 3215105 (本山口诀)302015105 6、厂房防火间距口诀: ① 高火墙,防火距不限,二甲不少 4 ② 等高二厂房,均需一二级,任一防火墙,屋顶不低 1,防火距不限,二甲不少 4 ③ 低火墙,均需一二级,屋顶无天窗,屋顶不低一,甲乙不少 6、丙戊不少 4 ④ 高 15,开口甲门窗,水幕卷帘帮,屋顶无天窗,低需一二级,间距 435 ⑤ 低火墙,低需一二级,屋顶无天窗,屋顶不低 1 ,间距 435 ⑥ 单多 525 7、采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。 (踢爆影难) ① 电梯机房与开门 ② 爆炸性厂房开门设门斗 ③ 合建影剧院与建筑物分隔 ④ 高墙甲门窗,水幕卷帘帮,均需一二级,甲乙不少 ⑤ 丙戊 525 ⑥ 戊类基数 8 仓库防火间距口诀: ① 高火墙,防火距不限,二甲不少 4 ② 等高二仓库,均需一二级,任一防火墙,屋顶不低 二甲不少 4 ③ 双火墙,防火距可减,丙类不少 6,丁戊不少 4 ④ 高墙甲门窗,水幕卷帘帮,均需一二级,丙类不少 ⑤ 丙戊 525 ⑥ 戊类基数 8 民用建筑口诀: ① 高火墙,防火距不限 ② 高 15下火墙,低需一二级,防火距不限 ③ 等高二民建,均需一二级,任一防火墙,屋顶不低 6、丙戊不少 4 1 ,占地不超限,防火距不限, 6,丁戊不少 4 1 ,防火距不限

一级消防工程师重点记忆口诀

设置环形消防车道:3千体商展, 2千座会堂; 3千甲乙丙,半地乙丙仓。 设置消防电梯: 32公建33宅, 地下10米且3千。(设置消防电梯的前提下) (每层不超2人和局部面积不超50平方可不设) 防烟楼梯间: 32公建33宅 三层或10米 32厂房层10人 封闭楼梯间: 商图会展老医旅,歌舞娱乐6公建 甲乙丙多高厂房 消防用电负荷等级: 一级负荷一高三大(石油化工、联合钢铁、大型厂库) 二级负荷5倍567,公共厂库堆: 3千体商展,半座看影剧; 二高和粮食,广电财金到市级 设置排烟设施: 歌舞娱乐100平,二十3百和中庭; 丙厂300库1000,32高层道20 地下200房50,另道40五千丁 自然排烟: 小于等于50m的公共建筑和工业建筑,以及小于等于100m的住宅。防火间距: 厂房 较高或等高二级1小时,甲为4 二级较低1小时或较高甲级门窗帘甲乙为4其他6 不燃不露不对丙丁戊,5%减25% 厂库: 两面不然1小时,丁戊为6丙为4 民建: 较高、二级15米或等高二级1小时不限 二级较低1小时或较高15米甲级门窗帘,多层3.5高为4 多层不燃不露不正对,5%减25% 面积小于等于300平方的甲乙类厂房单独建造,可以是四级建筑。 输煤栈桥分段至少每段100米。 防烟分区: 小于等于3 500平 小于等于6 1000平 小于等于9 2000平

加油加气站配置灭火毯和消防沙的数量: 二 5 2 三 2 2 建筑室外保温无空腔: 公建B2 24米B150米A 住宅:B2 27米B1 100米A 0.5小时有空腔:小于等于24米B1 大于24米 A 地上/高架280°C 0.5小时地下/隧道250°C 1小时 汽车库和修车库的分级: 50 150 300 面积X40 2000 5000 10000 2 5 15 面积X200取整500 1000 3000 自动喷水系统火灾危险分级 轻危险级:老幼住(小于24米的)办旅 中危险I级其他(如高层民建、公共建筑医院影剧院、文化遗产、木古建筑、文物保护单位、冷藏库) 中危险II级:商地51台超级酷车丙类二项厂房厂库 严重危险I级:可燃液体、印刷等工厂

消防安全综合能力学霸笔记(全)

目录 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 (1) 第一章消防法及相关法律法规 (1) 第二篇建筑防火检查 (2) 第一章建筑分类和耐火等级检查 (2) 第二章总平面布局与平面布置检查 (5) 第三章防火防烟分区检查 (12) 第四章安全疏散检查 (17) 第五章防爆检查 (23) 第六章建筑装修和保温系统检查 (26) 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 (28) 第一章消防设施质量控制维护管理与消防控制室管理 (28) 第二章消防给水 (30) 第三章消火栓系统 (33) 第四章自动喷水灭火系统 (35) 第五章水喷雾灭火系统 (42) 第六章细水雾灭火系统 (44) 第七章气体灭火系统 (46)

第八章泡沫灭火系统 (50) 第九章干粉灭火系统 (55) 第十章建筑灭火器配置 (57) 第十一章防烟排烟系统 (61) 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 (63) 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 (65) 第十四章火灾自动报警系统 (70) 第十五章城市消防远程监控系统 (80) 第四篇消防安全评估方法与技术 (83) 第一章区域消防安全评估方法与技术 (83) 第二章建筑火灾风险评估方法与技术 (85) 第三章建筑消防性能化设计评估方法与技术 (86) 第四章人员密集场所消防安全评估方法与技术 (90) 第五篇消防安全管理 (92) 第一章消防安全管理概述 (92) 第二章社会单位消防安全管理 (94) 第三章社会单位消防安全宣传与教育培训 (99) 第四章应急预案编制与演练 (101) 第五章施工现场消防安全管理 (103)

第六章大型群众性活动消防安全管理 (105)

相关文档
相关文档 最新文档