龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9317688204.html,

220kV线路保护整定计算原则

作者:贾义

来源:《杂文月刊·教育世界》2016年第01期

【摘要】整定计算工作在电力系统继电保护中占有很重要的地位,这是因为保护装置的

配置及使用正确与否直接关系到系统的安全运行和对用户供电的可靠性,同时还与电网的经济指标、运行调度、设计调试等多方面工作有密切关系。本文介绍了220kV线路保护整定计算

的原则,其中包括零序电流保护、接地距离保护、相间距离保护以及自动重合闸。

【关键词】保护;整定计算;原则

一、引言

在电力系统中,合理的电网结构是保证系统安全稳定运行的物质基础,而性能良好的、配置合理的继电保护和安全自动装置,则是保证系统安全稳定运行最为重要的技术措施。电力系统中的某个设备发生故障时,由继电保护装置自动迅速有选择地将故障设备从电力系统中切除,以保证系统中无故障部分继续运行。电力系统中某个设备出现不正常运行情况时,由继电保护装置自动地发出信号,提示值班员作出处理,以消除异常运行状态。

二、零序电流保护

零序电流保护一般为四段式,根据电网的实际运行情况,在使用了阶段式接地距离保护的复杂网络,零序电流保护宜适当简化。如仅保留防高阻接地故障的零序IV段,其余三段取消,或仅采用反时限零序电流保护;也可采用两段式零序电流保护。

在复杂环网中为简化整定配合,零序电流保护I、II、III各段均可分别经零序功率方向元件控制。反时限零序电流保护可不经零序功率方向元件控制;对于应用两段及以上的零序电流保护,零序IV段可不经零序功率方向元件控制;对于仅采用零序IV段,零序IV段应经零序功率方向元件控制。如实际选用的定值,不经过方向元件也能保证选择性时,则不宜经方向元件控制。

方向零序电流I段定值和无方向零序电流I段定值,按躲过本线路区外故障最大零序电流整定。终端线路按保全线有足够灵敏度整定,所供变压器故障时线路保护的无选择性动作由重合闸来补救。

零序电流II段定值,若相邻线路配置的纵联保护能保证经常投入运行,可按与相邻线路纵联保护配合整定,躲过相邻线路末端故障。否则,按与相邻线路在非全相运行中不退出运行的零序电流I段配合整定;若无法满足配合关系,则可与相邻线路在非全相运行过程中不退出工作的零序II段配合。零序电流II段定值还应躲过线路对侧变压器的另一侧母线接地故障时流

过本线路的零序电流。对于采用单相重合闸的线路,如零序电流II段定值躲过本线路非全相运

相关文档