文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工保护、定值、逻辑、信号异动管理制度(正式稿)

热工保护、定值、逻辑、信号异动管理制度(正式稿)

热工保护、定值、逻辑、信号异动管理制度(正式稿)
热工保护、定值、逻辑、信号异动管理制度(正式稿)

宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司

热工保护、定值、逻辑、信号异动管理制度

第一章总则

第一条为规范宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司(以下简称公司)热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作流程,明确各部门及专业管理职责,制订本制度。

第二条本制度依据《火力发电厂热工仪表及控制装置监督管理条例》、《热工仪表及控制装置检修运行规程》、《中国大唐集团公司火电热工技术监督制度》、《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项要求实施导则》、《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》(电力行业热工自动化技术委员会)和公司有关制度编制。

第三条本制度适用于全厂所有设备的热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制相关工作。公司有关生产部门及外委项目部应遵照执行。

第四条热工保护异动在公司两票管理系统中办理投退申请手续;热工定值变更、逻辑(联锁)优化修改、信号强制工作需办理书面《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,履行批准程序。填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》必须字迹工整、清晰、不得涂改。

《热工定值、逻辑、信号异动申请表》一式三份,由热工专业、提出申请部门、值长分别保存。

热工专业负责异动申请、变更前后相关情况记录的归

档管理工作,建立异动记录台帐,保存期三年。

第二章职责与分工

第五条有关领导职责

总工程师职责

负责组织贯彻落实国家、行业、上级组织有关热工保护、定值、逻辑、信号管理的规程规定;

负责本制度制定、修改的审核批准;

负责热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作申请的批准。

生产副总经理职责

总工程师外出或电话无法联系的特殊情况下,由生产副总经理负责有关申请的批准。

副总工程师职责

总工程师、生产副总经理均外出或电话无法联系的特殊情况下,由副总工程师负责有关申请的批准。

第六条设备部职责

负责热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制的统一管理工作;

负责组织编制、修订公司热工保护、定值、逻辑、信号管理制度;

负责有关申请的审核及设备方面把关工作;

设备部各专业负责把关与本专业有关的热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作,从设备管理角度确认其合理性。积极配合完成热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作;

负责提出本部门建议的热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作申请。

第七条设备部热工专业职责

负责贯彻落实本制度并监督执行情况;

负责提出热工专业异动申请;

负责有关申请的受理、审核。负责从热工专业管理角度把关确认其合理性、可行性;

负责现场具体操作实施和监护工作,并对有关操作的正确性负责;

负责建立热工保护、定值、逻辑、信号异动台账,记录有关工作情况,保存有关操作修改记录三年;

负责编制重大保护异动、逻辑优化的技术方案;

负责及时对异动后的图纸进行整理,以及修改画面和进行组态文件备份工作;

在热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作操作实施完成后,负责向有关运行、设备、检修人员进行技术交底工作。

第八条发电部职责

负责有关申请的审核,从系统运行角度和安全运行方面把关、确认方案的合理性和可行性;

负责组织运行人员,配合完成热工保护、定值、逻辑、信号异动有关传动试验工作;

负责监督、管理本制度在各运行值的执行情况;

负责提出本部门建议的热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制工作申请。

第九条值长职责

负责根据现场运行实际情况需要,提出热工保护投退、定值变更、逻辑变更、信号强制申请;

紧急情况下,可电话口头联系提出申请,申请批准执行后,应立即按本规定补齐有关手续;

负责热工保护异动、定值变更、逻辑优化、信号强制的许可开工工作(履行本制度规定的程序后,即可办理许可开工);

负责热工保护、定值、逻辑、信号异动的运行记录;

负责对本值和后一个值人员进行技术交底。

第十条维护部职责

根据机组运行情况及检修工作需要,提出有利于机组运行的保护异动、定值变更、逻辑优化以及信号强制和恢复的申请;

负责本部门有关申请的审核工作;

负责按本制度规定的程序,履行申请批准手续。

第十一条外委项目部职责

根据机组运行情况及检修工作需要,提出有利于机组运行的保护异动、定值变更、逻辑优化以及信号强制和恢复的

申请;

负责本项目部申请的审核工作;

负责按本制度规定的程序,履行申请批准手续。

第三章热工保护异动原则

第十二条出现热工保护装置(包括一次检测设备)故障,需将保护装置退出运行情况时,必须在两票系统中履行保护退出的批准手续,开具工作票,迅速进行处理。

根据《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》及《中国大唐集团公司火电热工技术监督制度》要求,热工保护的投入和退出,必须履行审批手续,汇报相关部门主管领导和公司总工程师,在有关领导同意后方可实施。

第十三条紧急情况下,例如出现热工设备故障造成保护测点测量不准、保护测点设备故障、DCS系统信号采集卡件故障等情况,涉及主机主保护的可电话申请公司总工程师,批准后立即进行有关操作,退出相关保护;其它保护经值长同意后,立即进行有关操作,退出相关保护。保护退出后,由申请人立即在两票系统中补办保护退出手续,履行批准程序。

第十四条热工保护中,主机主保护包括:机炉电联锁保护、锅炉MFT相关保护、汽包水位、汽轮机ETS相关保护。主机主保护在机组运行中严禁随意退出。

第十五条保护恢复

主保护因故障被迫退出运行时,必须制定可靠的安全运行措施,并在8小时内恢复,如不能按时恢复,应立即汇报总工程师,办理保护退出延期申请。其他保护被迫退出运行时,必须在24小时内恢复,否则宜进行停机、停炉处理。

提出退保护申请的部门、专业及人员对恢复保护负主要督促责任,热工、运行人员负监督责任。

系统及设备恢复正常后,必须按本条规定在两票系统中及时提出恢复相关保护的申请,履行恢复保护批准程序。

热控专业确认系统正常,检查无跳闸信号后投入保护。

第十六条热工保护投退,由热工专业人员负责具体操作。保护投退操作过程中必须两人在场,一人负责具体操作、一人负责操作过程的监护。

热工专业在保护退出前应做好危险点分析,并对操作的正确性负责。

第十七条有关保护退出后,发电部应详细记录退出情况,向交班各值通报。热工专业必须将相关情况传达到每一个有关人员。

保护退出期间,发电部、设备部、维护部等有关部门、专业应做好事故预想,必要时制定安全运行防范措施并落实到位。

第十八条热工设备定值由设备厂家、设计院提供,部分定值由电科院与公司技术人员根据现场运行工况讨论确定。热工设备定值是关系设备安全运行的重要监视及保护手段,任何人员不得随意修改热工设备定值。

第十九条由于运行工况改变或设备系统变更,需对热工设备定值进行修改,必须填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,经相关专业、部门主管领导及公司主管领导签发审批后,由热工专业负责修改。必要时应组织相关部门、专业召开技术讨论会议,确定热工设备定值异动内容。定值修改工作热工专业执行,必须两人在场,一人负责具体操作,一人负责操作过程中的监护。

第二十条因现场设备缺陷等情况需临时修改设备定值,必须填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,经相关专业、部门主管领导及公司主管领导签发审批后,由热工专业负责修改。设备缺陷消除或运行方式恢复正常后,应立即恢复原定值,并再次填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,申请恢复原定值。

提出异动申请的部门、专业及人员对恢复原定值负主要督促责任,热工、运行人员负监督责任。

第二十一条热工控制逻辑由电科院、设备厂家设计提供,并经过机组调试验证,其设计满足现场运行工况需要。未经批准,任何人员不得随意修改逻辑。

第二十二条根据机组运行工况,如发现需对机组设备控制逻辑进行优化修改,必须填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,履行批准程序。必要时应组织相关部门、专业召开技术讨论会议,确定热工逻辑优化修改内容。

第二十三条热工专业必须制定逻辑修改方案,包括原组态逻辑图、改动范围、拟改动新组态逻辑、改动操作步骤、传动试验方案等。机组运行当中,重大的危险性高的组态逻辑修改方案必须经设备部、发电部、公司主管领导审批同意后,方可执行。

第二十四条修改组态逻辑之前,必须将原来组态逻辑备份。修改必须安排能够胜任逻辑修改的三人进行,其中一人进行修改,另一个人监护,修改完毕后,再有第三人(班长或技术员)进行复核审查。

第二十五条组态逻辑修改完毕,必须进行相关逻辑传动试验,确认修改逻辑的正确性,并将新组态逻辑进行备份。

第二十六条机组运行中,如需对某一测点信号进行强制或加设偏置时,必须由申请人填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,并履行批准程序后,由热工专业负责执行。

第二十七条机组运行中,紧急情况下,经当值值长电话请示总工程师同意后,可先安排热工专业进行信号强制工作,并立即补办《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,履行批准手续。

第二十八条机组停机检修期间,系统工况无法满足相关条件,为配合启机、停机操作或检修、传动、试验工作,需异动系统信号时,应填写《机组检修期间系统信号异动申请表》,经当值值长、热工专业、发电部主管领导同意后,即可执行,由热工专业负责具体操作。系统条件满足后,应立即填写《机组检修期间系统信号异动申请表》,申请恢复相关异动信号。

《机组检修期间系统信号异动申请表》一式两份,由值长、热工专业分别保存,热工专业负责归档管理,保存期三年。

第二十九条提出信号异动申请的部门、专业及人员对恢复原信号负主要督促责任,热工、运行人员负监督责任。

第三十条因设备退役,测点取消需进行异动时,应填写《热工定值、逻辑、信号异动申请表》,履行批准程序,由热工专业负责执行。

第七章检查与考核

第三十一条热工专业负责本制度的日常监督管理,公司总工程师、设备部组织对执行情况进行检查考核。

第三十二条未认真执行本制度,擅自投退热工保护、变更定值、修改逻辑、强制信号的,每次考核责任部门500元。造成严重后果的,按公司相关规定处理。

第八章附则

第三十三条本制度由设备部负责解释。

第三十四条本制度自下发之日起执行。

热工保护、逻辑、定值、信号异动工作流程

提出单位在两票系统填写或办理《申请表》

主管专业、部门及公司批准

热工人员负责进行操作

热工人员对所做操作进行记录

恢复申请办理

值长许可

热工人员进行恢复操作,并做好记录

流程结束,申请表由热工专业归档

说明:如不需恢复则由申请人说明,热工专业将删除申请表中有关“恢复”部分的内容,如需恢复,必须在工作完成后及时通知热工专业进行有关“恢复操作”。

热工定值、逻辑、信号异动申请表

编号:RK-年份-编号申请人:申请日期:

异动内容:

(定值变更)

(逻辑优化)

(信号强制)

热工专业

专业主管:

设备部

及有关专业

主管领导:

发电部

及有关专业

主管领导:

总工程师

签字:

备注说明:

完成时间:注:此表一式三份,由申请人、热工专业、运行值分别保存。

机组检修期间系统信号异动申请表

编号:异动申请人:异动申请日期:

异动内容:

值长

热工专业

发电部主管领导

操作人:监护人:

备注:

本表一式两份,由值长、热工专业分别保存。

火力发电厂热工保护定值在线管理系统设计

火力发电厂热工保护定值在线管理系统设计 发表时间:2019-08-27T14:10:59.000Z 来源:《当代电力文化》2019年第7期作者:姚川 [导读] 对于智能控制技术的应用进行研究和分析有十分重要的意义。 新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司石河子 832000 摘要:电厂热工自动化系统在近年来的运行当中经常出现问题,应用智能控制技术对于电厂热工自动化系统运行可以实现全面的提升,提高运行水平。尤其是可以加强热工设备的检测,所以对于智能控制技术的应用进行研究和分析有十分重要的意义。 关键词:SIS系统;热工保护定值;在线管理系统;设计 1智能控制技术在电厂热工中的应用方向 电厂热工工作复杂,单纯的人工控制已经不能够满足当前电厂热工的工作需求,并且增加了人工劳动力,同影响控制效率。智能控制技术的应用,可以根据实际情况调节,实现对电厂热工的远程控制。对设备的工作流程起到规范作用,尤其在受到环境影响时,实现设备的调节。既提升设备的运行效率、保证运行的安全,又能够延长设备使用寿命。智能控制可以通过计算机技术对各个仪表的数据进行自动检测,并通过计算机系统分析出各个设备在工作中是否存在异常和问题。对于电厂热工自动化的工作中,可以有效的自动检测温度、湿度、成分、流量等,为热工系统的工作运行提供安全性。另外,智能控制技术与热工系统中的自动功能结合,为系统提供系统运行的参数和实时数值,可以实现有效的自动调整,一方面便于自动报警,一方面为收益计算提供数值参考。 2系统总体设计 2.1系统设计架构 热工保护定值在线管理系统采用B/S方式,作为依托超(超)临界机组SIS系统的一个子系统进行开发与部署,嵌入SIS系统中作为一个子系统运行,其系统设计架构层次如图1所示。 2.2系统热工保护定值数据汇总 按照设备制造商给出的设备说明书、设计院的设备设计文件、经验总结、参考相似机组设备的热工保护、联锁、报警项的定值进行收集,初步形成最初的热工保护定值数据、并汇总成系统开发所要求的可导入的标准数据表格的形式,并导入进热工保护定值在线管理系统,建立初步的热工保护定值数据库。 3系统模块设计 3.1系统模块布局 热工保护定值在线管理系统针对发电厂热工保护定值精细化管理要求设计开发,并按照保护定值的在线监督、汇总管理和修编工作等需求,完成对热工保护定值精细化管理方面的研究功能,按照系统模块式的方法进行。 3.2热工保护定值展示 将机组建设初期的设备说明书及设计文件形成的设备保护设计值、联锁值、报警值或者根据经验设计的相关保护定值通过系统开发的数据采集功能,将这些数据导入进系统,导入时按照一定的规则和标准所形成的数据表格整体采集。然后对采集的数据进行归类整合,在系统内进行存储并建立保护定值项相关数据库,系统自动生成初始的热工保护定值数据清册,并且系统内的热工保护定值项数据库还具有模糊查询功能、生产系统筛选功能、SIS系统工艺流程图画链接功能,方便运维人员及时了解保护定值的数据情况。 (1)模糊功能查询。相关技术管理人员或者运维人员通过输入设备描述、KKS编码、或者保护定值项名称等查询选项,系统自动进行查询,并从数据库中罗列需要查询的相关的设备详细保护定值清单,方便用户的查看。 (2)生产系统筛选功能。相关技术管理人员或者运维人员可以输入按照设备所属系统进行查询,如查询汽轮机凝结水系统相关的保护定值,系统将自动罗列该系统相关的保护、报警、联锁等保护定值项内容,方便用户的查看。 (3)SIS系统工艺流程图画面链接功能。相关技术管理人员或者运维人员在查看SIS系统的生产工艺流程画面过程中,通过流程图中的相应设备测点右键点击查看选择其中的保护定值选项,系统自动链接进入热工保护定值在线管理系统查询界面,罗列出该测点相关的保护、报警、联锁保护定值项内容,方便用户的查看。 3.3热工保护定值智能分析 基于SIS系统平台的热工保护定值在线管理系统通过导入的保护定值标准数据表采集过来的保护定值及相关设备测点的信息进行智能分

电力微机保护定值计算公式

定值整定原则及公式 一.定值整定原则 1.以下整定原则与公式均取系统容量Sj=1000MV A,参考书籍为《工业与民用配电设计手册》第三版,相应参考页码标注均取与此。 二.系统阻抗以及各元件阻抗 (1)电缆P133 表4-12 ZR-YJV型系统阻抗Sj=1000MV A时,每千米阻抗标幺值X: 150mm2 0.080 185mm2 0.077 电缆阻抗X=X*L L-电缆长度 (2)变压器P128 表4-2 X=(Uk%/100)*(Sj/Sr) Uk%-变压器短路阻抗基准容量Sj=1000MV A Sr-变压器额定容量(3)系统阻抗(由天津滨海供电分公司提供) 110kV入口处系统阻抗最大运行方式下0.5357 最小运行方式下0.9880 下一电压等级的系统阻抗均为入口处的阻抗加上相应的线路以及变压器的阻抗。 三.基准电压基准电流P127 表4-1 基准容量Sj=1000MV A 基准电压Uj 系统标准电压Un 系统基准电流Ij Un(kV) 0.38 6 35 110 Uj(kV) 400 6.3 37 115 Ij(kV) 1443 91.6 15.6 5 四.短路电流计算P134 4-13 短路点三相短路电流Ik=Ij/X Ij为所在电压级别额基准电流 X为短路点的系统阻抗 短路点两相短路电流为此短路点三相短路电流的0.866倍 一般三相短路电流用来计算速断值,两相短路电流用来核算灵敏度. 五.定值计算公式 定值计算中用到的各个系数的取值及符号定义 可靠系数Krel P336 用于过负荷计算时作用与发信号取1.05 作用与跳闸取1.2 用于过流计算时取 1.1

第一章计量基础偶数题浙江省电力系统热工计量检定员考试

第一章计量基础知识 一、填空题 (一)计量法及电力部门计量法规 2、1986年5月12日经国务院批准,由国家计量局、水利电力部发布〈水利电力部门电测、热工计量 仪表和装置检定管理的规定〉。 4、只作首次强制检定的实施方式分为二类:只作首次强检,失准报废;和只作首次强检;限期使用, 到期轮换。 6、进行结算用的生活用煤气表、水表和电能表只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。 8、《计量法》立法的宗旨是为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。 10、国务院计量行政部门负责建立各种计量基准器具作为统一全国量值的最高依据。 12、凡社会公用计量标准;部门和企、事业单位使用的最高标准;以及用于贸易结算、安全保护、医疗 卫生、环境监测方面列入强制检定目录的工作计量器具,均实行强制检定。 14、非强制检定的计量器具由使用单位自行定期检定或送其他计量检定机构检定。 16、对于使用检定不合格的、或没有检定的或超过检定周期的计量器具,均属违反计量法。 18、计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。 20、未经国务院计量行政部门批准,不得制造、销售和进口国务院规定废除的非法定计量单位 的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具。 22、计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反计量检定规程,或使用未经考核合格的计量标准进行检定。 24、执行计量检定、测试任务的人员,必须经考核合格。 26、根据计量法第7 条规定,由电力部建立本部门的电测、热工计量标准,并负责检定、管理。 28、电力部门的电测、热工最高计量标准,接受国家计量基准的传递与监督。 30、电力部门计量检定机构在计量器具的强制检定中,可根据需要开展修理业务,其工作受有关人民政 府技术监督局的检查、指导。 32、电力部计量办公室统一管理电力部门的计量工作(包括电测、热工、化学、长度、力学、无线电等 计量工作)。 34、各网局设在电力试验研究院的计量检定机构定名为电力部××计量测试中心,(××为地区 名)。 36、电力部门各级计量检定人员应具有高中以上文化程度或技工学校毕业,并经电力部门计量技术考核 合格,取得计量检定员证。 38、计量标准命名的基本类型有计量标准装置和计量标准器或标准器组。 40、主标准器与被检计量器具名称一致时应命名为×××标准装置,当二者名称不一致时,应命名为× ××检定装置。 (二)法定计量单位 2、计量法规定了国际单位制单位和国家选定的其他单位为国家法定计量单位。 4、1990年底以前,我国各行各业应全面完成向法定计量单位的过渡,自1991年1月起,除个别特殊 领域外,不允许再使用非法定计量单位。 6、科学研究和工程技术部门,应率先使用法定计量单位,从1986年起,凡新制订、修订的各级标准, 计量检定规程,研究报告,学术论文以及技术情报资料均应使用法定计量单位。 8、质量的SI单位名称是千克(公斤)、单位符号kg。 10、电流的SI单位名称是安培、单位符号A。 12、物质的量的SI单位名称是摩尔、单位符号mol。 14、平面角的SI单位名称是弧度、单位符号rad。 16、力的SI单位名称是牛顿、单位符号N。 18、热、热量的SI单位名称是焦耳、单位符号J。 20、摄氏温度的SI单位名称是摄氏度、单位符号℃。 22、电阻的SI单位名称是欧姆、单位符号Ω。 24、转速的SI单位名称是转每分、单位符号r/min。 26、103词头名称是千、词头符号是k。 28、10-1词头名称是分、词头符号是d。

热工保护拒动风险控制

热工保护拒动应急措施 1.概述 热工保护装置是热控监督的重要内容之一,保证机组安全运行的重要手段,是防止机组产生重大生产事故,导致事故扩大的重要保证。在机组运行中为保证保护装置动作可靠,防止保护系统失灵,造成停机、停炉构成机组非计划停运。 机组热工保护拒动是指机组主要设备的热工保护拒动,包括锅炉及汽机、发电机、高压加热器的热工保护。对于机组热工保护拒动可能造成的后果主要有三种:一是引起爆炸、火灾或由于设备损坏造成人员伤亡;二是造成电网事故,大面积停电;三是造成设备损坏。 2.机组热工保护拒动的原因: (1)保护定值计算问题 (2)保护装置或二次回路问题 (3)保护配置问题 (4)电源问题 3. 机组热工保护拒动的预防 3.1对保护系统有关设备的检修应严格遵从热工检修标准,检修工艺符合要求。 3.2运行人员加强监视,发现涉及到机组保护系统异常的情况及时和热工分场联系,共同对存在问题进行分析,热工分场及时对问题进行处理。 3.3定期对热工电源系统进行工作/备用切换试验,保证电源切换正常,工作可靠。 3.4对涉及保护回路的仪表、压力开关、传感器等元件,应进行定期校验,校验周期符合规程规定。 3.5根据设备巡回检查制度规定,热工人员每日应对保护系统进行检查,发现问题及时消除。 3.6应对锅炉灭火保护装置定期进行保护定值的核实检查和保护试验,对锅炉灭火保护装置的动态试验(指在静态试验合格的基础上,通过调整锅炉运行状况达到MFT动作的现场整套炉膛安全监视保护系统的闭环试验)时间不得超过3年。 3.7在对锅炉灭火保护装置进行动态试验时必须将锅炉有关磨煤机、给煤机的连锁一并纳入试验中。 3.8加强对汽轮机仪表的监视,保证每台机组至少有两台相互独立的转速监视仪表,保证汽轮机转速监视的可靠性。

电厂保护定值整定计算书

电厂保护定值整定计算书

甘肃大唐白龙江发电有限公司苗家坝水电站 发电机、变压器继电保护装置 整定计算报告 二○一二年十月

目录 第一章编制依据 (1) 1.1 编制原则 (1) 1.2 编制说明 (1) 第二章系统概况及相关参数计算 (3) 2.1 系统接入简介 (3) 2.2 系统运行方式及归算阻抗 (3) 2.3 发电机、变压器主要参数 (6) 第三章保护配置及出口方式 (12) 3.1保护跳闸出口方式 (12) 3.2 保护配置 (13) 第四章发电机、励磁变保护定值整定计算 (16) 4.1 发电机比率差动保护 (16) 4.2 发电机单元件横差保护 (16) 4.3 发电机复合电压过流保护 (17) 4.4 发电机定子接地保护 (18) 4.5 发电机转子接地保护 (18) 4.6 发电机定子对称过负荷 (19) 4.7 发电机定子负序过负荷 (19) 4.8 发电机过电压保护 (20)

4.9 发电机低频累加保护 (21) 4.10 发电机低励失磁保护 (21) 4.11 励磁变电流速断保护 (25) 4.12 励磁变过流保护 (25) 第五章变压器、厂高变保护定值整定计算 (27) 5.1 主变差动保护 (27) 5.2 变压器过激磁保护 (29) 5.3 主变高压侧电抗器零序过流保护 (29) 5.4 变压器高压侧零序过流保护 (30) 5.5 主变高压侧复压方向过流保护 (32) 5.6 主变高压侧过负荷、启动风冷保护 (34) 5.7 主变重瓦斯保护 (34) 5.8 厂高变速断过流保护 (34) 5.9 厂高变过流、过负荷保护 (35) 5.10 厂高变重瓦斯保护 (36)

火电热工及计量监督标准规程目录(2016)

火电热工及计量监督标准规程目录(2016) 1.JJG(电力)02 -1996 电子皮带秤实物检测装置检定规程 2.JJG 49-2013 弹簧管式精密压力表及真空表检定规程替代JJG 49-1999 3.JJG 52-2013 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程替代JJG 52-1999 4.JJG 59-2007 活塞式压力计检定规程 5.JJG 75-1995 标准铂铑10- 铂热电偶检定规程 6.JJG 105-2000 转速表检定 7.JJG 123-2004 直流电位差计检定规程 8.JJG 128-2003 二等标准水银温度计检定规程 9.JJG 129-2011 一等标准活塞式压力计检定规程替代JJG 129-1990 10.JJG 130-20011 工作用玻璃液体温度计检定规程替代JJG 130-2004 11.JJG 131-2004 电接点玻璃水银温度计检定规程 12.JJG 134-2003 磁电式速度传感器检定规程 13.JJG 159-2008 双活塞式压力真空计检定规程替代JJG 159-1994 14.JJG 160-2007 标准铂电阻温度计检定规程替代JJG 160-1992 15.JJG 161-1994 一等标准水银温度计检定规程 16.JJG 164-2000 液体流量标准装置检定规程 17.JJG 186-1997 动圈式温度指示、指示位式调节仪表检定规程 18.JJG 195-2002 皮带秤检定规程 19.JJG 190-1997 电动式振动试验台检定规程 20.JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 21.JJG 226-2001 双金属温度计检定规程替代JJG 226-1989 22.JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程替代JJG 229-1987 23.JJG 233-2008 压电加速度计检定规程 24.JJG 234-1990 动态称重轨道衡检定规程 25.JJG 239-1994 二、三等标准活塞式压力真空计 26.JJG 257-2007 转子流量计检定规程 27.JJG 310-2002 《压力式温度计检定规程》

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

计量器具的周期检定规定(正式)

计量器具的周期检定规定(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、计量仪表室负责制定检定制度,计量 仪表室负责计量器具的检定; 2、计量检定人员应熟悉掌握本公司使用 的有关计量器具的检定规程和技术标准,严格 按规程和标准检定,检定项目不得任意增减, 也不得无故拖延检定时间; 3、强制检定的计量器具,要严格按照市 标准计量局批准的检定部门和检定时间进行检

定。 4、对非强制检定的计量器具经检验单位与被检验单位商定,也要按周期计划进行检定; 5、计量器具周期本校准、检定后,在器具上张贴合格证标志,对校准、检定未合格的器具,贴停用证,不准投入使用; 6、检定人员所用的标准器具,测试器具等要按操作规程进行,并及时维护保养; 7、非强检计量器具的检定周期根据我公司生产实际及器具种类定为: 压力表检定周期为半年; 各种电极检定周期为半年; 衡器(移动式台秤)、热工仪表周期为半年;

计量标准器周期为一年; 真空表为一次性使用(显示)仪表不作检定; 衡器(电子称类)检定周期为一年。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

热工保护管理制度

1.1 QB 云南大唐国际红河发电有限责任公司企业标准 热工保护管理制度 云南大唐国际红河发电有限责任公司 发 布

目次 前言............................................................................. II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 管理内容 (3) 4 管理目标 (5) 5 主管、协管部门及岗位 (5) 6 管理流程 (5) 7 报告和记录 (5) 附录A(规范性附录)热工保护项目设置或取消管理流程图 (7) 附录B(规范性附录)热工保护逻辑修改管理流程图 (8) 附录C(规范性附录)机组检修热工保护传动管理流程图 (9) 附录D(规范性附录)热工日常维护保护传动管理流程图 (11) 附录 E (规范性附录)设备异常报告 (12) 附录 F (规范性附录)机组主保护传动试验记录表格………………………………………………13. I

前言 1.2为了明确热工保护的试验、检查、定值修改的要求,明确热工保护系统投、退及相关记 录的批转流程,提高热工保护的投入率及正确率,制定本标准。 1.3本标准的附录A为规范性附录。 1.4本标准代替红河[2006]01号《关于云南大唐国际红河发电有限责任机组热控保护的管理 规定》。 1.5本标准由标准化管理委员会提出。 本标准由企业管理策划部归口。 本标准起草单位:设备工程部热控专业。 1.6本标准主要起草人:赵银。 1.7本标准主要修改人:王秀丽。 1.8本标准主要审定人:。 1.9本标准批准人:。 1.10本标准委托设备工程部负责解释。 1.11本标准是首次发布。 II

热工设备定期试验、校验和抽检制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT852 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 热工设备定期试验、校验和抽检制度 通用范本

热工设备定期试验、校验和抽检制度通 用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1目的 确保热工仪表,自动装置和保护装置准确、可靠地运行,有必要结合机组定期检修对现场的主要仪表、自动装置和保护装置进行检查、校验,在定期检修间隔期间抽查校验工作,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于芜湖发电有限责任公司#1、#2机组在A\B\C\D级检修中的热工设备的联锁试验、校验工作,主重要热工测量仪表的抽检。

配电室保护定值计算

继电保护定值计算书 一、元件参数 兴隆Ⅰ回线:LGJ—95mm2L=2.96km 兴隆Ⅱ回线:LGJ---95mm2 L=2.97km 地面变压器:1# S11—M—500/35/0.4 接线组别:Y, yn0 阻抗:4.23% 10KV侧额定电流:I e1=28.87A 0.4KV侧额定电流:Ie2=721.7A 2# S9—315/35/0.4 接线组别:Y, yn0 阻抗:4.03% 10KV侧额定电流:I e1=18.18A 0.4KV侧额定电流:Ie2=454.7A 井下中变所变压器:1# KBSG—315/10/0.69 接线组别:Y, y0 阻抗:3.83% 10KV侧额定电流:I e1=18.2A 0.69KV侧额定电流:Ie2=262.4A 2# KBSG—100/10/0.69 接线组别:Y, y0 阻抗:4..5% 10KV侧额定电流:I e1=5.774A 0.69KV侧额定电流:Ie2=83.31A 连接电缆:10kv侧进线:YJLV22—3×150mm2L=0.02km 本站10KV系统继电保护装置:JGL—13/Ⅱ二相过流继电器进线保护 JGL—13/Ⅱ二相过流继电器地变保护 JGL—13/Ⅱ二相过流继电器分段保护 JGL—13/Ⅱ二相过流继电器电容器保护 二、上级下达定值参数 电流互感器变比:75/5 CT=15 最大运行方式:S(3)Kmax=31.496MV A 电抗标么值=100÷31.496=3.175 最小运行方式:S(3)Kmin=30.902MV A 电抗标么值=100÷30.902=3.236 瞬时速断:525A T=0秒 限时速断:420A T=0.4秒 过流保护(经低压闭锁):37.5A T=1.7秒 过负荷:33A T=10秒(信号) 重合闸:T=1.0秒 接地保护:>5A(信号)

计量器具检测设备使用管理制度

计量器具及检测设备使用管理制度为进一步加强计量仪器设备的使用管理规定,保证计量仪器设备处于良好的工作状态,使计量仪器设备得到及时地维护、检定和更新,更好的为生产服务,制定本规定。 一、总则 计量仪器设管理的基本任务是通过技术、经济、和组织措施,对计量仪器设备进行综合管理,合理编排鉴定周期,定期对计量仪器设备进行周期检定和维护,保证计量仪器设备处于良好的工作状态,计量准确,为生产和安全提供科学、准确地计量结果,更好的为生产服务。 二、组织机构 (一)公司的计量仪器设备管理由公司经理全面负责,并有一名副经理主管计量仪器设备的管理工作。 (二)生产部是公司计量仪器设备的管理的职能部门,其职责是: 1、建立健全公司计量仪器设备管理的维护的各项管理制度。 2、建立公司计量仪器设备台帐。 3、掌握公司计量仪器设备的使用、维护、检定和运行状态,负责计量仪器设备报废的验证和审批工作。 4、理安排公司计量仪器设备的检定周期。 5、根据有关要求规定上报统计资料、报表等工作。 (三)各计量仪器设备使用单位是计量仪器设备的使用、维护单位,其主要职责是: 1、负责计量仪器设备的使用、维护、保管工作。 2、做好计量仪器设备的定点检查和巡检工作。 3、根据分公司计量仪器设备的检定计划,及时将计量仪器设备送生产部待检。 4、编制本单位计量仪器设备台帐。 三、计量仪器设备的前期管理 (一)照设备综合管理的要求,必须做好计量仪器设备的计划、选型、购置

及安装调试等管理工作,建立健全计量仪器设备的前期管理制度。 1、公司各部门购置计量仪器设备,由生产部负责把好选型关。重要生产计量仪器设备的购置,要在主管设备副经理的主持下,组织有关人员进行技术经济论证,并按有关手续报批。 2、公司各部门确需购置进口计量仪器设备,各使用部门按公司有关规定办理审批手续,做到合理选购,认真验收,及时安装、调试和使用。在索赔期内发现问题应及时提出,由公司解决索赔事宜。 4、进口设备应当有使用、维修技术资料和必要的维修配件。 5、需招标的设备由生产部组织有关人员编制招标文件,有关部门必须全力配合。 (二)计量仪器设备到货后,由生产部组织物资管理部及设备使用单位按照合同条款、有关标准和技术规定进行设备验收工作,并负责把好验收关。 (三)计量仪器设备领用由使用单位出具设备领用单,经生产部(小型计量仪器设备)或主管副经理(大中型计量仪器设备)审批,供物资管理部发放。四、计量仪器设备的使用和维护 (一)各单位设专职技术人员负责电子计算机、程序逻辑控制器、数显数控装置、可控硅装置及热工仪表、计量装置、检测设备及电子技术设备的管理工作。保持各类仪器仪表经常处于稳、准、灵的状态。 (二)所有计量仪器及控制装置必须按有关规定,组织定期检查、测试和校验等工作,并做好技术记录。要搞好电子设备和机房的防尘、防潮、防腐工作。 (三)有关电子设备的功能、结构、线路、程序上的改进、变动,要经过主管副经理批准,并将更改的技术方案、测试数据、使用效果建档保存。 (四)生产部设专职或兼职计量器具管理人员,负责对公司计量器具的管理工作,负责计量器具购置计划的编制、上报、登记、上帐等工作,负责对计量器具、检测仪表等定期进行校验,保证计量设备和控制系统的准确可靠。 (五)各单位应加强专用设备和非标准设备的计量器具检测仪表的装设工作。

热控保护定值逻辑管理制度(讨论稿)

华电宁夏灵武发电有限公司 热控保护定值逻辑管理制度 批准:CHIEF 审定:BOSS 审核:SURPERMAN 编写:PLAYBOY 二○一三年五月二十日 目录

热控保护定值逻辑管理制度 (1) 第一章总则 (2) 第二章职责与分工 (3) 第三章热控保护解投原则 (7) 第四章热控定值异动原则 (9) 第五章热控逻辑异动原则 (10) 第六章热控信号异动原则 (11) 第七章检查与考核 (12) 第八章附则 (12) 热控定值/逻辑异动工作流程 (13) 华电宁夏灵武发电有限责任公司 热控保护定值逻辑管理制度 第一章总则

第一条结合公司开展的“4A级标准化良好行为企业”活动,为规范华电宁夏灵武发电有限责任公司(以下简称灵武公司)热控保护解投、定值给出/变更、逻辑提供/修改优化、信号强制工作流程,明确各部门及专业管理职责,特制订本制度。 第二条本制度依据《火力发电厂热控仪表及控制系统技术监督导则》、《火力发电厂热控自动化系统检修运行维护规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》等DL系列电力行业标准和公司有关制度编制。 第三条本制度适用于灵武公司所有设备及系统的热控保护解投、定值给出/变更、逻辑提供/修改优化、信号强制等相关工作。公司有关生产部门应严格遵照执行。 第四条热控保护联锁解投、信号强制工作严格按照灵武公司《热控联锁保护解投管理办法》[2013]中的有关规定办理投退申请手续后执行;热控定值给出/变更、逻辑(联锁)提供/优化修改工作需办理书面《热控定值/逻辑修改申请表》,履行审批程序。填写《热控定值/逻辑修改申请表》必须字迹工整、清晰、不得有涂改。 《热控定值/逻辑修改申请表》一式四份,由热工专业、提出申请部门、各分场、热控检修队分别保存,若申请部门与以上规定部门重合,保存资料则递减。热控专业保留原件并负责异动申请、变更前后相关情况记录、统计及归档管理工作,其它相关部门保存复印件,热控检修队负责建立异动前后记录台帐、执行情况、异动竣工报告、联锁保护试验的交待及相关资料送达。以上所有相关资料保存期三年。

电力线路继电保护定值整定计算

电力线路继电保护定值整定计算 ,有时取1、51,25;Kjx继电器返回系数,取1、0N1- 电流互感器变比Igh---线路过负荷电流(最大电流)AI"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;Kph---- 配合系数,取1、1I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流Ic∑----电网的总单相接地电容电流Ny---------电压互感器变比瞬时速断保护 Idzj=KkKjx I"d2(3)max/N1带时限电流速断保护整定值Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0、5秒(定时限)和0、7秒(反时限)低电压保护整定值Udzj =Umin/KkKhNy应视线路上电动机具体情况而定单相接地保护保护装置的一次动作电流Idz≥KkIcx和Idz≤(Ic∑-Ixc)/1、25注:1----对于GL- 11、GL- 12、GL- 21、GL-22型继电器,取0、85;对于GL-13~GL-16及GL- 23~GL-26型继电器,取0、8;对于晶体管型继电器,取0、9~0、95;对于微机型的继电器,近似取1、0 ;对于电压继电器,取

1、25。2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0、5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0、3s。(1) 灵敏度校验。 ⑴过电流灵敏度校验: Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1、5式中:Kmax------相对灵敏度系数。I dz------保护装置一次动作电流(A), Idz= IdzjN1/ Kjx; I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。 ⑵电流速断保护灵敏度系数 : KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2式中:I"d1(2)min---最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流; I"d1(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;⑶带时限电流速断保护灵敏度校验: KM(2)=Kmax I"d2(3)min/Idz≥2式中:I"d2(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,同时具备反时限过流和速断保护功能,而DL继电器是是瞬时动作电磁式继电器,不具备反时限过流保护功能

3量值溯源管理制度1.doc

3量值溯源管理制度1 热工实验室量值溯源管理 制度 批准: 审核: 编制: 神华神东郭家湾电厂 一、为了保证安全生产,热工量值的准确传递。根据国家技术监督 的要求,每年制定出全厂的计量器具送检及周期检定计划。对我厂的标准计量器具按计划进行周期送检。 二、按照《中华人民共和国水利电力部门计量管理工作规定》的要 求,热工计量标准器具由电力部门检定机构执行检定。量值传递按授权溯源到省电力科学实验研究院热工室。 三、由热工实验室负责人制定标准仪器送检及周检计划,并组织实 施;由专业主管检查与考核标准设备的周检率,提出考核意见。

四、热工最高计量标准由省电力科学实验研究院热工室执行检定, 配套使用的有关电测计量标准由省电力实验研究院电测室执行检定。热工次高计量标准由热工标准室执行检定;配套的有关电测次高计量标准由本厂电测标准室执行检定。 五、标准仪器仪表送检,在装箱和运输途中要避免振动。所有因 装箱、运输、保管不当而超差、或超过检定周期、或没有检定合格证书的标准仪器仪表一律不准使用。 六、计量标准检定周期按国家检定规程的规定执行。计量标准超过 检定周期尚未检定,即视为失准。失准的计量标准不允许用做量值传递。 七、凡申请计量器具报废或降级,应填写计量器具报废或降级使用 申请,经批准后贴相应的标志。 八、按年度编制强检计量器具,在用计量器具的周期检定计划,确 保热工计量器具在检定周期内使用,严防漏检和超期。 九、为确保在用计量器具示值准确、统一,对实验室计量器具要按

相关规程要求结合大、小修周期合理安排检定计划,计量器具的周期检定计划必须认真执行。 十、在用计量器具的周检率、合格率必须达到98%以上,标准计量 器具的送检率、合格率必须达到100%。 3六家桥乡政府机关管理制度1 六家桥乡政府机关管理制度 一、工作制度 (一)考勤请假制度 1、实行上班签到制。干部职工及临聘人员(除食堂人员外)每天上午8:30以前,下午17:00以后签到。超过上班时间15分钟后按迟到处理,不得代签,未到的按旷工处理,迟到当月合计三次按一天旷工计算。 2、干部职工上班迟到或早退(以签到截止时间为准),扣本人差旅费10元/次,白天旷工扣50元/次(超过5小时不在乡辖区),晚上旷工扣50元/次(不在乡住宿)。 3、干部职工集中行动和干职工大会无故缺席的,从本人差

省电力公司发电机保护整定计算课件

第一节概述 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 1故障类型及不正常运行状态: 1.1 故障类型 1)定子绕组相间短路:危害最大; 2)定子绕组一相的匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路; 3)定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧伤或局部融化; 4)转子绕组一点接地或两点接地:一点接地时危害不严重;两点接地时, 因破坏了转子磁通的平衡,可能引起发电机的强烈震动或将转子绕组烧损; 5)转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失,即发电机低励或失磁:从电 力系统吸收无功功率,从而引起系统电压下降,如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近失磁发电机的某些电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可使系统因电压崩溃而瓦解。 6)发电机与系统失步:会出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振 荡,这种持续的振荡对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响;7)发电机过励磁故障:并非每次都造成设备明显破坏,但多次反复过励 磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。 1.2 不正常运行状态 1)由于外部短路引起的定子绕组过电流:温度升高,绝缘老化;

2)由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷,温度升 高,绝缘老化; 3)由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过 负荷:在转子中感应出100hz的倍频电流,可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,从而导致发电机重大事故。此外还会引起发电机100Hz的振动; 4)由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性较大,在突 然甩负荷时,可能出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿; 5)由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷; 6)由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率:当机炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素造成发电机转为电动机运行时,发电机将从系统吸收有功功率,即逆功率。危害:汽轮机尾部叶片有可能过热而造成事故。 2 汽轮发电机保护类型 1)发电机差动保护:定子绕组及其引出线的相间短路保护; 2)匝间保护:定子绕组一相匝间短路或开焊故障的保护; 3)单相接地保护:对发电机定子绕组单相接地短路的保护; 4)发电机的失磁保护:反应转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失; 5)过电流保护:反应外部短路引起的过电流,同时兼作纵差动保护的后备保护; 6)阻抗保护:反应外部短路,同时兼作纵差动保护的后备保护; 7)转子表层负序电流保护:反应不对称短路或三相负荷不对称时发电机定子绕组中出现的负序电流;

技术监督管理制度

金源口电业公司 技术监督管理规定(试行) 第一章总则 第一条为加强金源口电业公司的技术监督工作,提高发电设备安全可靠性,以保证电厂安全、稳定、经济运行,特制定本规定。 第二条技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针,落实技术责任制,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则,对电力生产和建设实施全过程、全方位技术监督管理。第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。第四条技术监督工作要依靠技术进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督的专业水平。第五条本办法适用于金源口电业公司。 第二章机构与职责 第六条金源口电业公司的技术监督工作是在公司领导班子领导下管理,第二级级管理为安全生产部。技术监督工作领导小组和安全生产部管理并支持、服从其履行职责。 第七条公司成立技术监督工作领导小组,由主管的总工程师为组长,安全生产部为技术监督工作的归口管理部门,具体负责基建工程及已投产机组的技术监督管理工作。安全生产部设技术监督管理专职或兼职管理人员,负责: —1 —

(一)贯彻执行国家有关技术监督的政策、法规和有关规程、标准、制度、技术措施等。 (二)建立和完善技术监督网络,组织制定公司有关技术监督的管理制度、技术措施等。 (三)制定技术监督工作计划,对电厂的技术监督工作进行监督、检查、指导。 (四)参与公司的事故调查分析工作,制定反事故措施,并对落实情况进行检查。 (五)组织对公司技术监督人员的培训、考核工作。 (六)组织召开技术监督工作会议,总结技术监督的工作经验和推广先进的检测技术。 (七)每季度督促技术监督服务单位对公司发电运行部和检修部上报的技术监督指标和报表数据进行核实、汇总和分析,并上报源源集团和霍煤集团安全监督与生产部。检查和督促发电运行部和检修部对存在问题的解决情况,对于特别严重和普遍存在的问题,组织有关专业技术人员进行专项研究,制定解决方案。 (八)每半年对监督报表数据进行全面分析,并将分析报告上报源源集团和霍煤集团安全监督与生产部。 (九)每年1月15日前将技术监督工作总结报告和下一年度工作计划上报源源集团和霍煤集团安全监督与生产部。(十)负责协调、指导技术监督服务单位的技术监督合同的 —2 —

热工保护试验管理规定精编版

热工保护试验管理规定 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1.机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过48小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验; 四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按 纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报 警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与 停机复位按纽,#1、#2段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。

2.轴向位移保护试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面轴向位 移保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号; 短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验(3360r/min) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面超速保 护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭 自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验 (低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和#1、#2段抽汽逆止 门,并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时,应发出报警信号。

相关文档
相关文档 最新文档