备注室外机安装牢固,悬挂在外墙上的室外机,室

外机与机架连接、机架与墙体的连接、连接必

须紧密,必须保证质量和承受能力

室外机安装在屋顶平台上,应采取防水措施—

—机座安装位置高出地面200-300mm

室外机与机座之间应加有橡胶减振垫,室外机

的进出水口必须用软接头连接,且不允许室外

机内管路受到较大扭力室外机的安装保持水平

系统主机与制冷剂管道的连接密封完好,

制冷剂管道应符合设计要求,不得出现裂

纹、褶皱等缺陷制冷剂管道穿越墙体或楼板之处应设保护套

管,管道的焊缝不得置于套管内。保护套管比

地面高出20mm,并应向室外倾斜,管道与套

管的空隙应用隔热或其它不燃材料堵塞;系统的电气工程必须符合国家电气标准,现场应设置空调专用电源

水机系统进行打压试验

风口与风道的连接采用直接粘接或软接头

连接,连接处必须平整、密封系统运转平稳,无异常振动与声响,噪声不超

过产品说明书中的设计指标及国家有关标准;

末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关

的控制动作应正确,并与空调机组运行状态一

一对应;系统送、回风畅通,出风口的温度达到设

计标准系统的设计方案、竣工图纸资料、使用说明书

、各项试验数据、进场验收报告和隐蔽工程验

收报告等书面文档资料齐全;

因客户装修未完而遗留下暂时不能安装风口、

控制器等问题时,我方将未安装的风口、控制

器等一并移交给客户保管,待客户装修完成后

通知我方完成上述收尾工作;系统运

系统运系统运

系统运

行试验

行试验行试验

行试验

验收

验收验收

验收

2

22

2

备注

备注备注

备注:1.验收结果用符号表示“○”一次验收合格,“△”需要整改,“◎”整改后合格;

2.以上符号填写在验收结果栏内,一栏为一次验收,二栏为整改验收;

3.整改部分在备注内填写详细如何整改。验收人员签字

验收人员签字验收人员签字

验收人员签字:

::

:莱芜市新星空调有限公司

莱芜市新星空调有限公司莱芜市新星空调有限公司

莱芜市新星空调有限公司

中央空调工程竣工验收表

中央空调工程竣工验收表中央空调工程竣工验收表

中央空调工程竣工验收表验收结果

验收结果验收结果

验收结果

3

33

3

书面文

书面文书面文

书面文

档及遗

档及遗档及遗

档及遗

留问题

留问题留问题

留问题

交接

交接交接

交接

主机系

主机系主机系

主机系

统安装

统安装统安装

统安装

验收

验收验收

验收

1

11

1--中央空调工程部监制--

中央空调验收标准

中央空调验收标准--说说暖通系统的调试就暖通行业来讲,由于从冷热源到输配系统到末端设备到用户空间以致到室外因素都是整个暖通空调系统的因素或者构件,目前设计院由于各种原因只能做简单的工况设计,所以说设计本身就是多少有以偏取全的因素,一个设计好的系统能够具有强的适应能力去适应各种因素的变化。 如,外界气象变化后,末端设备,输配系统,冷热源都能够相应做出调整,当然这些调整仅仅缩小到调试范围也许就是众人理解的阀门的调节,其实不应该仅仅是阀门。有时候甚至带有策略性的调整,简单来讲其实是一个非常典型的动态规划问题(参见运筹学),目标是运行费用最省,这一点在冰蓄冷系统上最能体现,而现在的设计人员,甚至大师都对此理解不深。所以设计如果没有做到能够适应各类情况,调试就是皮之不存毛将焉附的问题,调也调不出来,最简单么过于我设计的时候根本就不标注每个风口的风量,你怎么调,只能挂布条,看看每个都有风就okay了。 回头再说调试,设计的时候考虑了各类影响因素,那么调试工作就一定能够到理想效果吗?未必,如,静态的水系统不平衡问题是能够通过调试解决,而动态的影响单纯靠阀门一个个人工调整已经无法实现,所以运行的控制策略这个时候就显得非常重要,而国内暖通的设计控制系统往往不是由暖通人员做的,最后系统在哪里高耗能运行,也不会出大问题。 所以,归根到底,设计时候控制策略就应该做好,做全寿命周期的运行策略,再拿冰蓄冷系统举例,这个控制系统要能够自适应,要会去学习,运行一两年后有了非常多的数据,控制策略制定的设计人员还在跟着调整(这能做到吗?),我觉得设计人员这样做一个工程就是这个工程类别的大师了,经验教训都总结出来了。 而实际根本不是这样,师傅带徒弟,不出问题不去想我设计的东西如何,第一次师傅告诉的做法做一辈子,再告诉自己徒弟,如此循环,让暖通成了一个低附加值的垃圾行业,搞出来非常多的高投资,高运行费用的垃圾建筑(比如我了解的中国工商银行总部大楼,运行费用400~550元/m2的变风量系统)。 中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣

中央空调竣工验收报告

中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进 行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维 护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人: __________________________ 用户签名:___________________ 日期: __________________________ 日期:_____________________篇二:空调验收表格目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一: 风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表 十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹 洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设 备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程 质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装 分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除 尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附 表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定 表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程 质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇三:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况:

中央空调竣工自评报告

XXXXXXX 中央空调工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审批人: XXX建设集团股份有限公司

竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX中央空调工程 2、建设单位:XXXXXXXX 3、监理公司:XXXXXX建设工程咨询有限公司 4、施工单位:XXXX建设集团股份有限公司 XXXXXX中央空调工程位于XXXXX,总建筑面积22876㎡,由地上15层主楼及地下室组成的高层综合性实验办公大楼。空调冷热两用,冷源采用2组涡旋模块机组,热源采用省行管局提供90°C/60°C采暖热水,选2台板式换热机组供大楼冬季使用。 二、施工质量评估依据 1、设计文件、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更 2、建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国 家、地方、行业标准 主要有: 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 三、施工内容 公司空调工程与2011年8月份进场施工,与2013年2月底施工结束。按空调图纸的要求空调施工分四部分完成。第一、空调水系统:空调主管采用焊接工艺,空调支管采用螺纹连接,全部经试压检验无漏后隐蔽保温。第二、风系统,包括空调送风系统、新风系统、地下

室通风系统采用新型共板工艺风管压加强筋。在专用加工厂车间加工完毕后现场组装,经漏光检验合格后隐蔽保温。第三、室内风机盘管控制系统采用液晶温控三速控制,每个开关安装后经调试合格第四、设备安装:包括制冷主机、室内风机盘管、新风风柜、落地风柜、通风机、水泵、冷却塔等设备俱采用减震安装,按图纸要求安装就位,设备试运行后性能达到规范要求。 四、安全文明施工 1、建立完善的质量管理体系:监理公司内部及施工方式成立质量保证小组和安全文明小组,建立科学、完善的质量控制措施并严格实施,明确各管理、技术人员、安全员的职责。同时定期加强对施工人员进行专题安全教育,定期组织现场安全文明施工检查,对工人交底全面,强化职工对工程质量及安全的意识。 2、在施工过程中,我项目部通过狠抓现场安全文明施工建设,对外树立了良好的企业形象,迄今未发生安全事故。 五、质量的控制 我项目部认真执行我司“重视管理策划,严格过程控制;持续质量改进,满足顾客需求”的质量方针,在施工过程中执行公司ISO9001:2000质量管理体系的管理标准和管理体系,采取了如下主要措施,保证了合同要求和质量方针和目标的实现。 首先,编制施工组织设计,确立质量目标,结合公司的质量方针和目标以及工程的实际,编制了施工组织设计,并经公司 总工程师、监理工程师、业主审批后实施,以该施工组织设计

通风与空调工程施工质量验收标准

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002) 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间内泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备.2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最大地度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it

中央空调验收报告

目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇二:中央空调工程验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人:__________________________ 用户签名:___________________ 日期:__________________________ 日期:_____________________篇三:空调验收报告科技有限公司空调项目验收报告篇四:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位:

中央空调竣工验收表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除中央空调竣工验收表格 篇一:中央空调工程竣工验收表 中央空调工程竣工验收表 业主签字:项目负责人: 篇二:中央空调施工报检报验验收资料以及暖通工程竣工验收表格 通风与空调工程施工质量验收资料 +暖通工程验收表格 工程名称建设单位监理单位施工单位项目专业技术负责人编制人竣工日期年月日 图纸会审记录 设计变更(洽商)记录 施工组织设计(施工方案)内部审批表 施工组织设计(施工方案)报审卡 篇三:中央空调竣工验收报告 中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合

格,同意验收。我司已经给您进 行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维 护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。验收日期:______年___月___日设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________代表人:__________________________用户签名: ___________________日期: __________________________日期: _____________________篇二:空调验收表格目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一: 风机安装记录附表二:水泵安装记录附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录附表十一:设备、管道防腐、保温 、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表

空调竣工验收报告

空调竣工验收报告 中央空调工程竣工验收单 工程竣工验收单 K-001 注:本表一式二份,由建设单位、施工单位各存一份。 篇二:空调验收表格 目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表: 附表一:风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安 装记录附表十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设备材料检查记录

附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表附表十一:风管及设备 保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。 篇三:空调竣工验收报告范文 编号: 工程竣工验收报告工程名称: 竣工日期: 验收组织单位(章)______________ 安徽省建设厅印制房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表注:本表由建设单位填写单位(子单位)工程式质量竣工验收记录定,建设单位填写。工程竣工验收意见计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收

15通风与空调分部工程验收资料审查表

15通风与空调分部工程验收资料审查表

通风与空调分部工程验收资料审查表 工程名称: 年 月 日 责任单位 单 位 名 称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 检查内容 是否符合要求 存在问题或说明 工程质量控制文 件资料——质量验收记录 (子)分部工程质量验收记录 工程观感质量检查评定记录 工程质量控制资料核查记录 工程主要使用功能和安全性能第三方实体检测资料核查 /实体质量抽查记录 工种(工序)间交接验收记录 工程质量(技术)管理文件资料 分部工程质量(技术)管理资料 核查记录 专业承包(分包)单位资质(资格)文件报审表 施工现场质量管理体系检查记录 (一)、(二) 施工图设计审查的批准文件 施工图设计文件会审记录 建筑设备安装工程方案 建筑设备安装工程方案报审表 分部工程开工报审表 施工图设计文件变更洽商记录/ 文件 分项工程施工技术(工艺、质量 )交底卡 工程验收/检测报审表 工程质量整改报告/复查意见书 工程施工质量(施工技术)总结

工程质量控制文件资料——产品质量证明/控制文件检查测试计量仪表(仪器、器具)配备一览表设备及主要材料(配件)订货质量控制审查表设备及主要材料(配件)进场检查验收记录汇总表 设备进场(开箱)检查验收记录 材料(配件)进场(开箱)检查验收记录 设备及主要材料(配件)产品质量证明文件汇总表 设备及主要材料(配件)产品质量证明文件设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告汇总表 工程质量控制文件资料——施工 记录隐蔽工程验收记录 中间交接验收记录 阀门(配件)安装前外观检查/ 密封性水压试验记录 阀门(配件)安装前外观检查/ 压力试验记录埋地管线施工放线测量记录 埋地管线沟槽开挖复验记录 埋地管线(设备、配件)防腐施工质量检查记录 管线警示标识装置施工记录 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录塑料管道熔接质量检查记录 管道(管件/部件)焊接记录 管道系统水压试验记录 管道系统气压试验记录 系统管道(设备、部件、配件)压力试验记录管道系统安装质量检查记录 设备基础(机架)复验记录 设备安装检查(测量)记录 密闭水箱(罐)水压试验记录 水箱满水试验记录 离心式水泵安装记录 水泵试运转记录 管道冲洗记录(与空调冷热媒水、冷却水、冷凝水等管道冲洗相关的) 管道系统气体吹扫记录

中央空调安装施工、验收规范

中央空调安装施工、验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 1.1 施工准备 组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料。 1.2 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 1.3 安装室内系统 第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线; 第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管; 第三步:安装风管道或水管道。 1.4 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 1.5 安装室外机 固定主机、连接管线、制作保温。 1.6 联调试压 系统调试、打压试验(水机)。 1.7 竣工验收 主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 1.8 装修后收尾复检

在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。 2、验收的基本标准 2.1 进场验收的基本标准 2.1.1 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路由设计合理,符合建筑施工规范的要求。 2.1.2 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。 2.1.3 材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 2.2 隐蔽工程验收的基本标准 2.2.1 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平;

中央空调工程竣工验收资料完整版

表B.0.6 工程材料、购配件、设备报审表 工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程编号: 致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构)于2015 年10月10 日进场的拟用于工程末端风系统部位的新风处理,经我方检验合格,现将相关资料报上,请予以审查。 附件:1.工程材料、构配件或设备清单 1份 2.质量证明文件 6份 3.自检结果 1份 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字): 年月日 审查意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式两份,项目监理机构、施工单位各一份。

主要工程材料/构配件/设备清单 工程名称长垣县宣教中心中央空调系统工程 致河南省新源建设工程管理有限公司项目监理部: 我方于 2015 年 10月 10日进场的中央空调工程,材料/构配件/设备数量如下(见下表)。经自检符合国家技术标准及设计要求,报请审查并准许在工程中使用 附件:质量证明书 3 份,产品合格证 3 份 项目专业质检员:日期 序号设备名称规格型号数量单位厂家 1 全热新风交换机组XHBQ-D30TG 2 台山东莱恩 2 柜式空气处理机组DBFP2L 4 台山东莱恩 3 柜式空气处理机组DBFP2.5L 5 台山东莱恩 自检结果: 合格 承包商(章): 项目经理:年月日 检查验收意见: 监理单位(章): 项目专业监理工程师:日期:

室内空调水平管道水压试验报验申请表 工程名称:长垣县宣教中心中央空调系统工程 致:河南省新源建设工程管理有限公司(项目监理机构) 我单位已经完成了A区一层室内空调水平管道水压试验工作,现报上该工程报验申请表,请于以审查和验收。 附件: 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理师 日期 注:本表各相关单位各存一份。

中央空调施工规范标准

家用中央空调施工质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了适应行业发展的需要,规范市场,加强对上海地区家用中央空调工程质量管理,统一家用中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国内外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规范。 1.0.2 本规范适应于上海地区单机制冷量范围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3 家用中央空调工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 家用中央空调工程使用的主要材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5 家用中央空调工程施工质量验收除应执行本规范的规定,有国家现行标准规范的规定应按国家规定标准执行为准。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装陵水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装演工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装演施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工。电气线路施工的电工。设备安装

中央空调安装验收规范

中央空调安装验收规范 1、施工流程 施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 一. 进场验收 施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收。 进场验收的基本标准 施工设计方案验收的基本标准 1、方案完整、图纸齐全,符合相应的国家标准和规范; 2、方案满足客户的实际需求; 3、方案符合现场施工条件的要求,室内主机(风盘)安装位置设计合理,室外机的安装位置牢固可靠、通风良好,远离强热源和其他设备的排气口,且不违反物业管理的规定; 4、方案中管线路设计合理,符合建筑施工规范的要求。 系统设备验收的基本标准 1、进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定; 2、设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致; 3、设备开箱后,根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具,并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全。 4、设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况; 5、设备用电规格与现场供电相一致。

材料配件验收的基本标准 1、根据施工设计方案的材料及配件清单,核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号,其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查。 2、材料及配件应没有破损及老化现象。 二. 隐蔽工程验收 室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 隐蔽工程验收的基本标准 室内机系统吊装验收的基本标准 1、室内机吊装水平; 2、吊装连接部位加有防震橡胶垫; 3、风阀的安装规范; 4、水机系统的风盘安装规范。 系统线路验收的基本标准 1、线槽横平竖直; 2、打孔规范标准; 3、使用设计规定的穿线管; 4、电源线及控制线缆为符合设计规格的国标线缆; 5、电源线与控制线应分别铺设,并标明分号线。 风管道及水管道安装验收的基本标准 1、风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准;

中央空调工程竣工验收方案

XXX中央空调工程 竣 工 验 收 方 案 编制单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制人员: 审核人员: 编制日期:2015年12月10日

xxxxx中央空调工程 竣工验收方案 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002及相关法律、法规的要求,我单位特制定xxxx中央空调工程竣工验收方案,请建设及监理单位共同检查验收。 一、本工程概况: 本工程为xxx中央空调工程,位于贵阳市乌当区。工程由xxx设计,由xxx施工,由xxx监理。 本工程为xxx,地下一层,地上十五层,总建筑面积45385平方米,地上部分总建筑面积40568平方米,建筑总高度62.70米,建筑平面功能主要为门厅、校史馆、开架书库、阅览室、办公室、会议室、演播厅等,空调总面积21460平方米,空调系统采用直流变频变冷媒多联机系统,除信息楼五层应甲方要求未按图施工外各层独立设置,总计为33个系统,冬季总热负荷为3949kw,夏季空调冷负荷为3136kw。 我公司自2015年4月3日收到甲方提供的施工图纸进场施工,时至2015年12月7日完成空调系统调试,各个系统运行良好,符合相关法律、法规及设计的要求,具备正式验收条件。 二、本工程完成情况: 1、已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、我公司在工程完工后已对工程质量进行自检,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,自评合格。 3、监理单位对工程全过程监理情况进行质量评价,提出工程质量评估报告。该报告已经监理工程师和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 4、有完整的工程项目档案资料,包括监理资料、施工质量保证资料、管理资料和评定资料,并符合本省城建档案业务技术的标准。 5、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合要求;

通风与空调工程竣工验收

通风与空调工程竣工验收 1.施工单位通过无生产负荷的系统运转与调试以及观感质量检查合格,将工程移交建设单位,由建设单位负责组织,施工、设计、监理等单位共同参与验收,合格后办理竣工验收手续。 2.竣工验收资料包括:图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及试验报告;隐蔽工程、工程设备、风管系统、管道系统安装试验及检验记录、设备单机试运转、系统无生产负荷联合试运转与调试、分部(子分部)工程质量验收、观感质量综合检查、安全和功能检验资料核查等记录。 3.观感质量检查包括:风管.及风口表面及位置;各类调节装置制作和安装;设备安装;制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装;支、吊架型式、位置及间距;油漆层和绝热层的材质、厚度、附着力等。 中央空调竣工报告实例 一、工程概况: 工程名称中国农业银行福建省分行营业部(华泉大厦)通风空调工程 工程地点福州市华林路179号 建筑类别二类建筑规模16层 结构形式框架结构工程投资/ 开工日期2007年7 月25 日初验日期2008年12月16日 施工内容华泉大厦通风空调系统的安装 与工程有关的单位建设单位中国农业银行福建省分行 设计单位福建西海岸建筑设计院 监理单位福建工大建筑监理有限公司施工单位福建中央空调某工程有限公司

二、工程施工情况: 我司于2007年7月25 日组建工程施工项目部,开始进驻施工现场,依据《施工合同》和工程建设有关规范、法律法规等要求进行施工。项目部实行项目经理工程负责制。项目施工前建立一套方法科学、行之有效的现场工作制度及流程,严格执行施工过程的各项工作。工程于2008年12月16日项目部组织技术人员对室内工程进行完工自检初验,现已达到单位工程完工验收条件。 施工过程中对单位工程的项目质量和安全管理体系、施工组织设计、施工方案及各种施工计划等文件报批;工程所采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备等均按规定进行现场验收并签署相关文件;对施工测量放样及对关键工序和隐蔽工程等进行验收记录;现场进行各项检测、调试和试验记录。 三、分部工程质量验收情况 本单位工程质量验收包括3个分部工程,分别为制冷、空调水系统、通风与空调分部。项目部严格按照规范规定组织相关的单位和具备相应资格的人员进行工程质量验收,形成验收记录,共签署34份工程隐蔽验收记录及48份检验批验收记录,56份施工试验及见证检测报告记录。各分部施工质量验收结果均为合格,设备安装、调试、试运转情况正常。 四、工程质量 序号项目评估情况 施工单位 自评意见 1施工项目 质量、安全体系项目组织科学、制度完整、相应岗 位人员资质符合要求 符合要求 2分部工程共3分部,经查3分部 符合标准及设计要求 不符合要求0项 合格 3质量控制 资料核查 共135项,经核查符合要求135项 不符合要求0项 符合要求 4安全和功能检验 资料核查及主要 使用功能核查及 抽查结果 共核查3项,符合要求3项 共抽查3项,符合要求3项 不符合要求0项 符合要求 5观感质量验收共核查6项,符合要求6项 不符合要求0项 一般

中央空调工程质量验收

中央空调工程质量验收 一.评定标准与评定等级 1.中央空调的工程质量检验评定标准 1.1中央空调的工程质量评定应遵循国家的有关标准执行。这些标准有:(1)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88。 (2)《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88。 (3)《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88。 1.2工程质量检查的依据有: (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。 (3)工程设计图纸及设计文件、设计变更通知单、工程会议纪要及工程洽商。(4)国家及地方有关的施工规范、规程、工艺标准。 (5)企业标准、工法、施工方案、技术交底等。 2.质量评定等级 2.1单位工程质量等级 (1)符合以下标准的单位工程为“合格”: a.所含分部工程的质量应全部“合格”。 b.质量保证资料应基本齐全。 c.观感质量的评定得分率应达到70%及其以上。 (2)符合以下标准的单位工程为“优良”: a.所含分部工程的质量应全部合格,其中有50%及以上优良。 b.质量保证资料应基本齐全。 c.观感质量的评定得分率应达到85%及其以上。 2.2分部工程质量等级 (1)合格:所含分项工程的质量全部合格。 (2)优良:所含分项工程的质量全部合格,其中有50%及以上为优良。 2..3分项工程质量等级 (1)合格 a.保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。 b.基本项目抽查处/件应符合相应质量检验评定的合格规定。

c.允许偏差项目抽检的点数中,有80%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。(1)优良 a.保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。 b.基本项目抽查处/件应符合相应质量检验评定的合格规定;其中有50%及其以上的处/件符合优良规定;,该项即为优良;优良项数应占检验项数50%及其以上。 c.允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。 二. 通风与空调工程验收内容 1.一般规定 1.1通风与空调工程的验收分为竣工验收与综合效能实验两个阶段。竣工验收主要是对工程施工质量的检验及评定;综合效能试验是对工程使用功能的检测及评估。 1.2通风与空调工程施工完毕后,应对各系统作外观检查和无生产负荷的联合试运转测定及调试,合格后即应验收。 1.3通风与空调工程投入试运行后,应作生产负荷条件下的综合效能试验的测定与调整,合格后即可交工验收。 2.竣工验收 2.1通风与空调工程的竣工验收是施工单位按本标准要求将质量合格的工程移交建设单位的验收过程。 2.2通风与空调工程各系统的外观可按下列项目检查: 风管表面平整、无破损、接管合理;风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处无明显缺陷。空气洁净系统的风管、静压箱等内表面应清洁无积尘。 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火排烟阀关闭严密,动作可靠。 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口的可调节部件应能正常动作。 管道、阀门及仪表安装位置应正确,无水、气渗漏。 通风机、制冷机、水泵安装的精度,其偏差应符合有关条规定。 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合要求。 除尘器、集尘室安装应牢固,接口严密。 组合式空调机组外表平整,接缝严密,组装顺序正确,喷水室无渗漏。 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求。 绝热层的材料、厚度应符合设计要求。表面平整、无断裂和松弛。室外防潮层或保护壳顺水搭接、无渗漏。声器安装方向正确,外表面应平整无破损。 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管自然,无强扭。 2.3通风与空调工程在联合试运转中,应检查系统各设备的运转情况,其运行应符合有关条文的规定。 2.4通风与空调工程的无生产负荷系统联合试运转的测定与调整的内容应符合本规范的规定。 (1)通风机的风量、风压及转速的测定。通风与空调设备的风量、余压与风机转速的测定。

相关文档
相关文档 最新文档