1 目的:

为了规范动力、照明配电箱使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。

2适用范围:

本制度适用于风电场动力、照明配电箱的使用。

3 引用标准:

《电业安全工作规程》

4内容

4.1职责:

4.1.1风电场专业库房管理员负责对动力、照明配电箱进行统一标识,定期由运行人员进行外观检查

(时间间隔不超过30天),并确认是否完好。

4.1.2风电场安全员负责组织动力、照明配电箱的定期检验工作(时间间隔不超过6个月)。

4.1.3风电场电气专业人员负责对动力、照明配电箱内漏电保护器等的维修工作,如不能维修交由安全员统一联系外部维修单位进行维修或更换。

4.1.4风电场安全员负责监督漏电保护器检测、检验工作,专业库房管理员负责漏电保护器的保管、检查和维修等工作

4.2动力、照明配电箱使用中的要求:

4.2.1工作现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

4.2.2配电箱中必须设置漏电保护器,施工现场

所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

4.2.3漏电保护器应装设在配电箱或开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4.2.4动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

4.2.5开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4.2.6总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4.2.7配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常

温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

4.2.8配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

4.2.9配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。

4.2.10配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

4.2.11配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

4.2.12配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

4.2.13配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

4.2.14配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

4.2.15各种箱体的金属构架、金属箱体,金属

电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

4.2.16配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

4.2.17导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。

4.2.18现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

4.2.19检查、维修配电箱、开关箱时,必须将

其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

4.2.20配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

4.2.21总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

4.2.22各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。

4.2.23配电箱内熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

4.2.24各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘、箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。

4.3动力、照明配电箱的安全监督

动力、照明配电箱的使用、试验、运行和维护由安全员和各专业安全员进行日常监督,并纳入考核奖罚。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

动力、照明配电箱安装及内部接线工艺标准doc

1 动力、照明配电箱安装及内部接线工艺标准 1.1 适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑内10kv及以下的配电箱安装工程。本标准所指的动力配电箱包含动力配电柜及控制柜。 1.2 引用标准 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 DBJ/T61-40-2005 J10703-2006陕西省建筑电气工程施工工艺标准 1.3术语和定义 《建筑工程施工质量验收统一标准》与《建筑电气工程施工质量验收规范》中的术语和定义适用于本工艺标准。 1.4 施工准备 1.4.1 技术准备 1.4.1.1 施工图纸、技术标准、规范、标准图、施工组织设计、工法等技术资料应齐全。施工技术交底编制完毕,并经过审批。 1.4.1.2参与施工的作业人员应具备相应的技术等级和资质。持证上岗作业。 1.4.1.3施工前应组织班组人员熟悉图纸,并学习技术交底书及工法。 1.4.1.4用于检测、调试的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,并在规定的有效计量器具检定周期内。 1.4.1.5施工中所使用的吊装、运输及安装机具的性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠。 1.4.1.6在配电箱订货时,技术人员应向供货商讲明配电箱的安装方式,接地端子应满足一孔一根线,箱体材料、尺寸、颜色等要求,箱内元器件要求,控制要求及其它

要求。 1.4.2 材料准备 1.4. 2.1 配电箱应符合国家或建设部颁布的现行技术标准和技术要求,并有产品出厂合格证、生产许可证、检测报告、“CCC”认证书。箱体应有铭牌,附件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落等现象。 1.4. 2.2配电箱不设敲落孔,到现场后根据配管情况采用开孔器开孔。如果为配电箱体一次预埋,则配电箱体钢板厚度应符合预埋要求。 1.4. 2.3零线和PE线端子排的布置和端子数量必须满足接线要求,必须保证每个端子上只能压接一根线。零线和PE线端子排上的螺栓宜采用内六方螺栓,并应保证端子排上的孔与连接导线线径相匹配。 1.4. 2.4配电箱进入工地,应组织相关人员进行验收,核对数量,检查是否符合订货要求,并收集相关资料,以备接线和调试时使用。配电箱的验收应主要从以下方面进行验收:空开是否按图纸设置,零、地排端子是否设置到位,特别是对箱内多个零、地排端子,配线是否符合要求,配线是否美观顺畅,空开固定是否便于维修拆除。 1.4. 2.5 型钢规格应符合设计要求,并有材质证明。 1.4. 2.6螺栓、接地扁铁等均采用镀锌件。 1.4. 2.7 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并应有产品合格证、检验报告及“CCC”认证书。 1.4. 2.8母线:母线尺寸应符合设计要求,联结母线的紧固件应采用镀锌制品。 1.4.3 施工机具准备 1.4.3.1 机具及工具 电工组合工具、压线钳、套筒扳手、开孔器、热风机、台钻、电钻、电锤、电焊

动力、照明配电箱用户需求书

动力、照明配电箱用户需求书 一、规范、行业标准(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用)。 GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB/T14048.11- 《自动转换开关电器》 GB2423.1- 、GB2423.2- 、GB2423.4- 、《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》 IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 二、设备需求表: 见附件一:配电箱统计表 见附件二:BA照明监控系统点表 见附件三:动力、照明系统图纸 注意:1、冷却塔动力供电平面图电施P48已经更换为P48代1 2、照明BA系统图(一) 电施L189已经更改为电施L189代1 3、本需求只包括动力配电箱、照明配电箱,不包括展示配电箱,室外展示配电箱也不在此范围。

电气照明及配电箱安装技术交底

电气照明及配电箱安装技术交底

技术交底

主控项目: 1.金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目: 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条 4.暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5.线槽固定及外观检查第14.2.7条 6.防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7.绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8.柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9.导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 三、工艺流程 (一)混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一)混凝土墙内PVC管操作工艺 1、顶留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm.这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法能够参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm.这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位置。PVC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路 管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

动力、照明配电箱管理规定

2016-XX-XX 发布 2016-XX-XX 实施 北京京桥热电有限责任公司企业标准 Q/JQRD-212.10-06-2016 动力、照明配电箱管理规定 前 言 ........................................... III

1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3术语定义和缩略语 (1) 4 职责 (1) 5管理内容与方法 (2) 6 检查与评价 (6) 附录A临时电源使用申请清单 (5)

为了明确、规范公司动力、照明配电箱在日常使用、检查、维护等方面的安全技术内容及责任,提高动力、照明配电箱的安全管理水平,结合本公司生产的实际情况制定《动力、照明配电 箱管理规定》。本标准代替了( Q/JQRD-212.10-06-2014)《动力、照明配电箱管理规定》,本标准实施之日起所代替的标准废止。 本标准由公司设备部负责起草、归口并解释。 本标准主要起草人:李良 本标准修改人:李良 本标准审核人:赵宁宁 本标准复核人:王六虎 本标准批准人:安振源 本标准于2011年7月首次发布。 本标准于2013年7月第一次修编。 本标准于2014年6月第二次修编。 本标准于2016年8月第三次修编。

动力、照明配电箱管理规定 1范围 本标准规定公司所属动力、照明配电箱的的管理职责划分及日常设备的维护管理和使用。 本标准适用于公司所属动力、照明配电箱管理、正常使用、日常维护等内容。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50259 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 3术语定义和缩略语 3.1 照明配电箱 照明配电箱包括公司生产、生活、办公场所所有正常照明配电箱及事故照明配电箱。 3.2 动力配电箱 动力配电箱包括公司生产、生活、办公场所所有动力配电箱、检修电源箱、插座箱、空调电 源配电箱。 4职责 4.1 安监部职责 4.1.1 负责监督检查照明配电箱及动力配电箱的使用是否满足相关安全规范要求。 4.1.2 负责监督检查照明配电箱及动力配电箱的设备配置和技术参数是否满足相关安全规范要求,并提出整改意见。 4.2生产技术部职责 4.2.1 负责审核照明配电箱及动力配电箱改造计划,审核备品备件购置计划与选型。 4.2.2 负责对照明配电箱及动力配电箱的新增、改造项目的技术方案进行审核。 4.2.3 负责各部门设备管理范围分工。 4.3设备部职责 4.3.1 所辖设备包括生产生活及办公区域照明、动力配电箱及生产综合楼风机动力配电箱、检修配电箱。 4.3.2 负责提出所辖照明配电箱及动力配电箱的新增、改造需求,制定照明配电箱及动力配电箱改造计划,编制备品备件购置计划与选型。

配电箱使用管理规定

配电箱使用管理规定 一、配电箱系统 1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三 相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制 供电。 2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的 区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电 设备的水平距离不宜超过3m。 4、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照 明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用 的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、 强裂振动、液体浸溅、金属颗粒侵进及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防 护处理。 6、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍 操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。不得在配电箱下方或周围留有易燃物。 7、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2~ 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度 不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中 心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 9、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装 板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。

易安防配电箱、照明、开关插座安装工艺

易安防配电箱、照明、开关插座安装工艺 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱安装 1)操作工艺 2)配电箱(盘)安装要求 ●配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所、配电箱(盘) 安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度 表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一 致,允许偏差为10mm。 ●安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘) 应采用金属膨胀螺栓固定。 ●铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的 各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时, 面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 ●配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外 壳均有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用 纺织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 ●配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘 面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。 ●导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导 线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔 用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 ●配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路 状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

●垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,不得减少导线股数。 ●配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应 装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 ●TN-S低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线 处做好重复接地。 ●照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有 明显标志。 ●照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的 木制配电箱(板)应阻燃处理。 ●照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇 流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 ●磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。 磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。 ●照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的 端子,负荷线应接在螺纹的端子上。 ●当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于下 表所示。 ●PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强 度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为2.5 mm2;无机械性保护时为4 mm2。 ●配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(L1)应涂黄色; B相(L 2)应涂绿色;C相(L 3 )应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色; 保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色。

低压配电柜安装技术要求

低压配电柜安装技术要 求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至 2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

动力照明配电箱(柜)技术规格书-9-11

动力照明配电箱(柜) 环境条件 安装地点:户内(局部室外) 地区环境温度:-25~+40?C 户内温度:周围空气温度范围为-5~+40?C,且24h内平均温度不超过+35?C; 海拔高度:<1000m 相对湿度:日平均值不超过95%(25℃),月平均值不超过90%(25℃),有凝露情况发生。在安装及调试初期高湿期内可能凝露,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。地震烈度:8度,(水平方向0.2g 垂直方向0.3g)。 户内安装,室内有机械通风; 装置适用于以下温度运输和储存:-25℃~55℃。 振动:f<10Hz时,振幅为0.3mm,10<f<150Hz时,加速度为0.1g。 安装:垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 雷暴日:<90日/年 污秽等级:户内Ⅲ级。 所选配单箱制造商所投产品,近5年内有效的国家权威检测部门的产品检验报告及型式认可证书。需要消防认证的所投产品,必须是公安部消防电子产品质量监督检验中心认可检验的产品(CCCf)。 1采用的规范和标准 本开关设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外,还应符合但不限于如下标准: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《标准电压》GB/T156-2007 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T20138-2006 《低压开关设备和控制设备第1部分:总则》GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

低压配电箱技术要求范本

工作行为规范系列 低压配电箱技术要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34656低压配电箱技术要求 Technical requirements for low-voltage distribution boxes 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所

提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均不得安装使用。

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装及验收规范

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装主控项目 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 不应小于表的规定。 表保护导体的截面积 相线的截面积S(mm) 相应保护导体的最小截面积S(mm) S≤16 16<S≤35 35<S≤400 400<S≤800 S>800 S 16 S/2 200 S/4 注:S 指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S)材质相同。手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格,且应符合下列 规定: 1 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组 试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置, 按产品技术文件要求交接试验。

低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于Ω;二次回路必须大于1MΩ。 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时,用2500V 兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V 交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间 绝缘电阻值应大于Ω,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要 求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈 下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2 根,防松垫圈等零件齐全; 2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流 不大于30mA,动作时间不大于。 3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线 经汇流排配出。 一般项目 基础型钢安装应符合表的规定。 表基础型钢安装允许偏差 允许偏差 项目 (mm/m) (mm/全长) 不直度1 5 水平度1 5 不平行度/ 5 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐 全。 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为‰,相互间接缝不应大于2mm,

成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安装及验收规范定稿版

成套配电柜控制柜屏台和动力照明配电箱盘安 装及验收规范 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装6.1 主控项目 6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无 要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积 S p 不应小于表 6.1.2 的规定。 表 6.1.2 保护导体的截面积 相线的截面积 S(mm2) 相应保护导体的最小截面积 S p(mm2) S≤16 16<S≤35 35<S≤400 400<S≤800 S>800 S 16 S/2 200 S/4 注: S 指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者( S、 S p)材质相同。

6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地触头后于主触头脱开。 6.1.4 高压成套配电柜必须按本规范第 3.1.8 条的规定交接试验合格,且应符合下列 规定: 1 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 6.1.5 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第 4.1.5 条的规定。 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于 0.5MΩ;二次回路必须大于 1MΩ。 6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时,用 2500V 兆欧表摇测 1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在 1~10MΩ 时,做 1000V 交流工频耐压试验,时间 1min,应无闪络击穿现象。

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

照明配电箱(柜)施工方案

报告厅配电箱(柜)施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供提供配电系统及平面图。 2、建筑电气设计规范。 3、建筑工程施工质量验收规范《GB5002_303 》。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000m 2,建筑高度16.2m ,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 工程管理目标 1、质量目标 认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境。作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2. 、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度,施工中依据设计图准确无误的确定配电箱的坐标位置和预埋盒的位置。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确定工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效、尽可能赢的工期。 三、施工准备 1、技术准备

(1)已做好图纸会审及设计交底。 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底 (3)根据工程君度要求及时绘制施工图,提出加工计划; (4)组织施工劳务队进行图纸技术交底。对于施工中的重点、难点部位要形成交底记录。 2、材料及机具准备。 (1)各种规格配电柜、配电箱、事故照明箱等,电压等级必须符合设计要求,并带有出厂合格证和质检报告,技术文件应齐全,有许 可证编号和安全认证标志。 (2)槽钢(①10 )、镀锌扁钢(40*4 )电焊条、电气焊设备、汽油、垫板、塑料软管、铜接线端子、焊锡、焊膏、调和漆。 (3)手电钻、皮尺、钢锯、手锤、扳手、切割机、倒链、麻绳、台钻、水平仪、万用表。 3、作业条件 (1 )施工所涉及到的建筑物、构筑物的土建工程已基本结束,盘(柜)就位后不能再进行的土建施工工作已全部完毕。 (2)盘(柜)基础已达到允许安装高度,经水平仪测量合格,重复接地测试合格 (3)所有墙体预留安装配电箱洞口到位,上下回路管线已成排。 四、施工工艺 1、工艺流程

动力、照明配电箱管理规定

动力、照明配电箱管理规定 1) 工作现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2) 配电箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 3) 漏电保护器应装设在配电箱或开关箱电源隔离开关的负荷侧。 4) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 5) 开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。 6) 总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 7) 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 8) 配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 9) 配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。 10) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 11) 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。 12) 配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪

电气照明器具及配电箱安装工艺工法

十七、电气照明器具及配电箱安装 1.一般规定 (1)器具的接地保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。 (2)照明器具,配电箱进入现场后应存放整齐,稳固,并要注意防潮,搬运时轻拿轻放,以免碰坏表面不镀锌层,油漆及玻璃罩。 2.材料要求 各型灯具、开关、插座、配电箱及其型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,器具内配线严禁外露,配件齐全,无机械操损伤、变形、油漆剥落等现象,所有器具均应有产品合格证。 3.施工工艺 (1)灯具安装 1)吸顶日光灯及壁装应急灯:根据设计图确定灯位,将灯具贴紧建筑物表面,灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置,开好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。在灯箱的两端使用胀管螺栓加以固定,灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板上,把灯具反光板固定在灯箱上,并把灯箱调整顺直,将灯管上好。 2)嵌入吊顶内的轻型灯具的支架可以直接固定在主龙骨上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密,调整各个灯口和灯脚,装上灯泡,上好灯罩,最后调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行。 3)应急灯必须灵敏可靠,事故照明灯应有特殊标志。 (2)开关、插座安装 1)跷板开关距地面高度为1.4m,开关位置应与灯位相对应,灯具相线应经开关控制。插座安装距地面为32㎝,同一室内安装的插座高低差不应大于5㎜,必须按插座上标明的相、零、地线的位置接线,暗装开关,插座的面板应与墙面平。 2)安装时先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,将独芯导线直接插入开关,插座面板的接线孔内,用顶丝压紧,注意线芯不得外露,然后将开关

或插座推入盒内,用配套螺丝固定牢固,固定时要使面板端正。 (3)配电箱安装 1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱内配线应排列整齐,并绑扎成束,压头牢固可靠,配电箱上的电气器具应牢固、平整,间距均匀,启闭灵活,铜端子无松动,零部件齐全。 2)根据设计要求找出配电箱位置,并按箱外形尺寸进行弹线定位,将配电箱调整平直后固定。管线入箱后,将导线理顺,分清支路和相序,绑扎成束,剥削导线端头,逐个压在器具上。进出配电箱的导线应留有适当余度。 4.通电试运行 灯具、开关、插座、配电箱安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

配电箱技术要求

配电箱技术参数及要求 根据工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱的生产技术要求,在产品进场时,配电箱配电柜严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》 15、UL-854 《电动机控制中心》 16、要符合国家、武汉质量验收规范及供电局的要求。 17、配电箱系统图的相关参数要求。 二、配电箱的机械、外观要求:

1、配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。配电箱的外型尺寸偏差见下表: 附表1(单位:mm) 偏差值 尺寸范围 高宽深<300 ±1.05 ±1.05 ±1.05 301~500 ±1.4 ±1.4 ±1.4