文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 注册消防工程师-消防水池最小容积的计算题

注册消防工程师-消防水池最小容积的计算题

注册消防工程师-消防水池最小容积的计算题
注册消防工程师-消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为50m3/h 和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米?

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑;

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s;

又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;

根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为40*1*3.6=144m3;

根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3;所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。

根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为

40*3=120m3。

因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。

扩展考点:常见场所的火灾延续时间

《消规》3.6.2:

甲、乙、丙类厂房、仓库:3h。

丁、戊类厂房、仓库:2h。

住宅:2h。

各个建筑:高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等为3h,其他公共建筑为2h。

地下建筑、地铁车站及汽车库:2h。

人防工程:建筑面积不小于3000㎡的人防工程为3h,小于3000㎡的人防工程为1h。

《消规》3.6.4:

建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。(中庭防火卷帘3小时,水幕同防火隔墙,中庭隔墙1小时)《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.11

除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。

模拟练习:消防用水量的计算

某一类高层商业楼,建筑高度60m,建筑体积30000m3。设有室内消火栓系统;柴油发电机房设有水喷雾灭火系统;湿式和预作用自动喷水灭火系统;防火卷帘使用冷却水幕保护。室内各消防系统有关参数如下:

(1)消火栓系统设计用水量为432m3:

(2)湿式自动喷水灭火系统设计流量30L/s;

(3)预作用自动喷水灭火系统设计流量30L/s,

(4)防火卷帘冷却水幕设计用水量150m3

(5)柴油发电机房水喷雾灭火系统设计用水量为50 m3

则该建筑室内部分消防用水量不应小于()m3

A.906

B.848

C.690

D.740

解析

本题中,湿式自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,其用水量应为30L/s×1h×3.6=108m3;预作用自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,其用水量应为30L/s×1h×3.6=108m3;水喷雾用水量为50m3;当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑物为单位分别计算消防用水量,取其中最大者为消防系统的用水量,该水灭火系统应取最大值108m3。所以该建筑室内部分消防用水量不应小于432+150+108=690m3。本题答案为C。(来源学川教育)

相关文档