一、工程概况

陕西延长石油集团有限责任公司靖边生活基地小区位于靖边县包茂高速以西,龙山路以南。项目规划总用地面积约1300亩(866671万㎡),净用地面积77.86万㎡,用地性质为住宅用地。规划总建筑面积约254.1万㎡,

项目规划分为B区、C区、D区三个区域,C区建设22栋住宅楼,工程计划2014年9月开工,2016年5月竣工。其中C块地由12栋18层住宅组成,其中包括C-A5、C-A6、C-B3、C-B4、C-B6、C-B7、C-C2、C-C3、C-C5、C-C6、C-C7、C-C11 ,其中C-C11为三个单元,其余均为二个单元,户型以A1户型为主,地下二层(其中一层为夹层),层高为2.9米,总建筑高度为56.7米。C-E1、C-E2、C-B1、C-B2、C-B5、C-B8主楼为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地上31层,地下两层(其中一层为夹层),建筑高度为92.85m,标准层高为2.9m;裙楼为两层商业服务网点为钢筋混凝土框架结构,地上两层。总建筑面积约28万平方米。

1.1工程名称:陕西延长靖边生活基地(C地块)项目

1.2建设单位:陕西延长化建房地产有限公司

1.3设计单位:中国建筑西北设计研究院

1.4监理单位:陕西鼎正项目管理有限公司

1.5施工单位:陕西建工集团总公司

1.6结构类型:剪力墙结构

1.7质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。

1.8安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在2‰内,争创陕西省省级

安全文明工地。

1.9服务目标:热情主动,协调配合,协商共事,优化设计、优化采购、优化施工、

优化服务;做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意;功能达到设计指标最高值。

二、编制依据

2.1.《建筑工地用电规范》(JGJ16-84)

2.2.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93;

2.3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

2.4.《低压配电系统设计规范》GB50054-95;

2.5.《供配电系统设计规范》GB50052-95;

2.6.《通用用电设备配电设计规范》GB5055-93;

2.7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

2.8.甲方提供的现场电源资料;

2.9.现场临时用电设备负荷和配电资料。

三、现场勘测

施工现场南北宽约为257.64米,东西长约为325.36米,根据施工用电平面图(图1),现场共设三座一级配电室,1#总配电柜由现场东南侧变配电室引来采用YJLV4×185+1×95双并引入到C-C11楼西侧设立配电室一座,主要供C-C11、C-C5、C-C6、C-C7四栋楼使用;2#总配电柜由现场东南侧变配电室引来采用YJLV4×185+1×95双并引入到C-C2西侧设立配电室一座,主要供C-C2、C-C3、C-B6、C-B7四栋楼使用,3#总配电柜由现场西北侧变配电室引来采用YJLV4×185+1×95双并引入到C-A5南侧设立配电室一座,主要供C-A5、C-A6、C-B3、C-B4使用,4#总配电柜由现场东南侧变配电室引来采用YJLV4×240+1×95引入到C-CE1楼西侧设立配电室一座,主要供C-E1、C-E2、C-B8

三栋楼使用;5#总配电柜由现场东北侧变配电室引来采用YJLV4×240+1×95引入到C-B1北侧设立配电室一座,主要供C-B8、C-B5、C-B2、C-B1三栋楼使用,施工现场内电缆从配电室引出后沿基坑边埋地敷设,其余按规范深度0.8米埋地敷设,上下铺砂盖砖,回填土分层夯实,设置电缆标志牌。

四、负荷计算书

4.1 根据现场实际情况,18层部分每四栋楼为一个用电单元,31层部分每三栋楼为一个用电单元,现场一个用电单元负荷统计如下表:

主要机械设备投入量

备注:以上用电设备仅为一个用电单元的设备,现场共设五个用电单元

(一)结合施工机具用电量以及工地施工实际情况,总用电量可按以下公式计算:P =1.05~1.10[ K1 (ΣP1/cos?)+ K2 ΣP2 + K3ΣP3+ K4ΣP4 ]

式中: P—供电设备总需要容量(kVA);

P1—电动机额定功率(KVA);

P2—电焊机额定容量(KVA);

P3—室外照明容量(KVA);

P4—生活办公区用电容量(KVA);

cos?—电动机平均功率因素(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75);

K1~K4—需要系数

在本工程主体结构阶段中:

电动机额定功率ΣP1=712KW

电焊机额定容量ΣP2=80KW

室外照明P3=10KW

电动机的平均功率因子取cos?=0.75KW

需要系数K1=0.5 K2=0.5 K3=0.8 K4=0.8

根据公式, 将数据带入公式

P=1.05[ 0.5×(712/0.75)+ 0.5×80+0.8×10]

=1.05×(474+40+8)=548KVA

总电流计算:

I= 548×0.65 =760A

3

×0.38×0.82×0.86

经查表YJLV4×185+1×95国标双并铝芯电缆满足施工要求。

(二)各分支电缆计算

1、塔吊

电流计算及电缆截面选择

塔吊:41kw

碲灯用电:4kw

P n=41KW+42=85.3

P S=2 n p n=107.48

P c=P s K x=75.24

Q c=P c tgφ=75.99

.

S c =2

2C C Q P +=106.78 I c =

)(77.1543A Ve

S c =

导线选择:VLV4×95+1×50 开关选择:DZ20L-250A/4 2、施工电梯

电流计算及电缆截面选择 施工电梯:66kw P n =66

P c = K X ·P n =46.2 Q c = P c ·tg φ=46.66 P c 总=∑pc =46.2 Q C 总=∑pc =46.66 S C 总=2

2

c c Q p +=65.76 I C =

Ve

S C

3=95.30(A) 导线选择:VLV4×95+1×50 开关选择:DZ20L-250A/3 3、钢筋加工区线路 (1)钢筋加工 P n =47

P c =K X ·P n =23.5 Q c =P c tg φ=31.35

(2)对焊机、电焊机 S n =131

P s =85.455.01315.0cos =??=φεn n S P c =94.29.=s x P K Q c =P c tg φ=59.28 (3)P c 总=53.44 Q c 总=90.63

S c =2

2

c c Q P +=105.82 I c =

ve

Sc 3=160.33(A)

导线选择:VLV4×95+1×50 开关选择:DZ20L —315/3 4、安装机械 P n =61.7KW P c =P n K x =43.25 Q c =P c tg φ=43.25 S c =05.652

2

=+c c Q P I c =

)(49.983A Ve

S c =

导线选择:VLV4×95+1×50 开关选择:DZ20L-250A/4 (三)总用电量计算 1、塔吊(4台)

P n =164Kw 统一换算到∑=25%的额定容量: P s =n ∑2P n =2×4.0×164=207.44 P c =K x ×P s =0.7×207.44=145.21(kw ) Q c =P c ×tg φ=146.66 2、施工电梯(4台) P n =264KW

P c =K x ×P n =184.8(kw ) Q c = P c tg φ=186.6

3、电焊机(4台)、对焊机(1台) Sn=180

先将统一换算到∑=100%时额定容量 P s =n ∑S n cos φn =5.0×180×0.5=63(kw ) P c = K x ×P s =37(kw ) Q c = P c tg φ=37 4、木工机械 P n =65

P c = K x ×P n =32.5(kw ) Q c =P c tg φ=32.8 5、砼及土方机械 P n =44.8(kw) P c =K x ·P n =31.4(kw) Q c =P c ·tg φ=31.6

6、钢筋加工机械 P n =74.9(kw) P c=K x ·P n =52.4(kw) Q c =P c tg φ=53

7、照明 P n =50(kw) P c = =1×50=50(kw)

8、总负荷

(1)P c 总=∑P c =579.3(kw) Q c 总=KQ c =534.5

总负荷视在功率 S c 总=2

2

总总c c Q p =708(KVA)

通过计算甲方每座配电室需提供800KVA 容量以上负荷方可满足工地用电需要(或两个400KVA 空开容量)

4.2 办公区负荷180Kw 4.3 生活区负荷400Kw

五、说明

5.1 本供电系统采用三相五线制,三级配电,二级保护,工作零线、保护零线分别使用,接地方式为TN-S 。如下图:

5.2 配电室电源进线,为YJLV 2×(4×185+1×95),电缆埋地敷设。

5.3 配电室有总配电柜,配电柜系统图(图2),配电系统图(图3),配电箱系统图(图4),施工用电接地防雷平面图(图5),楼层电气立面布置图(图6)。

5.4 保护零线在配电室及分配电箱应重复接地,接地电阻不应大于10欧姆。

5米5米2 . 5米0 . 8米

人工接地体示意图

5.5 为保证现场用电更加合理化,在配电程序上采用二步配电法,首先满足土建施工用电;然后安装工程进行时,土建施工机械的用电容量逐渐减少,可满足楼层施工用电。

5.6塔吊防雷接地,施工电梯重复接地:

固定式塔吊电源回路末端防雷与重复接地线连接方法如下图:

塔 吊

塔吊、施工电梯重复接地示意图

避雷接地

保护接地PE 线重复接地

配电箱

L1L3L2N L1L3L2PE

开关箱

N 塔吊

自然接地体

接地装置PE

六、电气安全生产管理制度

6.1 工程开工前,必须编制施工用电方案,并向电工进行全面的安全技术交底。 6.2 项目经理部应有人管理暂设电气工程,线路设备安装后进行验收合格后方可送电。

6.3 安装维护暂设电气设备,必须严格执行用电管理规定。 6.4 对施工用电设备必须定期进行检查,各种检查应记录健全。 6.5 现场使用手持电动工具及移动设备必须安装漏电保护装置。

6.6 施工现场配电箱必须有箱、门、锁,一机一闸,一漏一箱,通过道路的电源线必须穿管埋入土内,配电箱必须要接零。

6.7 电工必须持证上岗,非电工严禁拆改电气设备。 6.8 任何人不得强行指令电工违章作业。

6.9 供电采用三相五线制,三级供电二级保护。

6.10 分包使用电气设施必须编写用电计划和制定用电管理责任,同时签订总分包责任合同,划分用电责任,遵守总包用电规定。

6.11 对于安全用电的先进单位、班组、个人以及违反安全用电的依照项目部《安全生产文明施工奖罚条例》进行奖罚。

七、安全用电措施:

1、认真落实安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底。

2、按照TN-S系统设置保护系统,实施三相五线,杜绝疏漏,所有接地接零处必须保证可靠的电气连接,保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线,工作零线相区别,严禁混用。

3、施工现场用电系统要求:

1)各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁并有专人负责,安装位置周围不得有杂物、便于操作。

2)配电柜装置的上端距天棚不得小于0.5米。

3)配电柜后的操作通道宽度不小于0.8米。

4)配电箱在使用过程中的操作顺序送电操作:总配电柜——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:开关箱——分配电箱——总配电柜

5)各种电气应安装在绝缘电器安装板上,电器及熔断熔丝规格必须与电流量一致。6)各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称,箱底距地面不小于1.3米。

7)配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。8)开关箱安装位置,设在设备操作控制箱3m以内的地方。且与分配电箱间距不大于

30米,配电柜、开关箱应装漏电保护器,单机所使用的漏电保护器的额定漏电动作电流应为30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持电动工具,应选取不大于15 mA漏电动作电流,额定漏电动作时间不大于0.1s的防溅型产品。配电柜各回路漏电保护器选用的动作电流应大于正常运行中实测泄漏电泫的2.5倍。一般选用中灵敏度的75-150mA,延时型动作时间在0.1~0.2s之间。

9)作防雷接地电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。

10)防雷接地引线一般应采用不小于35㎜2铜线及镀锌索或扁钢,用扁铁各段之间应焊接或压接,保证电气连接,不得采用铝线作防雷引下线。

11)低压设备的线路,绝缘电阻不低于0.5MΩ;携带式电气设备绝缘电阻Ⅰ类低于2 M Ω;Ⅱ类应不低于7 MΩ;配电箱和二次线路绝缘电阻不低于1 MΩ。低压设备和线路在潮湿等最恶劣的情况下,绝缘电阻应低于1KΩ/V。

12)漏电保护器的测试方法应用专用的漏电保护器测试仪进行,内容为:漏电动作电流,漏电不动作电流和分断时间。测试时间,安装后和使用前进行,漏电保护器投入运行后每月按期进行,雷雨季节增加次数。

13)电焊机外壳应保护接零,焊机二次侧必须安装空载降压保护装置。

14)保护零线的截面不应小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护接零的统一标志为绿/黃双色,在任何情况下不准使用绿黃双色线作负荷线。

16)各种绝缘导线严禁直接绑在金属架上。

3、电缆线路敷设:

1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电专项方案(带配电图)

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电施工方案 工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。 15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。 2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为:

∑P 1 P=( K1 ------ + K3∑P3 ) cosφ × =×( ------------ +×98 ) =(KW) 按导线的允许电流选择: 电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 ↓ ↓↓↓ (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

三、施工现场临时供电设计方案 根据建设部GB50194-93《供用电规范》及JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》临电部分有关要求,特编制腾晖花园二期C/D栋工程临时电施工组织设计。 (一)施工电源 本工程施工电源由甲方提供一台变压器,分两个施工单位及照明四个回路,其中施工动力三个回路,照明一个回路。考虑到是由高压电源提供二十四小时不间断供电,不需安装发电机组。 (二)施工机械设备及照明总用电量(见下表)

10临时用电施工方案

京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:山东兴润建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁泰安站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁泰安站新区A区内,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室内外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场内采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档