电气设计计算书

(1)各类设备的负荷计算。

(2)短路电流及继电保护的计算。

(3)电力、照明配电系统保护配合计算。

(4)避雷针保护范围计算。

(5)大、中小型公用建筑主要场所照度计算,特殊部分的计算。各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表8的格式分别列出。

开关设备选择表(表1)

母线选择表(表2)

总负荷计算及变压器选择表(表3)

电力负荷计算表(表4)

电缆选择表(表6)

电流互感器选择表(表7)

上述计算中的内容,如因初步设计阶段条件不具备不能进行,或审批后初步设计有教大的修改时,应在施工图阶段做补充或修正计算。

(此表由CGGC-UNPOWER绘制,如有不足之处,还望多多指教!)

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

柴油机并机方案

辛普森柴油发电机组并机方案 (SIMPSON MICROPRO I 并机系统) 一、MICROPRO I 型并机系统功能 1.系统组成: 发电机系统包括2台辛普森柴油发电机组,1个并机柜和1个并机汇流输出柜组成。 由“MICROPRO I ”构成的并机系统示意图 并机系统组成:由MICROPRO I 构成的并机控制屏、并机汇流输出柜及PLC 负载分组控制系统(可选单元)、燃油自动补给系统(可选单元)组成,2台机组相应配一个并机输入柜。并机柜的一次线路、负载开关的品牌、型号规格及电柜的外型结构视具体工程而定。 RS485通讯电缆 柴油发电机组A 柴油发电机组B 分合闸控制 分合闸控制 至用户负载 ABB 空气断路器A MICROPRO I 控制器A MICROPRO I 控制器B

2.并机系统的特点、功能和适用范围: 2.1 并机系统的自动程度高,机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载 分闸、负载分配均自动进行,令发电供电系统实现无人监管。 2.2 并机系统工作状况稳定,操作人员容易掌握使用方法。 2.3全面的保护功能:逆功率保护、过流保护(由断路器和MICROPRO I完成)、 发电机组故障分闸保护、超载保护、电压故障保护、急停功能。 2.4 基本功能: a)手动开机。 b)同步显示。 c)自动同步检测。 d)自动并机,可通过设定相关参数,机组根据负载的大小自动投入运 行或切出。 e)自动平衡分配功率。 f)自动切出卸载功能:多台机组在并机运行时,如其中一台机组需切 出运行,该机组会自动将负载逐渐转移到其它机组,在负载接近为 0时(大小可调),自动分闸。 g)负载分组控制(可选项):多台机组在并机运行时,如其中一台机 组故障,PLC负载分组控制系统会立刻卸掉所设定的次要负载,保 证其它运行的机组有足够的功率为主要负载供电。 h)燃油自动补给(可选项):对机组的燃油供给实现自动无人值守控 制。 2.5 可选功能: a) 市电高低压故障检测功能。 b) 市电故障自动启动发电机组功能。

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

发电机组机房环保工程设计方案样本

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要, 拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求, 噪声执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) , Ⅱ类标准( 即昼间≤ 60dB(A)) , 烟色执行广东省地方标准《大气污染物 排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 发电机房内噪声声级为90~103dB(A), 为保护环境, 须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理, 使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式: 风冷 备用功率: 1600KW 燃气量: 143m3/min 冷却空气量: 2040m3/min 排烟量: 378 m3/min 排烟温度: 530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台, 备用功率1600kW, 参数如下: 发电机噪声: 机械95dB( A) @7m 排气101dB( A) @7m B.通风轴流风机5台: 风机型号: 8#风机功率: 4KW 5台

单机噪声: 78dB( A) /单台 应业主要求, 本方案执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) : ≤ 60dB(A)( 昼间) 的标准。 3.烟色 应业主要求, 烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上, 用钢筋混凝土作基础, 1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H, 基础表面均高出机房地面200mm。每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个, 弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择, 保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源, 在烟管与发电机组连接时, 采用柔性软接( 波纹管) , 隔开振动的传播途径。同时, 固定排烟消声器时, 经过加装弹簧吊架, 消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管, 管壁厚为4mm, 机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接, 有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管, 均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声: 95dB@7米( 机组满载运行时) , 当机组运行时, 在离机组1米处, 噪声可达到108dB(A), 过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响, 因此, 必须对机组噪声进行环保治理, 使之达到噪声Ⅱ类标准: ≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点, 对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理, 方案如下: 2-1、隔声:

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

柴油发电机组主要的安装方案

柴油发电机组主要的安装方案、实施方法; 1)基础验收: 安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。 2)设备开箱检验: 1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记 录; 2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格 证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录; 2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。 3)机组主体的安装 1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在 机组下面; 2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定, 只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。 3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升 高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。 4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。 5.燃料系统的安装 5.1排烟系统的安装 5.2通风系统的安装 5.3排风系统的安装 5.4冷却水系统的安装 5.5发电机现场试验及调试: (5)电力监控设备安装、调试方案 1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下 载、模拟调试等在工厂中完成后发往现场。 2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜

(SCADA柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。 3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。 4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。 5、计算机等设备的摆放易于使用。 6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。 7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监控室。 8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。 9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持静电地板的完好性。 (6)电缆桥架安装、调试方案 1)施工方法要点 1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) 6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。 6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方 6.2桥架应在热力管道下方

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机组项目投资建设规划方案(模板)

柴油发电机组项目 投资建设规划方案 规划设计 / 投资分析

柴油发电机组项目投资建设规划方案说明 该柴油发电机组项目计划总投资4708.18万元,其中:固定资产投资3335.96万元,占项目总投资的70.85%;流动资金1372.22万元,占项目总投资的29.15%。 达产年营业收入9869.00万元,总成本费用7677.86万元,税金及附加86.59万元,利润总额2191.14万元,利税总额2579.96万元,税后净利润1643.36万元,达产年纳税总额936.60万元;达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.80%,投资回报率34.90%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位167个。 报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 ...... 主要内容:项目概述、背景和必要性研究、项目市场研究、建设规划分析、项目建设地研究、土建工程分析、工艺原则及设备选型、环境保护说明、安全卫生、项目风险情况、节能方案分析、项目实施安排、投资计划方案、经济效益评估、项目结论等。

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 柴油发电机组项目 (二)项目选址 某某经开区 (三)项目用地规模 项目总用地面积12579.62平方米(折合约18.86亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度176.88万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积12579.62平方米,建筑物基底占地面积8454.76平方米,总建筑面积16479.30平方米,其中:规划建设主体工程11079.17平方米,项目规划绿化面积1088.49平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1568.25万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量979321.18千瓦时,折合120.36吨标准煤。

工程柴油发电机组施工方案

柴油发电机施工方案 1、工程概况 ***大厦工程地下三层,地上三十八层办公楼,高度为 170 米,总建筑面积约为 163958 平方米。在地下二层柴油发电机房内设置二台应急柴油发电机,额定功率为 1280kW,机组外形尺寸约为:6200×2300×2600(mm),总重量约 15 吨。 2、柴油发电机系统主要实物量表 序号设备名称单位数量 1 柴油发电机组台 2 2 热交换器只 2 3 循环泵台 2 4 卸油泵台 1 5 日用油箱只 1 6 卸油箱只 1 7 烟道根 2 第 1页

3、施工组织部署及施工(总)进度计划 3.1、施工组织部署 项目经理 项目副经理项目工程师 设备施工员电气施工员管道施工员 质量员安全员材料员资料员 施工班组 3.2、施工部署 (1)根据本工程突出重点,抓好施工要点,做好安装前 的准备工作。(2)明确各专业施工人员职责,详细了 解施工技术要求。 (3)编制好施工预算和施工方案 (4)落实设备到货日期。 (5)编制劳动力及机具需用计划。 (6)踏勘施工现场周围环境。 (7)落实施工人员及技术交底。 (8)落实有关安全、消防、保卫、施工现场教育。 第 2页

3.3、施工总进度计划 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 施工准备 基础验收 设备吊装就 位 排烟管道安 装 燃油管道安 装 储油罐安装 冷却系统安 装 电气系统安 装 机组调试 机组试运行 4、主要施工方法及技术措施 4.1、施工工艺流程图 施工准备基础验收开箱验收主机吊装就位 排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装 机组接线机组调试试运行验收 4.2、施工准备 4.2.1、材料、设备

经典柴油发电机安装方案

经典柴油发电机安装方案

目录 一、工程概况:......................................... 错误!未定义书签。 二、临时用电部署......................................... 错误!未定义书签。 2.1 供电方式...................................... 错误!未定义书签。 2. 2 施工现场配电线路:......................... 错误!未定义书签。 2. 3 施工现场配电箱和开关箱:................... 错误!未定义书签。 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (5) 4.1发电机安装工艺流程: (5) 4.2 发电机基础 (5) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。 三、施工用电负荷计算:楼层电箱 现场施工主要机械设备 用电设备一览表

同时满载运营,所以考虑到需要系数K x换算,选用需要系数K x=0.60,所有机械设备效率(η)0.86,功率因数(cosф)0.7,则需要用电总容量为: S=K x×(ΣP/η?cosф)=0.6×(1246.4/0.86?0.85)=872KVA 因此,现场选配备一台200kw一台300kw和一台400kw的柴油发 电机。现场用电在高峰期应再增加一台400kw的发电机组。 四、发电机组的安装 4.1发电机安装工艺流程: 施工准备基础验收主机吊装就位排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装机组 接线机组调试试运行验收 4.2 发电机基础 根据安装施工图,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。根据土建提供的建筑轴线位置,标高的水平线,分别检

柴油发电机组设置原则与机房设计说明

柴油发电机组设置原则与机房设计 1引言 新型建筑人流密集,出于防火、消防安全的需要,对供电可靠性提出了严格的要求。目前我们一般采用柴油发电机组作为应急电源,因为柴油发电机的容量较大,持续供电时间长,可独立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用,因此柴油发电机在工程中得到广泛应用。本文将就高层建筑中柴油发电机组的设置原则、容量选择、型式选择、机房设计等问题提出一些理解和认识。 2 设置原则 符合下列条件之一,可选用柴油发电机作为备用电源: (1)保证一级负荷中特别重要的负荷用电。 (2)一级负荷从电力系统中取得第二电源困难或技术经济不合理时。 3 柴油发电机容量的选择 现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分。 作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必将造成机

组空置、资源浪费。 为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在规定范围之内。 消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。 3.1 柴油发电机负荷计算 (1)消防负荷 ◆平时备用火灾时才启用的专用消防设备计算负荷(Pj1)。如一般按最不利的一个防火分区发生火灾时考虑需开启的消防水泵、排烟风机、正压风机、电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。同层有几个防火分区时,若某一个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻的两个防火分区的防排烟设备。 ◆火灾或停市电时,必须由发电机供电的计算负荷(Pj2)。如应急照明(包括备用照明、疏散照明、安全照明)、消防电梯、消防控制室、通信机房、安防监控机房、大中型计算机房等重要设备用电,特别重要负荷,一级负荷中的部分

柴油发电机临时用电专项方案

目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (2) 3、施工现场布置概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临时用电部署 (2) 1、供电方式 (2) 2、施工现场配电线路 (3) 3、施工现场配电箱和开关箱 (3) 四、施工用电负荷计算 (3) 1、施工用电动机械设备配备 (3) 2、负荷计算(有估算法) (4) 五、发电机组的安装 (5) 1、发电机安装工艺流程 (5) 2、发电机基础 (5) 3、主机运输吊装就位 (5) 4、排气、燃油冷却系统安装 (5) 5、电气设备的安装 (5) 6、接地线安装 (6) 7、机组接线 (6) 8、机组调试 (6) 9、机组试运行调试 (7) 六、安全用电措施 (8) 1、技术措施 (8) 2、组织措施 (9)

一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层 基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电

柴油发电机组及高压配电安装施工组织方案

施工组织方案 GD3010105 柴油发电机组安装工程本工程方案包括:□专业承包施工组织设计方案 □专业施工方案(含专业承包方的检测、调试方案) □设备及主要材料进场抽检复验的第三方检测方案 □工程实体质量的第三方检测方案 □ 所属单位(子单位)工程名称: ************************发电机组及环保安装工程 工程地址:*****

目录一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 (二)编制依据 二、施工组织机构说明 (一)项目组织机构的设置 (二)施工机构职能 (三)项目各部门职责 三、施工准备 (一)施工技术准备 (二)物资条件准备 (三)劳动力准备 (四)现场准备 四、施工部署及协调 (一)施工总体部署 (二)施工组织架构表 (三)施工计划进度表 (四)施工协调 五、主要分部分项工程施工技术方案 六、安全操作规程 七、工程竣工验收

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1工程名称:************************发电机组及环保安装工程。 2工程地点:*****。 3工程规模:工程结构形式为框架结构。 4工程招标内容及范围:本次招标范围为发电机房环保工程等施工图纸范围内的所有内容。具体内容如下: 4-1发电机组机械安装; 4-2机房环保工程安装;机房内吸声天花安装,机房进、排风消声系统安装。 4-3门窗工程:进、排风口安装百页窗,门体为专业隔声门。 4-4电气工程安装:发电机房内照明、通风系统安装。 4-5电柜安装:高压柜开关柜、电阻柜、并机柜等就位安装,高压电缆、线槽敷设安装。 5工期要求:2014年10月31日前完工。 6工程质量目标:我公司承诺************************发电机组及环保安装工程一次验收通过并达到国家现行规范要求的优良标准。 (二)编制依据 ----招标文件、施工图纸及答疑记录 ----建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》 ----中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评标准 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB3096-93《城市区域环境噪声标准》二类标准 BG4427-2001《大气污梁物排放标准》(林格曼黑度<1级) 二、施工组织机构说明 (一)项目组织机构的设置 为确保优质、高速、安全、文明地完成************************发电机组及环保安装工程的建设任务,将由我公司成立************************发电机组及环保安装工程项目经理小组承担该工程的施工。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,设项目经理一名、电

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格